Подпорные стены
Бизнес-шмизнес
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911
|
||
Просмотров: 26358
|
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
1. При расчете давления на стенку от полосовых нагрузок DIN использует решение, как в наших книжках-учебниках, а СНИП - упрощенное равномерное распределение. 2. Ну и конечно есть разница в марках бетонов-сталей и методах (диаграммах) расчета ж/б. Но арматуру можно посчитать отдельно, взяв из программы расчетные моменты-силы. 3. Язык. Но там основное - таблицы-графики, а пару десятков слов можно и в словаре посмотреть. Не очень удобно, конечно, но если очень нужно, и вчера...
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Сообщений: 315
|
"Расчет уголковых подпорных стен на прочность" Москва 1992-2000 У меня версия 4.0
АО "ИнфАРС" http://www.infars.ru
__________________
Постинг воспринимать как личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
DeViL
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Vlamos
Цитата:
Сама технология и идея очень интересная, но довольно дорогая (геотекстиля огромные колличества нужны) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Насчет дороговизны - м.б.,надо сравнить,на высоких откосах,когда традиционная конструкция тяжеловесна, м.б. и не (сильно) дороже.. Да,кстати,по георешеткам - тот же вопрос - методы расчета известны? Да,еще - георешетки в нашем отечестве применяют уже довольно активно, а вот геотекстиль для подпорных стен - не знаете-ли ??? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Георешёток не применяли, так что не знаю... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Объясни почему? Геотекстиль вроде негниющий материал.... А насыпь про которую я говорил выше - это насыпь перед мостом перед самым МКАДом из Балашихи если ехать по Горьковскому шоссе (года 3-4 назад его перестраивали основательно, тогдаже и насыпь расширяли - вроде стоит не плохо...)
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да ладно Вам, это у нас в "деревне" всё это в диковинку, а "там" - применяют так же активно как щас вентелируемые фасады (хотя лет 10 назад любой конструктор сказал "Вы чёкнулись! Какие нах.. вентелируемые фасады?!?!")
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Просто для меня "подпорная стенка" - это раздел КЖ или КР со всеми вытекающими, а "укрепление откосов" - раздел "ГП", то есть место где пасутся архитекторы.
Поскольку аффтар назвал желаемое подпорной стенкой, мне как то стремно применять туда проволочно-тряпочные конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Расчет армогрунтовых п.с. ведется по предельным состояниям. В зависимости от типа конструкции армогрунтовой стены может быть до 9-ти предельных состояний. Наиболее "популярные" проверки - прочность армирующих прослоек, достаточность длинны заделки, устойчивость стены от обрушения по круглоцелиндрическим поверхностям, устойчивость основания стенки от обрушения по круглоцелиндрическим поверхностям с захватом основания, и т.д.
Наиболее полный материал по методикам расчета предоставят производители геосинтетика. Как правило это зарубежные фирмы. Из отечественных - "Прудон" - пространственная георешетка (ячеистая структура). Выбор между геотекстилем (тканным материалом (Stabilenka, Polyfelt) и георешеткой (с жесткими узлами (Tenax, Tensar) осуществляется, в основном, в зависимости от типа конструктивного решения стены (их может быть очень много) и от типа грунта обратной засыпки. Из отечественных публикаций: нормативов нет; рекомендации ЦНИИС по устройству подпорных стен в транспортном строительстве (здесь неполный перечень предельных состояний, но хотябы есть величина назначаемого коэфф. запаса); и работы сотрудника СоюздорНИИ Семендяева. У семендяева очень много работ посвященных проблеме расчета армогрунтовых п.с. и крутых откосов с применением гибких армирующих прослоек на устойчивость против обрушения по круглоцелиндрическим поверхностям, назначения оптимального шага, угла наклона в тело насыпи и прочности армирующих прослоек. У него же есть достаточно полная методика проектирования п.с. с использованием Прудона. ОЧЕНЬ грубо последовательность выглядет следующим образом: Назначается конструктивная схема п.с. (тип стенки) в зависимости от архитектурных требований. Чем положе тем лучше. Выирается материал арм. прослоек. Назначается постоянный по высоте стены шаг слоев. Производится расчет общей устойчивости - назначается длинна первой (нижней прослойки) и ее прочность. Назначается длинна и прочность остальных прослоек, и выполняются остальные проверки. PS Важный аспект при выборе материала армирующей прослойки - взаимодействие с агрессивной средой. Например: лицевая грань п.с. из портландцементного бетона в конструкции с анкеровкой армирующих прослоек и в теле лицевой грани и в насыпи является по отношению к полиэфиру и полиэстеру агрессивной, следовательно применение Stabilenka снизит долговечность конструкции на порядок. В тоже время георешетки чаще изготавливают из полиэтилена чуствительного к ульторфиолету.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Остальное на откуп проектировщику и по месту для чего нужна такая стена. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В принципе методика не сложна - необходимо определить по характеристикам грунта величину давления морозного пучения грунта и приложить его в пределах глубины промерзания грунта как равномерно-распределенную боковую, дополнительную к остальным видам загружения. Далее определяются усилия в подпорной стенке, составляется условия предельного равновесия и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
при каждом расчете необходимо грамотно расставлять приоритеты (смотреть степень воздействия того или иного фактора на работу конструкции)... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Вопрос не решил,хотя
Цитата:
В сети инфу не нашел. Прошу ответить,кто знает! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Толща мерзлого грунта находится в состоянии плоской деформации - перемещения по Х и Y =0. То, что не нашли - так и должно быть. Например, в расчетной схеме действия сил морозного пучения на стены подвальной части здания есть только касательные по боовой поверхности и нормальные по подошве. Коэффициент бокового давления в мерзлом грунте - как и в любом твердом материале практически равен 0.
Так что все очень просто!. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По моему вы что то путаете.
Это если рассматривать однородный массив грунта без подпорных стен и подвалов - тогда плоская деформация - по Z (и то с натяжкой). как только появляется подпорная стена однозначно поялвляется вторая линейная составляющая и угловые. Как раз эти деформации происходят от действия касательных и нормальных напряжений. Другое дело что нормальные напряжения в данном случае гораздо меньше касательных. :roll: кажется так :wink: Надо дождаться Гошу - он точно подскажет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
примерно так схемка то выглядит. [ATTACH]1192378432.dwf[/ATTACH] |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То ЛИС
Молодец - успел подловить!. В СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооржений" в разделе 6.8 Пучинистые грунты определяются только касательные и нормальные силы. В Руководстве по проектированию малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах - то-же самое. ТО- что Вы нарисовали - есть частный случай - открытй котлован в состоянии промерзания. В эсплуатируемых зданиях расчетная схема будет другая. To Серега: По поводу заблуждений так-же обращайтесь к разработчикам нормативных документов - почему они боковое давление не учитывают. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AMS, попробуйте представить: пучинистый грунт в замкнутом кольцом объёме заморозите. Грунт выпучится только вверх и вниз, или же при этом он создаст и разрывающие напряжения в оболочке??? - очевиден ведь ответ на вопрос? - так чего спорите с простыми вещами?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Выше я уже ответил на этот вопрос. О чем речь идет - движении фронта промерзания с поверхности, то это и есть плоская деформация, для которой коэифициент бокового давления равен 0. То, что нарисовал ЛИС - расчетная схема открытого котлована с другими граничными условиями. Надо определиться, о какой расчетной схеме идет речь. И то и другое в зависимости от поставленной задачи в принципе правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AMS, я не понимаю вас. вы мне казались опытным инженером, но почему-то спорите с простыми вещами.
Промёрзший пучинистый грунт чем отличается от замёрзшей воды? - однако то, что вода при замерзании расширяется во все стороны для вас очевидно, а грунт чем хуже? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Похоже, что не не сразу понял о каком случае идет речь. но ответ на поставленный вопрос я дал еще выше(п. 44, ЛИС потом нарисовал к ней правильную схему - п. 51). В случае подпорной стенки открытого котлована боковое давление пучения можно определить по упомянутому мной Pуководству..., в котором нормальное давление пучения определяется в зависимости от вида грунта, его состояния, категории пучинистости, скорости промерзания, температуры и т.д. - все это есть в руководстве. но там при расчете будет ряд нюансов, которые надо будет осмысливать.
В случае эксплуатируемых (закрытых) ограждениях боковое давление и движении фронта промерзания сверху вниз боковое давление пучения не учитывается - то, что я и имел в виду. To серега: А грунт не хуже, а лучше воды - это и спасает. Давление пучения грунта зависит от его катеогрии пучинистости. Есть практически не пучинистые грунты, например крупные гравелистые пески, средней крупности, даже в условиях полоного водонасыщения. Глинистые грунты с высоким числом пластичности при полном водонасыщении - от них давление пучение максимальное, но опять-же меньше, чем у воды. Эти простые вещи Вы знаете и подлючив сюда еще свои познания в области физики мерзлых грунтов и мерзлотоведения поймете, почнму это не вода!. Давление морозного пучения может приводить к серьезным последствиям, если его не принимать во внимание. Приведу пример из практики - в январе 2005 г. в Астане при морозах -25-30 многие из незагруженных и оставленных на зиму открытых перекрестных ленточных ростверков под 9-12 этажные здания ломало пучением, в них появились силовые трещины, отрывало арматуру заделки свай. Расчет показал, что приведенная нагрузка от нормальных и касательных сил морозного пучения составила от 12 до 16 т/м - не мало. Потом стали умнее и если на зиму оставляли по каким-то причинам ростерки, то в предзимний период боковые грани насухо закрывали рубероидом, под ростверком подкладывали пенопласт, или оставляли зазор.Это позволяло значительно снять касательные и нормальные силы морозного пучения. Последний раз редактировалось AMS, 15.10.2007 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Прикиньте для чего выполняется шпунтовое ограждение и тогда поймете, что обратной засыпки как таковой на всю глубину промерзания сделать просто невозможно - зачем тогда шпунт вообще? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Что-то в своем предудущем посту я этого не нашел, это вы наверно из старого форума вытащили, мог и по молодости написать, а здесь я его соответственно при редактировании убрал и добавил.
Со шпунтом, "стена в грунте" и т.д. все понятно - вопросов нет, но есть стены глубоких подвалов, консольные подпорные стенки, гравитационные и другие, возводимые в отрытых котлованах, после устройства которых предусматривается обратная заыспка. Так вот для этих случаев нормативные документы рекомендуют выполнять обратную заыспу не пучинистым материалом, или предусмотреть другие мероприятия, снижающие воздействие мерзлого грунта на боковые грани подземной части здания. Так что и то и то есть. По поводу физики мерзлых грунтов, очень корото и ясно: вектор давления пучения (нормальных и касательных сил) направлен по вектору скрости пучения, т.е перпендикулярно фронту промерзания. В пограничном слое между талым и мерзлым грунтом, относительно не большом по толщине (она зависит в основном от скорости промерзания ), находящимся при т-ре от 0 до -4,-6 происходит кристализация воды, сопровождяющаяся ее объемным расширением. Расширение происходит в уловиях плоской, а если по большому счету, одномерной задачи - пласт мерзлого грунта можно условно считать +/_ бесконечность. После прекращения процесса кристализации увеличение объема прекращается, мерзлый грунт по своим свойствам больше похож на тведое тело с коэффициентом бокового давления пратически равным нулю. В горизонтальной плоскости пограничного слоя объемное расширение, в т.ч. возле боковой грани подпорной стенки практически не происходит (жесткость ограждения больше жесткости переходного слоя). Но если фронт промерзания распростряняется от подпорной стенки - та, которую вы правильно дорисовали к моему посту 44 (че-то веселые смайлики куда-то пропали) тогда, что называется - на всю катушку! Давление пучения будет, но проблем с его определением предостаточно- и жесткость подпорной стенки знать надо, определять перемещения, скорость пучения - вопросы есть и не мало. Можно было бы и поступить проще - приложить перпендикулярно стенки давление от 0,5 до скажем до 3 кг/см2 (как кому нравиться- по интуиции) и дело с концом (смайлик!) Откуда все знаю - занимались на кафедре еще в конце 80-х годов совместно с ЦНИИЭП сельстрой (в Арелевке он тогда находился) разработками для наших климатических условий малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Пришлось вникать в суть. Астана у нас самая холодная по среднезимним температурам столица в мире, хотя находится на широте Киева. Однажды, будучи в Москве встретил моего хорошего знакомого, он из Якутска, после аспирантуры остался в Москве - так он категорически заявил - "Мы самая холодная столица в мире !". Единственным моим аргументом против было: "Смотри об этом больше никому не говори!" Он так и не понял, с чем я не согласился. Последний раз редактировалось AMS, 15.10.2007 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Можно было бы и поступить проще - приложить перпендикулярно стенки давление от 0,5 до скажем до 3 кг/см2 (как кому нравиться- по интуиции) и дело с концом (смайлик!) - фигассе сказал... 3кг/см2.. это 30 тонн на квадратный метр стенки подпорной!!! Да вы на какой планете живёте?! - приняв такое на глазок - рискуете остаться на всю жизнь без работы в проектировании... Остальное вообще коментировать не буду. уже не интересно даже - говорите по-моему сами не зная о чём. Согласились наконец с тем, что с первых же постов Вам объясняли - и то ладно... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То Серега: почитайте "Механику мерзлых грунтов" Н.А. Цытовича. Там то, что я привел в последнем посте - изложено еще более понятно. За одно и "Грунтоведение" Сергеева С.С.
А насчет 30 т/м2 - не шутка. Похоже то что ни когда не имели дело с конкретными расчетами пучинистых грунтов. Найдите все-же "Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах".- М.- НИИОСП, 1985 г. и посмотрите таблицу 6 удельных величин нормального давления пучинистого грунта в зависимости от скорости пучения и температуры грунта под фундаментом - там и 50 т/м2 найдете. Может ли это быть и при каких условиях - там-же и прочтете. Поищите для интереса в курсе школьной физики, чему равна величина давления воды в процессе ее замерзания (но грунт - это не вода, что нас и спасает!). Так-что живу я на той-же планете, что и Вы - Земля. Последний раз редактировалось AMS, 15.10.2007 в 23:02. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Только что выше дал то, что самое необходимое для понимания сути процесса, с теорией и примерами расчета. По моему в Инете оно должно быть. И не имеет значения, что это- подошва фундамента или вертикальная подпорная стенка. Механизм, процесс один и тот-же, только прдется адаптировать.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
AMS:
Цитата:
Цитата:
подпорная стеночка небольшая - 4м высотой. Боковое давление грунта + от нагрузки на поверхности получается максимум 3-3.5т/м2 в нижней зоне подпорной стенки, по верхнему краю - копейки (от нагрузки на поверхности). По-вашему на глазок мне следует приложить ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ СТЕНКИ ещё 3т/м2 от морозного пучения??? Вы оплатите тройной, а то и пятикратный перерасход материалов??? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То Серега: физические процессы, механика воздействия давления пучения на подземные конструкции не зависит от того, что это за конструкция. О использовании Рекомендаций.. для определения необходимых параметров пучения и шла речь. Только потом в этом документе появляются малозаглубленные фундаменты и полученные параметры используются для их расчетов.
То Viamos: Адаптировать - значит понять суть и механизм процесса морозного пучения, определить параметры, а потом применить их для Ваших расчетов. И не советовал Вам приложить именно 30 т/м2, а РАСЧИТАТЬ по упомянутому выше руководству. Других рекомендаций от участников обсуждения - как подойти к решению этого вопроса нет, кроме критики. Не обращайте внимания- это больше похоже на междусобойчик, а не оказание Вам конкретной помощи. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Vlamos
Цитата:
[FONT=Times New Roman]А.Кезди «Руководство по механике грунтов. Применение механики грунтов в практике строительства. Том 4».Москва.Стройиздат.1978. стр.69-70.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Краткое содержание: «…В случае устройства обратной засыпки из глины,…,всегда возникает опасность набухания, обусловливающего значительное дополнительное давление грунта…давление набухания можно оценить по рис.10.2.»[/FONT]
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
риторическим вопросом Вы хотели меня по носу щёлкнуть?
Теперь я Вам задам не риторический вопрос: в чем разница набухания и морозного пучения знаете? это два совершенно разных процесса, силы при этом возникающие определяются натурными и лабораторными методами, и на эти исследования есть соответствующие ГОСТы. Кто поищет - тот даже в яндексе найдёт их ![]() А в книжке по картинке... ню-ню... |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
QUOTE]Вы хотели меня по носу щёлкнуть?[/quote]
Совсем нет. Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЗЫ Дурак все знает, умный во всем сомневается.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Предлагаю продолжить тему об учете набухания при расчете подпорных стен. С горизонтальным давлением все понятно - принимается постоянным по всей высоте стены. А как быть с вертик. давлением на фунд. плиту? Надо ли учитывать неблагоприятный вариант, например, если давление приходится на половину плиты - для расчета на опрокидывание?
__________________
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
К #82.
К 1-ой чсти вопроса: Не всё так-уж понятно, скажу больше - не понятно вообще. Если Вы предлагаете принять горизонтальное давление грунта на подпорную стену одинаковым по всей высоте стены - то это противоречит всему тому, что является объективной реальностью, подтверждённой многолетним опытом проектирования и строительства предыдущих поколений... Одумайтесь. В чём-то Вы не правы. Ко 2-ой части вопроса: На эту часть вопроса Вы должны дать ответ самостоятельно, в зависимости от Вашего отношения к 1-ой его части. P.S. Советы тоже следует "просеивать" через мозги (или их остатки) - тем более, если это советы от "Бокаччо". (VVN59) Последний раз редактировалось VVN59, 11.12.2010 в 05:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
Сообщений: 52
|
Е. А. Сорочан (Строит-во сооружений на набухающих грунтах, 1989г) рекомендует принимать горизонтальное давление набухания по высоте постоянным с понижающим коэф-том 0,8.