Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...

Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2008, 19:04 #1
Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
jie6e9b
 
конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 49

Был запроектирован гараж
Строй задание:
1. Где-то 6х12м
2. Чтоб был из газобетонных блоков
3. Грунты отменные (скальный) на словах
Ну вобщем-то и все, разработанный проект прилогаю
(разработан мной так что замечания прийму с удовольствием)
-------------------------------------------------------
---фундамент был запроектирован 8кой см.чертеж. сделали 0м сказали а нахрена поперечина.
--- класс прочности блоков запроектирован В3,5 построенно В1.
-------------------------------------------------------
неуспели положить перекрытие как все это выяснилось пришли ко мне говорят можно мы так положим, нет, ну теперь разрабатываю усиление
-------------------------------------------------------
вчера прошел дождик, мне звонят гворят фундамент посередине с двух сторон треснул вдоль 12метров (видать скальные грунты просели )
-------------------------------------------------------
теперь думаю чего вообще с этим чудом делать
-------------------------------------------------------
а кстати по перекрытию они передумали, решили сборку положить,
-------------------------------------------------------
а еще меня вчера стпросили не страшно если еще этаж пристроим
-------------------------------------------------------
вот так приходиться работать

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 1.11.12.13.14.16. перекрытие+общ дан.dwg (402.7 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 2.3.9.10 архитектура+проемы.dwg (526.6 Кб, 1165 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 4.5 карнизный узел 1.dwg (139.1 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 6.7.15 фундамент.dwg (247.0 Кб, 1198 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 8 армир кладки.dwg (192.2 Кб, 1123 просмотров)

Просмотров: 4564
 
Непрочитано 24.06.2008, 20:13
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Грунты отменные (скальный) на словах.
Ну а что там на самом деле?
Как производилась посадка (выход скалы на поверхность)? Фундаменты шириной 500 мм заглублены на 500...700 мм (зрительно).

Короче без геологии трудно сказать. Для скалы монолитные ленты должны катить, а вот если не скала то вопрос....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 21:13
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Лист 10 "Обрамление проема" пролет 2.8 метра... два уголка 75х6. На самом деле это перемычка. Собираем нагрузку от снега, покрытия, и стены над перемычкой.. прикладываем и 100% не пройдет.
Там как минимум два 16 швеллера.
"Нормативная глубина промерзания грунтов - 2,5 м." По сути Ваш фундамент должен выдерживать... в чем причина черт его знает. Нужно было в проекте сваи буронабивные закладывать до отм. 2.5 метра, а они пусть бы хоть как делали, или пгс засыпать под ростверк.
Зимы то еще нету, так, что в трещине ошибка строителей - 100%.

Два этажа это перебор
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 02:48
#4
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


про проемы это моя огромная ошибка, я считал что по верху проброшу монолитный пояс (а когда выдавал и про пояс забыл и перемычки не воткнул), спасибо за замечание. а над маленьким проемом уголки выполняют роль перемычки.
решил вот такое усиление сделать (см вложенный рисунок) колонны по ширине стены 200 а по длинне 300, монолитный пояс такого же сечения перемычки, под каждую колонну буронабивную сваю, и в принципе можно посчитать чтобы и второй этаж несли. Как на Ваш взгляд?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 110
Размер:	25.1 Кб
ID:	7878  
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 05:14
#5
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


Съездил Я на объект. Грунты похоже глинистые. на фундаменте одна трещина и ту я сфотал. трещины по 3стенам. природу трещин кроме как деформациями фундамента объяснить не могу. деформации фундамента на мой взгляд возникли в следствии осадок от замачивания+ от некачественного уплотнения основания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3550 for inet.jpg
Просмотров: 152
Размер:	56.7 Кб
ID:	7881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3556 for inet.jpg
Просмотров: 156
Размер:	44.8 Кб
ID:	7882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3563 for inet.jpg
Просмотров: 185
Размер:	45.3 Кб
ID:	7883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3570 for inet.jpg
Просмотров: 194
Размер:	35.8 Кб
ID:	7884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3572 for inet.jpg
Просмотров: 149
Размер:	257.7 Кб
ID:	7885  

jie6e9b вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 09:05
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


От второго этажа отказывайтесь, говорите, что мол, "Нельзя, уже и так грунт перенапряжен и геология нужна на два этажа"
"Почему трещина возникла не знаю, по расчетом все должно нести- тройные запасы" "Может быть геология плохая или грунт просел" "Наверно грунты подмочили или не утрамбовали", " может быть раствор не качественный или блоки"
Короче говоря, качество работ Вас не касается, Вы проект делаете, а по проекту у Вас своей работы хватает.
Уголки меня Ваши пугают и в дверном проеме, хотя может быть так можно делать, не знаю (попробуйте посчитать с учетом веса плит и стены и снега).
Трещина в фундаменте заделывается бетоном, арматура ведь цела.
Можно предложить монолитный пояс в уровне плит покрытия, от "деформационных трещин"
Будем считать трещины деформационными, от подвижек фундамента (нагрузки то ведь нету)
Если я правильно понял это гараж? С вторым этажем будут проблемы по массе стр. норм..
Колян вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 10:46
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Тут за что боязно.

Цитата:
Грунты похоже глинистые
Если основание так сейчас себя ведет, то что будет в период осень-зима, зима-весна?

PS: Вы уверены, что они арматуру в монолитные ленты засунули?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2008 в 11:12.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:13
#8
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


не уверен, что положили...
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 11:24
#9
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


Грунт оказался пучинистым, вот набросал схему усиления, ни кта не пробовыл считать фундамент по ВСН 29-85 (Минсельстрой СССР) Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled2.jpg
Просмотров: 174
Размер:	56.9 Кб
ID:	8064  Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 146
Размер:	52.2 Кб
ID:	8065  
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 11:25
#10
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


картинка справа было, а слева я напридумывал.
jie6e9b вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 12:05
#11
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


хм, тут наверое, только остается что:
1.развалить и построть по-новому- монолитный фундамент и тд (с учетом пучения)
2. монолитный пояс до плит перекрытия- принцип- сделать здание жестче. (второй этаж, кстати, поспособствует этому).
Пучение страшно своей неравномерностью- все мероприятия -снизить этот эффект. Пути бывают разные. Владимир Степанович их много указал.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:06
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да уж бетон В 3,5 это круто, в итоге В 1.
Это вообще как типа камни с песком и немного цемента.
Вы уж и профнастил по смотрите, скоро все ебн__ся как пить дать.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:07
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


jie6e9b
Похоже на проект третьекурсника.
В общем то следовало и ожидать что развалится.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:44
#14
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Безумству храбрых поем мы песню... Реально проще развалить и начать заново. Хотя бы колонны нормальные сделать.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 13:47
#15
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


не третий курс, а первый (аспирант а точнее 3 аспиранта)
газобетон класса В3.5 (максимально реально получаемый при плотности 600кг) В1 - газобетон применяемый для перегородок
а что с профнастилом я не понял?
коричневое на схеме усиления монолит.
Суть усиления - 1. столбы ниже промерзания
2. под ленту гравий (30-40см) она теперь будет выполнять роль фундаментной балки.
3. Монолитные колонны+монолитный пояс по верху
jie6e9b вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 13:57
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да уж это вы 6-ти метровой пролет таким перекрытием собираетесь перекрывать.
Бугагага
Это что ж 3 аспиранта делали этот проект.
Наверное кулинарного техникума.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:11
#17
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


jie6e9b

Газобетон плотностью 600кг/м3- эт не конструкционный материал. Это Г полное. Я его на ограждающих стенах с боязнью применяю.. Но как несущие.. Это лишнее. Покажи своим умельца СНиП каменные и армокаменные и попроси показать там такие значения прочностей. ЭТО НЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:42
#18
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Да, кстати, Дем- надо быть добрее.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:54
#19
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Согласен с maestro. Проще и в итоге дешевле будет это все развалять и сделать заново по новому проекту.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 15:53
#20
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


ГГГГыыыы.... Раманыч, ридиска появилсо... ЧТо не появляешься, нехороший человек?
maestro вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 20:18
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Как новичек:
понесут ли стены из таких блоков нагрузку от плит перекрытия со снежком на них? Какая должна быть площадь опирания что бы понесли. Схема усиления вообще непонятно, что усиливает. В первую очередь будет трещать по длинной стенке.
Как новичек.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:42
#22
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


В проекте применен СИБИТ Б2-50 маркировка по ГОСТ 21520-89 Б6.2.25.3,5 разм 600х200х250 классВ3,5 плотность700кг/м3 (600 это в предыдущем посте прокасипорил)
По плотности материал, если мне не изменяет память все же относят к теплоизоляционно-конструкционным (честно говоря, не хотели Мы из этого материала проектировать только заказчик настоял) формально я не знаю ни каких ограничений запрещающих использовать автоклавные ячеистые бетоны (начиная с плотности 500кг/м3) в качестве материала несущих конструкций. в док-во приведу таблицу из РМД 52-01-2006 так же смотри табл 5 каменные и армокаменные конструкции
Далее привожу расчеты по стене (два архива), не учитываю продольный изгиб но фи около 0,5 (по понятным причинам считать не стал)
---------------------
по плите вообще не ясно
Вот сбор нагрузок на полосу шириной 0,2м
Сбор нагрузок на участок 200мм
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
Площадь сечения (по максимуму) 0,24м2
0,024*2,5=0,06т/м= 0,6кН/м
ПОЛЕЗНАЯ ОТ СНЕГА 0,18т/м2
Множу ее на 0,2 = 0,036т/м = 0,36кН/м
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
25*кг/м2 (0,25*0,2=0,05кН/м)
-----------------------------------------------------
0,6*1,1+0,36+0,05*1,2 = 1,1 кН/м
-----------------------------------------------------
M=ql^2/8=1,1*6*6/8=4,95кНм
-----------------------------------------------------
далее в док-те плита покр......... привожу отчет ОМ СНиП ЖБ И эти результаты приведены без учета в работе самого профлиста и с учетом возможного уменьшения сечения с 150мм до 140мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 103
Размер:	34.9 Кб
ID:	8121  
Вложения
Тип файла: doc плита покрытия норм сечение.doc (48.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar простенок.rar (7.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: rar стена.rar (7.3 Кб, 60 просмотров)
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:51
#23
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


опирание 200мм (Вся толшина) на бетонную подготовку (но это тож хреного надо на пояс)
схема усиления состоит из следующих этапов:
1. вырезание газобетона под 8 колонн
2. анкеровка арматуры колонн в фундаментной ленте (с обеспечением жесткой заделки)
3. Установка ар-х каркасов колонн + каркасы монолитного пояса
4. Заливка колонн и пояса
5. монтаж покрытия
6. устройство отвода воды от гаража
если продолжат появлятся офигенные деформации
1. установка связей (крестом обозначенны)
2. устройство столбов под ленту
3. замена 30-40см грунта под лентой на галечник или щебень
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 06:30
#24
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


так Вы согласны с рачетами или нет?
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:30
#25
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


нканец-то выяснилось что груты там крупнообломочные с заполнением супесью IL<0. (не пучинистые и глубина залож от глубины пром не зависит) Вот выкладываю проект усиления стен. Хочу узнать Ваше мнение.
Вложения
Тип файла: rar усиление.rar (291.8 Кб, 72 просмотров)
jie6e9b вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51