контроль бетона на авторском надзоре
конструктор
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 13884
|
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Бетон... Его по цвету видно. В зависимости от марки и давности укладки. Опять же провибрированность, наличие усадочных трещин. А если только возникли сомнения - предписывайте вызов лаборатории с молоточком. Формы опять же должны быть забиты с указанием даты.
Небольшой совет: не путайте авторский надзор с технадзором заказчика, а то, действительно, запаритесь бегать... |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
vv>
Письмо получил. Немного работа подотпустит - отвечу. Ярослав> Та же фигня. Но (тьфу-тьфу-тьфу) до сих пор удавалось заставлять заказчика нанимать специального человека или фирму для технадзора. Его задача-то - проверять соответствие чертежей и факту. Он пущай и акты подписывает, и со строителями ругается. Мы тоже могём, но, поскольку не царское это дело, то за отдельно взятые бабки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Добрый день, коллеги! Ищу практической помощи в следующем вопросе:
Влияет ли каким то образом противоморозные добавки к бетону (например формиат натрия с суперпластификатором С-3) на прочностные характеристики в течении времени? В отдельных местах пишут, что влияет. Дело в том, что получили протоколы испытаний бетона перекрытия и в нем в возрасте 28-31суток прочность перекрытия составляет 200-215кг/см2 (бетон кл.В15) при проектной прочности 311кг/см2 (бетон кл.В25). Возможен ли набор прочности в течении времени, учитывая, что сейчас температура окружающего воздуха уже «+». (перекрытие бетонировалось при температуре -10градусов). Интересует также кто как делает? (К примеру считаю, что бетон кл.В15 и соответствующее армирование перекрытие можно проверить и дать заключение, что дальше делать – ломать, усилять или оставить)… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Чтобы конструкция давала прирост прочности в вашем случае надо за ней ухаживать, а на стройке никто этим не будет заниматься. Снижение класса бетона в плите существенней всего влияет на продавливание и меньше всего влияет на прочность по изгибающему моменту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Спасибо, коллеги за отзывы!
мозголом из Самарыменьше всего влияет на прочность по изгибающему моменту. Поясните пожалуйста. Взять к примеру бетон В15 (по факту и бетон В25 проектный) При расчете пролетной (опорной) арматуры в перекрытии по факту ее недостаточно (к примеру я оптимально заложил без запаса). Или что-то я не правильно думаю?? Наверное заказать стоит другой вариант испытания (не простукиванием)? Может кто выполнял другие виды испытания? Например мне сказали, что еще кернят бетон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Все методы определения прочности бетоны указаны в:
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. ГОСТ 10180—90. Методы определения прочности по контрольным образцам. В нашей организации считают, что более-менее достоверные результаты можно получить только при параллельных испытаниях отрывом со скалыванием и ультразвуковым методом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Grim, бетон нужен не в растянутой зоне, а в сжатой, которая должна уравновешивать растянутую арматуру. Чем менее прочна сжатая зона, тем меньше плечо сил и соответственно больше надо растянутой арматуры. Последний раз редактировалось troja, 03.05.2009 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Про равную площадь сжатой и растянутой согласен, но только так бывает редко, а если говорить откровенно, то такое решение грамотным назвать трудно. В сжатой зоне плиты перекрытия может быть "фоновая" арматура, но она ни в какое сравнение обычно не идёт с растянутой арматурой нижней зоны. Поэтому прочность бетона сжатой зоны самым прямым способом влияет на площадь растянутых стержней, тут и спорить то не о чем, прописные истины оспаривать довольно бессмысленно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вот пример: плита толщиной 200мм имеет расчетную арматуры AIII d16 с шагом 200 As=10 см^2 /м тогда высота сжатой зоны х=Rs*As/(Rb*100) для бетона В25 х=2,48 см и z(плечо внутренней пары)=20-3-2,48/2=15,76 см, а для В15 х=4,23 z=20-3-4.23/2=14.88 Отношение 14,88/15,76= 0,944. С уменьшением прочности бетона на 40% прочность конструкции уменьшилась на 6%
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Целиком и полностью согласен с Могзоломом.
Коллеги, не поверю, что никто кроме Могзолома считает вручную... ![]() Если расчитать требуемую арматуру в плите по ф-лам 22-23 Пособия к снип жбк, то можно увидеть , что от момента, рабочей высоты и Rs арматура зависит прямо-пропорционально. а от бетона -слабо зависит. Проблема может возникнуть, если арматура подбиралась на пределе по сжатому бетону в балках (кси=кси эр) и в сжатой зоне не стоит сжатая арматура. Но это сесьма редкий случай. А вот в центрально-сжатых колоннах может быть проблема из-за недостаточной прочности бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ребята, кроме этого есть ещё трещины и прогиб, которые тоже зависят от прочности бетона (сравните модули упругости). При этом они нагляднее для человека, чем какие то внутренние напряжения в стержнях. Если бы от прочности бетона ничего не зависело, так и бетонировали бы классом не выше В15.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
troja, если бы вы помимо теоретических исследований еще и практикой занимались иногда, то прекрасно знали бы, что в таких элементах как плиты при понижении класса бетона в два раза, например, ширина раскрытия трещин меняется в тех же пределах 5-8%... Тут прописные истины никто не оспаривает... Тут идет речь о вещах на которые стоит обратить внимание в конкретном случае!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Просветите, пожалуйста, как цвет бетона влияет на его марку ( видимо, имеется ввиду прочность на осевое сжатие)
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Уважаемый Grim, прогиб плиты прямо пропорционален кривизне конструкции, которая обратно пропорциональна жёсткости конструкции, которая в свою очередь прямо пропорциональна модулю упругости бетона. Модуль упругости бетона В25 на 25 % выше, чем модуль упругости бетона В15. Следовательно прогибы должны отличаться на те же 25%, а не на 5-8, как вам кажется. Это так вот по здравому размышлению, а уж как там у вас "на практике" это ваше дело. К сожалению не услышал убедительных доводов в пользу повсеместного применения низкомарочных бетонов, если уж так не важна их прочность. Вот была бы экономия! Последний раз редактировалось troja, 05.05.2009 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
С ногтем, по-моему, из области эпоса поскольку по неразрушающим методам требуется 2 - узи + мех или мех+отрывн
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Еще сильно мучает вопрос, что такое более прочный и менее прочный бетон? Сталистый отлив - уж совсем загадочный термин! Могу сказать, что хороший бетончик B25 должен быть светло-серого, почти белого цвета (и попробуй его поцарапай), а вот если обнаружите на нем темные пятна - есть повод насторожиться...
Offtop: ЗЫ А настоящие спецы определяют бетон по вкусу! Часто работяги удивляются, когда матерый проектировщик на авторском надзоре лижет колонны по-очереди! |
|||
![]() |
|
||||
Прочность бетона при техобследовании конструкций определяем неразрушающим методом (прибор ИПС МГ)
Прикрепляю фото перемороженного бетона (зимнее бетонирование) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Без уточнения градуировочной зависимости другими методами - отрыва со скалыванием, скалыванием ребра либо испытанием кернов он дает погрешности.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
vyacheslav ,
Добрый день, Вы имеете в виду керны, полученные выбуриванием? (прилагаю фото (с близкого расстояния)) |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
vyacheslav,
Иногда керны испытываем, а иногда нет, обходимся только прибором ИПС МГ. Надобы, конечно всегда и керны давить, чтобы результаты были скорректированы |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
troja,
Пожалуйста! Попробуйте внимательно прочитать и осознать прочитанное, потом делайте умозаключения по поводу моего мнения об "одинаковости" бетонов B25 и B15... Далее,я всего-лишь описал конкретно, как должна выглядеть конструкция из бетона определенного класса (одного из наиболее распространенного в обычном строителстве), основываясь на собственном опыте, а не занимался пространными рассуждениями...Не понимаю, к чему вы тут козырнули B60? |
|||
![]() |
|
||||
В инструкции к ультразвуковому прибору написано, что градуировочную зависимость надо устанавливать через каждое
изменение температуры наружного воздуха на 5°С. Допустим ночью 0°С, утром 10°С, днем 27°С,сколько градуировочных зависимостей нужно иметь, чтобы данные были более-менее корректными? |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
не забудьте влияние класса бетона на прочность анкеровки стержней если у вас нахлестка...
а так да, прочность на продавливание резко снижается, также повышается деформативность faeto1982....при использовании ультразвукового метода следует строить градуировочную зависимость по данным параллельных испытаний метод отрыва со скалыванием, скалывания ребра либо испытаний образов отобранных из конструкции...если нет возможности строить градуировочную зависимость, то следует использовать универсальную (если речь идет о приборе УК1401) R=0.016V-27.3, с умножением на Кс- коэффициент сочетания, который также определяется по данным параллельных испытаний.. а вообще есть соответствующие нормативные документы....загляните в СП 13-102-2003, СТО 36554501-009-2007 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности, а также новый ГОСТ Р 18105-2008 БЕТОНЫ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ. Последний раз редактировалось An2, 09.05.2009 в 01:12. |
|||
![]() |
|
||||
An2.... хотелось просто провести параллельные испытания. Кубики на заводе ДСК-1 со стороной 10см и прибором их измерить нереально(база 150мм). Книжки книжками, а в живую убедится хочется
![]() (если речь идет о приборе УК1401) R=0.016V-27.3, с умножением на Кс- коэффициент сочетания, который также определяется по данным параллельных испытаний. тогда уж скажите чему равен этот коэф. у вас. ![]() и второе скорость прохождения ультразвука у всех приборов одинаковая? |
||||
![]() |
|
||||
An2
Унифицированная градуировочная зависимость, построенная по данным испытаний конструкций в возрасте 20 - 30 сут из бетона московских заводов П р и м е ч а н и е – R = 0,016 V - 27,3. а если показания по прибору разные, получается для каждого прибора(модели) нужно проводить параллельные испытания? |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Скажите, а эти новые российские нормы опять привязаны для ДСК или их уже можно применить при обследованиях существующих конструкций.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
СП 13-102-2003 - Правила обследования ... , СТО по ультразвку написано НИИЖБ (лаб.2), с целью восполнить проблем отечественных норм и по сути узаконить применение поверхностного ультразвука для определение прочности...так как до этого существовал только ГОСТ на сквозное прозвучивание....хотя если рассматривать этот вопрос юридически, то вполне может оказаться, что СТО НИИЖБ потребует как минимум согласование с автором стандарта...в основном он написан для НИИЖБ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Если в курсе , может, поделитесь опытом. В проекте по другому объекту заложен бетон В25F50W4 который является ходовым на бетонных заводах где работают наши проектировщики, а наши заводы делают в основном В25F200W6. Как заказчик не хочу переплачивать за повышенную морозостойкость и водонепроницаемость, и, насколько знаю, составы в лаборатории бетонного завода должны быть на любой вкус и цвет. Но заводы нашего города почему-то отказываются их делать . Сталкивались ли вы с подобным?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
На сколько я понял, это нормальная практика. Поверьте, завод может дешевле предоставить отработанный технологически бетон с лучшими показателями по некоторым маркам, чем индивидуальную тонкую подстройку смеси для каждого заказчика. На сколько я понял, бетон нормального класса по прочности (B25, B30) с низкими марками F и W просто не найти - это побочный результат технологии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Например, повышение с W4 до W6 возможно увеличением количества цемента или гиброфобизирующих добавок. Возможно, я отстал от жизни за 30 лет и сейчас просто невозможно сделать ни W2,ни W4, а нужно слепить сразу W6 для марки бетона 300
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |