Сопряжение монолитной колонны и фундамента
инженер
Каневская - Пуп Земли
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 837
|
||
Просмотров: 25855
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ух ты, рационализаторство в действии.
вопрос такой, обычно из подколонник делают арм.выпуска под каркас колонны - а здесь как тогда организовали стык готовой колонны и ступеней фундамента - были ли выпуска из колонны в ступени? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Forrest_Gump, я не понял, где тут у меня стакан получается.
Опус, не понимаю зачем арматура колонн и фундамента обязательно должна быть сцеплена. Переживаю за то, что колонна тупо продавит и ступени и подготовку, ну и собственно нижняя арматура работать не будет. Обязательно ли усиление?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
наводящий вопрос - колонну поставили прямо на нижнюю сетку?
стакан надо делать вокруг Вашей колонны - чтобы снизить податливость соединения колонна-фундамент. Ведь по проекту был заложен жесткий узел, по факту имеем практически шарнир. То есть реальная работа каркаса здания будет отличаться от проектной. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Здание административно-бытового корпуса, трехэтажное, монолитное. Пространственную жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами сопряжения колонн с плитами, установкой монолитных диафрагм жесткости (от души наставил), причем сейсмики нет, домик небольшой по высоте, короче моментов в уровне обреза фундаментов практически нет. Отсюда напрашивается еще вопрос: необходимо ли обеспечивать анкеровку сжатой арматуры колонны.
Сейчас рассматриваем вариант усиления фундамента таким образом. Раздалбливаем колонну насквозь по верху последней ступени на высоту 200, положим туда арматурки сеточкой для понта и замонолитим все это дело на высоту 300 по контуру последней ступени. Что скажете?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну ежели диафрагм жесткости хватает, то фиг с ним, жестким сопряжением колонны и фундамента. остается один принципиальный вопрос - продавливания подбетонки колонной. но ежели сделана толщиной 40 см, думает пройдет с запасом. а в плане размеры подбетонки совпадают с размерами нижней ступени фундамента?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
жаль нет чертежей фундамента. и нагрузок. вот тогда и будем спорить с цифрами в руках %-)))))
to Deimos - будьте ласковы, явите геометрию фундамента и нагрузку. желательно схемку фактического исполнения фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Там явно уже не проектная анкеровка. Так что придется выполнять еще и дополнительные мероприятия.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Сформулирую еще раз по-другому вопрос: нужно ли мне обязательно анкерить сжатую арматуру колонны в ступени? Не достаточно ли будет поверх верхней ступени налить армированную набетонку (частично разбив колонну), чтобы включить в работу на продавливание все ступени. "Если вы говорите колонна раскачивалась, то о каком сцеплении арматуры с бетоном может быть речь. Там явно уже не проектная анкеровка. Так что придется выполнять еще и дополнительные мероприятия. " Согласен. Достаточно ли будет вышеназванных?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
по поводу анкеровки сжатой арматуры - предлагаю Ваш вариант считать сборным - собственно сборным он и является. а раз сборный - то о какой анкеровке сжатой арматуры в фундаменте можно говорить?
применение горизонтальной арматуры в надбетонке мне представляется бесмысленным - таким образом Вы не включите в продавливание все ступени. мне более логичным представляется сделать по-другому - надо удалить бетон тела колонны выше фундамента. затем устраиваем новый подколонник, причем размеры его в плане надо сделать больше (порядка 600х600 - 800х800 мм), тем самым мы увеличиваем верхнее основание призмы продавливания. и автоматически увеличиваем нижнее основание призмы продавливания. варьируем размеры подколонника пока не найдем приемлимый вариант на продавливаение. ведь фактически у нас нет поперечной арматуры в фундаменте. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Смысла сильного тоже не вижу в горизонтальной арматуре - ну наверное типа армирования при местном сжатии. А как это: при добавлении арматуры я чего-то там выключаю?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
смысл слова "не включить" не тождественен "выключить" %-))))
смысл текста в том, что установив горизонтальную арматуру, Вы не сможете заставить работать ступени фундамента на продавливание. по мне лучше удалить бетон верхней ступени, и там же бетон колонны. получим результат, о котором я писал выше. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
А зачем разбивать всю верхнюю ступень, колонну на высоту 45см, затем все это заливать, если можно разбить на 20 см выше и залить куда меньший объем. Верхнее основание пирамиды продавливания получим выше верхней ступени, т.о. включим и ее в работу.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Может не надо все настолько усложнять. Мою схемку усиления вы забраковали?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
смысл мысли опуса был такой:
после монтажа перекрытия можно будет в буквалном смысле подвешивать каждую колонну в отдельности путем упора инвентарных стоек в перекрытие. раз колонна будет подвешена, то и крепить ее не надо будет, потому что она не сможет упасть. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Будет спотыкач, не кстати появляющиеся под ногами после трудного рабочего дня . Или он останется в конструции пола ?. Как часто такие простые и естественные идеи, как усиление колонны обоймой из 160 уголка + оштукатуривание по сетке, скажем так в фойе административного здания доводят до обморока архитекторов и в транс заказчиков... Понятно о чем речь - согласуйте этот вопрос со всеми теми, кто может повлиять на принятие решения - вы же со своими КЖ-шными заморочками лезете на "чужую" территорию - в конструкцию пола. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Столбчатые фундаменты сидят очень глубоко, ниче торчать не будет.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А почему бы и нет, если глубина заложения подошвы выбрана из геологических, а не минимально требуемых по конструктивным условиям. Просто решили подколонник до отметки -0.150 не вытягивать. Соответственно у них колонна, частью расположенная в грунте выполнена из стойкого к агрессивной среде бетона или предусмотрены другие мероприятия по зщите бетона колонны от корозии, увеличена толщина защитного слоя и т.д. Откуда эти 150 мм взялись - наверно не зря придумали - низ колонны в этом случае находится в конструкции пола, а не в грунте. Но это другой вопрос, не относящийся к теме.
Цитата:
Deimos - ну если уж уверены, что мешать не будет и отметка низа верха фундамента позволяет - то делайте. По поводу толщины надбетонки - ступени. Почему выбрали 200 мм ?. Скажите, например - 50 мм толщины будет достаточно при общей толщине фундамента 950 мм ? - даже интуитивно нет. Ее продавит, но не по наклонным сечениям, а по грани колонны как пробку в пустую бутылку. А 1 м надбетонки достаточно ? - скорее всего да. Тогда как определить минимально требуемую толщину - это же тоже вопрос ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Насколько реальна такая схема работы в данном случае, судите сами.
Если да, то еще надо думать, как ее просчитать, поскольку традиционные схемы расчета на продавливание здесь не совсем подходят. Здесь вопрос не только с продавливанием, но и прочностью сечения наращиваемого участка. Последний раз редактировалось AMS, 28.04.2008 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Как учесть влияние "ослабления" поперечного сечения в расчете на продавливание в такой схеме не совсем понятно. Если сказать, что никак не влияет и его не надо учитывать, то это не так.
Если бы речь шла об увеличении цельного сечения фундамента на продавливание колонной, то наращивание с включением его в работу - ситуация знакомая и часто применяемая на практике. А таких задачек встречать не приходилось. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При наращивании возникает вопрос не только с продавливанием, но и с прочностью на скалывание наращиваемого (или заменяемого) участка от действия нормальной силы. Прочность поперечного сечения наращиваемого участка над "остатком" колонны должна быть равнопрочна по расчету на продавливание. Именно здесь "тонкое" место в этом вопросе - определить минимальную толщину наращивания.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
- по поверхности призмы продавливания 1-1 - по грани колонны на скалывание 1-2 В посте 37 написано : прочность поперечного сечения 1-2 по расчету на скалывание должна быть равнопрочна сечению 1-1 по расчету на продавливание. Не численно сопротивления бетона по этим плоскостям должны быть равны, а условия прочности по этим обоим сечениям должны выполняться. Это и означает равнопрочность сечений. Второй вопрос - необходимо определить минмальную толщину наращивания (или замены) Нп по РАСЧЕТУ. Вертикальные шпильки, предложенные ОПУС в # 39 не решают вопрос с прочностью сечения 1-2. Расчеты на продавливание тела фундаментов необходимо выполнять в связи с тем, что прочность грунта значительно отличается от прочности бетона. Но под дополнительной ступеней находиться бетон, соответственно расчетная высота фундамента на продавливание 1300 мм, а не 450 мм и она заведомо обеспечит необходимую прочность из расчета на продавливание. Предложенные ОПУС-ом отгибы и армирование в зоне наращивания - как вариант конструктивного решения однозначно необходимы - там и сетка должна быть и отгибы. Но тогда: Третий вопрос - необходимо просчитать минимиально требуемое армирование на этом участке. Или определиться, какую поставить конструктивно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Честно говоря не нашел примера расчета на скалывание, поэтому попробовал посчитать на продавливание с углом наклона более 45.
П.п. 3.96 Пособия к СНиП 2.03.01-84 при "с" стремящимся к нулю F=("альфа"*Rbt*um*h0)*h0/c стремится к бесконечности. Но предельная сила не должна превышать F(c=0,4h0). Тогда F=(1*1.05е6*((0,4+0,4*0,2)*4)*0,2)*0,2/0,4*0,2=100тс. ...почти проходит... если правильно посчитал. А можно ли в таком случае добавить еще сопротивление подбетонки на продавливание? И еще вопрос: зачем в набетонку добавлять поперечное армирование, или отогнутые стержни при угле наклона в 45 градусов?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Добавлять в набетонку доп. арматуру из расчета на продавливание нет необходимости - работать будет все сечение фундамента, а его хватает с большим запасом. Другое дело, что выполнить армирование набетонки, как предлагает ОПУС - то это обязательно. Решение оч. даже простое и вполне логичное. Посчитать армирование сложновато, но тогда принять конструктивно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Извините, но все равно не пойму зачем в набетонке пусть даже конструктивное поперечное армирование? Разве просто бетон не передаст на подколонник нагрузку?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Дополнительную ступень армировать двумя сетками, образующих пространственный каркас. Ступень распределит нагрузку от колонны на бетон существующего фундамента. Предусмотреть дополнительные отгибы для анкеровки с колонной.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
В продолжение темы.
Не понимаю, почему в расчете на продавливание железобетонных элементов фигурирует величина h0 (до продольной арматуры), хотя усилие воспринимает бетон толщиной h. Откуда вопрос взялся: можно ли использовать эту же методику для расчета на продавливание бетонных элементов, если да, то какую принимать h?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не претендую на истину в последней инстанции. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
расчет монолитной колонны и фундамента под нее | vega193 | Основания и фундаменты | 7 | 24.01.2008 00:48 |
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. | Синоптик.СПб | Основания и фундаменты | 3 | 22.11.2007 00:55 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |