| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
конструктор
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 59585
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При устройстве фундаментов в котлованах глубиной более 5м от поверхности нормы проектирования предусматривают учет разуплотнения грунта в пределах сжимаемой толщи, происходящего вследствие снятия природного давления на уровне дна котлована. На графике "нагрузка-осадка" это ветвь разгрузки и она характеризует упругую составляющую общей деформации грунта.
В процессе строительства деформации основания будут происходить по вторичной ветви нагружения, т.е. будут "выбираться" деформации разуплотнения, что и учитывается вторым слагаемым в ф-ле 5.14 СП. Для зданий и сооружений I уровня ответственности модуль деформации по вторичной ветви нагружения определяется дополнительными исследованиями и если таких данных в отчетах по результатам изысканий нет, то придется их заказывать. Для геологов это не представляет особых проблем - модуль вторичной ветви может быть определен по результатам компрессионных испытаний. Не редко его определяют одновременно с определением модуля общей деформации грунта. При неглубоих (до 5-ти метров) котлованах, учитывая, что модуль по вторичной ветви имеет значительную величину, разуплотнение грунта можно не учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Как здорово, что есть AMS на этом форуме!
Не забываем его благодарить. Спасибо, от себя и от народа. Призываю модераторов как-то отметить его заслуги на форуме. Уровень геотехники на форуме поднят им на высшую планку. |
||||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Но уважаемый alektich, и Вам не стоит умолять свои заслуги, свой опыт... Искренне: спасибо!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
alektich, Pete спасибо за комплименты, но есть еще и Константин Шашкин, Топос2, Гест, _ОЛЕГ_ и безусловно скромный здесь, на форуме профессионал Гоша - жаль только, что его научное направление по мерзлотоведению и строительству на вечномерзлых грунтах практически вымерло, как в свое время вымерли мамонты...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31
|
[quote=AMS;289305] ........ Для геологов это не представляет особых проблем - модуль вторичной ветви может быть определен по результатам компрессионных испытаний. .........
У меня есть комрессионные испытания, но там только глины и суглинки, про пески нет ничего, а у меня подстилающий слой под ФП - пески мощностью порядка 15м, потом чуть суглинков и опять метров 15 песков. Мне не додали данных, или с песками др. история. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
AMS , в мерзлоте много чего сохраняется..))))))...для потомков....
к тому же, водку тоже- лучше пить охлажденной.... От себя- всегда приятно разговаривать с Мастерами.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Меняется ли модуль деформации грунта (для определенного типа) в зависимости от глубины залегания? Я понимаю это так: размерность Е в [т/м2], с другой стороны - это частное от деления напряжения на отн. деформацию Е=sigma/epsel (извиняюсь за вольность трактовки). Так вот, sigma с глубиной возрастает за счет природного давления, логично так же и возрастание модуля деформации? Или я заблуждаюсь? 2. Если не заблуждаюсь, то формулы определения осадки с учетом послойного суммирования по СНиПу некорректны... 3. И далее, при моделировании модели упругого основания, С1 и С2 требуют тоже корректировок...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Вроде как Е определяется в ходе натурных (штамповых) и лабораторных (компрессионных) исследований.
В том и другом случае до иследования задается нагрузка стабилизации (опять же-вольная трактовка) соответствующая глубине проведения исследований. Уважаемый AMS поправит...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Жаль, тема забуксовала:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7860
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2. Формулы СНиПа косвенно конечно, но учитывают это явление, тем что в формуле расчета осадки присутствует среднее значение дополнительного вертикального напряжения(СЗДН) = разности давления по подошве фундамента и природного давления. Именно за счет послойности такого расчета и получается, что нижние слои однородного по толще основания сжимаются меньше. Т.к. уменьшается СЗДН. Для инженерной практики этого достаточно. В научных трудах встречал мысли о том, что желательно учитывать увеличение Е для однородного основания по толще при увеличении глубины. Но как этого достигнуть(и нужно ли) в инженерной практике пока единого мнения нет. Например можно было бы брать образцы для лабораторных испытаний с разной глубины, но т.к. образец не реально изъять без его нарушения (как бы не изголялись), то данные с разных глубин (при отличии на 1-5 м) вряд ли будут разными. Пока так - подождем мэтров. ![]() |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Проблема не в методе послойного суммирования, это лишь реализация строгих решений задач теории упругости методом конечных разностей.Проблема в корректности применения теории упругой однородной изотропной среды для решения задач механики грунтов и прежде всего это относиться к учету собственного веса среды, параметрам грунта и методам их определения.
Для большеразмерных фундаментных плит теорию ЛДП исторически корректировали к практике по двум направлениям – введением в граничные условия задачи теории упругости ограниченной сжимаемой толщи (Егоров, Шехтер) и реализованной в СНиП 2.02.01-83. В СП 50-101-2004 эту идею изъяли, определив для фундаментных плит в методе послойного суммирования иные условия по нижней ГСТ. Второе направление - переменные параметры среды - линейно или нелинейно изменяющийся по глубине модуль деформации грунта (Клейн, Клепиков и др). По поводу определения модуля деформации грунта на глубинах – методы отбора образцов грунтоносами (колонковый, режущими цилиндрами и т.д.) определен соответствующим ГОСТ и гарантирует сохранение их параметров в рамках его требований. Но есть полевые методы исследования деформируемости грунтов - штамповые испытания в котлованах и шурфах, лопастные и радиальные прессиометры, испытания штампами в скважинах. Последний вид испытаний в наибольшей мере соответствует реальному состоянию и поведению грунта, если речь идет о определении Е на больших глубинах под фундаментными плитами, свайными ростверками. Но такой вид испытаний должен быть дополнительно оговорен в задании на проведение изысканий. Штампами в скважинах можно промоделировать траекторию (историю) нагружения – нагрузка, разгрузка, повторное нагружение. Есть и здесь определенные технические проблемы, штамповые в скважинах безусловно дороже, чем испытания в одометрах, но и надежность стоит денег. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Я, извиняюсь, что не метр!
Но подвалы замучили! Вопрос, как мне кажется, лежит в теме модуля деформации по ветви вторичного загружения. СНиП 2.02.01-83 п.2.41 значение db -глубина подвала как-то не очень хорошо в нем трактуется, не побоюсь этого слова - волюнтаризм в СНиПе - если ширина подвала свыше 20.1м то db=0, если ширина 19.9м то db=2. Не очень корректно, на мой взгляд, для определения данного параметра - уж больно резкий скачок - с чего бы это? Причем кто считал знает, что этот параметр довольно сильно влияет на определение расчетного сопротивления грунта основания в сторону его снижения! Тема была на форуме и умные головы, совершенно справедливо, на мой взгляд, решили интерполировать данное значение от 0 до 2 в соответствии с шириной подвала. AMS, считая Вас одним из лучших специалистов по грунтам имею просьбу к Вам или к тому кто владеет вопросом - не могли бы (здесь уже) вы - прокомментировать этот момент СНиПа - здесь явно присутствует ветвь вторичного загружения, но в каком-то уж больно ущербном виде и это при том неоспоримом факте, что формула (7) есть чуть ли не главная его формула. Последний раз редактировалось таи, 26.09.2008 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В СП 50-101-2004, п.5.5.8 – определение расчетного сопротивления грунта ее снова убрали, оставив условие: db – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2м принимают равной 2 м). Формула для определения R при этом осталась та же, что и в СНиП 2.02.01-83. P.S.То, что в этом вопросе "явно присутствует ветвь вторичного загружения" с этим согласен, более того, вполне вероятно, что будет и третье загружение - такова уж диалектика познания ![]() Последний раз редактировалось AMS, 26.09.2008 в 19:46. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Возникла необходимость реанимировать тему.
В СП 50-101-2004 в п. 5.5.35 в ф-ле 5.17 при расчете осадки от внешней нагрузки вводиться Ee,i (по ветви вторичного нагружения), а в п. 5.5.31 в ф-ле 5.14 в спервом слогаемом, учитывающем внешнию нагрузку, Еi (по ветви первичного загружения). Как такое может быть? Или у меня в кодексе опечатка? Очень прошу дать разъяснение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Расчет по ф 5.17 требуется выполнять, когда средние напряжения меньше природных. Т.е первая ветвь нагружения не применима
Смысл ввода этой формулы - часто для "плавающих" фундаментов доп. напряжения по подошве меньше природных, и поэтому по методу послойного суммирования расчет осадки не имел смысла, тогда как осадка бывало присутствовала из-за разгрузки основания Последний раз редактировалось topos2, 11.11.2008 в 09:16. Причина: средние, конечно средние |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Что то я в конец запутался.
У меня свайный фундамент с котлованом глубиной 5 метров. Пытаюсь расчитать осадку условного фундамента по схеме послойного суммирования. Напряжение от дополнительной нагрузки по подошве условного фундамента в 3 раза меньше природного давления, по какой все же ф-ле я должен расчитывать осадку? Если по ф-ле 5,17 из условия Ее,i=5*Ei, то осадка в моем случае получается всего 7 мм, а по ф-ле 5,14 более 30 мм. Помогите пожайлуста разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Первое слагаемое формулы 5.14 при давлении под подошвой, меньшим природного, просто отбрасывается. И вырождается в формулу 5.17. Только есть небольшая разница: в формуле 5.14 стоит напряжение от собственного веса грунта, а в 5.17 - от давления под подошвой. Тем самым, как уже было сказано ранее, учитывается деформация грунта по вторичной ветви нагружения. А эта самая деформация становится возможной только вследствие разуплотнения грунта в котловане. Поэтому, если вы примете меры к уменьшению осадок разуплотнения, то осадку в вашем случае можно вообще не считать.
Последний раз редактировалось qwer, 10.11.2008 в 17:53. Причина: внес уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Tandr обратите внимание на условие применимости ф. 5.17 : среднее (но не дополнительное) давление по подошве фундамента меньше природного давления ...
Если это условие выполняется, то расчет осадки по ф. 5.17, если нет, то соответственно, по ф. 5.14. Формулы 5.14 и 5.17 получены при разных граничных условиях задачи и не "перерождаются" из 5.14 в 5.17.. Речь в этом разделе СП идет прежде всего о фундаментах на естественном основании... В применении методики СП 50-101-2004 (п. 5.5.31) для расчета осадок свайных фундаментов есть некоторые особенности, о которых в нем не упоминается. В формуле для расчета осадки по СП 50-101-2004 ф. 5.14 первое слагаемое - сумма напряжений в i-том слое, расположенном ниже подошвы фундамента: от внешней нагрузки, приложенной на уровне низа подошвы фундамента и от напряжения со знаком "минус" (разгрузки) приложенной на уровне ДНА котлована. ПРи этом разуплотнение от снятой нагрузки происходит не только на дне котлована, но и по глубине активной зоны. В случае фундамента на естественном основании граница приложения обоих нагрузок совпадает, для свайных не совпадает : по подошве условного фундамента (сжимающие) на уровне дна котлована (со знаком минус). И еще одна интересная получается особенность при расчете свайных фундаментов по этой методике - коэффициент рассеивания напряжений "альфа" при определении напряжений от внешней нагрузки под условным фундаментом не совпадает с "альфа" для определения напряжений от разгрузки на уровне дна котлована - размеры дна котлована и подошвы условного фундамента разные. Для фундаментов не естественном основании коэфициенты совпадают. В разделе 7.4 СП 50-102-2003, п. 7.4.2 ( "Расчет осадки свайного фундамента как условного фундамента") принимается, что расчет осадки условного фундамента производят на дополнительное вертикальное давление, действующего в уровне его подошвы. Считайте по СНиП, без учета разуплотнения, тем более, что при подъеме дна котлована под ростверк величины возникающих при этом упругих деформаций разуплотнения в уровне подошвы условного фундамента и ниже будут практически нулевые.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
п. 7.4.2 СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов": Цитата:
P.S. Хочется выразить Вам искреннюю благодарность за обстоятельные и аргументированные ответы. Вы - настоящий профессионал. И еще вопрос корифеям форума: можно ли выполнять расчет осадки по старым нормам? Ведь СНиП 2.02.01 не отменен. Или ошибаюсь? Последний раз редактировалось qwer, 11.11.2008 в 08:38. Причина: внес уточнение |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
qwer,
позвольте и вас немного поправить: в СНиПе 2.02.01 действительно не освещен вопрос учета разуплотнения грунта, НО в пособии к тому же СНиП есть рекомендации и изложена методика учета разуплотнения грунта, хоть несколько в иной форме чем в СП 50-101-2004, но тем не менее суть таже. Спасибо всем большое за помощь. С формулами разобрался. Осталось разобраться с модулем деформации: хотелось бы найти обоснованную возможность увеличить его значения, т.к. в изысканиях даны только компрессионные модули деформации, а по ним осадки получаются приличные и вряд ли близкие к действительности. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Для перехода к штамповому модулю нормы проектирования для зданий и сооружений III уровня отвественности (п.5.3.6 СП 50-101-2004) допускают применение повышающих, в зависимости от вида и состояния грунта коэффициентов от 2 до 5. Коэффициенты корреляции (или, как их называют, коэффициенты Агишева) для зданий I и II уровня ответственности могут быть получены по результатам параллельных испытаний грунтов штампами и компрессионных испытаний. В свое время на коэффициентах защищались диссертации, составлялись региональные таблицы, согласованные с Госстроем и ими пользовались. В СП коэффициенты корреляции вновь появились, но с определенными ограничениями... Если так уж остро стоит вопрос, то в соответствии с нормами на проведение инженерно-геологических изысаний на стадии разработки рабочих чертежей проектная организация вправе запросить у Заказчика проведение доп. изысканий, в том числе испытаний грунтов штампами в скважинах для уточнения данных о свойствах грунтов. С обоснованием, естественно цены вопроса.... По сложившемуся у нас опыту проектные организации запрашивают штамповые испытания в скважинах ( как предложение Заказчику) на стадии заключения договора и выдачи задания на проведение изысканий. Если они не были оговорены в задании, то изыскательская организация их не проводит, но через доп.соглашение без особых проблем... Но это все на будущее... Если "официально", в соответствии с нормами - то по п. 5.3.6 упомянутого СП на текущий момент не получается... Ищите резервы для уменьшения осадок по другим направлениям. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Присоединяюсь!!! Также возник вопрос по этой теме, на который с успехом был получен развёрнутый ответ в данной теме!!! А больше всего радует, что при использовании поисковика (Googl`а), по части геотехнических вопросов, dwg.ru вылетает в первых строчках!!! ))) 5+
|
|||
![]() |
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Заказчик в ТЗ указал необходимость определения модуля деформации грунта по ветви вторичного загружения, при том что фундаменты предполагаются свайные, а ростверки на глубине3-4 м. По всему выходит что нет ни какой необходимости выполнять эти определения, но заказчик ссылается на некую свою программу, используемую для расчётов, в которой эта величина должна быть. Господа, внесите ясность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
Да ладно, господа RomanM и kruz, просто хотелось услышать мнения от других специалистов для понимания вопроса. А упражнения юмористов мне не интересны. Последний раз редактировалось Бляхер, 29.08.2011 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Обидчивый вы наш. Все такие вопросы решаются Техническим заданием, а не аргументами.
Смотрим ГОСТ 12248-96 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Да вот же и вопрос об этом самом! В каких случаях, господа проектировщики, Вам важны и нужны эти самые сведения!
Очень редко специально оговаривают вторую ветвь. Так редко, что никто и вспомнить у нас не может когда это было в последний раз. Последний раз редактировалось Бляхер, 29.08.2011 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Реально модуль по второй ветви нужен для использования нелинейных моделей механики грунтов типа hardening soil в Plaxis. Зачем это нужно в описанном Вами случае - непонятно. Последний раз редактировалось RomanM, 29.08.2011 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
И-геология Регистрация: 17.10.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
И вообще зачем учитывать разуплотнение дна котлована по модулю обратной разгрузки, когда модель основания совсем другая - грунт армированный вертикальными стержнями (сваями), да ещё иногда и уплотнённый А еще по новому Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
предлагается расчет согласно данному пояснению согласно СП 22 и СП24 в свайных в нагрузку добавляется вес ростверка и свай котлован задается со своими габаритами СП 22.13330.2011 Стр 30 п 5.6.31 Примечание 3 При возведении сооружения в отрываемом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений:szg - от собственного веса грунта до начала строительства; szu - после отрывки котлована; sz - после возведения сооружения. Примечание 5 Расчет осадок свайных фундаментов выполняется с учетом дополнительных указаний СП 24.13330 Для того чтобы построить эпюру szu - после отрывки котлована. Необходимо к эпюре szg прибавить отрицательную эпюру от фундамента с габаритами, отметкой и весом равным устроенному котловану. Итого szu=szg-sкотлована. П.5.6.33 s.z.gamma=szg-szu=sкотлована необходима ваша критика о правомерности применяемого понимания норм или правомерно такое понимание норм: По первичной ветви загружения грунт имеет деформируемость - до ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО давления не превышающего давление в природном залегании грунт деформируется по 5Е а при превышении Дополнительным давлением природного давления по Е. смотри альтернативный вариант трактовки норм.gif Последний раз редактировалось p_sh, 19.10.2012 в 07:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Открыл новый актуализированный СП 24.13330 "Свайные фундаменты". В разделе "Определение осадки куста как условного фундамента".
Что изменилось в сравнении с предидущими нормативами. Изменилось многое: 1.Добавилась деформация от продавливания нижних концов свай; 2.Добавилась деформация от сжатия материала стволов свай; 3.Изменилась методика определения размеров и нагрузки условного фундамента. С первыми двумя пунктами понятно, рассмотрим третий (условный фундамент) В пункте 7.4.7 данного документа описана методика определения размеров и напряжения в уровне подошвы условного фундамента. 3.1 Размеры условного фундамента определяются по другому, значительно проще чем ранее (в предидущих нормативных документах) и практически повторяют контур свай в плане. Т.е. отстоят от кромки сваи на 0,5 величины шага. Данный подход, в основном, уменьшает размеры условного фундамента в сравнении с предидущими нормативами, когда размеры определялись с использованием угла внутреннего трения прорезаемого сваей грунта. 3.2. Среднее давление под подошвой условного фундамента теперь определяется без учета веса грунта входящего в объем условного фундамента. Ранее вес условного фундамента определялся включая вес грунта. Могу только предполагать с чем это связано, например если для небольших в плане фундаментов в глинистых грунтах это и может быть справедливо, то для большеразмерных кустов вызывает у меня некоторые сомнения. Но, как не крути, разработчики приняли такое решение. Так... определив размеры условного фундамента приступаем к определению осадки в соответствии СП 22.13330 "ОиФ". Формула 5.16 состоит из двух слогаемых: - первое где присутствует E (модуль грунта по первичной ветви) - описывает деформацию основания при среднем напряжении под подошвой условного фундамента более напряжения разуплотнения в этом уровне и включается только когда условный фундамент начинает давить сильнее чем ранее выбранный грунт. - второе где присутствует Ee (модуль грунта по вторичной ветви) - описывает деформацию основания по вторичной ветви и присутствует всегда. Что нам остается - определить напряжение разуплотнения грунта в уровне нижних концов свай и сравнить с средним (напряжением) давлением под подошвой условного фундамента. Напряжение разуплотнения от вырытого котлована в любой его точке как в плане, так и по глубине определяется так-же как и от фундамента имеющего идентичные размеры и массу, только принимается со знаком минус. Теперь сравниваем напряжение в уровне подошвы и напряжение разуплотнения и считаем осадку: - если напряжение под подошвой фундамента меньше напряжения разуплотнения - тогда считаем по формуле 5.19 - если больше - по формуле 5.16 Вывод: В сравнении с предидущими нормативными документами методика определения осадки свайного куста как условного фундамента значительно (!) изменилась. Ну что - время покажет приживется ли эта методика, либо выйдет новый СП со старой методикой. П.С. В украинском недавновышедшем ДСТУ на сваи методика расчета осадки свайного куста как условного фундамента не притерпела значительных изменений в сравнении со старыми нормативными документами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну у меня выборка маленькая. Если считать ростверк из 6-8 свай с расстоянием 3-3,5d, то старая методика лучше (есть данные для сравнения, да и так понятно..). А с полями 10х10 м и более, и при расстоянии между сваями более 4d? наверное новая лучше (не сравнивал).
|
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Задам свой вопрос здесь, чтобы не плодить темы.
У меня в отчете геологов есть нормативное (5.5МПа) и расчетное значение модуля деформации E (17МПа). Расчет по деформациям (столбчатый ф-т) нужно делать от нормативных нагрузок и с нормативным значением E? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Компрессионный модуль видимо. В расчете всегда принимаются расчетные нагрузки, только для 2 гр.п.с. они будут численно равны нормативным. Модуль брать тоже "расчетный", разумеется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Сталкивался кто с этим? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну смотрите. Осадка по первичной ветке происходит, когда на уровне подошвы ф-та сумма давления от грунта и от сооружения превышает природное напряжение. Если нет котлована, то это происходит всегда. Если отрыли котлован, то на уровне подошвы ф-та уменьшили природное давление. Теперь нагружаем грунт от сооружения. До той нагрузке, которую сняли котлованом от сооружения происходит осадка по вторичной ветке, как только нагрузка от сооружения превысила ту, что сняли котлованом, то осадка пошла по первичной ветке.
В сваях тоже, единственное, что на уровне подошвы условного ф-та Gzg0 будет не при альфе=1, а менее её. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
SergeyKonstr прав насчет влияния разраработки котлована. Сейчас еще одно давление надо использывать - природное, для определения Нс |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Спасибо за ответы.
Правда, честно говоря, запутался еще больше. ) Может кто-нибудь не полениться и прикинуть осадку в примере с идеальными условиями (займет пару минут)? См. файл – фундамент квадратный 2x2 под колонну, нагрузка с колонны 10т, Е всей толщи грунта =10МПа. Уровень планировки совпадает с природным уровнем, ростверк заглублен на 2м (соответственно раскапывается котлован на 2 метра). Ширина условного – 2,4м Цитата:
Кстати, видел Вашу тему на счет нелогичности СП22 - увеличения осадок от увеличения длины свай. Решили как-нибудь этот вопрос для себя с того времени? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Skovorodker, считаем осадку одиночной и затем влияние кустового эффекта. Не вижу смысла учитывать грунт по вторичной - ловля блох на разницу грунта природного сложения и засыпки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги!
Понимаю, что пишу много лет спустя после открытия данной темы, но открывать новую тоже не логично. Очень хотелось бы всё-таки ещё раз чётко уяснить как по СП 24.13330 (Свайные фундаменты) в п. 7.4.6.-7.4.7 считается осадка условного свайного фундамента, а точнее одна из её составляющих sef. В п. 7.4.7 написано, что расчет данной составляющей sef производится методом послойного суммирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным ограничением сжимаемой толщи и далее идёт ссылка на СП 22.13330 (Основания ЗиС). Также указываются некоторые нюансы. Не хочу много писать, а лишь приложу расчетную схему, в которой я обобщённо проиллюстрировал то, что написано в вышеуказанных СП, с учетом ранее написанного здесь в этой теме (со всеми нюансами). Также я воспользовался формулой 5.16 (СП 22.13330 “Основания ЗиС”) применительно к своей схеме с условным свайным фундаментом. Слои, h3, h4, h5 в формуле НЕ расписаны условно, чтобы её не нагромождать. Вопрос. Верно ли я построил расчетную схему, верно ли применяю формулу 5.16 (СП 22.13330 “Основания ЗиС”) и вообще, так ли мной понимается суть данного расчета??? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
1. Давление д.б. без учета грунта, а не без учета веса условного фундамента.
2. Визуально границы условного фундамента должны быть шире. Ну или вы от балды ее показали на эскизе. 3. Почему такое условия для ГСТ? ниже найденной есть слабый грунта с Е<7 МПа? 4. Бытовое и дополнительное давления находите не в тех уровнях, что требует СП 22.13330 5. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы условного фундамента должно быть сигма,zg,0. У вас же это обозначение для подошвы ростверка, который вообще не участвует в расчете осадки. Считаем не ростверк, а условный фундамент. А вот сигма,zр,0 почему-то обозначено верно 6. Визуально у вас стандартный котлован. Следовательно "При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее 5 м, допускается в формуле (5.16) не учитывать второе слагаемое". Хотя право, конечно ваше и учесть, если хочется ![]() В целом, суть процесса понимаете верно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
Иллюстрация эскизная. В данном случае, основная цель это установить верность построения всех вертикальных эпюр строго согласно СП "Свайные фундаменты" и СП "Основания Зданий и Сооружений".
Эта модель не является расчетом к реальному объекту, но однажды с подобной задачей пришлось столкнуться и начать разбираться, позже было принято решение поменять фундамент на плитный. Однако вопрос остался и пока есть небольшая пауза, его надо решить, чтобы в будущем в этой теме не плавать. Цитата:
1.1. Собственный вес свай на 100% является дополнительной нагрузкой к сооружению (к значению P), если сваи например вдавливаемые или забивные, то есть в тех случаях, когда грунт хоть и уплотняется, но тем не менее никуда не девается и остаётся внутри объема условного фундамента. 1.2. Cобственный вес свай частично добавляется к нагрузке от сооружения (к значению P), если сваи например буронабивные, то есть в тех случаях, когда часть грунта ИЗВЛЕКАЕТСЯ и заполняется сваями. Тогда очевидно нужно вычислить разницу (дельту) "вес свай с оставшимся грунтом в уровне свай" - "вес грунта в уровне свай до строительства". И добавить эту величину к весу сооружения (к знач. P). (Немного отступление. Аналогичным образом мне рекомендовал делать один из Руководителей НИИОСПа в отношении расчета одиночных БУРОНАБИВНЫХ свай по грунту. Когда мы считаем нагрузку, приходящуюся на сваю, то должны учесть в ней нагрузку в уровне низа ростверка и частично собственный вес сваи, а именно дельту "вес сваи" - "вес вытесненного сваей грунта".) Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И, согласно тому, что написано выше в данном разделе (начиная с 2008 года), здравому смыслу и СП, я делаю вывод, что стартовое значение "сигма zg0", всё же находится на уровне ВЕРХА условного фундамента. А к низу условного фундамента "сигма zg0", умножаемая на коэффициент Альфа, отличный от 1, снижает свои значения и преобразуется в "сигма z,гамма,i" Пойдём "от противного" и предположим, что "сигма zg0", а точнее уже "сигма z,гамма,0 = 1 * сигма zg0" находится на уровне низа условного фундамента. Я приложил к данному сообщению файл с 2-мя возможными вариантами такого расположения. 1-й вариант. "сигма z,гамма,0 = 1 * сигма zg0", где "сигма zg0" имеет значение давления грунта в уровне "низа" условного фундамента. 2-й вариант. "сигма z,гамма,0 = 1 * сигма zg0", где "сигма zg0" - давление в уровне "верха" условного фундамента. 1вар. На мой взгляд абсолютно очевидно, что 1-й вариант может возникать только в том случае, если будет удален весь грунт, в том числе и из зоны условного фундамента. Но мы же грунт из зоны условного фундамента не вынимаем и, следовательно, НЕ вынутый грунт не может участвовать в разуплотнении. В разуплотнении участвует только та часть грунта, которая вынимается над условным фундаментом. Плюс по 1-му варианту, когда мы рассчитываем добавочное давление для левой части формулы 5.16 (СП 22.13330 Основания ЗиС), получается, что из нагрузки от сооружения вычитается нагрузка от "НЕ вынутого" грунта, что в корне не верно. Да и для правой части той же формулы (для вторичной ветви загружения) получается, что мы обратно нагружаем основание под условным фундаментом дополнительным массивом грунта, соответствующим объему условного фундамента, чего на самом деле нет. 2вар. По варианту 2 разуплотнение грунта вверху и внизу условного фундамента будет одинаковым. А разуплотнение в разных по высоте точках грунтового массива одинаковым быть не может по определению. Делаю вывод, что оба варианта в отношении ветви разуплотнения не верны. Верным является вариант, высланный ранее, 23.01.2020. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
По 1-му варианту получается, что хоть грунт и выбрали всего на 6 метров, но однако на глубине 16 метров он после этого почему-то вдруг оказался разуплотненным как будто грунт вынули на все 16 метров. А потом соответствующие этому значения напряжений начинают вычитать из нагрузки от здания и получать какие-то добавочные значения |
||||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ну вы нафантазировали выше
![]() Во вложении оба варианта не верны в части сигма zгамма. В первоначальном варианте (1 ваше сообщение в этой теме) все было верно в этом плане. Просто сигма_zg0 - это - вертикальное напряжение от внешней нагрузки на уровне подошвы. В данном случае подошва- это низ свай. Но при этом сигма zгамма определяется при выемке грунта. Именно поэтому в первоначальном варианте она у вас правильно начиналась от низа котлована ростверка. Поэтому нужно было просто заменить сигма_zg4 на сигма_zg0, а верхнее напряжение в уровне низа котлована обозвать как-то по-другому. Например, "сигма_zg0'". Размыления про то, что вес свай может быть единственным дополнительным вертикальным давлением даже комментировать не буду. Да и причем тут тип свай тоже не понятно.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
Согласен))). Перестарался.
Цитата:
В отношении 2-ух заведомо неверных вариантов могу сказать, что видел примеры, где ими пользуются. Цитата:
к весу сооружения? И я написал 2 варианта, которыми можно воспользоваться, если в этом есть необходимость. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
В отношении опытных специалистов - болезненный переход от СНиПов к СП. Напомню, что в СНиПе формула была: Сигма,zp=альфа*p0, где Р0=Pii-Сигма,zg,0 Pii- полное давление по подошве условного ф-та. (как раз из-за "-Сигма,zg,0" и была в старом СНиПе формулировка "При расчете по деформациям в собственный вес условного ф-та включают вес свай и ростверка, а также ВЕС ГРУНТА в объеме условного ф-та." (это имеется в виду (Pii), с оговоркой, что "Дополнительное вертикальное давление («осадочное давление» - Р0) на грунт определяется за вычетом вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне этой подошвы..." Если раскрыть скобки, то получится первое слагаемое формулы осадки из СП. Т.е. отличие первое - нет второго слагаемого. Второе отличие - нет понятия Сигма,z_гамма - вертикальное напряжение от собственного веса вынутого в котловане грунта. Учитывая, что большинство котлованов менее 5 метров, то по СП второе слагаемое в осадке можно не учитывать, а в первом учитывается выемка именно для ростверка, а не для условного фундамента, гд е естественно никакой выемки нет. Вот именно из-за этой разницы между СНиП и СП22 + неточности и неоднозначности формулировки в СП24 получается путаницу у тех, кто не захотел в свое время вникнуть в суть расчета. Что касается вашего расчета, там все ок, двигаетесь в нужном направлении
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
k – коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения для жилых и общественных знаний откуда принимать? в СП 22.13330.2016 П.2 сказано "Настоящие рекомендации распространяются на предварительные расчеты оснований сооружений геотехнических категорий 2 и 3 в соответствии с требованиями 5.3.7."
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |