| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
| 1 | #1 |
Чем закончились сейсм. испытания КУБ 2,5?
урбанист
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585
|
||
Просмотров: 43025
|
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
по моему это тоже КУБ2.5.
http://www.suomi.ru/forum/printthread.php?t=49702 Тоже весьма интересно. наверное диафрагмы забыли поставить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если каждый начнет пиарить и толкать как нечто уникальное и гениальное каждый выпущенный проект, то таких кубов будет миллион. Мы, скромные, относимся к такому однозначно отрицательно, особенно к демонстративным натурным испытаниям. Наши проекты не нуждаются в проверках. Куб - этот обычный проект. Поскромнее надо быть.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2008 в 14:35. Причина: в слове толькать убрал ь |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Если отбросить пиар, борьбу за первенство и патентный приоритет: чем конкретно плох КУБ?
Показательна ли для него ситуация #2? Хотя дело скорее не в системе, а в строителях. Для меня интересен именно узел "плита-колонна" и именно в сейсмике. Этим КУб отличается от других систем. А остальное - да, обычное - бетон и арматура. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не хуже, не лучше, а то же самое яйцо, только в профиль. Давайте я перепишу таблицу умножения в обратном порядке и потребую признать новую таблицу особой, созову людей на демонстрационные испытания, покажу что 2х2=4....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Похожий сборно-монолитный каркас есть и в Байкове. Раз он до сих пор не стал популярен, то говорит это о многом. Я не согласен с Ильнур-ом о то что это то же саоме только в другой руке. Сравнивая с другими видами сборно монолитных каркасов в глаза бросаются много особенностей. Почитал об этом каркасе (так как встречаюсь с ним впервые) и пришел к выводу что о нем пишут не специалисты - проектировщики, а рекламные агенты. Фактически данная система очень ограниченна, как в планировочном отношении, так и в высотном - то что пишут на сайте:
Цитата:
Скорее такие системы есть смысл делать серийными взамен панельному домостроению.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Ильнур, а о каком яйце Вы так переживаете? Дело не в том, как оно называется. Система имеет свои особенности, существенно отличающиеся от традиционных сборно-монолитных. Как и 120 серия, отношение к которой также не однозначное.
Regby С каких пор несущая способность колонны наращивается армированием? А чем? У КУБа всего четыре стержня |
|||
![]() |
|
||||
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
Система не нова. Ее стали разрабатывать еще после землетрясения в Таджикистане специально для районов с серьезной сейсмикой. У нас в городе построено несколько жилых домов по этой серии, сейчас строится парочка. Ее выигрыш перед панелькой - свобода планировки. |
|||
![]() |
|
||||
Так все таки, испытания были или нет?
На оф сайте ни какой инфы нет
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
ПОнравилось:
Цитата:
-С прокладкой вертикальных коммуникаций (вентканалы и стояки) - отступы от колонн ну ооочень большие, в результате между колонной и стояком всегда должно быть большое неиспользуемое пространство, и очень ограничивается возможность по хваленой "свободной планировке". -Также невозможность расположить эти вертикальные коммуникации в створе колонн - там проходят пучки арматуры и их дырявить нельзя. -Несущаяя способность перекрытий не позволяет предусматривать стены из кирпича толщиной больше 120мм. -Консольные выпуски перекрытий не могут превышать 1500мм, при этом минимальная консоль тоже не может быть меньше ~200мм (из-за этого внутри помещений, у наружных стен эти колонны выступают). -Шаг колонн ограничен 6000мм, меньше можно, но заказчики ругаются - расход колонн возрастает, в результате комнаты получаются шириной либо 6000-400=5600мм, либо 5600/2=2800мм. В общем монолитные системы позволяют проектировать более оптимальные здания. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Перекрытия не проходят на продавливание особенно при учете моментов в 2-х направлениях, чего очень хотят последние нормы, а авторы уверяли меня ,что они докажут экспертизе,что проходят.Смешно? После таких несерьезных заявлений я понял,что этот "Куб" просто блеф юнцов.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Видел испытательный стенд КУБ 2.5, уже после испытаний. Кстати все отлично, заключение дал Я.М.Айзенберг - президент РАСС, допускается строительство в районах с сейсмикой 7 баллов и более при установке диафрагм жесткости в створе колонн т.е. на 1.5 м от оси уже не катит, связи не рекомендуются.
Nick Kononenko, Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Ватина и Иванова я постараюсь почитать, но я все-таки больше ориентируюсь на СНиП, СП и собственные расчеты, так как книга не является документом.Gans(у)1
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Грустно читать сообщения людей которые не только не знают системы КУБ, но еще и не хотят ни чего узнать. Обратитесь к разработчикам, в фирму КУБ. Сейчас эта технология принадлежит корпорации Главстрой. Узлы системы неоднократно испытывались, в том числе и на продавливание плиты перекрытия колонной, а точнее закладной деталью установленной в плите перекрытия. Испытания на сейсмику проведенные под руководством Айзенберга проведены и получены результаты. С отчетом (предварительным) можно также ознакомиться в фирме КУБ. На одном фрагменте невозможно полностью оценить работу системы. Запланированы еще испытания на реальных строящихся зданиях. Что касается #2 то могу сказать что это результат нелегального применения системы КУБ, незнание не только особенностей технологии системы проектировщиками но и нарушениями при изготовлении ж/б изделий. Прошу обратить внимание на нижнее фото ссылки поста №2. Арматурные выпуски из колонны вырваны на приличную высоту. Могу сказать что к этим стержням выполняется крепление плиты перекрытия во время монтажа. Расчет на эксплуатационные нагрузки был выполнен проектной организацией и в нижней колонне была заложена арматура диметром 16мм. В системе КУБ минимальный диаметр арматуры в колоннах принят 20 мм именно для обеспечения устойчивости стержневых выпусков при монтаже перекрытия. На фото колонны со ссылки #2 видно что в верхней части колонны стержни вырваны на приличную высоту, в дополнение скажу что хомутов в колоннах на высоту до полуметра от верха колонны не оказалось, хотя по проекту они там должны быть(не установлены на заводе). Устойчивость стержня не была обеспечена.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
на мой взгляд для этой системы самое нехорошее место это сварной узел. какова производственная статистика по контролю качества такого примыкания. (быстрей сварили быстрей залили - проварили, пережгли арматуру колонны не известный факт). испытания в лабораторных условиях (на стройке но с ипользованием "лабораторных" сварщиков
![]() Чем дальше от Москвы тем хуже и хуже...местные экспертизы и чего греха таить стройнадзор не отслеживают косяки...на вопрос инспектору в западной сибири почему вы не надводите панику от того что у смонтированных колонн по одной грани нулевой защитный слой или трещины продольные, ответ "а чо это опасно?, вот вентблок криво поставили это предписание". Серийные конструкции должны проектироваться в одном месте....а куб 25 на сегодняшний день растащили и заказчик (на уровне администраций городов) не осведомлен о такой проблеме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Сварной узел можно назвать нехорошим, но дело в том что смысл узла совсем не в сварке. Название этой темы это сейсмические испытания и именно в этом фрагменте 9 таких узлов были сделаны абсолютно без сварки. Узлы были просто замоноличены, работал только бетон. Вообще цель этих испытаний была получить возможность строительства в Краснодарском крае, а их ТСН просто запрещает сварку в узле. По поводу того что КУБ растащили полностью согласен. От тех кто растащил и идет большая часть негатива. Придумывают себе ограничения, а потом их пытаются обойти. Например цитата архитектора выше "casemsot" выше. " Ни один из пунктов не соответствует действительности. Можно сделать все. И консоль больше 1.5 метра. Больше всего меня убило заблуждение по поводу кирпичной стенки толщиной 120 мм. Хотя возможно в Новосибирске высота этажа со стеной принята такая что только 120 мм проходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 43
|
Итак, выделяем из ##1-18 все, что касается сейсмики:
1. stoper # (был) «не был на натурном мероприятии сейсмического воздействия 9 баллов (Как я понимаю испытание чего то там на 9 баллов). 2.gipro Система не нова. Ее стали разрабатывать еще после землетрясения в Таджикистане специально для районов с серьезной сейсмикой.3. Gans1 Видел испытательный стенд КУБ 2.5, уже после испытаний. Кстати все отлично, заключение дал Я.М.Айзенберг - президент РАСС, допускается строительство в районах с сейсмикой 7 баллов и более при установке диафрагм… 4. kyb25 Испытания на сейсмику проведенные под руководством Айзенберга проведены и получены результаты. С отчетом (предварительным) можно также ознакомиться в фирме КУБ. На одном фрагменте невозможно полностью оценить работу системы. Запланированы еще испытания на реальных строящихся зданиях. Из выделенного курсивом получаем: на натурном мероприятии с серьезной сейсмикой заключение дал Я.М.Айзенберг… допускается строительство в районах с сейсмикой 7 баллов и более.. Запланированы еще испытания на реальных строящихся зданиях. Рассмотрим: -на натурном мероприятии без землетрясения это, как и это что? Неумышленное введение в заблуждение или умышленный подлог? -с серьезной сейсмикой хочется верить, что существует несерьезная сейсмика, но это не так. -заключение дал Я.М.Айзенберг… допускается строительство в районах с сейсмикой 7 баллов и более.. Как говорится против лома нет приема. Но вот kyb25 пишет: На одном фрагменте невозможно полностью оценить работу системы. Получается, что курочка еще не снеслась, а яичницу уже пожарили? Кушать подано.Садитесь жрать пожалуйста… -Запланированы еще испытания на реальных строящихся зданиях. Тоже методом натурного мероприятия? Не знаю у кого как, а у меня большое недоверие вызывает информация о испытании чего то там на 9 баллов. Поэтому это «чего то там» не нахожу нужным вообще рассматривать. У проектировщика нет и не должно быть ни начальника, ни авторитета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Дмитрий К Вы уверены что растащили? По моим сведениям лицензия на проектирование Куб 2.5 распродается как на оптовом рынке (причем головной компанией), так-же как и "Чебоксарская" серия.Все делают деньги и не думают о последствиях. А насчет Сибири-зря вы так. В Москве дела не лучше, только суммы другие фигурируют и отвечают не чо, а Да начальника. Система Куб интересна, но не пользуется большим спросом и это не случайно. Плюс у системы один-скорость возведения. Если есть что-то еще, kyb25 отпишитесь. Обсудим
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
"все в этом мире относительно" В каждой конкретной ситуации есть свои плюсы и есть минусы. Какие плюсы вас интересуют? Если расходы бетона арматуры, то я не отвечу. Каждый объект индивидуален. Могу сказать что при производстве ж/б изделий на заводе качество работ(армирование, бетон) должно быть выше. Исключение #3. Плюс по трудоемкости. Обычно каркас монтирует бригада из 5 человек. В среднем 300 метров в смену с одним краном. Бывают и "стахановцы" и задержки поставок. Вообще для того чтобы отметить плюсы или минусы скажите для начала с чем сравнить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
kyb25, Давайте сравним с "Чебоксарской" серией. Конструкции и КУБа и Чебоксар в основном сборные, в КУБе монолитных работ поменьше. 1. Бригада из 5 человек д/б высококвалифицированной-заплата раза в 3 превышает уровень з/п работяги монтирующего пустотку на Чебокс.
2. Основной недостаток КУБа это сварка.Соединения плит на сварке (если в петли нельзя продеть арматуру). Плита-колонна сварка. Колонна-колонна ванная сварка (что в вертикальном положении вобще подвиг) 3. Монтаж и выверка плит перекрытий в КУБе тоже не прост (но бригада должна справится) 4. Плиты перекрытия в КУБе унифицированны и поэтому переармированы Еще много можно перечислять. В чебоксарах мне не нравится только выступающий ригель и скорость возведения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Соединения плит на сварке бывает достаточно редко и этот случай -исключение и применяется в том случае если монтаж кривой. В узле плита-колонна сварка только монтажная и идет в запас прочности узла. Повторюсь что был испытан узел в котором крепление плиты с колонной осуществлялось только замоноличиванием этого стыка, без сварки. Его несущая способность примерно составила 52 тонны. Схемы испытаний на сайте Куба есть, но естественно это не значит что это соединение делать не нужно (для монтажников). Ванная сварка в стыках колонн применяется при усилии в колонне более 450 тонн. Такие усилия возникают в связевых колоннах, если здание правильно закомпановано при московском ветре в 15-ти этажных домах. Если же грузовая площадь связевых колонн снижена то можно дойти и до 20-ти этажей без ванной сварки. То что плиты перекрытия в Кубе унифицированны не значит что они переармированы. Оптимальное армирование достигается разным армирование надколонных и межколонных плит. Идея в том и заключалась, что в четверти пролета момент минимален. Т.е. если в надколонной плите армирование основное сверху, в межколонной в одном направлении нижнее, а в направлении плиты-вставки тоже верхнее. Не знаю наверное не совсем понятно объяснил, но на пальцах это довольно сложно сделать. Позже как будет время постараюсь сравнить с чебоксарским каркасом подробнее, мне это интересно, еще бы найти чертежи и описание подробное. В чебоксарском нравится пустотка. Хотя на стройке когда работал мастером много пустоток разморозил. Очень было неприятно. Нравится еще в Чебоксарском что пустотки преднапряженные могут быть. В Кубе можно попробовать это сделать в межколонных и средних панелях.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну а если сравнить все эти серии с беларусской разработкой (АРКОС - режет ухо, как кличка у пса).
Если почитать рекламки по каждой, то каждая лучше а конкуренты хуже.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
kyb25
Цитата:
Цитата:
Интересно почему не применяется "штепсельный" стык в колоннах - по типу Чебоксар?Он также расположен в месте меньшего момента(как стык плит в КУБе), данный стык колонн более понятен мне-единственно что можно сказать в противовес это то что в нем используются полимерные составы, которые пока временем не испытаны (говорят стареют ). Цитата:
SkiFF Цитата:
Плюсы тоже есть, но пока акцентируем внимание на минусах ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
испытание показывает среднюю несущую способность, если переходить к расчетным характеристикам, то здесь наверное речь идет о продавливании или срезе, а значит об участии в расчете прочности бетона на растяжение. а значит расчетная будет тонн 35-40, а это уже не так много, так что сварка весьма немаловажна в этом вопросе...тем более я изначально речь вел о пережигании рабочей арматуры колонны
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
[quote=Дмитрий К;379420] 1. расчетная несущая способность 52 тонны.
2. Если арматура и пережигается то задумайтесь в каком сечении. Если есть сомнения или вопросы и вы лицензированный пользователь системы, обращайтесь в фирму КУБ, ну а если эксперт, то встретимся в экспертизе.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
kyb25,
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
я подумал в каком сечении...я что придумал...нагрузка идет с верхних скажем 15 колонн доходит до нижнего сыка....а там узел.... напряжения распределены в арматуре и в маленьком пятачке бетона...
на замоноличивание узла вообще надежд не возлагаю ибо 1. доложу вам что случается узел заливают зимой и не греют его лично наблюдал но поделать ничего не мог ![]() ![]() ![]() 2. есть информация будто узел стыка можно чуть ли не опилками засыпать и все будет преотлично, что свидетельствует о роли бетончика в этом узле... так что уж позвольте мне сохранить при себе опасения за судьбу арматуры в колонне ![]() ![]() популяризируйте свои испытания и серию в публикациях например "бетоне и железобетоне", снимайте мои сомнения научным путем ![]() кстати испытания на продавливание с учетом моментов по моей информации так и не были проведны, а испытания порой приводят к рождению конструктивных ограничений и требований. ничего личного ![]() ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий К, 30.04.2009 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 4
|
Куб 2,5, на мой взгляд, достаточно сложная на практике система возведения строений. На сколько она предназначена для жилых домов, достаточно ли проработана в отношении возможных рисков (ошибки при изготовлении железобетонных элементов, монтаже, сварке и др.). Проводились ли испытания данной технологии и по каким характеристикам. Почему столь прогрессивную технологию не применяют в странах с сейсмической активностью (куб проецируется авторами положительно на 9 баллов). Как на практике придерживаются технологии при возведении строений по системе Куб на строительных объектах. Не было ли поспешностью тиражирования новой технологии в больших масштабах. Пожалуйста, помогите разобраться с этими вопросами.
чем все таки завершились испытания Куб 2,5. Последний раз редактировалось zxc1, 07.10.2009 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
Ну я проектировщик или ГИП. Обдумываю, скажем варианты каркаса. Думаю какие +/- в конкретном случае у каждого варианта. А для получения информации Вы предлагаете сразу купить систему. Что за абсурд. Купите машину «Супермашина». Не знаете что за машина? Ну Вы купите и узнаете или устраивайтесь в автосервис работать тогда тоже узнаете. Бред. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
решил собрать все что касается КУБ2.5 в один ролик https://pikabu.ru/story/styik_zhelez...svarki_5514183
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Основное это что в ролике не все что касается КУБа 2.5. Большинство там Вам в комментариях уже написано. В данном ролике вы сами раскрыли информацию о функции закладной детали, при этом фактически эта закладная деталь является ключевой и основной деталью на которой базируется правообладание Вашей компанией. Касаемо расчетов и анализа в Ансисе могу сказать что данная работа на очень серьезном уровне велась в 2004-2008 годах. Пару страниц как приложение прилагаю...и по конкретике расчетной схемы и реальной работы системы с учетом практических и экспериментальных подтверждений в вашем ролике имеются заблуждения, при этом опасные для проектировщиков(которые "и так ее боятся"). В остальном публично не вижу смысла дискутировать т.к. Система КУБ 2.5 в нынешнее время уже скорее мертва.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
тогда работа велась на модели бетона которая были притянута за уши, расчет был выполнен за 1 шаг , размеры КЭ желают лучшего и много другое.
не смешите меня ну вот и не обсуждайте то о чем не понимаете, а система жива даже в рамках нашей компании и у нее есть большой потенциал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Вы как всегда делаете выводы на основании случайно полученных копий каких-то не полных материалов, при этом часто и для каких-то рекламных целей подтасованных. Особенно грусть вызывают цитирование копий испытаний. К сожалению не смешно. Уже лично видел к чему это приводит..
Пришлось по вашим блогам пробежаться и наткнулся на статьи про банкротство autodesk. А баланс своей организации не было желания проанализировать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Offtop: анализируйте, кто вам то мешает ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Это при эмпирике железобетона. При этом ничего против математики, особенно голой не имею... При всем Уважении к Вам разница примерно как в авиации. Есть пилоты которые только доверяются приборам и инструкциям, а есть те что чувствуют самолет всем нутром и способны в случае ошибочности принять самостоятельное правильное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Алексей , вы не обижайтесь , но вы дилетантом были , им и остались.
Эмпирические методы основаны на результатах испытаний , наблюдений, статистических данных и тд. что в итоге отразилось в теории расчета железобетона в виде бесконечно большого числа коэффициентов. Поэтому я сделал выводы на основе опытных данных (эмпирических данных) и математического моделирования(неэмпирические данные на основе матричных вычислений), если вам это не дано понять, то не нужно писать комментарии не понимая даже сути вопроса. Пишите конкретнее, а не абстрактными примерами из авиации, не имеющими ничего общего с реальностью. До сих пор конкретного ничего не увидел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
все плюсы этой системы перечеркиваются невозможностью вписать в неё приличные планировки с заданной квартирографией. Отсюда вывод, что эту систему можно применять только при условии свободной планировки, где не важны торчащие на лоджиях колонны, торчащие из стен пилястры и прочие непотребности которые не скрыть ползуясь этой системой. Или для жилья в котором этим всем можно просто пренебречь
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому я и показал квартирографию того что сейчас продается и что сейчас построено по системе КУБ2.5. То о чем вы сейчас пишите по большей части миф который мы уже давно развеяли, индустриальный способ возведения жилья всегда немного более зажат чем монолитное строительство, но и проблемы у них разные, как и плюсы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Одноименный ЖК https://www.youtube.com/watch?v=ae7bNKuqsDw "когда бреют крыжовник и продают за виноград" . Случился на моей памяти давно, но по специалистам его реализующих чем-то схож с вышеуказанной рекламной ссылкой. Аналогия схожа при которой в угоду архитектуре страдает экономика(но даже там не на столько). Когда делал КУБ 2.5 армирование было 12-15 кг на квадратный метр перекрытия, сегодня же дают "голые математики" на экспертизу - посмотреть и 20 и 25 и 30 не предел(и это не самый больной удар по системе). В целом у нас конечно очень богатая страна, но все-же экономика должна быть экономной...
Последний раз редактировалось kyb25, 20.02.2018 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
для понимания, пользователь kyb25 один из людей кто занимался системой КУБ2.5, но не является техническим специалистом , просто менеджер, поэтому даже в этой ветке вопросов не может дать конкретных ответов, в связи с непопаданием в новый состав разработчиков затаил обиду.
Ко мне поступает много обращений от пользователей системы КУБ2.5 и мы стараемся всем помочь, не так давно разместили интеллектуальные объекты в свободном доступе, пока версия для Revit и только КЖ, в будущем планируем разместить объекты более высокого функционала но уже под Allplan. Скоро появится информация по расчетам и конструированию с разбором всех ошибок и предыдущих поколений и последующих. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Вижу Михаил вы сильно обижаетесь, расстраиваетесь... К вашему разочарованию могу Вас сообщить что сегодня я эксперт, а в прошлом один из разработчиков КУБ 2.5сп (Откройте альбомчики и изучите штампики...). При этом вы
отлично сознались что в новой команде разработчиков одни менеджеры. Не спешите в следующий раз с ответом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Мне кажется, что перспективным направлением развития КУБ может стать вариант предложенный профессором Б.С.Соколовым (Универсальная индустриальная каркасная система строительства) https://elibrary.ru/item.asp?id=24324116
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
В серии куб 2,5 есть ряд решений, которые противоречат требованиям СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", самое главное, толщина плит перекрытий по серии 160 мм, а минимальная - 180 мм
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
это требование организовали наши конкуренты в СП14 которым 160 мм не дает спокойно спать, по 180 не был НИР проведен или НИОКР и мы будем убирать эту фразу. КУБ2.5 изначально и был разработан для сейсмических районов. Мы проводили консультацию с авторами СП14 по этому поводу. ПО этому поводу я рекомендую всем проектировщикам обратится просто в экспертизу и в случае недопонимания ответа могу уже обратится я со своей стороны, но это только для официальных пользователей. Мы ведем разработку полноценного СП по сборно монолитным системам. На данный момент можно ознакомится только с НИР "Проведение исследования работы сборно-монолитных каркасных безригельных конструктивных систем многоэтажных жилых и общественных зданий с разработкой предложений по методикам их расчета и конструирования." В скором времени будет и СП «Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования».
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Добавлю...
Один из основных авторов СП 14.133330.2014 Айзенберг Яков Моисеевич ушел из жизни в прошлом году, при этом являлся сторонником системы КУБ(но не 2.5 в сегодняшнем виде) и всячески стремился ее усовершенствовать и верил в нее. Он же являлся руководителем и организатором полноценной серии испытаний сборных безригельных каркасных зданий в том числе и того о чем идет речь в этой теме форума. Испытания были проведены, видеоролики есть. Детальный анализ и испытания нескольких типов схем был проведен, но к сожалению заказанные работы не были оплачены вышепостящимися менеджерами(BIM), уверенными что есть официальные пользователи, а они же при этом являются исключительными обладателями. За 10 лет обладания непонятно чем и на что права уже кончились кроме бредовых роликов с голой математикой, уничтожены с их же подачи действительно организации-авторы системы... Материалы - оригиналы, испытания, кальки прошлых систем и ручные расчеты и предпосылки создания и пр.. действительно будут лежать и лежат в основе других систем, а система КУБ 2,5 на сегодняшний день действительно ни чего из себя не представляет. Лично мне, как человеку действительно в свое время посвятившему много времени той системе немного обидно, но в любом случае время расставляет все на свои места. Последний раз редактировалось kyb25, 26.02.2018 в 23:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Если мне не изменяет память, данный СП анонсировался еще в начале актуализации нормативной базы. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Хэппи эндом
![]() Вообще хорошая система. Только в нашем городе извращенная до неприличия. И поэтому перегородки трещат, как .... не знаю что. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В Новосибирск прокатитесь. Жива. И многих на этом форуме переживет. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Есть ряд известных проблем, которые усугубляются чересчур смелым и самонадеянным отношением к проектированию.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 27.02.2018 в 05:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Система не причем. Причем те люди, которые полностью убрали диафрагмы жесткости, а связи ставят из условия минимума. Горизонтальные деформации проходят и ладно. Связи ставят железобетонные, бетон тяжелый класса В25, армирование связей от 4ф20 до 4ф28, с нарушением защитных слоев (защитные слои более 50мм). Трещат не только эти стены, а перегородки в целом, наружные стены. Особенно на верхних этажах.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Жесткостью.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Куб 2.5 - не серия, а система.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
Нет, внутренние из сибита. И внешние стены тоже трещат, внутренний слой, что из сибита. Доставляя неудобства в хозяевам квартир в первые годы после сдачи.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
qwer18, а еще иногда трещат кирпичные перегородки. Что в одном из заключений было объяснено, как нормальная реакция кирпичных перегородок на нормативные прогибы перекрытий
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Сомневаюсь, что СТУ решит этот вопрос. СТУ дополняет и по правилам не должно противоречить требованиям норм.
Есть такая "новая" система, как КУБ 3V. Вот в ней для сейсм. районов предусмотрена толщина перекрытий 18см.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
. В Новосибирске будет долго жить... Но просто обычная, общедоступная система КУБ или КБК. Без 2.5. Неужели ещё сегодня остались те кто ведутся и покупают права на систему, заключают лицензионные договоры, платят роялти? Система КУБ конечно жива и будет жить...без хозяев, и делений на лиц, официальных и неофициальных пользователей...
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Заказчику эта выгодно, т.к. дешевле монолита, а на всё остальное - плевать. Да, у нас много зданий строится по системе КУБ 2.5сп.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Интересно. А ригели по "контуру" колонн тоже присутствуют? Можно материалы "КУБ 3V" как-то посмотреть?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 27.02.2018 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
система КУБ 3V тоже основной упор делает на торговле ранее разработанных решений, распространении 3-х 5-ти "новых-сомнительных" решений и дальнейшем привлечении случайных пользователей к ответственности. Касательно толщины перекрытия 160 мм в сейсмике в экспертизу предоставляется отчет по испытаниям, соответственно с расчетным обоснованием. Только по моему у официальных пользователей и правообладателей систем его нет. Они только голой математикой с интеллектуальными объектами пока бравируют. А с обрушениями, трещинами в стенах и просто выпадающими стенами пока не сталкивались, спроектировав и не сдав ни одного объекта в системе... Просто откинув весь прошлый частично негативный опыт занимаются продажами...
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет. У меня этих материалов нет. На систему "КУБ 3V" я наткнулся поиском в интернете http://www.kub3v.ru/. ----- добавлено через ~31 мин. ----- kyb25, я разговаривал с нашими коллегами, которые в своё время просто закидывали письмами разработчиков этой системы, звонили им. Но ни одного ответа так и не получили. С ними даже разговаривать не стали. Всё диктует конъюнктура рынка. А она такова, что монолит - это круто, надежно и долговечно. Панельки - не очень. А хорошие кирпичные дома - не дешево. Простой потребитель не в состоянии отличить монолит от сборно-монолитной конструкции. Он отличает только ЖБ каркас с заполнением кирпичом, кирпичные здания и панельные. Поэтому не редко при продаже площадей в КУБе можно увидеть, что его толкают как монолит (сам был свидетелем). А КУБ всяко дешевле монолита, но только потребитель об этом не знает и покупает его почти за такие деньги, за которые продают монолитные дома "эконом" и "комфорт" уровня. ----- добавлено через ~31 мин. ----- И такое видели.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
----- добавлено через ~33 мин. ----- если брать весь СП14 то КУБ2.5 противоречит почти каждому пункту , экспертизе необходимо показать заключение по сейсмическим испытаниям |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Это только при грамотном и качественном подходе в проектировании, а не при тех проектах в системе КУБ 2,5 которые приходится сегодня видеть.
Последний раз редактировалось kyb25, 27.02.2018 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Ну поделитесь пожалуйста, если эта информация не составляет коммерческую тайну. Хотя бы что-нибудь касаемо продавливания перекрытий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Коммерческой тайны нет, просто довольно проблематично в большом объёме калек, протоколов, испытаний и книгах расчётов выбирать нужный материал. Все это колоссальное время и поверхностный ответ будет неуместным. Если есть желание по разбираться и свободное время и интерес то могу провести экскурс..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
А то ответ типа: Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
(с изменениями на 21 октября 2010 года) в разделе II п.8 сказано: Допускается включение в состав СТУ положений, содержащих отступления от действующих норм, при условии обоснования необходимости таких отступлений и разработки в составе СТУ нормативных положений, компенсирующих эти отступления. Аналогично должны быть обоснованы дополнительные требования по сравнению с требованиями, установленными в действующих технических нормативных документах. Главное здесь - обосновать и компенсировать. Теперь вопрос. Чем обосновать и чем компенсировать? А теперь раздел I п.1 Настоящий Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства устанавливает общие требования к разработке и согласованию специальных технических условий (далее - СТУ) в случае, если для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - объект) недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. Каким образом КУБ может попасть под СТУ?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 27.02.2018 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Ну в СП 14.13330.2014 есть обязательные требования:
п. 6.8.11 "....Толщину перекрытий (с капителями и без них) безригельного каркаса следует принимать не менее 1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм..." "..По наружному контуру вертикальных несущих конструкций зданий перекрытия следует опирать на ригели в уровне каждого этажа..." Толщина плит перекрытий в КУБ 2,5 соответствует? А есть ригели по контуру антисейсмических блоков между колоннами? Вроде как нет. Вот вам и отступления от норм, вот в соответствии с ч. 4 ст. 6 384-ФЗ и необходимы СТУ
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 27.02.2018 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
DonMof, я хочу сказать, что для проектирования КУБа существующих требований достаточно. У меня нет сведений о том, строились ли в последнее время здания по системе КУБ в сейсм. районах. Поэтому я проявляю такую дотошность.
И еще. В существующей технической литературе есть ограничения на применение вертикальной арматуры в зоне продавливания плит. Да, я понимаю, что научто-тех. отчет НИИЖБа не обязателен к применению, но в действующем СП об этом ни слова. А если вспомнить труды Гвоздева, то он склоняется к тому, что поперечная арматура учитывается в расчете при толщине плит не менее 20см.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
kyb25, мы могли бы через личные сообщения или через скайп пообщаться...))
kyb25, откройте тайну... Каким образом вы относитесь к системе КУБ? Я имею ввиду: вы разработчик, или тесно с ними сотрудничаете, или еще как...? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, именно Ярков обеспечивал портфель заказов 12 военпроекта. Ярков ушел из жизни и 12 военпроект вслед за ним.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
На счет официальности подтверждаю, а вот на счет опубликованные то не всегда и не все. Почувствовать и разобраться при желании можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось miko2009, 28.02.2018 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Что-то не открывается ни в одном браузере. А можно просто ссылку?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
И всё равно остается ряд вопросов:
1. Шаг поперечной арматуры не должен превышать h0/3. В расчете h0=130мм. Значит предельный шаг поперечной арматуры составляет 130/3=43,3мм. В системе КУБ этот шаг составляет 50мм. Где здесь соответствие нормам? 2. В представленном расчете фигурирует СНиП 84 года. Я не увидел, чтобы там была реализована методика СП63. 3. Из представленного фрагмента материалов не ясно, откуда отсчитывался контур продавливания. От грани колонны (т.е. 40х40см) или от обечайки (~50х50см). 4.НИИЖБ в своем научно-техническом отчете от 2002г утверждает, что поперечная арматура учитывается в расчете при толщине плит не менее 180мм. Как быть с этим? Я не знаю, в какие годы было выдано это заключение, но и до отчета НИИЖБа знали, что поперечная арматура в тонких плитах не эффективна. Я не оспариваю все преимущества системы КУБ. Они очевидны. Но на то она и система, а не серия. Что является принципиальным для ее применения. Возможность применения системы нужно подтверждать каждый раз, в том числе и в условиях некоторых противоречий имеющимся нормативно-техническим документам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ну так и пустотки вполне могут быть "монолитными в эксплуатационной стадии".
Конструктивные требования относятся к способу производства, а не к "эксплуатационной стадии".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
А человек который пишет тут под ником kyb25, пишет то о чем не понимает совсем, работал секретарем и менеджером у авторов системы, скачал сервер НПО, решил распространять систему в обход авторов за что был уволен , теперь как обиженная женщина пишет на нас бредни. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
ну и как итог этой темы см. вложение.
Мы готовим обновление системы и там уже не будет связей вообще, только диафрагмы и ядро жесткости , кому интересно можно скачать на телефон приложение и походить по виртуальному зданию . P.S. систему испытывали на сейсмичность не 60 секунд,а 240 секунд что почти в 4 раза выше нормальной продолжительности землетрясения и испытали бальностью даже превышающей 8 балов. Последний раз редактировалось miko2009, 03.03.2018 в 17:55. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Ну и что это меняет?
И что за фантазии написаны в п.3 заключения: "...Оценка и подтверждение компетентности исполнителей обеспечивается..., при участии организаций - правообладателей системы КУБ 2.5..."? Как строили в Новосибирске 17эт здания без диафрагм, так и будут строить. КУБ любят за скорость монтажа, которая еще сильнее увеличилась за счет того, что из каркаса выкинули диафрагмы. Которые заказчику кажутся абсолютно ненужными. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В каком году написано то, что во вложении? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Тут можно еще и по работе стыков плит много вопросов задать. Да и про стыки колонн тоже ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
и фантазии же у вас Михаил, маниакальные...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Тут еще интересный вопрос в том, как моделировать работу ЖБ связи. Ведь ее жесткость на сжатие и растяжение разная.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
связь конечной жесткости на растяжение и на сжатие не судьба задать? конечно если известна ее жесткость на растяжение и сжатие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
При этом адекватное моделирование сборной КУБовской диафрагмы и сопряжение её с колонной, вызывает у меня больше вопросов (по крайней мере в СКАДе). |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Как только растянутый элемент пересекает сквозная трещина, то начинает работать только арматура.
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. -----
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Offtop: шутка года!
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Иногда лучше в колонне поставить арматуры несколько больше, чем по внешней форме здания понять, что ее было недостаточно)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40
|
Offtop: Просто Михаил умный человек и на Ваши безрассудные поддевки не реагирует.
Прежде чем хаить других, покажите Ваши наработки или оперируйте фактами. Предоставьте современные (за последние 20 лет) научные статьи или монографии или НИОКРы. А то расписывать, как много вы много сделали (как в посте 105) для развития системы КУБ могут все. А фактов 0. Только старенькая книга Левонтина и Дорфмана. Даже в современной книге Теличенко В.И., где посвящен целый параграф строительной системе КУБ, нет не единого слова о конкретном авторе или отсылке к какой-либо научной работе. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Offtop: В посте 114 выдержка из факта как и пост 105 , и в уме ни кто не сомневается... НИОКРы, научные статьи и монографии есть в Российской Государственной Библиотеке. Не хотел Вам отвечать и изначально переходить на личности,но поверьте что такое НИОКР, научные статьи и монографии знаю не понаслышке. Наверное позже удалю это сообщение как возможно и безрассудную поддевку поста 114...
Последний раз редактировалось kub25, 06.03.2018 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Очень актуальное предложение, учитывая вложение в посте 100: "В результате показано, что при соответствующих ограничениях, установленных требованиями таблицы 8* СНиП II-7-81*..."
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40
|
Поэтому, стоит писать конструктивно и делиться результатами современных исследований.
Если kub25 утверждает, что есть современные исследования и они находятся в стенах РГБ, то назовите хотя бы авторов и названия исследований. У меня есть читательский и для общего дела могу даже отсканировать работы. В электронном каталалоге РГБ, я мало что нашел стоящего, лишь упоминания. Даже на https://elibrary.ru/, где выкладываются научные работы с 1990 года , не найти особо ничего. Только одну статью Шапиро 2008 года. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Могу предложить создать отдельную ветку форума - материалы по КУБ где можно будет выкладывать все материалы и исследования, модели и пр... Для дальнейшего развития и анализа.При этом не обязательно КУБ(т.к. здесь и КБК, и БУК и УУИКС еще и ОРТЭКС? и еще много интерпритаций и названий), а возможно сборно-монолитные каркасные системы (возможно безригельные или бескапительные, а может и комбинированные).. Делаем или есть какие предложения по объединению и полной базе?
Последний раз редактировалось kyb25, 07.03.2018 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77115 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 8
|
Нику kyb25
Оказывается, воришка вы сударь! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Оказывается, воришка вы сударь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
Столкнулись со зданием, построенным по системе КУБ 2.5 - жилой многоквартирный дом, 3 этажа, один подъезд, плитный фундамент. Несущие конструкции в нормальном состоянии, в фундаментах трещин нет, а внутренние и наружные стены (ненесущие из газобетона) трещат. Фото трещин прилагаю. Регион - Ленинградская область. Может кто сможет подсказать, в чем может быть причина. Перекрытие над подвалом имеет прогибы до 24 мм - это при пролете между колоннами 6 метров меньше допустимого по СП. Диафрагмы и связи между колоннами каркаса отсутствуют, но непонятно как при такой высоте (здание 3 этажное) это может повлиять на здание.
Понятно, что строители как-то накосячили, но как непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Цитата:
Довольно частая практика при одновременном возведении каркаса и наружных стен и перегородок(при не снятых стойках снизу под перекрытием, когда перемещения от собственного веса не выбраны, а стены возведены). Дополнительно посмотрите выполнен ли зазор сверху между стеной и перекрытием с заполнением демпфирующим материалом(не передаются ли нагрузки от стен всех трех этажей на перекрытие подвала). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
можно было предложить такую последовательность строительства: 1. Как говорил kyb25, снять стойки; 2. Выполнить стяжку; 3. Выполнить перегородки. Может тогды бы трещин было меньше. И вообще газобетон гораздо чувствительнее к деформациям, чем кирпич.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |