Непрочитано 17.06.2008, 14:54 #1
Расчет свай на горизонтальные нагрузки
Tandr
 
конструктор
 
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138

Добрый день!
Прошу совета по следующему вопросу:
Проектируем монолитное здание с двумя подземными этажами.
Возникла необходимость рассчитать вот такую схему (см. файл).
Хотел просчитать на устойчивость грунта окружающего сваи и сразу возникла куча вопросов:
1. Согласно "Руководству по проектированию свайных фундаментов" в п.1 приложения есть примечание: "расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю, не требуется для свай размером поперечного сечения =<0,6 м, погруженных в грунт на глубину более 10d, за исключением случаев погружения свай в илы или глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции. Применимо ли это в моем случае.
2. Если все же расчитытваем грунт на устойчивость, то как правильно определить расчетное напряжение в грунте? Есть вариант смоделировать сваю стержневыми элементами с введением переменных коэф. постели согласно п.2 руководства. Но что дальше делать с полученными значениями момента и поперечной силы? Как от них перейти к напряжениям в грунте?
Прошу помочь разобраться, т.к. у меня уже каша в голове (боюсь не очень съедобная)!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Схема.dwg (384.2 Кб, 12673 просмотров)

Просмотров: 43324
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 16:43
#2
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


Не ужели такую чушь написал, что ни у кого даже слов нет?
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 16:50
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


За 2 часа рабочего времени хочешь получить нормальный ответ? Вряд ли это возможно... Погоди хотя бы до утра.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 16:57
#4
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


Да, Алексей, вы правы. Вот только терпения все меньше, мозги закипают
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 17:34
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


См. формулу 31 к п.7.
М0, Н0 см. п. 5. М и Н (см. п. 4) получите в расчетном комплексе
z = 0.85/alphaд при l’>=2.6 (уверен, что будет так). l’ см. п. 3.
Alfaд, bc см. п.3.
Полученное значение sigmaz должно удовлетворять условию 25(14)

P.S. Не понял почему ленточный и стобчастый ростверк на разных отметках.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 18:18
#6
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


sudakov,

Ленточный ростверк выше столбчатого потому, что это обусловлено технологией производства работ. Планируется сначала завязать ленточный ростверк со всем каркасом и только после этого разрабатывать оставшийся под перекрытием грунт.
Формулу 31 к п.7 я уже пощупал, после этого окончательно вошел в ступор: получив в ростверке М=172,5 кН*м и Q=197.8 кН, просчитал напряжения в гунте по формулам 27 и 31 получил значения 102 и 75,9 кН/м2 соответсвенно, но!!!!! посчитав напяжение по предлагаемому в п.7 табличному методу получил напряжение всего 40 кН/м2.
И еще вопрос: если я расматриваю сваю как балку на упругом основании то может правильнее во все выше указанные формулы подставлять значения М и Q в сечении сваи в уровне отрывки котлована?
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 19:01
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Ленточный ростверк выше столбчатого потому, что это обусловлено технологией производства работ. Планируется сначала завязать ленточный ростверк со всем каркасом и только после этого разрабатывать оставшийся под перекрытием грунт.
А что будет выполнять роль стены подвала, если у Вас сваи с шагом 1.6м?


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
И еще вопрос: если я расматриваю сваю как балку на упругом основании то может правильнее во все выше указанные формулы подставлять значения М и Q в сечении сваи в уровне отрывки котлована?
Думаю расчет надо вести для двух вариантов: на момент монтажа и на момент эксплуатации. Т. е. до разработки грунта и после. Для второго варианта принять ростверк как высокий (М0 = М+Qxl0, и значения l и z другие).
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:26
#8
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


sudakov,
Роль стены подвала будет выполнять монолитная стена, устраиваемая по сваям (железобетонная обделка).
То что считать придется на стадии монтажа и эксплуатации это я уже понял. Давайте разберемся в сути расчета:
1) вычисление напряжения производиться от усилий, действующих не в ростверке, а в сечении сваи в определенном уровне ниже поверхности отрывки;
2) задавшись коэффициентами постели мы моделируем сваю как балку, в SCADе это скорее всего будет выглядить следующим образом: участок сваи расположенный выше поверхности отрывки задается пространственным стержнем, ниже поверхности отрывки - тем же стержнем, но с переменными по высоте (глубине) коэффициентами постели (вычисленные по СНиП).
3) таким образом мы можем получить значения М и Q (H) для любого сечения сваи. Приняв за Мо и Но полученные значения усилий М и Q соответсвующие определеной глубине z, мы можем определить значение напряжения в каждой точке по глубине погружения сваи.
Если я не прав, поправьте, пожайлуста!
Tandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:41
#9
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


Народ!!! НУ скажите вы на конец, прав я в своих рассуждениях или нет????
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 14:53
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Мне кажется, что Вы немного перемудрили с моделированием. В отдельном модуле считаете несущую способность сваи, исходя из глубины котлована, геологии, метода устройства сваи в грунте, геометрических размеров, а также ее осадку. Потом задаете сваю как стержень, жестко защемленный в грунте с пружиной внизу, допускающей вертикальные перемещения согласно вычисленной осадке. Длина стержня lo+2/альфад, согласно п.5.2 Руководства. Количество согласно нагрузок на вертикальный элемент каркаса.
М и Н – расчетные значения поперечной силы и изгибающего момента, действующие со стороны ростверка на голову сваи (п. 4 Приложения) принимаете согласно результатов расчета. Но = Н, Мо = М+Нхlо.
z = 0,85/альфад, т.к. у Вас, скорее всего, l'>=2,5. Если меньше, то расчет ведется для двух глубин: z=l/3, z=l (п.6 Приложения). Альфад считаете по формуле 8(6) Приложения с учетом пояснений к п.2 Приложения.
Сигмаz вычисляете по формуле 31 Приложения, при этом должно выполнятся условие 25(14) Приложения.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:50
#11
Oleshka


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 38


Добрый вечер, эта методика расчета хорошо расписана в учебнике Костерина, к сожалению электронной версии нет
Oleshka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 15:47
#12
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


sudakov,
Спасибо за разъяснение методики, изложенной в руководстве. Но прочитайте еще раз пост 6. В руководстве изложены 3 методики определения напряжений в грунте и усилий в свае, и все три дают разные результаты!!! Что то не очень хочется принимать ни один из них. Поэтому я и хочу смоделировать сваи с учетом их работы на горизонтальную нагрузку. Пружинка на конце стержня, предлагаемая вами, может служить для моделирования работы сваи на вертикальную нагрузку.
Задавать сваю стержнем длиной lo+2/альфад и не учитывать в расчете окружающий грунт, считаю не корректным. Набрасаю схемку в SCADе, чтобы было проще объяснить что же я хочу.

Вот набросал схемку для наглядности.

Что то тема затихла....
Не ужели ни кто не может дать четкий ответ: что то, что я здесь на вертел, правильно или что чушь полная?!
Корифеи форума, где же вы? Отзовитесь! Помогите разобраться до конца!

Посчитал количество просмотров темы и количество ответов, прикольно в среднем на 1 ответ 60 просмотров.
Вложения
Тип файла: rar Расчет_свай.rar (1.7 Кб, 1293 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.06.2008 в 09:22.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 09:22
#13
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Tandr, во-первых, модераторы тоже просматривают темы. Во-вторых, топик-апить не дело. Твои сообщения объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 01:37
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Пытаюсь разобраться в методике расчета сваи на действие горизонтальной силы и момента (прил. Д СП 50-102-2003)
и применит ее к расчету ограждения котлована

Смысл методики вцелом понятен: свая рассматривается как заделанная в грунте, характеризующимся коэффициентом постели, линейно возрастающим с глубиной.
Результаты расчета по СП внутренних усилий в свае и отпора грунта хорошо сходятся с МКЭ расчетом.

НО
проблема возникает при определении допустимого давления на грунт сигмаZ по формуле Д.17

Логика подсказывает, что допустимое давление на грунт должно определяться значением пассивного давления грунта на заданной глубине, что косвенно подтверждается методиками аналогичных расчетов, см. например:
1. "Методические рекомендации по проектированию свайной крепи котлованов метрополитенов", ЦНИИС Минтрансстроя СССР
или
2. справочник по основаниям и фундаментам Сорочана Е.А. - стр. 155, расчет на местную прочность грунта

вопреки этому СП (как и свайный СНиП) дают иную зависимость (см. приложение)

С коэффинциентами "эта" в формуле вроде ясно: первый из них в большинстве случаев равен единице, второй в рассматриваемом случае через несколько промежуточных действий сокращается с коэффициентом "4" над косинусом.
Происхождение коэффициента "кси" остается загадкой, как и общий смысл формулы.

Разница в расчете по двум формулам для несвязного грунта составляет 4-5раз (формула СП показывает меньшие значения предельного давления).
Таким образом, шпунт из примера в источнике [1], запроектированный с некоторым запасом, категорически не проходит по методике СП.

Кто знает откуда "растут ноги" у формулы СП?
Посьба знатоков вопроса отозваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1272
Размер:	24.5 Кб
ID:	19181  
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 08:10
#15
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


RomanM,
Значение коффициента "кси", как я понимаю, зависит от способа устройства свай, т.к. при забивных сваях не производится выемка грунта и его разуплотнение, то принимается большое значение чем для свай выполненых по технологии с выемкой грунта. Тут не мешает заметить, что методика изложенная в СП практически до запятой переписана из "Руководства по проектированию свайных фундаментов" 1980 г., НО в указаном руководстве существует еще два метода оппределения расчета свай на горизонтальные нагрузки. Все три метода + метод описанный у Сорочана дают разные результаты. И это только для определения расчетного давления на грунт!!!
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 20:58
#16
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


RomanM, по твоему вопросу.
Первая формула интересна для анализа. В скобках – сдвиговые напряжения, косинус показывает направление нормальных напряжения. Красиво!
Но она выведена по другому. Если не смотреть на сигма Z, то остальное это расчетное сопротивления, которое является всего лишь разностью между активным и пассивным напряжениями (с одной и другой стороны) откорректированными коэф. ню.
Эту формулу легко получить если из пассивного =гамма*h*tg^2(45+фи/2)+2*с* tg(45+фи/2) вычесть активное (формула та же но меняются знаки)
Еще надо коэф. бокового давления представить в виде
Для пассивного tg^2(45+фи/2)=(1+sin фи)/ (1-sin фи), для активного - другие знаки.
RomanM, если интересуют темы горизонтально нагруженных глубоких фундаментов - см. такие фамилии Силин, Завриев, Шпиро. Можно Глотов (но у него учебники со справочниками и дается немного в сжатом виде)

Tandr, путь твой верен, но мой скад слишком стар
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 12:15
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Tandr, topos2,

спасибо за ответы и ссылки на авторов
происхождение формулы сигмаZ теперь понятно (физический смысл ее - пока нет)
буду копать дальше в указанных направлениях
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 14:08
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
происхождение формулы сигмаZ теперь понятно (физический смысл ее - пока нет)
буду копать дальше в указанных направлениях
Видимо действительно не понял. Формулу, которую привели в #14, она записана не верно. Там должен быть знак < - это условие.
Слева - сигма Z. Это давление от сооружения (раз там есть внешние нагрузки), определяемое по ф.Д19 из СП.
Справа - это разница в горизонтальном давления от грунта (или краевых реации) максимума (пассивного отпора) и минимума (активного).
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 15:48
#19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Видимо действительно не понял. Формулу, которую привели в #14, она записана не верно. Там должен быть знак < - это условие.
Слева - сигма Z. Это давление от сооружения (раз там есть внешние нагрузки), определяемое по ф.Д19 из СП.
Справа - это разница в горизонтальном давления от грунта (или краевых реации) максимума (пассивного отпора) и минимума (активного).
topos2,
Да понял Я. У меня же над формулой написано: предельное давление на грунт. Само собой разумеется, что давление на грунт от сваи должно быть меньше этого предельного, хотя для корректности следовало бы записать сигмаZ в квадратных скобках.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему давление, действующее на грунт, сравнивается не с пассивным давлением (отпором) грунта, а с разностью пассивного и активного.
Я рассуждаю примерно так. Если есть эпюра давлений сваи на грунт, полученная из расчета сваи, как защемленной в грунте с коэф. постели Сz, то для того, чтобы грунт, окружающий сваю, выдержал это давление, необходимо, чтобы оно не превышало пассивного отпора (того максимума, который может воспринять грунт без образования площадки скольжения).
Причем тут учет активного давления? Если следовать логике формулы СНиП (СП), получается, что в случае расчета подпорной стены из свай следует величину этого активного давления еще и увеличить т.к. с одой из сторон от свай будет будь здоров какой пригруз из слоя грунта, вызывающий дополнительное активное давление.
Поправьте где я не прав в рассуждениях.

К сожалению, из работ указанных выше авторов, нашел только справочник по фундаментам мостов, где никаких новых разъяснений по вопросу не дается - только те же стандартные формулы.

Буду благодарен, если подкините ссылочку на иные книжки по теме.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 16:02
#20
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
topos2,
Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему давление, действующее на грунт, сравнивается не с пассивным давлением (отпором) грунта, а с разностью пассивного и активного.

Буду благодарен, если подкините ссылочку на иные книжки по теме.
смотри. Например свая. Она начинает выгибаться вправо. Она выгибается под действием только от внешних сил и справа на нее начинает давить пассивная реакция грунта. Но слева то тоже грунт и он давит вправо.
Те условие равновесия Активное+сигма Z=Пассивное

про книги посмотрю вечером в шкафах
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 15:23
#21
dimakrd


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 6


Электронная версия Завриева есть?
dimakrd вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2009, 16:54
#22
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Господа!
Считаю буронабивную сваю, ограждающую котлован и что получается: в современном СНиП 2.02.03-85 и Руководстве к предыдущему СНиП (1977г) есть существенное отличие в определении расчетного давления по боковой поверхности сваи. Так в СНиП (85г) в формуле 36 (прилож 1) коэф К отличается в 3 раза от того же коэф К в формуле 27 Руководства. Все остальные составляющие формул совпадают.
Так это что, с 85 года боковое давление официально давит в 3 раза сильнее на территории СССР (СНГ)? Или я чего-то недопонимаю?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2009, 17:30
#23
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Это видел?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%EE%F1%F2%E8
alektich вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2009, 17:37
#24
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


alektich
Там, к сожалению, нет ответа на вопрос.
Если считать по одностадийному расчету, то получаем по СНиП и Руководству все одинаковые показатели (Альфа, Rz, Mz, Hz), кроме Напряжений по боковой поверхности
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2009, 20:42
#25
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Это была ошибка СНИП, но не такая существенная.
http://stroy.dbases.ru/Data1/2/2016/index4353.htm

Это было исправлено СП 50-102-2003 - работай по нему

Последний раз редактировалось topos2, 08.06.2009 в 15:38. Причина: нашел ссылку
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 19:51
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


topos2
спасибо. теперь все понятно. К сожалению, СП пользуемся как справочной литературой, т.к. в Украине действует советский СНиП.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 12:19
#27
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Прошу простить меня за моё невежество, но не могли бы объяснить поточнее как определить эти самые горизонтальные нагрузки на сваи?
P.S.: можно ли учесть сейсмические воздействия?
Klo вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 12:48
#28
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Все эти вопросы относятся к проектированию котлованов. Расчет сваи необходимо проводить как для шпунтовой стенки, без учета распрора от перекрытий, при данных грунтовых условия плюс вода обычная буронабивная свая D520 длиной 25м уедет в горизонтальном направлении на 0.5-1.0м и на эти же величины просядет вся окружающая застройка.
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 13:17
#29
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Klo, это?
СНиП 2.02.03-85
3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фун-даментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 с учетом указаний СНиП 2.02.01-83.
Значения нагрузок необходимо умножать на коэффициенты надеж-ности по назначению, принимаемые согласно «Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструк-ций», утвержденным Госстроем СССР.


pazpazpaz, к чему это ???
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 13:56
#30
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


К расчету несущей способности свай, т.е для вертикальных нагрузок, среди проектировщиков заведомо считается, что свая на горизонтальную нагрузку не работает и нужно придумывать что-то другое( стена в грунте, шпунт "Берегсталь" из трубы D1400 и т.п.
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 14:10
#31
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от pazpazpaz Посмотреть сообщение
К расчету несущей способности свай, т.е для вертикальных нагрузок, среди проектировщиков заведомо считается, что свая на горизонтальную нагрузку не работает и нужно придумывать что-то другое( стена в грунте, шпунт "Берегсталь" из трубы D1400 и т.п.
Какая-то у вас каша в голове. А как мостовые опоры, причальные стенки, основания высотных сооружений и т.п. - они что, толко на вертикалку проектируются и горизонтальные там не учитываются??
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 14:14
#32
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


У меня возникает именно такой вопрос - что из себя представляют горизонтальные нагрузки на сваю (например, в заголовке темы). Это крановые нагрузки, сейсмика или что-то другое?
Klo вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 14:19 Свая на горизонтальную нагрузку
#33
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Прикладываю расчет свая D600, шаг 600мм, длина 15м, гор. смещение 75см.
Вложения
Тип файла: doc DWG-ответ.doc.doc (84.0 Кб, 1130 просмотров)
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 10:43
#34
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


pazpazpaz
У вас расчет безанкерного ограждения котлована глубиной 15 м. Вы хоть понимаете, что считаете и зачем?
На такой высоте котлована при таком диаметре свай (даже если они будут устроены как буросекущие или бурокасательные) перемещения верха ограждения будут просто огромные. Плюс вопрос общей устойчивости ограждения, плюс проблема местной устойчивости грунта по боковой поверхности сваи, плюс проблема конструирования каркаса (колоссальная площадь арматуры, выходящая за все установленные нормами пределы).
qwer вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:23
#35
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Qwer, внимательно смотрите ввод исходных данных, глубина котлована 6м, что касается анкеров приданных грунтах их не зделать.
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:51
#36
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Посмотрел еще раз:
1) угол трения грунта о стену из буронабивных свай принимается равным 0
2) у суглинков нет удельного сцепления?
3) мощность слоя суглинка всего 10 м при длине свай 15 м?
3) коэффициент надежности по нагрузке для активного давления грунта 1,1
4) коэффициент надежности по бетону и арматуре - как считали?
5) это почему же в суглинистых грунтах невозможно устроить грунтовые анкера?
6) шаг свай какой?
qwer вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 21:03
#37
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Господа.
Одним из главных условий прочности при расчете свай на горизонтальные нагрузки является местная устойчивость грунта по боковой поверхности свай. В формулу прочности (ф-ла 35 прилож 1 СНиП свайные ф-ты) входит коэф-т Этта-2 (иногда его называют Ню), который в разных источниках принимается по разному:
1. СНиП свайные ф-ты (ф-ла 35 прилож 1): Этта2=1/2,5=0,4-при постоянных нагрузках
2. Методические рекомендации по подп стенам из БНС (http://dwg.ru/dnl/2577): Этта2=0,8 (стр 37) - просту указано без обоснований
3. Гинзбург. Противооползневые удерживающие конструкции, 1979, ф-ла 39 (стр 40): Этта2=1. При этом указано, что практика указывает на излишние запасы в нормах при определении несущей способности сваи по боковой поверхности
Понимаю, что приоритетным является СНиП, но добиться условия прочности по боковой поверхности почти всегда очень сложно. К примеру для хорошей глины R=0.6кг/cм2
Вопрос: Какой коэф Этта2 в расчетах принимаете вы? Какими методами боретесь, чтобы обеспечить нормативную прочность?

И еще в СНиПе получается такой подход, что при постоянных нагрузках расчетное сопротивление уменьшается в 2,5 раза, а при временных не уменьшается вообще. Можна ли сделать вывод, что учитывается длительная ползучесть грунта при постоянных нагрузках, которая влияет на уменьшение прочности грунта по боковой поверхности?

Последний раз редактировалось Romka, 07.08.2009 в 13:57.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2009, 12:27
1 | #38
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Romka, формулой 35 можно пользоваться и без коэффициентов. Коэффициенты обычно вводятся, когда что-то необходимо учесть.
Но раз вы задаете такой вопрос, то значит у Вы не понимаете смысла данных коэффициентов.
с 1 – введен для учета знакопеременности горизонтальной нагрузки (поэтому для распорных конструкций он уменьшен)
с 2 – введен для учета кратковременности нагрузки, точнее учитывает отношение постоянной и временной горизонтальных нагрузок. В СНИП в ф.26 это учитывается через моменты. Поэтому для подпорных стен – это оно значение, для противооползневых – другое, для свайных фундаментов – третье.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2009, 19:07
#39
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


topos2.
Обратите внимание на какие источники я ссылаюсь.
п.3 - книга Гинзбурга (противооползневика) указывает, что Этта-2 принимается равной 1, и это при том, что оползневые нагрузки с чистой совестью можно отнести к постоянным. Хотя по СНиПу следовало бы принимать Этта2=Мп/(2,5Мп)=0,4
А вот с Методическими рекомендациями по подп стенам из БНС, я с вами согласен: возможно бОльшая часть нагрузок на ПС является временной, потому и коэффициент ближе к 1, а не 0,4
И все таки вопрос для меня еще открытый.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 10:58
#40
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Romka, оползневое давление- особые нагрузки (как и сейсмика и взрывы)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 11:48
#41
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


topos2
СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
1.6. К постоянным нагрузкам следует относить:
б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.

Оползневое давление, особенно при малых коэффициентах устойчивости (К<1) - действует постоянно на противооползневую конструкцию.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 16:00
#42
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Да СНиП не различает явно активное и опозневое давление. В данном п. 1.6 активное, как и горное давления являются само-собой постоянными нагрузками, а вот оползевое ... его выделяют отдельно (например СНип по инженерной защите, автодорожные ведомственые нормы и рекомендации и т.п.).
Впрочем мы уже отошли от темы.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 16:20
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


pazpazpaz. У Вас удельный вес грунта ниже уровня подземных вод надо вводить во взвешенном состоянии. Тогда глубина заделки сваи еще больше станет.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 14:03
#44
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от topos2
а вот оползевое ... его выделяют отдельно (например СНип по инженерной защите). Впрочем мы уже отошли от темы.
topos2. В СНиПе вашего утверждения не нашел...
Давайте порассуждаем. Есть активный оползень с Ку=0,95, т.е. он постоянно и непрерывно движется. Если мы устроим склоноудерживающее сооружение (СУС), то оно будет воспринимать постоянные нагрузки.
Если бы на сооружение действовали бы сели, обвалы, лавины, то я тут согласен, что эти нагрузки аварийные.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 14:15
#45
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Проверку напряжений по боковой поверхности сваи требуется выполнять на определенных глубинах, зависящих от величины приведенной глубины заложения сваи в грунте. Почему именно на этих глубинах? Сталкивался с ситуацией, когда на требуемых глубинах проверка выполняется, а на других - напряжения превышают допустимые. И еще: в СНиП "Свайные фундаменты" ,прил.1, п.13, вместо приведенной глубины заложения сваи указана приведенная глубина расположения сечения сваи в грунте и действительная глубина расположения сечения сваи в грунте. Опечатка?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2014, 17:17
#46
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
1. Согласно "Руководству по проектированию свайных фундаментов" в п.1 приложения есть примечание: "расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю, не требуется для свай размером поперечного сечения =<0,6 м, погруженных в грунт на глубину более 10d, за исключением случаев погружения свай в илы или глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции.
почему возникло это примечание и почему его исключили уже в СНиП 2.02.03-85,кто -нибудь знает?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 18:51
#47
konika


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 2


А если расчетное давление на грунт (сигмаz) получилось отрицательным - что это значит?
konika вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай на горизонтальные нагрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17