Сомнения в шарнирном узле
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения в шарнирном узле

Сомнения в шарнирном узле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2008, 09:46 #1
Сомнения в шарнирном узле
Andrei 1777
 
Вед.инженер-конструктор
 
Самара
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 571

Всем добрый день, господа проектировщики и конструкторы! Возникло сомнение делать узел шарнирным. Ситуация такая, консоль двухметровая, крепится шарнирно к колонне, естественно, чтобы система была не ГИС, ставим подкос в виде двух спаренных уголком под углом 45 градусов на расстоянии 1метр от края консоли. Вопрос, рационально так делать или лучше узел сделать жестким, а подкос все равно оставить!!! Посоветуйте что-нить

Вложения
Тип файла: doc Консоль.doc (82.0 Кб, 236 просмотров)

Просмотров: 6155
 
Непрочитано 11.08.2008, 10:16
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Решения с жесткими и шарнирными узлами с точки зрения работы конструкции абсолютно одинаковы. С консоли передается изгибающий момент на колонну и необходимо расчитать подкосы на устойчивость.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 10:38
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Решения с жесткими и шарнирными узлами с точки зрения работы конструкции абсолютно одинаковы. С консоли передается изгибающий момент на колонну и необходимо расчитать подкосы на устойчивость.
DK, узлы то разные, одно дело я передаю момент на колонну - узел жесткий, а другое дело не передаю - узел шарнирный, подкос оставлю в любом случае, он работает как ферменный элемент, привариваюсь через фасонки!!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 11:02
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


С точки зрения работы всей конструкции особо не имеет значения - жесткий, или шарнирный. Мне кажется, что даже сечение ригеля не уменшится, если сделаете узел жестким. Но еще в зависимости от приложения нагрузки узел может быть по разному законструирован. Например, если нагрузка сосредоточена на конце консоли - узел будет отрывать вверх. Это учесть надо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 11:12
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Vavan Metallist, спасибо за отклик, как работают конструкции я знаю, я считаю узел можно сделать шарнирным, как показано на схемке. Вы согласны или лучше сделать узел жестким? (мол понадёжнее будет).
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 11:18
#6
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Если нагрузка на конце консоли, то чтоб спать покрепче можно и жестко сделать, а вообще без разницы.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 11:20
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, спасибо за отклик, как работают конструкции я знаю, я считаю узел можно сделать шарнирным, как показано на схемке. Вы согласны или лучше сделать узел жестким? (мол понадёжнее будет).
Ну, если совсем коротко и если это вам поможет - согласен! Но решать вам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 11:22
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Чудес на свете не бывает. Если у Вас есть сила, действующая на некотором расстоянии от колонны (с эксцентриситетом), то при передаче ее на колонну Вы обязательно получите в колонне изгибающий момент, равный произведению силы на плечо. В случае шарнирных узлов момент на колонну будет передаваться за счет горизонтальной составляющей в подкосе и равной ей растягивающей силе в балке. Если не верите мне на слово, то можете просчитать в СКАДе, жесткость узлов не окажет существенного влияния на работу конструкции.

Я бы делал узлы шарнирными. Рамные узлы сложны в изготовлении.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 11:37
#9
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


DK, да я не спорю что за счет эксцентриситетов будет момент в колонне, но он не будет таким значительным как в рамном узле. Вообще то всем спасибо за отклик! Честно, хотелось услышать совета, можно так делать, али по другому надо. Впринципе, получил конкретный ответ!! Пасиба.
Цитата:
В случае шарнирных узлов момент на колонну будет передаваться за счет горизонтальной составляющей в подкосе и равной ей растягивающей силе в балке
Смысл понятен, тока вынаверно хотели сказать за счет вертикальной составляющей, а не горизонтальной. Имею ввиду раскладываем продольное уилие в подкосе на вертикальную и горизонтальную составляющие.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 11:56
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Не получится у Вас обмануть Природу. Изгибающий момент в стержне колонны будет равен произведению силы на плечо. Независимо от того, сделаете Вы узлы рамными или шарнирными, его величина не изменится.

В узле примыкания подкоса к колонне на колонну со стороны подкоса действует сила, которую можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. Момент будет равен произведению величины горизонтальной составляющей на расстояние до горизонтальной консольной балки.
 
 
Непрочитано 11.08.2008, 13:25
#11
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Делая оба узла шарнирными, Вы более равномернее распределяете усилия по колонне, что хорошо, потому что концентрация усилий - это плохо, возможно экономия по металлу по колонне будет.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 14:34
#12
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Не получится у Вас обмануть Природу
Что вы меня всё хотите в шайтаны записать. Никого обманывать не собираюсь.
Цитата:
Изгибающий момент в стержне колонны будет равен произведению силы на плечо. Независимо от того, сделаете Вы узлы рамными или шарнирными, его величина не изменится
Не согласен с Вами, если узел шарнирный то момент в узле стыка будет Q*e (эксцентриситет), а в жестком помимо этой составляющей добавится составляющая в балке F*l. (у мну нагрузка не только на конце консоли) Знаки смотреть нужно будет! Кстати выкладываю 2 примера с жестким узлом и шарнирным. Там эпюры моментов, как никак не только численные значения отличаются, но направления. По эпюрам посмотрите узел сопряжения балки с колонной!
Вложения
Тип файла: doc Шарнирный узел.doc (160.0 Кб, 144 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 14:48
#13
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
В узле примыкания подкоса к колонне на колонну со стороны подкоса действует сила, которую можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. Момент будет равен произведению величины горизонтальной составляющей на расстояние до горизонтальной консольной балки
не понятно, тока немного, по выше сказанному, момент должен быть равен N*l=9.62тс(гориз. составл.)*1,2м=11,54тс*м. Программа выдает другой результат
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:19
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Внимательно просмотрел Ваши эпюры. Что-то здесь не то. Либо я не правильно понимаю Вашу расчетную схему, либо ошибка в расчетах. Непонятна природа скачка на эпюре в точке подхода подкоса к колонне. Там приложен внешний момент? Почему образовался перегиб в точке со значением -0,231? Там приложена внешняя сила? Как закреплена колонна в фундаменте? Здесь тоже какой-то косяк. Почему в шарнирах и на конце консоли ненулевые моменты?

Складывается впечатление (я могу быть неправ), что Вы неправильно задали связи (закрепления) в расчетной схеме. Получилась геометрически изменяемая система. СКАД в такой ситуации самостоятельно расставил связи в произвольно выбранных им узлах.

Дайте, пожалуйста, Вашу расчетную схему.
 
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:32
#15
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Момент в шарнире всегда равен нулю.
А вот то что в базе колонны момента нет - явная ошибка.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:35
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Момент в шарнире всегда равен нулю.
А вот то что в базе колонны момента нет - явная ошибка.
В базе колонны может быть и защемление. Нужна расчетная схема.
 
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:39
#17
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Так конечно же в базе защемление по другому и быть не может, на верху колонны при жестком узле что-то лишнее есть, похоже не до конца шарнир убрали)))
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:44
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Так конечно же в базе защемление по другому и быть не может, на верху колонны при жестком узле что-то лишнее есть, похоже не до конца шарнир убрали)))
В связевой системе в базе колонны будет шарнир. Что мы имеем в нашем случае пока не понятно.
 
 
Непрочитано 11.08.2008, 15:52
#19
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


ГДЕ МОМЕНТ В ЗАДЕЛКЕ
__________________
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 15:53
#20
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


тут такое дело, эта колонна через уголки привариваются к стене к закладным деталям, то бишь крепление как у вахверковой колонны. Поэтому через 2м к элементу колонны справа вваривается уголок. Типовое решение. В месте подкоса делаем также раскрепление. Поэтому там должен стоять подвижный шарнир, стало быть запрещаем горизонтальные перемещения по X, тогда вот получается такой результат.
пардон, что сразу не сказал
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 16:56
#21
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


DK, скидываю файл схемы. Посмотрите, если как я уже писал в посте выше, данная колонна раскрепляется через 2 м с помощью приварке уголков к закладным в стене, то возможно такое закрепление верхнего конца, то бишь колонна работает не по консольной системе!
Вложения
Тип файла: zip консоль1.zip (936 байт, 69 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 17:10
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Не получается текстовый файл преобразовать в схему. Сбросьте картинку с нагрузками и закреплениями на опорах.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 08:49
#23
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


DK, скидываю файл, там одно загружение. Закрепдение сделал одно вверху, хотя по сути будут через 2-2,5м. Крепимся справа стене
Вложения
Тип файла: doc Для геометрии консоли.doc (499.0 Кб, 95 просмотров)
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 10:22
#24
DK


 
Сообщений: n/a


Схемы, приведенные в #1 и в #23 достаточно сильно различаются (что отмечал и автор темы). Тем не менее, анализ проведенный в #12 показывает незначительное влияние введения жесткого узла крепления балки вместо шарнирного на эпюру моментов. Учитывая сложность выполнения рамных узлов, я бы сделал этот узел шарнирным.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 14:13
#25
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


DK, спасибо за советы!!! Иногда нужно сначала поспорить, чтобы придти к одному решению!!!!
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения в шарнирном узле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Назначение шарнира в узле (SCAD) Роб SCAD 13 23.07.2008 11:27
ссылка в узле на номер листа Artiznov AutoCAD 11 07.10.2007 10:59
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25