Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.

Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2008, 21:52 #1
Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.
Denis_RZN
 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34

Подскажите, пожалуйста, если есть подобный опыт. Слегка нестандартно.
Требуется запроектировать легкую металлическую ферму из ГСП взамен деревянных балок чердачного перекрытия. Максимальная высота по паралельным поясам фермы 0,6 м, при пролете 12,7 м (нагрузка на 1 м/п - 300 кг). Принял 12 панелей верхнего пояса. По моим прикидкам(расчетам) вроде все сходится. Сечения верх. и нижнего поясов немного болше, чем если висота по поясам была бы 1,3 м.
Вопрос: как насчет прогиба - ведь отношение к длинне 1/25.
Просмотров: 12920
 
Непрочитано 16.10.2008, 23:10
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
Требуется запроектировать легкую металлическую ферму из ГСП взамен деревянных балок чердачного перекрытия
и что, деревянные балки чердачного перекрытия были пролетом 12,7м? Не верю.
А стропила крыши какой пролет имеют? Может сразу сделать нормальную ферму с чердачным перекрытием по нижнему поясу?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 23:18
#3
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


А что насчет прогиба? Не понял вопрос. Просто будет перерасход стали и все. Или что-то еще не понятно?
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 09:41
#4
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
как насчет прогиба
А что насчет прогиба? Вы проверяли? Проходит?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 10:07
#5
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
и что, деревянные балки чердачного перекрытия были пролетом 12,7м? Не верю.
А стропила крыши какой пролет имеют? Может сразу сделать нормальную ферму с чердачным перекрытием по нижнему поясу?
Да, балки чердачного перекрытия цельные, в среднем по высоте 300-350мм, тесаные на два канта. Они проедены жучком, труха от замокания и т.д. В общем есть акт на аварийное состояние.
По фермам: Фермы - антиквариат(классика - с сечениями диаметром в среднем 300мм, на правельных врубках и т.д.) пролет аналогичен. Заменить фермы нет возможности по ряду причин(не обсуждается), поэтому их ремонтируем.
Смысл в чем: была выполнена система подвесного потолка, т.е. к нижним обвязкм фермы прогоны, к прогонам на хомутах балки чердачного перекрытия. Но соль в том, что сейчас эти хомуты не нагружены, т.е. как не странно балки 12,7 м самонесущие. Заменяя балки на новые составные(которые не будут самонесущими), вешаем на каждую ферму около 15т - что очень сомнительно при их состояние после ремонта(жучек там еще поработал). К томуже монтаж будет легче из металла - балки придется монтировать снизу под фермы.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 10:10
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а нельзя ли выпендриться другим методом - Ваши новые стальные фермы разместить не под существущими деревянными фермами, а со смещением в сторону, чтобы вывести новые конструкции из-под существующих и тем самым снять ограничение на высоту?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 10:12
#7
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
А что насчет прогиба? Вы проверяли? Проходит?
В Кристале считал, прогиб нормальный. Может мои опасения и напрасны, но отношение пролета к высоте не стандартное. Вот я и спрашиваю мнение, на тему подводных камней.
Р.S. Я мало работал с мет. конструкциями.
Denis_RZN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 10:16
#8
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а нельзя ли выпендриться другим методом - Ваши новые стальные фермы разместить не под существущими деревянными фермами, а со смещением в сторону, чтобы вывести новые конструкции из-под существующих и тем самым снять ограничение на высоту?
Здание функционирует, многоэтажное, верхняя разводка отопления, работы будут проводиться зимой, размораживать корпус - непойдет. Если фермы поднимаем вверх, трубы придется резать.
Это мое мнение на данный момент.
Попробую обдумать такое предложение еще раз.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 10:19
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гы-гы, глупый вопрос - а как тогда будут конструкции монтироваться? собираться на перекрытии и лебедками подниматься в проектное положение? а лебедки за что цеплять?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 10:31
#10
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
гы-гы, глупый вопрос - а как тогда будут конструкции монтироваться? собираться на перекрытии и лебедками подниматься в проектное положение? а лебедки за что цеплять?
Лебедки за нижние обвязки деревянных ферм. Метал. фермы чердачного перекрытия из двух частей, заводим в грезда - это максимум 500кг.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 11:06
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Не вполне понял конструкцию, поэтому и задаю вопросы:
-- При Ваших пролетах и высоте более рационально применять балку, а не ферму. Почему Вы всетаки берете ферму?
-- Чем верхний (сжатый) пояс фермы закреплен (удерживается) из плоскости?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 13:09
#12
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не вполне понял конструкцию, поэтому и задаю вопросы:
-- При Ваших пролетах и высоте более рационально применять балку, а не ферму. Почему Вы всетаки берете ферму?
-- Чем верхний (сжатый) пояс фермы закреплен (удерживается) из плоскости?
- Сколько будет весить балка по сравнению с фермой?
- Закреплен крестовыми связями и распорками.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 14:20
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
- Сколько будет весить балка по сравнению с фермой?
По весу балка будет не намного тяжелее (а при Вашей высоте, может быть и легче). Изготовление фермы гораздо сложнее. Так что, цена балки однозначно будет ниже, чем фермы.
 
 
Непрочитано 17.10.2008, 14:21
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
- Сколько будет весить балка по сравнению с фермой?
По весу не намного больше, но ферма гораздо сложней в изготовлении.
 
 
Непрочитано 17.10.2008, 16:46
#15
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Вообще-то фермы для малых пролетов (12 м и менее) неэффективные конструкции. Второй момент где будет изготавливаться ферма? Ведь четкое центрирование осей стержней в узлах задача довольно сложная. Для этого требуются специальные устройства - кондукторы. Потому что если стержни в узлах не отцентрированы, то элементы фермы начнут работать на изгиб, который вы наверняка не учитывали в расчетах. Если же ферма будет изготовлена на заводе, то вопрос снимается.
Второе - не понятно что сошлось по вашим расчетам?
На вопрос о прогибе - уж коль вы посчитали усилия в элементах фермы, то что мешает вычислить и прогиб и сравнить с нормативным.
msv_mnv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 17:11
#16
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
По весу балка будет не намного тяжелее (а при Вашей высоте, может быть и легче). Изготовление фермы гораздо сложнее. Так что, цена балки однозначно будет ниже, чем фермы.
Что вы подрузомеваете под балкой?
Если к примеру двутавр с уклоном полок, то при распределенной нагрузке 300 кг/м на 12,7м, минимум 55 номер, а он почти 93 кг - 1м/п.
Итого балка 1230 кг. В два раза тяжелее.
Denis_RZN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 17:20
#17
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Второе - не понятно что сошлось по вашим расчетам?
На вопрос о прогибе - уж коль вы посчитали усилия в элементах фермы, то что мешает вычислить и прогиб и сравнить с нормативным.
- По расчетам подобрал сечения поясов и раскосов, расчитал соединения на сварке встык и прогиб - все в норме.
- Прогиб я вычислил, все проходит. Еще решил использовать строительный подъем 0,015.

Теория это хорошо - а что на практике выйдет не знаю, не знаю.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 17:44
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
Что вы подрузомеваете под балкой?
Если к примеру двутавр с уклоном полок, то при распределенной нагрузке 300 кг/м на 12,7м, минимум 55 номер, а он почти 93 кг - 1м/п.
Итого балка 1230 кг. В два раза тяжелее.
Под балкой я подразумеваю двутавр. Несущая способность балки или фермы определяется площадью пояса, умноженной на расстояние между центрами тяжести поясов. В балке стенка будет весить чуть больше, чем раскосы фермы, зато при малой высоте расстояние между поясами балки существенно больше чем у фермы при условии их одинаковой высоты. Из этого следует, что Ваш расчет о двукратном перерасходе стали на балку по сравнению с фермой является ошибочным.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 11:32
#19
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Несущая способность балки или фермы определяется площадью пояса, умноженной на расстояние между центрами тяжести поясов. В балке стенка будет весить чуть больше, чем раскосы фермы, зато при малой высоте расстояние между поясами балки существенно больше чем у фермы при условии их одинаковой высоты.
По несущей способности проходит и 33 двутавр, а по прогибу не мене 50.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 12:00
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
По несущей способности проходит и 33 двутавр, а по прогибу не мене 50.
Так делайте строительный подъем. Так же, как Вы делали в ферме.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 12:45
#21
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Так делайте строительный подъем. Так же, как Вы делали в ферме.
А случаем не подскажете литературку с примером расчета и узелками. У меня джвьшних книжек прилично, но на первый взгляд ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 14:37
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
А случаем не подскажете литературку с примером расчета и узелками. У меня джвьшних книжек прилично, но на первый взгляд ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Непонятно какой расчет Вас интересует. Определение величины прогиба? Так это можно сделать по известным из курса сопромата формулам. Что еще?
Какие узлы Вам нужны? Организовать строительный подъем можно
-- за счет организации стыка балок под углом. Стандартный стык. Либо на накладках, либо сварка встык с разделкой кромок и контролем шва физическими методами.
-- за счет строительного подъема видимых конструкций. Металлическая балка "прячется" в конструкции. В этом случае ее прогиб нормами не ограничивается.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 22:32
#23
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Организовать строительный подъем можно
-- за счет организации стыка балок под углом. Стандартный стык. Либо на накладках, либо сварка встык с разделкой кромок и контролем шва физическими методами.
Собирать будут на месте, поэтому болтовое соединение снакладками оптимально. А вот накладки на верхний и нижний пояс (из за строительного подъема) придется притягивать болтами. Между поясами ведь не 180 градусов.
А потом балка будет огружена.
Вот это и вызывает опасение. Потому и спрашиваю, может какой узелок специально разработаный для такого случая.
P.S. А с расчетом согласен, погорячился.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2008, 22:43
#24
DK


 
Сообщений: n/a


А сварить с накладками на месте не смогут? Или привести с завода 12-и метровую марку? Уж больно экзотично выглядит стык балок с накладками на болтах. Да и сечение существенно ослабляется отверстиями под болты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 09:52
#25
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А сварить с накладками на месте не смогут? Или привести с завода 12-и метровую марку? Уж больно экзотично выглядит стык балок с накладками на болтах. Да и сечение существенно ослабляется отверстиями под болты.
Вот и у меня зародилась новая мысль по поводу экономической целесообразности. Мой пролет 12,7 м, итого балка минимум 13,1.
Положить цельную балку нет возможности и по сортаменту(13,1 не 12) и к тому же нет никакого обреза кладки, надо заводить в грезда, следовательно сборная. Допустим сварим. Но есть большое экономическое НО. Мне нужна составная балка из двух састей по 6,55м.
Куда девать "обрезки" по 5,45 - сомнительная экономия.

Все таки придется делать по моему изначальному варианту ферму.
Я прикинул, что всетаки потолок можно слегка опустить, т.е. по осям обвязок ферм будет около 650-750мм(еще уточню).
Интересно ваше мнение по поводу подобной фермы.
Пролет - 12,7. Нагрузка на 1 м/п - 300 кг, плюз запас на нагрузки строительного периода - после перекрытия будет производится ремонт ферм, а они тяжеленькие, оклоло 3т, возможно придется кратковременно опирать их на новое чердачное перекрытие. Схема - верхний пояс(квадр. туба 100х4) операется на кладку, нижний(квадр. туба 100х4) свободный, раскосы(квадр. туба 60х4), стоек нет, в середине фланцевое соединение на болтах со строительным подъемом 0,015, закрепление из плоскости - 3 распорки(квадр. туба 60х4). Все соединение встык на сварке, без касынок и т.п.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 12:20
#26
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
Куда девать "обрезки" по 5,45 - сомнительная экономия.
Сваривать между собой. Выкидывать слишком дорого.

Последний раз редактировалось DK, 19.10.2008 в 12:26.
 
 
Непрочитано 19.10.2008, 12:25
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
Положить цельную балку нет возможности и по сортаменту(13,1 не 12) и к тому же нет никакого обреза кладки, надо заводить в грезда, следовательно сборная.
Это я не понял. Заводить в гнезда кладки нужно уже собранную балку. Стыковать ее на весу слишком сложно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 12:47
#28
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Это я не понял. Заводить в гнезда кладки нужно уже собранную балку. Стыковать ее на весу слишком сложно.
В том то и дело, обреза нет. Далше стены идут на брандмауэр. Только гнезда. Стыковать ее придется на весу, на высоте 11м от пола перекрытия предидущего этажа. Потому я и стараюсь минимизировать вес и упростить монтаж болтовым соединением.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 12:58
#29
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Denis_RZN, если уже определились, что используете балку, то не обязательно стыковать равные части (точнее, этого не нужно делать) так как посредине пролета максимальный момент, а вы сечение ослабляете стыком, лучше подберите себе место стыка как будет наиболее экономично выгодно (скажем, при длине 13.1 м это будет, например, 8+5.1 м, думаю, под заказ можно достать не только 6-ти и 12-ти метровые профиля), короче говоря, продумайте экономически этот вопрос.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 13:00
#30
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
В том то и дело, обреза нет. Далше стены идут на брандмауэр. Только гнезда. Стыковать ее придется на весу, на высоте 11м от пола перекрытия предидущего этажа. Потому я и стараюсь минимизировать вес и упростить монтаж болтовым соединением.
Сделать гнезда глубже или шире для обеспечения захода балки возможности нет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 13:02
#31
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
например, 8+5.1 м,
Прочитайте пожалуйста предисторию, см. выше. Если делать балку, то обязателен строительный подъем(иначе круто не проходит по прогибу), а выполнить его проще всего на одном узле по середине балки.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2008, 18:27
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вопрос был о прогибе. Нормы учитывают такую тенденцию - прочность конструкций покрытия есть, а прогибы большие. Рекомендовано не идти на ужесточение ферм и т.д. за счет расхода материала, а принять меры по обеспечению исправной работы кровли как таковой, невзирая на прогибы.
И надеюсь, при расчете прогиба Вы брали 0,5 снега?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 08:51
#33
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Denis_RZN, использовать ферму еще и из ГСП такой маленькой высоты вряд ли окажется экономичным по сравнению с балкой. Многие "умники" считают массу стали на ферму, сравнивают ее с массой балки, и с пеной у рта доказывают что ферма - это оккуенно дешево, забывая о том что ее необходимо еще и изготовить, что денег стоит немалых. А про прогибы - см. ответ Ильнур, прав он по поводу 0,5, вместо привычных многим 0,7

P.S. А как вы собирались прогибы фермы считать???
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 09:10
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А про прогибы - см. ответ Ильнур, прав он по поводу 0,5, вместо привычных многим 0,7
Вообще-то 0,5*0,7=0,35
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 09:53
#35
DK


 
Сообщений: n/a


Уважаемые господа! Рассматриваемая конструкция - элемент перекрытия (см. #1). Снега на нем нет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 11:08
#36
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Сделать гнезда глубже или шире для обеспечения захода балки возможности нет?
Трудновато это будет выполнить. Да и монтировать цельную балу вручную(ворочить вправо - влево) не то что вверх - вниз. Опять же подать такую длинную балу в помещеие будет проблемотично, всетаки 13,1м.
Вот еще, это ведь не второстеренные балки, придется устраивать связи и раскосы для удержания из плоскости, опять не стандартные узлы выдумывать.

Еще про ферму, можно ли ее сварить ручной сваркой(разумеется на базе, узлы еще не считал) а не навороченой заводской(в сварке шарю с трудом).
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 11:44
#37
DK


 
Сообщений: n/a


Сварка может быть ручной. Расчет сварных соединений по СНиП "Стальные конструкции". Электроды по табл. 55* того же СНиПа.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 12:10
#38
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Всем огромное, для DK отдельное, спасибо за конструктивный диалог !!!
Но если есть еще предложения и мнения буду рад.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 11:59
#39
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Denis_RZN, я при реконструкции приминял составную балку по высоте из двух двутавров. Корячить полегче, однако продольные сварные швы смотрятся не очень хорошо......
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 12:00
#40
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


IBZ, это если с 0,5 не проходит
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 12:21
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Denis_RZN, я при реконструкции приминял составную балку по высоте из двух двутавров. Корячить полегче, однако продольные сварные швы смотрятся не очень хорошо......
И материал используется неэффективно. Полки, находящиеся в нейтральной зоне в работе не участвуют.
 
 
Непрочитано 21.10.2008, 12:28
#42
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то 0,5*0,7=0,35
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
IBZ, это если с 0,5 не проходит
Здесь 0,7 - коэффициент надежности по нагрузке для перехода от расчетных к нормативным нагрузкам, 0,5 - коэффициент для перехода от полной снеговой нагрузке к длительно действующей ее части. Все это из СНиП "Нагрузки и воздействия".
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 14:43
#43
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Все, решил слегка опустить потолки и сделать фермы из ГСП (квадрата), Высота - 0,78м(расч схема), пролет - 12,7м. Пояса - квадрат 100х4, раскосы - 60х3, схема с операнием в гнезда верхним поясом.
Назрели новые опасения. Утеплитель кладу по профлисту в конструкции ферм. Следовательно верх мет. ферм на чердаке(т.е. температура +4), а нижняя часть в помечение(+23). Не будет ли на фермах снизу осаживаться конденсат, ведь образуется мостик холода. А то как потечет кому на голову.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 15:07
#44
DK


 
Сообщений: n/a


Мостик холода не есть очень здорово, тем более, что зона, где будет происходить намокание конструкции, будет труднодоступной для проведения осмотров и выполнения антикоррозионных работ. Я бы не стал так делать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:40
#45
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


А как думаете, если уложить классику, во верхнему поясу профнастил, потом утеплитель, потом снова профнастил, можно будет считать чердак эксплуотипуемым для обслуживания разводки отопления и т.п. Экспертиза не завернет?
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 17:45
#46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а если утеплитель лежит на перекрытии, то вся Ваша верхняя разводка отопления должна быть утеплена. несколько странно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:51
#47
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а если утеплитель лежит на перекрытии, то вся Ваша верхняя разводка отопления должна быть утеплена. несколько странно.
Она уже существует и утепленена и трогать ее, предварительно, никто не хочет, стобы не разморадивать здание, работы будут проводиться в зимний период.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 07:48
#48
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


DK, а кто на счет рациональности такого лажового сечения спорит, здоровье людей корячевших эти балки - дороже
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 10:55
#49
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
DK, а кто на счет рациональности такого лажового сечения спорит, здоровье людей корячевших эти балки - дороже
Вроде обращение не ко мне, но сразу назревает вопрос, какое сечение лажовое? И какие балки корячить?
Denis_RZN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел труб квадратного профиля. Posrednikov Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2006 23:47