Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подпорная стенка наклонилась что делать?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 126962
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Надежнее всего срубить и сделать по людски...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
по фоткам хрен чего понятно... но на глаз - перекосило не из-за недостатка несущей способности ж.б. элемента. Скорее всего поставили конструёвину эту на плохо уплотнёный грунт. вот и просел он по весне.
А конструкция подпорных стенок что-то какая-та стрёмная... или фотки с ракурса неудачного... что ж ты так, фотограф? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
Все верно - по весне грунт ожил... Я за эту весну уже две такие ,подвижные, обследовал. Одну удалось зафиксировать анкерами, другую - увы - пришлось полностью демонтировать и делать заново.
Я ОООчень не люблю злорадствующих по поводу чужого горя, но в данном случае вынужлден констатировать, что если "...чертежей нету и башмаков тоже..." то дело совсем трубаю С чертежами можно было бы и чуть прижаться. А вот то что нет башмака вызывает вопрос, почему она вообще еще стоит. Думаю потому, что вы , на ваше счастье, полностью не спланировали грунт. Т.е. не засыпали его до проектной отметки. Если чуток пофантазировать, то можно, конечно представить, что перемещения нижней кромки можно было бы перехватить чем-то наподобии ростверка на очень длинных сваях, при это зафиксировав верх анкерами... Может быть арматура самой стенки такое насилие и выдержала бы. Только вот как это сделать практически? Кстати, судя по фото выше этой стенки уже стоит что-то подобное? |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Лечить сфотканную мерзость надо удалением злокозненного грунта со стороны конрфорсов и устройством отсутствующих башмаков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Цитата:
оригинальная ![]() dextron3, а может все-таки чертежик есть?
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
2 dextron3
Сам перенесешь? ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
№1. Самый простой способ: построить спереди нормальную прямую стенку с башмаками.
№2. Путь идиота: забурить в 3 метрах за стенкой сваи, заанкериться и 10-ти тонной лягушкой попытаться выправить стенку. Она от этого треснет в среднем сечении и можно будет спокойно вернуться к способу №1. №3. Путь финансового гения: пытаться подпернуть то что есть подпихнутием чего нибудь и применением метода задавливания свай. №4. Путь фэншуиста: обвязать стенку по верху стальным поясом, заанкерить его за буровые сваи (см. способ №2), а потом заказать у Церетели скульптурное панно для маскировки наклонютой поверхности. №5. Путь психоаналитика: за стенкой укрепить плакат с надписью "грунт не брать, штраф 1000 руб". Когда грунт растащат, устроить таки башмак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
"...значит все можно свалить на грунт а не на проектировщика,
я правильно понял?..." Абсолютно не правильно. С точностью до наоборот. А если же говорить (в конце концов) инженерным языком, то приблизительная прикидка параметров подобной стенки дает: а. ширину подошвы от 7,5 м (по СНиП) до 5,7 м (по американским кодам). б. ширину самой стенки в основании около 0,6 м. в. несущая арматура от 18-25 мм при шаге 150. Кроме того, когда будете делать новую стенку, обратите внимание на безусловную необходимость устройства дренажа, что не просматривается на обсуждаемом экземпляре. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
тогда нужно с двух сторон вешать такие таблички, иначе в другую сторону опадет
PS Мужики посмеялись и хватит, дайте совет, рассматриваю варинты: 1. Подмонолитить с арматурной сеткой на анкерных стержнях, и тем самым выровнить (но будет слабовато) 2. Прикрутить траверсы с шагом 6метров, в сторону грунта 3. На фото где отошла стенка от контрофорсов как ее назад вставить или что там сделать арматуру же назад не вставить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то dextron3 постоянно не везет! Может на него порчу навели - злые люди на форуме?
Как его не почитаю, вечно с ним, что-то случается. Если бы сам не был иногда по уши в дерьме, то посмеялся бы конечно, а так, по-человечески, жаль парня!!! Пойду напьюсь -должно полегчать, во всяком случае, мне! Последний раз редактировалось опус, 17.05.2008 в 13:12. Причина: Dexron3у осталось только еще совет из другой Галактики получить. А наша Галактика ему уже как бы все посоветовала! |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Забил в яндекс-словари "траверса" - но так и не понял, где на фото эта штука. Из чего она (раз ее можно "прикручивать с шагом 6 метров")???
Чертеж должен быть, хотя бы Ваш! Как же иначе делать проект ремонта? Я не смог по фотографиям определить где лицевая грань (простите меня за идиотизм), т.к. перепада отметок в 7 м не увидел тоже. Ребра - это контрфорсы? Если так, то для контрфорсной ПС они должны быть в грунте, правда?... По конструкции еще много можно говорить, но по поводу исправления - копать однозначно.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Подозреваю, что автором проекта и исполнилем (прорабом) был фотограф, а не строитель.
В нашем строительном деле особенно опасен дурак с инициативой. Исправлять этакие творения нужно на предпроектной стадии. Любой вариант исправления с учетом рельефа местности (откос), грунтов основания (глинистые), отсутствия проекта, недопустимо больших деформаций стенки приведут к затратам в зачительно больших размерах, чем уже вложено в это "сооружение", называемое подпорной стенкой. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
может с двух сторон грунтом присыпать тем самым уровнять давление на стенку с двух сторон, а к примеру рядом построить еще одну стенку, но это затратно однако...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
dextron3, т.е. поставить вторую подпорную стену, раскрепив её на первую. причем нагрузку (большую часть) возьмет первая стена, вторая стена, соответственно, будет менее затратной.
НО это сработает только в том случае, если первая будет держать нагрузку, а не плясать дальше.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
dextron3, т.е. решение о создании второй стены имеет место быть?
И желательно при этом не трогать засыпку? а можно узнать с какой целью делалась подпорная стена? (очень интересна нагрузка, приходящая на нее)
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Не надо чертежи. Вопрос не технический, а организационно-психологический. Сделана гадость, теперь надо доказать что это не гадость, а некий этап работ, требующий небольшой доработки.
Ситуация позволяет спокойно разобрать эту стенку (она и сама уже разобралась), подвести башмаки, выполнить необходимые работы по обеспечению жесткости сопряжения стенок с основанием. Нужно: экскаватор кубовик, кран-ивановец, трамбовка, 1 сварщик, 2 стропальщика, 4 землекопа, 1 фотограф для принятия судьбоносных решений. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Такую тему пропустил.
Аж обидно. Особенно порадовала фраза фотографа dextron3 чертежей нету и башмаков тоже
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
- по деформациям (перемещениям) верха подпорной стенки; - по прочности стенки ( разрыв в швах бетонирования); Откуда разрывы - поперечные стенки - контрофорсы заливали отдельно, потом в них засверлили отверстия, вставили кротыши по 20-30 см и залили в опалубке продольные стены - шарнир на 100%).... Если проанализировать ситуацию, то: - конструктивно перейти в уголковую подпорную стенку с плитами, расположенными c внутренней или внешней стороны подпорной стенки конструктивно проблематично; - анкерные сваи - ГОСТовские не держат горизонтальных нагрузок более 4-7 тс, надо делать кусты анкерных свай. Б/н - не не рассматриваем... Что можно предложить: - подпорную стенку вытягивать в проектное положение лебедками (за что зацепиться - по месту), предварительно убрав грунт, непосредственно прилегающий к стенке; Как вариант - выполнить анкерные плиты с шагом 3-5 м, расположенных в рабочей зоне засыпки на тросах, заанкерованных через отверстия (их видно на всех фотографиях) в инвентарной опалубке. Шаг плит, их размеры в плане приняты условно и можно уточнить. По предварительному расчету реактивное давление на грунт не более 0,8 -1 кг/см2. Занкериться плитой в стенку необходимо - для восприятия в этой зоне давления на грунт Pmax. Прилагаю схему усиления .... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если рельеф с наружной стороны стенки позволяет, то можно выйти из положения применив габионы. Т.е. как правильно заметил AIK - существующая стенка окажется подготовительным этапом(временной), и служит для временного удержания грунта (для обеспечения возможности укладки габионов).
Первый ряд будет примерно 1м шириной, второй 80см, и т.д. по высоте каждый ряд примерно 1м. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не совсем понятно, с какой стороны коттетдж - со стороны засыпки (анкерной плиты) и на каком расстоянии ?. Если ситуация позволяет, то плиту положить вдоль, увеличив ее длину. Но тогда возникает проблема - угол наклона тяги уменьшиться, соответсвенно горизонтальное усилие будет меньше. Но в принципе можно просчитать и эту ситуацию....
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - так это все-же уголковая подпорная стенка.Понятно, что выполнить заанкерную стенку по грунтовым условиям у вас не всегда получается - кругом скальный грунт, покрытый почвенно-растительным слоем.
Смещение верха - не верно был выполнен расчет на давление от насыпного грунта с назначением прочностных характеристк которого не редко пролетают. Да еще по весне - насыщение водой, в результате чего боовое давление увеличилось и стенка пошла.... И что за выпуска арматуры по верху стенки - по ним должна быть выполнена обвязка и ее не везде успели сделать... ?. Вот еще бы посмотреть ситуационный план, с подпорной стенкой, строениями. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, а какое решение чтобы ее выпрямить?
с одной стороны куда оттягивать дом стоит, там копать тоже нельзя нужно мероприятия со стороны где нету грунта что если еще метр бетона подлить без ребер жесткости?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dextron3 - Понимаю, что с глазомером у меня может быть плохо, но не столько же...
судя по фотографиям толщина стенки далеко не 150мм, может быть 300 все таки? особенно это касается первых фотографий... а судя по чертежу с домиками - габионы вам помогут - местность более и менее ровная - для них хорошо. а там где дом пристраивается - включите его стены в работу подпорной стенки. При нормальном заглублении фундаментов нового строения никуда оно не денется - даже без расчета. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Это надо быть законченым авантюристом, чтобы сделать подошву подпорной стенки 3.65 при высоте 7.0м... я бы удивился если бы такая стенка устояла... Уверен, если мер не принять - через годик-два ВСЯ стенка поползёт, а не отдельные её участки...
Кроме того, я что-то не пойму: чертёжик условный, или реально вся стенка имеет толщину 150мм? на фотках вроде намного толще выглядит... |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Серёга - Bilder, нет 150мм поэтому и хотим увеличить,
просто сверху кирпич стоит 400мм со смещением на грунте, и кажется что толстая
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() лучше бы стенка была реально толстой... а приляпать снаружи к ней бетон с арматурой - как мёртвому припарки. Разбирать, и делать заново ПО НОРМАЛЬНОМУ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
Господа, а вам не кажется что наша дискуссия напоминает дискуссию на тему "Можно ли вылечит рак 4 степени с момощью аспирина и горчичников?". Даже если бы все, предложенные выше методы не были бы в той или иной степени ущербны,(пример - никто не упомянул об оборудовании дренажа, без которого даже выполненная по всем правилим стенка может развалиться.) -кто из вас послал бы своих рабочих выполнять изложенные вами же рекомендации? Я бы не послал.
dextron3 , твоя стенка была обречена уже тогда, когда ты залил первый куб бетона. И не забывай, что следование даже самым профессиональным рекомендациям не снимают ЛИЧНУЮ ответственность со строителя. Возми рекомендации к СНиП , внимаетльно их прочитай и делай как написано, ничего не улучшая. А вобще то тебе спасибо. Теперь показываю твои фото особенно упертым заказчикам. Очень отрезвляет особо экономных. ЗЫ. И СНип и американские коды довольно согласовано определяют толщину подошвы (а значит и толщину стенки в месте примыкания к подошве в ~60 см. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
На первом фото из первого поста и четвертом из девятого вижу стену из 37-го поста. На всех фотографиях кроме подпорной стены вижу еще одну странную заглубленную в грунт ж.б. конструкцию без гидроизоляции. Сначала решил что это тоже ПС - думал стена многоярусная. Но сейчас сомневаюсь - может это фундамент дома?
...если копать за стеной нельзя, то и выравнять ее не получится. Можно попытаться остановить ее падение в этом положении с помощью горизонтальных анкеров. Но для этого нужно иметь чертеж разреза всей грунтовой конструкции с подпорными стенами, насыпными грунтами, грунтами естественного сложения и зданиями. Фотографий будет недостаточно для фиксации положения...однако большие листы (7м длиной) можно использовать впоследствии для придания ощущения вертикальности стены в целях психологического комфорта жителей нижнего яруса. Для этого эти листы следует закрепить в верхней точке стены, а к низу прикрепить грузики. Можно соорудить вертикальную решетчатую конструкцию, и пустить по ней плющ. Новая подпорная стена перед старой - это хорошее решение, но потребуется перенести нижний домик, и приготовиться к осадкам верхнего. Конструкцию новой стены лучше делать на свайном фундаменте. Прогал между ними (около 1 м - из условия установки опалубки) засыпать песком средней крупности с послойным уплотнением ручными трамбовками. И не забываем про гидроизоляцию конечно. Есть и другие хорошие варианты, но их много, и для толковой беседы (с обязательным участием архитектора нижнего (еще непостроенного) домика, заказчика(ков), строителей и страховой компании) потребуется большая фотография ландшафта.
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 27.04.2008 в 01:42. Причина: про варианты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
иной подход
помоему называется то ли призма то ли конус обрушения..так вот в его пределе грунт надо закрепить (см. соотв. литературу). Так мы сможем добиться что сам грунт будет держать вертикальный откос... вооооттт а эту стену придётся укрепить анкерами в том самом закрепленном грунте...а снаружи скрыть дефекты набрызгом бетона слоем таким что бы ниче видно не было... как, а ? Последний раз редактировалось engineer, 27.04.2008 в 01:54. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Есть такое подозрение, что одна из основных причин деформаций подпорной стени - не верно просчитанные и выполненные узлы сопряжения вертикальной стенки с опорной плитой и контрофорсов с продольными стенами.
Конструктивно в месте соединения опорной плиты (башмака) со стенами получился шарнир. В этом узле обязательно должно быть наклонное утолщение и предусмотрена анкеровка отогнутыми стержнями. Кроме этого контрофорсы и продольные стены так-же бетонировали раздельно, соединяли их между собой коротышами (их видно на первом фото #9), установленными в просверленные в котрофорсе отверстия. Глубина анкеровки судя по фото явно не достаточна. Кроме этого в месте установки анкеров не предусмотрели двухсторонние вертикальные сетки или отдельные стержни,соединенные S образными шпильками. На фото видно, что произошел выкол бетона защитного слоя в месте анеровки и стенка ушла. Основная причина того, что произошло - не обеспечена ПРОЧНОСТЬ узлов содинения, не достаточное армирование подпорной стенки. Плюс еще и низкое качество работ. Притянуть при желании и подрядчика к долевому участию в возмещении ущерба - нет проблем ![]() По поводу предложений со сваями - место строительства, как и практически весь город находится на склонах, образованных многометровыми толщами пролювиальных конусов выноса селевых потоков, сложенных в основном крупнообломочными горными породами с разнообразным по составу заполнителем. Найти в городе место, где можно забить сваи не так просто. Соответственно и выполнить в таких грунтах "нормальную" анкерную подпорную стенку. По поводу применения габионов. Если опорная плита двухконсольная, то ложить их на консоль или над ней однозначно приведет к усугблению ситуации. Другое дело, если использовать их с противоположной стороны, пригрузив консоль и дополнительно предусмотрев для усиления подпорной стенки наклонные распорки, как показано ниже. Можно пригрузить и блоками ФБС- их с.в. намного больше грунта обратной засыпки. Если копать вдоль существующего здания нельзя, то это можно выполнить на свободных участках, а между ними по верху протянуть обвязочную балку - плиту. Другой вариант в такой ситуации - подпирать стенку раскосами не пойдет. Можно как предлагалось выше выполнить вторую подпорную стенку, соединив ее по верху с существующей прокатом или плитой - здесь нет больших проблем. Так что варианты есть и имея всю полноту информации о ситуации надо принимать решение, какой из них выбирать. Можно в зависимости от ситуации на различных участках применить разные из предложенных вариантов. Последний раз редактировалось AMS, 27.04.2008 в 07:12. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, на первую стенку хочу взять это решение,
раскопать метровой ширины траншейки с шагом 6 метров, и проделать следующую операцию см. скриншот:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
А вот второй вариант для стенки с построенным и строящим коттеджем,
не могу сообразить как усилить согнутую стенку, с одной стороны мешает уже построенный коттедж с другой стороны нет места для контрофорс, хочу найти решение участок ограничен, нельзя отодвигать здание, буду ждать оригинальных и практичных решений мысли про грунтовые воды являются, скорее всего первопричиной изогнутости, так как трещин на конструкций я не обноружил, как можно определить будет ли гнуться стенка дальше или она уже в втсала в оптимальное положение и деформации сотановились может уже ничего усилять то и не надо, а просто вбить гильзы с шагом три метра для отвода грунтовых вод, Последний раз редактировалось dextron3, 28.05.2008 в 23:42. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - то что нет трещин в самой стенке подтверждает еще раз, что деформации произошли из-за недостаточной жесткости узлов соединения элементов подпорной стенки. Не так они должны выполняться. Ниже приложил пример варианта соединения элементов на закладных деталях, применяемый у нас на монолитных каркасных зданиях при раздельном бетонировании вертиальных элементов. Поперечные пластины от закладной в контрофорсе привариваются перед установкой опалубки под стенку. Это на будущее.
То что касается предложенных вариантов. По первому - надо понимать предусматривается массивный элемент (противовес), удерживающий подпорную стенку от опрокидывания. Эффект будет, но необходимо продумать - как его соединить со стенкой. Это основной вопрос. Можно на выпусках арматуры из блока через отверстия в стенке и с обратной стороны установить накладную полосу и по ней выпуска обварить. Обратную засыпку пазух над блоками необходимо выполнить щебнем, ПГС с уплотнением для обеспечения жесткости основания и уменьшения деформаций от реактивного давления. По второму вопросу - красным пунктиром вдоль стенки показаны как понял деформации. Выпрямить действительно проблематично, но тогда для исключения дальнейших деформаций, а они могут продолжаться в течение длительного времени из-за явлений ползучести грунта, предусмотреть обвязочную балку-плиту на участке по длине здания и завести ее на "нормальные" участки. По ней - если необходимо, можно выполнить, например ограждение. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Выставляю на обсуждение прилагаемое решение по предохранению дальнейшего отклонения стенки от вертикали при условии её надежности от сползания по откосу.
Для скрытия наклонных участков стенки применить декоратиную отделку. С уважением Lev_37 Последний раз редактировалось Lev_37, 27.04.2008 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вариант обвязочной балки. Схема армирования.
Вопрос архитектуры здесь уже не стоит - безопасность и надежность должны быть на первом месте. То, что выложил Lev_37 не смотрел до того, как выложил, но в принципе идея с балкой совпадает... |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, Lev_37, там нужно оголовок раздолбить на 500мм
или наростом сделать что крайне не желательно, и на сколько выперают дополнительные контрофорсы, в сторону где нет грунта? просто там проектируется новое здание, максимально могу уступить на 1.5 метров, решение очень даже интересное, но не монятно как крепить контрофорсы к существующей стенке, с другой стороны не возможно подобраться так как грунт, не ужели просто заанкерить в просверденные отверстия арматуру Ф12AIII с шагом 200мм по высоте?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А материала для габионов на сколько я понял под ногами много валяется (Нужно найти только сетки). Просто это на мой взгляд самый экономичный и практичный в данной ситауции способ.... Все остальные предложения по вытягиванию и закреплению анкерами довольно многодельны и не так все таки надежны. Городить же еще одно уродство из бетона(только толще да еще с контрфорсами) рядом с первым руками тех же строителей - глупо (ИМХО конечно)... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Если не получается обвязку сделать над стенкой, то можно предусмотреть вариант увеличения жесткости верха стенки обвязочной балкой, расположенной между контрофорсами и верх балки будет верхом стенки (вложенная балка). Но тогда надо будет в верхней зоне стенки пробить перфоратором отверстия (если стенка 150 мм, то особых проблем не будет) в них установить стержни-выпуска d 20- 25 и с обоих сторон предусмотреть накладную пластинку на ней обварить выпуска. По выпускам пропустить вдоль стенки плоский каркас, поставить КП обвязочной балки и бетонировать. dextron3 - не обратил внимание - дергать КАМАЗом однозначно означает сломать подпорную стенку. Это должная быть ручная работа- прикрепите к крюку лебедку и с контролем процесса вытягивайте по сантиметрам... Есть негативный опыт попытки выравнивания подпорной стенки гораздо большей толщины бульдозером ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
На крайний случай можно засверливаться в стенку под наклоном 30-45 град, вставлять в них стержни d25 -28. Получиться анкер с наклонной заделкой. Но необходимо будет поставить полосу и обварить на ней выпуска, а еще лучше пропустить вдоль них уголок 100 и по нему выставить доп анкера - поперечные стержни. Получиться ежик. На него и вешать КП обвязочной балки. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Моё предложение по усиление подпорной стенки основано чисто по фотоинформации dekstrona3 и отсутствии какой либо уточняющей информации от автора темы. На фото две подпорные стенки: верхняя с отклонением 150мм и нижняя с деформациями по фото №1, 2 и далее.
Я предлагаю решение по нижней стенке, которое можно применить и для верхней стенки. Обращаюсь к фотографу: дайте фото общего вида застройки с подпорными стенками и объектами строительства. Предполагаю, что это закрытая информация, а мы по ущербной информации гадаем на кофейной гуще. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
dextron3
Слушай а после такого прокола с подпорной стенкой, тебе не страшно проектировать силоса то??? За такие проекты могут и за причинное место повесить.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
НО делать подобные проекты делать нельзя в любом случае. АК таких как Фотограф вообще подпускать к проектированию НЕЛЬЗЯ. Тем более он сейчас еще задумывает и силос какой то проектировать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
напомню: пришел к скорняку богач, показывает шкуру барашка, - сошьешь мне шапку? скорняк(С): - сошью. богач(Б): а две сошьешь? С: - (с сомнением) сошью и две... Б: а может три сошьешь? С замялся... Помог скоморох(Ск) Ск: сошьет и три!!! Б: 4? . . . Б: а может 7 сошьет??? Ск: и 7 сошьет!... С - аж сел на пол... На утро следующего дня Б пришел за товаром... С выложил перед ним 7 шапок, которые можно нацепить лишь на нос... Мораль думаю понятна... Если вы выступаете как подрядчик(проектировщик) должны уметь отстоять свою позицию... если не словами - так расчетами(покажите что к чему и даже малограмотный заказчик поймет), если стена не пробиваема зачем брать на себя такую ответственность перед законом и перед тем же заказчиком (он же вас и "порвет" за ваш просчет)?, а тут такое ощущение что расчетами даже и не пахнет... Уж простите за прямоту. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А если это не его проекты и его задача - их реанимировать ?. Не согласен и с тем, что у него и фирмы нет опыта по проектированию. Здесь на форуме не редко выкладывают темы и с гораздо более сложной ситуацией. Большинство участников таких тем по мере своих возможностей, опыта помогают найти выход из ситуации. Тогда зачем форум нужен, если обращение к коллегам вызывает такой резонанс.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, Вы правильно говорите, DEM, меня еще и в аське обматерил, сказал чтобы я лучше фотографией занимался, не понимаю за что? все мы когда то начинали...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
ЛИС, ну не я ее проектировал, не я, на нее даже проектов не было, все сделано в спешку, меня попросили выяснить причины, и сделать проект восстановления, через занкомых, друзья, друзей, как раз таки мои проекты выполнены с 200% запасом прочности...
Такое ощущение складывается, что в форуме нужно только правильные проекты выкладывать, так как тут сидят только правильные проектировщики, со столетним опытом, а если что то выложить не то, так те кто не может дать решение сразу начинают говорить что типа чайник, займись лучше подстриганием газонов, это для нас тут проектирование, а не для вас, вообщето как раз форум нужен для того чтобы решать возникшие проблемы, а не комплексовать начинающих проектировщиков... PS Я просто стопроцентов уверен что у вас тоже были косяки и вам стыдно в форум их выкладывать, как же репутация, но без единой ошибки ничего никогда не бывает, и шатлы взрывались, и компьютеры зависали, нет ничего идеального и даже в стройке... PS Ну что если стенка развалилась что теперь меня убить чтоли или посадить...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 27.04.2008 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
dextron3
Ну дык ты же сам согласился, что этот проект выполнял ты. AMS Понимаете если человек не вменяем и берется за подобные проекты, то становится страшно ходить по улицам. А то что ему тут и помогають, это еще хуже. Так заказчик возьмет его за причинное место и перехочет он уже заниматься проектированием и будет лет пять отрабатывать эту подпорку(занимаясь фотографией).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Не буду называть другие темы с гораздо более сложной ситуацией.... А здесь - и особенно в теме про силоса ничего особенно сложного нет. Вытащит эти темы, потом будет делиться опытом с другими участниками форума. А почему бы и нет ?. Основная задача форума насколько понимаю - учиться и по возможности учить других, делиться опытом..... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
а у нас слава богу пока не столетний опыт(а совсем наоборот), потому и ошибок пока не накопилось... вас лично никто не пинает, но вы уж тогда потрудитесь задавать вопросы правильно, и вот такого флуда будет меньше существенно... ![]() ____________________________ критиковать и советовать со стороны всегда проще ;-) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
тут было предложено несколько вариантов - автор должен определиться сам (ему отвечать)... но могу сказать следующее - чем проще тем лучше |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Чего к парню пристали? Есть поселок, построенный жлобами по жлобской технологии, теперь жлобы пошли ума искать. Никакой казахской специфики я тут не усматриваю.
Очень жаль если мои предыдущие посты были восприняты как голый, стеб, я хотел только сказать, что как ни корячься, а придется делать в том или ином виде горизонтальную анкеровку и/или развивать опору. Поскольку ни чертежей ни геологии dextron3 так и не выложил, дискуссия приняла несколько флудоватый характер. Лично я в такой ситуации начал бы с генплана, характера использования территроии, границ владений и т.д. В таких случаях мое любимое решение - это монолитная терраса сверху, заанкеренная буровыми сваями (руками, на глубину 2м). То есть некое функциональное использование усиления. Габеоны, в принципе, из той же оперы, но функция их чисто декоративная, поэтому в жлобской застройке они неуместны. Если dextron3 возьмет на себя труд простроить пару-тройку характерных поперечников с указанием дорог, пирогов, строений и прочих жизненных реалий, то можно будет присоветовать что нибудь практичное. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
давайте учиться изначально правильно строить, а не чужие ошибки исправлять! Какого чёрта отдуваться за некомпетентных проектировщиков и криворуких строителей?! (на правах оффтопа)
Хотите советов как исправить? 1. Там где можно - разобрать и поставить нормальные подпорные стенки 2. Там где нельзя (из-за построеного котеджа) - откопать грунт между стенкой и котеджем - вместо него засыпасть щебнем. С лицевой стороны ПС - выложить габионами как ЛИС предложил, или ещё какой-нибудь ерундой чтобы прикрыть... 3. Надеяться на лучшее, готовиться к худшему (регулярный ремонт сооружения раз в три-четыре года, пока совсем не развалится) Про те советы, которые уже тут давали: Заанкерить такую стенку - мало реально. Почему? потому что: 1. толщина стенки 150мм - очень жиденько, и для высоты 7м - замок анкера просто продавит стенку. 2. Анкериться некуда! - грунт за стенкой насыпной, судя по фоткам хреново уплотнёный, несущей способности - мало. Сама стенка - нежизнеспособна - т.к. должна работать по принципу "плита опёртая по трём сторонам" (подошва + контрфорсы по бокам) - а реально - сопряжений с контрфорсами нет! НИГДЕ! - коротыши д12 - это чепуха ничего не несущая. Значит вся стенка является практически отдельно стоящими стеночками, каждая из которых будет крениться со временем всё больше и больше. Чтобы попытаться спасти, то что ещё не завалилось - можно уложить разгружающие элементы (плиты) в тело засыпки в пределах призмы обрушения. Но это тоже влетит в копеечку. Или же заменить саму засыпку на более удобный материал (щебень к примеру) - тоже не дёшево, и нужно ещё проверить - хватит ли несущей способности у стеночек даже на такие "тепличные" условия... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Горизонтальные анкера помогут если недалеко есть массив грунта естественного сложения "хорошего качества". Стену в районе замков придется усилить. Там где можно откопать стену на расстояние 10 м можно устроить армогрунт. Все это сделать, dextron3, Вы можете сами - это Ваша работа. Определить что будет дороже - эти мероприятия (с учетом всех затрат и рисков для существующих сооружений), или сооружение новой стены + перенос нижнего домика + компенсация потерь верхнего - это тоже Ваша/инженера работа.
ИМХО Судя по фотографиям, затраты на проектирование и строительство этой стены составиль 15-30 % от того, вочто она реально должна обойтись. 7-ми метровая стена 40м - должна быть дороже чем этот домик сверху.
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 28.04.2008 в 01:25. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
я больше не могу читать спокойно эту тему. Любое конструкторское решение можно исправить, если оно еще не совсем упало, вопрос в какие деньги это встанет. Очень часто дешевле все снести и строить заново нормально. (кстати вам реально повезло что дем так ничего почти неотписал)
советую таки обратиться в проектную организацию
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
По поводу толщины стенки 150 мм- среди участников обсуждения темы было не мало критики и это являлось одним из аргументов, показывающих по их мнению непрофессионализм проектировщиков.
Но не все обратили внимание - введя мощные контрофорсы (фото из# 1, 9 и других) конструктора фактически изменили расчетную схему стенки - вместо консольной, защемленной в опорной плите вертикальной полосы шириной 1м и высотой 7 м получилась балочная плита, защемленная с двух сторон в контрофорсах. Соответственно, расчетная схема стенки - плоская деформация, но с пролетом, равном шагу контрофорсов, явно не 7 м. Максимальный момент в стенке по схеме балочной плиты, защемленной с двух сторон уменьшился как минимум на порядок. В первом варианте расчетной схемы толщина стенки должна быть не менее 600 мм и армирование - КП с арматурой d 32-36. Надо ли было принимать стенку такой толщины и с таким армированием в конкретном случае ?. И где расход материала будет больше - по косольной толщиной 600 мм с диким армированием или в принятой схеме - однозначно не скажешь. Так что не настолько тупые конструктора этой подпорной стенки ![]() Далее. Посмотрите еще раз на фото из #9 - в том месте, где пригрузили стенку горой насыпного грунта, явно сверхнормативной, на которую она не расчитана, там и произошло разрушение стенки, значительные перемещения и она по этой причине фактически на этом участке находится в аварийном состоянии. Другое дело, что стыки между стенкой и котрофорсами и опорной плитой оказались не надежными (или были выполнены не по проекту). Не достаточно жесткие, практически шарниры они и привели к нервномерным смещениям подпорной стенки, тем более если ее нагружали со стороны грунта крайне наравномерно. Силовых трещин в пролетах между контрофорсами по утверждению автора темы нет. Надо ли выполнять обвязку, предназначенную для обеспечения работы стенки как единое целое, учитывая, что фактически она состоит из отдельных отрезков стен, соединенных практически шарнирами - вопрос риторический. Зацепиться этой балкой можно на "нормальных", или усиленных участках, где работы по усилению можно выполнить. Но согласен с мнением тех, кто считает, что для разрешения подобных ситуаций необходимо иметь всю полноту информации, исполнительные схемы, конструкторские решения - т.е. стол и гору документации. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Чтобы не обвиняли во флуде далее по пунктам. 1. Толщина подпорной стены не достаточна даже из условий соблюдения защитных слоев 40(со стороны грунта)+25снаружной стороны)=65 мм растояние между стержнями 95 мм 2. Молчу уже про толщину плиты основания, про которую вообще ни чего не известно. 3. ХММ не были разработаны узлы вот вам и шарниры, тут вообще вопрос не обсуждается. 4. Конструкторское решение возможно лишь при полной исполнительной схеме выполненных работ, а так же генплана участка. Желательно конечно же еще черт. по зданию которое уже построено. Думаю там будет за что зацепится при определенном усилении.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
То, как был разработан проект стенки автору темы не известно по той причине, что у него на нее нет чертежей - это не его проект. Нет информации и о том, какое решение было принято по узлам и как их фактически исполнили. Нашлись заказчики, фирма взялась реанимировать объект. В этом более чем уверен, можете поверить. Как говориться одних уж нет, а те далече. Из проектных фирм, существовавших у нас летом прошлого года после зимы осталось не более половины, во многих отправили в отпуск без содержания, сокращают штаты ... Вот и приходится, тем кто выжил браться за подобную работу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Цитата:
На рисунке контрфорсы на лицевой грани, на фото - она гладкая, я на понимаю - другая стена?
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AMS, всё что Вы говорите конечно верно, но не везде и не во всём. Про расчётную схему - я то же самое написал чуть выше (но видимо Вам мои посты читать не интересно). А вот про устойчивость контрфорсов против опрокидывания - Вы ничео не сказали, хотя "геотехнику, теоретику и практику" это должно было в глаза броситься:
Хорошо, стенка работает не как стенка, а как плита на опорах-контрфорсах. Значит на один контрфорс приходится горизонтальное давление собранное с ширины стенки равной шагу контрфорсов. Т.е. горизонтальная сила в этом случае намного больше, чем на 1п.м. стенки обычной уголкового профиля. При этом соотношения между высотой стенки и её подошвой не дотягивает даже до минимального рекомендуемого для обычных уголковых стенок! А в этом случае - оно должно быть значительно больше! Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Тупая ситуация - тупое решение. Сделать дом снизу (#49) вплотную к стене, и поперечные стены и фундамент этого дома сделать несущими для подпорной стены. И обьвязать всё по верху горизонтальной балкой (уже проедлагалось)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Можно подумать подпорка по СНиПу выполнена... Чтоб дом не трещал, его надо отдать не тем кто стенкой занимался.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Denbad, принял решение по усилению которое предложил AMS и Lev, очень удобно, завтра займусь зарисовкой, буду выкладывать фото,
как будет происходить процесс восстановления, про первую стенку которую тянуть тросиком, решили похоронить в грунте, чтобы не возникало лишних вопросов, земли побольше завезем, и под толщей грунта остануться труды цивилизации...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() А кому он нужен этот расчет, всем же понятно что и так упадет. ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Dexstron!
Кончайте Вы издеваться над здравым смыслом! Ваше последнее предложение - ШЕДЕВР...!! Из многих предостережений и деловых предложений, высказанных по теме Вы не смогли извлечь для себя что-то полезное. Эта стенка поплывет со всеми усилениеими и со строениями вниз по откосу при первых сейсмических толчках или при водонасыщении грунта засыпки. Если я не прав, прошу аргументированно опровергуть. DEM 5+ Последний раз редактировалось Lev_37, 05.05.2008 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Lev_37, я не могу ее шире чем олтора метра сделать, ограничен.
а в другую сторону где коттедж стоит нельзя, приходиться чтото гениальное изобретать,...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 05.05.2008 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
dextron3 не суетись придет и твое время
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
dextron3 не суетись придет и твое время
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267
|
БСк просто плачет по этой теме.
Чой-то крякер либеральничает...
__________________
Сугубо ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
DEM Жестко слишком, но может быть и к месту...
потому как принятое решение (согласен с остальными) это очередная лишняя трата денег заказчега (и пусть фотограф теперь не отпирается, что предыдущий вариант проектировал не он(его люди) - та же хрень) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Я просто жду когда фотограф сам ее туда поместит...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Попытаюсь ещё вариант предложить, может уже кто предлагал, у меня на прочтение всей ветки духу не хватило, только картинки посмотрел...
![]() вдоль стены (там где нет грунта) буровых свай насверлить как можно ближе к стене (подошву можно пробурить, всёравно она не держит), эти сваи выше земли в пилоны переходят, пилоны стену подпирают. Сваи (на глаз) метров на 12 от уровня земли надо забуривать и диаметром не меньше 600, шаг 1600, и армировать сваи не на вертикальную нагрузку, а на изгиб по консольной схеме, т.е. много продольной арматуры ![]()
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Вот и получается - что dextron3 зажали со всех сторон - снизу скалы, за стенкой здание, проектируемое отодвинуть невозможно. Ситуация действительно неординарная, сложная. Думаю что если-бы можно было изначально принять решение со сваями, то эту тему здесь и не обсуждали. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, Вам мой чертеж с усилением понравился, или что то не то, а то стройка идет полным ходом, быстрее даже чем мы в форуме решение найдем =)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
![]() ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, Kryaker, ЛИС, AMS, Denbad, Серёга - Bilder, и все помогавшие
![]() ![]() ![]() Выкладываю свои решения по поводу первой гладкой стенки толщиной 150мм, жду коментариев стройка уже началась буду рад помощи, все вродебы учел!!! ![]() Все методы усиления принял, шпутны контрофорсы и многое многое другое...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
первое что бросилось в глаза:
узлы В и Д - сверлятся отверстия с шагом 200мм в плите толщиной 150мм. Этой "перфорацией" стеночка превращается в рулон туалетной бумаги - прям по этим "линиям отрыва" и пойдёт трещать по вертикальным швам, где контрфорсы сопрягаются со стеночкой. К тому же, анкеровка в стенке толщиной 15см - простой установкой стержней арматуры в отверстия на раствор или эпоксидку - очень ненадёжное решение. Моё мнение - узлы сопряженя контрфорсов и стенки нужно было бы решить иначе... Как я понимаю расчётную схему стенки: многопролётная неразрезная плита жёстко связаная с опорами (контрфорсами)? - тогда на опорах растянутая зона бетона будет с тыловой стороны ПС, там и пойдут первые трещины, которых никто не увидит... А что будет дальше не знаю... Может и ничего... Остальное (конструкцию анкеровки и прочее) - без расчётов смотреть безсмысленно. И ещё вопрос: перед стенкой, как я понял, делается "фундаментная лента". Под неё перед стенкой отрывается траншея до самого низа существующей стенки. За стенкой при этом грунт удаляется? или я чего-то не понял (у вас на чертеже вроде бы показан ткос под 45 градусов, но получается что дом "парит" в воздухе немного... Если грунт за стенкой остаётся на время строительства, а перед стенкой - выкапывается до самого низа стенки - мне страшно было бы подходить к этой стенке... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Dextron!
Мои комментарии к техническим решениям, разработанным "Кулибиным": это бред сивой кобылы. Подозреваю, что автором застройки участка и подпорных стен был этот самый Кулибин (dextron). Таких творцов нельзя подпускать к строительству на пушечный выстрел. Других слов у меня нет. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Серёга - Bilder, этот откос это я показал условно на какую глубину нужно вставить шпунты, это так грунт едет, на самом деле на той тсороне нничего трогаться не будет,
посоветуй как закрепить контрофорсы к стенке? Подпорную стенку не возможно расчитать, тут в основном вероятностный характер, еще не втречал в своей жизни правильно расчитанную стенку, для того чтобы расчитать нужно обследовать, узнать причину и т.п., а поведение грунта предсказать невозможно, если бы было все так легко то никогда бы не было оползней и не по гибли люди. если кто то сомневается пусть покажит к примеру расчет оползня, я лично такого не встречал, может только теоретически
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3- для устройства инъекционных анкеров, подобие которых показано на чертежах необходимо специальное оборудование - установки наклонного бурения. Образовать в глинистом грунте скважины d100 мм длиной 7-8 м без обсадных труб другим способом, не имея такого оборудования не реально. На схеме устье наклонных скважин верхнего яруса анкеров расположено на 4 м выше планировки. На практике же анкера устраиваются в процессе поярусной разработки котолована. Вопрос чисто технический, но он сводит на нет всю идею.
Корень( уширение) на конце анкера должен иметь длину не сантиметры, как показано на чертежах, а метры. Необходимое давление нагнетания м/з бетона для их образования можно создать опять-же только с использованием специального оборудования. Необходимо так-же иметь в виду, что анкера предлагаемой конструкции будут работать на растяжение с изгибом. Сможет ли обеспечить их прочность на изгиб арматурный стержень, установленный в средней части ствола анкера - большой вопрос. Независимо от того, каким способом будут выполнены анкера, для определения их н.с. необходимы контрольные испытания. Расчетов здесь не достаточно. Как итог - предлагаемая схема усиления подпорной стенки с помощью наклонных анкеров не надежна и реально не выполнима. ИМХО - AIK и DEM - один смеясь, другой плача, именно это и имели в виду ![]() Возможно, что есть решение технической стороны предлагаемого варианта усиления, но тогда - какие конкретно. От их решения во многом зависит реализация идеи. Что можно рассмотреть, кроме варианта с анкерами - если это выполнимо в конкретной ситуации, предусмотреть анкерные плиты, расположенные за призмой обрушения со стороны грунтового массива. Второй вариант - все-же по возможности развивать подошву уголковой стенки. Вопрос с жесткостью стыка существующей опорной части и наращиваемой можно решить, применив например прокат, создав жесткую конструкцию из наклонных и горизонтальных элементов - по типу котрофорсов. Усилить учасок стены вдоль существующего и строящегося зданий можно развитой обвязкой, рапределев с помощью ее нагрузки на смежные усиленные участки стены. Такие, или похожие решения выше предлагались. Последний раз редактировалось AMS, 17.05.2008 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, могли бы вы показать, как должна выглядеть подпорная стенка для данного случая, то что предлагалось ранее в форуме, тысяча вариантов, какой из них взять на вооружение, буду ждать примерный чертеж...
заранее благодарен Анкерные плиты уже рассматривал нет возможности их зафиксировать на чужом участке
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
вот примерно услил что мог
а то что вам шпунты не понравились, это вы зря, фотки из германии прислали то там подпорную стенку делают исключительно шпунтами, а внешнюю сторону торкертируют толщиной 3см с сеткой, и это откос с железной дорогой, так что коментарии приветствуются
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
О таком или аналогичном оборудовании, необходимом для устройства анкеров и шла речь. |
|||
![]() |
|
||||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Какой-то завод или комбинат (не помню точно) заказал им расчёт устойчивости огромной насыпи. Посчитали, получилось что оползёт эта насыпь, рекомендовали уменьшить откос. Заказчик не послушался, через какое-то время эта насыпь действительно оползла, и конечная форма была близка к тому, что посчитали. Так что не надо ерунду говорить. |
|||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
я так понял что всем бы лишь бы просчитать я не прошу же расчет я хочу разобраться с расчетной схемой, расчитывать я и сам умею, благо софта навалом, я всего лишь прошу каким образом усилить и все
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Кулон надо заметить он и в Африке Кулон ![]() Цитата:
Как вариант уширения опорной части подпорной стенки - защемление в ней балок из спаренных уголков. Раскос - для усиления узла стыка стенки с плитой. Сортамент проката, наклон раскоса, ширина наращиваемого участка, шаг спаренных уголков и т.д. - по месту. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
У меня там разрыв, тоесть вертикальная стенка не соприкасается с горизонтальной
PS из металла не пойдет можно ЖБ решение? и почему контрофорсы нельзя сделать из бетона?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() По поводу из металла не пойдет - дорого?. Можно и из ЖБ, но только с жесткой арматурой - прокатом. Контрофорсы можно выполнить и из бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
На листе 2 КЖ подпорной стенки показана существующая опорная плита (названа "фундаментом") толщиной 300 мм, по ней- усиление. Тогда что-то не совсем понял, о каком "разрыве" идет речь ?. Но уширять консоль необходимо - бетоном (котрофорсами) или прокатом.
Что за шипы на чертежах (обозначенны ШП ) - анкера ?. Так это не анкера - см #119 и 123. То, что привел на фото выше - анкера подпорной стенки подземногого автопаркинга. Высота стенки 9 м, длина анкеров 14 м, с корнем 6 м d300 мм. Предварительно напрягаемые - усилие натяжения 52 тс, шаг анкеров 3 м. Стенка не 5,5 м - но все-же не сопоставимы масштабы стенки с анкерами и предусмотренными "шпунтами". |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, сначало была стенка вертикальная, когда она наклонилась мы решили подлить горизонтальную, естественно что она не связана, поэтому и дальше наклоняется, ШП- я назвал шпунты, но они местного приготовления, берется обычная арматура, ну там все написано в общих данных понятным языком..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Шпунты - это вертикальные элементы подпорных стенок, но никак не анкера. Можно конечно и нарисовать "шпунты", но такие как нарисованы и описаны понятным языком, не помогут так-же, как и "подливка". Уширять надо опорную часть и не надеятся на "шпунты". |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, на сколько уширять какую толщину примерно и какую толщину и шаг контрофорсов взять. буду рад чертежу, именно для моего случая, мне еще надо расчет успеть сделать, пока не построили...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Браво!!! все остальное БСК dextron3 - за то время пока вы потратили на форуме с этим вопросом - вы не только не вняли разумным мыслям, высказанным здесь, но еще больше усугубили ситуацию и показали свою, мягко говоря, не компетентность в данном вопросе. Давно бы наняли(привлекли) к этой работе профессионала(ов) - и уже, будьте уверены, через неделю у вас было бы грамотное решение. Вы тратите свое время, время и деньги заказчика причем несколько раз.... Очнитесь наконец!!! То что вы напроектировали - даже не БСК... |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
я привык к самостоятельности и все подряд на веру ни принимаю, кроме AMS, еще никто нормально решением не помогли, а вид у всех как будто все только и занимаются проектированием подпорных стенок,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
А про трубу, привязанную изолентой к арматурине мне понравилось. Попробуй настрогать в эту трубу спичечных головок, получится НУРС, его можно продать террористам, а на вырученные деньги нанять проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Все позади - и КПЗ, и суд,
И прокурор, и даже судьи с адвокатом,- Теперь я жду, теперь я жду - куда, куда меня пошлют, Куда пошлют меня работать за бесплатно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() или у вас лицензию получают люди без образования??? ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Смех-смехом, а в чем-то dextron прав. Велосипед, который он изобрел (грунтовые анкера) - это наверно единственное решение, которое позволит несчастной стенке окончательно не завалиться
![]() Проблема в том, что по цене это будет стоить подороже чем домики, которые над подпорной стенкой стоят. Так что dextronу можно рекомендовать распродавать имущество и набирать кредитов, чтобы расплатиться со строителями ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Будет соответствующее оборудование и при нем специалисты - нет проблем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() AMS, позвольте немного вас поправить (в той часте где вы говорили о невыполнимости грунтовых анкеров на высоте нескольких метров от земли): К нам не так давно приезжали представители немецкой фирмы, поставляющей оборудование и строительные конструкции для причалов. Ну и как полагается "хвастались" своими достиженями. Так вот, при реконструкции причальных стенок они с понтонов бурили скважены с обсадными трубами, устанавливали и натягивали анкера. Буровая установка по виду очень похожа на подъёмник которыми пользуются для ремонта уличных фонарей, только вместо люльки буровой станок. Такой штукой анкера ставили на метра 3-4 выше уровня воды. Другого решения в таких случаях быть и не могло наверно (не отсыпать же временную насыпь у причала). Так что если поискать - можно найти технику. Есть буровая техника и нашего производства. Те буровые машины что работают на подземных буровзрывных работах - высота на которой можно бурить - до 5-6м от поверхности основания. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Остается только садовым буром ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Еще один вариант наращивания опорной плиты по толщине и ширине( ширина наращиваемого участка может быть переменной).
На участках, где уширение выполнить не представляется возможным, между контрофорсами по верху или вдоль плоскости стены выполнить обвязку, передающую нагрузку на смежные усиленные участки. Р.S. На чертеже не показал однорядную горизонтальную анкеровку в торце существующей плиты с наращиваемым участком - их необходимо установить в нижней части узла. Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 09:05. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, вот оно!!
1. Контрофорс как крепить к существующей стене? (дполнительно подливать ничего не надо чтобы не растрескалась вертикальная стенка, как сказал Серёга - Bilder?) 2. Какой толщины контрофорс 3. С каким шагом контрофорсы устанавливать? 4. Может всетаки анкера для подстраховки, я ппроекте называл шпунатми вкрутить?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3
1. Можно так-же наклонными анкерами. Их устанавливают не на клею, а вбивают в предварительно пробитые отверстия. Наклонными анкерами у нас наращивают фундаментные плиты, ростверки, если их уже успели выполнить еще до того, как прошли экспертизу ![]() 2. Толщина контрофорсов - 300 мм. 3. Шаг можно оставить 3 м. 4. Если для поддержки штанов - но не стенки, то можно и оставить. Лучше нарисовать по аналогу из ВСН 506-88 - по принципу ничего не знаем, делайте как хотите. Но написанное "понятным языком" в общих данных УБРАТЬ - дать ссылку на ВСН 506-88. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
1. армирование контрофорсов, диаметры арматуры в сетках? 2. Что такое штаны? 3. Арматура в КП-каркас пространственный в ростверке? Код:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
1. Армирование контрофорсов - по принятому в чертежах сортаменту арматуры. Диаметр арматуры в сетках - поперечной d16, продольной d12.
2. Штаны - они есть штаны, дабы не остаться без них, подвязывают на всякий случай ремнем. Но надежды на то, что их (анкера) выполнят - нулевой - придут согласовывать о их отмене как только получат чертежи. 3. КП - он и есть КП - вяжут отдельно, потом устанавливают по месту. В правом торце существующей плиты, ниже оси покажите горизонтальный анкер, соединяющий ее с наращиваемым участком. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
1. Диаметр рабочей арматуре в КП, при указанном на рисунке числе чертежей? и соотвественно шаг хомутов 200? 2. Всетаки оставить Шп анкера? (имеется ввиду те длинные по 8 метров) 3. Для чего в плиту в биваются под наклоном Ф16AIII анкерочки?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
2. Оставьте, но переделайте их как в ВСН. Но будут ли они выполнены - вопрос остается открытым. 3. Это шпонки, обеспечивающие совместную работу наращиваемых участков с существующей плитой. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, ВСН да там много интересного, помню резервуары делал, нужно было заанкерить как там нарисовано, а то они в воде полностью стоят...(в следующий раз учту)
Хотел спросить Анкера к существующей подпорной стенки крепить, или сквозь котрофорсы просунуть, как я в проекте указал в два ряда?, сразу скажу что заводского ничего не будет, пример технологии "Технологическая последовательность устройства анкера с погружением обсадной трубы вращательным бурением" тоесть к перфоратору прикручиваем с помощью муфт стержни нужной длины, перфоратор естественно чуть помощнее обычного
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Без обсадных труб, тем более перфоратором наклонные скважины не выполните, грунт в них в процессе проходки будет осыпаться в забой. Здесь нужен шнек, а не перфоратор. Необходимого качества кустарным способом, приспособлениями не добъетесь. Корень анкера (уширение) и сама скважина должна заполняться не ц/п молочком, а м/з бетоном не менее B20 под давлением. Т.е. необходимо оборудование для устройства анкеров, в котором все это предусмотрено. Последний раз редактировалось AMS, 18.05.2008 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, А зачем две пластины что если 20мм одну?
Всеткаи через контрофорсы пропустить и в них же замонолитить намертво анкерную арматуту и пластины можно не ставить? В понедельник скажу чтобы просверлили дырку Ф100мм глубиной 6метров посомтрю что там
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Да хоть две по 20, но необходимо так-же учитывать, что опорные пластины должны имет наклон, равный углу наклона анкеров, т.е. ось анкера должна быть перепендикулярна опорной пластине.
Если здесь сложности, то делайте через контрофорсы. Попробуйте, но только весь цикл - от скважины до устройства анкера. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, сначало вставляем Ф28 в просверленное отверстие и бетонируем до внешней поверхности сущ. подпорной вертикальной стенки, выпсукаем на метр делаем отгиб на 500мм, дл анкеровки, из потом хороним в контрофорсах, но с пластинами я думаю что не обязательно согласно моему узлу, всеравно само натянется до нужной силы натяжки ведь стенка дышит, т.е. наклоняется, если это все замечания то я хочу приступить к проекту?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Цитата:
Можно и нарисовать анкера, но не принимайте их в расчет. Расчитать без геологии, выполнить их в конкретном случае с использованием подручных средств весьма проблематично. Вы (фирма) как автор проекта будете подписывать акты на приемку анкеров и отвечаете не только за проектное решение, но и за его реализацию. Делайте то, что можно сделать реально - уширение опорной части. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Хотел спросить нужны ли гильзы для того чтобы водой не подтопилась стенка? или они забьются глиной, хотя есть вариант щебенки в трубки наталкать, буду рад дельному совету:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
При высоте грунтовой воды 4-5 м. от низа стенки радиус депрессионной кривой составит десятки метров - и еще не известно, как поведут себя здания, расположенные в зоне ее влияния, учитывая, что через трубки будет происходить механическая суффозия глинистых частиц. Если вследствие понижения уровня грунтовой воды и сопутствующей ей суффозии будет происходить с постройками что-то нежелательное, то поверьте, вредителей вычислят сразу-же ![]() В межсезонье вода будет уходить естественным образом по гидравлическим уклонам туда, куда природа подскажет. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
так считали или нет?
на какую глубину распространяется глина? под ней что? хотя видимо геологию участка вы скорее всего не знаете. хотя тут и без расчетов видно, что такая стена(даже усиленная как вы предполагаете) скорее всего "поплывет" (заскользит). Лавинного обрушения конечно же не будет - это будет происходить достаточно медленно, но верно, пока не упрется куда нибудь... |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
У меня вопрос на засыпку:
Если ПОД стенкой и ЗА стенкой глина, и как я понимаю с водой - что будет с вашей стенкой зимой, когда глину начнёт пучить? Где-то на форуме уже была тема про давление на стенку от морозного пучения грунтов. Там пришли к выводу что это давление может быть очень значительным. Кроме того, мой коллега пишет кандидатскую на эту тему. Видел у него фотографии завалившихся стенок, причиной было именно морозное пучение (вместо обратной засыпки песчаным грунтом - засыпали пучинистым "чем попало"). А у вас глина, как я понимаю, и ЗА стенкой будет давить на неё, и ПОД стенкой - будет корёжить и перекашивать... Мы в таких случаях ВСЕГДА делаем замену грунта, чтобы пучинистый грунт ни в коем случае не оказался в пределах глубины промерзания. Или я торможу, и у Вас зимой тепло? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серёга - Bilder & пст
Че вы прикопались к бедному dextron3-ну Ща АМS даст ему разрешение, и все бут ОК Стенка к зиме ближе е-нется И как писал я чуть раньше писал Все позади - и КПЗ, и суд, И прокурор, и даже судьи с адвокатом,- Теперь я жду, теперь я жду - куда, куда меня пошлют, Куда пошлют меня работать за бесплатно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, спасибо за наставление
AMS, с меня пиво если не опрокинется! Серёга - Bilder, за стенкой уже стоят дома, поэтому с заменой грунтов не получится ЛИС, я хочу еще там коттедж под ней построить, чтобы в него уперлась, так точно не будет скользить =))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
то как вы ее собираетесь делать - можно сказать преступление(DEM правильно сказал) против ваших заказчиков - вы не только потратите их деньги сейчас, но делая такое псевдо усиление стенки не спасаете его от главной проблемы...
в общем вам решать... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Под вновь возводимыми контрфорсами выполнить буро набивные сваи диаметром эдак 600 мм Тока стенку бы подпереть перед этим.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
+5
![]() С первой страницы об этом говорю.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
А так как сваебойная установка бюджетом у нас не предусмотрена, то можно организовать новую тему на форуме: "Как соорудить буронабивные сваи с помощью ручного перфоратора и изоленты?"
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Так что можно и с помощью неё
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Даа, господа, ну и темка получилась... Я бы на месте dextron3 со стыда на березе удавился...
А вообще, судя по тому, что на dextron3 еще не наехали хозяева верхнего коттеджа все не так плохо. А задачу все равно кому-то решать придется. Поэтому внесу мысль: 1. Сделать откос там, где нет нижнего дома (возможно с георешеткой и т.п.). Засадить травкой. Будет красиво. И ничего не усиливать! 2. Там, где есть дом - упереть в него. И попросить кого-нибудь дом грамотно запроектировать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А в чем конретно сомнения ?.
Основная задача и это было необходимо сделать - создать совместно работающую с подошвой конструкцию стенки, учитывая то, что они не связаны между собой. Как дополнительные мероприятия после выполнения усиления стенки максимально используйте пространство между контрофорсами, заполнив его каменной наброской, закрыв сеткой. Увеличится масса стенки и сопротивление сдвигу по подошве, выравняется эпюра контактного давления на грунт. Дополнительно увеличьте пассивное давление грунта со стороны торца опорной плиты, предусмотрев если не сваи, то вертикальную панель. По верху стены, как неоднократно предлагалось выше предусмотрите обвязочную балку - если стена имеет вертикальные трещины в стыках с контрофорсами, то это тем более необходимо. Но сначала объединяйте стенку с подошвой, выполняйте контрофорсы. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В торце опорной плиты в грунте выполнить вертикальную сборную или монолитную ж/б панель (стенку), которая увеличит сопротивление сдвигу в горизонтальном направлении (пассивное давление).
Высоту от планировочной отметки можно принять 1,2 - 1,3 м. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
промерзнет стеночка - грунты пучинистые, вода близко - попрет енту стенку зимой. и панель выпрет. Хорошо если это все равномерно будет происходить(в чем я сильно сомневаюсь), а то ведь поломает ее не смотря на все эти псевдо усиления. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не "здесь", а по длине стенки в торце опорной плиты.
Речь идет о увеличении сопротивления сдвигу от горизонтального давления грнута на подпорную стенку. По поводу морозного пучения в г. Алматы - глубина промерзания грунта 60-80 см. Учитывая непродолжительный период со среднесуточными отрицательными температурами воздуха и среднюю температуру наиболее холодного месяца, определяющие расчетные параметры пучинистости грунта и удельную величину давления пучения в данном случае этот вопрос не столь актуален. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По поводу пучинистости в г. Алма-Ате, проблем действительно не должно быть. В октябре ходишь в пиджаке, а в феврале уже +15. Красота!
Подпорные стенки тока жизнь людям портят. Да еще оползни, сели, землетрясения, каменные обвалы -ну усе, что полагается в горной местности! Зато какая красота! Это вам не на Русской равнине сидеть! Хорошая мысль сделать зуб! Да тока спасет ли? Последний раз редактировалось опус, 20.05.2008 в 10:37. Причина: Новая идея dextron3. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, тут решение у меня родилось что если опустить еще на 1.5 метра ниже толщиной 400мм балку, чтобы она реально не дала сдвинуться подпорной стенки " как бы бульдозер" а рядом поставить еще один коттедж на ту же глубину, вроде бы все ....
PS Скажите минимальное расстояние от фундамента стенки до фундамента нового коттеджа? я хочу взять 444мм
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
вот армировочка
PS Почему опустил на полтора метра, да потому что рядом строящийся объект имеет подвал высотой 2.5 метра, поэтому...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
baryshnikoff, ой если я повторился тогда извени но мне решение понравилось!!!
AMS, если вы именно то имели ввиду то что я нарисовал, то это тогда ваше авторство, но проверте амрирование сгодится?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
dextron3 твои темы без боли в животе от смеха не читаются. уж извини. сначала мне казалось что ты шутишь на разные темы, ну так, время есть свободное вот и пытаешься его занять, но когда видишь такое кол-во чертежей и пр. труда, то тут уже ясно что вроде не шутка. подпорная стенка, силос, бункер и уверен, это еще не конец! а вообще однажды мне один мой знакомый после поездки в Китай рассказал как там строят (производство работ). Ты случаем не из Китая? А то своей манерой работы очень точно походишь на них. И еще зачем это выносить на форум, если большинство предложенных (и часто рациональных) идей отбрасываешь, заменяя своими
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Увеличение пассивного сопротивления грунта + пригрузка скажем бутовой кладкой пространства между контрофорсами увеличит устойчивость стенки и на сдвиг и на опрокидывание. Но ставить дополнительно еще один коттедж в качестве упора стоимостью как две таких стеночки ![]() Последний раз редактировалось AMS, 20.05.2008 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Vovochka, как раз таки я черпаю идеи из форума, сам бы не догадался такую к примеру подпорку сделать, тут нужен опыт и не малый, а если нет рядом человека который тебя проверит или подзатыльник поставит или ремешком по попе, сложнее проектировать, одна надежда форумы, к примеру я еще сижу на форуме опера фан, баланса (бухгалтерский), фотофорум, банкир, недвижимость, мобильник, и т.п., но самый лучший считаю ДВЖ, тут можно вообще на все вопросы найти ответ даже совсем отвлеченные темы...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
не совсем понял что за упор стенка?
А про бутовую кладко это что то такое? см скриншот:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Может тебе dextron3 набраться еще по более наглости и попросить у AMSа, чтобы выслал чертежи по усилению стенки + копию лицензии с синей печатью?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Выложив (можно насухо) из плоского камня (бута) между контрофорсами кладку на высоту - чем больше, тем лучше, легкая подпорная стенка по своим параметрам будет работать ближе к массивным гравитационным. Но ее ц.т. должен находиться ближе к плоскости стены для увеличения момента, удерживающего ее от опрокидывания. Если это мероприятие слишком трудоемкое, то выложите ФБС-ками. Таким образом, реанимация подпорной стенки включает два этапа: 1. Устройство опорной плиты и ее наращивание, поскольку как понял из изложенного выше ее фактически нет. 2. Увеличение массивности подпорной стенки. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
1. можно ли рядом коттедж сразу построить, подпорная стенка длиной 42 метра, в ней получается 14 контрфорсов, а коттедж длиной 29метров, находится гдето в средней части подпорной стенки, участок очень ограничен, поэтому чем ближе чем лучше. 2. Что сначало делать упорную плиту а потом горизонтальную плиту с контрофорсами? 3. можно ли упорнуюплиту просто залить из бетона В15 без армирования? или всетаки 16AIII шаг 200x200 4. А вместо бутового камня обыной уплотненной глины насыпать? и из чего сделать стенку для ограждения под глину
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 20.05.2008 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
1. Если ситуация с подпорной стенкой позволяет, то можно начинать строительство коттеджа, параллельно вести работы по усилению стенки.
2. Сначала выполнить упорную плиту,следующим этапом - плиту стенки. В обратной последовательности не желательно в связи с возможными проблемами с осыпанием грунта в траншею из-под выполненной опорной плиты стенки. 3. Бетон можно и В15, но армировать двумя вертикальными сетками из d5Вр 100х100 или d8AIII 200х200. 4. Насыпной грунт имеет плотность в 1,5 раза меньше, чем каменная кладка. Соответственно и пригруз будет меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Пригруз тоже палка о двух концах - не правильно выполненный он еще больше усугубит ситуацию... |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS,
3.Сделаю наверное две сетки Ф12AIII 200x200 так как эта арматура присутствует в стенке и в близ лежащем коттедже PS а расстояние до строящегося коттеджа какое взять? и чем заполнять полость, не хочется чтобы нагрузка на стенку подвала коттеджа передалась, а у вас там ПГС там, как быть?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Совершенно верно. Поэтому массивные подпорные стенки имеют смещенный к вертикальной плоскости ц.т. Форма конрофорса имеет наклон, что и позволяет увеличить удерживающий момент. Уширение плиты позволит уменьшить среднее и максимальное давление на грунт, от которого зависят деформации грунта под краем, соответственно и отклонение верха стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
и это если все будет правильно сделано, а не как на картинках накидано абы как... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Расстояние до строящегося коттеджа - проведите прямую от низа упорной плиты до поверхности под углом 45 град минус Ф/2 + 1 м. Пазухи упорной плиты с обоих сторон выполнять ПГС с послойным уплотнением. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Насколько знаю, Алмата большей частью расположена на пролювиальных конусах выноса селевых грязекаменных потоков, образующих достаточно прочные массивы грунта. Очень часто из-за этого и сваи бить не получается. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
А землятресения в Алмате бывают? Не разу не приходилось проектировать для сейсмически-опасного района. Если да, отразится ли это явление на домике в который упрется стена? Если да, то может рациональнее использовать существующую стену как временное ограждение, а стену дома проектировать как постоянную совмещенную подпорную конструкцию, а прогал засыпать песком (чтобы "в случае чего" временная стена не ударила больно по стене дома).
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 20.05.2008 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
![]() |
dextron3 скажи ты подпорную стену уже построил? Я к сожелению пропустил начало этой темы. Интерестно узнать чем это все закончилось.
ты мне вот что скажи dextron3 что мешало взять тебе пособие по проектированию и сделать нормальную стену? или не догадался? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Вижу один достойный выход из этой ситуации: за работу возьмется специализированная подрядная фирма и все переделает, по-своему. Например, стенку посадит на сваи, сделает ее шириной 300 мм по всей высоте без уголкового уширения внизу и заанкерит грунтовыми анкерами. И стоять будет, и место выгодают и задницу автору проекта спасут.
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Я и 100 моих ботов
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Чтобы что-то понять, человеку нужно пережить катастрофу,
боль, нищету, близость смерти. Э. М. Ремарк Я думаю и то и другое у dextron3-навпереди
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Теперь Я знаю как зовут dextron3-на
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
DEM - в том то и проблема, что подпороная стенка на сваях, или защемленная по геологии не проходит. Есть такое понятие в ИГ - пролювиальные отложения, сложенные селевыми потоками, перемешаны валуны, галька, песок, органика.
А по поводу кто есть dextron3 - знаю конкретно, кто он и чем занимается. И поверьте, за годы работы с молодежью разбираюсь, кто из них на что способен. Из тысяч их не более двух десятков, но я верю, что он из их числа... Последний раз редактировалось AMS, 25.05.2008 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
2 DEM,
Цитата:
![]() 2AMS, Вот как раз умненьких и надо пороть, ибо дурак всё равно не поймет, а dextron3, не безнадежен. PS У вас там розги есть или прислать? ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Но думаю AIK со мною в теме. Мы с ним по беседовали по поводу этой х-вой стеночки
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Ну тогда мы все на вас надеемся.
Я думаю прорабскими... ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Kryaker!
Цитата:
![]() Но частица не (я - мучаюсь, может все таки, случайно попала в Вашу фразу?) ![]() Последний раз редактировалось опус, 25.05.2008 в 18:26. Причина: Тоже в него верю, но не до конца - почему и спросил! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
(кому через пару недель защищать ДП , а архитектура еще не подписана) !.
А это про меня!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
я тут немного отвлекся, занимался разработкой малого оздоровительного комплекса, который возле подпорки будет находится, длина 29метров, высота 2 этажа, что то прям уже стесняюсь чертежи выкладывать...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() А чертежи выкладывай, всегда интересно посмотреть, что другие люди думают... |
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Последний раз редактировалось ACAD, 26.05.2008 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Подозреваю, что для #241 надо отдельную тему делать... Или нет?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще вы продолжаете меня шокировать вашими работами (на вашем рисунке столько ляпов, что и чертежем называть не хочется, например, откуда ростверк? гильза тоже произвела впечатление, бутовый камень по плотности наверное из свинца и тп и тд. |
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
alektich, спасибо усилю стену подвала Ф16AIII, шаг 200x200 две сетки, толщина стены 400мм, промежуток сникерсом засыплю
PS расчеты не мой конек, а от проектирования я кайфую Есть вариант упорную стенку заглубить на глубину посадки здания, но чтото опрокидыванием начинает пахнуть, это чисто мое мнение PS Начальника сказал чтобы просторный подвала был Там оказывается 10 бальная зона, .... Последний раз редактировалось dextron3, 28.05.2008 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
alektich,
Offtop: Есть вариант упорную стенку заглубить на глубину посадки здания, но чтото опрокидыванием начинает пахнуть, это чисто мое мнение жду ответа? PS Затвра копать котлован будем нужно оперативно решить, иначе потом по ушам на стучат ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
да ваша стенка и в текущем состоянии, как на рисунке, не производит впечатления устойчивой. А если еще и заглублять, то - лучше получить по ушам, чем "очередную наклонную стенку" |
||||
![]() |
|
||||
dextron3
Что-то не сходится в ваших вопросах. Подпорная стенка стоит уже или нет? Я понял, что нет, так как у вас есть возможность ее заглубить. Поэтому ваш вопрос мне не понятен. Поэтому я вас также спросил о возможности применения гравитационной подпорной стенки уширением в другую сторону. Но ответа не получил. Я же имею ввиду, что как при увеличении глубины заложения вашей стенки, так и при отрывки котлована нового здания, возможна потеря устойчивости этой стенки. Нужны расчеты!!! |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Можно, если в соответствии с п. 3.129 "Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений" определить максимально возможную разность отметок низа края существующей подпорной стенки и предполагаемого фундамента.
Насколько понимаю, данных о грунтах нет. К сожалению конструкторского "чутья" без этой информации здесь явно не достаточно. Прилагаю фрагмент упомянутого "Руководства..." |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Дополню к # 260 - если проблема возникает с определением давления по подшве подпорной стенки Р, то С/Р в запас из формулы 3.30 уберите.
Угол внутреннего трения можно оценить по виду и состоянию грунта и принять его табличное значение Фи. Например, суглинок твердый, полутвердый - практически сухой, маловлажный, не раскатывается. Для него табличное Фи в пределах 20-25 град, С= 2-2,5 т/м2. Но это только оценка. И еще вопрос - по каким данным о свойствах грунтов проектируется здание, выполнялся расчет фундаментов ?. |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Всю тему трудно прочесть и запомнить, поэтому не помню что здесь предлагали, но по-моему dexton3 собирается этот могильник усилять при помощи лопаты! Почему не сделать рядом с этой стенкой шпунты из труб? Трубы скажем 520 забить копром в предварительно пробуренные отверстия того же диаметра, если нужно в теле трубы можно залить колонну с каркасом. Шаг взять 1500 мм. Плиту, которая никак не соеденина с подпорной стенкой по месту разобрать, а саму стенку временно раскрепить металлическими распорками. Такое шпунтовое ограждение можно при необходимости закрепить или сверху анкерами или снизу подпорками из тех же труб.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Так весь прикол темы в том, что dextron3 собирается именно при помощи лопаты все это делать, а ему предлагают заюзать бурильные установки, станки для струйной цементации и т.д. Он все это впитывает, перерабатывает и как то реализует, но о результатах ничего не рассказывает
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Уважаемый dextron3! Неужели Вам самому не стыдно? Кто Вам диплом о высшем образовании то дал? Основной навык который даёт ВУЗ- умение работать с нормативной и технической литературой. Вы же, судя во Вашим же постам взялись за дело о котором не имеете даже элементарных представлений. Я не железобетонщик и не фундаментщик, поэтому молча читал и не лез в тему. Если Вы не имеете представления о том что такое подпорная стенка какого рожна за неё браться? Впрочем это глас вопиющего на болоте.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
.... выполнить шпунтовые ограждения, нормально защемленную подпорную стенку практически не возможно.
Особености геологии Алматы -город большей частью находится в предгорьях и на склонах гор, сложенных скальными породами и продуктами их выветривания. Короткие сваи в городе применяют, но их опирают на несжимаемые или крупнообломолчные грунты. Для защемления подпорных стен толщи рыхлых пород часто не достаточно. Подпорную стенку выполняли еще год назад и не по его (их) проекту (точнее его и не было), а досталась по наследству в состоянии, приведеном на его фото в самом начале темы. Последний раз редактировалось AMS, 29.05.2008 в 18:12. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сегодня два сообщения на меня произвели неизгладимое впечатление. Первое, в Китае будут расстреляны авторы проектов школ, в которых погибли дети при последнем землятресении. И второе, - цитата от dexstron3 в соседней ветке "хочу на рынок проектирования в москву выходить по маленьку".
|
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Offtop: > #270 : По маленьку или по-маленькому?
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Уважаемые коллеги-строители!
Прилагаю решение стенки, которое снимает вопросы по устойчивости при воздействии момента и сдвигающих сил. Надежно соединяется контрфорс со стеной с минимальными затратами. От исполнения этого решения необходимо отстранить "фотографа". Последний раз редактировалось Lev_37, 01.06.2008 в 19:12. Причина: Приложение |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
спасибо за чертеж!, если бы немного пораньше..., мы уже строим, надеюсь наша получется не хуже вашей, если хуже, то следующую буду именно по вашим чертежам...
1. Я так понял что вы контрофорсами разрезаете старую подпорку и балкой сдерживаете 2. Вот на счет упорной плиты не понял, она ведь тоже может наклонится? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Комментарии по сути вопроса, дабы не терять время на просмотр гигантского количества постов ....
Или пересказ своими словами ситуации для тех, кто не следил постоянно за темой. Существующая подпорная стенка высотой почти 6 м была выполнена довольно оригинально - вертикальная ж/б стена толщиной 150 мм, без каких-либо опорных плит-консолей в нижней части . Это кажется невероятным, но это так. "Опорами", передающими нагрузку на грунт и по мнению разработчиков "удерживающими" ее от опрокидывания являлись только контрофорсы. Решили, что этого достаточно. Стенку выполнили еще в прошлом году и простояла осень и зиму. По мере того, как по весне стенка начала наклоняться, нашли "выход" из положения - залили бетоном пространство между контрофорсами вдоль низа стены. Соответственно, между стенкой и "плитой" имеется шов и они никак не связаны между собой. Со стороны засыпки по утверждению dexstron3 - зона вне доступа и какие либо работы по усилению стенки с той стороны исключаются. Тем более, что на "чужой" территории на расстоянии нескольких метров от верха стены вдоль нее расположилось здание. На проектируемой площадке, расположенной под стенкой , как понял так же рядом начинают строить двухэтажный коттедж. Ни геологии, что там за стеной, ни конструкции самой подпорной стенки, ее армирования - на эти вопросы dexstron3 ответить не может. Нет на нее у него чертежей, похоже что инопланетяне проектировали. Подозреваю, что здание, стоящее над стенкой не обрушилось вместе со стенкой только по той причине, что оно расположено на бровке крутопадающего массива прочных, возможно и скальных пород. По их геоморфологии это вполне вероятно. На расстоянии нескольких метров от верха подпорной стенки высотой 6 м, не имеющей опорных консолей здание простояло почти год !?. Если это не так, то Кулона надо отправить в отставку вместе со своей теорией. Или инопланетяне что-там заложили, нам не ведомое - типа антигравитаторов в качестве мероприятия по закреплению грунта. Вот такая вкратце ситуция - невероятно, но факт.. Боевик, не иначе, о чем свидетельствуют четыре звездочки по рейтингу темы. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Еще раз слазил на 1 страницу.
1. Стенка имеет изломанную геометрию в плане 2. На фотках отчетливо видны участки, где грунт не отсыпан, но стенка все равно наклонилась. 3. Не видно никаких сооружений со стороны грунта, где-то вдалеке виднеется забор. 4. Ниже подпорной стенки уклон рельефа продолжается. ИМХО на 14 страницах стенка рассматривалась как вещь в себе, все решения предлагались исходя из использования только полосы в 1,5 м вдоль стенки. Ничего, интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
К #279
Цитата:
2. Ленточный фундамент на относе от стенки жестко (монолитно) соединен с контрфорсом и не может повернуться при возможном горизонтальном перемещении стенки. Фундамент воспринимает вертикальную нагрузку, предотвращая поворот стенки, и горизонтальную, предотвращая смещение. Я работаю по принципу: Сначала думай, а потом делай! Принцип: "Думать некогда - работать надо" это твой стиль. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Lev_37, не дают думать, в том то и проблема, говорили что в проектную организацию обращались, там месяц проект будут делать, с расчетами исследованиями, а мы тут в форуме за три дня все работы провели...(ко всему прочему я очень много интересного узнал просто раньше я с нуля всегда делал а тут с реконструкцией пришлось столкноться)
PS Я так понял что вы связали упорную стенку посредством контрофорсных участков которые на вашем рисунке засыпаны гравием? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А вот институт по крайней мере сделал бы нормальные обследования и за проектировал надежную конструкцию.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, решение я получил на третий день, потом подкорректировал согласно замечаниям AMS.
PS Если бы чертежик Lev_37, был поранее я бы и его внес, но там есть проблема что отсупать от стены нужно по минимуму, а у вас три метра... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Джамшутинг & Бревномподержинг
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - помогли, как смогли по той ограниченной информации, что вытянули из вас и это не проектные решения, а принципиальные схемы. Без расчетов, подтверждающих, или корректирующих их они так и остаются схемами и не более того. Интуиция, каков бы не был опыт не в силах угадать, что за грунты за подпорной стенкой. А то, что к подошве ботинок прилипает глина для расчетов подпорных стен этого явно недостаточно.
Основные две задачи, которые неободимо было принципиально решить: 1. Выполнить и уширить консоль по низу стены, которой как оказалось фактически и не было. 2. Увеличить массу подпорной стенки и перевести ее из разряда гибких консольных в массивную гравитационную, удерживающую откос опорной площадью и собственным весом( кстати, схема нагружения стенки, нарисованная в вашем посте 245 мягко говоря не очень эффективна - ц.т. заполнения необходимо смещать как можно ближе к плоскости стены). Свайный вариант, молитная защемленная с грунтовыми анкерами, шпунты не осуществимы по ряду причин, основные из которых технические. Были в нашем городе почти два года немцы, но они в конце зимы со своей техникой уехали, но не к dexstron3 - в Алмату, а в Питер к DEM-у. Так что остается использовать при ее строительстве только лопаты и носилки.. А если надо, то и бревнами поддержат - на случай сейсмики. Хотя сомневаюсь, что при сейсмике 9-10 баллов кому-либо стенка или коттедж еще будут нужны. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
dextron3, огромная просьба: перед тем, как смените профессию, пожалуйста залейте свежие фотографии с места событий. Интересует буквально все - общий план, мизансцены, шокирующие кадры, портреты строителей (групповые желательно)...наиболее удачные на Ваш взгляд фотографии, все что Вам самому больше понравилось.
ПС Уверен, каждый участник обсуждения будет Вам благодарен.
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 03.06.2008 в 01:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
Dextron3 - разведчик-нелегал. По легенде - глава преуспевающей проектной фирмы. Первые два dextron'а провалились из-за незнания основ проектирования. Третий - продержится дольше. А сейчас у него спецкурс выживания в джунглях, там нет интернета. Теперь любые аварии в логове вероятного противника - это внеочередное звание у dextron'а, а то и орден. Удачи в нелегкой работе, dextron3 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dextron3!
У тебя половина форума ходит в друзьях (опус из них). А остальные сам знаешь, где ходят! ![]() "Мы (друзья) тебя не бросим, Потому что ты dextron3 - несносен!" Последний раз редактировалось опус, 06.06.2008 в 21:36. Причина: Господа! Надоть скинуться dextron3у на инет! Пропадет ведь парнишка без нас, как пить дать пропадет!!! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Мир слова. Слово авось, которое можно интерпретировать как выражение "необоснованной надежды"[1], часто рассматривается как отражающее исконно русское мировоззрение, свидетельствующее о своего рода пассивной, фаталистической позиции. Исходя из некоторого сложившегося на данный момент положения вещей, а оно может быть благополучным (Они поженились в прошлом году. Хорошо живут. Авось и дальше так будет), неблагополучным (У меня голова болит; я вышла на воздух - авось пройдет! (И. Тургенев, цит. по МАС)) или нейтральным (Старые сапоги выбрасывать не стал. Авось еще пригодятся!), мы ориентируемся на возможность благополучного (или, по крайней мере, не неудачного) развития событий в будущем, хотя никто (в том числе и сам говорящий) не несет ответственности за то, что будет. Авось р (так же, как и предикат надеяться) не предполагает вероятностной оценки субъектом наступления желаемого события р. Важно лишь то, что субъект авось-ситуации считает это событие возможным.
Чаще всего авось несет в себе идею "несоизмеримости" ситуации и ее субъекта: либо то, на что способен субъект, по его собственному мнению недостаточно, чтобы ее разрешить (- Батюшка, испейте, - шептал он, бросаясь к нему с графином, авось поможет...), либо ситуация в принципе разрешима (с точки зрения рассказчика, например), но ее субъект не предпринимает необходимых шагов для ее разрешения, (Лекарство принимать не стал, понадеялся на авось, вот и жалуется теперь), либо в силу своей специфики ситуация просто ни с какой точки зрения не подвластна субъекту (- Ну, авось завтра погода исправится, и мы сможем наконец пойти в горы). Именно поэтому авось часто связано с оттенком меланхолии, легкомыслия или отрешенности. Такое совмещение важности благоприятного исхода и отрешенного отношения к будущему, своего рода "апатичный оптимизм", и составляет, по-видимому, то, что принято считать национальной спецификой авось; однако в одних случаях эта апатия проявляется на уровне поведения (человек не предпринимает необходимых шагов), в других - на уровне мировоззрения (человек не верит в то, что он может радикально повлиять на ситуацию). Авось употребляется в нескольких формах: как частица - авось р, в наречном сочетании - на авось, в качестве существительного - (русский, русское) авось. В словарях обычно рассматривается как частица и существительное и толкуется при помощи может быть, может статься, в надежде на случайную удачу (МАС). Мы будем рассматривать все эти употребления в одной словарной статье. Авось употребляется преимущественно с будущим временем и с совершенным видом глагола (Авось уснет более органично, чем авось будет спать), не может употребляться в вопросах (кроме переспросов - Что вы сказали? Авось успеет? и гипотетического цитирования - И что он тебе сказал? Авось обойдется?), редко употребляется с настоящим или прошедшим временем, не употребляется с императивом, не употребляется с сослагательным наклонением, практически не употребляется в абсолютной позиции (?? Маша придет? - Авось). II. Истоки. Из древнерусского наречия авосе, осе "вот" (ХII-ХVII вв.) от а+осе с вторичным в (ср. укр. аво, авось "глянь"). Менее вероятное объяснение из а-ово-се (по аналогии в совр. русском языке а вот и сделаю!).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
DEM, в лигнвисты подался?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
dextron3
Слушай не поверишь у мну ща Кутузов делает сразу подпорную стенку наклонной, говорит чтобы не заметно было потом, что она начинает заваливаться. Правда подпорочка высотой 12 м...........
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серёга - Bilder
Да блин это уже 510-й вариант будет, не катит, т.к. руководству проект нужен. ДА и ине вариант с наклонной понравился, бум творить за неделю проект а то нам кертдык бут и без премии останемся.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
![]() |
Эта тема бессмертна, все время ее поднимают...
|
|||
![]() |
|
||||
Мне вот тоже интерестно, что же с подпорной стенкой то?
Помню эту тему давно, и как она начиналась и как я хихикал уже на второй странице. Я конечно не строитель, но полистав "подборку тем от dextron3", просто ржал как конь. Особенно порадовала случайно найденая тема "Проект газопровода низкого давления". Причем как только уже увидел имя автора начал ржать. Особенно нравятся коменты типа: Серёга - Bilder: Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Всесной-летом прошлого года имел с ним, вне форума контакты по одному из строящихся в Астане объектов по их проекту. И объект и проект нормальный и Александр вполне и абсолютно АДЕКВАТНЫЙ, знающий и понимающий не только то, что ему надо от форума... Практически все вопросы, от пресловутой подпорной стенки до газоснабжения - это вопросы по определенным разделам исполнителей его фирмы. Создал тему и абсолютно без эмоций, без комментариев следит за развернувшимся обсуждением, а порой и "схваткой" среди зубров. Возможно, что иногда сознательно провоцировал своими "ответами" и "вопросами". В кончном итоге отбирал что- то полезное и конкретно необходимое .... Посмотите на его темы, во всех вы них найдете действительно ценные мысли и предложения, по крайней мере верное направление. "Молча" прочитал, внес на рассмотрение коллегам и с темы удалился. И какой теперь смысл реагировать и обсуждать то, что давно уже решено и реализовано... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |