Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты

Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2008, 17:22 #1
Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
konsi
 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25

Уважаемые конструкторы и пользователи сайта, скажите можно устраивать монолитную лестницу (ведущую соответственно с 1-го на 2й этаж) на настиле из жб пустотных плит, рассчитанных на 800кг/м.кв.
На 2м этаже участок перекрытия , примыкающий к лестнице, выполнен из монолита толщ. 200мм.
Просмотров: 19075
 
Непрочитано 24.09.2008, 17:31
#2
Resheto_2008

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Сообщений: 16


всё зависит от внешней нагрузки на плиты перекрытия. Если момент от внешних сил не превышает момента сопротивления ж/б плиты и прогиб не превышает номативного указанного в СНиП 2.01.07-85 доп (по внешнему восприятию), а также обеспечивается условие армирования на продавливание при точечном опирании. При выполнении всех этих условий можно выполнить устройство данной лестницы при условии обеспечения несущей способности ниже лежащих конструкций и их опирания.
Resheto_2008 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 19:17
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


во загнул =)
ну впрочем, все верно сказано
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:17
#4
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


Что такое момент сопротивления плиты? это ее несущая способность? извините, но в терминах строительной механики или сопромата не сильна.
давно это было (я про сопромат: расстояние в осях 4.5 м Х4.2 м в этом квадрате и планируется монолитная лестница. Плиты лежат по стороне 4.5 м.
Еще хочу уточнить такой момент, из бетона какого класса она должна отливаться?
konsi вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 12:19
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: опять заказчик жадничает денег на оплату нормального конструктора? снова на коленке рисуем эскиз лестницы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:25
#6
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


эскиз в автокаде нарисован. просто хочется представлять, возможно ли вообще этот вариант. или делать легкую конструкцию.
эхх, но хочется-то мраморных ступеней.....
konsi вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 12:45
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konsi Посмотреть сообщение
эхх, но хочется-то мраморных ступеней.....
мраморная плита входит в список ваших мечт ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 12:46
#8
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


а параллельно плите стальную несущую балку камасутра не позволяет ?? или жадность ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 12:55
#9
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от konsi Посмотреть сообщение
Еще хочу уточнить такой момент, из бетона какого класса она должна отливаться?
Из В15, В20, В25, В30 и др. Вы ещё спросите какую арматуру туда класть и проект лестницы предоставить, не имея даже геометрии.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:41
#10
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


спасибо всем за ответы.
геометрия есть, по просьбам трудящихся могу кому если надо, то выслать.
про диаметр арматуры знаю.
про "параллельно плите стальную несущую балку" мне непонятно, что Вы хотели этим сказать. какой плите? 1-го, 2 -го этажа, межэтажной площадке? о чем Вы?
konsi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:44
#11
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


и прокат не стоит сто тыщ миллионов, потому про жадность неуместно.
konsi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:45
#12
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


А так как прокат не стоит сто тыщ миллионов, потому про жадность неуместно.
konsi вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 14:20
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Оденьте балку на плиту,одеть не значит не опирать балку на несущие стены. А на балку уже творите что хотите.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 15:14
#14
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
из бетона какого класса она должна отливаться?
Порадовало "отливаться". )))

Выкладывайте чертежи (здесь в теме).
Видно же, что в конструкциях Вы "плаваете".
А там либо на этих чертежах Вам дорисуют, либо картинками помогут.

На словах, смотрю, трудно воспринимается.

Цитата:
но хочется-то мраморных ступеней
Вы архитектор?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 15:28
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: очень даже уместно про жадность. ибо даже эскизы лестницы не показываете. а хотите, чтобы Вам дали ответ на непонятный вопрос.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 15:39
#16
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


план 1-го этажа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план1эт.jpg
Просмотров: 1025
Размер:	35.4 Кб
ID:	10400  
konsi вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2008, 16:07
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Resheto_2008 Посмотреть сообщение
всё зависит от внешней нагрузки на плиты перекрытия. Если момент от внешних сил не превышает момента сопротивления ж/б плиты и прогиб не превышает номативного указанного в СНиП 2.01.07-85 доп (по внешнему восприятию), а также обеспечивается условие армирования на продавливание при точечном опирании. При выполнении всех этих условий можно выполнить устройство данной лестницы при условии обеспечения несущей способности ниже лежащих конструкций и их опирания.
Полная чушь!!! Вы предлагаете определить момент сопротивления сечения с учетом пустот? Многопустотная плита характеризуется несущей способностью на 1м2 (в нашем случае 800кг/м2). Для того, чтобы проверить выдержат ли плиты сосредоточенную нагрузку (коей является лестница) необходимо:
1. Рассмотреть плиту как шарнирно опертую балку и приложить к ней нагрузку 800хb/метр погонный, где b - ширина плиты в м.
2. К той же балочной схеме приложить сосредоточенную нагрузку от лестницы. Но это при условии, что кроме лестницы ничего не давит. В противном случае все остальные нагрузки тоже.
3. Сравнить значения M и Q для 1 и 2 варианта загружения. Сделать выводы.
4. Для опирания лестницы предусмотреть конструктивные мероприятия, исключающие продавливание.
Хотя данное решение считаю достаточно корявым. Лучше сделать монолитный участок. Проще будет в конструировании место опирания лестницы независимо от того будет ли она монолитной или по стальным косоурам.

Последний раз редактировалось Кутузов, 25.09.2008 в 16:15.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 10:17 Исходные данные необходимые для расчета
#18
Resheto_2008

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Сообщений: 16


для того, чтобы расчитать понесет ваша плита или нет необходимы след. данные:
- конструкция лестницы (сечение продольное, план расположения лестницы).
- распложение лестницы в натуре на плитах перекрытия.
- раскладка плит перекрытия.
- глубина опирания плит перекрытия при условии что оно менее конструктивного (заложенного в серию) или намного больше.
- желательно расположение и класс продольной арматуры (потому что иногда случается что заявленная несущая способность не соотвествует фактической). Плиты покупаются у кого попало и без паспорта или сертификата.
- если есть точечное опирание (т.е. подпорки, столбы и т.д.) то конструкцию и место приложения в натуре на плиты. Может есть промежуточные опоры на стены.
- нагрузки плинируемые на перекрытия.
Resheto_2008 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 12:35
#19
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Resheto_2008 Посмотреть сообщение
для того, чтобы расчитать понесет ваша плита или нет необходимы след. данные:
- конструкция лестницы (сечение продольное, план расположения лестницы).
- распложение лестницы в натуре на плитах перекрытия.
- раскладка плит перекрытия.
- глубина опирания плит перекрытия при условии что оно менее конструктивного (заложенного в серию) или намного больше.
- желательно расположение и класс продольной арматуры (потому что иногда случается что заявленная несущая способность не соотвествует фактической). Плиты покупаются у кого попало и без паспорта или сертификата.
- если есть точечное опирание (т.е. подпорки, столбы и т.д.) то конструкцию и место приложения в натуре на плиты. Может есть промежуточные опоры на стены.
- нагрузки плинируемые на перекрытия.
Неконтроллируемый поток бредятины. Если вы покупаете плиты у кого попало без сопроводительных документов и без маркировки, то каким интересно образом вы узнаете фактичекую величину предварительного напряжения арматуры для того чтобы самостоятельно расчитать несущую способность???
Дальше даже не хочу комментировать
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 12:56
#20
Resheto_2008

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Сообщений: 16


Пора бы знать что несущая способность плиты от предварительного напряжения не зависит см. нормы по ж/б если найдете формулу в которой при определении момента сопротивлетивления сечения учитыввается предварительное напряжение то прошу её скинуть потому что на данный момент я её не знаю.
Предварительное наприжение рабочей арматуры предназначено для уменьшения прогиба конструкции.
Resheto_2008 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 13:53
#21
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Resheto_2008 , Кутузов не стоит ругаться. просто не надо плиты у кого попало покупать без паспортов, и опирать их надо по нормам. А так вы оба правы, исходных данных явно недостаточно .
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 14:49
#22
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Resheto_2008 Посмотреть сообщение
Пора бы знать что несущая способность плиты от предварительного напряжения не зависит см. нормы по ж/б если найдете формулу в которой при определении момента сопротивлетивления сечения учитыввается предварительное напряжение то прошу её скинуть потому что на данный момент я её не знаю.
Предварительное наприжение рабочей арматуры предназначено для уменьшения прогиба конструкции.
Ну хорошо, будем разделять 1-ю и 2-ю группу предельных состояний и назовем несущей способностью только прочность. Но от этой перестановки мест слагаемых результат изменится? Прогиб-то вы как посчитаете?
Повторюсь. В любом случае решение опирать монолитную конструкцию на пустотку считаю по меньшей мере уродливым. Почему бы в этом месте монолитный участок не предусмотреть с выпусками под лесенку?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 15:01
#23
Resheto_2008

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Сообщений: 16


Полностью с вами согласен, но как построили так построили здась ничего не поделаеш, если только не начинать ломать. У нас ведь как заведено мы слипили из того что было, а что теперь с этим делать пускай другие головы ломают. Надо чтото придумать ведь обратились за помощью.
Resheto_2008 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 15:07
#24
Resheto_2008

Инженер-обследователь
 
Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Сообщений: 16


Konsi. исходные данные будут или нет? а то мы тут копья ломаем, а окажется что это никому не надо. или утка какая либо.
Resheto_2008 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 15:34
#25
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Да, точно не стоит копья ломать. Мне кажется автору темы надо еще на кошках потренироваться, или доверить эту работу профессионалам. Неспособность сформулировать вопрос, подкрепленный исходными данными говорит только о том, что наши ответы ему не помогут! Зря тратим время господа!
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 11:33
#26
konsi


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25


Уважаемый Кутузов, в случае выполнения монолитного участка перекрытия под лестницей (соответственно рассчитанного под нагрузку от перекрытия +лестница), нужно из м.у. выпустить арматуру в 1-ую ступень? сориентируйте, где могу увидеть сопряжение лестницы и м.у.
и еще, как определить нагрузку от самой лестницы, взять ее полный вес и приложить его при расчете на перекрытие или 1/2? не знаю, как учесть это распределение веса на перекрытие, ведь лестница будет "прицеплена" к м.у. на 2-м этаже. это глупый вопрос, так что извините, но если дадите ответ, буду признательна.
konsi вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:33
#27
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Добрый день!
Интересует такой вопрос: можно ли опереть монолитную лестницу в частном доме на площадку из пустотной плиты ПК-22-10-8? Площадка опирается по коротким сторонам на кирпичную кладку 250 мм. Или подскажите, пожалуйста, литературу, где такие решения отражены.
EvgenyLeonov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание монолитной жб лестницы. Builder's Maker Железобетонные конструкции 12 24.09.2018 12:25
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Гидроизоляция монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 17 03.03.2008 13:01