Аварийный слив на кровле с внутренним водостоком
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 16235
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
а где написано, можно точнее ссылку - очень интересно...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
Именно так, отверстия в парапете по оси ендовы и если перестанут работать воронки (замерзнут, мусор итп) то вода перетечёт наружу. Если облагородишь (жестяной лоток) стоб не текла по стене то прекрасно.
Размеры я не знаю как считать, у нас субчики которые делают систему Гебирит (американская система с подогревом воронок и засасыванием за счёт разряжения при спуске воды по ней) считают на проге и выдают размеры переливных отверстий и количество воронок. Вручную видимо надо считать по классике это ливень л/м2+ максимальное снеготаение л/м2 умноженное на площадь водосбора. После подбор количества переливов и их площадь |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Я для себя никак решить не могу, привык руководствоваться номами и здравым смыслом, а также опытом бывалых.... Только, вот, советовать, как в РФ проектировать что-то никто не хочет...=(
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Tym, для эксплуатируемой кровли аварийный сброс воды не нужен. Подразумевается, что минимум раз в неделю СЭ здания поднимается на эксплуатируемую кровлю (по факту она поднимается туда чаще). А вот неэксплуатируемые кровли имеет смысл оборудовать аварийным сбросом. Я видел кровли со слоем воды на них в 40 сантиметров именно из-за замерзших ливневок. Но это опять же минус СЭ здания. А в конечном счете решать вам. Вы проектировщик, как решите, так и будет.
С уважением, Шишков В.С. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 17.03.2009 в 17:04. Причина: руский язык |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну, мои замечания в проект можно не включать, я все же не проектировщик, а линейный работник. Но наверное, в проект можно внести запись об обязательном осмотре Службой эксплуатации здания ливневых воронок, ливневой канализации и кровли в теплый период года. Да еще прописать периодичность осмотров, да еще форму Журнала осмотров привести. Вот тогда вся ответственность за забитые/замороженные ливневки ляжет на нерадивую СЭ.
С уважением, Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.03.2009 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 12
|
А теперь вопрос на засыпку...Интересны мнения...
Как лучше поступить, если все то же, кровля, 2 внутренние воронки для водостока, только здание жилое...Лазать заказчик даже 2 раза в год чистить и проверять вряд ли захочет... Исходные данные: кровля двухскатная "птичкой", с уклонами 10-12% вовнутрь, к ендове. Исходя из соображений дизайна наружный водоотвод отпадает (должен быть красивый чистый дизайн белых стен), соответственно пришли к решению с парапетами по периметру, и разбивкой кровли по принципу плоской, с разуклонками к каждой из 2 воронок... Пока мучают сомнения - если одна забьется, ее "бассейн" при таких уклонах уже не перельется в соседнюю...И еще...Если эти замечательные воронки (с сетками) просто поверху забьются/засыпятся листвой/шелухой с деревьев, все это зацементируется грязью и заилится....Напоминаю-уклон 10-12%...Выход-только регулярная чистка кровли заради красоты??))) Или есть еще какие-нибудь мысли?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 12
|
Ну я же и говорю, либо ендова с 2мя, но эффективнее 2 раздельные с хорошими уклонами к ним..но возможно есть мысли по более изящному решению?? (чую, что при уклоне 10-12% могут быть варианты проще)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 12
|
Цитата:
Я полагаю что это внутренний угол, образующийся при стыке двух скатов, . Или Вы считаете, что в случае, когда образована горизонтальная поверхность, "конек навыворот", это уже не ендова??.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
Здравствуйте!
Я нашла где то что необходимо проектировать аварийный слив на кровле с внутренним водостоком. Это обычное отверстие в парапете на расстоянии 10см от кровли в него вставить трубу, так что если воронка забъется то водичка потечет в трубу (или несколько труб диаметр не меньше диаметра водосточной воронки 100-150мм)и крыша с парапетом не станет бассейном, соответственно на голову не упадет! А Заказчит поглядит вода в трубочку потекла-------ООпа значить воронка забилась!!! пора почистить!!! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 2
|
Тема старая, но, думаю, актуальная информация не помешает. Нашла пункт в СП 17.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) с упоминанием аварийного слива
"9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение Ж). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330." |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||