Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену

Узел опирания металлической балки на кирпичную стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2008, 17:39 1 | 1 #1
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструкторы! Помогите в проблеме. Конструирую лестницу в администр. здании - сборные ступени по металлическим косоурам. Косоуры швеллер 18, опираются на балки площядки швеллер 20. Площадка - монолитный ж.б. Нагрузка от всей конструкции (и марши и площадки и полезная), грубо говоря, передается через балки площадки на стены лестничной клетки. (Получилось 51 кН от самой нагр.). Хоть все огр. констр. здания - пенобетонные блоки (Ytong), ввиду недостаточной информации о их нес. спос., принял нес. стены лестничной клетки - полнотелый керамический кирпич. Также устраиваю подушку под балки.
Вопрос:
- какую подушку устраивать (металл. пластина толщиной 10 мм, либо ж/б)?
- можно ли сделать стены из пеноблока а под балки ж/б пояс.
- на сколько заводить балки в стены (ИМХО: на всю толщину стены).
Очень бы хотелось увидеть примеры, узлы опирания.
Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 65166
 
Непрочитано 22.10.2008, 17:50
#2
acid


 
Сообщений: n/a


1. если стены из пеноблока - то монолитный пояс обязателен. Если кирпич, то в принципе 5 тонн небольшая нагрузка - сделайте пластину на ц-п р-ре.
2. можно
3. опирание балки лично я принимаю от 150 до 250, в зависимости от того на что опираю
 
 
Непрочитано 22.10.2008, 19:31
#3
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


А противопожарные нормы позволяют делать стены лестничной клетки из пеноблоков, (предел огнестойкости) ? Ведь чаще всего лестница является путем эвакуации..
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 19:35
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Посмотрите серию 1.450-1 в. 0 и в. 2. Есть в дауне. Может чего-нить нароете.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 10:49
#5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
А противопожарные нормы позволяют делать стены лестничной клетки из пеноблоков, (предел огнестойкости) ? Ведь чаще всего лестница является путем эвакуации..
Для здания II степени огнестойкости, согласно СНиП 21-01-97* (Табл. 4) для стен лестничной клетки предел огнестойкости строительных конструкций не менее REI 90, а пеноблок Ytong толщиной 400 мм имеет предел огнестойкости REI 240.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Посмотрите серию 1.450-1 в. 0 и в. 2. Есть в дауне. Может чего-нить нароете.
Спасибо, попытаться разобраться.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2008 в 11:38.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 11:12
#6
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Под балками следует предусмотреть слой раствора толщиной не более 15мм, а необходимость установки опорных подушек определяется расчетом на смятие. И балки я бы заводил на (200...250)мм при условии опирания на Ytong, зачем на всю толщину стены?
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 11:24
#7
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
необходимость установки опорных подушек определяется расчетом на смятие. И балки я бы заводил на (200...250)мм при условии опирания на Ytong, зачем на всю толщину стены?
На сами пеноблоки, Ytong например, опирать конструкции, насколько я знаю, не рекомендуется. Нужно обязательно устраивать железобетонный пояс. Расчет Ytonga на смятие, несущ. спос. сделать не могу по причине нехватки данных.

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. если стены из пеноблока - то монолитный пояс обязателен.
Тоже слышал, а где написано?

А если его делать, то как он рассчитывается, там, вроде, какой-то "хитрый" расчет? =) ИМХО: А вообще он у меня мостиком холода будет, и думаю целесообразней сделать стены лестничной клетки из полнотелого керамического кирпича - 250 мм, а снаружи утеплить, и оштукатурить заподлицо с остальной частью стены из Ytong (250 мм кирпича + утеплитель = Ytong 400 мм) а под балки Ж.Б. подушки, или пластину.
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2008 в 11:37.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 11:44
#8
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


http://www.cel.lv/html/cel/ytong_parametri.htm
Я не полиглот, но попробывать разобраться можно...
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 12:45
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
http://www.cel.lv/html/cel/ytong_parametri.htm
Я не полиглот, но попробывать разобраться можно...
У меня есть все это даже на русском! И там нет не расчетного сопротивления блока или растовра или кладки! Чтобы сделать расчет, например, на смятие по СНиП....=) Там написано, что в отвердевшем состоянии раствор имеет прочность на сжатие > 10 Мпа. И там таблица:

Стены, возведенные на тонкослойных растворах Ytong
1 столб Обозначение
2 столб Ед. изм.
3 столб Класс несущей способности мПа
4 столб Объёмная масса кг/м3
5 столб Характерная несущая способность Мпа на сжатие,
6 столб на срез

РР1,5 МПа 1,5 350 1,1 0,5
РР2 МПа 2 400 1,8 1,0
РР3 МПа 3 500 2,3 1,3
РР4 МПа 4 600 2,8 1,6

Я делал расчет «АЛЯ по СНиП»:
Если я применяю характерную нес. спос. на сжатие – 2,8 Мпа в этой табличке и ввожу её в расчет по СНиП, как расчетное сопротивление кладки сжатию то все прекрасно получается макс. допустимая сжимающая сила составляет 75,6 кН, при опирании моего швеллера на длину 250 мм. А у меня усилие передающиеся на стену 58 кН – получается что можно опирать без подушки и монол. пояса – сделаю подстил. слой 15 мм из песч. цем. стяжки и ВСЕ? А почему же все делают ж.б. пояса?
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 23.10.2008 в 13:00. Причина: толщ. стены 400 мм
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 12:57
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


насколько мне известно, жб пояса делают в случае опирания сборных плит перекрытия на блоки. подобные блоки все-таки малопрочные. у меня на объекте в трехэтажном каркасном здании внутренние межквартирные стены выполнены из пенобетонных блоков - дали волосянные трещины около внутренних колонн. хотя наружные многослойные стены стоят без трещин.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 12:59
#11
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Опирание деревянных балок перекрытий: а) на наружную несущую стену, b) стык с наружной стеной, расположенной параллельно направлению работы плит,
с) опирание на внутреннюю несущую стену с двух сторон, d) опирание на внутреннюю несущую стену.

Внимание: Головки балок следует пропитать противосыростным средством.

1. Блоки YTONG
2. Деревянные балки перекрытий
3. Стальной лист для анкеровки
4. Импрегнированная прокладка
5. Заполнение раствором
6. Элемент утепления венца
7. Плитка из бетона YTONG
8. Венец из U-образных блоков YTONG
9. Утепление венца

Балки, конечно деревянные, но, в принципе - теже яйца только сбоку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: clip_image002.jpg
Просмотров: 10363
Размер:	35.9 Кб
ID:	11401  
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 13:34
#12
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение

Балки, конечно деревянные, но, в принципе - теже яйца только сбоку
св том то и дело...=) что с боку...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 13:42
#13
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


В место "стального листа для анкеровки" сделать закладушки, к которым балки привариваться будут, ну или анкерные болты. Да, и "Головки балок" пропитвать противосыростным средством не нужно.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 13:54
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Для увеличения площади опирания можно сделать ж/б подушку высотой 100-150 мм с закладной для приваривания швеллера. Габариты подушки 400х400 мм - идеальный вариант в вашем случае, ятд. 51 кН при такой площади опирания понесет даже самый поганый шнягоблок.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 18:55
#15
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Для увеличения площади опирания можно сделать ж/б подушку высотой 100-150 мм с закладной для приваривания швеллера.
А мет. пластина подойдет? 250х250х10 мм? Если считать кирпичную кладку (от пеноблоков я решил уйти не верю в их нес. спос.) на смятие, то при учете распределения нагрузки (с мет. пластиной) критическая сила 63 кН. (Полнотелый керамический кирпич М 100, растов М 50 - кладка R=1,5 МПа, а у Ytong пишут нес. спос. кладки на сжатие 1.1...2.8 МПа - не верю))
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:51
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


ИМХО: для удобства монтажа металл. пластина лучше...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 22:55
#17
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Сообщений: 56


Пластину всё равно желательно на раствор посадить, ну не сделают вам мужики низ ниши под балку идеально ровным, а ещё и с отметкой пролетят как здрассте.
Подобрать нужную по толщине и размерам в плане пластину и уложить её (отдельно или вместе с балкой) на постель из цементного раствора. М100 какого-нибудь, 15-20 мм толщиной
Jek вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 07:38
#18
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение


Тоже слышал, а где написано?
Есть на сайте в даунлоде(по-моему есть...) СТО по применению пеноблоков... или как-то похоже...
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 10:39
#19
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Jek Посмотреть сообщение
Подобрать нужную по толщине и размерам в плане пластину и уложить её (отдельно или вместе с балкой) на постель из цементного раствора. М100 какого-нибудь, 15-20 мм толщиной
подбирать, как я понимаю, нужно опять же расчетом на смятие? А пластину с балкой лучше по месту сварить или заранее?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 12:14
#20
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


- какую подушку устраивать (металл. пластина толщиной 10 мм, либо ж/б)?
- можно ли сделать стены из пеноблока а под балки ж/б пояс.
- на сколько заводить балки в стены (ИМХО: на всю толщину стены).
Очень бы хотелось увидеть примеры, узлы опирания.

1. если по блоках то однозначно что ж/б пояс. в лесничных клетках как правило проектируем стени из кирпича, тогда под металические балки даем пластину 250х300х10 или 250х250х10, зависит от пролета балки.
2. можна. и если блоки то пояс обязательно.
3 зависит от пролета, но как правило 20-25 см

есть вычерченые, но тока зарегился на сайте (хоть скачываю давно уже) и еще не знаю как добавлять свой файлы. найду - буду добавлять, архив большой имею.
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:20
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ZhanZhak Посмотреть сообщение

есть вычерченые, но тока зарегился на сайте (хоть скачываю давно уже) и еще не знаю как добавлять свой файлы. найду - буду добавлять, архив большой имею.
вот ссылка для добавления http://dwg.ru/dnl/addnl.php
и, если не трудно, на мыло кинь:tym_kgd@yahoo.com
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2008, 12:46
#22
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688
в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 13:51
#23
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ZhanZhak Посмотреть сообщение
Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688
в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
спасибо, посмотрю
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 07:19
#24
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
Кстати по лестнице, помогите разъяснить п. 8.9 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ....п. 8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм...." В упомянутой серии зазор между маршами дается 100мм. В случае крепления ограждения сбоку зазор между поручнями получается меньше 75мм. Как быть?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 04:49
#25
ЕвгенийКМ2014


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
В этой серии есть железобетонная подушка (но не указывается армирование, этой подушки), если смотреть СП 15.13330.2012 п.9.40 то балки следует опирать на раствор не более 15мм, и если усилие приходит большое (когда расчет на смятие кирпичной кладки не проходит), тогда следует устраивать ж/б не менее 15см, в серии идет жб подушка высотой 70мм, как быть?
ЕвгенийКМ2014 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 23:18
#26
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Всем привет!

Подниму тему.

Проектирую перекрытие в жилой квартире. Необходимо опереть на кирпичную стену высотой 3 м и толщиной 250 мм металлическую балку. Реакция от балки- 3,5 т. Заказчик просит не разбирать стену полностью (стена соседа) и найти решение,которое обеспечит надежность конструкции.

У меня есть следующие решения:

1. Поставить больше анкеров в стену при опирании через пластину.
2. Разобрать одни ряд, устроить монолитные участки в 130 мм и через пластину передать усилия и замонолитить.
3. Разобрать один ряд и сделать колонну (не самое лучшая передача на нижние этажи и перекрытие, т.к.колонна выступает за плоскость стены).

Других вариантов я не вижу. Стена самонесущая.

Спасибо за помощь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание балки.jpg
Просмотров: 196
Размер:	10.7 Кб
ID:	167494  
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 07:49
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


3,5 т - ерунда, колонна точно не нужна
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 15:01
1 | #28
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 19:26
#29
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
Спасибо) Я рассчитал стену-на смятие не проходит, немного иное решение придумал (но есть сходство с Вашим) - в штробу сделать швеллер-стойку, пристрелить с помощью анкеров и на него опереть, сверху и снизу распределительные уголки.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:13
1 | #30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


к сведению:
кирпичный столб 250х250 мм несет порядка 5,0 тонн
против смятия есть менее трудоемкие решения, чем штрабы + металл
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 21:17
#31
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
против смятия есть менее трудоемкие решения, чем штрабы + металл
Будьте добры,если не затруднит какие,либо указать на источник вдохновения конструктивизму)

Спасибо!
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:05
1 | #32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Таблицы несущей способности столбов
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:11
#33
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм...
С этим я не спорю, но данное решение работает тогда,когда у нас достаточная площадка опирания (250 мм), в моем случае, я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 22:33
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
ну это хуже, считать надо
неужели есть серьезные причины, не дающие пробить сквозное отверстие в стене для нормального опирания балки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 12:50
#35
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
неужели есть серьезные причины
Стена между двумя квартирами. Сосед будет против.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:08
#36
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Дорогие проектировщики подскажите как закрепить металлическую балку из двутавра 25Ш1 к монолитному поясу толщиной 250 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-07-2017 220725.png
Просмотров: 181
Размер:	129.7 Кб
ID:	190528  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:37
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Alexey33, через закладную классическим узлом
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:04
#38
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Николай Г., к пластине и обварить по контуру, Kf=4 мм? или стульчик из уголка под низ балки ещё сделать?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 07:54
#39
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


А как сделать стульчик,если сечение балки и пояса по высоте одинаковы?
Какая величина опорной реакции у балки?
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 09:44
#40
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Инженегр-конструктор, часть швеллера выпилить и на уголок 90х7, Реакция в опоре 19 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 04-07-2017 094137.png
Просмотров: 172
Размер:	14.4 Кб
ID:	190539  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 10:13
#41
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Инженегр-конструктор, часть швеллера двутавра выпилить и на уголок 90х7, Реакция в опоре 19 кН
Я бы балку резать не стал. и встык, имхо, варить - геморрно для исполнителей. нужна большая точность. приварил бы к закладной на две фасонки с двух сторон стенки двутавра. только считануть все надо на доп. момент
Инженегр-конструктор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43