Проектируем ферму под трубы через речку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем ферму под трубы через речку

Проектируем ферму под трубы через речку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2008, 11:35 #1
Проектируем ферму под трубы через речку
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Со штаба поступило задание пробросить трубы с горячей водой в нуждающуюся зону,

пролет 18 метров, явно много, нужны доп фермы,
задание на расчет, так как буду считать самостоятельно на Лире.

Хотел улсышать напуствия, про фундаменты, про саму конструктивную схему, про скользящие опоры и т.п.

Геологии нет, сейсмика 9-10 баллов, как обычно...

Советы конструкторов приветствуются...

Вот скриншоты:

PS посыл к сериям не приветствуется, а вот скриншоты из серии в цене...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 533
Размер:	43.4 Кб
ID:	8440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 453
Размер:	44.3 Кб
ID:	8441  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 20546
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 11:36
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


пока делаю расчетную схему в лире...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 11:49
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А не хотите ферму и суммирующую нагрузку сцентровать? Т.е. сместить ферму влево или трубы вправо. А опоры труб у Вас какие - не хотите ли пружинные?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 14:37
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кому чего - а коли похоже на мост, отчего его не сделать аркой с подвеской труб. классика.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 14:44
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Цитата:
Со штаба поступило задание пробросить трубы с горячей водой в нуждающуюся зону,

Я скоро без названия темы буду узнавать автора темы
СОВЕТЫ ПРОФИ
Это наш профи javascript:insname('dextron3')

Советы так советы. Поищите серию для технологических трубопроводов, книг множество, в том числе и на данном форуме. Почитай и станешь профи. Это совет, а на память серия 3.016, выпуск не помню.
Успехов с обеспечением горячей водой нуждающейся зоны
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 14:45
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Советы конструкторов приветствуются...
Совет флудера: поинтересоваться паводковым уровнем воды, сезонным колебанием границы уреза воды и прочими гидрологическим нюансами.
Может оно и не 18 м окажется, а может и не ферма...
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 15:36
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AIK, а вода тут не причем трубо то изолированные и металлические, нас интересует прогиб
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 15:41
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, как нагрузку сцентрировать?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 16:21
#9
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Ильнур, как нагрузку сцентрировать?
Цитата:
Т.е. сместить ферму влево или трубы вправо
Чтобы нагрузка на фермы приходила без эксцентриситета.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 16:32
#10
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


эх помню в молодости проектировал переход через реку пролетом 33 м, очень живо тема напомнила, тьфу тьфу, этим летом в тех местах был - стоит, зараза
Ратмир вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 17:04
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


а что если трубу над трубой бросить чтобы нагрузку сконцентрировать?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 23:39
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А вот этого не надо. Вообще надо с труб начать -опоры, шаг, тип, анкерная где - это тема трубопроводная. Затем уже быстренько фермочку или балочку под этот трубопровод это тема строительная. Разделим зерна от плевел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 09:56
#13
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Мне что то не нравиться как ферма лежит на фундаменте, да и фундаменты какие то странные. Сделайте нормальные устои под ферму а устои поставте на фундаменты. Хотя бы сделайте пару шурфов и посмотрите визуально, что у вас там за грунты если жалко платить геологам. А вообще задача простая если нет конфликта разума и интелекта
Р.S Внимательнее посмотрел Вашу схему не годиться она на мой взгляд. Топай в поиск и ищи курс мостов. На лекбез времени нету.

Последний раз редактировалось Чувак, 16.07.2008 в 10:07.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 10:00
#14
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Совет флудера: поинтересоваться паводковым уровнем воды, сезонным колебанием границы уреза воды и прочими гидрологическим нюансами.
Может оно и не 18 м окажется, а может и не ферма...
Совершенно с вами согласен. Может смыть.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 10:16
#15
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Извините за корявость но примерно конструктивно на мой взгляд должно выглядеть так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 415
Размер:	45.7 Кб
ID:	8477  
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 10:55
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Чувак, вы случаем с фундаментами не погорячились?
однако большой очень, под такую ферму мне кажется, обычно фермы на тоненькие колонны опирают а тут...

вы сделали жесткую заделку или шарнинрую?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 11:04
#17
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Чувак, вы случаем с фундаментами не погорячились?
однако большой очень, под такую ферму мне кажется, обычно фермы на тоненькие колонны опирают а тут...

вы сделали жесткую заделку или шарнинрую?
Так посчитайте устои и фундаменты, я просто схематично вам накидал. Ферму бы я сделал большим пролетом чем у вас, это однозначно. Трубопроводы Ваши можно проложить по нижнему поясу фермы. Заделку жесткую чего? Фермы? Хм ...зачем. опирание фермы на устои шарнирное.
Устои можно сделать в кладке из кирпича. Фундаменты однозначно ж/б. Ферму вашего пролета возмите типовую.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 11:11
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Фундаменты на чертеже с поста 15 просто в масштабе 4:1, так ведь, Чувак?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 11:15
#19
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фундаменты на чертеже с поста 15 просто в масштабе 4:1, так ведь, Чувак?
Да вообще они без масштаба. В Поинде накидал схемкой. Просто это великолепие похоже на небольшой мост но все же пролетом 18 м. Ну так и законструировать надо на мой взгляд соответственно. Расчет устоев и фундаментов пусть сделает сам...На мой взгляд это не проблема.
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 11:15
#20
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Чувак, для чего трубы делать у нижнего пояса объясните приимущества?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 11:17
#21
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Чувак, для чего трубы делать у нижнего пояса объясните приимущества?
При необходимости в зависимостиот сезонного колебания уровня воды в реке, возможно ферму придется приподнять.
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 11:41
#22
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Чувак, на колебание воды не смотри, мне кажется что обслуживать легче трубы будет когда они сверху, а вода ничего ферме не сделает, ферму то покрасим
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 12:06
#23
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


вот трехмеры для лиры подготовил, может что то забыл
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 208
Размер:	50.4 Кб
ID:	8481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 141
Размер:	39.6 Кб
ID:	8482  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 12:14
#24
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AIK, а вода тут не причем трубо то изолированные и металлические, нас интересует прогиб
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Чувак, на колебание воды не смотри, мне кажется что обслуживать легче трубы будет когда они сверху, а вода ничего ферме не сделает, ферму то покрасим
2 человека предупредили откуда ждать засады, а ты от них отмахиваешься, поплывут твои трубы. Если не заденет саму ферму, заденет опоры, а на ледовую нагруку наврядли ты их считать будешь...
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 12:37
#25
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


shnn, так если уровень воды поднимется фермы тогда не нужны будут, так как трубы в воде будут принимать на себя выталкивающую силу архимеда, что компенисруте прогиб, так мысли с вслух, хотя ферму будет жалко,

ЗЫ речка то городская, а не сельская, и вней воды практически не бывает...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 12:47
#26
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
shnn, так если уровень воды поднимется фермы тогда не нужны будут, так как трубы в воде будут принимать на себя выталкивающую силу архимеда, что компенисруте прогиб, так мысли с вслух, хотя ферму будет жалко,

ЗЫ речка то городская, а не сельская, и вней воды практически не бывает...
Да смоет твою ферму вместе с трубами на фуй. И не парся ты прогибом фермы... Раздвинь опоры это вопервых , второе выясни колебание уровня воды в реке. Ферму саму как конструктивный элемент повторяю еще раз можно взять типовую из серии. Не то расчитываеш что надо.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 12:48
#27
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Это что то новое...городская речка, сельская
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 12:50
#28
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Хотя делай как знаешь...если смоет трубопровод не страшно...жертв не будет. А тебе по голове может кто то и настучит...смотришь и на пользу пойдет
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 14:00
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Хотя делай как знаешь...если смоет трубопровод не страшно...жертв не будет. А тебе по голове может кто то и настучит...смотришь и на пользу пойдет
Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Это что то новое...городская речка, сельская
Оффтоп - пока dexstron3 что там счтает постараюсь ответить....

Разница большая, если речь идет о г. Алмате. В черте города протекают горные речки, но все они зарегулированы каскадами селезащитных плотин, расположеных в горах. Следит за их состоянием, регулирует сток ГУ "Казселезащита". Организация была создана после того, как ровно 35 лет назад, 15 июля 1973 г. прорвав т.н. габионную плотину на р. Малой Алматинке селевой поток объемом 15 млн. м3, преодолев за 12 секунд 8 км, попутно "обогатился" материалом, в т.ч. двумя малыми плотинами, дачными строениями, палатками с отдыхающими, путепроводами, мостами ...
Так что если прорвет, то снесет пол города - о путепроводе тогда и не вспомнят - форс мажор одним словом. Потому так думаю и не особенно переживает за "снесет - не снесет".
А весеннего половодья, ледохода, как это бывает на равнинных реках России и сопутствующих им особых сочетаний нагрузок в горных речках Заилийского Алатау не наблюдается. Да и лишнего куба воды селезащитники по руслу реки никогда не сбросят.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 14:07
#30
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


вообщето 18 метров - есть серийные пролетки - рекомендую глянуть перечень серий. Трубы опирать надо на траверсы обычно а не на пояса ферм - либо пояса надо сделать по типу траверс. - все зависит от опор под трубы
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 14:16
#31
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Оффтоп - пока dexstron3 что там счтает постараюсь ответить....

Разница большая, если речь идет о г. Алмате. В черте города протекают горные речки, но все они зарегулированы каскадами селезащитных плотин, расположеных в горах. Следит за их состоянием, регулирует сток ГУ "Казселезащита". Организация была создана после того, как ровно 35 лет назад, 15 июля 1973 г. прорвав т.н. габионную плотину на р. Малой Алматинке селевой поток объемом 15 млн. м3, преодолев за 12 секунд 8 км, попутно "обогатился" материалом, в т.ч. двумя малыми плотинами, дачными строениями, палатками с отдыхающими, путепроводами, мостами ...
Так что если прорвет, то снесет пол города - о путепроводе тогда и не вспомнят - форс мажор одним словом. Потому так думаю и не особенно переживает за "снесет - не снесет".
А весеннего половодья, ледохода, как это бывает на равнинных реках России и сопутствующих им особых сочетаний нагрузок в горных речках Заилийского Алатау не наблюдается. Да и лишнего куба воды селезащитники по руслу реки никогда не сбросят.
Ну так ответил бы он сразу по человечески.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 15:19
#32
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Чувак - так ему не когда отвлекаться на пустяки, человек делом занят...
Из схемы, приведенной им в 1-м посте следует, что расстояние от отметки верха реки до низа фермы около 4-х метров. Вполне достаточно, если учесть, что на селезащитных дамбах предусмотрены селепропускные каналы, служщие для отвода, изменения направления движения, локализации сверхнормативных притоков воды, т.е. "лишнюю" воду перенаправляют в другие, менее безопасные места и направления.

Последний раз редактировалось AMS, 16.07.2008 в 15:31.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 15:33
#33
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, я сам много интересного от вас узнаю, хотя в разных городах,

Вопрос: сгодится ли безкосыночная ферма в данном случае..?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 16:09
#34
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Чувак - так ему не когда отвлекаться на пустяки, человек делом занят...
А зачем тогда спрашивает?!
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:42
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Предлагаю бронерезиновый рукав на дно и готово
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:54
#36
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предлагаю бронерезиновый рукав на дно и готово
прокол под рекой еще можно сделать
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 00:08
#37
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Offtop: Каждый раз в новой теме dextron3 находит себе советчиков (AMS и AIK не в счет), в этот раз - Чувак и Ильнур...
пст вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 12:18
#38
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Устои на картинке стремно смотрятся - так и норовят сползти в речку. Если у тебя там скала, то может и так сойдет, а если нет - то надо либо закапываться глубже, либо сваи бить.
TK вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 13:06
#39
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Чувак, для чего трубы делать у нижнего пояса объясните приимущества?
преимущества в том что что при опирании на нижний пояс устойчивость больше будет так как в стойках будут возникать растягивающие усилия а не сжимающие...

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
shnn, так если уровень воды поднимется фермы тогда не нужны будут, так как трубы в воде будут принимать на себя выталкивающую силу архимеда, что компенисруте прогиб, так мысли с вслух, хотя ферму будет жалко,

ЗЫ речка то городская, а не сельская, и вней воды практически не бывает...
а у вас чтоли по трубам газ будет течь?? или чистый кислород что вы так на архимедову силу так расчитываете?? у вас же там вода тоже будет)))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 13:32
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
а у вас чтоли по трубам газ будет течь?? или чистый кислород что вы так на архимедову силу так расчитываете??
Архимедова сила не зависит от того что в трубе, а зависит только от объема погруженного в воду!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 14:56
#41
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Архимедова сила не зависит от того что в трубе, а зависит только от объема погруженного в воду!
Дык никто и не говорил что зависит от содержимого трубы. А вот хватит ли ее для того чтобы уравнять вес трубы с содержимым. . А горизонтальнуя силу от течения чем воспринимать?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 15:36
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Посту 37: и где Ильнур советы здесь давал? Чувства юмора у Вас нет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 15:38
#43
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


хм ? а разве архимедова сила расчитывается не по формуле ро жэ вэ-а ро-это плотность тела ,так что господа инженеры с "эврикой" спорим ))))-наверно все-таки от содержимого зависит
JanJak вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 15:39
#44
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


там вообще-то участвует плотноть жидкости, а не плотность погруженного тела
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 16:17
#45
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Точно-точно на bash.org-е это прекрасно разъясненно:
Цитата:
ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет.
alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает.
zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут.
alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 16:57
#46
JanJak


 
Регистрация: 03.04.2008
Херсон)
Сообщений: 8


точно,подзабыл уже)
JanJak вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 17:54
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Так о чем мы тут говорили?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 18:05
#48
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Интерестно какой из моих советов был не правильным...за исключение прокала под рекой ...юмор понимать надо. Эту хрень я за один день запроектирую особо не напрягаясь и без Архимеда
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 18:43
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Безпредметный разговор-то... Геологии нет, трубопровод отвлеченно преподнесен, конкретики никакой ни по одному параметру - и что тут обсуждать? Разве что помечтать, повоображать и пошутковать
18 м при ГВС 325 не есть особая проблема.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 18:52
#50
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, ферму увеличили до 22 метров
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 20:10
#51
I.Van

Студент
 
Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102


Я тут заметил, что у dextronа очень широкий круг интересов)
http://dwg.ru/f/search.php?searchid=1120255
[Поиск: Темы, созданные: dextron3]
Всегда интересно, чем закончится)))
I.Van вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 21:30
#52
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ильнур, ферму увеличили до 22 метров
Друг, извини за фамильярность не знаю как тебя звать, может покажешь людям рабочие чертежи этого великолепия? Очень интерестно посмотреть...да и тебе думаю пойдет на пользу.

Последний раз редактировалось Чувак, 18.07.2008 в 09:33.
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 23:00
#53
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Чувак, я прям уж и не знаю естли смеяцо не будете... конешно, пошел посплю до завтра, может что еще с утрица доделаю...

Offtop: PS собака Lira dxf файлы не считает, пишет что повреждены, чуть понитор не раздолбал, буду надеятся опять на конструкторское чутье
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 09:34
#54
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Чувак, я прям уж и не знаю естли смеяцо не будете... конешно, пошел посплю до завтра, может что еще с утрица доделаю...

Offtop: PS собака Lira dxf файлы не считает, пишет что повреждены, чуть понитор не раздолбал, буду надеятся опять на конструкторское чутье
Смеяться не будем....а ты может что нибудь подправишь.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 10:07
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Кстати (к посту 50), я просто застеснялся пст, а хотел предложить 30м и не лезть в воду...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 10:13
#56
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


вот проек:

жду лестных отзывов...
Вложения
Тип файла: rar Most.rar (188.0 Кб, 194 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 10:32
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Прекрасный проект, замечательный как по содержанию, так и по составу. Безупречное оформление ... ну и т.д. Достаточно?
Тогда по делу: идея верна, сечение поясов проверьте в последний 7-й раз, добавьте диафрагм (как на торце) еще 3..4 шт по длине, не понял поз.11 (предназн). И где все-таки опоры под трубы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 11:16
#58
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


dextron3, а что за такие размеры интересные у Мн-1 ? Прямо представил работягу меряющего 81 и 69 мм
Фундамент на опрокидывание проверял? Или интуиция ? Для фундамента клас бетона маловат, и вообще мне он не нравится.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 11:26
#59
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, спасибо за похвалу, теперь стимул появился и дальше проектировать

Поз.11, это два уголка в виде желоба для скользящих опор под трубы, их даст архитектор.

На фундамент ферма шарнирно опирается, никудан он не опрокинется, так как в центр тяжести нагрузку приложил

Зачем класс бетона то увеличивать, все равно закопается, а так съекономленные деньги может на благотворительность пойдут, пользы будет больше
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 11:29
#60
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, а про диафрагмы обрати внимание на сечения почему их так много, так как через каждые четыре платформы по одному кресту и того пять корестов...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 11:34
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"обрати внимание на сечения" действительно есть 1-1 и 2-2 - не увидел - бледно как-то. Дык ну все тогда - отмашку на КМД
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 11:46
#62
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


dextron3, не вижу шаг арматуры в фундаменте. И тем более не вижу логики - арматура фундамента ф12, а анкера для закладной ф16
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 11:53
#63
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
На фундамент ферма шарнирно опирается, никудан он не опрокинется, так как в центр тяжести нагрузку приложил
Шарнирно - это хорошо, только силу трения на опоре (пусть даже шарнирной) никто не отменял. Так что горизонтальная сила у вас там будет присутствовать, причем немаленькая.
Кстати, если не секрет, а хотя бы на пальцах расчет прикидывали? Опорная реакция какая получилась?
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 11:54
#64
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


TK,
Цитата:
а хотя бы на пальцах расчет прикидывали?
, зачем, там же инженерная интуиция
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 12:07
#65
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Romanich, сетко конструктивно, закинул, а то бетон без железа не железобетон
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:26
#66
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прекрасный проект, замечательный как по содержанию, так и по составу. Безупречное оформление ... ну и т.д. Достаточно?
А я посмотрел мне плакать захотелось а не смеяться
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:38
#67
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
сетко конструктивно, закинул, а то бетон без железа не железобетон
Не всяк "бетон с железом" является железобетоном. Так что не льсти себе - железобетон у тебя не получился. И почему интересно одинокая несчастная сетка именно внизу уложена? Ведь с таким же успехом ее можно поставить вверху, сбоку и даже по диагонали
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:42
#68
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Какая же отмашка КМД, если нет ни одного усилия в элементах фермы.
Уровень студента третьекурсника, причем, двоечника.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:45
#69
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


dextron3 - друг может тебе годик, другой с каким то толковым наставником поработать, найди какого то дедушку с опытом работыы конструктора лет 30...смотришь лет через пару из тебя толк будет. если конечно дедушка тебя раньше не убьет
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:48
#70
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
dextron3 - друг может тебе годик, другой с каким то толковым наставником поработать, найди какого то дедушку с опытом работыы конструктора лет 30...смотришь лет через пару из тебя толк будет. если конечно дедушка тебя раньше не убьет
Offtop: Все хуже -dextron3 и есть тот самый дедушка
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 12:51
#71
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Offtop: Все хуже -dextron3 и есть тот самый дедушка
Такие дедушки столько не живут, на кокой то момент их подводит инженерная интуиция и они оказываются закатанными в бетон
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 13:15
#72
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вот проек:

жду лестных отзывов...
Offtop: Спасибо, поржал.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 13:16
#73
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3
Ты ошибся тебе чертежи надо ВОТ ТУТ ВЫКЛАДЫВАТЬ
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 13:36
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


пост 68: 1. "Прекрасный проект, замечательный как по содержанию, так и по составу. Безупречное оформление ... " - это шутка.
2. "отмашку на КМД" - это серьезно, потому что лучше уже не будет - грамотный КМД-шник сам все доделает.
3. Ниже пояса отмашки не было: геологию нам так и не предоставили.
Кому еще что расшифровать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 13:42
#75
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
пост 68: 1. "Прекрасный проект, замечательный как по содержанию, так и по составу. Безупречное оформление ... " - это шутка.
2. "отмашку на КМД" - это серьезно, потому что лучше уже не будет - грамотный КМД-шник сам все доделает.
3. Ниже пояса отмашки не было: геологию нам так и не предоставили.
Кому еще что расшифровать?
Конечно доделает...грамотный КМД-шник это dextron3
Мне мое "инженерное чутье" подсказывает что ферму по месту изготовит какой то ВАСИЛИЙ

Последний раз редактировалось Чувак, 18.07.2008 в 13:53.
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 13:57
#76
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Расчет это всеголишь информация к размышлению...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 137
Размер:	31.7 Кб
ID:	8555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 124
Размер:	34.1 Кб
ID:	8556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap3.jpg
Просмотров: 107
Размер:	33.3 Кб
ID:	8557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap4.jpg
Просмотров: 123
Размер:	24.3 Кб
ID:	8558  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 14:16
#77
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - если опору трубопровода выдает архитектор, то что делает ВК-шник? фасады рисует?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 14:20
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну что Вы, ВК-ник же делает электрику. А фасады рисует Малевич...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 15:49
#79
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Поприкалывались над dextron3ом и будя,
пора вернуть тему в конструктивное русло.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 15:59
#80
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Поприкалывались над dextron3ом и будя,
пора вернуть тему в конструктивное русло.
в русло уже не повернешь - оно перекрыто мостом под трубопровод...
 
 
Непрочитано 18.07.2008, 16:09
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да, да продолжим. Предположим, что dextron3 просто обязан по службе подавать идеи, и более менее детальные. Тогда задача выполнена (по пояс детально, ниже - на уровне идеи). Если нужна рабочка, то нужно дальше копать - надо геологию, полный расчет и т.д. Если нужно идею до конца детализировать, то нужна геология. Чтоб крепко стоять на ногах, нужны 3 вещи - 1. Геология 2. Геология 3. Геология. Причем с учетом реки. Т.е. тема исчерпана.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 16:24
#82
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, я еще перила добавил, если себе за образец возмешь, все отправил в производство, пусть теперь серии делают, сказал что можно по образцу и по аналогии делать фермы 22, 20, 18, 16, метров, хотя мне ученые советовали без касынок обойдись, да что то то я не воспринял совет...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 17:04
#83
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..... Если нужно идею до конца детализировать, то нужна геология. Чтоб крепко стоять на ногах, нужны 3 вещи - 1. Геология 2. Геология 3. Геология. Причем с учетом реки. Т.е. тема исчерпана.
По поводу геологии – она косвенно следует из разреза в #1…
Судя по крутизне склонов это образованная линейной донной эрозией практически симметричная речная долина. Такие долины образуются в скальных, или в отложенных аллювиальных продуктах выветривания скальных пород, что так же подтверждается отсутствием на разрезе поймы и вложенных надпойменных террас.
Но на склонах возможно образование незначительных по мощности делювиальных отложений. Пройти их и по месту опереться на скальные или крупнообломочные породы.

При привязке проекта к конкретным условиям ( а их как понял возможно несколько – для разных пролетов) тогда и будет его (или не его) задача – от заказчика потребовать геологию и откорректировать под нее фундаменты.
Но согласен и с тем, что кроме мозаики усилий в стержнях необходима проверка сечений. Была она выполнена и каков результат – не совсем понятно.
По поводу основания под скользящие опоры – уголков. Расстояние между ними показано 300, но оно определяется с учетом толщины теплоизоляции - труба ГВС. Так что это то же предварительно.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 17:17
#84
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, огого себе вам бы изыскания нужно выдавать, как экстрасенс

Вот опора:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 161
Размер:	81.4 Кб
ID:	8565  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:02
#85
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, огого себе вам бы изыскания нужно выдавать, как экстрасенс

Вот опора:
Приходилось в свое время работать с профилями и разрезами речных долин - у нас левый берег строится на надпойменных террасах и скажу, что эта наука не проще, чем минералогия с петрографией .....
А может быть все же лучше вот такую скользящую опору:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image083.gif
Просмотров: 147
Размер:	10.4 Кб
ID:	8568  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 18:11
#86
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Поз 5 что за материал?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:21
#87
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Поз 5 что за материал?
Подкладка для труб в ППУ-изоляции, уменьшающая трение и ее износ, чаще всего выполняется из ПВХ.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 18:26
#88
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, а вам не кажется что дети могу скрутить эти хомуты, почему вам не понравился узел со сваркой на моем скриншоте,...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:30
#89
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Подкладка для труб в ППУ-изоляции, уменьшающая трение и ее износ, чаще всего выполняется из ПВХ.
Можно посмотреть здесь: http://www.top-bizness.ru/gost/gost_30732-2006.html
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 18:43
#90
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, а вам не кажется что дети могу скрутить эти хомуты, почему вам не понравился узел со сваркой на моем скриншоте,...
Ну так дяди с рельсов гайки откручивают - так это не значить, что железные дороги строить не надо
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 20:41
#91
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


А почему никто не задал вопрос для чего расстояние 500мм между трубами, по-моему достаточно 250мм. А детки-переростки не будут наспор пролазить на другой берег? Думаете хватит расстояния по высоте? Может нужны стойки на траверсах с анкерами не менее d=36мм? Тогда трубопровод П-образно пойдет вверх, затем горизонтально над рекой, и вниз, а лишний карман не помешает...
Михась вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 21:19
#92
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Михась, я б срадостью да уже строить начали....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2008, 22:46
#93
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3
Сегодня Я, Romanich и Drulya c улыбкой обсуждали твои темы, после пары бокалов пива, подумалось, что такое можно проектировать только в кокаиновом бреду, ну а строить если курнуть пару килограммов анаши

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.07.2008 в 00:54.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 05:17
#94
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Солидворкер, DEM, Drulya, Romanich!
Я с Вами солидарен в оценке "творчества" фотографа с поправкой: не мы над ним прикалываемся, он над нами, т.к. достаточно посмотреть (а вы их видели и читали) его темы.
С уважением
Lev-37
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 08:55
#95
опус


 
Сообщений: n/a


Что бы вы не говорили, Господа, но без dextron3а - скучно!
Тут на форуме очень многие несут бред с совершенно серьезным выражением лица!
А dextron3 он старается - может быть не все у него получается, а у кого получается сразу?

И что меня в нем, особенно, сильно поражает, так это его знания Автокада - они значительно превосходят мои - отсюда вывод - у него еще и поучиться кой- чему можно!

Последний раз редактировалось опус, 19.07.2008 в 11:21.
 
 
Непрочитано 20.07.2008, 12:26
#96
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Кстати ( или не мовсем). Туттрубопровод, сейсмика 9 баллов.
У кого нибудь есть опыт рассчетов подземных линий трубопроводов на сейсмику?
Bel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 12:57
#97
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чей-то я сильно сомневаюсь в реальности выполнить трубопровод (подземный) сейсмостойким - порвет как нитку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 13:47
#98
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Архимедова сила не зависит от того что в трубе, а зависит только от объема погруженного в воду!
я тоже физику учил и этого и не отрицал, а своим постом хотел сказать, что не стоит уж так полагаться на архимедову силу, потому что она будет мала по сравнению с весом трубы с содержимым!!!!
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 13:51
#99
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Forrest_Gump, а зря, может порвать, если будут трещены метровые поперечные, но такое бывает при 10 бальном землятресении, домов устоявших уже практически не будет, а сам трубопровод он расширяется и сужается, на 15-50 см, в зависимости от расстояния, для чего и ставят компенсаторы..., и выполняют на скользящих опорах...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 14:43
#100
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чей-то я сильно сомневаюсь в реальности выполнить трубопровод (подземный) сейсмостойким - порвет как нитку.
Стальная труба достаточно большой протяженности- довольно гибкая конструкция.Опять же- в грунте, не на поверхности.
Вопрос , как считать эти самые перемещения.Есть ли что нибудь кроме ALA (American Lifelines Alliance)?
Bel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 14:46
#101
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, а зря, может порвать, если будут трещены метровые поперечные, но такое бывает при 10 бальном землятресении, домов устоявших уже практически не будет, а сам трубопровод он расширяется и сужается, на 15-50 см, в зависимости от расстояния, для чего и ставят компенсаторы..., и выполняют на скользящих опорах...
А 10-ти бальные землетрясения вообще были ?
Перемещения то не только продольные , но и поперечные.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 17:51
#102
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
А 10-ти бальные землетрясения вообще были ?
Пока dexstron3 отошел не надолго, постараюсь ответить …
По 12 бальной шкале МSК-64, принятой в СНГ 10 балльного землетрясения в г. Алматы в исторически обозримое время зафиксировано не было.
В целом же г. Алматы находится в районе с сейсмичностью 9 баллов, но на отдельных участках по результатам микросейсморайонирования выявлены площадки, где возможно землетрясение магнитудой 7-7,5 по Рихтеру, что соответствует сейсмическому воздействию 10 и более баллов (для сведения dexstron3 - это выше улицы Сатпаева и вдоль р. Алматинки). Много это или мало - для сравнения, максимальная магнитуда произошедшего недавно в Китае землетрясения была в пределах 5,8- 6,4, т.е в 10 -12 раз меньше по амплитуде колебаний и в 30 - 35 раз меньше по выделяющейся энергии.
Наиболее сильное землетрясение , зафиксированное на Земле магнитудой около 9 по Рихтеру произошло в 1960 г. в Чили ( землетрясений более 9,5 по Рихтеру на Земле практически невозможно, поскольку даже самые прочные горные породы не могут накопить больше энергии без разрушения.)
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 18:26
#103
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не хочу показаться занудой, но среди основных причин убытков от землетрясений фигурирует не столько сами разрушения, сколько пожары. А пожары вызваны как раз повреждениями газопроводов и пр.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 18:27
#104
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, забыли сказать что у нас ниже ташкентсокой, везде 10 баллов это согласно Снипа, а это 2/3 города, у нас приходится даже кирпич в работу включать, иначе не проходит...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2008, 20:17
#105
опус


 
Сообщений: n/a


Offtop: Уважаемый AMS!
Цитата:
для сведения dexstron3 - это выше улицы Сатпаева и вдоль р. Алматинки
-жил на ул. Сатпаева- ностальгией повеело, а ж слеза проскочила - оттуда классный вид был на горы (отроки Тянь-Шаня).
 
 
Непрочитано 21.07.2008, 07:52
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Можно разъяснить, какая конкретная польза от разговоров начиная где-то с поста 82? Ну понятно, что вы все умные, а остальные тупые. Допустим. А с вас какая польза в составе проекта?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 08:05
#107
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, на данном форуме не принято резко тему заканчивать, обычно сначало все деляться впечатлениями вспоминают пережитое, настольгируют по былым временам, приводят исторические даты, мы же всетаки люди... и очень даже творческие,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 08:57
#108
опус


 
Сообщений: n/a


Offtop: dextron3! За это то мы тебя на форуме и любим - что ты творческая личность!

Последний раз редактировалось опус, 21.07.2008 в 09:08. Причина: решил не связываться с "умником".
 
 
Непрочитано 21.07.2008, 10:55
#109
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Пока dexstron3 отошел не надолго, постараюсь ответить …
По 12 бальной шкале МSК-64, принятой в СНГ 10 балльного землетрясения в г. Алматы в исторически обозримое время зафиксировано не было.
В целом же г. Алматы находится в районе с сейсмичностью 9 баллов, но на отдельных участках по результатам микросейсморайонирования выявлены площадки, где возможно землетрясение магнитудой 7-7,5 по Рихтеру, что соответствует сейсмическому воздействию 10 и более баллов (для сведения dexstron3 - это выше улицы Сатпаева и вдоль р. Алматинки). Много это или мало - для сравнения, максимальная магнитуда произошедшего недавно в Китае землетрясения была в пределах 5,8- 6,4, т.е в 10 -12 раз меньше по амплитуде колебаний и в 30 - 35 раз меньше по выделяющейся энергии.
Наиболее сильное землетрясение , зафиксированное на Земле магнитудой около 9 по Рихтеру произошло в 1960 г. в Чили ( землетрясений более 9,5 по Рихтеру на Земле практически невозможно, поскольку даже самые прочные горные породы не могут накопить больше энергии без разрушения.)
Это я просто не врубился ,что по MSK 64.
Вот только в Китае было почти 8 ( 7.9) по магнитуде.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 11:07
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Посту 107: я там просто уперся в отсутствие геологии.
И заодно хотел сказать - я в восторге от Вашего своеобразного чувства юмора и мудрой терпимости. Великолепно.... Нам бы так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 12:35
#111
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне бы стыдно было выкладывать такие почеркушки на форуме.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 14:20
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


При отсутствии исходных иначе и не может быть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 21:20
#113
опус


 
Сообщений: n/a


dextron3! Что там с фермой? - я волнуюсь!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем ферму под трубы через речку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50