| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 9816
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Расчёт по СНиП сам собой подразумевает ЗАПАС! Вот и получается, что расчётная несущая способность сваи ниже, чем реальная. Но в расчёт всё же следует брать расчётные значения (да и ЗАПАС - лишним никогда не бывает)
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- Вы намекаете на большой разброс в результатах зондирования, не так ли? - потому зачастую и сложно на них опираться в расчётах... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
В вышеуказанном СНиПе раздел 3, п.3.5 последний абзац прямо указывает как определять несущую способность грунта основания свай.
По испытаниям, если они проводились . А в разделе 5 рассказано: сколько, как и что брать и считать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
![]() |
Непривычно видеть в проекте сваи с несущей способностью 200т. Это какие сваи и какое сваебойное оборудование?
Может это по причине того что привык работать со сваями 300х300 и стандартным сваебойным оборудованием к нему. А это несущая способность максимум около 70 т. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А какой коэф. запаса был принят при определении несущей способности по результатам стат. зондирования?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Странный и немного детский вопрос (меня один раз ребенок спросил, чем можно наесться арбузом или рыбой?). Обычно на подобные вопросы отвечаю- нужно верить только себе и интуиции. Конкретнее нельзя, так как вопрошавший кроме брошенного вопроса не дал ничего.
Но по вопросу веры статическому зондированию – 80% расчету свай в SCAD – 0% (глупость) и Foundation – 40% |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения". Стр.166 Таблица 8.10 Технико-экономические показатели и ДОСТОВЕРНОСТЬ различных методов определения несущей способности свай.
Последние два столбца. Это все к вопросу о том какие результаты принять за так называемые правильные. Далее обработка результатов в соответствии с соответствующей главой СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Ну вот вспомнили 1985 г. Хотя техника уже ушла далеко вперед.
Упоминаемая Сорочаном установка 979 - это наконечник, не оснащенный муфтой трения. Сейчас же этот наконечник - сложная система за 300-500 000 руб. И дает он полную информацию (в том числе по поровому давлению) Поэтому достоверность зондирования гораздо выше и близка к 90%. Однако человеческий фактор, плохая тарировка (в ряде фирм СПб) , отсутствие профессионализма в интерпретации сводят это чудо техники на нет, и их достоверность 70% (то же что и С979). Берем среднее и получаем 80% |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Цитата:
![]() В ряде случаев и так берётся минимальное сопротивление сваи, так вы ещё его же должны делить на сниповский коэффициент, а потом ещё и на свой делите в запас??? .... моя рыдать.....Не забывайте, что обычно сваи находятся в кусте - а это уже не одна свая, и несущая способность ВСЕГО КУСТА - практически всегда будет тут выше, чем минимальное значение из испытаний. Последний раз редактировалось kms, 13.11.2008 в 08:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Ратмир
Уфа Регистрация: 24.01.2007 Сообщений: 54 -------------------------------------------------------------------------------- Мне интересно просто - сообщите какие у вас сваи с несущей способностью 200 т??? В Пензе есть ребята, которые устраивают свайные фундаменты в вытрамбованных (скважинах) котлованах. Вкратце технология такая: в скважине длиной небольшой от 3-9 м засыпается щебень и трамбуется на определённую глубину (2-3 м!!). Потом бетонируется сама буровая свая с сужающимся наконечником к низу. Далее проводятся статические испытания, в результатете которых несущая способность несущая таких фундаментов достигает 300-350 тн !!! Если уникальные нагрузки и больше требутется нести - то будут брать в расчёт и 350 тн. А так обычно они берут по расчету 250 тн легко. Это уже давно-давно отработано, куча объектов построено и испытано и проч. и проч. Заказчикам нравится. К тому же такие фундаменты устраивают в сложных гидро-геологических условиях. Лит-ра: "Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах на глинистых водонасыщенных и песчаных грунтах", Москва, 1987 г. + Снип "Земляные..." + Пособие по проетированию основанию... ![]() Не знаю другой технологии, кроме вышеприведённой, по которой сваи несут более 100 тн. К тому же есть ограничения по забивным сваям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Если хотите поговорить о СНиП, и откуда взялись коэффициенты, то это другая ветка. А вот это вопрос спорный, но это то же это другая ветка. Последний раз редактировалось topos2, 13.11.2008 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
kms вы про Новотех говорите? Да технология не плохая, сваи с большой несущей способностью можно получить! Делали они нам фундаменты под 16-25 этажные жилые дома в карсто опасном районе. На отчете 4 профес. и 2 к.т.н. подписались. Считали на Винклеровском основании( вес здания/(осадка*площадь плиты)) Фундаментные плиты 20х40м, длина свай 6-7метров, секции стоят вплотную, а взаимное влияние не учли, зато 4 профессора делали.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Бесспорно по существу. Но в таблице четко указана установка С979. Я же пытаюсь сказать, что техника ушла вперед
Ну это все равно, что сравнивать нивелир типа 2Н (3 класс без компенсатора) и Dini07 (2 класс электроника). Вопрос, каким инструментом вы точнее выполните съемку? Так и с установками зондирования – это всего инструмент. А С979 на серьезных стройках давно не используются. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Даже если техника и ушла вперед, но формулы то остались. Последний раз редактировалось DTab, 14.11.2008 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Да, осталось много формул, некоторые в СНиП, некоторые в хороших книгах, о многих и забыли. Формул много. По случаю, недавно считал сваи по зондированию для экспертизы (СП) и для забугорного заказчика (ЕС7) разница в 22 т, вот такой вопрос веры (или патриотизма?) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Соглашусь абсолютно с MasterZim, что лучше взять по наименьшему значению... Из личного опыта знаю, что рекомендуемые значения по зондированию (прописанные в отчете по геологии) принимаются по разному: иногда это рекомендуемые значения приравниваются к нормативным, а иногда берутся наименьшие цифры... Дело в том, что нигде особо не регламентируется, каким образом нужно проводить статистическую обработку данных зондирования, поэтому выбор метода обсчета целиком и полностью ложиться на совесть геолога... |
|||
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
topos2
Вас послушать: "и времена не те, и вопрос не так , и ответ не тот, и ветки другие, и формулы старые/новые, и даже нивелир не тот....." - сами-то надеюсь определились? Возможно, человеку неопытному полезно видеть ВЕСЬ СПЕКТР ПРОБЛЕМ, может он СНиП не дочитал. Если он готов защищать свою работу - значит сможет защититься , поспрашивать специалиста у себя на месте + наше мнение ему интересно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
[i]мозголом из Самары
Регистрация: 17.10.2007 Сообщений: 212 -------------------------------------------------------------------------------- kms вы про Новотех говорите? Да технология не плохая, сваи с большой несущей способностью можно получить! Делали они нам фундаменты под 16-25 этажные жилые дома в карсто опасном районе. На отчете 4 профес. и 2 к.т.н. подписались. Считали на Винклеровском основании( вес здания/(осадка*площадь плиты)) Фундаментные плиты 20х40м, длина свай 6-7метров, секции стоят вплотную, а взаимное влияние не учли, зато 4 профессора делали. [i] да, они самые. Как говорится, "звание профессора/кандидата ещё не говорит о качестве специалиста-инженера...." или "образование - не есть признак класса". Я работал с 2-мя "простыми" расчётчиками, остальные решения мы делали сами, нафига нам 6 учёных??? - и без них кислорода не хватает ![]() В Новотехе как и везде , не бывает без ошибок и поспешных заказов, о проблемах/сложностях/неудачах они рассказывают. Люди. (это - о профессиональном). А не то что некоторые выгораживаются как ужи.... Последний раз редактировалось kms, 14.11.2008 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202
|
Badgo
Регистрация: 23.06.2008 Сообщений: 23 -------------------------------------------------------------------------------- Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает теже значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше. Натурные испытания - они самые верные, СНиПовские РАСЧЁТЫ - ВСЕГДА С ЗАПАСОМ. Ну а перестраховаться - всегда пожалуйста. Не возбраняется. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
Расчет по СНиП, статическое зондирование, расчетные программы с непонятными алгоритмами вычислений (по 2м характеристикам грунтов) - всё это очень грубые прикидки с разбросом до 50 тонн включительно. А потому это и является лишь предварительными данными для выбора типа и длины сваи. Решение об окончательной несущей способности принимается ТОЛЬКО на основании непосредственных (статических) испытаний.
Так что не парьтесь, товарищ! 10т это семУчки. ![]()
__________________
I'll be back. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136
|
Специально для Ратмир. Недавно был на семенаре по фундаментам, так вот там КДН Никитенко М. И. (у нас в РБ один из лучших спецов по фундаментам) между прочим упамянул о том что несколько лет назад он испытал в Крыму сваю на 2000 тонн!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
это должно быть п материалу скалы и сваи
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64
|
Поправьте если я ошибаюсь в скаде есть расчет нес способности на основании статического зондирования. Про это вопрос?
Или расчет иде но нормативным харктеристикам грунтов? - это тогда ерунда! Конечно верить статическому зондированию! Загнали зонд он показал сопротивление по боковой поверхнсости и под концом в конкретной точке. Далее условно домножиди на масштабный коэффициент в зависимости от диаметра зонда и вуаля! Я бы этому поверил! Кто против? Крнкретно скадом не считал по результатам стат зондирования есть програмка которая реализет сниповский механизм! f*S+сумма q*P тип такого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
А у меня картина совсем веселая:
Груны - суглинки пылеватые мягкопластичные и текучепластичные. При расчете по СНиП сваи 0,3х0,3х12м, несущая способность с трудом доходит до 30т. А вот статическое зондирование(С-979) показало несущую способность при заглубление на 10м - 70т. Разбросец не слабый - не 10т. Хочется и лишних свай не бить и в просак не попасть. Как быть??? Посоветуйте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |