Непрочитано 06.03.2009, 09:36 #1
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора
ECM
 
инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28

Если кто вдруг устанавливал реакторы токограничивающие (в моём случвае РБНГ-10-1600-0.25), подскажите есть ли какие либо рекомендации по классу фундамента?
Просмотров: 9867
 
Непрочитано 10.03.2009, 10:29
#2
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


А что сказано в паспорте на реакторы?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 11:51
#3
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Внутри помещения использовали В15, а на подготовку В7.5. Но у Вас как понимаю наружней установки. С наружи ставят на стойках УСО.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4418_1.jpg
Просмотров: 342
Размер:	63.1 Кб
ID:	17071  

Последний раз редактировалось Sergeyvb, 10.03.2009 в 11:57.
Sergeyvb вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 14:49
#4
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


У нас была монолитная плита под шесть реакторов, наружней установки, бетон закладывали В30. Но были плохие грунтовые условия и реакторы располагались через три метра друг от друга.
Laki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 08:25
#5
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
А что сказано в паспорте на реакторы?
в паспорте ничего не сказано, в виду отсутствия такового

реактор расположен в ЗРУ, масса всего лишь 1710 кг. Я забил класс бетона В12,5, но пузатые заказчики трубуют ещё какой то расчёт
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:14
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Как взаимосвязаны марка бетона железобетонной фундаментной плиты и указанный тип оборудования? По-моему никак....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:19
#7
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как взаимосвязаны марка бетона железобетонной фундаментной плиты и указанный тип оборудования? По-моему никак....
там фишка такая что все замкнутые контура вокруг реактора нагреваются, и арматурные сетки получается использовать нельзя, бетон разрушаться будет. Убрал сетки, требуют расчёт бетона
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:27
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Дык заармируйте незамкнутыми стержнями
Вообще-то у бетонов есть сопротивление растяжению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:34
#9
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык заармируйте незамкнутыми стержнями
Вообще-то у бетонов есть сопротивление растяжению.
я решил что и без армирования всё не плохо встанет. Какой только класс бетона взять, реактор 1,7т , стоит на 12 изоляторах, нагрузка на один получается 145 кг примерно
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:18
#10
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Чистый бетон на растяжение от нагрева считать надо! И не важно какого уровня ответственности конструкция.

Вам известна максимальная температура нагрева бетона? Сейчас скину скан формулы, по которой надо подобрать класс бетона в зависимости от требуемого Rbt..
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:28
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Из ВСН 361-85:
4.2.28. Для изготовления опор (под оборудование) следует применять бетон марки не ниже М200 с заполнителем в виде щебня или гравия фракции 5 - 12 мм.
4.2.29. Удельное давление на опору от усилий затяжки фундаментных болтов не должно превышать 700 Н/см2.
4.2.30. Бетонные опоры должны быть снабжены металлической пластиной...
Из СП:
5.1.5 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
5.1.6 ....Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 12:30
#12
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Ильнур, премного благодарен!
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:31
#13
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Ильнур, как все это решает вопрос с нагревом неармированного бетона? ))
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:11
#14
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


неармированный бетон будет нагреваться только если будет водонасыщен. Возможно есть какие то ограничения по классу бетона, но я пока не нашёл
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:19
#15
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ECM Посмотреть сообщение
...но пузатые заказчики трубуют ещё какой то расчёт
вот источник - http://dwg.ru/dnl/1384 (жаль архив битый)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 217
Размер:	62.5 Кб
ID:	17145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 234
Размер:	140.1 Кб
ID:	17146  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:35
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Что-то тут путаться начинает. А возможно я не в курсе.
Ну нагрелся бетон. Расширился. И что? Ему кто-то в этом мешает? Пусть расширяется и сжимается, расширяется и сжимается, как гармошка
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:36
#17
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что-то тут путаться начинает. А возможно я не в курсе.
Ну нагрелся бетон. Расширился. И что? Ему кто-то в этом мешает? Пусть расширяется и сжимается, расширяется и сжимается, как гармошка
только бы не рассыпался от гармошечных телодвижений
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:51
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну а это уже вопрос ВИДа бетона. Например, жаропрочный бетон и т.д. Но не класс.
По ГОСТ 20910-90 самый низкий класс бетона на портландцементе по жаропрочности предполагает нагрев бетона до 300 град., при этом остаточная прочность 80%.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2009 в 14:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:22
#19
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


ECM, в паспорте на реакторы указывается растояние до металлических конструкций при допустимом их нагреве. Мы не укладывались в это расстояние и при армировании плиты использовали изоляцию арматуры в местах перевязки из ПВХ, чтобы избежать этого замкнутого контура.
Laki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 14:28
#20
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
ECM, в паспорте на реакторы указывается растояние до металлических конструкций при допустимом их нагреве. Мы не укладывались в это расстояние и при армировании плиты использовали изоляцию арматуры в местах перевязки из ПВХ, чтобы избежать этого замкнутого контура.
спасибо, отличный способ
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:34
#21
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


если интересуют подробности, стукни в аську - 453020318
Laki вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:10
#22
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Уважаемый ЕСМ. А разве опоры реактора не обеспечивают этот промежуток? Воздушный зазор должен обеспечивать изоляцию от наведенных токов.
Sergeyvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:13
#23
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
Уважаемый ЕСМ. А разве опоры реактора не обеспечивают этот промежуток? Воздушный зазор должен обеспечивать изоляцию от наведенных токов.
честно говоря, точно не знаю, я строитель. Электрики говорят арматура будет греться
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:24
#24
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Вот бы их и заставить посчитать нагрев арматуры. А то любят перебросить проблему другим, а сами только схемы сваяют, а остальные дергайтесь...
Sergeyvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:53
#25
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
Вот бы их и заставить посчитать нагрев арматуры. А то любят перебросить проблему другим, а сами только схемы сваяют, а остальные дергайтесь...
да было бы не плохо, но боюсь не справятся
ECM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 02:23
#26
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


А Вы электриков спросите, по какому типовому они реакторы ставят. Такой точно есть. А там фундаменты тоже расписаны. Номер сейчас не помню, стукни в личку, посмотрю.
ABK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 08:15
#27
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
А Вы электриков спросите, по какому типовому они реакторы ставят. Такой точно есть. А там фундаменты тоже расписаны. Номер сейчас не помню, стукни в личку, посмотрю.
в том то всё и дело, что ни типовых ни даже паспорта на реакторы нет. Реакторы были установлены на ОРУ, теперь хотят в ЗРУ перенести. Документы все похерили товарищи подстанционщики
ECM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 14:53
#28
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


а у электриков между прочи все в паспортах есть есть на эти реакторы, все безопасные расстояния
Laki вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:53
#29
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


А если все таки поставить сетку в фундамент? она будет греться? на насколько? как это понять?
_Алексей_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:47
#30
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


тут электротехник какой-нибудь точно ответит...
я думаю, наверно, в зависимости от силы тока и сопротивления проводника, а какая сила тока - то тут еще сложнее (наведенный ток и все такое)
а может использовать стеклопластиковую арматуру?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:48
#31
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


дело в том что поздно уже
_Алексей_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28