| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ускорения узлов в СКАД
Бизнес-шмизнес
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911
|
||
Просмотров: 17880
|
|
||||
Инжинер-конструктор Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
![]() |
МГСН 4.19-2005
5.1.15. При проектировании высотных зданий необходимо обеспечивать комфортность пребывания в них жителей, посетителей, сотрудников и обслуживающего персонала при действии пульсаций ветровой нагрузки. Для этого расчетного случая ускорения перекрытий зданий при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке =0,7, не должны превышать 0,08 м/с. В том случае, если это требование не выполняется, необходимо предпринимать меры по снижению уровня колебаний зданий. В этих целях, в частности, могут быть использованы гасители колебаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 8
|
Так же СНиП 31-01-2003
6.5 При расчете здания высотой более 40 м на ветровую нагрузку, кроме условий прочности и устойчивости здания и его отдельных конструктивных элементов, должны быть обеспечены ограничения на параметры колебаний перекрытий верхних этажей, обусловленные требованиями комфортности проживания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
POMAH9IH, воспользуйтесь простенькой формулой, приведеной в Дроздове (например). Там амплитуда ускорения считатся как отношение ветровой нагрузке на 1м2 фасада к массе здания в объеме этого м2 фасада.
dermoon, амплитуда понятие общее - есть амплитуда перемещения, есть амплитуда ускорения. Ускорение проверять нада, иначе ощущение на верхних этажах будет как в автобусе - поехали, остановились... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
В Лире есть условие:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инжинер-конструктор Регистрация: 16.01.2007
Владивосток
Сообщений: 29
![]() |
Цитата:
X-DeViL, неужели за три года вы не смогли найти решения проблемы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
![]() |
Приложение 5 МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы":
Пункт 3.б. Для зданий башенного типа, у которых вторая собственная частота f2 в Гц больше предельного значения собственной частоты f1 (СНиП 2.01.07-85), пульсационную составляющую допускается определять в виде эквивалентной статической нагрузки в соответствии со СНиП 2.01.07-85. Этот же подход допускается использовать для всех зданий при предварительной оценке эффекта действия пульсационной составляющей ветровой нагрузки на начальных стадиях проектирования. В этом случае максимальные отклонения усилий (Хd) и динамических перемещений (d) отдельных точек перекрытий верхних этажей при колебаниях этих значений относительно среднего уровня определяются посредством статического расчета на действие эквивалентной статической нагрузки. При этом в качестве Xd и d следует принимать абсолютные значения полученных в результате расчета усилий и перемещений соответственно. Ускорения перекрытий верхних этажей определяются по формуле ad = d х (2 х p х f1)^2, (1) где f1 - первая частота собственных колебаний здания в Гц. p - число ПИ d - макс амплитуда колебания от пульсационной части нагрузки
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
SCAD отродясь ничего особенно не моделирует, по любой схеме. Он просто тупо считает по утвержденной приближенной методе СНиП, можно взять и обсчитать все это в электронных таблицах например. И смысла в 3д расчетных схемах в СКАДе в 99% тоже никакого нет (кроме красивой картинки). |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Цитата:
Любая программа создает некую условную матетматическую модель реального здания или сооружения и рассчитывает его по усредненным формулам СНиП. Просьба отвечать без фанатизма.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Т.е. факт расчета вами здания по пространственной схеме ничего не говорит за то, правильно ли вы посчитали или нет. Вообще от инженера ничего не требуется моделировать, требуется конструировать. А любые инженерные расчеты имеют тот смысл, что они не пытаются определить действительные напряжения в конструкциях, а напряжения при гипотетических ситуациях. Расчет на ветер в частности, в сущности, не есть точный расчет на ветровую нагрузку, а просто проверка ваших конструкций на способность сопротивляться горизонтальным нагрузкам некоего порядка величины. По 3д считать нужно после тщательной проработки "плоскостей". Это я по опыту говорю - точность вы получите или нет неизвестно, а глупо ошибиться в разы, в СКАДе тем паче, - элементарно. |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Спасибо за ответ.
Под условной математической моделью я имел ввиду, факт перераспределение усилий в элементах конструкции, что в реальности не совсем совпадает с результатами расчета. (ввиду не одинаковой жесткости узлов, неоднородности бетоной смеси и т.д.)
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще я использую пространственную схему в основном с одной целью -анализ связевой системы через рассмотрение первых N форм потери устойчивости. Но надобность в этом бывает крайне редко. Вообще лучше проектировать здание так, чтобы оно работало "плоско", хотя и это тоже возможно не всегда. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
?????????????! Никогда здание плоско работать не будет! Неправильно вы выразились. Просто, я так понял, вы считаете, что нужно принимать такие конструктивные схемы при расчете которых можно разбить их на плоские участки. Ну вообще то это не новая мысль. Так раньше как раз и делали. Но на данное время как раз стремятся к расчетам пространственных схем, который считается более точным и прогрессивным. И расчетные программы в этом деле должны стать помощниками. Да ведь даже посчитать усилия в стержнях структуры на машине в 100 раз быстрее и точнее чем вручную. Не говоря уже о пересчетах и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Расчеты по пространственной схеме нужны IMHO там, где никуда от пространственности уйти просто нельзя. Например - башни, структуры, каркасы зданий цилиндрической и т.п. формы. Но при проектировании расчеты не являются определющими, определяющим является "продумывание" и прикидывание конструкции. А расчеты - формальная финальная стадия. Цитата:
Расчетные программы существуют и активно применяются уже минимум лет 25-30, и учлучшаются в них только картинки и интерфейс. Никаких принципиально новых алгоритмов. И это хорошо, конечно. Но вот процесс проектирования (выбор расчетной схемы и т.д.) лучше ни в коем случае не желательно менять. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
TOWER!
Цитата:
Цитата:
Или проектировщику, как правило, следут уметь правильно читать нормативную литературу? ![]() Последний раз редактировалось опус, 04.07.2008 в 10:14. |
|||
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Согласен, п. 1.7 гласит "Стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые пространственные системы"
п. 1.8 гласит что расчет стальных конструкций следует, как правило, выполнять с учетом неупругих деформаций стали... И этот же пункт в "Пособии по проектированию...к СНиП" расписан подробно - какие модели брать, что и чего... Просто учет пространственой работы в общем случае - один из факторов, влияющих на точность. Тот же учет неупругих деформаций в большиснтве случаев поважней будет. Уж коли считать точно - нужно учитывать все. А для инженерного расчета следует выбирать самые простые методики. Так вот, как уже говорилось 90% стальных конструкций рассчитано по плоской схеме. У нас так до сих пор считают и ничего. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 18
|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) :
1.9 (1.7). Выбор расчетных схем, исходных предпосылок и допущений необходимо определять на основе применяемого метода расчета. При использовании, например, вычислительной техники необходимо наиболее полно учитывать действительные условия работы конструкций и рассчитывать их как единые пространственные системы с учетом неупругих деформаций стали, деформированной схемы и, в случае необходимости, геометрической нелинейности... Допускается применять приближенные методы расчета и более простые расчетные схемы, основанные на разделении единых пространственных систем на плоские конструкции и отдельные элементы. При этом следует учитывать особенности взаимодействия элементов стальных конструкций между собой и с основанием. Вместе с тем, в общем случае предпочтение следует отдавать методам расчета стальных конструкций как единых пространственных систем... |
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Так вот вы и сами теперь видите - пространственная схема в расчете - только один из факторов. Так что лучший вариант конструировать и рассчитывать схемы плоские, там, где конструкции четко работают раздельно по плоскостям. Практически исключение могут составлять некоторые каркасы высоток, башни и мачты. Учет пространственной работы в каркасах промзданий и проч. точности не повышает, а задача усложняется, сотоветсвенно проще сделать ошибку.
Хотя в общем случае - действительно нужно учитывать пространственную работу с учетом неупругих деформаций стали. SCAd для этого в принципе не годится - это программа для красивых/бесполезных картинок, а не для инженерного анализа. Возмете вы скажем в формуле для площади круга число Pi с 20-ю знаками после запятой. А диаметр измерите с точностью до 1%. точности от этого не прибавится. Также и учет пространственной работы, там где это не нужно -) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вообщем покрутить плоскую схему в Скаде - посмотреть, как закрепления сказываются на усилиях, нагрузками поварьировать - это можно в Скаде.
А так что-то моделировать там действительно невозможно, но некоторые - тут в эфтом разделе все же умудряются! ![]() При страстном желании что-то моделировать можно пользоваться - Лирой - там есть приличная нелинейность, так что никто не помешает! maestro моделирует и неплохо у него получается! Последний раз редактировалось опус, 07.07.2008 в 13:01. |
|||
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
В SCAD-е эпюры строить удобно. Кроме того, если говорить о соотношении цена/функциональность - то скадовский набор за 30-40 тыс пока наверно самый лучший (в Роботе аналогичный стоит под сотню, в лире - тыщ 60).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 18
|
А какие программные комплексы для этого годятся ( не рассматривая вопрос цена-качество )? По поводу бесполезных картинок ( при расчете в Scad ) вы наверное переборщили...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 20
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ускорение вычисляется легко по известной формуле для синусоидальных колебаний при известной амплитуде и известном периоде.
![]() Вам хочется получить готовые цифры? При котором конкретно расчете?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 20
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 20
|
Интересовал конкретно график зависимости скорости (ось ординат) от времени (ось абсцисс).
Я так понял - ваш график получен через модуль спектры ответа, но там выбирается конкретная акс-ма и на неё ведется расчёт, а у меня задача получить эту самую велос-му. Последний раз редактировалось Griffin, 19.03.2014 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
СКАД их (ускорения) вычисляет наверно, а как иначе. Однако выдает только одно максимальное (в протоколе). Как извлечь все - не знаю. Попробуйте (с номером лицензии) запросить разработчика.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2014 в 17:31. |
|||
![]() |