Какое должно быть Сечение у проводов!?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое должно быть Сечение у проводов!?

Какое должно быть Сечение у проводов!?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2009, 22:12 #1
Какое должно быть Сечение у проводов!?
Headoff
 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9

Сделали ремонт, по всей квартире сечение у проводов 1.5 а для плиты 4 стоит!! Пришел спец и сказал что должно быть не менее 2.5 и для плиты 6. Поясните, незнающему. Так ли это и нужно ли теперь менять проводку?

Последний раз редактировалось Headoff, 25.01.2009 в 11:44.
Просмотров: 14158
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:18
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Ты вопрос переформулируй так, чтобы все поняли. Заодно и заголовок исправь.
По идее сечение силовой проводки должно определяться нагрузкой, насколько я понимаю. И соответствующими расчетами. А не чьими-то там словами.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:22
#3
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


А разве тут непонятно я написал? Как чтобы все поняли?
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:30
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Ну в вобщем то сечение проводов нужно расчитывать! Сечение зависит от нагрузки. Желательно делать проводку с двойной изоляцией, а еще лучше - если они проложены в гофре.
В обычной 1-3 комнатной квартире площадью 20-50 кв.м:
1. Общий ввод на питание - порядка 6-8 мм^2;
2. Для плиты электрической вполне хватит 4 мм^2
3. Розетки желательно запитывать сечением 2,5 мм^2
4. Световая группа - вот на неё 1,5 мм^2 вполне хватит.
Речь идет о сечениях медных проводов.
Эти значения взяты из практики и согласованы со специалистами.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:32
#5
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Так значит получается у меня все в норме?
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:34
#6
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


До поры до времени 1,5 кв.мм хватит! Когда приборы работают кратковременно, и не все сразу.
Но при длительном электропотреблении, пиковой нагрузке возможен перегрев проводов и пожар (не дай Бог).
Я не специалист по ЭО, но если у Вас есть возможность и желание - я рекомендовал бы Вам перетянуть проводку на вышеупомянутые сечения.
Но выслушаем еще мнения. Может ответит специалист по электроснабжению?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:36
#7
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Headoff Посмотреть сообщение
Сделали ремонт, по всей квартире сечение у проводов 1.5 а для плиты 4 стоит!! Пришел спец и сказал что должно быть не менее 2.5 и для плиты 6. Поясните, незнающему. Так ли это и нужно ли теперь менять проводку? Кто посоветует мега электрика?)
Ну не знаю как насчет соответствия нормативам - считать надо, а розетки я бы на вашем месте запитал сечение в 2,5 кв.мм.
А на плиту и 4 кв.мм вполне хватит.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:45
#8
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Просто для плиты уж очень тонким выглядит...как-то непривычно!!
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:49
#9
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


прежде чем давать советы, хоть бы кто-то спросил, какая мощность у плиты... и какой провод - массивный или многожильный? медный или алюминевый..
Edyard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:50
#10
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Многожильный)) Мощность сзади написано 11.6 кВт. Медный
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:52
#11
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


если "вроде люминевый" то можно подключать бельевой веревкой))
Edyard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:57
#12
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


)))

Последний раз редактировалось Headoff, 25.01.2009 в 11:45.
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 22:59
#13
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


при потребляемой мощности 10 кВт необходимо сечение медного провода 6 квадрат, при потребляемой мощности 15 кВт надо сечение 10 квадрат..так что Вам нужен кабель не менее 6 квадрат
Edyard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:00
#14
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Ну это по таблице...а на практике то как?
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 23:03
#15
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


как показывает практика, такой мощной плите ,при условии ,что все комфорки е включены одновременно, можно поставтиь 6 квадрат, но не меньше
Edyard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:05
#16
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Спасибо уважаемый вы мне очень помогли)))
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 23:05
#17
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


а Вы е ошиблись с цифой - сколько духовка и сколько варочная панель?

Последний раз редактировалось Edyard, 25.01.2009 в 00:38.
Edyard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:12
#18
Headoff


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 9


Ну это только духовка 11.6 + еще зависимая варочная панель я думаю 17 и будет)
Headoff вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 23:32
#19
Edyard


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 6


извините, ввел Васв заблуждение.. 11,6 - это на комплект, ведь, судя по цифре- у вас зависимый комплект.
Edyard вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 00:49
#20
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
До поры до времени 1,5 кв.мм хватит!
Посмотрите нормы. Возможно, там есть минимальное допустимое сечение независимо от нагрузки. В США это #12 (примерно соотв. 2.5 мм кв.).
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 01:00
#21
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


сечений установленных проводников хватает, что называеться впритык. относительно духовки + варочная поверхность сильно зависит от единовременного включения приборов, скажем духовка + 2 комфорки это впритык, но не смертельно. затраты на переукладку кабелей я так понимаю выльються в деньги?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: New Bitmap Image.jpg
Просмотров: 183
Размер:	57.0 Кб
ID:	15134  

Последний раз редактировалось Dym, 26.01.2009 в 13:48.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 01:37
#22
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Vova - насчет минимальных сечений - надо знать нагрузки и способ прокладки (см. в ПУЭ). Лично я не помню чтобы ПУЭ устанавливали минимальное сечение без учета этих параметров. Еще раз повторюсь - я не специалист по ЭО, и мои высказывания основаны на собственном опыте.

По поводу перекладки кабелей - я думаю, безопасность всё равно дороже (это к посту Dym'a).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 06:37
#23
Laborant

Демон на договоре
 
Регистрация: 26.06.2008
Новосибирск
Сообщений: 1,121
<phrase 1= Отправить сообщение для Laborant с помощью Skype™


Обычно считаю 1 мм2 на 5 Ампер нагрузки. Получается с запасом против табличных значений, но так спокойнее.
А вообще - справочник электрика в помощь.
Laborant вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 09:37
#24
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


надо на плиту 6 кв.мм - было в каких-то указаниях (сейчас нет под рукой), но хорошо помню, как сама исправляла в чертежах
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 10:22
#25
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Много читал...
Много плакал...
Всем что-то кажется... Прямо мистика какая то...

Плита мощностью 11600 ватт. Подключение какое? Однофазное, трехфазное? Если трехфазное, то какова мощность распределения по фазам?

Возьмем самый сложный случай: Плита однофазная. Соответственно максимальный ток возьмем 11600/220=52.7А. В реальности конечно меньше, но пусть будет некоторый запас.
Залезаем в ПУЭ и смотрим:


Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Ток * , А, для проводов и кабелей:50
Сечение токопроводящей жилы, мм.кв.: 6

Если посмотрим для проводов, то выйдет тоже 50А - 6 мм.кв.

Дальше лезем в СП 31-110-2003:
9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит ( 14.27 ). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм кв . "

Из чего делаем вывод: Сечение для питания этой плиты д.б. не менее 6кв _МЕДИ_. Брать ли больше, уже вам решать. Я бы для личного пользования взял. Для проекта нет.

Если же плита 3-х фазная, то может вполне хватить и 4 мм.кв. А может и не хватить. Считать надо, но для этого нужны данные распределения конфорок по фазам и мощность конкретных конфорок.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 20:43
#26
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


ПО поводу ограничения минимального сечения проводов независимо от результатов расчета
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Посмотрите нормы. Возможно, там есть минимальное допустимое сечение независимо от нагрузки. В США это #12 (примерно соотв. 2.5 мм кв.).
Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Vova Лично я не помню чтобы ПУЭ устанавливали минимальное сечение без учета этих параметров.
Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Дальше лезем в СП 31-110-2003....Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм кв . "

.
Уточню, не во всех Штатах такое ограничение, а конкретно в штате Нью Ёрк, где более жeсткие нормы. Видимо, здесь берегут своих пожарных, чтобы не так часто выежали на вызов. Кстати, за прошлый год
среднее время прибытия пожарки на объект от момента получения сигнала в городе NY составляло меньше 5 мин. Если-бы разрешили провод потоньше, то не успели-бы.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 14:52
#27
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


поскажите какое сечение медного провода должно быть на розетки в жилых комнатах по нормативному документу
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 20:47
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


ПУЭ, раздел ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Линии групповых сетей: Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое должно быть Сечение у проводов!?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41