Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 15349
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
спокойствие только спокойствие
Цитата:
2 Ванная сварка. Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 07.02.2009 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
1. Ничего страшного со швами бетонирования - если они выполнены как
следует. Конечно не соответствует требованиям СНиПа - но проектировщики могут такой шов пропустить. И как показывает практика - стоят такие колонны и пилоны (даже если шов посередине сделан ![]() 2. Одного метра для анкеровки 32-ой арматуры не хватит, я думаю. побольше раздолбить нужно, и класс бетона при бетонировании поднять на порядок. 3. Идеальный вариант конечно - снести колонны и заново отлить по нужным отметкам. ![]()
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1 - здание 22 этажа - не такой уж и большой объем на общем фоне. 2 - воспитательный процесс(как говорил Kryaker) - очень важная составляющая. Т.к. в данной ситуации промах не столько со стороны авторского или технадзора, сколько самих строителей - исполнительную съемку по опалубке перед бетонированием и оголовкам фундаментов после бетонирования еще никто не отменял. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Какая по факту величина выпусков арматуры подвальных колонн над оголовками? Как планировалось проводить стык каркасов колонн?
Колонны подвала стали длиннее на 0,7...0,8 м - значит, увеличилась гибкость, надо бы усилия пересчитать - возможно, армирование увеличится. Опасное (расчетное) сечение у таких колонн - непосредственно выше и ниже плиты перекрытия, поэтому рационально отнести стыки каркасов и швы бетонирования в зону середины этажа, где изгибающие моменты минимальны. По технологическим причинам швы бетонирования колонн устраивают под плитой перекрытия (или под балками перекрытия). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В первую очередь считаю необходимым отметить, что подобные вопросы следует решать и согласовывать с разработчиками проекта.
По поводу заданных вопросов. Шов бетонирования под плитой перекрытия имеет тольно один недостаток - он не технологичен. На несущей способности колонны это никак не скажется. Срубать колонны на метр для обеспечения анкеровки арматуры считаю нерациональным. Есть менее трудоемкие пути выхода из создавшейся ситуации, например, наращивание арматуры ванной сваркой. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48
|
playgamer, стык каркасов по проекту - классический, т.е. отгиб нижестоящего стержня с уклоном 1:6 в уровне плиты перекрытия в вышестоящую колонну. Выпуск стержней - Lан и 2*Lан с чередованием через 1-2 стержня. Диаметр стержней - до 32 (в колонне стержни одинакового даметра). Увеличение длины колонны учтено проверочным расчетом.
DK, разработчиками проекта является наш коллектив. Решение о срубке было принято руководством исходя из соображений упрощения работ. Ванная сварка не является технологически простой, да и по стоимости - недешево... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, здесь Вы ошибаетесь. Для выполнения работ нужен только один более-менее толковый сварщик. Никакого специального оборудования не требуется. Высокой стоимости просто неоткуда взяться. Да и по срокам это будет много быстрее, чем рубить колонны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48
|
Ну, просто "более-менее толковый сварщик", думаю, вряд-ли подойдет...
Нужно, кроме этого, "просветить" в последствие каждый стык. При несъемных формах это затруднено (достоверный результат вряд-ли получите), а при съемных необходимо тщательно соблюсти соосность стыкуемых стержней, предупредить искривление их осей, что без целой системы кондукторов и шаблонов вряд-ли возможно. Поэтому, к сожалению, одного грамотного сварщика маловато будет... Да и его найти сейчас нелегко... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
вот поэтому стык делают в пределах перекрытия (там то эта арматурка стоит в виде нижней сеточки, да и бетона там поболее) поэтому предпочтительным является соосное наращивание вертикального стержня. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 09.02.2009 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
DK
По поводу заданных вопросов. Шов бетонирования под плитой перекрытия имеет тольно один недостаток - он не технологичен. Прошу пояснить, почему такой шов не технологичен? Ведь именно по низу плиты перекрытия располагают шов и при стеновой ситеме и в каркасной.Этот шов напрашивается сам по технологии. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
p_sh, есть пару вопросов по формуле и не только.
Asw=H/Rsw=AsRs/6Rsw - почему мы берем именно Rs и как оценить насколько в натуре напряжен стержень арматуры в колонне. - почему мы делим на Rsw ведь в данном случае хомут, воспринимающий распор, работает на растяжение. Логично было бы взять Rs. - как вы конструктивно представляете себе обеспечить 1,5 см2 на каждый стержень? Это получается хомуты из Ф14 и причем столько, сколько стержней в колонне?
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хотелось бы знать из какого нормативного документа взята формула, приведенная p_sh. Раньше при конструировании хомутов в зоне стыковки продольной арматуры колонн руководствовались требованиями п.5.22 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции". Ничего подобного там не было.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
1) потому что расчет ведется по предельным состояниям (да и наверное Rsс имелось ввиду), насколько стержень напряжен - а шут его знает ![]() 2) Цитата:
3)ну пусть Ф14 и что,-допустим в колонне 6 стержней, значит 1 хомут, опоясывающий 4 стержня (или 4 поперечины по периметру) и 1 шпилька. Последний раз редактировалось S_konstr, 09.02.2009 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Цитата:
Да, формулы нет, но есть требование Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 09.02.2009 в 19:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Допустим с величиной распора разобрались. Но p_sh сообщал, что необходимо
Цитата:
А по поводу моих картинок, то я заострял внимание на рисунке iv (самый левый). Там кстати не центральное сжатие (колонна-то крайняя вроде нарисована) и имеет место соединение стержней внахлестку с отгибом в пределах колонны (наш случай, только перевернутый) и никаких дополнительных мероприятий. В уважаемом "Руководстве..." такого случая нет.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 10.02.2009 в 12:18. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
__________________
век живи - век учись |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() давайте все-же в рассуждениях исходить из тех же предпосылок о природе работы материалов что и СНиП. ![]() ps извиняюсь за излишнюю иронию Последний раз редактировалось p_sh, 10.02.2009 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Ну в это
нужно, чтобы горизонтальное усилие срезало бетон защитного слоя, а колонна сжата и вертикальное напряжение сжатия просто компенсирует горизонтальное от растяжения... верится слабо. Я ни в коем случае в обсуждаемом конструктивном решении не выступаю против хомутов, даже наоборот - настаиваю на раскреплении шпильками всех выгнутых промежуточных стержней (расположенных между угловыми стержнями колонны). Кстати, покопавшись в Details and Detailing of Concrete Reinforcement (ACI 315-99) нашел узлы, которые отвечают на все мои вопросы - и по поводу дополнительных хомутов и по поводу величины отгиба. Все таки страхуются американцы и ставят доп хомуты, а отгиб у них такой же как и у нас 1/6 (а может у нас как у них ![]() Предыдущие мои картинки были из какого-то учебника. Зря я на них ориентировался и ввел в заблуждение уважаемых форумчан.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25
|
p_sh, "... т.к. нормами принято, что бетон на растяжение не работает..."
Данный тезис вызывает, мягко говоря, ряд вопросов... Действительно, в некоторых расчетах ПРИНИМАЕТСЯ, что прочность бетона на растяжение равна 0. Но зачем обобщать-то?! А как насчет Rbt? Кроме того, в предлагаемом Вами варианте расчета требуемой "поперечки" никоим образом не учтен бетон сжатой колонны. Чай не в воздухе сей каркас стоит и свободно "выпучивается? Для данного случая можно рассмотреть возможность применения методики для расчета выкалывания бетона из тела колонны от "вырывания" закладных деталей... Там, кстати, основным расчетным критерием является именно прочность бетона на растяжение (Rbt)... И еще, в предлагаемом Вами расчете должно быть все-таки не Rsw, а Rs (что уже форумчане заметили до меня)... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
что до моего скромного мнения, то я бы не рискнул (т.е. я категорически против данного решения).... типа очкую: 20 этажей гавкнется это вам не с бабушкой в кегли играть. Хотя бы в своих рассуждениях исхожду из того, что в коментариях (руководствах и рекомендациях) нет указаний для такого случая.... вообще я сам конечно должен извиниться перед участниками что не раскрыл истинную цель приведенного расчета, а она состоит в том чтобы "напугать" (дать повод задуматься над величинами "паразитных" сил), чтобы и мысли не было о применении подобного решения, даже несмотря на кажущийся запас заложенный в данной расчетной гипотезе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25
|
P_SH, Уважаемый коллега! Отчего столь резкая реакция?! Я никоим образом не сторонник наращивания колонны путем удлинения какркаса первого этажа. Я всего-лишь высказал свое отношение к предлагаемому Вами расчету... Не более...
P.S.Думаю, что при моем 20-ти летнем опыте "игры с бабушкой в кегли" имею на это право... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
![]() ps. стаж у меня гораздо скромнее... так как теперь более менее раккрыты все мотивы то можно конечно занятся вопросами теоретического плана Цитата:
рассматривается откалывание защитного слоя в колонне находящейся в состоянии близком к 1ГПС (практически безмоментное сжатие), когда несущая способность бетонного сечения на поперечную силу резко уменьшается. Т.е. гипотеза состоит в том, что в предельном состоянии колонны эти новые силы должна воспринимать только дополнительная арматура. По поводу Rs или Rsw для данного поперечного стержня... не могу сказать что понимаю все факторы которые принимаются во внимание разработчиками норм при назначении пониженного значения несущей способности поперечной арматуры (работа охватывающих крюков и т.д.) по сравнению с продольной, поэтому чтобы не ошибиться в меньшую сторону взял его за основу. |
|||
![]() |