| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сомнения в шарнирном узле
Вед.инженер-конструктор
Самара
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 571
|
||
Просмотров: 6155
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
С точки зрения работы всей конструкции особо не имеет значения - жесткий, или шарнирный. Мне кажется, что даже сечение ригеля не уменшится, если сделаете узел жестким. Но еще в зависимости от приложения нагрузки узел может быть по разному законструирован. Например, если нагрузка сосредоточена на конце консоли - узел будет отрывать вверх. Это учесть надо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чудес на свете не бывает. Если у Вас есть сила, действующая на некотором расстоянии от колонны (с эксцентриситетом), то при передаче ее на колонну Вы обязательно получите в колонне изгибающий момент, равный произведению силы на плечо. В случае шарнирных узлов момент на колонну будет передаваться за счет горизонтальной составляющей в подкосе и равной ей растягивающей силе в балке. Если не верите мне на слово, то можете просчитать в СКАДе, жесткость узлов не окажет существенного влияния на работу конструкции.
Я бы делал узлы шарнирными. Рамные узлы сложны в изготовлении. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
DK, да я не спорю что за счет эксцентриситетов будет момент в колонне, но он не будет таким значительным как в рамном узле. Вообще то всем спасибо за отклик! Честно, хотелось услышать совета, можно так делать, али по другому надо. Впринципе, получил конкретный ответ!! Пасиба.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не получится у Вас обмануть Природу. Изгибающий момент в стержне колонны будет равен произведению силы на плечо. Независимо от того, сделаете Вы узлы рамными или шарнирными, его величина не изменится.
В узле примыкания подкоса к колонне на колонну со стороны подкоса действует сила, которую можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. Момент будет равен произведению величины горизонтальной составляющей на расстояние до горизонтальной консольной балки. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Внимательно просмотрел Ваши эпюры. Что-то здесь не то. Либо я не правильно понимаю Вашу расчетную схему, либо ошибка в расчетах. Непонятна природа скачка на эпюре в точке подхода подкоса к колонне. Там приложен внешний момент? Почему образовался перегиб в точке со значением -0,231? Там приложена внешняя сила? Как закреплена колонна в фундаменте? Здесь тоже какой-то косяк. Почему в шарнирах и на конце консоли ненулевые моменты?
Складывается впечатление (я могу быть неправ), что Вы неправильно задали связи (закрепления) в расчетной схеме. Получилась геометрически изменяемая система. СКАД в такой ситуации самостоятельно расставил связи в произвольно выбранных им узлах. Дайте, пожалуйста, Вашу расчетную схему. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
тут такое дело, эта колонна через уголки привариваются к стене к закладным деталям, то бишь крепление как у вахверковой колонны. Поэтому через 2м к элементу колонны справа вваривается уголок. Типовое решение. В месте подкоса делаем также раскрепление. Поэтому там должен стоять подвижный шарнир, стало быть запрещаем горизонтальные перемещения по X, тогда вот получается такой результат.
пардон, что сразу не сказал |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
DK, скидываю файл схемы. Посмотрите, если как я уже писал в посте выше, данная колонна раскрепляется через 2 м с помощью приварке уголков к закладным в стене, то возможно такое закрепление верхнего конца, то бишь колонна работает не по консольной системе!
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Схемы, приведенные в #1 и в #23 достаточно сильно различаются (что отмечал и автор темы). Тем не менее, анализ проведенный в #12 показывает незначительное влияние введения жесткого узла крепления балки вместо шарнирного на эпюру моментов. Учитывая сложность выполнения рамных узлов, я бы сделал этот узел шарнирным.
|
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Назначение шарнира в узле (SCAD) | Роб | SCAD | 13 | 23.07.2008 11:27 |
ссылка в узле на номер листа | Artiznov | AutoCAD | 11 | 07.10.2007 10:59 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |