ребристая плита ребрами вверх
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ребристая плита ребрами вверх

ребристая плита ребрами вверх

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.03.2005, 01:49 #1
ребристая плита ребрами вверх
Lheu
 
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 6

у меня просто крик ... подскажите .. если знаете .. где можно подглянуть расчет ребристой панели ребрами вверх? ...
Просмотров: 26850
 
Непрочитано 08.03.2005, 02:33
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


была целая серия типовых плит покрытия ребрами вверх. Сей час уже не помню номеров. Мне кажется узлы были в Шерешевском И.А. "Промышленные здания"
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2005, 14:38
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Л.Е. Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий". Киев-1972г.
стр.490-498.
ЗЫ Там пример расчета и конструирования, есть еще таблица, чтобы не считать))
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2005, 23:33
#4
Lheu


 
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 6


Пасиб! .... попробую .. попытаюсь .. найти то что посоветовали ) ... надеюсь повезет ... )
Lheu вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 01:05 расчет ребристой плиты ребра вверх
#5
Т@тьян@

студент
 
Регистрация: 01.05.2007
Псков
Сообщений: 3


люди!!!! помогите, пожалуйста, если кто-то расчитывал ребристую плиту ребрами вверх, вышлите мне пример или хотя бы ссылку где его можно посмотреть. заранее благодарю моего спасителя :cry:
Т@тьян@ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 11:39
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А вчем проблема то посчитайте сперва плиту между ребрами, поотм балку.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 13:41
#7
Т@тьян@

студент
 
Регистрация: 01.05.2007
Псков
Сообщений: 3


если все было бы так просто, я бы не просила помощи у людей, я просто столько уже насчитала, что выгляжу примерно так :shock:
Если все таки не сложно пришлите хоть какой-нить пример, pleaseeeeeeeeeee
Т@тьян@ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 14:12
#8
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


А если это монолит , как в расчет учесть шов бетонирования между плитой и ребром ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 14:39
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Simonoff
А если это монолит , как в расчет учесть шов бетонирования между плитой и ребром ???
Эго нет т.к. такие плиты заливаются за один раз :wink:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:02
#10
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Это понятно , что такие плиты должны бытонироваться за один раз , т е без швов бетонирования ...

Но рассказывали , что строители сначало бетонируют плиту , потом ставят опалубку (прямо на плиту) для ребер (балок) , и аж потом бетонируют . При этом получается шов бетонирования .

Так как же все таки учесть в расчете этот шов бетонирования ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:09
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Объясните на что он влияет и я вам скажу кто вы.
Перед последующем бетонированием, шов должны очистить от цемпленки.
Елси ожидаются большие нагрузки то можно выполнть штрабление шва.
Сейчас начнут предлагать различные составы, для обеспечения совместной рабты "старого" и "нового" бетона, но я считаю это лишним.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:27
#12
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


ЯТД , что при изгибе перекрытия (или покрытия) между плитой и ребром возникают усилия сдвига , и приходятся они как раз по шву бетонирования . Или я не прав ???
Цитата:
Сообщение от DEM
Объясните на что он влияет и я вам скажу кто вы.
Интересно будет узнать о себе что то новое ...
Цитата:
Сообщение от DEM
Перед последующем бетонированием, шов должны очистить от цемпленки.
Я думаю это знают все , но на стройке зачастую этого никто не делает .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:34
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


1. Усилия сдвига будет воспринимать поперечка + сцепление бетона с бетоном.
2. Ну это делают ПЛОХИЕ ДЯДИ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:49
#14
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
1. Усилия сдвига будет воспринимать поперечка + сцепление бетона с бетоном.
На счет поперечной арматуры полностью с ВАМИ согласен (но тогда поперечная ар-ра будет работать как нагель , и ее площадь надо будет подбирать из условия этой работы) , а вот на счет сцепления старого и нового бетона ....???
Цитата:
Сообщение от DEM
2. Ну это делают ПЛОХИЕ ДЯДИ
Этот плохой дядя вчера был геникологом , а сегодня бьет ебя в грудь , что он строитель седьмого разряда ... хотя разрядов всего шесть.
К сожалению это наша суровая действительность ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:57
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну знаете ли если хотите можете считать в соответствии с расчетом составных балок (посмотрите любое пособие по деревяшкам).
Я предпочитаю в такие дебри не влазить, и если уж есть большие моменты то сделаю примечание о штраблении бетона.
Но в плитах такого делать не буду. Лаадно Я понимаю когда монолитная подкрановая балка высотов 1,5-2 метра бетонируется в 2 этапа или монолитная плита высотой 400 мм с балками высотой 600 мм, то вот в этих случаях, ввожу дополнительные рекомендации по штраблению.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:16
#16
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
монолитная плита высотой 400 мм с балками высотой 600 мм
Я имел в виду именно такую плиту ...
Цитата:
Сообщение от DEM
то вот в этих случаях, ввожу дополнительные рекомендации по штраблению.
А в расчет ВЫ принимаете плиту без шва с балкой , я так понимаю . Но с дополнительными рекомендациями в производство работ . Может ВЫ и правы !!! , но тогда надо тщательно следить за нашими гавриками ...

Думаю ко всему сразу на пару диаметров поперечку надо взять больше , да и шаг сделать чуток гуще . И можно спать спокойно !!!

P.S. Но все же думаю смоделировать работу такого узла объемными елементами (сам себя проверить) с учетом шва бетонирования ...
Может действительно мои опасения напрасны .
Но ведь на защите проекта в экспертизе , эксперт именно на счет шва бетонирования спросил ??? К чему бы ЭТО ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:24
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну так и введите допмероприятия
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:42
#18
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
Ну так и введите допмероприятия
Не хочу показаться назойливым , но может посоветуете чего нибудь ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:44
#19
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ну например приобрести автомат , и с ним ездить на стройку ...


В случае чего - растрелять беспощадно ....
шутка конечно .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:53
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Обеспечить следует следующие мероприятия.
1. Выполнить штрабление бетона(тип штрабы подберете сами в зависимости от типа балок), по окончании бетонирования выполнить снятие цемпленки.
2. Выполнить освидетельствование бетонных поверхностей и арматуры перед последующим бетонированием.
3. Как вариант штрабления можете ввести доп. поперечную арматуру диаметр 16-25мм с шагом 150-200(там уж сами, что нить придумаете надо смотреть конструкцию балки).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 18:05
#21
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2 DEM
За разъяснения - большое дембельское СПАСИБО !!!
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2007, 14:33
1 | #22
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,174


1. Есть пособие к СНиП 2.03.01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций" в нем раздел "Расчет прочности контактных швов" там вполне доступно расписано как посчитать совместную работу старого и нового бетона.
2. Если по расчету потребуется насечка поверхности и/или дополнительная армирование на сдвиг объясните строителям/инвесторам что "чудесов не бывает", сэкономили на опалубке перевернув ребра - раскашеливайтесь на производстве работ и материалах.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2007, 15:15
#23
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2Denbad
За разъяснения - большое дембельское СПАСИБО !!!
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2007, 16:47
#24
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Lheu
Цитата:
... подскажите .. если знаете .. где можно подглянуть расчет ребристой панели ребрами вверх? ...
1. Вот фрагмент сделанный в СКАДе.
2. Проблем как бы нет, ну разве что учет шва бетонирования и топологию (габарит) ребра, контактируемый с телом плиты.
Кстати, тема "Рерами вниз..." на форуме есть. Там, правда, н.д. проблемы...
3. По поводу шва бетонирования: проблема несколько преувеличина - ось эпюры напряжений для таврового изгибаемого сечения нах-ся близко у линии шва...Сдвиг по шву бетонирования незначителен с удерживающей парой AS1 + AS2 и трением бетона по бетону, да и поперечка (нагели) помогают.
4. А качество работ - так оно д.б. на всех этапах...
[ATTACH]1178110025.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2007, 20:53
#25
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2EUDGEN У ВАС ребро задано стержнем , а плита пластинами .

??условие примыкания стержня к плите??

жесткие вставки или АЖТ ?
У меня АЖТ чего то глючат ...

P.S. Может кинете схемку , а я ее объемниками наберу ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 12:31
#26
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Simonoff
Цитата:
У ВАС ребро задано стержнем , а плита пластинами .
??условие примыкания стержня к плите??
жесткие вставки или АЖТ ?
1. Процесс моделирования, к сожалению, неоднозначен, и это не есть беда, но надо четко представлять:
а). чего мы добиваемся от моделирования;
б). что с чем сопоставляем;
в). и наконец, уверены ли мы, что в реальности, конструкция именно так и работает?
2. Точнее всего моделируется одиночный стержень - его поведение строго аналитическое (легко проверяется по формулам и подтверждается экспериментально). Моделируя стержень объемниками мы сразу попадаем в зависимость от размеров сетки, граничных условий, схемы приложения нагрузок и т.п.
Так и надо поступить: посчитать две модели и сопоставить, хотябы по перемещениям.
3. Далее - модель плиты плоской и набранной объемниками. Сопоставление и выводы.
4. И наконец, плита с ребром-стержнем на жестких вставках (АЖТ не пользуюсь по причине непонимания сей опции) и плита с ребром в объемниках. Сопоставляем, удивляемся, возмущаемся, но удовлетворены действом .
5. Все выше сказанное относительно просто вплоть до рез-тов армирования...и до попыток учета нелинейности.
6. Верно высказались Сергей Д, novinkovи др. коллеги на теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13129
Цитата:
ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ТОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Сказано просто, но очень верно....талантливые, черт побери .
PS
А тест-схему соорудить минутное дело, а главное: схемка д.б. простой и однозначно трактуемой.
К сожалению тема с учетом нелинейности пока заброшена...лично я еще не созрел для ее реанимаации , жду новые силы...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 16:55
#27
makyha


 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Т@тьян@ Посмотреть сообщение
если все было бы так просто, я бы не просила помощи у людей, я просто столько уже насчитала, что выгляжу примерно так :shock:
Если все таки не сложно пришлите хоть какой-нить пример, pleaseeeeeeeeeee
Т@тьян@- я так полагаю вы уже нашли этот расчет, не могли бы вы со мной им поделиться
makyha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 08:49
#28
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


При обследовании здания 50х годов также столкнулись с корытными плитами ребрами вверх.
В данных плитах не выполняется конструктивное требование к поперечной арматуре по шагу h0/2=200/2=100<150 мм, поэтому считаем Qsw=0.
Очень критичен расчет по поперечной силе и возник вопрос.
Вопрос при расчете Qb на поперечку какую ширину продольного ребра взять в расчет? Верхнюю, нижнюю, среднюю?
Вроде как трещина начинается из нижней зоны где большая ширина ребра, с другой стороны где то на форумах писали что надо брать по сжатой зоне
а это верхняя часть ребра. В учебнике Линовича на 490 странице есть подобный расчет и он берет верхнюю ширину ребра но может он делает так в запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КБ5б.jpg
Просмотров: 112
Размер:	279.2 Кб
ID:	266863  
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:32
#29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
При обследовании здания 50х годов также столкнулись с корытными плитами ребрами вверх.
В данных плитах не выполняется конструктивное требование к поперечной арматуре по шагу h0/2=200/2=100<150 мм, поэтому считаем Qsw=0.
Очень критичен расчет по поперечной силе и возник вопрос.
Вопрос при расчете Qb на поперечку какую ширину продольного ребра взять в расчет? Верхнюю, нижнюю, среднюю?
Вроде как трещина начинается из нижней зоны где большая ширина ребра, с другой стороны где то на форумах писали что надо брать по сжатой зоне
а это верхняя часть ребра. В учебнике Линовича на 490 странице есть подобный расчет и он берет верхнюю ширину ребра но может он делает так в запас.
Берите площадь сжатого сечения.
По верхней ширине ребра естественно в запас будет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 14:40
#30
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Еще один вопрос к знатокам по расчету на поперечную силу.
У Гарбусенко в вопросах и ответах по расчету ЖБК (во вложении) написано что поперечную силу на ригель при опирании элементов на нижнюю полку надо брать прямо у опоры не вычитая расстояние до края наклонного сечения и следовательно снижение Q. Можно ли взять этот принцип и для корытных плит?
В СП63 расчет на поперечку выполняется либо по формуле 8.56 либо по 8.60 но тогда вопрос как учитывается то что Q берется максимальным в формуле 8.60.
По разным формулам получатся разные результаты расчет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.jpg
Просмотров: 57
Размер:	314.0 Кб
ID:	266912  
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 16:05
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
В СП63 расчет на поперечку выполняется либо по формуле 8.56 либо по 8.60 но тогда вопрос как учитывается то что Q берется максимальным в формуле 8.60.
Не максимальным. Берется в нормальном сечении с эпюры Q с учетом всех нагрузок (в верху и внизу). Это отличие от определения Q в наклонном сечении.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 18:43
#32
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Я так понимаю что формулы 8.56 и 8.60 должны сходится.
В формуле 8.56 расчет ведется через проекцию и при удалении от опоры поперечная сила берется в нормальном сечении которое соответствует крайней точке наклонного сечения. То есть Q=Qmax-qc. Таким образом учитывается уменьшенное значение Q при возрастании проекции с. НО!!! в случае передачи нагрузки через нижнюю полку (как в случае с корытными плитами) согласно Гарбусенко Q=Qmax.
В формуле 8.60 расчет ведется в каждом конкретном сечении и на расстоянии от опоры 2.5h0 мы сравниваем 0.5Rbth0 с поперечкой в конкретном сечении.

В общем в случае корытной плиты по формуле 8.56 мы получим соотношение с Qmax
а по формуле 8.60 с пониженным значением Q.
Как так?
Кстати в старых нормах вообще считалось если Q<Rbt b h (1956) то поперечная арматура не нужна, что не соответствует современным нормам.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 09:00
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что формулы 8.56 и 8.60 должны сходится.
Чего вдруг. Если бы сходились, то выбрали бы одну.
Не будут на сей момент сходится метода расчета на предельные усилия в наклонном сечении и на срез в нормальном сечении.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Как так?
Как то так.
Вложения
Тип файла: docx Doc5.docx (3.39 Мб, 11 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 11:33
#34
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Подскажите по рисунку как кому кажется правильнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 61
Размер:	133.5 Кб
ID:	266935  
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 14:13
#35
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Насчет среза:
Где то в старых нормах вроде видел длинную формулу Qb как на последней странице в DOC1, интересно откуда она.
Но все эти расчеты на поперечку предваряет выполнение условия 3.18 СНиП 1954 (прикладываю страницу) и скорее
всего дальнейшие расчеты во многих случаях уже не проводились.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 35
Размер:	445.2 Кб
ID:	266938  
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 14:15
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Вариант 2, поскольку по варианту 3 наклонная трещина образовалась, она разбила опорную зону на два блока, в одном блоке осталась опорная реакция, в другом все остальные нагрузки.
Про 1956 год во вложении.
Вложения
Тип файла: docx Doc6.docx (1.42 Мб, 11 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 14:50
#37
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Спасибо за ответ. Проблема в том что вариант два не вяжется с несущей способностью плит приведенной в серии.
в посте 28 приведена несущая способность плиты 1300 кг/м2. Что соответствует Q = qbl/2 = 1300 1.6 3.5/2 = 3640 кг
А у нас согласно варианту №2 всего Qb = 2300 кг то есть перегрузка 156%.
Но ведь серию разрабатывали советские специалисты.Они лучше нас знали сколько несут плиты и испытывали их и так далее. Как так?
Ответ есть - они ориентировались на условие 3.18 из 35 поста.
Вопрос: как сейчас адекватно оценить несущую способность плиты по поперечной силе?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 15:04
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


А что, поперечной арматуры нет?
Насколько помню, мы советские специалисты, всегда ее ставили.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 07:20
#39
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Поперечная арматура есть. Но она конструктивная потому что выполняется условие 3.18 и по расчету она не нужна.
И это согласуется с тем что она не удовлетворяет современным требованиям.
Согласно современным требованиям шаг поперечной арматуры должен быть не менее 0.5h0 то есть 0.5 200 = 100 мм,
а фактически и согласно серии арматура установлена с шагом 150 и 200 мм то есть мы не можем ее учитывать
в расчете (требование 8.1.33 СП 63) и Qsw=0.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 07:57
#40
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Ну если про раньше говорить, то в формуле 8.61 было бы Qb1=0,6*7,65*30*20=2754 >Q на расстоянии 2,5*ho от опоры =2600, наклонной трещины нет, разделения блоков нет, нижняя нагрузка не отрывается от балки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:14
#41
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Так сначала проверялось условие 3.18 это и в примерах расчетов в литературе есть.
Сначала конструктор вычислял Q = Rbh = 7.65 20 30 = 4600 кг
Смотрел что получившееся 4600 больше Qmax = 3600 кг и все! - расчет закончен.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если считать по формуле 8.61 то это да будет ближе к установленной серией несущей способности и наверное к реальности.
Это будет третий вариант с рисунка. Наверное расчет по нему наиболее адекватен. Две с чем то тонны на удалении от опоры это
близко к серии. Просто сомнение в том что это не вяжется с формулой 8.57 где мы те же две с чем то тонны должны соотносить с Qmax.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:43
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Так сначала проверялось условие 3.18 это и в примерах расчетов в литературе есть.
Сначала конструктор вычислял Q = Rbh = 7.65 20 30 = 4600 кг
Смотрел что получившееся 4600 больше Qmax = 3600 кг и все! - расчет закончен.
Во вложениях я вам давал пояснения, что эта формула не подтверждена.
Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Просто сомнение в том что это не вяжется с формулой 8.57 где мы те же две с чем то тонны должны соотносить с Qma
Так сначала нужно определить, будет наклонная трещина или нет, т.е. держит бетон или раскалывается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 09:55
#43
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


В нормативных документах есть способ определения этого?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 10:40
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
В нормативных документах есть способ определения этого?
Такие вопросы мне не нравятся.
Вложения
Тип файла: docx Doc7.docx (1.23 Мб, 12 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 11:23
#45
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Сергей не обижайтесь. Просто хочу понять как правильно поступить в расчете на основании нормативных документов.
Спасибо за выписки из анализа норм, это часть какой то большой работы по исследованию расчетов на поперечную силу?
Согласно нормативным документам рассчитывается наклонное сечение, фактором образования трещин не оперируют.
Может я чего то не понимаю есть какие то условия при которых не надо считать наклонное сечение?
Как Вы думаете правильнее считать? По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 12:21
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.02.2025 в 13:32.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:21
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Сергей не обижайтесь.
Я уже давно не обижаюсь. Не тот возраст.
Просто когда говорят, что тки пальцем в нормы, то считаю, что чел. просто не хочет понять суть происходящего.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Просто хочу понять как правильно поступить в расчете на основании нормативных документов.
Минимально что может воспринять бетонное сечение в любом месте сейчас по нормам 0,5*Rbt*b*ho, если в любом сечении Q меньше этого значения, то бетон держит поперечную силу и наклонных трещин нет. это значение корректируется в зависимости от положения сечения относительно опоры. Вот и определяйте сначала, держит бетон или нет, т.е есть наклонная трещина или нет.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
это часть какой то большой работы по исследованию расчетов на поперечную силу?
Нет. Это пишут те, кто составлял СП 63 от ОАО "ЦНИИ пром зданий".

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Согласно нормативным документам рассчитывается наклонное сечение, фактором образования трещин не оперируют.
Как же это так. См вложение.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Как Вы думаете правильнее считать? По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
Правильнее не знаю. Я бы посчитал по обоим.
Вложения
Тип файла: docx Doc8.docx (3.29 Мб, 7 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:22
#48
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


"Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт"

Так в том то и дело что нет. Посмотрите еще раз рисунок с тремя вариантами.
По варианту 2 (формула 8.56) Qmax = 3640, Qb = 2300. Перегрузка 158%
По варианту 3 (формула 8.60) Q = 2600, Qb = 2300. Перегрузка 113%

----- добавлено через ~11 мин. -----
"Я бы посчитал по обоим"
Так мы это сразу и сделали. Проблема в том , что если считать по 8.56
то плита не проходит даже на несущую способность установленную серией.
Если считать что расчет по 8.56 адекватен то надо по идее выполнять усиление плит
(которые спокойно стоят себе без дефектов и нагружены согласно серии и так
наверное по всей стране).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 15
Размер:	133.5 Кб
ID:	266959  

Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 13:35.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:34
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ошибочка по ф. 8.56
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:36
#50
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ошибочка по ф. 8.56
ага
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:53
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Так мы это сразу и сделали. Проблема в том , что если считать по 8.56
то плита не проходит даже на несущую способность установленную серией.
Да не так вы сделали.
Вы сразу еще не зная, раскололи балку наклонной трещиной, а на то, что только бетон может держать Q , и не раскалывать балку, вам начхать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:05
#52
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Ну вообще говорят что микротрещины в бетоне есть всегда.
Так мы же и обсуждаем сколько может держать бетон.
Минимального значения 0.5 Rbt b h не хватает для восприятия нагрузки по серии.
Другие значения Qb рассчитываются через проекцию.
Предложите как посчитать восприятие только бетоном по другому по нормативным документам?
То что по устаревшим документам можно обосновать несущую способность это понятно - вариант 1.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:18
#53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Ну вообще говорят что микротрещины в бетоне есть всегда.
Вы о чем, уважаемый?

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Минимального значения 0.5 Rbt b h не хватает для восприятия нагрузки по серии.
Берите год выпуска серии и рассчитывайте по тем нормам.
Хотя 1,5*7,65*20*20*30/(2,5*20)=2754 > 2600 тоже пойдет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:34
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


О чём спор? По ф. 8.57

по ф. 8.61

Читать СНиП полностью, а не только формулы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:37
#55
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Q = 2754 неплохо но Q на опоре = 3640 кг (при серийном нагружении) то есть плита по этому расчету не проходит.
А почему в знаменателе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.

Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 17:11.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:40
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
А почему в числителе взяли 2.5h0?
Действительно: почему? 1h0! Если без арматуры.
Срочно в школу!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:44
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Q = 2754 неплохо но Q на опоре = 3640 кг (при серийном нагружении) то есть плита по этому расчету не проходит.
Видно, то что я писал в 51 посте, вы не поняли.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
А почему в числителе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.
Потому что с эпюры "Q" на этом расстоянии есть значение Q. Хотите на других расстояниях, считайте.

Ну да ладно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 17:01
#58
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О чём спор? По ф. 8.57

по ф. 8.61

Читать СНиП полностью, а не только формулы.
По формуле 8.57 1.5 Rbt b h0 будет при С=h0, что для проекции не предел.
И прочитайте пожалуйста ранее по теме, то что в одном случае берется Qmax, а в другом - по эпюре
MiCHEL777 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ребристая плита ребрами вверх