Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 12920
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
А стропила крыши какой пролет имеют? Может сразу сделать нормальную ферму с чердачным перекрытием по нижнему поясу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
По фермам: Фермы - антиквариат(классика - с сечениями диаметром в среднем 300мм, на правельных врубках и т.д.) пролет аналогичен. Заменить фермы нет возможности по ряду причин(не обсуждается), поэтому их ремонтируем. Смысл в чем: была выполнена система подвесного потолка, т.е. к нижним обвязкм фермы прогоны, к прогонам на хомутах балки чердачного перекрытия. Но соль в том, что сейчас эти хомуты не нагружены, т.е. как не странно балки 12,7 м самонесущие. Заменяя балки на новые составные(которые не будут самонесущими), вешаем на каждую ферму около 15т - что очень сомнительно при их состояние после ремонта(жучек там еще поработал). К томуже монтаж будет легче из металла - балки придется монтировать снизу под фермы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а нельзя ли выпендриться другим методом - Ваши новые стальные фермы разместить не под существущими деревянными фермами, а со смещением в сторону, чтобы вывести новые конструкции из-под существующих и тем самым снять ограничение на высоту?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
Это мое мнение на данный момент. Попробую обдумать такое предложение еще раз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Лебедки за нижние обвязки деревянных ферм. Метал. фермы чердачного перекрытия из двух частей, заводим в грезда - это максимум 500кг.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
- Закреплен крестовыми связями и распорками. |
|||
![]() |
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Вообще-то фермы для малых пролетов (12 м и менее) неэффективные конструкции. Второй момент где будет изготавливаться ферма? Ведь четкое центрирование осей стержней в узлах задача довольно сложная. Для этого требуются специальные устройства - кондукторы. Потому что если стержни в узлах не отцентрированы, то элементы фермы начнут работать на изгиб, который вы наверняка не учитывали в расчетах. Если же ферма будет изготовлена на заводе, то вопрос снимается.
Второе - не понятно что сошлось по вашим расчетам? На вопрос о прогибе - уж коль вы посчитали усилия в элементах фермы, то что мешает вычислить и прогиб и сравнить с нормативным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
Если к примеру двутавр с уклоном полок, то при распределенной нагрузке 300 кг/м на 12,7м, минимум 55 номер, а он почти 93 кг - 1м/п. Итого балка 1230 кг. В два раза тяжелее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
- Прогиб я вычислил, все проходит. Еще решил использовать строительный подъем 0,015. Теория это хорошо - а что на практике выйдет не знаю, не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Под балкой я подразумеваю двутавр. Несущая способность балки или фермы определяется площадью пояса, умноженной на расстояние между центрами тяжести поясов. В балке стенка будет весить чуть больше, чем раскосы фермы, зато при малой высоте расстояние между поясами балки существенно больше чем у фермы при условии их одинаковой высоты. Из этого следует, что Ваш расчет о двукратном перерасходе стали на балку по сравнению с фермой является ошибочным.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Какие узлы Вам нужны? Организовать строительный подъем можно -- за счет организации стыка балок под углом. Стандартный стык. Либо на накладках, либо сварка встык с разделкой кромок и контролем шва физическими методами. -- за счет строительного подъема видимых конструкций. Металлическая балка "прячется" в конструкции. В этом случае ее прогиб нормами не ограничивается. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
А потом балка будет огружена. Вот это и вызывает опасение. Потому и спрашиваю, может какой узелок специально разработаный для такого случая. P.S. А с расчетом согласен, погорячился. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
Положить цельную балку нет возможности и по сортаменту(13,1 не 12) и к тому же нет никакого обреза кладки, надо заводить в грезда, следовательно сборная. Допустим сварим. Но есть большое экономическое НО. Мне нужна составная балка из двух састей по 6,55м. Куда девать "обрезки" по 5,45 - сомнительная экономия. Все таки придется делать по моему изначальному варианту ферму. Я прикинул, что всетаки потолок можно слегка опустить, т.е. по осям обвязок ферм будет около 650-750мм(еще уточню). Интересно ваше мнение по поводу подобной фермы. Пролет - 12,7. Нагрузка на 1 м/п - 300 кг, плюз запас на нагрузки строительного периода - после перекрытия будет производится ремонт ферм, а они тяжеленькие, оклоло 3т, возможно придется кратковременно опирать их на новое чердачное перекрытие. Схема - верхний пояс(квадр. туба 100х4) операется на кладку, нижний(квадр. туба 100х4) свободный, раскосы(квадр. туба 60х4), стоек нет, в середине фланцевое соединение на болтах со строительным подъемом 0,015, закрепление из плоскости - 3 распорки(квадр. туба 60х4). Все соединение встык на сварке, без касынок и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
В том то и дело, обреза нет. Далше стены идут на брандмауэр. Только гнезда. Стыковать ее придется на весу, на высоте 11м от пола перекрытия предидущего этажа. Потому я и стараюсь минимизировать вес и упростить монтаж болтовым соединением.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Denis_RZN, если уже определились, что используете балку, то не обязательно стыковать равные части (точнее, этого не нужно делать) так как посредине пролета максимальный момент, а вы сечение ослабляете стыком, лучше подберите себе место стыка как будет наиболее экономично выгодно (скажем, при длине 13.1 м это будет, например, 8+5.1 м, думаю, под заказ можно достать не только 6-ти и 12-ти метровые профиля), короче говоря, продумайте экономически этот вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сделать гнезда глубже или шире для обеспечения захода балки возможности нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вопрос был о прогибе. Нормы учитывают такую тенденцию - прочность конструкций покрытия есть, а прогибы большие. Рекомендовано не идти на ужесточение ферм и т.д. за счет расхода материала, а принять меры по обеспечению исправной работы кровли как таковой, невзирая на прогибы.
И надеюсь, при расчете прогиба Вы брали 0,5 снега?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Denis_RZN, использовать ферму еще и из ГСП такой маленькой высоты вряд ли окажется экономичным по сравнению с балкой. Многие "умники" считают массу стали на ферму, сравнивают ее с массой балки, и с пеной у рта доказывают что ферма - это оккуенно дешево, забывая о том что ее необходимо еще и изготовить, что денег стоит немалых. А про прогибы - см. ответ Ильнур, прав он по поводу 0,5, вместо привычных многим 0,7
P.S. А как вы собирались прогибы фермы считать???
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Цитата:
Вот еще, это ведь не второстеренные балки, придется устраивать связи и раскосы для удержания из плоскости, опять не стандартные узлы выдумывать. Еще про ферму, можно ли ее сварить ручной сваркой(разумеется на базе, узлы еще не считал) а не навороченой заводской(в сварке шарю с трудом). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Denis_RZN, я при реконструкции приминял составную балку по высоте из двух двутавров. Корячить полегче, однако продольные сварные швы смотрятся не очень хорошо......
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здесь 0,7 - коэффициент надежности по нагрузке для перехода от расчетных к нормативным нагрузкам, 0,5 - коэффициент для перехода от полной снеговой нагрузке к длительно действующей ее части. Все это из СНиП "Нагрузки и воздействия".
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Все, решил слегка опустить потолки и сделать фермы из ГСП (квадрата), Высота - 0,78м(расч схема), пролет - 12,7м. Пояса - квадрат 100х4, раскосы - 60х3, схема с операнием в гнезда верхним поясом.
Назрели новые опасения. Утеплитель кладу по профлисту в конструкции ферм. Следовательно верх мет. ферм на чердаке(т.е. температура +4), а нижняя часть в помечение(+23). Не будет ли на фермах снизу осаживаться конденсат, ведь образуется мостик холода. А то как потечет кому на голову. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Она уже существует и утепленена и трогать ее, предварительно, никто не хочет, стобы не разморадивать здание, работы будут проводиться в зимний период.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||