Расчет длины пути эвакуации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет длины пути эвакуации

Расчет длины пути эвакуации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2009, 14:03 #1
Расчет длины пути эвакуации
mic1000
 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41

Господа. Есть офисное здание о трех этажах. Площадь этажа 350 м2 Один выход на ЛК 1-о типа, другой на лестницу 3-го типа. К ЛК собираются пристроить еще здание площадью этажа 250 м2 и перенести эвакуационный выход в пристройку. В итоге получается эвакуация для помещений основного здания будет проходить через коридор, ЛК 1-го типа, коридор (в новой части) и выход наружу. Здание с деревянными перекрытиями считаем, что IV степень огнестойкости (хотя по документам написали 2-ю). По СНиП 2.09.04-87* табл. 3* нормируется только длина эвакуации по коридору, тогда по каким нормам учесть весь путь эвакуации (и надо ли вообще его считать)? Вопрос: как считать длину эвакуации? Как учитывать длину эвакуации по ЛК 1-го типа?
Просмотров: 21910
 
Непрочитано 04.02.2009, 14:22
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


СниП 21-01-97
СНиП 2.08.02-89*
СНиП 31-05-2003
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28524
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27805
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8028
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 14:27
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Руки б пообрывал таким писателям!
То там сгорит кто нибудь, то там, а интересует только расчет !
Прежде чем спрашивать про длину пути эвакуации, сначала основное усвойте!

СНиП 21-01
Цитата:
6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
...через “проходные” лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
И вообще офисные здания проектируются по СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" , а не по СНиП 2.09.04-87*!!!
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 14:55
#4
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


DJo Frey
Лестница проходная согласен, но то что она от коридоров отделена противопожарными перегородками и дверьми вроде бы не делает ее частью кородиров? Т.е. коридоры сами по себе, ЛК сама по себе. Например практически в любом общественном и административном крупном здании из помещения на любом этаже кроме первого мы попадаем в коридор, потом на лестницу, потом в вестибюль и потом только на улицу. По вашей логике это противоречит нормам? Тут из помещения в коридор, потом на лестницу, потом в коридор и потом на улицу. Практически то же самое.

сержант
ответы на обсуждаемые 3 темы я знаю, они не отвечают на мои вопросы. Возможно меня переклинило (с кем не бывает), но мне надо понять как обяснить заказчику, что эвакуационный выход нельзя просто перенести в новую часть. Если есть какие-то мысли на эту тему, прошу поделиться.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2009 в 19:38.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 15:45
#5
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
сержант
ответы на обсуждаемые 3 темы я знаю, они не отвечают на мои вопросы. Возможно меня переклинило (с кем не бывает), но мне надо понять как обяснить заказчику, что эвакуационный выход нельзя просто перенести в новую часть. Если есть какие-то мысли на эту тему, прошу поделиться.
а ответов в СниП нет?
планировку можете выложить посмотреть?
какая функция будет в пристройке и ее этажность?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:13
#6
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Вот панировка 3 этажа основного здания. С пристройкой чертежей пока нет. Пока только продумываются фасады чтоб отнести архитектору. От старого выхода из ЛК на 1 этаже собираются сделать в новой части коридор и потом из коридора на улицу. Пристройка где-то 12х20 в плане 4 этажа офисов. Из четырех этажной части два выхода (один из них общий для старой и новой части). Я хочу пробить выход в старой ЛК в торце чтобы оставить в старой части два выхода и в новой два. Но не знаю как это обосновать. Если следовать логике заказчика получается одно назначение, один объем и три выхода из здания, но один замороченый
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Администр. зд.dwg (180.5 Кб, 5143 просмотров)
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:30
#7
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


mic1000, лучше пока не поздно, послушайте, что DJo Frey говорит. По поводу проходных лестниц есть четкий пункт 6.24. Что касается вестибюлей: есть требование, что выходы из лестничных клеток должны быть непосредственно наружу, можно через тамбуры и иногда (в оговоренных случаях) через вестибюль.
keil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 16:51
#8
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
mic1000, лучше пока не поздно, послушайте, что DJo Frey говорит. По поводу проходных лестниц есть четкий пункт 6.24. Что касается вестибюлей: есть требование, что выходы из лестничных клеток должны быть непосредственно наружу, можно через тамбуры и иногда (в оговоренных случаях) через вестибюль.
Я двумя руками за. Но меня спросят где это написано, что через вестибюль только иногда и в оговоренных случаях, а через коридор вообще нельзя? Есть заказчики которым все нужно лично открыть и показать и пожарными попугать, тогда они соглашаются. Так что просьба помочь твердо по нормам каждую фразу обосновать.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 16:59
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


как вариант к рассмотрению
извиняюсь за исполнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-1.jpg
Просмотров: 821
Размер:	51.1 Кб
ID:	15554  
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:10
#10
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Завтра накидаю 1 этаж с пристройкой "грубо" пообсуждаем по понятиям
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 17:13
#11
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
через коридор вообще нельзя?.
Пункты 6.9б и 6.9в СНиП 21-01
Ниже в этом же пункте 6.9 про тамбуры и вестибюли. А нормативные документы имеется ввиду: например СНиП на общественные здания допускает в некоторых случаях делать вестибюль при отделении его противопожарными перегородками (это к примеру, Вам надо ваш СНиП на АБК читать), но это только вестибюли, а не коридоры и другие помещения.
Также смотри п.6.34 СНиП 21-01:
"6.34 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов их двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу."
keil вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 09:00
#12
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


СНиП Общественные здания
1.100. Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60° в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости), должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:


может ли осуществлятся эвакуация в общест.зданиях с третьего и выше этажа по лестнице 3-го типа?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:40
#13
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Вот то что получается по первому этажу. Я указал, где хотел бы пробить дверь. Я прав? И вообще, может что-то еще не в порядке?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ИГП 8 05.02.09.dwg (503.1 Кб, 5139 просмотров)

Последний раз редактировалось mic1000, 05.02.2009 в 11:02.
mic1000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:00
#14
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
может ли осуществлятся эвакуация в общест.зданиях с третьего и выше этажа по лестнице 3-го типа?
Запрета нет. Хотя формулировка в СНиП действительно странная.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:12
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Вот то что получается по первому этажу. Я указал, где хотел бы пробить дверь. Я прав? И вообще, может что-то еще не в порядке?
входов-то и лестниц не многовато? не жалко потерянной площади?
почему нельзя все попрямоугольней?
почему не рассматриваете замечания предыдущих постов?

Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Пока только продумываются фасады чтоб отнести архитектору.
интересное разделение труда

вообще у Вас здание на госэкспертизу тянет, как Вы там будете оправдываться?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:07
#16
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
входов-то и лестниц не многовато? не жалко потерянной площади?
почему нельзя все попрямоугольней?
почему не рассматриваете замечания предыдущих постов?

интересное разделение труда

вообще у Вас здание на госэкспертизу тянет, как Вы там будете оправдываться?
Согласен. Можно из новой части сделать один выход. По предыдущим постам пробиваем дверь. Теперь одобрямс?

Форма в плане - пожелание заказчика. А зачем экспертиза на частное строение? На моей практике только бюджетные объекты проходят экспертизу.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ИГП 8 05.02.09.dwg (570.0 Кб, 5082 просмотров)

Последний раз редактировалось mic1000, 05.02.2009 в 13:15.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:29
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


mic1000,
1.пост 3 никак не учли.
2.одобряает заказчик. а не я
3. читаем Градостроительный Кодекс ст.49
4. где у Вас архитектор, который должен заниматься этими вопросами?

__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 14:30
#18
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


1. Проходной лестницы нет, лестницы 2-го типа не было никогда. В чем не учтен 3 пост? Если только предложить ему поменьше оскорблять людей "за глаза" (по моему это привычка слабых ради повышения самооценки)
2. Заказчику понравится и с одной лестницей на все здание
3. почитал. Как-то не понятно кто проводит госэкспертизу в данном случае. К примеру здание в МО - это будет районная архитектура, пожарники и т.д. или Мосолбэкспертиза. Просто в Мособлэкспертизу мы таскаем только бюджетные объекты. На моей практике встречались конкретные нарушения в порядке согласования (деньги всем нужны), грубые нарушения пожарных норм и даже федеральных законов, поэтому хоть поздно но надо понять как по-правильному надо бы делать
4. Я а него

Последний раз редактировалось mic1000, 05.02.2009 в 14:43.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:01
#19
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


1.
Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Лестница проходная согласен
2.А надо сделать правильно
3. незнаю как у Вас там органы называются, но объект подпадает под госэкспертизу
4.куда дели архитектора
5.mic1000, Вы на какой должности были до должности архитектора?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может

Последний раз редактировалось сержант, 05.02.2009 в 15:17.
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 15:59
#20
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Тема зашла в тупик:
1. лестница еще вчера перестала быть проходной. Вы можете убедиться на плане 1-го этажа.
2. невижу ничего не правильного в последнем плане. Если видите скажите прямо.
3. не знаете, спросим у других
4. не очень понятно на что влияет должность в данном вопросе, до этого был всеми начиная от инженера 3 категории заканчивая ГИПом. Сейчас начальник отдела. Архитектор временно недоступен, но я и без него неплохо справляюсь
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 18:22
#21
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
А зачем экспертиза на частное строение? На моей практике только бюджетные объекты проходят экспертизу.
Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Сейчас начальник отдела.
Пока у нас такие начальники отдела мы непобедимы (с)
lee вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 09:00
#22
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


а что здание состоит только из одних первых этажей?

Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Архитектор временно недоступен, но я и без него неплохо справляюсь

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29654
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может

Последний раз редактировалось сержант, 06.02.2009 в 09:05.
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:27
#23
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Пока у нас такие начальники отдела мы непобедимы (с)
Хорошо, вы конечно умнее. Скажите тогда вы в каких учреждениях проходят гос. экспертизу на частное строение в МО
mic1000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 12:28
#24
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
а что здание состоит только из одних первых этажей?


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29654
Конечно. Все здания состоят только из первых этажей!
По поводу ссылки. Сейчас архитекторы не будут так же востребованы как пол года назад, поэтому не актуально.

Господа, прежде чем переходить на личности прошу задуматься о своей компетенции и не флудить безпорядочно. 10 минут назад передо мной сидел бывший начальник отдела в другой фирме, который сказал про здание заглубленное на 5 м, что боковое давление грунта на стены подвала будет символическим, а потом нарисовал перевернутую распределенную нагрузку от собственного веса грунта. Все считают себя умными, но не многие такими являются. Если вы действительно умны отвечайте на вопросы, а не переходите на личности.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2009 в 22:53.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 09:18
#25
Dara

Arch
 
Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98


Как понять?
8. Проход через атриум из помещений, не выходящих в атриум, путем эвакуации не считается.
Пожарная безопасность зд и соор, СНиП РК 2.02-05-2002. Треб к проект атриумов. Приложение 13
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 16:05
#26
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Скажите тогда вы в каких учреждениях проходят гос. экспертизу на частное строение в МО
Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») - www.moexp.ru
Форма собственности тут не при чем.
Цитата:
Сообщение от mic1000 Посмотреть сообщение
Просто в Мособлэкспертизу мы таскаем только бюджетные объекты.
а вы раньше проектировали общественные здания высотой более 2-х этажей и общей площадью более 1500 м2?
*vano* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет длины пути эвакуации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) Елизаров Илья Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2011 12:52
Пути эвакуации mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 2 23.12.2008 14:26
Расчет времени эвакуации Илья Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.12.2008 14:57
Расчет общей длины выделенных линий в ArchiCAD 11 (Mac OS X) mistermaster ArchiCAD 7 12.12.2008 16:39
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44