| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расположение хомутов в монолитных балках
Проектировщик
г. Иркутск
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 23970
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Конструктивные требования исключают многие ошибки, лучше их выполнять (но это так - ИМХО).
И снова ИМХО: Поставив хомут на грань, а следующий с каким-то шагом, то возможная наклонная трещина "долго" не встретит на своем пути хомут и явно перейдет в тип "фактических трещин". Какой вариант лучше?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34
|
Ну на самом деле балку доблестные строители из Очень Средней Азии уже выполнили в бетоне, поставив при этом хомуты на грань, но шаг хомутов 100 мм, нагрузка в основном сочетании небольшая и оставшиеся хомуты трещину перехватывают с гарантией. Беспокоит другое - на площадке строительства сейсмичность составляет 8 баллов, и вот как поведёт себя такой узел при особом сочетании??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
UIII, Будьте реалистом! На несущей способности балки это никак не скажется. Если здание начнет трясти 8 баллами, на порядок важнее будет общее пространственное решение несущего каркаса здания, а не расположение какого-то хомута в какой-то балке... В процессе производства работ вытворяют такое, что в вашем случае это даже не промах строителей, не стоит тут ловить блох....
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 26.07.2008 в 06:09. |
||||
![]() |
|
||||
>В самом механизме расчета железобетона уже учтен почти 2,5 кратный запас.
Блин. Опять. В методе предельных состояний никаких запасов нет.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Цитата:
У нас в институте в хиси один аспирант проводил эксперемент следующего харакактера: Сборно,монолитное перекрытие с главными и второстепенными балками,и блоками вкладышами, и сверрху еще монолитная плита... Главная балка имела преднапряженное армироввание выполненное в условиях стройплощадки с помощью домкратов... Ну расчеты... и т.д. все по вышеуказаному методу... Ну вообщем оно начало трещать только после того как нагрузка превысила рачетную в 3,5 раза!!!! И где же метод предельных состояний... Хотя читал одну статейку по поводу расчета перекрытий с главными второстепенными балками и суть ее была в том, что поэлементный расчет вручную завышает армирование.... и т.д. Но все равно не в 3,5 раза.... |
|||
![]() |
|
||||
Ну и что?
В методе предельных состояний никаких запасов нет. И никаких "разов". Есть расчетная надежность.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Цитата:
И в чем вы еще правы, это то что думать что там еще запас 2,5 раза не стоит....черевато.... ![]() Хмм... расчетная надежность, а можно поподробнее, это как я понял расчет при котором учитываються факторы которые могут в краткие своки изменить свои параметры...и тд..Интересно какими документами регламентируеться даннный расчет, на сколько я знаю делают его в основном при реконструкциях, делали ли вы такие расчеты и на каких обьектах? Посоветуйте литературу пожалуйста, интересно,заранее благодарен... Последний раз редактировалось tolyan, 28.07.2008 в 01:15. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Если есть желание считать этот шов, то пжалста. К тому же еще и не факт, что пройдет по прочности.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Я и не предлагаю считать, просто рассуждал, отчего назначили во всяких "руководствах..." расстояние от опоры до хомута в именно 50 мм (а не 25, не 100, не кратно шагу поперечки и не от 25 до 100, например), про что и спрашивал автор темы.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Здравствуйте! На чертеже балка плиты опертая на кирпичную стену, в зоне опоры пенек под металлическую колонну. Какой вариант расположения хомутов применить правильнее:
1) первый хомут на расстоянии 50мм от края опоры как в случае с железобетонной колонной.(при этом нужны ли хомуты в зоне пенька?) 2) установить хомуты на всем опорном участке включая пенек (обязательно ли тогда на опоре хомуты ставить с шагом приопорной зоны 150 или нет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
в п. 8.3.12 говорится от присутствии сжатой арматуры в элементе, мой вопрос немного в другом. Я спрашиваю о том как в зоне пенька расставить поперечную арматуру балки. Есть в книгах про установку хомута на расстоянии 50 мм от грани колонны, есть и про то когда балка опирается на кладку и что весь опорный участок в том числе и над опорой нужно армировать поперечкой. Но в своем случае я незнаю как поступить. Вродебы не колонна, вродебы и балка к монолитному пеньку подходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я всегда ставлю хомуты в опорной зоне с целью соблюдения анкеровки рабочей арматуры, вдобавок строители любят стыковать арматуру без требуемого перехлеста и где-попало, но только не там где указано в проекте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
У балки разве нижняя ар-ра не сжата? По вашей схеме волей-неволей она будет сжиматься. Отсюда и хомуты для нее, чтобы в бок не убежала, в колонне ее сдерживают продольные стержни колонны.
Если вы хотите чтобы "пенек" и балка были единой ЖБ конструкцией, значит вы должны соединить их арматурой (вертикальной для пенька-продольной, расчитанной на возникающие усилия в мет. стойке, для балки-поперечной на длину анкеровки продольной, если есть смятие-еще сетки косвенного армирования в "пеньке" (ну это наверное не нужно). Если в стойке не усилий (условный шарнир, в том числе горизонтальных) чего ее армировать, лишь для "поддержки штанов". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да я примерно так и сделал, хотел всего лишь спросить нужно ли следовать правилу расположения первого хомута (в моем случае от грани пенька 50мм, по Улицкому от грани колонны 50мм). Или расставить ее как получится, соблюдая просто требования расстановки поперечки на приопорном учасетке. И нужно ли над опорой (над стеной) ставить ее с таким же шагом 150 как в 1/4 пролета или можно сделать его больше к примеру 200 или 300.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Следуйте. Во первых чем ближе к грани хомут, тем лучше для устойчивости стержней ар-ры, во-вторых трещина, "идущая" от грани опоры, может иметь и причудливый вид (а при кручении возникать где угодно), поэтому чем раньше она "пересечет" стержень хомута, тем лучше для прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
доп.: но начал бы расстановку с хомута, отстоящего от грани опоры на 50 мм, и в тело опоры и в пролет
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
И еще один вопрос. Из прочитанного в СП и в пособии я понял что если есть сжатая арматура расстояние между поперечными стержнями должно быть 15d. Если я делаю перехлест нижних стержней на опоре нужно ли выполнять требование - "Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки должны составлять не более 10d." п.5.23 пособия. Мне кажется это уже точно из разряда требования к колоннам или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Из Руководства 3.98 "...Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину lан для растянутых стержней в сжатом бетоне..."
Для внецентренно сжатых (линейных -мое прочтение) Не более этого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да читал об этом спасибо! Но нижние стержни растянуты в этом месте на величини N=0, единственное, что возникает так это смещение растягивающих услилий за точку нулевых моментов из за эффекта арки с затяжкой или (эффекта фахверка) во второй стадии работы конструкции (при образовании трещин) поэтому мне думается эти усилия и рассматриваются при заведении стержней на 10 диаметров, а иначе как анкеровать растянутые стержни в сжатом бетоне если у них растяжение 0. Скажите я правильно думаю или в данном случае просто нужно брать по относительной длине анкеровки по классу бетона и диаметру стержня не взирая от растягивающих усилий в данном месте.
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 14.04.2010 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
K700. А вы не задумывались, почему эта рекомендация лишь для вязанных хомутов?
В тексте не сказано конкретно, что это для линейных элементов. Но поскольку в начале текста рассматриваемого пункта рассматриваются линейные внецентренно-сжатые элементы, то я читаю, что этот пункт весь для линейных внецентренно-сжатых элементов (том числе). Для стен другие условия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
В пособии к СП, расстановку хомутов в балках (необходимых по расчету) нормирует п. 5.21 (шаг <= ho/2 или <=300), а п. 5.23 оговаривает случай, когда присутствует сжатая продольная арматура -> шаг - <=15d, при наличие стыковки сжатой, рабочей арматуры -> шаг <= 10d, т.к. в этом случае добавляются выпирающие усилия от излома оси сжатой арматуры.
т.е. последний абзац относится и к балкам (не совсем верно изложил в посте 32)
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Alex_PKU, При конструировании получается так что нижние стержни на опоре перехлестываю (в расчете нижние стержни не учтены), исходя из работы балки получается что они сжаты, следовательно шаг хомутов в теле опоры Так? И насчет анкеровки нижней арматуры? В посте 34 я неправ? Почему требования по анкеровке нижней арматуры только для случая вязаных хомутов?
Последний раз редактировалось K700, 14.04.2010 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
сжатый бетон низа балки еще не говорит о том, что и арматура сжата, расчет наклонных сечений на момент (п. 3.43, пособия к СП), поэтому и анкерить арматуру необходимо из условия - "растянутая в сжатом" (п. 3.98 Руководства). Но смущает тот момент, что расчет по п. 3.43 необходим только для свободных опор балок, консолей и подрезки.
Получаются стержни в этом месте - конструктивные (по расчету не треб.), даже если в них возникают небольшие напряжения сжатия, то это не повод для уменьшения шага. Хотя, может кто поправит!? А на счет: Цитата:
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Коллеги. Как считаете, возможна ли замена четырехсрезных хомутов в балках на сварные сетки (К1-Кт)?
Обеспечат ли оба эти решения равную прочность и надежность конструкции. В пособии по ЖБК такого варианта изготовления пространственных каркасов нет. Предлагается вариант изготовления пространственных каркасов нанизыванием сеток на продольную арматуру и фиксация вязальной проволокой. Прошу не путать со сборкой пространственных каркасов из плоских сварных каркасов-лесенок. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
за 10 лет своей работы я во ВСЕ проекты закладываю только к1-кт и НИ РАЗУ ещё не видел, чтобы сделали по проекту. везде только прихватки.
к1-кт это тема для заводов. а кто сейчас заказывает каркасы на заводах? никто. все варят по месту... в защиту строителей могу сказать, что у меня есть данные по испытаниям каркасов, сваренных к1-кт и к3-рр. к1 рвётся по шву, к3 - всегда вне зоны сварки. т.е. для продольной арматуры к3 лучше. а с точки зрения работы самого стыка. ну прихватка она и есть прихватка, чего с неё взять... |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Так тут вопрос и заключается в том, чтобы передать изготовление этих унифицированных сеток заводу. Сварганить много тыщ штук, а потом уже на стройке вязать каркасы.
В практике тоже везде пишу К1-Кт, и даже добавляю в примечании, что ручная электродуговая не допускается, но лесенки чаще всего даже с завода везут на прихватках ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
проще хомутов нагнуть, чем каркасы варить, ятд. Offtop: вообще это вопросы технологов, а не наши. просто технологов по железобетону не существует не осталось, вот и приходится об этом думать...
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
https://www.google.ru/search?q=обору...Т+14098+купить
о, кажется, я придумал, как заработать денег =) |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я думал, что эта штука доступная.
Погуглил - так и не нашел клещей, похожих на рис. 14 из руководства по конструированию. По дискавери видел, как 24м двутавровые балки сваривали станком прямо на строительной площадке, у нас видимо это не реально. |
|||
![]() |