Фундаментом под силос является круглая ж/б плита, на которую он опирается посредством 48 стоек расположен на 1,4м друг от друга по окружности. Расчет самого силоса выполняла турецкая фирма и предоставила следущие нагрузки: вертикальная реакция на одну стойку 786кН, давление от зерна в силосе на фунд. плиту 16кН/м2.
При задании этих нагрузок при толщине плиты 0,5м получается огромная верхняя арматура в центре.Причем при увелечении толщины плиты арматура увеличивается.С чем это связано? Пробовал заменить точечную нагрузку от стоек линейной.Это уменьшило арматуру, но насколко это правильно?
Просмотров: 20691
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:33
#2
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Добрый вечер! А какая эта плита у тебя в диаметре?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:34
#3
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


22м диаметр
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:39
#4
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Может я неправильно понимаю, но каким образом передается давление от зерна на фундамент, ведь силос подразумевает под собой опирание через стойки?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:42
#5
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


У силоса нет дна. Зерно непоспедственно засыпается на фундамент.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:52
#6
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Ну тогда это уже не силос... А так в принципе логично, что у тебя сверху больная арматура. В этом случае у тебя арматура сильно зависит от грунтов основания - попробуй задать другие характеристики для грунта и посмотри что получится...
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:55
#7
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Да,но почему с увелечением толщины плиты увеличивается армирование?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:03
#8
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


У тебя скорее всего заданы грунты с большой несущей способностью, и т.к. у тебя довольно большой пролет необходимо уменьшить напряжение в грунте по контуру опирания - там где опираются стойки - попробуй добавить консольный вылет плиты за контур силоса, т.е. задай плиту к примеру диам. 25м
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:08
#9
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Т.е ввести законтурные элементы или увеличить диаметр плиты? Корректно ли я заменил точечную нагрузку на линейную?Ведь точечная нагрузка без формирования АЖТ приводит к скачкам напряжений.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:16
#10
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Увеличь диаметр плиты. А каким образом предполагается опирание стоек на плиту?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:21
#11
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


К сожелению диаметр увеличить нельзя, а стойки крепятся на 2 анкерных болтах.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:31
#12
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


по моему размазать нагрузку будет не совмем коректно, т.к. 1,4 метра это приличное расстояние
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:36
#13
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


При коэффициэнте С1=500т/м3 верхняя армтура равна 45см2/м.п
при С1=300т/м3 верхняя арматура 56см2/п.м.
И все равно мне непонятно почему с увелечением толщины арматура увеличивается.(может это связано с увелечение жесткости плиты)?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 01:52
#14
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Считаем суммы сил:
контурная нагрузка 48*786 = 37728 кН
нагрузка от зерна на дно 3.14*11^2*16=6082 кН
Всего 43864 кН.
Среднее давление по подошве 43864/380 = 115 кПа или 11.5 т/м2
Теперь переверните мысленно силос вверх ногами и посчитайте фундаментную плиту как перекрытие на нагрузку 115-16=99 кПа = 9.9 т/м2. При пролете 22 м плита должна получиться колоссальная. Понятно, что реально железобетон на таком пролете работать будет плохо даже при толщине 0.5 м. Поэтому когда мы ставим силос на основание давление передается большей частью в зоне опирания стен по линии стоек. Под серединой плиты давление уменьшается. Поэтому чем плита тоньше - тем меньше в ней усилия. Она просто гнется вместо того, чтобы распределять давление. Если мы делаем ее жесткой - она начинает приближать эпюру давления на основание к равномерной и в ней возникают колоссальные моменты. Детали опирания стоек не должны оказывать существенного влияния на моменты в центре - вспомните принцип Сен-Венана.
Причина увеличения момента в плите при увеличении ее толщины понятна - белее жесткая конструкция "перетягивает" на себя усилия, выравнивая эпюру контактных напряжений. Как решать проблему проектирования - сказать сейчас сложно. Нужно знать геологию площадки.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 07:51
#15
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Основание слагают следующие грунты:
1 песчаная подушка 1м толщиной
2 суглинок Е=181кгс/см2 с=0,29 ф=23 толщина 4м
3 песок Е=381кгс/см2 с=0,04 ф=35 толщина 15м
А если по контору опирания стоек плиту сделать 2метра высоту и 0,6шириной и поставить на подошву шириной 1,4м и толщиной 600мм. А по центру сделать засыпку пескои с послойным уплотнением и сверху бетонную подготовку. Не приведет ли это в случаи неравномерной осадки что плита зависнит на колце?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:16
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Jonny17 в "Пособие по проектированию предприятий,зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85)" есть рекомендации по расчету конструкций силосов, в том числе по конструктивному решению фундаментов.
Давление на плиту 1,6 т/м2 от зерна не мало ?. В Пособии приводятся нагрузки на днище силосов типовых зерновых элеваторов до 20-30 т/м2 ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:23
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вот если б не было засыпки зерна на фундамент, то надо было бы просто фундамент сделать в виде кольца , но в вашем случае могут быть проблемы с гидроизоляцией центральной части. А почему не хотите применить сваи под каждую колонну? Это значительно снимет усилья в плите.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:47
#18
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Согласен с AMS: нагрузки при опирании зерна на фундамент- вся вертикальная от толщины засыпки- при приличной высоте силоса - может быть и 20-30т
по моему - при работе плиты под равномерно распределеной нагрузкой на плиту на упругом (равномерно-уплотненном) основании роль плиты сведется к передаче сжатия (без изгиба) на грунт по всей площади - с конструктивной арматурой.
честно - не понял,откуда 78т стойку, если зерно лежит на фундаменте,
трение зерна об стенку - но не до такой же степени.
короче - хоть общий вид с габаритными размерами - а то хз, что там турки насчитали
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 09:12
#19
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alexfr - действительно, чтобы анализировать расчетную схему необходим разрез и план .
Конструктивно - технологические решения зерновых силосов могут быть с подсилосными помещениями с перекрытием толщиной до 1 м и более. От него нагрузка передается на колонны. При таком решении приведенные нагрузки вполне вероятны - на колонны от подсилосного перекрытия - до 78 т на стойки с шагом 1,4 м, на пол - от технологических нагрузок.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 09:24
#20
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Извиняюсь, нагрузка от зерна на ф/п 19т/м2(высто силоса 18м) .Насчет большой нагрузки вразумительных ответов от турок не добился. Как я думаю возможно такая нагрузк от горизонтального давления зерна на стенки силоса.На счет свай заказчик возражает.Все таки возможен вариант когда плита повиснет на кольце?
Jonny17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 17:27
#21
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Отправлю картинку с расположением ног силоса. Никаких помещений там нет.Стенки силоса посредством стоек опираются на фундамент. Внутрь непосредственно на фундамент засыпается зерно.

Выложить не получилось, но конструкция какая я описал

Ау, есть кто нибудь на форуме! Пробовал различны варианты фундамента: увеличивал плитную часть под стойками....Во всех вариантах армирование огромное. Неужели единственный вариант под такие нагрузки -сваи.
На хрена топик-апить!?? /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:24.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 17:48
#22
Alexxx545

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.10.2008
Тула
Сообщений: 18


Попробуй сделать как бы разрезной фундамент. Под стойки - кольцо (широкое) а не круг. А в центре колца круглая плита почти впритык. Стык - типа дефшва. Плюс когда считаешь надо просчитать 2 схемы - пустой и полный силос.
Alexxx545 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 19:24
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Так думаю, что в случае разрезки плиты швом проблем с расчетами и конструированием будет не меньше, чем при сплошной плите:
1) При разрезке фундаментной плиты деформационным швом необходимо учитывать влияние нагрузки от пола-плиты на напряженное состояние в основании кольца. Соответственно расчет по деформациям необходимо выполнять с учетом их взаимовлияния. "Типового" решения задачи взаимного влияния кольца и вложенной внутрь круглой плиты не встречал, соответственно эту задачу придется выводить самостоятельно или решать в расчетном комплексе объемными КЭ.
2) В расчетной схеме кольца по внутренней консоли необходимо дополнительно приложить равномерно распределенную нагрузку 19 т/м2, соответственно получите момент в консоли и крутильную форму изгиба. Как это повлияет на армирование, другой вопрос.
3) Кольцевой фундамент под колонны , если будут проблемы с выравниваем осадок должен быть отделен от пола-плиты не только вертикальным, но и горизонтальным осадочным швом. Выполнять пол непосредственно по консоли кольца нежелательно - его будет ломать.
4) Деформационный шов должен быть выполнен как гидроизолирущий компенсатор (типа гидрошпонок), исключающим попадание внутрь зернохранилища влаги и конденсата, накапливающегося в основании вследствие экранирования естественной поверхности.
Так что если в случае сплошной плиты смущает "большое" армирование, то при разрезке швом будет не мало конкретных конструкторских и расчетных проблем.
Но может быть все гораздо проще и изложенные вопросы не столь существенны, что бы на них обращать внимание, но тем не менее ...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 21:00
#24
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


При сплошной плите (например 0,8м) армирование не просто большое-почти на все площади верхняя арматура 56см2/п.м

Возможно, что от горизонтальног давления зерна нагрузка в стойках достигает 80т,хотя технологи говорят ,что масса пустого силоса максимум 500т? Т.е 500/48=10,4т
Пользуйся кнопкой Правка /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 23:25.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 23:20
#25
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Давление в силосах, действительно идет большой частью по стенам, на которых как бы "зависает" сыпучий материал. Это так называемый "силосный эффект".
В принципе, если останавливаться на плите, то пути я вижу два:
1. (изящный) сделать нормальный фундамент под опоры по кольцу а в середине сделать тонкую гибкую плиту - пусть себе гнется. Деформационного шва не делать, а наоборот все вместе тщательно обсчитать.
2. (дубовый) сделать плиту какой надо толщины - 2 м или 3 м.
Первый способ - сильно зависит от качества расчетов, в частности от точности предсказания осадок. А еще от качества песчаной подушки. Можно серьезно ошибиться. Я бы очень поопасался идти этим путем.
Второй путь в условиях российской действительности более правильный.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 11:59
#26
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Попробуйте поменять класс бетонна- это уменьшит армирование.
В какой программе считаете?
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент под силос



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57