перепуск (нахлестка) арматуры в балках
инженер-конструктор
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825
|
||
Просмотров: 23790
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
длину перепуска нужно сделать по формуле 8.5 СП 52-101-2003 с коэф. альфа=2, для стежней d=10. но я бы десятку вооще не обрывал, а по всей длине ее кинул и на опоре суммировал бы десятку с доп. арматурой (может быть не 25, а 22 пройдет) - экономия! =)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Как я понял нахлестку считаю для d10 - 60 см, а 25 просто обрываю каr на эпюре, хотя может и есть смысл 10 довести до опоры....(экономия 2.4м d10 на каждой балке, это копейки)
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Tym, по низу согласен ставь 18d по всей длине а по верхней 25d нужно заводить по расчету но не менее 1/3L при длине балки 6м(думаю что это в свету) длина будет 2м. При расчете нахлеста арматуры напряжение в арматуре берется с наиболее напряженной стороны поэтому я бы сделал внахлест для 25d (850мм ). С другой стороны если длина 25d арматуры менее 1,15м по расчету то оставил бы стержень длиной 2м а про нахлест забил бы и сделал для 10d 340мм (600мм это слишком много двойной перепуск не нужно делать) хотя граматнее 10 довести до опоры
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Tym,
норма 1/3 из руководства по конструированию сказать точнее не могу у меня ксерокопия. Но похожую схему можно найти в "Строительных конструкциях" Р.Л. Майлян Д.Р.Майлян Ю.А. Веселов (хотя книжка дрянь на мой взгляд). По второму вопросу анкеровка арматуры для 25d (для бетона В25)в растянутом бетоне 730мм в сжатом бетоне 530 внахлест арматуры в растянутом бетоне 850 в сжатом 600(хотя может уже устарели) ) А вообще если грамотно подходить то обрыв стержней производим за сечением где они требуются расчетом w>=Q*Yn/(2qsw)+5d>=20d где qsw-усилие преходящее на стержни Yn-коэфициент надежности прими 0,95 с остальным думаю понятно. Подробнее об этом можно почитать у А.П. Мандрикова "Примеры расчета железобетонных конструкций" Покрайнемение требования по обрыву из руководства можно будет отбросив подкрепив расчетом. P.S. Да старье да уже есть новые СП и ГОСТы но как правило в них столько ошибок, опечаток и двойное трактование сплошь и рядом. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не парьтесь, нижнюю восемнадцатую - до опоры, двадцатьпятую - на треть пролета, верхняя десятка - конструктивная, только чтобы хомуты вокруг нее обвязать. Перехлестывать её с двадцатьпятой надо лишь по минимуму, чтобы в проектном положении закрепить. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Цитата:
И все-таки что это за преславутые 1/3L - это бред какой-то
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Axe-d, да собственно на ваш вкус, только объясните мне дурачку откуда 1/3L.
если балка многопролетная с РАВНЫМИ пролетами, то 1/4L+Lанк? Разве нет? Я понимаю что длины получатся похожие, но разве не так? Подчеркиваю это для равных пролетов. А вообще то для жб нужно строить эпюру материалов и все оттуда определяется элементарно
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
А вопрос, если более конкретно: Stark построил эпюры арматуры (принцип эпюры материалов, там где смена знака момента - обрыв), с них я беру длину участка армирования с арматурой d25 - 1.8 м если считать от пересечения осей. Пролетная арматура - конструктивно d10, хотя Stark показывает там арматуру с треб. площ. сеч. 0,67 см2 (а у меня d10 с 0,785 см2). А вопрос тогда сформулирую так: нужно ли заводить d25 за сечение взятое с эпюры (1,8 м от пересеч. осей) на длину анкеровки для d25 или на длину нахлестки с d10. И вообще если стыкую внахлест стержни с разным диаметром длину нахлестки по какому диам. считать? И если, например, армирую колонну 4х d25, арматура в углах, нужно ли выполнять разбежку?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Цитата:
Нужно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо. А какова величина перехлеста?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Tym, не слушай Liam он тебя плохому научит, алучше руководство по конструированию посмотри, а то такие подсказчики появляются просто ужОс
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Например в колонне если 4 стержня какая разбежка? Объясни?
Если стерженьков 8 я согласен, а если 4, то все с двойной длиной нахлеста. Разве нет? И еще: Цитата:
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо. Ответ исчерпывающий. А ссылки на нормы не могли бы дать...??
Особенно интересно про стыковку арматуры разных диаметров....
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо. А такой еще вопрос: стыки считаются в одном сечении, если расположены на длине 1.3L или 1.5L - везде по разному пишут...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
|||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Все зависит от того, руководствуйтесь ли вы при проектировании более современными нормами или классическими. Последний раз редактировалось Liam, 21.10.2008 в 11:37. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Все равно вопросов много
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Liam, кАнечна ты прав, раз тут сопроматом нужно руководствоваться. А вообще то посоветую освежить знания по жбк. что такое эпюра материалов надеюсь помнишь (это намек).
Tym, Цитата:
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитирую с Байкова
Цитата:
PS. slava1410, Liam, вы еще подеритесь, горячие финские парни. Если уж спорите, то давайте с аргументами.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.10.2008 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Regby, Спасибо!!! Ты прав конечно, на счет горячих парней!
Просто никак не ожидал, что придется объяснять конструктору первый курсовой по жбк
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Байков перестраховывается
![]() Конструктивно завести за "зону теоретического обрыва" на 200 мм или 15 ds не помешает, конечно, но на полную длину анкеровки заводить - не вижу смысла. Вы мне так ничего и не объяснили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вообще я где то читал об этом перепуске. Его делают не для того чтобы заанкерить арматуру а для того что по этому месту может очень удобно пойти наклонная трещина. Так как помню лишь смутно - врать не хочу. Читал я это в каком то учебнике (возможна даже с этого сайта) его особенность - программа ЖБК в нем описана в виде ответов на вопросов. Т.е задается вопрос "а для чего продлевать арматуру на W за место теоретического обрыва?" и тут же на него ответ. И так весь учебник. Толкьо я его найти не могу... занозой сидит в голове...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Liam, чтобы тебе объяснить жбк препода не хватило в институте, то я чем тебе помогу?
вообщем читайте Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах 2002.pdf это то чтоRegby искал ЗЫ. Цитата:
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Tym, Пример расчета балки можно найти в “пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2,03,01-84” т.к. 2,03,01-84 отменен и заменен на 52,01-2003 может быть не состыковка (Пособие не отменено).
В этом пособии рассмотри пример № 22 Стыки арматуры можно посмотреть в СНиП 2,03,01-84 глава АНКЕРОВКА НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ формула № 186 пунк для нахлеста см. в коэфициентах (отдаю предпочтение старым нормативам) Последний раз редактировалось SashaS, 21.10.2008 в 14:07. Причина: много граматических ошибок) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Судя по всему (вопрос 105) я неправ. W не имеет никакого отношения к анкеровке, а потому не иммет право вычисляться по указаным мною выше формулам СП 52-101-2003
Величина этой передвижки W = Q/2qsw + 5ds, где ds диаметр арматуры S2 В общем хочу посоветовать Tym, слушать всех, потом читать книги и принмать СОБСТВЕННОЕ решение.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Liam, ну ты дерзкий парень. я же тебе с самого начала говорил, что ты не прав. И с чего ты решил, что я "только что понял"?
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Осталось только подраться.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Армируется неразрезная балка. В средней части пролета, в верхней зоне, ставится стержень диаметром 12, над опорой д20. Находится теоретическая точка обрыва. Опускаем условие того, что заводим стержень на 1/3 пролета или пусть отрицательный момент переходит точку 1/3 пролета, в общем стык стержней выполняем в растянутой зоне. Для стержня д20 соблюдаем два условия, заводим его за точку теоретического обрыва на величину w и на величину анкеровки д20 как для д12. Как быть со стержнем д12, который не хотим доводить до опоры? Не очень удачно выразился. То есть как правильно перехлестнуть эти стержни относительно ТТО? Да тут еще и двойной перехлест, совсем запутался что куда перехлестнуть. Речь не о практичности, просто рассматриваю теоретически возможный вариант.
Последний раз редактировалось K700, 30.04.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Заведите за ТТО стержни на величину анкеровки, посчитанную для каждого диаметра.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 30.04.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Для диам. 20 влево относительно ТТО на Lанкеровки, для диам. 12 вправо относительно ТТО на Lанкеровки (для правой опоры).
Что вы имеете ввиду под "двойным перехлестом"? Почему двойным? Двадцатая соединяется внахлест с двеннадцатой в этом месте.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Под двойным перехлестом понимаю к. альфа равный 2.Пишется в СП при перепуске растянутых стержней в одном сечении. Для д20 считаю что нет необходимости в анкеровке на полную катушку, так как в ТТО он используется на меньшую площадь точнее как д12. Вернее так для д20 две величины анкеровки одна от точки максимального момента другая от ТТО где нет необходимости анкеровать его как 20.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
No M.P., Если бы это все таки был двойной перехлест то его тоже надо было бы делать от ТТО влево и вправо? Еще вопрос. Если д20 завели на величину w из условия прочности по наклонным трещинам за ТТО, то д12 нужно анкерить от ТТО или от конца д25 (в сторону правой на рисунке опоры)? В посте номер пять говорится о напряжении с наиболее напряженной стороны в нахлесте, только я непойму точка стыка одна и наряжение там одно.
Считаю всеже далать нужно так (при стыковке разных диаметров в растянутой зоне). 1)Вариант на рисунке. Если не говорить об обеспечении прочности по наклонным сечениям, то от точки теоретического обрыва нужно завести д12 на величину перехлеста (если стержни обрываются в одном сечении то на двойную величину). Диаметр 20 оборвать на точке обрыва. Д20 анкеровать за точку обрыва невижу смысла так как при перехлесте со стержнем д12 он будет единым. Проверять анеровку д20 от опоры с максимумом. 2) Вариант С учетом обеспечения прочности по наклонным сечениям диаметр 20 завести на величину w. От конца диаметра 20 в сторону опоры завести на величину перехлеста д12 (если стержни обрываются в одном сечении то на двойную величину). Последний раз редактировалось K700, 03.05.2010 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Понять не могу, для чего еще кроме заделки от максимума, проверяется заделка от конца стержня ведь в нем нулевые усилия в ТТО? В Голышеве вобще по максимуму заделывают от точки обрыва, непойму для чего, ведь оставшиеся усилия воспринимают необрываемые (оставшиеся) стержни.
Неужели такой тупой вопрос, что никто не хочет на него ответить? Если делаю что то не так скажите. Последний раз редактировалось K700, 04.05.2010 в 19:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Приведу доводы того почему у меня вызвал вопрос этот момент с обрывами и анкеровками. Вот 3 источника с разными изъяснениями. И где правильно, как разобрать? И кому верить?
В первых двух вложениях, анкеровать за точку обрыва не требуют, проверяют анкеровку только от максимума (от опоры), а от конца заводят только на величину w(пособие). В третьем из Голышева анкеруют по максималке от точки обрыва и сравнивают с величиной w. В четвертом вобще другое. Последний раз редактировалось K700, 05.05.2010 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
1. От максимума должна соблюдаться длина анкеровки, это понятно и должно быть выполнено в любом случае. Так как обеспечивает непродергивание арматуры в бетоне в точке с максимальным усилием в арматуре (она же, как правило, с максимальным изгибающим моментом). 2. Есть точка теоретического обрыва. Под этой точкой подразумевают точку, в которой момент в нормальном сечении элемента становится равным предельному моменту воспринимаемому сечением без учета обраываемого стержня. 3. В случае если имеется наклонная трещина, возможно разрушение по данной наклонной трещине от действия изгибающего момента. Это означает, что уравнение моментов надо записывать относительно конца наклонной трещины, т.е. по наклонному сечению, а не нормальному сечению. В этом случае момент естественно больше, т.к. в наклонном сечении момент больше потому что фактически равен моменту в нормальном сечении проходящем через конец наклонной трещины. 4. Если заведение арматуры за точку теоретического обрыва отсутствует, то момент в наклонном сечении не может быть воспринят только оставшейся арматурой. Поэтому арматуру за наклонное сечение надо заводить, более того это не имеет никакого отношения к длине анкеровки, а только к моменту в наклонном сечении. Часть момента в наклонном сечении может быть воспринята хомутами, поэтому с учетом хомутов длина заведения может быть уменьшена (не менее некоторой конструктивной величины). 5. Путаницу внесло еще непонятная мысль в пособии к СП52-101-2003, которое приказало заводить на 2h0 в элементах без поперечной арматуры. Но в элементах без поперечной арматуры не может допускаться образование наклонной трещины, т.к. воспринимать поперечную силу нечему. А необразование наклонной трещины само по себе означает что момент в наклонном сечении воспринимается бетоном, поэтому требование это глупо. Более того, оно входит в противоречие с конструктивными требованиями, т.к. на опоре при отсутствии наклонных трещин можно заводить только на 5 диаметров, а при обрыве стержней один участок можно считать опорой для другого. В старом пособии в этом случае тоже требовалось заводить, но только на 10 диаметров. Поэтому я считаю правило про 2h0 в данном случае глупым, а сам завожу на 20 диаметров. Думаю что в данном случае не совсем правильно названа "точка теоретического обрыва", т.к. это не точка теоретического обрыва, а точка обрыва с учетом только нормального сечения. При рассмотрении же наклонного сечения истинная точка теоретического обрыва находится дальше и дожна вычисляться как указано в пособии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Евгений, Екатеринбург, Спасибо! С величиной w (с наклонной трещиной) все почти ясно, смущает то, что в книге Голышева как раз сравнивают две величины. Считают w и Lан как для момента на опоре и выбирают большую. Причем почемуто Lан откладывают от точки где стержень по нормальному сечению уже ненужен. В посте №46 в третьем вложении видно как они это делают (расчет). Для чего? Считаю что достаточно проверить w, тем более анкеровка действительно непричем.
Меня интересует такой небольшой алгоритм для себя при конструировании в двух случаях: 1) Обрыв опорного стержня произвожу в растянутой зоне. Существует надопорный верхний стержень и пролетный верхний меньшего диаметра. Опорный стержень завожу за ТТО на величину w и не менее 20d, никаких анкеровок кроме как от опоры не проверяю. Пролетный верхний стержень завожу на величину перехлеста от конца опорного стержня. (причем на двойную так как стык в одном сечении). Можно ли так делать? 2) Опорный стержень довожу до точки "0" (в моем случае место перемены знака момента). Далее за точку "0" нужно ли его заводить на величину w?(для обеспечения прочности по наклонным сечениям) или Lан. При этом пролетный верхний стержень конструктивный. Его завожу за конец опорного на величину перехлеста как сжатый стержень. Последний раз редактировалось K700, 05.05.2010 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
При этом должно быть обеспечено w от точки теоретического обрыва (а это не обязательно так если арматура большого диаметра и/или нагрузка большая при малых пролетах. Если других верхних стержней нет, то надо, соответственно проверять от точки "0". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Евгений, Екатеринбург, Спасибо вродебы все ясно, пока опытный человек говорит. Последний вопрос. Если на плиты перейти.
Раскладываю фоновую арматуру. Затем раскладываю доп. Доп. арматуру довожу также до точки где она ненужна по нормальному сечению и все . Или здесь тоже есть какие то 20d и величина w. Спасибо, что отозвались. Прямо как здесь говорят занозу вытащили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Примечание: есть одно теоретическое НО - с точки зрения теории упругости (и опыты это подтверждают) при распределенной нагрузке все трещины кроме расположенной в сечении с максимальным изгибающим моментом наклонные, поэтому говорить о том что наклонные трещины не образовались если образовались нормальные строго говоря неверно, именно поэтому испытвают балки всегда с зоной чистого изгиба, т.е. двумя силами. Но это уже совсем другая история и к проектированию в соответствии с нормами отношения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Спасибо! Прочитать то можно, только не все умеют мух отделять от котлет. Один старый проектировщик все время цитировал кого то из великих. "Есть круг знаний, за ним круг незнаний, чем больше круг знаний тем больше круг незнаний". Еще раз спасибо большое!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 05.05.2010 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: А по-моему, в 90% случаев они повторяются
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять про перепуск арматуры | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 52 | 14.11.2017 08:55 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |