Ряд вопросов по металлической кровле ( профиль Classic SR35-475B «Ruukki»),
Собственно ситуация такая, стропила шаг 1.500м (швеллер №30),
по нем параллельно ему нужно пустить брусок (100*50мм),
-Вопрос как прикрепить брусок к швеллеру,.
[IMG]http://s44.***********/i106/0901/37/0247177561f1.jpg[/IMG]
под профиль (Classic SR35-475B) подобрали обрешетку (32*100мм), с шагом в осях 200мм,..
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
Просмотров: 9584
 
Непрочитано 05.01.2009, 17:47
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
по нем параллельно ему нужно пустить брусок (100*50мм)
а зачем?
Напиши полностью состав кровли. Стропила под углом к горизонту?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 17:56
#3
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


"а зачем?"
а обрешетка должна быть перпендикулярна стропилам,.

состав: стропила, дер. брус, прокладка, она прижимается рейками(прокладка),обрешетка, кровельный профиль,,

есть идея приварить полосу к стропилам,
http://s53.***********/i139/0901/b6/7848aa8bd4dc.jpg
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015

Последний раз редактировалось mey, 05.01.2009 в 18:25.
mey вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2009, 18:06
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
а обрешетка должна быть перпендикулярна стропилам
Ну так и ставь сразу обрешетку перпендикулярно стропилам и крепи к стальному швеллеру через уголок.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 18:19
#5
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


та как-то стремно..
вот что-то такое..с крепежем бруска пока не уверен..
(уклон кровли 18град..)

[IMG]http://s60.***********/i168/0901/8f/24962b11044f.jpg[/IMG]
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2009, 19:57
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


а что мешает прикрепить к полке напрямую?

А можно полностью посмотреть поперечник этой кровли, полностью несущие конструкции, т.к. что-то мне не нравится этот 30 швеллер. Тем более с таким шагом
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2009, 20:32
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
с крепежем бруска пока не уверен..
крепи болтом сверху прямо к полке швеллера. Настил на нагрузку от монтажника считал? Пролет как никак полтора метра, а досочка 32х100. Если стокилограммовый дядька встанет, так и полетит вниз с инструментами.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2009, 20:36
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Думаю надо прикрутить болтами М16
к швеллеру
чтоб точно не сдуло всю кровлю
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2009, 21:20
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если стокилограммовый дядька встанет, так и полетит вниз с инструментами.
Сам будет виноват, т.к. для обслуживания кровли предусмотрен ходовой настил, а от "полета вниз" нужно расчитывать этот настил, в СНиП о нагрузках и воздействиях про эту нагрузку сказано.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 14:59
#10
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Цитата:
А можно полностью посмотреть поперечник этой кровли, полностью несущие конструкции, т.к. что-то мне не нравится этот 30 швеллер. Тем более с таким шагом
пока нет.. к вечеру только к нему доберусь..

что считал конструктор, не знаю,, но мне сказал что всё нормально,,
но настил его еще не тревожил (он его еще не видел , как и я эго конструктора)), вчера разобрался с макулатурой от Ruukki там при шаге 1.2 м, (стропил) доска 32,, а большего шага не предусматривается,, но у них на сайте откопал какие то общие правила, там цифра 50мм (при шаге стропил1.5м.),но я так подозреваю при шаге (решетин) в осях 350мм, так что мы смело приняли 400*100, при шаге в осях 200..

вот варианты..
[IMG]http://s48.***********/i119/0901/93/e9aca3f04ec8t.jpg[/IMG]

[IMG]http://i077.***********/0901/68/d0d584d1ddf4t.jpg[/IMG]
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 15:21
#11
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


перемены,, избавляемся от доски 22*100, прокладку стелем на швеллер, и прижимаем бруском,
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 16:22
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


mey , возможен вариант, когда брус (допустим 80х200) крепят болтами к стенке швеллера со стороны противоположной полкам швеллера. Этот брус выступает на 30 мм выше полки швеллера. К нему гвоздями крепят обрешетку. В этом случае нагрузка, действующая на швеллер, будет приложена вблизи его центра изгиба (см. учебник по сопромату) и он не будет работать на кручение.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 17:09
#13
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Leonid555
головняк с креплением к швеллеру не пропадает, ну а дерева нужно больше..
50*100 и 200*100 есть разница..
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 18:16
#14
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
mey , возможен вариант, когда брус (допустим 80х200) крепят болтами к стенке швеллера со стороны противоположной полкам швеллера. Этот брус выступает на 30 мм выше полки швеллера. К нему гвоздями крепят обрешетку. В этом случае нагрузка, действующая на швеллер, будет приложена вблизи его центра изгиба (см. учебник по сопромату) и он не будет работать на кручение.
Так так так, а нарисуте пожалуйста этот эскиз
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 18:58 Ряд вопросов по металлической кровле
#15
mww_594


 
Регистрация: 01.01.2009
Сообщений: 1


Между металлом и деревом желательна прокладка (например толь).
mww_594 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 19:16
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Leonid555
головняк с креплением к швеллеру не пропадает, ну а дерева нужно больше..
50*100 и 200*100 есть разница..
mey, "Головняк" у вас в любом случае будет. Ослабление полок швеллера отверстиями для болтов в большей степени влияет на несущую способность швеллера, чем ослабление стенок. Да и брус вдоль стенки швеллера можно и не 200х100 поставить, а меньше. Просто обычно этот брус крепят болтами в два ряда в шахматном порядке, т.е. в одном вертикальном сечении швеллера один болт. Но можно и одним рядом болтов закрепить.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 19:19
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Хаос, прошу меня извинить, что эскиз не нарисовал. То что я описал - типовой узел для скатных крыш.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2009, 19:32
#18
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Leonid555 мне не важен узел мне бы хотелось понять где будет у этого сечения (швеллер+брус 80х200) центр изгиба. Ведь в случае (например сообщение №10) нагрузка направлена ближе к центру изгиба швеллера или по другому, ось нагрузки ближе к его геометрической вертикальной оси, или я не прав?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок-1.jpg
Просмотров: 288
Размер:	19.1 Кб
ID:	14431  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 06.01.2009 в 19:43.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2009, 15:18
#19
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Цитата:
mey, "Головняк" у вас в любом случае будет. Ослабление полок швеллера отверстиями для болтов в большей степени влияет на несущую способность швеллера, чем ослабление стенок.
не согласен.. отверстие маленькое, и к это му еще и дерево в работе будет, та и местные нагрузки там маленькие..

Цитата:
Да и брус вдоль стенки швеллера можно и не 200х100 поставить, а меньше.
меньше по госту 200*75, это мало.. хотя... не знаю..надо будет смотреть..

Цитата:
Между металлом и деревом желательна прокладка (например толь).
RANKKA там будет ,

Цитата:
То что я описал - типовой узел для скатных крыш.
где применялось такое решение..??

Цитата:
Leonid555 мне не важен узел мне бы хотелось понять где будет у этого сечения (швеллер+брус 80х200) центр изгиба.
тема не об этом..а о конструктиве..
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 19:54
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Leonid555 мне не важен узел мне бы хотелось понять где будет у этого сечения (швеллер+брус 80х200) центр изгиба. Ведь в случае (например сообщение №10) нагрузка направлена ближе к центру изгиба швеллера или по другому, ось нагрузки ближе к его геометрической вертикальной оси, или я не прав?
Хаос, вы, в принципе, правильно нарисовали, но обрешетка крепится к брусу и нагрузка действует на него, а не непосредственно на швеллер.
Я в данном случае работу на внецентренное сжатие совместного брус+швеллер сечения не рассматриваю. Изгиб и сжатие стропильной ноги воспринимает швеллер, а брус - конструктивный элемент. Центр изгиба швеллера находится вне его сечения. Это условная точка, в данном случае она оказывается внутри сечения бруса и находится на горизонтальной главной оси сечения швеллера. Подробнее , что такое центр изгиба швеллера смотрите в курсе сопромата. В книге под редакцией Никифорова есть целая глава на эту тему.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 20:28
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
не согласен.. отверстие маленькое, и к это му еще и дерево в работе будет, та и местные нагрузки там маленькие..


где применялось такое решение..??
меу, вы, конечно, молодец если рассчитываете стропильную ногу как дерево-металлическую конструкцию и учитываете совместную работу бруса и швеллера. На мой взгляд в данном случае овчинка выделки не стоит. Для меня здесь брус - просто конструктивный элемент.
Отверстия в полке швеллера можно не учитывать, если полка сжата, а болт вставлен в отверстие диаметр которого равен диаметру болта.


Предложенное мной решение применялось весьма многократно. Например, в Москве при реконструкции зданий на Сретенке и в Царицыно и не только там, но и в других городах - я такие узлы и в Севастополе видел и в Новоросииске. Лично я такое решение видел в типовых пособиях по проектированию скатных крыш, изданных еще в 60-е годы прошлого века. Вообще-то я не историк науки, но швеллеры, брусья и болты применялись и в 19 веке. Если вы не знаете какое-то решение конструкции, то это не повод его презирать.

На мой взгляд излишне "вылизанный" расчет конструкции (хотя бы и в целях экономии материалов) приводит к ее ажурности, а ажурность - к разрушению, т.к. ВСЕГО в работе конструкции никаким расчетом не учтешь. А где золотая середина - решайте сами.

Последний раз редактировалось Leonid555, 07.01.2009 в 20:43.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2009, 20:55
#22
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Можно и так, наверно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголок.JPG
Просмотров: 166
Размер:	31.5 Кб
ID:	14465  
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 05:59
#23
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Это условная точка, в данном случае она оказывается внутри сечения бруса и находится на горизонтальной главной оси сечения швеллера.
Просто я привык проектировать скатные кровли с симметричными сечениями у несущих конструкций , а центер изгиба для швеллера посмотрел
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 14:22
#24
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Цитата:
Если вы не знаете какое-то решение конструкции, то это не повод его презирать.
а как можно презирать то чего не знаешь,,??
а ВЫ еще не знаете подобных конструкций, и спасибо вам, возьму ваш вариант к сведенью,(только посоветуюсь со своими по поводу не будет ли маловато 75*200мм..)

Brendovich.. к сожалению нельзя просто в таком случае не будет работать вентиляция..
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2009, 14:30
#25
Sergden


 
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 8


Учитывая удобство работ я бы порекомендовал на выбор два варианта:
1) Крепление дерев. бруса к швеллру самосверлящимся винтом
2) Крепление дерев. бруса к швеллру монтажным пистолетом (типа Хилти, но на рынке наверное есть и подешевле модели.)

Дерево однозначно не считать несущим элементом.
Sergden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:48
#26
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Ну вот на данный момент оно выглядит так,,

[IMG]http://s51.***********/i134/0902/b5/5318208c987at.jpg[/IMG]

[IMG]http://i051.***********/0902/b7/ccb43721dfc6t.jpg[/IMG]

Хотелось бы еще услышать критику, и ответ на вопрос на основе какого металлического каркаса, здесь можно повесить гипсокартон (KNAUF), просто между балками 1.5 м, а деревянная обрешетка под стропилами не является несущей конструкцией чтобы на нее профиль повесить..??
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:12
#27
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Ну вот на данный момент оно выглядит так,,

[IMG]http://s51.***********/i134/0902/b5/5318208c987at.jpg[/IMG]

[IMG]http://i051.***********/0902/b7/ccb43721dfc6t.jpg[/IMG]

Хотелось бы еще услышать критику, и ответ на вопрос на основе какого металлического каркаса, здесь можно повесить гипсокартон (KNAUF), просто между балками 1.5 м, а деревянная обрешетка под стропилами не является несущей конструкцией чтобы на нее профиль повесить..??
Извини уважаемый mey. У меня сложилося мнение, исходя с форума, что дотошность - лень самому разобраться.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 10:00
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Информация полезного характера: Центр изгиба швеллерного сечения находится на расстоянии примерно 3*B/(H+6*B) от срединной линии стенки назад, т.е. в противоположную сторону от "рогов".
Например, для шв. 20 это будет что-то около 30 мм. Неплохо будет, если равнодействующая от прикрепленного бруса пройдет поближе к этой точке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 16:57
#29
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Ой ну спасибо за дельный совет,, тут пол года как после диплома, и кровля попалась как не узел так головняк от первого до последнего винтика, и не известно заплатят тебе за этот месяц или нет,, и тут при этом настроении..
решил проконсультироваться и тут как повалят умные мысли по поводу радиуса инерции и моей подписи ,, да а спросил о конструктиве под гипсокартон по стропилам через полтора метра.. пипец…
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:08
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Ой ну спасибо за дельный совет...пипец…
Всегда пожалуйста, еще дельные советы нужны будут, спрашивайте, не стесняйтесь
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 10:14
#31
Z10dey


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 11


Крутите сверху шурапами которые сами сверлят если позволит толщина полки(прямо через брусок)
либо сверлите и крутите снизу шурупами
никакие толевые прокладки нигде не нужны. по идее дерево находиться в положении где может свободно просохнуть, да и влагу набирать сможет только из воздуха (подразумеваем что кровельные шурупы крепящие профнастил работают как задумано)
ослабление швеллера отверстиями можно и посчитать если сильно страшно
Z10dey вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 14:25 Опирание строп. ноги
#32
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Здравствуйте!

Возник вопрос по опиранию металличекой стропильной ноги на монолитный пояс.

В книге по деревянным кровлям одного уважаемого конструктора написано:
"Опорные плоскости стропильных ног должны быть горизонтальными. Наклон опорных площадок приводит к появлению распора или сползанию стропильной ноги"
В случае с деревом, как я представляю, опирать под наклоном ещё и конструктивно неудобно.
А в случае с металлом возможен ли узел под наклоном (во вложенном чертеже)?
Не могу про распор понять - в чём разница между горизонтальной и наклонной площадкой.

Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Опирание стр ноги.dwg (56.5 Кб, 687 просмотров)
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 14:49
#33
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


к посту 1
Вот предложения.
берем сверло д20 сверлим ямку - туда саморез насквозь...

и сверху крепи чо хош
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 71
Размер:	2.5 Кб
ID:	25284  
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 16:52
#34
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Для mey. У вас будет промерзание или выпадение конденсата, даже в Днепрпетровске. Швеллер находится в холодной и теплой зоне - утеплите швеллер (верхнюю полку).
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 12:01
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
- в чём разница между горизонтальной и наклонной площадкой..
Такая же, как между горизонтальным полом и наклонным. Табуретку можно приспособить к наклонному полу, укоротив например две ножки из четырех. Но посидеть на ней можно будет только при малых уклонах. При хороших уклонах съедете вниз. Если не пришурупите к полу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ряд вопросов по металлической кровле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Ряд вопросов по разделу ТСП к диплому mey Технология и организация строительства 12 04.06.2009 01:40
ряд вопросов по Scad vel SCAD 16 21.07.2005 15:28