Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
инженер-конструктор
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825
|
||
Просмотров: 65166
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Спасибо, попытаться разобраться.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2008 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Под балками следует предусмотреть слой раствора толщиной не более 15мм, а необходимость установки опорных подушек определяется расчетом на смятие. И балки я бы заводил на (200...250)мм при условии опирания на Ytong, зачем на всю толщину стены?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Тоже слышал, а где написано? А если его делать, то как он рассчитывается, там, вроде, какой-то "хитрый" расчет? =) ИМХО: А вообще он у меня мостиком холода будет, и думаю целесообразней сделать стены лестничной клетки из полнотелого керамического кирпича - 250 мм, а снаружи утеплить, и оштукатурить заподлицо с остальной частью стены из Ytong (250 мм кирпича + утеплитель = Ytong 400 мм) а под балки Ж.Б. подушки, или пластину.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2008 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
http://www.cel.lv/html/cel/ytong_parametri.htm
Я не полиглот, но попробывать разобраться можно... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Стены, возведенные на тонкослойных растворах Ytong 1 столб Обозначение 2 столб Ед. изм. 3 столб Класс несущей способности мПа 4 столб Объёмная масса кг/м3 5 столб Характерная несущая способность Мпа на сжатие, 6 столб на срез РР1,5 МПа 1,5 350 1,1 0,5 РР2 МПа 2 400 1,8 1,0 РР3 МПа 3 500 2,3 1,3 РР4 МПа 4 600 2,8 1,6 Я делал расчет «АЛЯ по СНиП»: Если я применяю характерную нес. спос. на сжатие – 2,8 Мпа в этой табличке и ввожу её в расчет по СНиП, как расчетное сопротивление кладки сжатию то все прекрасно получается макс. допустимая сжимающая сила составляет 75,6 кН, при опирании моего швеллера на длину 250 мм. А у меня усилие передающиеся на стену 58 кН – получается что можно опирать без подушки и монол. пояса – сделаю подстил. слой 15 мм из песч. цем. стяжки и ВСЕ? А почему же все делают ж.б. пояса?
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 23.10.2008 в 13:00. Причина: толщ. стены 400 мм |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
насколько мне известно, жб пояса делают в случае опирания сборных плит перекрытия на блоки. подобные блоки все-таки малопрочные. у меня на объекте в трехэтажном каркасном здании внутренние межквартирные стены выполнены из пенобетонных блоков - дали волосянные трещины около внутренних колонн. хотя наружные многослойные стены стоят без трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Опирание деревянных балок перекрытий: а) на наружную несущую стену, b) стык с наружной стеной, расположенной параллельно направлению работы плит,
с) опирание на внутреннюю несущую стену с двух сторон, d) опирание на внутреннюю несущую стену. Внимание: Головки балок следует пропитать противосыростным средством. 1. Блоки YTONG 2. Деревянные балки перекрытий 3. Стальной лист для анкеровки 4. Импрегнированная прокладка 5. Заполнение раствором 6. Элемент утепления венца 7. Плитка из бетона YTONG 8. Венец из U-образных блоков YTONG 9. Утепление венца Балки, конечно деревянные, но, в принципе - теже яйца только сбоку ![]() |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
В место "стального листа для анкеровки" сделать закладушки, к которым балки привариваться будут, ну или анкерные болты. Да, и "Головки балок" пропитвать противосыростным средством не нужно.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Для увеличения площади опирания можно сделать ж/б подушку высотой 100-150 мм с закладной для приваривания швеллера. Габариты подушки 400х400 мм - идеальный вариант в вашем случае, ятд. 51 кН при такой площади опирания понесет даже самый поганый шнягоблок.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
А мет. пластина подойдет? 250х250х10 мм? Если считать кирпичную кладку (от пеноблоков я решил уйти не верю в их нес. спос.) на смятие, то при учете распределения нагрузки (с мет. пластиной) критическая сила 63 кН. (Полнотелый керамический кирпич М 100, растов М 50 - кладка R=1,5 МПа, а у Ytong пишут нес. спос. кладки на сжатие 1.1...2.8 МПа - не верю))
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2006
Сообщений: 56
|
Пластину всё равно желательно на раствор посадить, ну не сделают вам мужики низ ниши под балку идеально ровным, а ещё и с отметкой пролетят как здрассте.
Подобрать нужную по толщине и размерам в плане пластину и уложить её (отдельно или вместе с балкой) на постель из цементного раствора. М100 какого-нибудь, 15-20 мм толщиной |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
подбирать, как я понимаю, нужно опять же расчетом на смятие? А пластину с балкой лучше по месту сварить или заранее?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
![]() |
- какую подушку устраивать (металл. пластина толщиной 10 мм, либо ж/б)?
- можно ли сделать стены из пеноблока а под балки ж/б пояс. - на сколько заводить балки в стены (ИМХО: на всю толщину стены). Очень бы хотелось увидеть примеры, узлы опирания. 1. если по блоках то однозначно что ж/б пояс. в лесничных клетках как правило проектируем стени из кирпича, тогда под металические балки даем пластину 250х300х10 или 250х250х10, зависит от пролета балки. 2. можна. и если блоки то пояс обязательно. 3 зависит от пролета, но как правило 20-25 см есть вычерченые, но тока зарегился на сайте (хоть скачываю давно уже) и еще не знаю как добавлять свой файлы. найду - буду добавлять, архив большой имею.
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
и, если не трудно, на мыло кинь:tym_kgd@yahoo.com
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
![]() |
Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688 в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52
|
можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
Кстати по лестнице, помогите разъяснить п. 8.9 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ....п. 8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм...." В упомянутой серии зазор между маршами дается 100мм. В случае крепления ограждения сбоку зазор между поручнями получается меньше 75мм. Как быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 1
|
В этой серии есть железобетонная подушка (но не указывается армирование, этой подушки), если смотреть СП 15.13330.2012 п.9.40 то балки следует опирать на раствор не более 15мм, и если усилие приходит большое (когда расчет на смятие кирпичной кладки не проходит), тогда следует устраивать ж/б не менее 15см, в серии идет жб подушка высотой 70мм, как быть?
|
|||
![]() |
|
||||
Всем привет!
Подниму тему. Проектирую перекрытие в жилой квартире. Необходимо опереть на кирпичную стену высотой 3 м и толщиной 250 мм металлическую балку. Реакция от балки- 3,5 т. Заказчик просит не разбирать стену полностью (стена соседа) и найти решение,которое обеспечит надежность конструкции. У меня есть следующие решения: 1. Поставить больше анкеров в стену при опирании через пластину. 2. Разобрать одни ряд, устроить монолитные участки в 130 мм и через пластину передать усилия и замонолитить. 3. Разобрать один ряд и сделать колонну (не самое лучшая передача на нижние этажи и перекрытие, т.к.колонна выступает за плоскость стены). Других вариантов я не вижу. Стена самонесущая. Спасибо за помощь! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Таблицы несущей способности столбов
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм... |
|||
![]() |
|
||||
С этим я не спорю, но данное решение работает тогда,когда у нас достаточная площадка опирания (250 мм), в моем случае, я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Я бы балку резать не стал. и встык, имхо, варить - геморрно для исполнителей. нужна большая точность. приварил бы к закладной на две фасонки с двух сторон стенки двутавра. только считануть все надо на доп. момент
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |