Непрочитано 03.10.2008, 15:40 #1
Формулировка Жесткого узла.
13forever
 
Инженер строитель
 
Санкт Петербург
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 1,591

Уважаемые коллеги. Прошу помочь сформулировать определение жесткого опорного узла колонны. Пока получается такой вариант:

Жесткий узел закрепления колонн в фундаменте характеризуется действующими в нем усилиями N, Q, М. Конструктивно жесткий узел должен быть выполнен таким образом, чтобы воспринять и передать на фундамент действующие усилия, и исключить возможность угловых перемещений ствола колонны относительно опорной плиты и фундамента. В проекте возможность угловых перемещений исключена путем реализации конструктивных мероприятий, включающих установку 4х анкерных болтов, опорных ребер, массивной опорной плиты.

с удовольствием прочитаю критику и конструктивные предожения.
Просмотров: 8234
 
Непрочитано 03.10.2008, 15:44
#2
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


одна запятая лишняя..и одной не хватает )
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 17:20
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну логичнее назвать крепление колонн к фундаменту, а не в фундаменте. ведь судя по окончанию определения говорится о металлических колоннах. и всегда ли используют 4 болта? лучше уж написать, что минимум 4 болта... ИМХО.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 18:33
#4
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


13forever в принципе всё так, но количество болтов, соглашусь с Forrest_Gump, должно быть не менее 4-х.
С Вашего позволения задам более конретный вопрос.
Коллеги! Каким образом можно определить или законструировать жёсткое опирание стальных колонн на фундамент? Может есть какой либо документ или литература, решающие эту проблему? Речь идёт о базе колонн без траверс (это ясен пень - жёсткий узел), а о базах, в которых жёсткость достигается путём расстановки фундаментных болтов. А если ещё конкретнее о их диаметрах и расстояниях в плоскости "защемления". Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось RamZeSII, 03.10.2008 в 18:39.
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 19:43
#5
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
13forever в принципе всё так, но количество болтов, соглашусь с Forrest_Gump, должно быть не менее 4-х.
С Вашего позволения задам более конретный вопрос.
Коллеги! Каким образом можно определить или законструировать жёсткое опирание стальных колонн на фундамент? Может есть какой либо документ или литература, решающие эту проблему? Речь идёт о базе колонн без траверс (это ясен пень - жёсткий узел), а о базах, в которых жёсткость достигается путём расстановки фундаментных болтов. А если ещё конкретнее о их диаметрах и расстояниях в плоскости "защемления". Заранее благодарен.
Сам понял что сказал? Советую для начала почитать учебник по сопромату (это к слову о "ясен пень" жестких базах без траверс). После чего можно и с этим познакомиться поближе: "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03).
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 22:03
#6
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


И еще. 4 болта - это необходимое и чаще всего достаточное условие с учетом того, что их еще надо выставить с достаточной тоностью. И чем больше болтов вы заложите в базу, тем больше вероятность того, что при монтаже колонны один или несколько болтов упорно не захотят попадать в отверстие в базе. В общем, если требуется по расчету, лучше увеличивать диаметр болта, а не их количество.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 22:25
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


http://dwg.ru/f/showthread.php?t=136...F+%E1%E0%E7%E0
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 23:44
#8
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот именно. Базу надо считать. Никто и не спорит, что можно влепить стальную пластину толщиной 50 мм и более, но из курса сопротивления материалов любой студент знает, что при работе на изгиб такое сечение неэффективно. А если сделать траверсы, то можно и 20-ю мм обойтись вполне. А это существенная экономия стали.
И еще, если база без траверс, то существенно повышаются требования к качеству сварки колонны с базой.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2008, 01:28
#9
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Если узел обеспечивает передачу усилия (в конкретном сучае на фундаметы) с одного элемента на доугой элемент без значительных деформации (НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО УЗЛА ВООБЩЕ В ПРИРОДЕ!!! ТАК КАК НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА), тоесть деформации на столько малы, что их появление не вызовет значительного перераспределения усилий в элементах конструкций, то данный узел считается жестким!!!! Если говорить по сопромату.
Точность установки анкеров должна обеспечиваться конструктивно при выполнении фундамента. А в опорной плите отверстия выполняются с зазорами. Так что при должной квалификации мотажников и трезвых машинистах с анкерами не чего не случиться!

Хворобьевъ:
"Действительно, база обеспечивает одинаковый угол поворота с фундаментом, т.е. не проворачивается относительно фундамента ( или если проворачивается, то на величины на порядок меньшие). Сохраняет указанное свойство при расчетной нагрузке, следовательно является жесткой. Практически это означает, что надо проверить бетон под плитой, анкеры, саму плиту на отгиб и сварные швы. Но как правильно заметил IBZ, такое счастье работает только при небольших нагрузках (в сараях). При больших моментах надо разосить анкеры, а следовательно - укреплять плиту, вот тут появляются ребра или траверсы." (тема: "Молодечно. Опорный узел. В чем секрет?")

Последний раз редактировалось Foksolic, 04.10.2008 в 01:37.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2008, 15:15
#10
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


[quote=Foksolic;292782]Если узел обеспечивает передачу усилия (в конкретном сучае на фундаметы) с одного элемента на доугой элемент без значительных деформации (НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО УЗЛА ВООБЩЕ В ПРИРОДЕ!!! ТАК КАК НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА), тоесть деформации на столько малы, что их появление не вызовет значительного перераспределения усилий в элементах конструкций, то данный узел считается жестким!!!! Если говорить по сопромату.
Точность установки анкеров должна обеспечиваться конструктивно при выполнении фундамента. А в опорной плите отверстия выполняются с зазорами. Так что при должной квалификации мотажников и трезвых машинистах с анкерами не чего не случиться![quote]

За теоретическую подготовку 5, а вот за практическую 3. Никогда не перестану утверждать, что для того, чтобы стать действительно хорошим проектировщиком, надо сначала поработать на стройке (да и обратное правило наверное тоже работает в смысле того, что строители не всегда понимают что они делают и зачем). Вы конечно же правы, что отверстия в плите делаются больше диаметра анкерного болта, но на сколько? Всего-то на пару миллиметров. Сразу скажу, что установка и выверка анкерного болта - это не есть что-то невозможное, однако это процесс не сколько трудоемкий, сколько кропотливый и "времяемкий". И делают это не монтажники с машинистами, а инженерно-технический персонал (геодезист или хорошо подготовленный прораб). Вопрос не в том, что это выполнимо или не выполнимо, а в том, сколько это займет времени+коэффициент случайной ошибки, который присутствует у любого человека, даже у опытного и грамотного. Так давайте же думать и о строителях и по возможности не создавать им лишних трудностей на ровном месте!!! Стройка - это и без того дурдом. Так же не забывайте, что работать строителям приходится не в помещениях с кондиционерами, где виляют задницами секретарши, а в несколько более тяжелых условиях
Вот, посмотрите как бывает даже с четырьмя болтами http://dwg.ru/bsk/1105. В "кунсткамере" по этой теме и еще можно материальчик найти.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 00:14
#11
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Это я не со зла. Везде должны быть люди знающие свою работу и что не менее важно уважающие работу других.
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 08:48
#12
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...отверстия в плите делаются больше диаметра анкерного болта, но на сколько? Всего-то на пару миллиметров.
А мужики то и не знают... Везде пишут, что в 1.5-2 раза больше диаметра анкерного болта. При этом предельные отклонения анкерных болтов регламентируются СНиП 3.03.01-87, табл. 11, п.8.
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 10:38
#13
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
А мужики то и не знают... Везде пишут, что в 1.5-2 раза больше диаметра анкерного болта. При этом предельные отклонения анкерных болтов регламентируются СНиП 3.03.01-87, табл. 11, п.8.
Правильно, согласно этой таблице максимальное отклонение планового положения фундаментного болта 10 мм. В эту цифру легко уложиться если ведешь разбивку всех болтов хорошим тахеометром в хороших условиях видимости (и без каких-либо других помех), причем с одной станции, что в реальных условиях строительной площадки бывает крайне редко, поскольку это зависит уже не от мастерства исполнителя работ, а от товарищей которые занимаются организацией строительной площадки. Если же для разбивки под фунд. болты взаимосвязанных конструкций требуется проложить какой-никакой ход (хотя бы 2-3 точки), то от наших 10 мм следут отнять какую-то дельту, которая сидит уже в геодезической основе. В общем-то реально не всегда бывает просто уложиться даже и в 10мм с учетом вышеперечисленных факторов.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 16:18
#14
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Сразу не нашел эту тему. Спасибо так же всем выссказавшимся.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 16:25
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от RamZeSII Посмотреть сообщение
но количество болтов, соглашусь с Forrest_Gump, должно быть не менее 4-х.
Постановка 6ти анкеров, ну по крайней мере больше 4х, на мой взгляд не очень удачная идея с точки зрения монтажа.
Конкретизирую свой случай. колонна 25К1, плита 30мм, 4 анкера, усилия N=12.5 тс, M=1тс*м. Разработчик КМД поднял истерику на предмет того что узел шарнирный и система изменяема. Говорит что нужны траверсы. А ставить траверсы в сарае размером 12х24 считаю бессмысленным занятием. ссылки на серии ЦНИИСК и Канскую не помогли, главный аргумент- мы считаем шарнир и никаких аргументов. Посему и решил изложить ему в ответе свой взгляд на предмет спора.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 16:26
#16
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


А вы часом не в Ростов ПСК трудились?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2008, 16:49
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Конкретизирую свой случай. колонна 25К1, плита 30мм, 4 анкера, усилия N=12.5 тс, M=1тс*м. Разработчик КМД поднял истерику на предмет того что узел шарнирный и система изменяема. Говорит что нужны траверсы. А ставить траверсы в сарае размером 12х24 считаю бессмысленным занятием. ссылки на серии ЦНИИСК и Канскую не помогли, главный аргумент- мы считаем шарнир и никаких аргументов
Самым простым и правильным будет послать КМДшников подальше - за сечения всех элементов МК (и тем более за расчетную схему) отвечает разработчик раздела КМ. Ну, если не хотите "подальше", то ко 2-му тому Горева - там числовой пример расчета такой базы. А уж учитывая величину Вашего изгибающего момента, так и тем более ... Это именно такой сарай, о котором я и толковал ранее.

P.S. Если вопрос о Ростовском ПСК ко мне, то ответ положителен - работал и работаю по сей день
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 20:02
#18
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Суть не в претензиях кмдшников, а в том что они кипиш подняли и теперь надо заказчика успокаивать. Для него и формулировка.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Если вопрос о Ростовском ПСК ко мне, то ответ положителен - работал и работаю по сей день
И Щучку поди тоже делали?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2008, 12:54
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Щучку поди тоже делали?
Перетряс почти всех начальников отделов: "Пошто, гады, Щучку без меня запроектировали ?" Никто под страхом пыток не признался Вы намекните who есть Щучка, а потом я уж с ними по-другому поговорю
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2008, 23:00
#20
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Конструктивно жесткий узел должен быть выполнен таким образом, чтобы воспринять и передать на фундамент действующие усилия, и исключить возможность угловых перемещений ствола колонны.
Почему конструктивно, а расчетно? Думаю что лучше без этого слова обойтисть, чтобы юристам не дать лазейки
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 04:48
#21
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Вопрос!
Как заменить шарнирный опорный узел (2 болта) фахферковой стойки на жесткий? Стойка - двутавр 30Ш1, база 350х350х20, болты М36 с заделкой по прочности болта. Момент 5тм, N=20т.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 09:00
#22
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


А почему два болта - значит шарнир? смотря что за болты и как стоят.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 11:01
#23
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Lev_37, поставить эти два болта в плоскости момента, проверить опорную пластину, если надо - усилить траверсами. Если и в плоскости стены нужна заделка, то сделать на 4 болтах.
а зачем нужен жёсткий узел? мю уменьшить?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 13:07
#24
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Прилагаю чертеж опорного узла.
SETQ!
К стойке приварили консоль и приложили нагрузку.
Нагрузки в плоскости стенки двутавра.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Шарнирный узел.dwg (58.4 Кб, 469 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 13:59
#25
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


как варианты Жёсткий узел варианты.dwg
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 18:53
#26
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Setq!
Спасибо!
Я ,с Вашей подсказки, применяю вариант №3.
Вариант жесткого узла стойки на двух анкерных болтах прилагается.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Жесткий узел. Вариант №3.dwg (59.5 Кб, 456 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2008, 22:27
#27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Lev_37! Пожалуйста!! завтра посмотрю Ваш вариант №3 на работе!!!
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формулировка Жесткого узла.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58