| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Хочу узнать мнение о конструкциях из холодногнутых профилей...
инженер-конструктор
Днепропетровск, Украина
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 14989
|
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Есть, конечно, хорошо проработанная и обоснованная методика, которой пользуются некоторые проектировщики за Уралом, но реклама на сайте запрещена ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
Прошу в Приват, на почту loginof.net@mail.ru...
Или киньте мне свой номерок Аси пообщаемся... На тему мельникова, учитывать только то, что сечения редуцируются только на отверстия под болты по примитивной схеме, типа от площади сечения отнимаем площадь болта - помоему глуповато... Вы видели ENV 1993-1-3:1996, а читали...??? И учет исходных дефектов, учет рабочей части сечения, учет ослабления сечения болтами - мне ооочень понравилось... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Что же вы так к Учителю? Вы вот готовенькие редуцирования хотите иметь в 2008 г., а Мельников когда пробирался через тернии?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
Здравствуйте Ильнур!
Слежу давно за вашими постами, вы интересны как специалист. На тему Мельникава, я же не говорю, что он плох как инженер, но конкретно этот вопрос мне в его реализации не понравился. А что вы скажете о перспективности направления, и о методиках расчета... Заранее благодарен Preorat/// |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Здравствуйте, Preorat
![]() Когда следите за мну, имейте ввиду, что я бываю невнимателен, а так же люблю пошутить. ![]() 2. Насчет перспективности говорил уже - мне не нравятся тонкостенные вещи, т.к. риск большой из-за тонкостенности (1. коррозия 2. устойчивость). Но в малоответственных сооружениях - пожалуйста. Конечно, проектировщик ответственен (морально) за внедрение и продвижение экномически эффективных материалов и технологий, но еще более он ответсвенен (уголовно) за надежность НА ПРАКТИКЕ (с учетом реальной обстановки на сегодняшний день). 3. Насчет методик расчета: думаю, хорошая методика еще не разработана. Хорошая в смысле не только теоретического совершенства, но и удобоупотребляемости практикующим ![]() 4. За допустим 3...5 000 000 Российских рублей многие из этого форума даже в одиночку смогут составить такую методичку. Теоретических базовых исходных предостаточно. Ну можно еще небольшую серию несложных и недорогих испытаний добавить. Этот пункт (4) не для того, чтобы начинать орать ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to Ильур: ну отличить шутку и невнимательность - это можно
![]() А по делу, за 3-5 000 000 - согласен это полная методика, чтоб выдавать продукцию в обход расчетов, имею в виду все стандартизировать и по таблицам сразу выдавать готовые решения... Еще одна заметка, я из Украины а не из России. На тему корозии не согласен, всетаки горячее цинкование - хорошая защита... На тему устойчивости - да, гемор, нужно думать, но вроде решаемо... Строят же за границей с этажность более 5 этажей, даже помоему жилые дома строят. К тому же учтем коэффициент "Спокойного сна" - здания проектируются на 20 лет, по договоренности с заказчиком, а нагрузки мы не понижем за счет коэффициента 0,83 (если я не ошибаюсь) по СНиП "Нагрузки и воздействия", да и к тому же еще до 25% запаса можно заложить в "гамма с" итого получится что при всех коэфициентах нагрузка*0,75*0,83=0,623, тоесть почти половина пойдет в запас. Я понимаю, что этот запас не имеет значения при проявлениях местной устойчивости, но всетаки спокойнее как то... Как вы считаете, эффект местной устойчивости стержня (имею в виду эффект депланации с появлением бимомента) оказывает сильное влияние на надежность конструкций??? Также вопрос, можно ли в скаде сделать учет этого бимомента, и как его реализовать??? И еще Ильнур, слышал есть теория по расчету тонкостенных стержней, не помню кто автор, но помню что это больше по сопромату, киньте ссылку пожалуйста!!! Спасибо за внимание к моим постам, с благодарностью Preorat... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
2 Разработчик А "Зауральская" метода это программа или формулы ?? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
На надежность конструкций повлияет СЛУЧАЙНОЕ локальное малое воздействие на стенку - стенка-то тонкая! Очень актуально это для промзданий. Представьте сжатую стойку из П-образного сечения стенка 2 мм - задели инструментом типа лом, образовалась складка и здание мгновенно сложилось. Насчет коррозии - от трения и смятия под болтом возможно ржавление. Для толщин до 2 мм это олабление значимо. Поэтому толщина вообще должна быть не менее 2 мм для всех и 3...4 мм для ответственных несущих элементов и скрытых от наблюдения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Д.В. Бычков "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций". Есть на этом сайте. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Preorat, вот недавно в доунлоад выложили ТУ на Ваши вещи. Оттуда:
1.2.5.3 Серповидность профилей не должна превышать 1,0 мм на 1,0 м длины. Общая серповидность на полной длине профиля не должна быть более 10,0 мм. 1.2.5.4 Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1,0 мм, а на отгибах полок - не более 3,0 мм. Шаг волны должен быть не менее 0,2 м (не более 5 «волн» на 1,0 погонный метр профиля). Жирным выделил опасное место. При ширине полки допустим 80 мм погиб составит 1/80. Причем при толщине 2 мм. Вот из таких мелких неприятностей набирается общее недоверие ко всему тонкостенному.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to Ильур:
to IBZ: Коллеги приятно, когда правильные мысли и нет флуда... to Ильур: для несущих конструкций есть профиля как раз со стенкой 3-4 мм, так что это учтено... Для элементов с малой ответственностью ( прогоны - закрепленные к проф настилу, что исключает потерю устойчивости, фахверковые стойки - тоже устойчивость не теряются) - есть толщины от 1,2 - 2,0 мм... to IBZ: я считаю что бимомент как раз влияет на локальную устойчивость, которая в свою очередь влияет на общую устойчивость... В зданиях из тонкостенных профилей очень короткий срок разрушения (время перехода от потери устойчивости до разрушения здания), падают они как сказал Ильнур практически моментально ![]() Коллеги поделитесь информацией по этой теме, буду искренне благодарен. И еще , давайте ну флудить, тема чистая приятно смотреть... Также интересует наглядная информация (видео, фото) разрушений таких зданий... Заранее спасибо за внимание, искренне ваш Preorat. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to HG: Не надо сомневатся, знаю что Мельников - хороший специалист, и что нет его уже с нами, но халтура под предводительством Айрумяна - просто трактовка СНиП...
Если обидел прошу простить, не хотел, я имел в виду организацию, а не личность, а вы перекинули на личности... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это я перекинул
![]() Я тут про коррозию хотел сказать. Вот если бы листы для профилей брали оцинкованные термодиффузионным способом (с подгревом листа), то бы еще куда ни шло. Такие покрытия отличаются тем, что при сварке у шва не выгорают, а четко "свариваются" со швом. Шов можно было бы "холодным" цинком защитить. А то все болты да болты...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to Ильнур:
Оцинковка исходного листа будет происходить методом горячего цинкования (может и термодиффузионный), так как с поставщиком металла еще не определились. Болты ускоряют монтаж, и контроль там производить легче, чем при сварке, да и чтоб болт завернуть на фиксированное усилие легче, чем шов положить (учет Равшана и Джумшута ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to Ильнур:
Разработкой методики я как раз и буду заниматся... ![]() Методика типа серии в разработке, но нужна помимо серии еще и методика расчета - для не типовых обьектов по желанию заказчика. На тему сварки, конечно она будет, в фасонках, в базах... Будет варится из черного метелла а потом оцинковываться в ваннах методом горяцего цинкования. На тему унификации - я всегда считал, что унификация это перерасход металла от 7 до 25 %... а для меня это кощунство... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
При оценке эффекта унификации надо учесть не только расход металла, а и расходы на разработку и изготовление оригинальных изделий. Горячим оцинкованием не каждый будет заниматься.
Но самое главное, имея методику с конкретными примерами, готовыми таблицами, графиками и рисунками, проектировщик безропотно согласится на применение тонкостенных профилей. И грядет эра ЛСТК! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Preorat
Цитата:
Цитата:
![]() IBZ Цитата:
![]() Знаю, как минимум, две Зауральские организации (правда из одного холдинга), которые вовсю лепят по ним склады и ангары от Урала до Сахалина.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Иркутск, ООО "АСТЭКинжиниринг": В своих расчетах мы используем САПР верхнего уровня и производим инженерный анализ на несущую способность, прочность и динамические нагрузки с применением метода конечных элементов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() А то, что есть ничего не заверяет. Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Какую именно инфрмацию хотят получить трудящиеся?
1. Название организации за Уралом? Ну http://www.insi.ru 2. Отчет с формулами? С какой стати? Да и юридически, наверняка, не имею права. 3. Наименование программного продукта? Догадаться нетрудно. 4. ??? Какую еще?
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
1. ВВЕДЕНИЕ 2. РЕДУЦИРОВАНИЕ СЕЧЕНИЯ 3. ПРОВЕРКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 3.1 Проверка прочности 3.2 Проверка устойчивости 4. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ИЗГИБА 4.1. Обоснование выбора метода расчета. 4.2. Расчет критической нагрузки. 4.3 Влияние продольной силы 5. ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 5.1. Несущая способность сечения при действии поперечных сил. 5.2. Влияние поперечных сил на локальную устойчивость элементов из тонкостенных профилей. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
to Разработчик:
В п.3.2 рассматривается локальная потеря устойчивости? Учитывается потеря устойчивости от коробления (distorsional buckling) или нет? Учитывается ли потеря устойчивости от кручения и кручения с изгибом при сжатии? Учитывается ли дополнительный эксцентриситет от изменения положения оси при локальной потере устойчивости? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Локальная в Главе 2 ![]() Цитата:
Цитата:
Учитывается все, что должно учитываться, кроме, разумеется, последних исследований в области потери устойчивости при кручении ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Я не сильно подкован в этой теме, но один раз встретился со зданием где прогоны были сделаны из тонкостенных 1.5мм Z образных профилей по неразрезной схеме. В стыках элементы как бы входили друг в друга на 0.5м и скреплялись болтами по стенке. По весу приличная экономия получилась, но сталь была С375. Я хотел перенять это но мне сказали что такие профили заказчику будет трудно найти.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Solex Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Если интересно могу выложить Методика расчета основана на применении некой программы которая использует имперический коэффициены дана табличка с посчитанными прогонами из С И Z-образных профилей. Рекомендации будут утверждаться в ЦНИПСК. Эдуард Леонович выступал в Питербурге, говорил о месной потере устойчивости, а также говорил что геометрические хорактеристики сечений указаные в рекомендациях уже редуцированы (может я что-то не так понял, да простит меня господин Айрумян). Забавно но если проверить геометрические хар-ки то значения в них даже несколько завышены (не учтены радиусы).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Давайте, давайте Методику, нам практикам какая разница, учтен там неучтен какой-то радиус-мрадиус, все-равно на коэфф-т 0,8 как минимум умножим.
![]() Вот кстати Рекомендации от Легстальпроект. Скачал давно, и затерял. С сайта Ласар (производитель ЛСТК) скачал заново - но уже поломато, не открывается. Этот ладно нашелся. Обратите внимание, что везде есть некий коэффициент 0,8. Preorat, вот Вам готовая работа...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2008 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
Спасибо коллеги!!!
Ласордовские документы посмотрю, пока ничего не скажу, но хочется как бы и самому подумать, благо время есть... Сейчас пытаюсь договорится провести испытания на сжатие и изгиб (до полного разрушения) интересно что получится... ![]() Просьба в силе, кто что находит, скидывайте... Заранее благодарен Preorat... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Теперь, когда лингвистические недоразумения прояснились, хочу спросить: а как Вы себе представляете крутильную форму потери устойчивости при сжатии? Вы же ставите ее на первое место в своем вопросе, а ведь смоделировать ее даже в лабораторных условиях непросто, а уж в реальной конструкции - так просто невозможно.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2006
Сообщений: 44
|
Разработчику:
Крутильную форму я упомянул потому что: 1. По плоской (изгибной) форме у меня вопросов не возникло; 2. ЕС3-1-3: п.6.2.2(1) гласит "Для элементов с точечной симметрией (Z с одинаковыми поясами) должна быть учтена вероятность того, что несущая способность сжатого стержня по крутильной форме потери устойчивости может оказаться меньше, чем несушая способность по изгибной (плоской) форме потери устойчивости". |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
2Solex
Ну я же перечислил типы прфилей в №30, по которому Вы задали вопросы, Z-там не было. Да, для одиночного Z действительно применяют термин "крутильная форма потери устойчивости" потому, что изгиб у него с самого начала нагружения двухосный. Считается она теми же методами, только смысла нет: наиболее разумный способ учесть вероятность того, о чем в п 6.2.3(1) - исключить ее конструктивными мероприятиями. Что все проектировщики успешно и делают, я даже знаю таких, которые не закладывают их (прогоны) в КЭ модель.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 1
|
Извеняюсь за вторжение, но поскольку тоже интересуюсь этой темой есть просьба к уважаемому "Разработчику" , а не моглибы Вы выложить полностью документ оглавление которого Вы представили ранее.И еще может кто подскажет где взять текст упомянутого здесь Еврокода (желательно переведенного).
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
По первому пункту - нет, и даже не имею права, по второму: здесь, в Download, на английском.
Кстати: на входе в ЦНИИПСК висит объявление, что завтра Айрумян докладывает свою методику расчета гнутиков. Кто интересуется и в зоне доступа - у них вроде вход на такие заседания свободный.
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 24.12.2008 в 14:01. Причина: Объявление |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Для участников темы прилагаю очень интересную фотоинформацию одного объекта с применением ферм и каркаса из тонколистовых гнутых профилей. Проектирование, профили и монтаж "зауральской" фирмы.
Прошу после просмотра дать перечень нарушений, допущенных при проектировании и монтаже. Я проводил обследование по факту и выдал решения по восстановлению. Восстановыление было выполнено в течение двух недель. Прошло более 3-х лет после восстановления. Объект работает.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
Доброго времени суток!!!
to:Ильнур Лассардовский документ посмотрел, от Балтпрофиля нечем не отличается - жаль думал будет что-то интереснее... to: Lev_37 По фото №1: Пожелание, можно было выполнить опирание нижнего пояса в узлах на кровлю, передача нагрузки на конструкцию перекрытия (опорная рекция теряется как понятие). Насколько я понимаю кусочки профиля которые опираются на перекрытия - последствия реконструкции??? По фото № 2, 3, 4: Последствия "точечного" опирания ( скорее всего не было бы, если бы было опирание как говорилось в п.1), реакция раздавила сечение, по фото видно что профиля слишком маленькой толщины насколько понял 1,2-1,5 мм (я прав???), вот из за этого получились гофры и пошла потеря локальной устойчивости... По фото №5: Думаю выполнен расчет на прочность, но не учли деформации, в следствии перемещений - потеря устойчивости. Чуть правее узла на фото накладки с затяжками, зачем - обеспечивают совместную работу профилей нижнего пояса??? или это для того чтоб закрепить пояса к тем обрезкам, которые опираются на перекрытие. Ну общий вид чердачного обьема - парад ужаса, плакал... Мысли мои, может не прав, но я только учусь, жду хомяков... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Preorat!
Вы не заметили, что причиной "парада ужаса" - отсутствие опорного раскоса в фермах. Легкий утепленный потолок подвешен к нижнему поясу ферм. Накладки с затяжками дя закрепления подвесок потолка.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Днепропетровск, Украина
Сообщений: 20
![]() |
to Lev_37: Вы считает что весь вопрос только в опорном раскосе???
Хотел спросить - какие методы вы применяли при реконструкции, если можно с фото... На тему потолка, не заметил, да порой бывает... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Прилагаю фотки восстановления-усиления ферм.
Методы восстановления: 1. Домкратами подняли потолок с фермами в проектное положение. 2. Восстановили опорные узлы с установкой дополнительных стальных пластин, опирающихся на сварке на опорные подушки. 3. Вставили опорные раскосы. 4. После выпрямления погнутых участков верних и нижних поясов установили их дубли.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот посмотрел фото и кое что заметил, а почему нарушены:
1. Противопожарные нормы проектирования??? 2. Нет связей между "фермами" (12-ти метровой фермой это не назовешь, как она может называться фермой если эта конструкция опирается каждые 1,5-2 м на перекрытие?) в продольном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28
|
2 Lev_37
Решение по усилению выполнено просто, разумно и достаточно экономично. На мой взгляд, вы просто спасли лицо зауральской фирмы ![]() 2 -=Xaoc=- Согласен - на противопожарные нормы (в данном конкретном случае) просто наплевали, но это вопрос скорее к тем кто проектировал изначально, а не усиливал. А вот на счет опираний - по моему вы не достаточно рассмотрели фото. Теперь о методиках.... Очень интересно было бы посмотреть на Евронорм если есть возможность выложите плз, Проектировал несколько объектов с применением холодногнутых оцинкованных профилей, (мансарды). В качестве материала несущих (фермы-балки стойки) конструкций - просто смелости не хватило. Опять же в основном потому что доказать или проверить что-то расчетом (замечу - проверенным и отработанным) на сегодняшний день пока невозможно. Очень буду рад если я ошибаюсь. Крепление саморезами вообще вызывает массу вопросов, поэтому мы применяем только болтовые соединения |
|||
![]() |