Дымовые каналы
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 13382
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Что это у Вас за ересь такая?!!!
![]() ![]() Это экспертиза замечание сделала, что во внутренней стене между жилой комнатой и кухней нельзя прокладывать дымовые и вентканалы???!!! п. 6.4 СП 41-108: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Глиняный раствор как раз и препятствует попаданию газов в помещения.
А кухню к кухне стараются проектировать из-за удобства прокладки сетей канализации, а также запрещению примыкания фронта санприборов к жилым помещениям. СНиП 31-01 Цитата:
Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 10:55. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Если проектировать в расчете на дебилизм, то ничего вменяемого не получится! Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Вопрос стоит так
Цитата:
Ко всему прочему каналы увеличатся, поскольку площадь внутреннего сечения трубы должна быть эквивалентна площади заложенного в проекте канала!!! Это радость великая, учитывая, что здание уже строят!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
А как Вы предлагаете контролировать прошвабровку канала построеного уже на 2 этажа. Кто даст гарантию, что никаких щелей не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Так Вас трубы уже не интересуют?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Все по порядку:
1. Экспертиза дает аргументированную ссылку на СП 41-108 п.6.4 2. Трубы нужны желательно кислотостойкие, жаростойкие и деевые (если такое реально). Втутренний условный диаметр 200 и 120 3. Стык труб можно вести и контролировать по мере опускание в существующий канал |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
gavr
По порядку: 1. Это не аргумент. Там как раз сказано о том, что такое решение допускается. 2. Прошу еще раз это осознать: Цитата:
3. Строители будут вне себя от счастья! Итого: Делайте что хотите, но это ересь. Не приведи Господь с таким мне столкнуться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
С квалифицированными кадрами ОВ последние два года вообще стало туго, все ринулись покорять столицу. А те кто остался не хотят спорить с экспертами. А т.к. заказчик каждый день долбит меня по поводу положительного заключения, то мне легче засунуть трубу. А в остальных очередях заставил архитекторов изменить планировку дабы избежать подобного.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Люди потом живут и думают, что всё это безобразие http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28038&page=7 придумал архитектор. Вы в этом проекте за ГИПа канаете? Если да, то это Ваша обязанность - отстаивать принятые в проекте решения в экспертизе, а не заваливать исполнителей ненужной работой!!! Так от Вас скоро все квалифицированные специалисты поедут что-нибудь покорять. ИМХО. Последнее врямя складывается впечатление, что все проектировщики, которые не хотят работать, идут в эксперты. А там пишут замечания подобного рода. Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Цитата:
Если конечно вы хотите, что бы жильцы имели постоянные проблемы, то тогда другое дело. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Сталь марки AISI-316 L BA. Из такой стали буржуи делют жесть 0,4 мм, и катают дымоходы. Или AISI 304 0,5 мм. И вообще масса всего. Есть готовые трубы круглые и комплектующие. Можно квадратные.
Трубы необязательно с мучениями и пыхтением совать в готовый канал, а можно оставлять в кладке или монолите. Нержавейка короче Вам нужна.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Для Ильнураhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28038&page=8
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Когда начинается проектирование объекта заказчик и архитектор просто щебечут и все-то у них здорово и со всем они согласны, но когда начинается строительство и бабло просто утекает, вот тут-то и начинается полный ... типа "давайте заменим это на это". Когда конструктора просят архитектора упростить что-то, тот "фиг вам", тверд как алмаз. А вот если инициатива от заказчика - пжалста. Извините не в тему, но просто вырвалось
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
К тому же "упростить что-то" от конструктора - это обычно полный пипец архитектурному проекту как произведению искусства (это для Ильнура). Как говорил мой преподаватель в институте: "Мечта архитектора - антигравитация, мечта конструктора - землянка". Как проблема каналов влияет на архитектуру? Архитектура - это не только то что снаружи (фасад), но и в первую очередь то, что внутри. Например автор темы заставил переделать планировку. Например при устройстве вентканалов из асбестоцементных труб внутри кирпичной стены, стена станет толще а площади помещений меньше. Не уверен, что то и другое улучшает архитектурное решение. Для подробного изучения проблематики:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EA%EE%ED%F3 Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Зато улучшает условия для проживания
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
СНиП 41-01-2003
Цитата:
Площадь канала 140х270мм (подозреваю, что у Вас в проекте такой) = 0,0378м2 Выводы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
6.4 Коллективные дымоходы и воздуховоды следует проектировать из негорючих материалов. Пределы огнестойкости дымоходов и воздуховодов должны соответствовать нормативным требованиям воздуховодов систем дымоудаления жилых зданий. Прокладка их допускается через нежилые помещения, кухни, коридоры, лестничные клетки или лифтовые холлы без уменьшения габаритов путей эвакуации.
Допускается прокладка дымоходов во внутренних стенах здания. Не допускается прокладка дымоходов и дымоотводов через жилые помещения. Дымоотводы и подводящие воздуховоды на стене кухни допускается закрывать съемными декоративными ограждениями из негорючих материалов, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Где сдесь написано что в стенах смежных с жилыми нельзя!!!!!!!!!! а пункт 6.16 Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными класса П ( СНиП 41-01 ), не допускать подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполняться из материалов группы НГ, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде, а после монтажа - подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. Использование для изготовления дымоходов, дымоотводов и воздуховодов асбоцемента, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов соответствия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. При транзитной прокладке воздуховодов следует обеспечить требуемые пределы огнестойкости их конструкций согласно СНиП 41-01 . надо выполнять !!! Последний раз редактировалось kok3510, 19.02.2009 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, кстати, для чего (от чего) у Вас, gavr, дымоходы?
Цитата:
Цитата:
И потом, нержавейка - это для уплотнения, а канал (в смысле огнестойкости) - это кирпич (или что там) + нержавейка.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
gavr
Цитата:
![]() В связи с полученными исходными данными (#41), уточняю вопрос #36 Площадь сечения трубы диаметром 200мм= 0,0314м2 Площадь канала 270х270мм (заложен в проекте) = 0,0729м2 Выводы? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Что-то Вы тут темните.
Если у Вас в проекте был заложен канал 270х270мм, чтобы в него можно было засунуть трубу диаметром 200мм? ![]() Если что, ближайший по площади сечения (трубе диаметром 200мм) кладочный канал - 140х270мм (см. #36) Я так подозреваю Вы кого-то за нос водите. Я не эксперт. Мне это без надобности. Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.02.2009 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
DJo Frey, никто здесь не темнит. Читайте тему. Под коллективный дымовой канал заложено 270Х270. Появилось требование согласно СП. Вариант разрешения проблемы - заложить трубу. Под 4 котла достаточно условного диаметра 200, все оставшееся пространство заполняется материалом НГ. Вот и все.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Моё мнение: ставить трубу надо (если надо, чтобы было хорошо, а не дёшево), и дело тут в том, что дымовые газы всё-же довольно агрессивны. Как мне обьясняла спец по ОВ, соврменные котлы сжигают газ более эффективно, но также многократно возрасла агрессивность продуктов сгорания. Она мне показывала фотки - современный "элитный"
![]() Кстати, есть и специальные полимерные рукава - не знаю как по цене, но они очень удобны при реконструкции. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Закладываем вставки готовые, фирменные (дорогие
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
Господа, проектанты в настоящий момент есть много фирм которые поставляют секционные воздуховоды из нержавейки толщиной 0.5мм и требования снип прописаны под них, действительно из а/ц труб газоходы будут выбрасывать пыль асбеста в воздух которым мы дышим и отсюда рак у жителей.
Европа сейчас строит именно так. Дорого, но жизнь дороже! |
|||
![]() |
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Да что ж Вы делаете то? Какого черного металла? Копейки на нержавейке сэкономили. Что там за прошедшие 10 лет с черным металлом стало? Кислотсодержащий конденсат по черному металлу это зло. А кирпичные дымоходы гильзовать нужно, это правильно, но только нержавейкой, лучше 444й 0,5-0,8мм, но не черным металлом.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Экономим. Б/у ржавую пользуем. Нет денег на блестящее.
![]() Цитата:
Труба 219 из 0,5 нержавейки эквивалентна по цене ржавой трубе из 3...4 мм. Фиктивная экомония.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
"Вентиляционные каналы из асбестоцементных труб. | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.02.2009 11:28 |
Серия 5.905-28.08 — Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементых труб газифицируемых помещений | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 14:39 |
Ищу серию 5.905-28.04 Вентиляционные каналы | Анич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2008 18:58 |