актуальность учета совмесной работы колон и стен
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > актуальность учета совмесной работы колон и стен

актуальность учета совмесной работы колон и стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2008, 11:01 #1
актуальность учета совмесной работы колон и стен
Ravl
 
конструктор
 
Київ
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 267

стоит ли учитывать совмесную работу монолитных жб стен и колон в многоетажних каркасных зданиях
ведь стены колонны разгружают и уменшают армирование
нужен совет гуру
Просмотров: 6722
 
Непрочитано 21.08.2008, 11:19
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


С вашего позволения совет не гуру?
- не "стоит ли", а можнои даже нужно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 12:33
#3
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


тогда вопрос стоит ли уменьшать армирование?
а вдруг если(по каким то сторонним причинам) стена выключиться из работы, или такого быть не может
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 12:37
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Совет не гуру - нормально формулировать вопрос.

Что понимается под совместной работой стен и колонн?
На горизонтальную нагрузку (ветер)?

Цитата:
ведь стены колонны разгружают и уменшают армирование
В принципе не понял, что подразумевается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 12:44
#5
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Ravl, стены и колонны работают совместно, учитываете вы это или нет .
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 12:51
#6
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Armin, и на вертикальную и на горизонтальную
про армирование имелись ввиду колоны
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 13:01
#7
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Учитывать. Главное - правильно учесть!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 13:02
#8
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


а как правильно то?
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 14:41
#9
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


С Вашего позволения вопрос от только наавшего работу в заказчиге:
Здание жилое, монолит - колонны, ригели, 24 этажа.
Экспертиза на стадии "П" прописала применить поперекрестные несущие стены. Проектант стены нарисовал, но и колонны с ригелями оставил. Спрашивается зачем мне торчащие по углам ребра колонн и ригелей. Если мы несущими делаем стены значит нужен новый расчет и новая экспертиза ? И на какой стадии П или Р ?
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:55
#10
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
С Вашего позволения вопрос от только наавшего работу в заказчиге:
Здание жилое, монолит - колонны, ригели, 24 этажа.
Экспертиза на стадии "П" прописала применить поперекрестные несущие стены. Проектант стены нарисовал, но и колонны с ригелями оставил. Спрашивается зачем мне торчащие по углам ребра колонн и ригелей. Если мы несущими делаем стены значит нужен новый расчет и новая экспертиза ? И на какой стадии П или Р ?
Может быть эти поперекрестные несущие стены, которые прописала применить экспертиза, называются диафрагмами жесткости что отражается на общей жесткости здания?! Если это действительно так то ваш проектант совершенно прав
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:56
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ravl.

Считаем с помощью конечноэлементного расчетного комплекса (Лира и т.д.)?

Если так, то главное правильно замоделировать узлы сопряжения колонн и плит перекрытий. Тогда будет счастье и "правильный" (более приближенный к действительности) учет работы и стен и колонн (на различные воздействия - сейсмика, ветер и т.п).

Про вертикальные нагрузки (собственный вес, полы, полезная и т.д) я думаю понятно. Если считать, что всё воспринимают стены, то на фига тогда колонны и наоборот, если не для восприятия горизонтальных нагрузок (я про диафрагмы жесткости).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:13
#12
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Как выше уже было сказано - колонны, стены, диски перекрытий и другие несущие элементы здания работают вместе, как единая система. Я думаю что больше внимания необходимо уделить именно компоновке здания, т.к. несущая система здания может быть различной. Также и смешанной рамно - связевой
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:52
#13
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Может лучше попробовать учесть совместную работу О-Ф-З ??? Типо , как влияет здание на основание , и тем самым как влияет основание на здание ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:04
#14
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Simonoff, учтено, но это уже совсем другой вопрос
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:08
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Simonoff, учтено, но это уже совсем другой вопрос
так вы тогда не скрывайте свой талант - поясните EDUGEN-у, а то он совсем уже замучился с этими моделями ОФЗ
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 18:49
#16
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Regby, учтено в пределах моего понимания, не более)
или, если быть точнее, непонимания
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 21:02
#17
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ну Ravl у Вас и темы

Цитата:
Может лучше попробовать учесть совместную работу О-Ф-З ??? Типо , как влияет здание на основание , и тем самым как влияет основание на здание ...
Цитата:
Simonoff, учтено, но это уже совсем другой вопрос
Я пытаюсь "обычным" языком объяснить тему про совместную работу колонн и стен, а тут оказывается и совместная работа с онсованием учтена (о чём боялся писать в принципе, прочитав вопрос).

Может всё-таки по конкретнее сформулируем тему.
Иначе, сильный "раздув" предвидится.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 21.08.2008 в 21:08.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 21:16
#18
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Если в здании есть стены (диафрагмы жесткости), то почему не учесть их в расчетной схеме? Как она может выключиться из работы не представляю.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 09:34
#19
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Armin, дело в том, что от многих людей не раз слышал, что роботу стен в подвале(паркинге), рекомендуеться не учитывать, по двум причинам:
- на стыке колона-стена идет смена жесткостей и это место - концентратор напряжений;
- этот стык практически очень слабый в реальности(поправте если не прав) потому, что строители обычо монолитят колону с загнутыми в колону выпусками (для стены), разбивают часть грани колоны, отгибают выпуски в стену, армируют и монолитят стену. Тоесть у нас в этом стыке шов бетонирования, что не очень хорошо влияет на совмесную работу.

у меня появился еще вопрос:
стоит колона, на нижнем етаже примыкает к колоне стена, как распределяються усилия, под углом 45 градусов?

Последний раз редактировалось Ravl, 22.08.2008 в 09:54.
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 10:43
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


На сколько я понял, вопрос о совместной работе касается только стыка стена-колонна.

Касаемо паркингов.

Я всегда делаю уширение на концах стен (скрытые колонны) тут и вопрос продавливания (при безбалочном перекрытии), либо удобство "опирания" балок (при балочном перекрытии). Армирование в данных местах естественно “по гуще”.

Тут дело в том, как реализован стык стена-колонна.

Либо это просто уширение на конце стены (без шва м/у “уширением” и остальной частью стены, соблюдены условия анкеровки (как вариант п-образные стержни) “уширения” в остальную часть стены). Обзовем “скрытой” колонной. Тогда можно говорить о совместной работе.

Делают же в стенах пилястры, это из той же темы.

Если это колонна с выпусками в стену (стык выполнен, как указано вами выше), то о совместной работе наверное говорить сложно. Деформации колоны и стены будут разные (считаем, что шов не "сработает" на вертикальные перемещения) и как перераспределятся усилия зависит от того что окажется жестче (стена, скорее всего).

Не забываем, что (кроме жесткости) и нагрузки на данные конструкции разные.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 22.08.2008 в 10:48.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 10:57
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не соглашусь, что вертикальный шов между колонной и стеной не работает. шов организуют при помощи чего? если опалубкой - то неправильно, если при помощи мелкоячеистой сетки - то нормально будет работать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 11:19
#22
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Как я понял автора темы, условно считается (для перестраховки), что шов выполнен не корректно (условно гладкие бетонные поверхности + соединение арматурными стерженьками, видимо работающими (по факту) только на растяжение). В таком случае арматурные стержни будут препятствовать только изгибу колонны в плоскости стены (может на срез сработают, а вдруг?).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:21
#23
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


поверхность конечно не гладкая, так как грань колоны разбиваеться и стержни отгибаються
а насчет сетки надо уточнить(не видел ставят ли сетку)
Ravl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:59
#24
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Forrest_Gump, насколько я понял, Вы имели ввиду, что в место стыка опалубка не ставиться, а закладываеться мелкоячеистая сетка?
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 12:10
#25
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Может быть эти поперекрестные несущие стены, которые прописала применить экспертиза, называются диафрагмами жесткости что отражается на общей жесткости здания?! Если это действительно так то ваш проектант совершенно прав
Вы бы себе как проектировали дом, с колоннами и диафрамами или с несущими стенами (без колонн) ??
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 13:05
#26
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Как по мне , так расчетная схема должна отвечать адекватной работе конструкции , и наоборот работа конструкции должна соответствовать расчетной схеме . Исходя из этого просчитайте два варианта стыка придиафрагменной колонны с Д/Ж . Заармирмируйте с учетом реальной работы и худшего случая который может приключиться , и спите спокойно . А что то просто брать и неучитывать , это мне кажется несовсем корректно .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 13:29
#27
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Вы бы себе как проектировали дом, с колоннами и диафрамами или с несущими стенами (без колонн) ??
То есть со смешанной системой, рамно - связевой или связевой. Чесно говоря не задумывался. Если не ошибаюсь рамные и рамно - связевые системы применяют для промышленности, офисные и др. не жилые сооружения, связевые соответственно преимущественно для жилых зданий. Кстати очень хороший вопрос, в первом случае можно менять планировку если использовать гипсокартон или прочие материалы, во втором случае общая жесткость видимо всёже больше, но ограничения в планировке, зато помещения в этом здании меньше подвержены различным вредным воздействиям (шум, вибрации ....). Ну и куча других преимуществ и недостатков относительно друг друга.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 13:31
#28
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Может быть эти поперекрестные несущие стены, которые прописала применить экспертиза, называются диафрагмами жесткости что отражается на общей жесткости здания?! Если это действительно так то ваш проектант совершенно прав
Перелистал всю экспертизу - пишут именно "несущие стены".
Вопрос остается в силе.
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 13:32
#29
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Перелистал всю экспертизу - пишут именно "несущие стены".
Вопрос остается в силе.
В смысле??? Не совсем понял вопрос
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 15:16
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Ravl - именно, я имел ввиду мелкоячеистую сетку в зоне стыка (шва). эта сетка подвязывается к арматуре и препятствует вытеканию бетонной смеси. хотя я заставляю отливать колонны и диафрагмы жесткости одновременно (сразу ставят общую опалубку и арматуру). Все равно бетонировать на всю высоту этажа нельзя по технологическим требованиям.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 16:14
#31
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
В смысле??? Не совсем понял вопрос
Зачем нам в проекте рамно-связевый каркас с диафрагмами толщиной 400 мм ?
Размеры здания в плане 60х25, диафрагмы сполшняком в два ряда вдоль и 4 поперек здания...
-----------------------------------------------
Значит это кому-нибудь нужно... (грустно так...)
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 22:00
#32
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Зачем нам в проекте рамно-связевый каркас с диафрагмами толщиной 400 мм ?
Размеры здания в плане 60х25, диафрагмы сполшняком в два ряда вдоль и 4 поперек здания...
-----------------------------------------------
Значит это кому-нибудь нужно... (грустно так...)
Да м... не понятно к чему это, надо смотреть основание, схему, нагрузки, район строительства и прочее.
Вообще, конечно, лучше с ними побеседовать и выяснить причину такого решения
constructorl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 15:24
#33
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


вот попробовал смоделировать оьемниками
рар переименовать в спр
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kol1.jpg
Просмотров: 120
Размер:	28.3 Кб
ID:	9558  
Вложения
Тип файла: rar 2.rar (51.5 Кб, 65 просмотров)

Последний раз редактировалось Ravl, 25.08.2008 в 15:30.
Ravl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 15:27
#34
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Forrest_Gump, а Вы уверены, что строители не бетонируют этаж на всю высоту?
обычно они как раз на на всю высоту и заливают
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2008, 13:19
#35
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ravl , что конкретно смущает в выложенной картинке ??? Наличие появления мест с концентрациями ??? У меня такое сплошь и рядом . Или численное значение ??? Попробуй сгустить секу в 2 и потом еще в 2 раза и эти значения станут еще больше ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:31
#36
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Simonoff, картинка не смущает, интересует адекватность картинки реальной работе конструкции
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2008, 13:42
#37
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если на картинке - диафрагма жесткости, то я бы ее поставил строго по оси колонны.
Связевые, рамные и рамно-связевые системы применяются как в граждан-ом так и в пром-ом стр-ве, все зависит от самого здания.
Если есть диафрагмы жесткости, то скорее всего нада расчитывать по рамно-связевой системе, каракас берет вертикальные нагрузки, диафрагмы горизонтальные и обеспечивает устойчивость.
Монолтить надо колонны и диафрагму одновременно, тогда не будет вопросов по стыку.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2008, 11:27
#38
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Simonoff, картинка не смущает, интересует адекватность картинки реальной работе конструкции
По моему все нормально ... , сечение из квадратного (прямоугольного) переходит в (условно) тавровое с какой то (условной) шириной полок . Так как нет плавного перехода от одного сечения к другому , а жесткость тавра (в районе полок) намного больше жесткости прямоугольного сечения , то и получается концентрация усилия . Другими словами перераспределение усилий по площади поперечного сечения перед сменой сечения колонны .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 17:52
#39
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
стоит ли учитывать совмесную работу монолитных жб стен и колон в многоетажних каркасных зданиях
ведь стены колонны разгружают и уменшают армирование
нужен совет гуру
Однозначно - нужно учитывать!
Другой вопрос: как? Не поленитесь, полистайте темы в разделе"Расчетные пограммы":
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14635
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9261
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5270
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5298
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4807
и другие темы, связанные с моделированием.
Думаю, многое прояснится, во всяком случае, акценты проблемы сконцентрируются целенаправленно.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:54
#40
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


EUDGEN, большое спасибо, на досуге полистаю
Ravl вне форума  
Ответ