Остекленные фасады и противопожарные нормы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекленные фасады и противопожарные нормы

Остекленные фасады и противопожарные нормы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2008, 17:55 #1
Остекленные фасады и противопожарные нормы
SvetlyachOK
 
архитектор
 
Севастополь
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 207

Доброго время суток!
Такая вот проблемка появилась. На фасаде есть остекленные участки на 5 этажей (перекрытие не перерезает остекление). Пройдя экспертизу нарисовалось замечание "предусмотреть проектом пересечение противопожарным перекрытием внешних ограждающих конструкций (ленточного остекления) согласно п.4.10 ДБН В.1.1.7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства"". В этом самом пункте действительно написано что перекрытия должны пересекать остекление. А как же тогда быть? Ведь куда ни глянь, везде есть такие фасады.
Просмотров: 31721
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:01
#2
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Да, стекла сейчас много.

Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:13.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:41
#3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
везде есть такие фасады
они двойные

I I
I I
=I - первый витраж перерезан
I I
I I
I I
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:02
#4
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от SvetlyachOK Посмотреть сообщение
А как же тогда быть? Ведь куда ни глянь, везде есть такие фасады.
Да есть. Противопожарная отсечка делается между витражом и перекрытием. Негорючая минвата Rockwool и нащельники из оцинковки толщиной не менее 2мм. пока до алюминия дойдёт... уже свё сгорит. Пока у ПОЖАРНИКОВ вопросов не было. А вот что касается нормировано это или нет, ничего сказать не могу. Давеча вот пожарники принимали проект с таким вот решением.. и ничего, приняли.
P.S. Нужен узел - дайте E-mail, скину.
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:06
#5
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
они двойные
Простите, где такие? Если витраж навесной, т. е. из плоскости стен, то как его разорвать между перекрытиями? А если нет, то и вопрос отпадает сам собой... Может я не понимаю чего?
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:40
#6
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Есть вариант, когда горизонтаьные ригеля устанавливаются таким хитрым образом, чтобы два смежных ригеля расплогались чуть выше уровня плиты (уровень пола 2 эажа) и чуть ниж уровня плиты (уровень подвесного потолка 1 этажа)... Пространство между ригелями заполяешь негорючим материалом и ставишь сверху и снизу нащельник - сталь оцинкованную 0,55 мм. Она походит по нормам пожарных.

Если такой вариант не катит из-за рассечки ригелей - идите к главному пожарнику, дабы он от вас отстал...
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 04:43
#7
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Это требование для высоток.
Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов
3.29. В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями (без технического этажа) данные перекрытия должны выступать за пределы внешней плоскости фасада на 0,75 м, а междуэтажные перекрытия должны рассекать наружное остекление.
Но там же:
3.59. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов из негорючих материалов с огнестойкостью REI 60, шириной не менее 1 м;
- навеска на окнах двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в нижележащем отсеке.
- заполнение оконных проемов двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойкими окнами с термостойкими стеклами, обеспечивающими предел огнестойкости 1 ч.
P.S. Мы с согласия пожарников применили только огнезащитное остекление.

Последний раз редактировалось proekt, 01.08.2008 в 04:46. Причина: P.S.
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:13
#8
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Есть вариант, когда горизонтаьные ригеля устанавливаются таким хитрым образом, чтобы два смежных ригеля расплогались чуть выше уровня плиты (уровень пола 2 эажа) и чуть ниж уровня плиты (уровень подвесного потолка 1 этажа)... Пространство между ригелями заполяешь негорючим материалом и ставишь сверху и снизу нащельник - сталь оцинкованную 0,55 мм. Она походит по нормам пожарных.

Если такой вариант не катит из-за рассечки ригелей - идите к главному пожарнику, дабы он от вас отстал...
Каркас безригельный...
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:34
#9
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:45
#10
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


[quote=proekt;272801]SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем[/QUOTE

К сожалению не понимаю о чем вы говорите. Может есть у кого узелок?
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 11:01
#11
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


http://www.tatprof.ru/product/catalog/tatprof/

Фасады серии ТП-50300
1. Содержание и описание (275 Кб)
2. Профили и комплектующие (896 Кб)
3. Основные сечения (8580 Кб)
4. Узлы крепления (3850 Кб)
5. Обработка и сборка (11000 Кб)
G_blin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:23
#12
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


G_blin спасибо большое, вы мне очень помогли
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 14:23
#13
<Andre>


 
Регистрация: 18.10.2010
Сообщений: 1


Вот ещё вопросец по витражам. Подскажите пожалуйста, нормируется ли открывание витражных групп в торговых залах по противопожарным нормам?
<Andre> вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:06
#14
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
Это требование для высоток.
Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов
3.29. В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями (без технического этажа) данные перекрытия должны выступать за пределы внешней плоскости фасада на 0,75 м, а междуэтажные перекрытия должны рассекать наружное остекление.
Но там же:
3.59. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов из негорючих материалов с огнестойкостью REI 60, шириной не менее 1 м;
- навеска на окнах двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в нижележащем отсеке.
- заполнение оконных проемов двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойкими окнами с термостойкими стеклами, обеспечивающими предел огнестойкости 1 ч.
P.S. Мы с согласия пожарников применили только огнезащитное остекление.
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 20:58
#15
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
почти три года прошло с тех пор

Цитата:
Сообщение от <Andre>
Вот ещё вопросец по витражам. Подскажите пожалуйста, нормируется ли открывание витражных групп в торговых залах по противопожарным нормам?
очень часто можно увидеть сплошное глухое витражное остекление в торговых центрах
я не пожарник и не знаю конкретных пунктов норм, но внутренний голос мне подсказывает, что открывания необходимы только с точки зрения нормального дымоудаления при пожаре.
Если вопрос дымоудаления решен в соответствующем разделе ВК, то в открываниях нет необходимости
я т.д.
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 21:16
#16
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
почти три года прошло с тех пор
какая разница сколько времени прошло? тема в апе...
а утверждение это не было опровергнуто, человек зайдет посмотрит на пост от господина proekt'а и начнет фигачить на каждом этаже козырьки противопожарные...
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 10:21
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
внутренний голос мне подсказывает, что открывания необходимы только с точки зрения нормального дымоудаления при пожаре.
из недействующего:
Цитата:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
3.10. Когда дымоудаление из торговых залов и кладовых без естественного освещения проектируется через специальные шахты, следует предусматривать проемы, оборудованные дистанционным устройством открывания, и располагать их в верхней зоне помещений. Общая площадь таких проемов должна быть не менее 0,2 % площади этих помещений.
Может у вентиляционщиков есть на это какие-то нормы, самому бы очень хотелось узнать...
сержант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 12:57
#18
sashok4120


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4


Уважаемые коллеги, можно ли использовать в качестве пожарной отсечки, в местах сопряжения перекрытия с конструкциями фасада такой узел?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос.dwg (179.2 Кб, 5772 просмотров)
sashok4120 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 17:56
#19
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Минвата должна заполнять всё пространство до стеклопакета, высота рассечки не менее 1,2м.
Изображения
Тип файла: jpg Scan10001.JPG (229.8 Кб, 3046 просмотров)
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 08:33
#20
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


А где в российских номах написано как правильно отсекать этажи при витражной стене? достаточно ли сделать узел с минватой между перекрытием и витражом?
nataliafox вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 17:27
#21
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
А где в российских номах написано как правильно отсекать этажи при витражной стене? достаточно ли сделать узел с минватой между перекрытием и витражом?
Это должен быть сертифицированный узел, прошедший испытания.
Но некоторые пожарные требуют техническое свидетельство вдобавок.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 08:49
#22
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Это должен быть сертифицированный узел, прошедший испытания.
Но некоторые пожарные требуют техническое свидетельство вдобавок.
Нужно ли при этом применять противопожарное остекление либо специальные ограждения, если общественное здание 6 этажей
nataliafox вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 09:12
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Нужно ли при этом применять противопожарное остекление либо специальные ограждения, если общественное здание 6 этажей
Можно применять, можно нет - все зависит от технического решения узла. Этажность роли не играет.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекленные фасады и противопожарные нормы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Alucobond & противопожарные нормы nmr Прочее. Архитектура и строительство 22 28.02.2013 18:33
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05