| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли?
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 29299
|
|
||||
технология пост-напряжения Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 17
|
Мы делали торговый центр с пролетами 10,3м * 8,5м: безбалочное перекрытие из монолитного предварительно напряженного бетона. Полезная нагрузка 400-600 кг/м2. толщина перекрытия 230мм (1/40-45). В зонах с большей нагрузкой - делали капители (утолщение плиты) 20см в зоне колонн.
Для пролетов 10*10м, перекрытие может быть 23-24см с капительями 20см 4,0х4,0м. Если без капителей 25-28см. Прогиб = 1/700-1000. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Было 9х9 безбалочное безкапительное перекрытие преднапряженное (толщина 25-26 см).
Если нет возможности делать преднапряженное - можно делать капители. Видел проект 12х12м безбалочное перекрытие (толщина 30см) с капителями (3х3м в плане и 30см высотой если память не подводит) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Цитата:
10x10 ? Безбалочное ? Торговый центр ? Г-н Ларсен, вы никогда не смотрели фильм канала Дискавери о торговом центре "Сампун" ? 29 июня 1995 года, Южная Корея... Посмотрите, очень полезно. Последние 15-20 минут фильма расскажут Вам о многом. В том числе и о рисках в таких случаях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
Цитата:
В Вашем случае необходимо выполнять проверку перекрытия 1-го этажа не только на период эксплуатации, но еще и на период строительства (и это будет худший вариант). При безбалочной схеме есть 2 варианта: с капителями либо без них, но толщин плиты при этом будет не менее 320мм. Балочное в Вашем случае мне нравится больше! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Ну, этот фильм можно заказать на DVD, называется он "Сценарий катастрофы: Трагедия Сампуна";
Кстати, фильм этот почти полностью показывали на последнем семинаре ИНТОС, причем, почему-то, попросили выключить все вдеокамеры (??), что меня несказанно удивило, т.к. этот фильм я уже видел, ничего секретного в нем нет, и его можно заказать обычной почтой... Суть вот в чем: в 1995 году в Сеуле рухнул сложившись до основания (даже, кажется, с подземными этажами) огромный торговый центр - "Сампун". Трансвааль, по сравнению с этой катастрофой, даже рядом не стоял, жертв было полтысячи человек, раненых трудно сказать сколько... Причина падения - ошибки проектирования, слишком тонкие колонны (они, в итоге, просто "прокололи" перекрытие и произошло лавинообразное разрушение), толщины капителей плясали, кое-где их не было вообще (!), в колоннах резали по ходу строительства штрабы для создания противопожарных отсечек и проч. Одно из перекрытий было загружено совершенно другой нагрузкой нежели первоначально планировалось (и рассчитывалось) в проекте - там были размещены кухни-рестораны с оборудованием. В довершение на крышу водрузили 30-тонные охладительные установки. Итог: все рухнуло в считанные секунды. P.S. От себя сделаю несколько замечаний по этому поводу: Первое: Как правило, рассчитывая конструкции, опытный конструктор закладывает запас на дурака, о процентах конечно можно спорить, но разгильдяйство прорабов, "эффект Равшана-Джамшута" и козни погоды в итоге сводят все запасы к требуемой изначально величине несущей споcобности ("то на то и вышло", как говорят в этих случаях). Однако ТАКИЕ ошибки уже зачеркивают все... Второе: На первый взгляд изумляет, что даже "гиблые" конструкции все же некоторое время могут стоять и даже эксплуатироваться. Аквапарк - 2 года, Сампун - вообще простоял 5 лет ! Монолитный железобетон допускает некоторое хулиганство, вследствие перераспределения усилий, своих свойств несколько приспосабливаться к нагрузке, своей геометрической неизменяемостью (постепенное выключение "лишних" связей), но в итоге все нижнеспособное "выстреливает" один прекрасный момент. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
2Grant
спасибо, но в этом случае конечно равшаны постарались. На них сколько не заложи все мало будет. 2Elena_555 капитель 1500х1500 мм с плитной частью толщиной 150 мм размерами 3600х3600(необходимо рассчитать) плита толщина 300 мм (20 мм дадут на площади существенную экономию). Без капительное и с квадратными при таком пролете думаю экономически не выгодно, даже с учетом упрощения работ(коего я думаю не будет благодаря поперечной арматуре)
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Уже в России спокойно делают безбалочное бескапительное преднапряженное 12х12 м, в т.ч. и для торговых центров (напр. "Ереван-плаза"). Есть решения для сетки 16х16 и 18х18 м.
В Европе до 18х18 м и консолями 9 м.В сейсмике. Толщина значительная 300-700 мм, но пустотное. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Да ладно вам париться....ТЦ рухнул из -за поризводства работ на 50 процентов, т.к армирования оных колонн было выполнено на несколько стержней меньше чем по проекту, а по поводу 30-ти тонных нагрузок, то там не от них а от динамики и перемещения оных с места на место.
Что касается 10х10м сетка, то либо кессон (балочное), либо капители 1/3 пролёта при толщине перекрытия не более 300мм и + капитель 150-200мм, с 2-х эт огромных нагрузок не будет где-то 250-300(эт на вскидку) т на среднюю колонну, прикинь в арбате на продавливание и вперёд читать Тихонова или ещё кого.Если там автосалон то тут всё серьёзнее будет
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
При шаге 10х10 экономически не выгодно строить безбалочные перекрытия, для безбалочных максимальный шаг 6х6 тогда есть резон проектировать безбалочное.
Для торгового центра мне кажется подошло бы "кесонное" т.е. балочное с второстепенными балками, а места с наименьшими напряжениями заполняются легким материалом можно стекло. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
![]() Но разработчик и подрядчик называют это перекрытие безбалочным, хотя присутствуют скрытые ригели и капители. Вы имели отношение к этому проекту? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Скрытые они когда они в теле плиты, а в данном случае Я бы не назвал их скрытыми.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Цитата:
![]() ![]() Перекрытия не были рассчитаны на данную нагрузку, причем здесь пресловутое "на несколько стержней меньше" в колоннах ? Произошло элементарное разрушение бетона в месте примыкания перекрытия к колонне. Если уж где и не хватало Ваших "нескольких стержней" (и сечения бетона) - так это в приопорной зоне перекрытия. Вообще в фильме (если вы его смотрели) версия некачественного бетона комиссией была отвергнута. Это чтоб Вы знали. Не подтвердился и вариант недостаточной несущей способности грунтов основания. Стройку завершала другая организация, т.к. директор строящегося центра уволил тех, кто возражал против увеличения нагрузок и изменения сечений. Лихие парни, пришедшие взамен тех, кто начинал, "хряпнули" ему каркас по его желанию, наплевав на все. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да уж скачал фильм впечатление удручающее.
Прежде всего фильм стоит посмотреть начинающим конструкторам и Декстрону.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Фильм можете скачать у меня(ник тот же), подключитесь к "Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru".
Название фильма "Tragedia.Sampuna.(Rus.Eng).DVDRip.by.gera" вес 715 Мб
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
![]() |
Цитата:
Декстрону предстоит прожить интересную и увлекательную жизнь....у него еще все впереди....(по Ремарку). Главное что бы небыло жертв |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Ларсен, тут все забыли, что Вы всего лишь спрашивали можно ли сделать безбалочное перекрытие при шаге колонн 10х10 м. Ответ - МОЖНО.
А уж КАКОЕ - сами решайте. С капителями или без, со скрытыми капителями (а их несколько типов) или с явными капителями, с какими колоннами, из каких материалов и т.д. и т.п. Вот будет здорово, если Вы на тему оптимизации такого перекрытия диссертацию напишете (а их тут много можно написать), а мы почитаем. Короче, хотите делать безбалочное перекрытие - флаг Вам в руки и ветер в спину! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Фильм "Сценарий катастрофы: Трагедия "Сампуна"
http://www.binmovie.ru/2007/07/22/sc...4__dvdrip.html а заодно, весьма познавательно, - фильм 19. Обрушение галерей в отеле "Hyatt" http://binmovie.ru/2007/09/14/sekund...onds-from.html Последний раз редактировалось andsan, 30.09.2008 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
По-моему, максимально эффективный шаг колон при безбалочном перекрытии 9х9 м и толщина перекрытия 250мм.
Капители можно не делать и сдвоенные ряды колонн в температурных швах, если применять технологию http://jordahl.de/e_index.html (это не реклама). Мы щас запроектировали ТРЦ с применением такого армирования возле колон и такие же к-ции деф. швов. Нада развиваться, Господа!!! |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
нашел сайт их российского представительства http://www.baumontek.ru/
ща почитаю |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
Там еще прогу по расчету я на сайте качнул, вроде все учитывает(и момент кстати тоже, еще уточню щас).
Кстати, технология очень простая, и мы когда первый раз увидели просто офигели. Есть еще минусы, то что все встречают это решение "в штыки", так как привыкли к совдеповским технологиям (((( ![]() Ну в деле проталкивания главное - упорство, и все получится )))) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Bogdanus1
Дык ни чего нового Я тут не вижу, вполне рациональное решение.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Bogdanus1
Ты лучше программку выложи, а то Я чей то не нашел.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 62
|
Давайте на мыло
dload.wb@gmail.com |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3
|
Ж.б. безбалочное перекрытие, сетка колонн 10x10 м - конечно ничего не получится. Мы в торговых центрах при пролете 7200 ставим балки. Я бы сделала балки шагом 5000. А с иностранными проектировщиками часто сталкиваюсь. Что турки, что поляки, что фины - они только слышали про наши нормы. И как показывает практика - экспертиза эти проекты рубит (по крайней мере в г. Ростове-на-Дону).
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
2 Эxpert
подняли старую темку ![]() Зря вы так. 9х9 реализовано, ИМХО думаю можно и 12х12 - вопрос в рациональности схемы и оптимального расхода материалов. Для этого думаю преднапряжение понадобится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102
|
поищите информацию по постнапрягаемой арматуре без сцепления с бетоном. думаю, тогда в вашем случае можно обойтись скрытыми балками. все доказывается расчетом. при таких пролетах большую роль играет продавливание плиты колонной. рекомендую особо обратить на это внимание.
__________________
makusik |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3
|
А приведите прогибы плит перекрытий при сетке колонн 9х9 м при полной нагрузке для торговых залов 400 кгс/м2? И не забудьте сюда включить негрузку от несущих и ненесущих конструкций. И тогда сравним прогибы с допустимыми по СНиП 2.01.07-85*.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
К сожалению сейчас обльшинство конструкторов (особенно молодых) дюэ надеются на расчетные комплексы. Дескать я считал на компьютере - и все БАСТА. Ежили Лира/Scad и им подобные не считают -задача не решаема
![]() На счет ячейки 10х10 при отсутствии балок - технически реально, при плите 320 ... 350 мм, по человечески (и с точки зрения конструктора) - бред сивой кобылы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 3
|
[quote=Om81;442887]
![]() А особенно шутники те, кто придумал СНиПы и установил допустимые прогибы перекрытий. Прогиб плиты всегда можно высчитать. Я полностью согласна с niisk. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
в голлании видел многоэтажный паркинг с сеткой колонн 8х16м и плоским перекрытием 400мм - впечатяет!
|
|||
![]() |