| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Предварительная оценка геологической ситуации
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,645
|
||
Просмотров: 8044
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Я бы на вашем месте на торопился!
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Судя по данным, текуче-, мягкопластичный суглинок расположен в верхней части слоя. Размягчается фильтрационными водами через насыпной грунт. Похоже, что придется делать сваи. и с промполами по грунту проблемно будет. Может выполнить доп. кусты с балками между ними и по ним уже плита пола.
Ну, это так - глядя в чистое небо. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Во-во!!!
Offtop: Конкретно привожу пример: делали стадию П (ну или как это теперь называется, короче утверждаемую часть), ситуация примерно такая же как у Вас. Короче металлисты прикунили каркас (по одной из серий) склад , дали нагрузки на фундаменты. Прикинул фундаменты (столбчатые) начали прорабатывать и получилось 6 типоразмеров. Короче, в итоге заказчик надумал купить лёгкий модульный каркас склада комлектной поставки на одном из трубных заводов. ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Каркас-то податливый, реакции на подвижки не заметны. По каркасу единственное - заказчик будет недоволен, что котлованов нарыли. Как насыпные сваей пройти? 4 и 6: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
"Радостные" вести с полей - сообщили, что слой насыпного грунта около 6 м, с опилками и пр. Будут исследовать под сваи.
Пока такая картина. Скоро будет отчет. Просьба спецам периодически заглядывать сюда и говорить что-нибудь умное или дельное. Руководство уже требует кол-во и марку свай ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
раз уж Вы, по не понятным для меня причинам, скептически относитесь к варианту плитного фундамента и склоняетесь к свайному варианту, не забудьте учесть при расчете отрицательное трение по поверхности свай от уплотнения слоя насыпи и полезной нагрузки на полы (п. 4.11 СНиП 2.02.03-85). Возможно, что именно эти составляющие будут играть главную роль при определении длины и кол-ва свай, а не 70т, которые придут на фундамент с верхушки. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
+ момент в 1M=7 т*м при N=39т, куст раздвигать хорошо придёться, иначе на выдёргивание не прокатит, при таком насыпном слое.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Все будет определяться стоимостью. Конечно при этом роль сыграют и возможности подрядчика. Кстати о плите - под плиту же нужны данные по насыпному. Кстати, уже не 70 тонн, а 95 - см. рисунок. Beginer Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.05.2009 в 08:28. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ильнур - безусловно, многое будет зависит от результатов инженерно-геологических исследований, включая состав и сложение насыпного грунта, способы отсыпки, продолжительность самоуплотнения, уровня ответственности проектируемого здания и т.д. Необходим, если решили на насыпном и штамповый модуль деформации. Проблема может возникнуть, если в задании на проведение ИГИ не было указано на определение дополнительных характеристик насыпного грунта, кроме плотности, вида и его мощности... Тем более, если изыскания выполняются для варианта свайных фундаментов. "Склоняются изыскатели", оно и понятно - полный комплект характеристик для насыпного грунта - тот еще геморой, а по прибавочной стоимости не восполняет увеличение трудоемкости...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В связи с этим возникают два вопроса: 1. Если слой насыпного 6 (!) м, почему изыскатель не должен (не обязан) автоматически рассмотреть использование насыпного? Хотя возможно в отчете будет запись: "рассмотрено, никак нельзя..." 2. Хорошо, изыскатель склоняется к сваям - значит, подразумевает возможность беспроблемного устройства свай, т.е. прохождение насыпного. Какую конкретную технологию устройства свай можно назначить при наличии 6м насыпного слоя из " шлака, формовочного песка (рядом литьевое производство), железа, досок, бытовых отходов, бетона, технической резиной, глиной"?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Полы - пирог принял такой: 70 мм В30 с упрочнением поверхности, 180 мм В15 с армированием по низу с картой швов 6х6 м, а ниже... Тут есть нюансы. СНиП полы не велят ПГС под такие полы, а велят на грунт с вдавливанием в грунт на 40 мм щебня. Как это дело обойти, пока не придумал. А надо обойти, ибо грунт не тот, да и СНиП некорректен (мне кажется). Или я не так читаю. Хотелось бы уплотнить катками насыпной и дать слой ПГС (так же с уплотнением) примерно 100 мм. 3. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Ильнур - изыскатели при варианте свайных фундаментов подразумевают: за то-же время, затраченное на проведение доп.исследований насыпного грунта (штампы, шурфы, стат обработка, изменчивость, выделение ИГЭ и т.д.) можно првести полный комплект исследований на "нормальном грунте" без заморочек. Вторя причина - безусловно, понимают, что надежность определенных им характеристик насыпного грунта и проектрование по представленным данным мягко говоря чревато. Сваи же "изменчивость и неоднородность" снивелируют... Но это не вина, а их беда...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51
|
Предсказать осадки фундаментов мелкого заложения с опиранием на такую каку, а тем более разность осадок невозможно. Арматуру фундаментной плиты вы тоже подобрать не сумейте. Я бы сваи сделал, забивные, буром там ковырять скорей всего бесполезно, а вот пробную забивку провести можно. Если включения в насыпном грунте на самом деле серьезные и заглубить сваю не представится возможным, тогда остается один вариант замена насыпного грунта, на, скажем, песок средней крупности с послойным трамбованием. В принципе как то была у меня авантюра с заменой примерно такого же дрянного грунта только в приделах активной зоны под фундаментом ну и по площади разуметься, ничего стоит, но там нагрузки от колонн значительно меньше были.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Можно забивные применить, а если есть сомнения по забивке через насыпной слой, то заложить на всю его толщину лидерное бурение. Можно буронабивные, опять же в зависимости от возможностей местных подрядчиков и наличия в районе материалов и естествеено цены. А на насыпной грунт, моё мнение, сажать можно только неответственные сооружения или когда нагрузки совсем примитивны, т.к. случись чего, долго можно разбираться кто виноват Вы, неправильно приняв решение, или геологи, которые характеристики грунтов неверные дали. С другой стороны, геологи тоже не дураки и завышать характеристики вряд ли будут. Но останусь при своём
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Все верно, необходимы данные по результатам начальной забивки и контрольных испытаний в соотвествии с ГОСТ и не не менее по 6 на каждый выделенный ИГЭ в насыпном грунте, если таковые будут выявлены.
Но по результатам натурных испытаний получите н.с. сваи на момент их проведения, без учета самоуплотнения и пригрузки насыпным грунтом боковых граней сваи... Какое принимать значение - полученное по результатам натурных испытаний или расчетные по формулам с учетом отрицательного трения. Нормы отдают предпочтение натрурным испытаниям, в особенности статике, но сожалению это не тот случай... Как быть ?. Скорее всего из результатов статзондирования с разделением муфты и наконечника вытащить R под нижним концом сваи, и принять его при расчете н.с. с учетом нагружающего трения. Несущий слой какой есть, условно говоря таким и останется. Натурные динамические и статические испытания дадут интегральную характеристику сопротивления сваи, не разделяя на острие и боковую поверхность. Поэтому для насыпных грунтов статзондирование полезная штука - и для уточнению границ кровли несущего слоя, выявления относительного изменения плотности, сопртивления несущего слоя... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Слой насыпного потверждается: 5,5-6 м. Появилась запись - свалка пром и быт отходов "более чем 100-летней давности".
В 50-60-и м находится пруд. Вода стоит на гл. 4м . Возможен подъем воды до 2-2,5 м. По насыпному дают 1-1,2 кг/кв.см. Далее 2м суглинок мягкопластичный, далее-тугопластичный. Лаборатория на днях закончит работу. Руководство склоняется к буровым сваям (с забивными большинство не очень хотят), возможно с оставляемыми трубами - есть б/у трубы 425х5. Труб жалко - целый вагон. Будут ли проблемы с вытаскиванием? Добавлено: расширенное совещание показало, что подрядчик готов безпроблемно выполнить буровые сваи с обсадной извлекаемой трубой любой глубины, имея опыт работы на подобных свалках. Другие варианты не одобряются никем. Кроме того, рельеф вынуждает делать подсыпку о,5-1 м. Доступный материал - ПГС.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.05.2009 в 11:13. Причина: Добавил о принятом решении. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Уточненные расчеты показали огромный расход бетона (600 кубов на сваи и 260 на ростверки) и арматуры (изгиб свай). Неучет насыпных (кроме отр. трения) и применение коэфф. надежности 1,75 (т.к. расчет) и 0,6 (изготовление в воде) влечет за собой такие расходы. Под 6-и метровыми насыпными нет приличного грунта...
Будем все же думать о посадке на насыпные. 100 лет все-таки отлеживались. Планируем назначить доп исследования по ГОСТ 20276-99 "ГРУНТЫ. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости" штампом 5000 кв.см. Насколько мы неправы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Уже легче дышать.
Глубины... У нас промерзание порядка 1,8 м. Башмаки колонн практически на уровне дневной поверхности или чуть ниже. фундамент будет высотой порядка 1,2 м. На каких глубинах посоветуете? И кол-во мест испытаний: слои имеют небольшой уклон, мощности стабильные. Достаточно ли будет по два места (ближе к концам рядов) в каждом колонном ряду?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Ильнур.
Коэффициент надежности при аналитическом расчете вроде 1,4, а не 1,75. Экономическое обоснование, думаю, надо рассмотреть более широко. При устройстве столбчатых на насыпных надо учесть земляные работы, тем более, что у Вас большая глубина промерзания. Плюс, учитывая возможную приличную неоднородность насыпных, есть смысл подумать об устройстве связевых перекрестных балок между фундаментами (по типу строительства на подрабатываемых территориях). Расход материалов может оказаться не меньше. Еще, по поводу изгиба свай. Почему бы не выполнить шарнирное опирание ростверков на сваи, или у Вас и сейсмика присутствует? Ну, все это так, мысли вслух. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Копать - не проблема. И пучинистость пока не потверждена. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Для насыпных - в точку, пришлось бы делать натурные испытания свай на горизонтальные нагрузки...
Неоднородность свойств насыпных грунтов ограниченным количеством штамповых испытаний выявить вряд ли получиться. Может быть провести параллельные испытания - штамп и статзондирование в одних и тех же выбранных точках вдоль осей здания. В остальных, желательно так же под под подошвой проектируемых фундаментов провести только зондирование и используя данные сопоставления оценить различия в деформационных свойствах. В случае значительного отличия можно провести дополнительно штамповые испытания. Учитывая, что грунты слежашиеся, возможно не будет проблем с отбором кернов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Насчет полевых испытаний - дождемся официального отчета (может есть статзондирование) и составим задание на доп испытания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Керны- образцы грунта для определения модуля деформаций по данным компрессионных испытаний. Предпочтительней штамповых по стоимости, трудоемкости.
У геологов есть возможность проведения штамповых испытаний в скважинах ?. Если да, то это было бы наиболее оптимальным решением. Узнайте, так же, возможно у них есть ВЭЗ (электрозндирование). Думаю, что специалиты все -же и сами разберуться что и как, но тем не менее ![]() |
|||
![]() |
|
||||
AMS
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Геофизиков, а еще можно их космические спутники подтянуть ... - это для металлического сарая???
Итак из условий задачи. Сарай с максимальной нагрузкой 70 т (видимо нормативная). При ширине подошвы в приделах 2-3 м – глубина сжимаемой толщи будет 4 м Ильнур, если действительно есть дешевые штампы (мало ли дорожники без работы сидят) Под фундаменты берем 3 точки. В каждой 1 испытание в уровне подошвы (как и положено по СП 3 испытания на 1 ИГЭ) и второе ниже, на глубине 1.5 ширины штампа. Итого 3 Шурфа с отбором проб, осмотром и определением удельного веса мелкой фракции + 6 испытаний штампами (вот и все изыскания). Затем под пол по сетке. В Вашем случае я бы предпочел не реже 20х20 м для определения упругости основания под подготовку и плиту пола. Дорожники это знают как определить упругость основания под дорожную одежду (читай пол склада) . А когда-то в перестройку я на таких работах деньгу зашибал. Две свои плиты + два домкрата + 4 прогибомера и вперед (груженый самосвал всегда находился в качестве пригруза) Последний раз редактировалось topos2, 21.05.2009 в 21:29. |
|||
![]() |
|
||||
topos2
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
topos2:
Цитата:
![]() alektich: Цитата:
1. Лимит расходов исчерпан и любые наши шаги в сторону доп изысканий рассматриваются как ненормальные - таковы руководители. Скрипя зубами соглашаются слушать доводы только после ознакомления с расходами на фундаменты по тем результатам, которые есть (например, куст из девяти буровых свай диам. 0,5м и длиной 12 м с ростверком 3,6х3,6). 2. Изыскательские конторы, расценки которых устраивают руководство, в основном представляют из себя директора с ноутбуком и нескольких ведущих спецов (кстати работающих на разных директоров) с весьма огрниченным разведочным оборудованием без лаборатории. Вся обработка в итоге ведется в одной и той же лаборатории. 3. Под полы я уже морально согласился доп изысканий не требовать - последствия не те, как последствия от постоянного перекоса путей. AMS: Цитата:
![]() Штамповые и на срез целиков на месте, надеюсь, быстрее дадут результат - сроки уже нарушены по всем статьям. На сегодня на 10 ч.54 мин местного времени все еще нет официального отчета! (Как в шутке: я люблю жену, жена любит ребенка, ребенок любит хомячка, а хомячок никого не любит!)
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Что даст тот же георадар? Границу слоев. Ильнур ее уже знает. А про насыпные с заполнителем различеной крупности он не даст ни чего. Ведь это даже не кирпичная кладка - это хуже. Что это даст Ильнуру для расчета его фундамет, если даже тот модуль упругости (именно упругости) будет далек от действительности. То, что есть в единичных экземплярах в мире (типа томографов), дающих красивую трехмерку, это конечно интерсно но пока ими только фараонов ищут. А штампом хоть узнаешь зависимость нагрузка-осадка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Котлованы-шурфы показали - весь 6-и метровый слой состоит из отличного формовочного песка зернистостью 0,5 мм. Крупнообломочных "хороших" включений - 5%. Но есть места и мет. токарная стружка в виде комков до полкуба, и стружка нержавеющая!
Вот какое решение пошло в дело:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |