Армирование колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2008, 08:36 #1
Армирование колонны
stas_org
 
Самара
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,202

Не могу найти материала по армированию колонны в простой раме. У меня пролет 70м., ферма металлическая, жестко опирается на монолитную колонну сечением 1000х600, в плоскости не развязана, из плоскости-балки через 3,5м монолитно с колонной, колонна на плите. Подскажите или покажите как их армируют, из условия восприятия моментов в опорах. Спасибо.

Моменты и деформированная схема на картинках.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2n3(3).jpg
Просмотров: 150
Размер:	22.4 Кб
ID:	7662  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2n3.jpg
Просмотров: 135
Размер:	24.2 Кб
ID:	7663  

Просмотров: 4209
 
Непрочитано 19.06.2008, 08:41
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


почему на схеме колонна имеет какой-то треугольный вид?!
армируют колонны как всегда - каркасами (вязанными либо сварными)... все это есть в пособиях...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 08:47
#3
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Это металлическая рама подходит, но не развязывает колонну, перекрытие несет. Есть примерчик какой? Там арматура на опорах сгущается, а в пролете конструктивно, так что-ли?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 08:52
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если рама не развязывает колонну, то зачем ее вводить в схему?
колонны армируются по расчету - примеры расчета легко найдете в download'е... вот когда посчитаете требуемую площадь арматуры, тогда перейдем к армированию колонн.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:34
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Она не развязывает, да, но несет перекрытие. d40 по углам, и 4 d32 по краям нормально плоскости изгиба. и это только в опорных сечениях, ну и немного за ними, высота 17м. Мне так на всю высоту армировать, или все-таки можно съэкономить? В пролете d32 по углам проходит, и по краям по 2 d32.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 09:35
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хм... покажите, пжслта, эпюру моментов по колонне...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:43
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Смотрите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2n3(4).jpg
Просмотров: 123
Размер:	9.3 Кб
ID:	7668  
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:44
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Расчетная высота соотвественно 34м.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 10:13
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и еще нужно продольная (вертикальная) сила в верхнем сечении (где опирается ферма и в нижнем сечении (где примыкание к фундаменту).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 10:24
#10
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2n3(5).jpg
Просмотров: 86
Размер:	8.7 Кб
ID:	7672  
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 11:01
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну для нижнего сечения получилось следующее: при бетоне В30 и арматуре класса А500 у узких граней достаточно 3 стержней ф22 мм. остальная продольная арматура будет ставиться конструктивно.
сечение ориентированно длинной сторой вдоль фермы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 12:16
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Нет, на такой бетон лучше не считать, я всегда на В15 считаю, а в рабочке В20 указываю. С расчетной длинной вы не напутали, 34 метра должна быть.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 13:08
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


какой класс бетона принимать - дело конструктора
чуть попозже перепроверю выкладки.
вызвал вопрос - а действительно расчетная длина 34 метра? это при условии жесткой заделки сверху-снизу фактическая длина 68 м...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:19
#14
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Фактическа длинна 17м. Момент передает ферма, которая жестко сопряжена с колонной, по сути колонна не закрепленна вверху, поэтому L0=34м, или я ошибаюсь?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 13:32
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ферма не имеет горизонтальных связей? страшненько. будь моя воля, обязательно поставил связи из плоскости рамы....
а расчетная длина в плоскости рамы не 34 метров, а 17*0,5=8,5 м
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:46
#16
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Из плоскоскости обязательно, через 3,5м, жестко. Почему же все-таки на 0,5 а не на 2?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 13:51
#17
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Из плоскоскости обязательно, через 3,5м, жестко. Почему же все-таки на 0,5 а не на 2?
потому что вверху и внизу жесткие узлы
deConstructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:58
#18
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Да(момент от надколонника), но колонна не закреплена, верх имеет свободное перемещение.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:01
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - кто имеет большую изгибную жесткость - колонна или ферма?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:23
#20
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Ферма разумеется. Там скорее коээф. расчетной длинны 1,5 будет, но от темы отвлеклись, как рациональней заармировать, или на всю длинну одинакого?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:32
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


рацональней с точки зрения арматуры - разумеется ступенчатым армированием.
технологичней с точки зрения удобства производства работ - одинково на всю высоту колонны
а раз ферма имеет бОльшую изгибную жесткость, то для колонны имеем внизу заделку и сверху заделку. тогда коэффициент будет 0,5, при большом желании можете принять коэффициент 0,8 (смотрите СП 52-101-2003).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:34
#22
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump! А в каких плоскостях? По посту 19!
Ежели в этих то да! А коли в других то это!
Связевой блок будет али нет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:36
#23
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


СП не прошел регистрацию, не минюстом, не мной(для меня). Сверху заделка податливая коэфф. 1,5 по СНиПу.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:45
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


эти коэффициенты не зависят от СП и от регистрации в минюсте. эти коэффициенты классические.
to опус - дорогая ехидна , хочу заметить, что речь мы ведем о расчете в плоскости рамы,ю следовательно и о расчетной длине в плоскости рамы. про связевый блок не отвечу - не автор я, а так, тень инженера...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:53
#25
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Ну да, для двух заделок, про связевый блок не понял.
stas_org вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Армирование колонны в ЛИР-АРМ Shbalanke Расчетные программы 2 25.11.2005 13:28