Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п.
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Регистрация: 30.06.2008
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 20705
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рубите ребро. Несущую способность плиты в сечении нужно соответственно уменьшить на столько, какой процент арматуры плиты Вы перерубили. Обязательно посмотрите указанные Вами серии. Там должны быть более подробные указания по выполнению отверстий. Некоторые рекомендации есть в п.5.20 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции".
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Этих серий я не видел, но приходилось иметь дело с пустотками неприрерывного формования, изготавливаемыми Гатчинским ССК по зарубежной технологии. Фирма разработчик этих плит в своей документации разрешала выполнять отверстия, перерубая ребра. В каталоге Баррикады (крупнейшая в Петербурге фирма по производству сборных ж.б. изделий) есть указания, разрешающие выполнять в пустотках непрерывного формования отверстия шириной поперек плиты до 400мм.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
DK.
По поводу пустот в ПБФ-ках "Баррикады", если не сложно, какой у них размер по ширине плиты (как понимаю, всё же не круглопустоные плиты)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Я почему в круглых пустотах усомнился, потому что у нас вот такие делаю пустоты в ПБФ-ках. ![]() ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 31.10.2008 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В уточнение #4
Рекомендации по выполнению отверстий в пустотных плитах содержатся не в каталоге ПО "Баррикада", а в рекламно-информационном буклете, выдержки из которого, относящиеся к пустотным плитам, я выложил в download: http://dwg.ru/dnl/4702 Последний раз редактировалось DK, 02.11.2008 в 22:40. |
|||
|
||||
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Сообщений: 69
|
Мне кажется в этой брошюре идет речь о технологических возможностях линии, на рекомендации для проектировщиков это не похоже.
Завод изготовитель этих плит (ИЖ 738, ИЖ 568) утверждает что плиты можно резать как угодно но документально подтвердить это не может!!! Ох что-то не нравятся мне эти плиты… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А есть ли у кого нибудь альбом этих серий (ИЖ 738 и ИЖ 568)?
У меня есть серия 568-03 если нужно кому могу отсканировать и выложить. Интересует серия ИЖ 738
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
К ентим сериям есть еще тоненький альбомчик "Технических решений..." или чего-то там в этом роде (на работе где-то лежит, завтра посмотрю). Там написано, что можно рубить ребро, при этом н.с. плиты уменьшается кажется на 15%/
|
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Извиняюсь, что влезу со своим вопросом, но тема близкая.
Каким образом можно перевести преднапряженную плиту в вертикальное положение (т.е. "поставить на попа")? Как её стропить? Не переломится ли она поперек или вдоль, ведь поперечного армирования нет? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А зачем нужны такие извращения?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не уверен, что это хорошее решение. В пустоты попадет вода и при первом же заморозке плиты порвет.
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Ничего, если в этой теме пообсуждаем? Если автор или модератор сделает замечание, уйдем.
Пустоты сверху и снизу замоноличиваются. Сборные панели устанавливаются ниже глубины промерзания. Сами панели имеют слой внешней гидроизоляции и находятся в замоноличенной пазухе. Но вопрос был про подъем и отверстия. Чтобы сделать монтажные петли, надо сделать отверстия в плите. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Сообщений: 69
|
Несколько раз я видел как легко ломаются плиты на строительной площадке, для того чтобы плита переломилась достаточно небольшого усилия в противоположном направлении рабочему изгибу. Как вариант можно попробовать усилить плиту, разместив в пустотах каркасы конечно тогда придется полностью замоноличивать пустоты бетоном.
И еще недавно узнал такой факт: При транспортировке плит поездом плиты стягивают проволокой и верхние плиты дают трещины по крайним пустотам (поперечной арматуры ведь нет). Поэтому ставить ее вертикально да еще для того чтобы она воспринимала (как я понял) отпор грунта будет крайне неразумно. PS: По поводу «не по теме вопрос» пишите, автор не против! Так как в последнее время меня очень интересуют вопросы, связанные с областью применения плит изготовленные по технологии непрерывного безопалубочного формования в частности плиты по серии ИЖ 738 и ИЖ 568. Последний раз редактировалось Vampire07, 04.12.2008 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Сообщений: 69
|
Ну, вот и я, наконец, отсканировал обещанные мною серии (#15)
Серия ИЖ 738: http://dwg.ru/dnl/4916 Серия ИЖ 568 вып. 2: http://dwg.ru/dnl/4917 Спасибо Regby за серию ИЖ 568-03. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Сообщений: 69
|
Подводя итог этой теме, по поводу отверстий в пустотных плит изготавливаемых по серии ИЖ 738 и ИЖ 568 вып. 2, хочу написать следующее. Мы связывались с разработчиком данных плит и нам был сделан ответ о том что: Отверстия в данных плитах устраивать можно при условии сохранения рабочей арматуры и её защитных слоев.
Таким образом имея расстояние между крайними стержнями пучков арматуры 95мм мы получаем максимальное отверстие не более 55мм. и нарушать несущие ребра плит категорически запрещено. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
Сообщений: 69
|
В защиту этих плит. Мне пришлось присутствовать на испытании одной из таких плит, надо заметить что под нагрузкой плита вела себя очень и очень хорошо, по всему было видно что запас у плит серии ИЖ 738 достаточно большой.
Однако в Белорусской серии (АРКОС), где рекомендовано применять такие плиты, для пропуска вертикальных коммуникаций используются сантехнические плиты. И еще плиты имеют только продольную преднапягаемую арматуру, нарушив ребро плиты неизбежно возникнут неравномерные напряжения воспринимать их будет только бетон поперечного армирования вед нет. Мне кажется именно в этом и кроется основной недостаток этих плит. Последний раз редактировалось Vampire07, 03.03.2009 в 13:59. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Одно из слабых мест серии АРКОС - это необходимость выполнять отверстия в перекрытиях под коммуникации. Сантехнические плиты, которые рекомендуется применять, должны быть для реального проекта все разные индивидуального изготовления. Далеко не каждый завод их будет делать. Поэтому в проекты обычно закладывают не сантехнические плиты, а монолитные участки. Видел такой проект, выполненный БелНИИСом (разработчик АРКОСа). Примерно 30% площадей перекрытий составляли монолитные участки.
Касаемо работы пустотных плит. Как показывает практика, а также эксперименты, проведенные БелНИИСом (где-то на форуме я выкладывал отчеты о них), неармированный бетон хорошо перераспределяет нагрузки между ребрами пустотных плит, включая незагруженные ребра в работу. Более того, такое перераспределение происходит и через замоноличенный шов между плитами, включая в работу незагруженные плиты. П.5.20 ж.б. СНиПа фактически разрешает рубить ребра в пустотных плитах. Мне представляется, что недостатком этих плит является не отсутствие поперечного армирования, а недостаточная изученность вопросов их работы и отсутствие официальных рекомендаций. |
|||