Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?

Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2008, 16:14 #1
Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?
Badgo
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24

Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает теже значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше.
Просмотров: 9816
 
Непрочитано 11.11.2008, 17:51
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Badgo Посмотреть сообщение
Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает теже значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше.
бери по наименьшему значению, хотя как правило по статическому зондированию точнее
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 19:52
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Расчёт по СНиП сам собой подразумевает ЗАПАС! Вот и получается, что расчётная несущая способность сваи ниже, чем реальная. Но в расчёт всё же следует брать расчётные значения (да и ЗАПАС - лишним никогда не бывает)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 20:19
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Интересно, а сколько точек зондирования было сделано всего? И на сколько тонн отличались результаты между ними?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 22:44
#5
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


у нас по результатам расчета сваи несут 100 тонн (по СНиП), по результатам испытаний несут 250 тонн. заложили в проекте сваи на 200т
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 00:45
#6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от ihoo51 Посмотреть сообщение
у нас по результатам расчета сваи несут 100 тонн (по СНиП), по результатам испытаний несут 250 тонн. заложили в проекте сваи на 200т
статические испытания свай и зондирование - две большие разницы! Не путайте. Автор темы говорил именно о зондировании, и вопрос Fellini, как я понимаю, с подковыркой? Не так ли?
- Вы намекаете на большой разброс в результатах зондирования, не так ли? - потому зачастую и сложно на них опираться в расчётах...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 01:31
#7
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


В вышеуказанном СНиПе раздел 3, п.3.5 последний абзац прямо указывает как определять несущую способность грунта основания свай.
По испытаниям, если они проводились . А в разделе 5 рассказано: сколько, как и что брать и считать.
kms вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 08:42
#8
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Непривычно видеть в проекте сваи с несущей способностью 200т. Это какие сваи и какое сваебойное оборудование?

Может это по причине того что привык работать со сваями 300х300 и стандартным сваебойным оборудованием к нему. А это несущая способность максимум около 70 т.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 08:56
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Badgo Посмотреть сообщение
Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает теже значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше.
А какой коэф. запаса был принят при определении несущей способности по результатам стат. зондирования?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 10:36
#10
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Странный и немного детский вопрос (меня один раз ребенок спросил, чем можно наесться арбузом или рыбой?). Обычно на подобные вопросы отвечаю- нужно верить только себе и интуиции. Конкретнее нельзя, так как вопрошавший кроме брошенного вопроса не дал ничего.
Но по вопросу веры
статическому зондированию – 80%
расчету свай в SCAD – 0% (глупость)
и Foundation – 40%
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 13:00
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Fellini, как я понимаю, с подковыркой? Не так ли?
Никакой подковырки. Просто наводящий вопрос.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 15:47
#12
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения". Стр.166 Таблица 8.10 Технико-экономические показатели и ДОСТОВЕРНОСТЬ различных методов определения несущей способности свай.
Последние два столбца. Это все к вопросу о том какие результаты принять за так называемые правильные. Далее обработка результатов в соответствии с соответствующей главой СНиП.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 16:33
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Ну вот вспомнили 1985 г. Хотя техника уже ушла далеко вперед.
Упоминаемая Сорочаном установка 979 - это наконечник, не оснащенный муфтой трения. Сейчас же этот наконечник - сложная система за 300-500 000 руб. И дает он полную информацию (в том числе по поровому давлению) Поэтому достоверность зондирования гораздо выше и близка к 90%. Однако человеческий фактор, плохая тарировка (в ряде фирм СПб) , отсутствие профессионализма в интерпретации сводят это чудо техники на нет, и их достоверность 70% (то же что и С979). Берем среднее и получаем 80%
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 23:03
#14
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
Сегодня, 13:33 #13

topos2


Петербург
Регистрация: 03.11.2006
Сообщений: 247
--------------------------------------------------------------------------------


Ну вот вспомнили 1985 г. Хотя техника уже ушла далеко вперед.
Упоминаемая Сорочаном установка 979 - это наконечник, не оснащенный муфтой трения. Сейчас же этот наконечник - сложная система за 300-500 000 руб. И дает он полную информацию (в том числе по поровому давлению) Поэтому достоверность зондирования гораздо выше и близка к 90%. Однако человеческий фактор, плохая тарировка (в ряде фирм СПб) , отсутствие профессионализма в интерпретации сводят это чудо техники на нет, и их достоверность 70% (то же что и С979). Берем среднее и получаем 80%
На все эти "человеческие факторы, плохие тарировки" и проч. ваши придумки уже заложены в вышеуказанном СНиПе коэффициенты начиная с 1,2 и до 1,75 !! Хотите довести до 2? - пожалуйста..... флаг в руки!
В ряде случаев и так берётся минимальное сопротивление сваи, так вы ещё его же должны делить на сниповский коэффициент, а потом ещё и на свой делите в запас??? .... моя рыдать.....Не забывайте, что обычно сваи находятся в кусте - а это уже не одна свая, и несущая способность ВСЕГО КУСТА - практически всегда будет тут выше, чем минимальное значение из испытаний.

Последний раз редактировалось kms, 13.11.2008 в 08:16.
kms вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 06:54
#15
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Мне интересно просто - сообщите какие у вас сваи с несущей способностью 200 т???
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 08:15
#16
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ратмир


Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 54

--------------------------------------------------------------------------------


Мне интересно просто - сообщите какие у вас сваи с несущей способностью 200 т???

В Пензе есть ребята, которые устраивают свайные фундаменты в вытрамбованных (скважинах) котлованах. Вкратце технология такая: в скважине длиной небольшой от 3-9 м засыпается щебень и трамбуется на определённую глубину (2-3 м!!). Потом бетонируется сама буровая свая с сужающимся наконечником к низу. Далее проводятся статические испытания, в результатете которых несущая способность несущая таких фундаментов достигает 300-350 тн !!! Если уникальные нагрузки и больше требутется нести - то будут брать в расчёт и 350 тн. А так обычно они берут по расчету 250 тн легко.
Это уже давно-давно отработано, куча объектов построено и испытано и проч. и проч. Заказчикам нравится. К тому же такие фундаменты устраивают в сложных гидро-геологических условиях. Лит-ра: "Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах на глинистых водонасыщенных и песчаных грунтах", Москва, 1987 г. + Снип "Земляные..." + Пособие по проетированию основанию...
Изучайте другой опыт!
Не знаю другой технологии, кроме вышеприведённой, по которой сваи несут более 100 тн. К тому же есть ограничения по забивным сваям.
kms вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 08:23
#17
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Буровая свая это другое дело)) Подобный опыт есть.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 09:34
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
На все эти "человеческие факторы, плохие тарировки" и проч. ваши придумки уже заложены в вышеуказанном СНиПе коэффициенты начиная с 1,2 и до 1,75 !! Хотите довести до 2? - пожалуйста..... флаг в руки! В ряде случаев и так берётся минимальное сопротивление сваи, так вы ещё его же должны делить на сниповский коэффициент, а потом ещё и на свой делите в запас??? .... моя рыдать.....
Послушайте, конструктор-проектировщик, вопрос был чему верить, а не как считать. Человек Badgo прямо спросил, что у него расхождение в методах определения. А вы сразу рыдать.. Я же просто из опыта говорю, что если на участке работают две установки разных фирм, причем точки практически совпадают (5 м) то расхождение в определении нес. спос. сваи бывает и более 10 т.
Если хотите поговорить о СНиП, и откуда взялись коэффициенты, то это другая ветка.

Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Не забывайте, что обычно сваи находятся в кусте - а это уже не одна свая, и несущая способность ВСЕГО КУСТА - практически всегда будет тут выше, чем минимальное значение из испытаний..
А вот это вопрос спорный, но это то же это другая ветка.

Последний раз редактировалось topos2, 13.11.2008 в 09:40.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 09:36
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


kms вы про Новотех говорите? Да технология не плохая, сваи с большой несущей способностью можно получить! Делали они нам фундаменты под 16-25 этажные жилые дома в карсто опасном районе. На отчете 4 профес. и 2 к.т.н. подписались. Считали на Винклеровском основании( вес здания/(осадка*площадь плиты)) Фундаментные плиты 20х40м, длина свай 6-7метров, секции стоят вплотную, а взаимное влияние не учли, зато 4 профессора делали.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 09:59
#20
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Ну вот вспомнили 1985 г. ...
и что??? За то по существу и со ссылкой на литературу.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 10:24
#21
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Бесспорно по существу. Но в таблице четко указана установка С979. Я же пытаюсь сказать, что техника ушла вперед
Ну это все равно, что сравнивать нивелир типа 2Н (3 класс без компенсатора) и Dini07 (2 класс электроника). Вопрос, каким инструментом вы точнее выполните съемку? Так и с установками зондирования – это всего инструмент. А С979 на серьезных стройках давно не используются.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 14:11
#22
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Бесспорно по существу. Но в таблице четко указана установка С979. Я же пытаюсь сказать, что техника ушла вперед
Ну это все равно, что сравнивать нивелир типа 2Н (3 класс без компенсатора) и Dini07 (2 класс электроника). Вопрос, каким инструментом вы точнее выполните съемку? Так и с установками зондирования – это всего инструмент. А С979 на серьезных стройках давно не используются.
Значит достоверность тока повысится. Если внимательно прочитать вопрос, то он звучит так - чему верить больше РАСЧЕТУ ПО ЗОНДИРОВКАМ ИЛИ по ТАБЛИЦАМ СНиП.
Даже если техника и ушла вперед, но формулы то остались.

Последний раз редактировалось DTab, 14.11.2008 в 09:09.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 15:46
#23
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Значит достоверность тока повысится. Если внимательно прочитать вопрос, то он звучит так - чему верить больше РАСЧЕТУ ПО ЗОНДИРОВКАМ ИЛИ по ТАБЛИЦАМ СНиП.
Вопрос задан немного не так, см. заголовок. По вопросу Веры я уже ответил в #10

Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Даже если техника и ушла вперед, но ыормулы то остались.
Да, осталось много формул, некоторые в СНиП, некоторые в хороших книгах, о многих и забыли. Формул много.
По случаю, недавно считал сваи по зондированию для экспертизы (СП) и для забугорного заказчика (ЕС7) разница в 22 т, вот такой вопрос веры (или патриотизма?)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2008, 22:02
#24
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Badgo Посмотреть сообщение
Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает те же значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше.
Вставлю маленькое слово от геологии...
Соглашусь абсолютно с MasterZim, что лучше взять по наименьшему значению...
Из личного опыта знаю, что рекомендуемые значения по зондированию (прописанные в отчете по геологии) принимаются по разному: иногда это рекомендуемые значения приравниваются к нормативным, а иногда берутся наименьшие цифры...
Дело в том, что нигде особо не регламентируется, каким образом нужно проводить статистическую обработку данных зондирования, поэтому выбор метода обсчета целиком и полностью ложиться на совесть геолога...
 
 
Непрочитано 14.11.2008, 01:10
#25
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


topos2

Вас послушать: "и времена не те, и вопрос не так , и ответ не тот, и ветки другие, и формулы старые/новые, и даже нивелир не тот....." - сами-то надеюсь определились?
Возможно, человеку неопытному полезно видеть ВЕСЬ СПЕКТР ПРОБЛЕМ, может он СНиП не дочитал. Если он готов защищать свою работу - значит сможет защититься , поспрашивать специалиста у себя на месте + наше мнение ему интересно.
kms вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 01:15
#26
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


[i]мозголом из Самары


Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 212
--------------------------------------------------------------------------------


kms вы про Новотех говорите? Да технология не плохая, сваи с большой несущей способностью можно получить! Делали они нам фундаменты под 16-25 этажные жилые дома в карсто опасном районе. На отчете 4 профес. и 2 к.т.н. подписались. Считали на Винклеровском основании( вес здания/(осадка*площадь плиты)) Фундаментные плиты 20х40м, длина свай 6-7метров, секции стоят вплотную, а взаимное влияние не учли, зато 4 профессора делали. [i]

да, они самые. Как говорится, "звание профессора/кандидата ещё не говорит о качестве специалиста-инженера...." или "образование - не есть признак класса".
Я работал с 2-мя "простыми" расчётчиками, остальные решения мы делали сами, нафига нам 6 учёных??? - и без них кислорода не хватает
В Новотехе как и везде , не бывает без ошибок и поспешных заказов, о проблемах/сложностях/неудачах они рассказывают. Люди. (это - о профессиональном). А не то что некоторые выгораживаются как ужи....

Последний раз редактировалось kms, 14.11.2008 в 01:24.
kms вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 01:28
#27
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Badgo


Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 23


--------------------------------------------------------------------------------

Ручной расчет(СНиП 2.02.03-85) дает теже значения по несущей способности сваи, что вышеперечисленные программы. А вот стат. зондирование(из томика геологии) показывает на 10т больше.

Натурные испытания - они самые верные, СНиПовские РАСЧЁТЫ - ВСЕГДА С ЗАПАСОМ. Ну а перестраховаться - всегда пожалуйста. Не возбраняется. Сам страхуюсь - если только нет минимальной информации (грунты не все, старые данные, количество испытаний и свай мало и т.п.). Тут уже не позавидуешь.....
kms вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2008, 21:35
#28
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


200 тонн - буронабивные сваи 620 мм, длиной 12,5м
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2008, 21:08
#29
TerminatorNemo

ЖБ
 
Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71


Расчет по СНиП, статическое зондирование, расчетные программы с непонятными алгоритмами вычислений (по 2м характеристикам грунтов) - всё это очень грубые прикидки с разбросом до 50 тонн включительно. А потому это и является лишь предварительными данными для выбора типа и длины сваи. Решение об окончательной несущей способности принимается ТОЛЬКО на основании непосредственных (статических) испытаний.
Так что не парьтесь, товарищ! 10т это семУчки.
__________________
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 15:44
#30
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Специально для Ратмир. Недавно был на семенаре по фундаментам, так вот там КДН Никитенко М. И. (у нас в РБ один из лучших спецов по фундаментам) между прочим упамянул о том что несколько лет назад он испытал в Крыму сваю на 2000 тонн!!!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 10:12
#31
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Специально для Ратмир. Недавно был на семенаре по фундаментам, так вот там КДН Никитенко М. И. (у нас в РБ один из лучших спецов по фундаментам) между прочим упамянул о том что несколько лет назад он испытал в Крыму сваю на 2000 тонн!!!
это должно быть п материалу скалы и сваи
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 00:16
#32
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


А у нас недавно испытали сваю на 3100 тонн. И скалы нет. И с материалом все нормально. Просто сваи бывают разные. У нас испытавали прямоугольную в плане сваю 3300х1000 мм (баретта) глубной около 60 м.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 01:18
#33
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


Поправьте если я ошибаюсь в скаде есть расчет нес способности на основании статического зондирования. Про это вопрос?
Или расчет иде но нормативным харктеристикам грунтов? - это тогда ерунда!
Конечно верить статическому зондированию! Загнали зонд он показал сопротивление по боковой поверхнсости и под концом в конкретной точке. Далее условно домножиди на масштабный коэффициент в зависимости от диаметра зонда и вуаля! Я бы этому поверил! Кто против?
Крнкретно скадом не считал по результатам стат зондирования есть програмка которая реализет сниповский механизм! f*S+сумма q*P тип такого.
dREYb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:03
#34
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


А у меня картина совсем веселая:
Груны - суглинки пылеватые мягкопластичные и текучепластичные.
При расчете по СНиП сваи 0,3х0,3х12м, несущая способность с трудом доходит до 30т.
А вот статическое зондирование(С-979) показало несущую способность при заглубление на 10м - 70т. Разбросец не слабый - не 10т.
Хочется и лишних свай не бить и в просак не попасть.
Как быть??? Посоветуйте.
Denis_RZN вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:11
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


уже было
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%ED%E8%E5
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:48
#36
Denis_RZN


 
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34


Спасибо! Такую ветку не видел.
Denis_RZN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чему верить: статическому зондированию или расчету свай в SCAD и Foundation?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54