| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замурованная колонна. Конкретный случай.
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 7205
|
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Nordek
А связи то вертикальные есть????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
...6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять: для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а; Подчеркнутое меня смутило, мож и я где стою и чето не едет,... но СНиП пишет о раме с жестким креплением ригелей в плоскости рамы, да и Катюшин тоже как оказалось спец по рамным каркасам, а у меня жестко заделанные колонны, с шарнирно закрепленными фермами сверху(тама где-то в начале и схемка была...), так вот даже не знаю что и делать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Nordek, не сгодится!
Читайте далее п. 6.10*: Цитата:
И всего делов. (Попробуйте проделать сей фокус в том же "Кристалле", введя жесткость ригеля к примеру 0,000001) Из плоскости п. 6.13 либо Катюшин и др. литература P.S. Стишок я на выш счет и не относил, это про меня, потому что не врубился в ваш расчет |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
фтыкайте в табл. 17а, вторая сверху схема, формула 69.
далее в п. 6.10: Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = 8 лежа или Js = 8 лежа). подставляете n=0 в формулу 69 и получаете мю=2. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вопросы следующего плана
1. Зачем вертиуальные связи вдоль буквенных осей в количестве 3-х штук, ведь можно обойтись и одной 2. Зачем в верхнем уровне сделано что то вроде подстропилки, обычно подобное делается в крановых зданиях и то в крайних пролетах и связевом блоке. 3. Количество торцевых связей тоже вызывает сомнение. В общем все можно решить куда более проще
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Цитата:
Как я понимаю, предназначение даного каркаса - склад продукции. Тоесть связи служат для восприятия ветровых нагрузок. Для такого каркаса главное воспринять нагрузку, передать ее через связь и пустить в фундамент(в Вашем случае бетонные стойки). Я бы максимум поставил 2 связевых блока в торцах здания (да и то много). А по оси 1 и 11 - предназначения связей вообще не понимаю. И еще! Связи лучше опустить до 0,000. В местах установки связевых блоков еще надо поставить так называемые "шпоры". ![]()
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Зодчий 7
Это в какой же вы серии и ли пособии по проектированию видели связи только в торцах, вообще то вы тем самым защемляете здание что ИМХО не очень хорошо, между прочим в одном из пособий это решение рассматривается как явная ошибка проектирования. Связи по торцам выполнены по аналогии с серией Молодечно(так на вскидку, если честно в лом копаться). Там в торцах вместо основных балок стоят балки меньшего сечения, а по середине еще одна несущая колонна, решение в принципе рациональное, но кому как нравится. А вам Зодчий 7, пора бы назад в институт по ходить на лекции по стальным конструкциям.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Горизонтальные связи в уровне фермы то же поставь. Ну а потом покажи эти схемки. Кстати колонну то можно было и не замуровывать, а сдеалть цоколь с боку, но все зависит от назначения здания примерно в таком же здании мы колонны заделывали в цоколь т.к. это был склад угля.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В принципе установить такое количество вертикальных связей возможно. Такое решение было, только с преднапряженными связями из кругляка. Об этом также можно почитать у Катюшина. Однако в нашей ветровой зоне (1й) смысла нет особого. Мы применяли арабский проект для строительства в нашей области, подумали, рассчитали, усомнились и... оставили
![]() Далее. Колонны вам следует принять двухветвевыми из швеллеров на планках либо решетке. Как и было уже сказано, двутавр получится 35К, обваловка 400х400 уже не получится у вас. Ну да, еще. Учитывать эту вашу обваловку в работе колонны смысла не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
рис2. рис3. Колонна заделана ниже 0,000, перерезает бетонную стенку примерно по оси стенки, поднятой до отметки +2,500, не замуровывать не получится, габариты строго ограничены. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Неправильно ты товариджь Nordek по нижнему поясу связи поставил.
Может лучше серию откроешь какую нибудь, кстати а где связи по верхнему поясу??? Во серии
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Nordek, да и ваааще ферма у тебя стрёмная. Возьми лучше по новой серии Молодечно. Вот http://dwg.ru/dnl/1229
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Товарищи Nordek и DEM, нижний пояс ферм раскрепляется из плоскости вертикальными связями между фермами, для уменьшения расчетной длинны нижнего пояса из плоскость. Горизонтальные связи там никчему. По верхнему поясу-это прогоны. А вот чтобы это все геометрически не изменялось нужен треугольник, в виде связей по прогонам. Если прогонов нет, то по верхнему поясу нужен треугольник.
|
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]()
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вообще то у растянутых элементов гибкость тоже ограничена. Поучайте лучше лучше ваших паучат (Ч. Тортила)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |