Объединение кухни и комнаты при наличии газовой плиты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2008, 17:16 #1
Объединение кухни и комнаты при наличии газовой плиты.
Popovich
 
архитектор, генпланист
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 35

Можно ли при перепланировке квартиры по типу "аппартамент" присоединить помещение кухни к комнате, демонтируя внутриквартирные перегородки, если в кухне установлена газовая плита?
Просмотров: 24326
 
Непрочитано 23.12.2008, 08:18
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


что это за тип то такой?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 08:55
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Offtop:
"Девочки" обычно принимают в аппартаментах. Бордель, одним словом. Каждый метр на счету.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 09:14
#4
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Общее помещение можно назвать кухней. Или гостинной. По желанию. Можно в середине поставить ванну. Тогда будет большая ванная комната. Кто запрещает ?
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 10:42
#5
Popovich

архитектор, генпланист
 
Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35


Сержанту: Апартамент- это и есть такая планировка, когда мы получаем единое неразделенное на зоны жилое помещение, т.е. кухня становится не самостоятельным помещением, а только лишь "функциональной зоной". Сейчас часто так делают. Термин "апартамент" в отношении планировки пришел из Европы, где такое решение часто применяют.

Отвечаю на реплику PL:
В моем случае квартира имеет только 1-у жилую комнату, и назвать объединенное помещение кухней-столовой никак не получится. На вопрос "Кто запрещает?" отвечу: газовики запросто могут запрещать такие планировочные решения именно из-за присутствия опасного вещества. Но, вот не могу нигде найти прямое указание на запрет, ни в СНиП, ни в СП, ни в Правилах устройства газовых установок.

Дорогие газовики!!! Выручите советом!!!
Popovich вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 11:13
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Читаем толковый словарь Ожегова:
АПАРТАМЕНТЫ: большое парадное жилое помещение
Согласитесь, что даже если в вашей однушке снести абсолютно все стены, а заодно разобрать пол и потолок, то "большим и парадным помещением" она от этого не станет.
Ну а то, во что вы собираетесь переделать свое жилье, именуется "квартира-студио".
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 14:38
#7
Popovich

архитектор, генпланист
 
Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35


Уважаемый ТК!
Благодарю за ликбез!

Но задача объединения двух помещений осталась нерешенной...
Popovich вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 17:05
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


термина аппартаменты в наших нормативах я пока не встречал (кстати как и таунхаус)

а если это однокомнатная квартира, то СНиП 31-01-2003
5.7 Площадь помещений в квартирах, указанных в 5.3, должна быть не менее: жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире - 14 м2, общего жилого помещения в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 -на двух человек); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне - столовой - 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 19:14
#9
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Общее помещение можно назвать кухней. Или гостинной. По желанию. Можно в середине поставить ванну. Тогда будет большая ванная комната. Кто запрещает ?
В San Francisco ванну хоть на потолок! У нас же под ванной СНиП запрещает размещать жилые комнаты и кухни (речь о многоэтажках). Разве что в двухуровневых, так и то только над кухней.
RFL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 19:29
#10
Zasada=

архитектор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 28


А не прощще ли поинтересоваться в "заинтересованных" инстанциях, согласуют они такой проект или нет?
Zasada= вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 19:54
#11
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
В San Francisco ванну хоть на потолок! У нас же под ванной СНиП запрещает размещать жилые комнаты и кухни (речь о многоэтажках). Разве что в двухуровневых, так и то только над кухней.
Где это у Вас ? Во первых автор неизвестно откуда. Во вторых в России все СНИПы отменили. В третьих газовщикам все равно, где Вы будете спать в ванной, в комнате или кухне. Там для установки газовой плиты требуется - мин площадь или обьем помещения, наличие форточки определенного размера, что то про подвальное помещение могут загнуть. Все остальное от лукавого, денежку давайте.
PL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 20:12
#12
Ларсен


 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 13


Исчерпывающий правильный ответ может дать только инженер-овэшник.Но насколько я слышал, в помещении,где есть газовые проиборы, должен быть 3-х кратный обмен воздуха в час, а в обычной жилой однократный. Существующего сечения вентиляционного канала,расположенного на кухне не хватит для обеспечения требуемого воздухообмена в новом помещении большего объема. Или ставить электроплиту или увеличить сечение вентканала,что проблематично.
Ларсен вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 20:47
#13
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Ларсен Посмотреть сообщение
Исчерпывающий правильный ответ может дать только инженер-овэшник.Но насколько я слышал, в помещении,где есть газовые проиборы, должен быть 3-х кратный обмен воздуха в час, а в обычной жилой однократный. Существующего сечения вентиляционного канала,расположенного на кухне не хватит для обеспечения требуемого воздухообмена в новом помещении большего объема. Или ставить электроплиту или увеличить сечение вентканала,что проблематично.
трехкратный и другой кратный обеспеспечивается открытием форточки или окна, врезкой в окно вентилятора и т.д. и. т.п. И совершенно не обеспечивается летом есст. вентиляцией (какой бы канал Вы не заделали) когда на улице жарко, а в комнате холодней. Все это лапша на уши. Так что весь вопрос сколько нести в конверте.
PL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 21:32
#14
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Свободная планировка - это здорово, всё можно со всеми инстанциями согласовать при жгучем желании, выраженном в настойчивости и определенных денежных вливаниях. Насчет воздухообмена - крайне необходимо (просто по человечески) - организовать принудительную вентиляцию (вытяжку) над плитой, иначе не только газовые, вентиляционные и т.д. нормы будут нарушены но и комфорт проживания в апартаментах явно не будет соответствовать громкому названию, а больше будет напоминать гостинку-общагу.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 00:24
#15
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
в помещении,где есть газовые проиборы, должен быть 3-х кратный обмен воздуха в час
вроде 12-ти кратный, как мне други из газового хозяйства снипами тыкали, плюс газопровод по помещению должен неразборно продлеваться до конечной потребительной установки.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 07:27
#16
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Кухня, совмещенная со столовой называется DINING ROOM. У меня такая. Там угол посвящен кухне, с газовой плитой, холодильником, и др. а все остальное как гостинная, где едят, смотрят ящик, воспитывают детей и принимают гостей
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 08:22
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Во вторых в России все СНИПы отменили.
можно узнать, каким это документом?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 08:29
#18
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


Постановлению Госстроя России от 30.06.2003 N 136 "О принятии и
введении в действие строительных норм и правил "Защита от шума"
отказано в госрегистрации (письмо Минюста Российской Федерации от
15.04.2004 N 07/3892-ЮД). О применении документов не прошедших
регистрацию в Минюсте России см. Указ Президента Российской
Федерации от 23 мая 1996 года N 763 "О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти".

Совместным письмом Минпромэнерго и Минрегионразвития от
29.11.2006 N АР-6893/08/12325-ЮТ/08 "О результатах рассмотрения
вопроса практического практического применения ряда СНиПов, принятых
бывшим Госстроем России в 2001-2003 годах" сообщается следующее:
"Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
и Министерство регионального развития Российской Федерации
проанализировали вопрос практического применения ряда строительных
норм и правил (СНиП), принятых бывшим Госстроем России в 2001-2003
годах до вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон),
и сообщают следующее.
Письмом от 28 апреля 2006 г. N 01/3472-ЕЗ Министерство юстиции
Российской Федерации сообщило, что им принято решение не
рассматривать СНиПы на предмет их государственной регистрации с
учетом их нормативно-технического характера и положений Федерального
закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Таким образом, указанные строительные нормы и правила подлежат
обязательному исполнению наряду с другими аналогичными нормами,
принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в
установленном порядке, в соответствии с пунктом 1 статьи 46
Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих
технических регламентов".

а "отмена" - это только слухи
лин вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 09:04
#19
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
а "отмена" - это только слухи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8&pp=10000
п.91, там об этом SaggyDoc говорит, он большои, ему видней. Какой мне смысл ему не верить?
PL вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 10:38
#20
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


тогда на основании чего проводится ГОСУДАРСТВЕННАЯ экспертиза ?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 10:40
#21
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


на основании рекомендательного характера ГОСТ и СНиП
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 10:58
#22
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


тогда любое отрицательное заключение госэкспертизы можно оспорить
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 11:03
#23
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


попробуй
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 12:17
#24
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


а как же быть с этим

Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
Письмом от 28 апреля 2006 г. N 01/3472-ЕЗ Министерство юстиции
Российской Федерации сообщило, что им принято решение не
рассматривать СНиПы на предмет их государственной регистрации с
учетом их нормативно-технического характера и положений Федерального
закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Таким образом, указанные строительные нормы и правила подлежат
обязательному исполнению
наряду с другими аналогичными нормами,
принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в
установленном порядке, в соответствии с пунктом 1 статьи 46
Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих
технических регламентов".

а "отмена" - это только слухи
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2008, 22:16
#25
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Где это у Вас ? Во первых автор неизвестно откуда. Во вторых в России все СНИПы отменили. В третьих газовщикам все равно, где Вы будете спать в ванной, в комнате или кухне. Там для установки газовой плиты требуется - мин площадь или обьем помещения, наличие форточки определенного размера, что то про подвальное помещение могут загнуть. Все остальное от лукавого, денежку давайте.
У нас - это в России! Насчет лукавого - в этих перепланировках не редко такого насмотришься, что сидя мирно у компа на сайте DWG и услышав где-то рядом долбят, призадумаешься - а не последний ли это пост. Насчет СНиП - что знчит отменили? ИМХО - пожалуй они единственное, что еще как-то сдерживает разнузданных заказчиков.
- заявить экспертизе - клал я, мол, на все эти ваши СНиПы, ГОСТы и прочую бумагу! Дальше - без комментариев...
RFL вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 04:54
#26
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


>RFL
Автор с самого начала не указал из какой он страны. тереперь понятно-Екатеринбург, Россия. Заказчик Вам платит, не так ли? Чем Вы недовольны? Извольте выполнять его прихоти в рамках действующих норм, за то Вам и платят. Экспертиза это божество? Возражать не полагается в России? Бесполезно? Феодальное государство без законов? Только откаты?

Последний раз редактировалось PL, 25.12.2008 в 05:13.
PL вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 05:40
#27
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


PL , (к п.26)а в Ваших словах сквозит ностальгия по Родине....
Вспоминая древних азиатов: "Чем хуже- тем лучше"

Но тема не раскрыта- тож интересно- сам так перепланировал хату- как теперь "узаконить", башлять чинушам мозги сопротивляются..)))))..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 06:56
#28
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
PL , (к п.26)а в Ваших словах сквозит ностальгия по Родине.
Да? Родину я люблю. Заборчик чугунный во дворе, деревяные качели, беседку. Ностальгии, правда нет. А что, должна быть? Вы не из 1-го отдела? Не обижайтесь, так, в шутку спросил.
По моему, я просто не понял Вашего юмора, верно?
PL вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 08:31
#29
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Но тема не раскрыта- тож интересно- сам так перепланировал хату- как теперь "узаконить", башлять чинушам мозги сопротивляются..)))))..
А зачем "башлять чинушам"? Интернетов что-ли начитался? "Башлять" - это в Киеве ("Вы поезжайте в Киев и спросите" (С) прим. для молодежи - это М.С. Паниковский, из "Золотого Теленка"). Вот там теперь "башляют" официально - $100000 мэру и "вопрос решаем за 1 сек", $800000 - и обедаете мэра, естественно с решением вопросов. И далее - по таксе.

Вообще-то чтобы узаконить перепланировку, надо просто выполнить определенные шаги. В каждом городе есть какое-то свое положение, где все расписано.

Соединить кухню с комнатой можно, в том числе с газовой плитой. Нет проблем. Но тогда выпадает одна жилая комната. У меня у самого так сделано.

Помещение будет называться
кухня-столовая - помещение с зоной приготовления пищи и с обеденной зоной для приема пищи всеми членами семьи одновременно.

Для оформления рисуется проектик и согласовывается, "где положено". У нас такие согласования делает административно-техническая инспекция. При ней же ошиваются и проектировщики. Да, заплатить придется, но не "чинушам", а своим же собратьям. Они тоже кушать хочут. Если есть лицензия, можешь и со своим проектом заявиться.

А вот потом потребуется изменить статус квартиры - с X-комнатной, на (X-1)-комнатной. Это надо зарегистрировать в местном БТИ и в регистрационной палате.

Не хочется "башлять"? Так никто и не заставляет. Живите. Только, если что, то кватиру будет не продать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 08:48
#30
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


ShaggyDoc, спасибо...как делать я в принципе знаю- не один "калым" такой делал...На межведоственую комиссию- проект "До" и "После".
Вопрос в том, что кухня-столовая относится к нежилым? (не знаю-не архитектор), если да-то под нежилым и над нежилым размещение жилых возможно?
PL, в 1 отделе не всегда "тупые" были...Сам ни раз с ними сталкивался, и с теми кто над ними..)))))...(все в прошедшем времени, но..думаю пока..судя "по решениям партии и правительства"..))))...)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 09:06
#31
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


СП 31-107-2004. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Там много интересного. Но много бывает местных деталей - что-то согласовывают свободно, а что-то с трудом.

Кухня-столовая - один из трех (кухня, кухня-ниша, кухня-столовая) видов кухонь. Это не жилая комната.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2008, 15:14
#32
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


ShaggyDoc - респект и уважуха (по-старообрядному: воздаю почести и выражаю уважение) за ответы

Всегда интересно и просто приятно услышать Ваше мнение.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Объединение кухни и комнаты при наличии газовой плиты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20