Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 12
|
Плиту со стяжкой связывать нужно часто, совместно работала чтобы.
Вообще плита пустотная - набор параллельных двутавровых балок. Что в принципе и моделируем в Лире. Добавляем стяжку - увеличиваем высоту балки, момент инерции растет значить. Таким макаром и подбираем стяжку, чтобы сущ. арматура растянутого нижнего пояса прошла (ее ведь трогать не моги). Получем ЛирАРМ арматуру как для балки, распределительную - конструктивно. Должно получиться разумно. Только нужно маленько помраковать с разбиением и раскреплением из плоскости. Если балки одним стержнем моделировать - перемещений не покажет в лире. Если на кусочку - тады не забыть в конструктивный элемент объединить при армировании в ЛирАРМ. Кажись так. Не прав если - поправте. Как то таким макаром считал плиты по профнастилу- вполне разумный результат был. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 12
|
А по мне так полезно посчитать... Тем более, что хочет человек посчитать.
Это же опыт - в следующий раз и вопроса не будет и картинку сразу представит. Плита то понесет, а вот такое место может кто на зыбкость считал? А то ведь частенько такой неприятный эффект возникает. Плита несет монолитная и 120 мм., а потом усиляют по причине, что ходить неприятно. А пролет какой вообще? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Такую задачу в Лире решать? Вы что там с ума посходили? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 12
|
Сижу вот вроде адекватный - слюни не пускаю...
А что лира такую задачу решить не может???? Вах! Не нравится - да пожалуйста, Мандриков есть, Снип, пособие. Да куча вариантов. А по мне так - люблю я в лире, оно мне быстро, понятно и интерессно. Хотя конечно перебор ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Почему бы и нет. Лировский + ручной расчет = двойная проверка.
В дополнение к вопросу, заданному автором темы, не подскажете, где можно посмотреть пример моделирования круглопустотной плиты (еше бы и с преднапряженной арматурой)? to Владимир86 Голышев "Проектирование усиления ЖБК производственных зданий и сооружений" http://www.bildbook.ru/index7.html На сколько помню, про пустотную плиту конкретно не сказано, но варианты усиления изгибаемых элементов там были.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 16.05.2008 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Москва
Сообщений: 108
|
Поаккуратней с усилением набетонкой, там довольно сложная действительная работа конструкции получается, можно ненароком сильно перегрузить плиту. Если сможете найти, то обязательно посмотрите работы проф. Клевцова из НИИЖБа по вопросам усиления под нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я, как и DK, сомневаюсь, что там вообще нужно усиливать.
Исходных данных мало. Какой там пирог пола? Если тонну в середину пролета 6м приложить, хватит плиты 800 за глаза! Изобретатели, блин! Балку на двух опорах тоже в Лире можно рассчитать, разбив ее на n конечных элементов. Однако "ку эль квадрат на восемь" надежнее и быстрее. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Посчитать работу пустоток в Лире, конечно, можно. Только по какой методике? И будут ли результаты расчета соответствовать действительной работе плиты?
Мои сомнения усиливает тот факт, что разработчик сборномонолитных каркасов серии АРКОС, институт БелНИИС (Минск) при машинном расчете каркасов работу пустотных плит не учитывает. Пустотки задаются плитой с Е=0 в направлении поперек отверстий. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
попробуйте замоделировать несколько двутавров (хотя бы пластинами) вплотную др. к др. с граничными условиями стыковки плит, приложите нагрузки по факту + те которые положено по СНиП и получите вполне понятную картну. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Картина-то понятная, но вопросы остаются открытыми: Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
в работу включать только те плиты, на которые передается нагрузка. в расчет включать всю плиту, даже если нагрузка дейтсвует только на часть плиты. остальные плиты(на которые нагрузка не передается) лучше не включать в расчет даже если выполнена армированная стяжка - пойдет в запас. Если сомневаетесь, то выполните разгружающую раму из проката на несколько плит, вот тогда можно будет спокойно включить в расчет все те плиты на которые вы распределите достаточно жесткую раму. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
если через стяжку вы считаете передается - то задайте в расчетном ПО слоистый элемент, с жесткостными характеристиками стяжки и получите то что хотите ![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да в том то и дело, что я не знаю, как передаются усилия от одной плиты к другой. (Стяжка здесь непричем. Она никак не работает. Для совместной работы пустоток важное значение имеет качественное замоноличивание межплитных швов). Не знаю также как перераспределяются напряжения поперек плиты. Имеются экспериментальные данные института БелНИИС (Минск) по совместной работе пустотных плит. Они проводили много экспериментов в процессе разработки серии АРКОС. Но, повторюсь, и они не расчитывают перекрытие из пустоток как двухмерную задачу.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ИМХО - как бы качетсвенно не были замоноличены стыки - они слабо помогают в совместной работе (ведь это происходит только за счет адгезии раствора между плитами). Большее значение (но все равно слабое) имеют связи между плитами (через закладные) - опять же они не для этого предназначены. а нужны для большей жесткости в плоскости перекрытия. Лично я данных испытаний БелНИИС не видел - поэтому мне сложно судить о их результатах. Если гворить об аналогиях, то можно рассмотреть такой вариант: возьмите несколько досок(4-5) без шпунта, склейте торцами, приложите нагрузку на одну из них и посмотрите что получается. Тоже самое провести с несклееными досками. Тоже самое произвести с несклееными досками, но с приклееной по верх досок тонкой фанеркой (толстым картоном). И наконец тоже самое со склеенными досками и наклееной фанеркой... думаю качественный результат уже сейчас можно предугадать, а вот количественный (стоит ли это брать в расчет реальных конструкций) только эксперимент покажет... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 12
|
Цитата:
Интерессный такой вариант усиления жесткой арматурой. И высоту перекрытиия не увеличит почти. И предсказуемый и считается хорошо. А откуда лист? Хотелось бы остальное почитать... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Альбом "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" - есть в даунлоаде на сайте
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для ЛИС:
Пустотные плиты по длине вдоль пустот по краям имеют специальные "канавки". При замоноличивании швов между плитами образуется шпонка, работающая на срез. Поэтому, если проводить аналогии, то правильней сравнивать плиты со щитом из шпунтованых досок. Для того, чтобы стяжка смогла включить в совместную работу пустотные плиты, кроме армирования и существенной толщины этой стяжки, необходимо обеспечить ее сцепление с пустотками. ps Материалы испытаний пустотных плит постараюсь выложить на следующей неделе. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В плитах ПБ (безопалубочного формования), которых сечас большинство, по бокам то же делают "канавки", но они, на сколько я знаю, предусмотрены для грузозахватных механизмов (т.к. петли делать трудно).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
тогда конечно видел (но это ведь не "канавки" называется), но ИМХО конечно - так они совместно работать практически не будут. Но прежде чем что-то утверждать окончательно подождем результатов испытаний - очень интересно |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
эти "канавки" - пазы в по бокам плит (да и сама конструкция бока) выполнены таким образом для того, чтобы бетон просто не вываливался из стыка между плитами во время монтажа и эксплуатации перекрытия. ![]() Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
![]() А по поводу плит ПБ солидарен Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 19.05.2008 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
смотрю на эти шпонки и тоже сомнения гложат - размеры их (глубина) тоже не ахти какая... и плоскость среза шпонки (к стати не армированной) проходит так, что работает очень маленький участок самой шпонки.
опять же повторюсь - ждем результатов испытаний... |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
![]() P.S. Смущает наличие нагрузок от перегородок на перекрытие и [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]отсутствие данных о техническом состоянии многопустоток... ![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 12
|
И то верно - реконструкция однако.... Как учесть физ. износ?
По поводу совместной работы плит через шпонку - 90% что не работает шпонка. Если плиты в притык - мусор, пыль все там. При сейсмике рекомендуют плиты раздвигать см. на 2, чтобы в образовавшийся зазор гарантировано все высыпалось. Ну и подготовка должна быть перед омоноличиванием. Тогда шпонка работает, да и то неизвестно как. Здесь не тот конечно случай. Да и вообще все эти мероприятия только для того, чтобы плиты совместно работали как жесткий диск, никак ни для распределения нагрузок с соседних плит. Мое мнение - если не передали нагрузку через раму на соседнюю плиту, то и совместную работу плит учитывать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Цитата:
А вообеще нужно реальную несущую способность плиты определить -т.е. вскрыть арматуру, простучать бетон. Как правило реальная несущая способность бывает выше маркировочной. Может быть и усиление не потребуется. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
![]() Оптимальный вариант - избыточные конструктивные мероприятия по распределнию проектируемой нагрузки. ![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В продолжение темы по поводу стыков и распределении нагрузок м/у плитами.
Ни кто не выписывает Журнал "Бетон и железобетон"? № 2 (551), 2008г Глава 3.В помощь проектировщику: Семченков А.С., Козелков М.М., Луговой А.В., Жесткости омоноличенных сопряжений (швов, стыков) между элементами сборных дисков перекрытий. Если у кого есть может отсканируете и выложите? Заранее благодарен. Может снимутся некоторые вопросы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) | Алексеевич | Расчетные программы | 4 | 19.09.2009 02:11 |
Помогите найти программу для расчета прогибов | L_S | Расчетные программы | 46 | 06.12.2007 22:14 |
Где найти готовые интерьеры для аутокада? | Serge-spb 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.10.2004 13:15 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |