Ильнур
 
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,645

Просьба поделиться мыслями в самый ответственный момент в проектировании - распознование ситуации с грунтами и условиями основания под объект.
Объект - складское неотапливаемое здание 48х84, каркасное металлическое, двухпролетное 24+24м, ограждающие профлист, цоколь 1 м, качественной фактуры полы под продукцию (сосредоточенная нагрузка 4 тонны с шагом 1х1 м, плюс погрузчик соответствующий). Нагрузка от колонн на обрез до 70 тонн (в основном снег) по среднему ряду и до 40 тонн по крайним.
Геология будет позже, но есть данные по зданию в 25 метрах от этого места:
Насыпной с железками и камнями 1-3 м, линзы глины 1 м над суглинком, суглинок влажный, от полутвердой до текучепластичной, тяжелый, с фи=11 градусов, гамма 1,86 т/кв.м, с=0,11 кг/кв.см, Е=60 кг/кв.см., 7-11 м, глубже мергель полускальный 2-5 м и далее известняк скальный неразмягчаемый.
Про УГВ ничего нет. Промерзание 1.8 м.
Чтобы не терять время, принимаю решение например:под колонны А. одиночные фундаменты на суглинок (-3,00) и все, Б. буронабивные сваи диам. 400 от -1,6 до -6,6. Под полы - ?
Или как? Спасибо за мысли.
__________________
Воскресе
Просмотров: 8044
 
Непрочитано 14.04.2009, 15:21
#2
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы не терять время, принимаю решение
Я бы на вашем месте на торопился! Как бы не прикидывали, всё равно на 99%, после получения геологии и ещё каких-либо данных от смежников, будете всё переделывать. И получится еще обиднее, что не просто время потеряли, а сделали лишнюю и никому не нужную работу, переделывая которую, начинаешь понимать что проще было сделать с нуля при получении этих данных. Конечно можно надеяться что попадёте в 1 % Тем более грунты "бяка", без нормальной геологии смысла делать не вижу.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 15:58
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Бяка, да... Был бы объект серъезный, бяку бы бякой и посчитали. А то склад... Заказчик просто не сдастся, будет фантазировать.
Смежников особо не будет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 16:20
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Судя по данным, текуче-, мягкопластичный суглинок расположен в верхней части слоя. Размягчается фильтрационными водами через насыпной грунт. Похоже, что придется делать сваи. и с промполами по грунту проблемно будет. Может выполнить доп. кусты с балками между ними и по ним уже плита пола.
Ну, это так - глядя в чистое небо.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 16:54
#5
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчик просто не сдастся, будет фантазировать.
Во-во!!!
Offtop: Конкретно привожу пример: делали стадию П (ну или как это теперь называется, короче утверждаемую часть), ситуация примерно такая же как у Вас. Короче металлисты прикунили каркас (по одной из серий) склад , дали нагрузки на фундаменты. Прикинул фундаменты (столбчатые) начали прорабатывать и получилось 6 типоразмеров. Короче, в итоге заказчик надумал купить лёгкий модульный каркас склада комлектной поставки на одном из трубных заводов. Под это всё нужна только фундаментная плита, которая является одновременно и полом и опорой под каркас. Вторая "гениальная" мысль была в замене монолитной плиты на дорожные плиты Вобщем весело живём
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:06
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просьба поделиться мыслями в самый ответственный момент в проектировании - распознование ситуации с грунтами и условиями основания под объект.
Объект - складское неотапливаемое здание 48х84, каркасное металлическое, двухпролетное 24+24м, ограждающие профлист, цоколь 1 м, качественной фактуры полы под продукцию (сосредоточенная нагрузка 4 тонны с шагом 1х1 м, плюс погрузчик соответствующий). Нагрузка от колонн на обрез до 70 тонн (в основном снег) по среднему ряду и до 40 тонн по крайним.
Геология будет позже, но есть данные по зданию в 25 метрах от этого места:
Насыпной с железками и камнями 1-3 м, линзы глины 1 м над суглинком, суглинок влажный, от полутвердой до текучепластичной, тяжелый, с фи=11 градусов, гамма 1,86 т/кв.м, с=0,11 кг/кв.см, Е=60 кг/кв.см., 7-11 м, глубже мергель полускальный 2-5 м и далее известняк скальный неразмягчаемый.
Про УГВ ничего нет. Промерзание 1.8 м.
Чтобы не терять время, принимаю решение например:под колонны А. одиночные фундаменты на суглинок (-3,00) и все, Б. буронабивные сваи диам. 400 от -1,6 до -6,6. Под полы - ?
Или как? Спасибо за мысли.
Ильнур, в Вашем случае я бы одним из первых вариантов рассмотрел вариант с фундаментной плитой (не смотря даже на значительные пролеты) т.к. приоритет по нагрузке явно не за колоннами, а за полами.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:34
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


полы можно и по щебеночно-гравийной подушке запалить.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 20:09
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Ильнур, в Вашем случае я бы одним из первых вариантов рассмотрел вариант с фундаментной плитой (не смотря даже на значительные пролеты) т.к. приоритет по нагрузке явно не за колоннами, а за полами.
К тому же полы будут высококачественные, и будут основным эксплутационным элементом. И по полам будут судить об умнике-проектировщике.
Каркас-то податливый, реакции на подвижки не заметны.
По каркасу единственное - заказчик будет недоволен, что котлованов нарыли. Как насыпные сваей пройти?
4 и 6:
Цитата:
полы можно и по щебеночно-гравийной подушке запалить.
Надо наверно с заказчиком погуще пообщаться. Вдруг замена для них не проблема.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 10:18
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Радостные" вести с полей - сообщили, что слой насыпного грунта около 6 м, с опилками и пр. Будут исследовать под сваи.
Пока такая картина. Скоро будет отчет. Просьба спецам периодически заглядывать сюда и говорить что-нибудь умное или дельное. Руководство уже требует кол-во и марку свай .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунты.jpg
Просмотров: 199
Размер:	37.5 Кб
ID:	19972  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 17:24
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Радостные" вести с полей - сообщили, что слой насыпного грунта около 6 м, с опилками и пр. Будут исследовать под сваи.
Пока такая картина. Скоро будет отчет. Просьба спецам периодически заглядывать сюда и говорить что-нибудь умное или дельное. Руководство уже требует кол-во и марку свай .
Ильнур,
раз уж Вы, по не понятным для меня причинам, скептически относитесь к варианту плитного фундамента и склоняетесь к свайному варианту,
не забудьте учесть при расчете отрицательное трение по поверхности свай от уплотнения слоя насыпи и полезной нагрузки на полы (п. 4.11 СНиП 2.02.03-85).
Возможно, что именно эти составляющие будут играть главную роль при определении длины и кол-ва свай, а не 70т, которые придут на фундамент с верхушки.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 19:33
#11
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Возможно, что именно эти составляющие будут играть главную роль при определении длины и кол-ва свай, а не 70т, которые придут на фундамент с верхушки.
+ момент в 1M=7 т*м при N=39т, куст раздвигать хорошо придёться, иначе на выдёргивание не прокатит, при таком насыпном слое.
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 08:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
скептически относитесь к варианту плитного фундамента и склоняетесь к свайному варианту,.
Ни в коем случае не склоняюсь к сваям. Мне интересны любые варианты. К сваям склоняются изыскатели. Я задание не составлял. И плотно с ними не работаю.
Все будет определяться стоимостью. Конечно при этом роль сыграют и возможности подрядчика.
Кстати о плите - под плиту же нужны данные по насыпному. Кстати, уже не 70 тонн, а 95 - см. рисунок.
Beginer
Цитата:
куст раздвигать хорошо придётся
а не заменить ли насыпной на 2,5 м ПГС-ом под ряды колонн, а подошвы столбчатых заглубить на 1,5 м? А под полы - на ПГС 1 м?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.05.2009 в 08:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:21
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ильнур - безусловно, многое будет зависит от результатов инженерно-геологических исследований, включая состав и сложение насыпного грунта, способы отсыпки, продолжительность самоуплотнения, уровня ответственности проектируемого здания и т.д. Необходим, если решили на насыпном и штамповый модуль деформации. Проблема может возникнуть, если в задании на проведение ИГИ не было указано на определение дополнительных характеристик насыпного грунта, кроме плотности, вида и его мощности... Тем более, если изыскания выполняются для варианта свайных фундаментов. "Склоняются изыскатели", оно и понятно - полный комплект характеристик для насыпного грунта - тот еще геморой, а по прибавочной стоимости не восполняет увеличение трудоемкости...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:38
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Проблема может возникнуть, если в задании на проведение ИГИ не было указано на определение дополнительных характеристик насыпного грунта, кроме плотности, вида и его мощности...
Да, верно, в этом и будут проблемы.
В связи с этим возникают два вопроса:
1. Если слой насыпного 6 (!) м, почему изыскатель не должен (не обязан) автоматически рассмотреть использование насыпного? Хотя возможно в отчете будет запись: "рассмотрено, никак нельзя..."
2. Хорошо, изыскатель склоняется к сваям - значит, подразумевает возможность беспроблемного устройства свай, т.е. прохождение насыпного. Какую конкретную технологию устройства свай можно назначить при наличии 6м насыпного слоя из " шлака, формовочного песка (рядом литьевое производство), железа, досок, бытовых отходов, бетона, технической резиной, глиной"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:39
#15
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати о плите - под плиту же нужны данные по насыпному. Кстати, уже не 70 тонн, а 95 - см. рисунок.
Beginer а не заменить ли насыпной на 2,5 м ПГС-ом под ряды колонн, а подошвы столбчатых заглубить на 1,5 м? А под полы - на ПГС 1 м?
Мне кажется сваи тут будут в самое то! (Не забудьте что у вас по соседской геологии слабый подстилающий слой имеется). Ксли сваи, то тогда особо ростверком можно не заглубляться . Ростверки вывести на отм. -0,150, толщиной по расчёту + противопучинистые мероприятия + утеплённая отмостка (или заглублять на 1,8м). А под полы ж.б. плита + 0,5 метра ПГСа + утепление. Я думаю где-то так!
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:51
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Мне кажется сваи тут будут в самое то! (Не забудьте что у вас по соседской геологии слабый подстилающий слой имеется). Ксли сваи, то тогда особо ростверком можно не заглубляться . Ростверки вывести на отм. -0,150, толщиной по расчёту + противопучинистые мероприятия + утеплённая отмостка (или заглублять на 1,8м). А под полы ж.б. плита + 0,5 метра ПГСа + утепление. Я думаю где-то так!
1. "Обрез" ростверка на -0,62 м. Склоняюсь к простому доброму заглублению. Здание неотапливаемое.
2. Полы - пирог принял такой: 70 мм В30 с упрочнением поверхности, 180 мм В15 с армированием по низу с картой швов 6х6 м, а ниже... Тут есть нюансы. СНиП полы не велят ПГС под такие полы, а велят на грунт с вдавливанием в грунт на 40 мм щебня. Как это дело обойти, пока не придумал. А надо обойти, ибо грунт не тот, да и СНиП некорректен (мне кажется). Или я не так читаю.
Хотелось бы уплотнить катками насыпной и дать слой ПГС (так же с уплотнением) примерно 100 мм.
3.
Цитата:
сваи тут будут в самое то
да, но есть вопросы технологического характера - см.п.14.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:53
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ильнур - изыскатели при варианте свайных фундаментов подразумевают: за то-же время, затраченное на проведение доп.исследований насыпного грунта (штампы, шурфы, стат обработка, изменчивость, выделение ИГЭ и т.д.) можно првести полный комплект исследований на "нормальном грунте" без заморочек. Вторя причина - безусловно, понимают, что надежность определенных им характеристик насыпного грунта и проектрование по представленным данным мягко говоря чревато. Сваи же "изменчивость и неоднородность" снивелируют... Но это не вина, а их беда...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:55
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
это не вина, а их беда...
Согласен, беда - риски большие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:22
#19
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Предсказать осадки фундаментов мелкого заложения с опиранием на такую каку, а тем более разность осадок невозможно. Арматуру фундаментной плиты вы тоже подобрать не сумейте. Я бы сваи сделал, забивные, буром там ковырять скорей всего бесполезно, а вот пробную забивку провести можно. Если включения в насыпном грунте на самом деле серьезные и заглубить сваю не представится возможным, тогда остается один вариант замена насыпного грунта, на, скажем, песок средней крупности с послойным трамбованием. В принципе как то была у меня авантюра с заменой примерно такого же дрянного грунта только в приделах активной зоны под фундаментом ну и по площади разуметься, ничего стоит, но там нагрузки от колонн значительно меньше были.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:24
#20
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. да, но есть вопросы технологического характера - см.п.14.
Можно забивные применить, а если есть сомнения по забивке через насыпной слой, то заложить на всю его толщину лидерное бурение. Можно буронабивные, опять же в зависимости от возможностей местных подрядчиков и наличия в районе материалов и естествеено цены. А на насыпной грунт, моё мнение, сажать можно только неответственные сооружения или когда нагрузки совсем примитивны, т.к. случись чего, долго можно разбираться кто виноват Вы, неправильно приняв решение, или геологи, которые характеристики грунтов неверные дали. С другой стороны, геологи тоже не дураки и завышать характеристики вряд ли будут. Но останусь при своём
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 11:26
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
...а вот пробную забивку провести можно...
Уже предложено подрядчику этим озадачиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:57
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уже предложено подрядчику этим озадачиться.
Все верно, необходимы данные по результатам начальной забивки и контрольных испытаний в соотвествии с ГОСТ и не не менее по 6 на каждый выделенный ИГЭ в насыпном грунте, если таковые будут выявлены.
Но по результатам натурных испытаний получите н.с. сваи на момент их проведения, без учета самоуплотнения и пригрузки насыпным грунтом боковых граней сваи... Какое принимать значение - полученное по результатам натурных испытаний или расчетные по формулам с учетом отрицательного трения. Нормы отдают предпочтение натрурным испытаниям, в особенности статике, но сожалению это не тот случай... Как быть ?. Скорее всего из результатов статзондирования с разделением муфты и наконечника вытащить R под нижним концом сваи, и принять его при расчете н.с. с учетом нагружающего трения. Несущий слой какой есть, условно говоря таким и останется.
Натурные динамические и статические испытания дадут интегральную характеристику сопротивления сваи, не разделяя на острие и боковую поверхность. Поэтому для насыпных грунтов статзондирование полезная штука - и для уточнению границ кровли несущего слоя, выявления относительного изменения плотности, сопртивления несущего слоя...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 13:48
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


AMS, я воспользуюсь Вашими мыслями при общении с партнерами.
Отчет с "полей" видимо уже после праздников.
Всех с днем Победы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 14:28
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Слой насыпного потверждается: 5,5-6 м. Появилась запись - свалка пром и быт отходов "более чем 100-летней давности".
В 50-60-и м находится пруд. Вода стоит на гл. 4м . Возможен подъем воды до 2-2,5 м. По насыпному дают 1-1,2 кг/кв.см.
Далее 2м суглинок мягкопластичный, далее-тугопластичный. Лаборатория на днях закончит работу.
Руководство склоняется к буровым сваям (с забивными большинство не очень хотят), возможно с оставляемыми трубами - есть б/у трубы 425х5.
Труб жалко - целый вагон. Будут ли проблемы с вытаскиванием?
Добавлено: расширенное совещание показало, что подрядчик готов безпроблемно выполнить буровые сваи с обсадной извлекаемой трубой любой глубины, имея опыт работы на подобных свалках. Другие варианты не одобряются никем.
Кроме того, рельеф вынуждает делать подсыпку о,5-1 м. Доступный материал - ПГС.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.05.2009 в 11:13. Причина: Добавил о принятом решении.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 10:49
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Уточненные расчеты показали огромный расход бетона (600 кубов на сваи и 260 на ростверки) и арматуры (изгиб свай). Неучет насыпных (кроме отр. трения) и применение коэфф. надежности 1,75 (т.к. расчет) и 0,6 (изготовление в воде) влечет за собой такие расходы. Под 6-и метровыми насыпными нет приличного грунта...
Будем все же думать о посадке на насыпные. 100 лет все-таки отлеживались.
Планируем назначить доп исследования по ГОСТ 20276-99 "ГРУНТЫ. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости" штампом 5000 кв.см.
Насколько мы неправы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 10:58
#26
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Правы. Но рекомендую выполнить на разных глубинах
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 11:09
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Правы. Но рекомендую выполнить на разных глубинах
Уже легче дышать.
Глубины... У нас промерзание порядка 1,8 м. Башмаки колонн практически на уровне дневной поверхности или чуть ниже. фундамент будет высотой порядка 1,2 м. На каких глубинах посоветуете?
И кол-во мест испытаний: слои имеют небольшой уклон, мощности стабильные. Достаточно ли будет по два места (ближе к концам рядов) в каждом колонном ряду?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 12:00
#28
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Ильнур.
Коэффициент надежности при аналитическом расчете вроде 1,4, а не 1,75.
Экономическое обоснование, думаю, надо рассмотреть более широко. При устройстве столбчатых на насыпных надо учесть земляные работы, тем более, что у Вас большая глубина промерзания. Плюс, учитывая возможную приличную неоднородность насыпных, есть смысл подумать об устройстве связевых перекрестных балок между фундаментами (по типу строительства на подрабатываемых территориях). Расход материалов может оказаться не меньше.
Еще, по поводу изгиба свай. Почему бы не выполнить шарнирное опирание ростверков на сваи, или у Вас и сейсмика присутствует?
Ну, все это так, мысли вслух.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 12:08
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Коэффициент надежности при аналитическом расчете вроде 1,4, а не 1,75
. Еще раз проверю.
Цитата:
Экономическое обоснование, думаю, надо рассмотреть более широко. При устройстве столбчатых на насыпных надо учесть земляные работы, тем более, что у Вас большая глубина промерзания.
На сейчас фундаменты и полы заняли полстоимости здания.
Копать - не проблема. И пучинистость пока не потверждена.
Цитата:
Еще, по поводу изгиба свай. Почему бы не выполнить шарнирное опирание ростверков на сваи, или у Вас и сейсмика присутствует
Сейсмики нет, есть горизантальные ветровые, крановые и тд. Но дело не в них, а в расчетной глубине заделки свай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 15:32
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... Но дело не в них, а в расчетной глубине заделки свай.
Для насыпных - в точку, пришлось бы делать натурные испытания свай на горизонтальные нагрузки...
Неоднородность свойств насыпных грунтов ограниченным количеством штамповых испытаний выявить вряд ли получиться. Может быть провести параллельные испытания - штамп и статзондирование в одних и тех же выбранных точках вдоль осей здания. В остальных, желательно так же под под подошвой проектируемых фундаментов провести только зондирование и используя данные сопоставления оценить различия в деформационных свойствах. В случае значительного отличия можно провести дополнительно штамповые испытания. Учитывая, что грунты слежашиеся, возможно не будет проблем с отбором кернов.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 15:43
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
В случае значительного отличия можно провести дополнительно штамповые испытания. Учитывая, что грунты слежашиеся, возможно не будет проблем с отбором кернов.
Вот здесь недопонял - зачем керны?
Насчет полевых испытаний - дождемся официального отчета (может есть статзондирование) и составим задание на доп испытания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 16:21
#32
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Керны- образцы грунта для определения модуля деформаций по данным компрессионных испытаний. Предпочтительней штамповых по стоимости, трудоемкости.
У геологов есть возможность проведения штамповых испытаний в скважинах ?. Если да, то это было бы наиболее оптимальным решением. Узнайте, так же, возможно у них есть ВЭЗ (электрозндирование).
Думаю, что специалиты все -же и сами разберуться что и как, но тем не менее
AMS вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 20:55
#33
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


AMS
Цитата:
Узнайте, так же, возможно у них есть ВЭЗ (электрозндирование).
Думаю, что специалиты все -же и сами разберуться что и как, но тем не менее
Поддерживаю и немного дополню AMS по использованию геофизических электроразведочных методов: вертикального электрического зиндирования и электропрофилирования для оценки однородности насыпных грунтов площадки в плане и по глубине. При не высокой засоленности грунтов можно получить по однородности грунтов площадки вполне достоверные результаты. Естественно, в комплексе с прямыми испытаниями грунтов. Неплохие результаты здесь могут дать также пенетрационно-каротажные методы. Т.е. геофизиков здесь стоит подтянуть.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 21:23
#34
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Геофизиков, а еще можно их космические спутники подтянуть ... - это для металлического сарая???

Итак из условий задачи. Сарай с максимальной нагрузкой 70 т (видимо нормативная). При ширине подошвы в приделах 2-3 м – глубина сжимаемой толщи будет 4 м
Ильнур, если действительно есть дешевые штампы (мало ли дорожники без работы сидят)
Под фундаменты берем 3 точки. В каждой 1 испытание в уровне подошвы (как и положено по СП 3 испытания на 1 ИГЭ) и второе ниже, на глубине 1.5 ширины штампа. Итого 3 Шурфа с отбором проб, осмотром и определением удельного веса мелкой фракции + 6 испытаний штампами (вот и все изыскания).
Затем под пол по сетке. В Вашем случае я бы предпочел не реже 20х20 м для определения упругости основания под подготовку и плиту пола. Дорожники это знают как определить упругость основания под дорожную одежду (читай пол склада) .

А когда-то в перестройку я на таких работах деньгу зашибал. Две свои плиты + два домкрата + 4 прогибомера и вперед (груженый самосвал всегда находился в качестве пригруза)

Последний раз редактировалось topos2, 21.05.2009 в 21:29.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 21:38
#35
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


topos2
Цитата:
Геофизиков, а еще можно их космические спутники подтянуть ... - это для металлического сарая???
Иронию не принимаю. Предложил вполне заурядные земные способы, далеко не космические. Элементарно можно выполнить на площадке. Сами делаем такие работы с использованием приборов ИКС-50. А отдельные испытания штампами - это точечные, а не площадочные испытания. На насыпных грунтам можно и пролететь с вашими предложениями, даже с сараем.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


topos2:
Цитата:
Сарай с максимальной нагрузкой 70 т
Коллеги, металлический, но не сарай же . Там будут работать краны, требования к положению путей которых достаточно высокие (если нужно, могу порыться и дать в мм). Свежие сочетания из таблицы нагрузок: вертикальная нагрузка 118 тн при 1,5 тм или 98 т при 19 тм. Горизонтальная местами 9 т.
alektich:
Цитата:
отдельные испытания штампами - это точечные, а не площадочные испытания
Насчет подтянуть геофизиков - нереально:
1. Лимит расходов исчерпан и любые наши шаги в сторону доп изысканий рассматриваются как ненормальные - таковы руководители. Скрипя зубами соглашаются слушать доводы только после ознакомления с расходами на фундаменты по тем результатам, которые есть (например, куст из девяти буровых свай диам. 0,5м и длиной 12 м с ростверком 3,6х3,6).
2. Изыскательские конторы, расценки которых устраивают руководство, в основном представляют из себя директора с ноутбуком и нескольких ведущих спецов (кстати работающих на разных директоров) с весьма огрниченным разведочным оборудованием без лаборатории. Вся обработка в итоге ведется в одной и той же лаборатории.
3. Под полы я уже морально согласился доп изысканий не требовать - последствия не те, как последствия от постоянного перекоса путей.
AMS:
Цитата:
...Предпочтительней штамповых по стоимости, трудоемкости. У геологов есть возможность проведения штамповых испытаний в скважинах ?
См.п.2. Прямой вопрос "есть ли штампы 5000 кв см?" смутил директора одной такой конторы - но сказал, что организует...
Штамповые и на срез целиков на месте, надеюсь, быстрее дадут результат - сроки уже нарушены по всем статьям. На сегодня на 10 ч.54 мин местного времени все еще нет официального отчета! (Как в шутке: я люблю жену, жена любит ребенка, ребенок любит хомячка, а хомячок никого не любит!)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 09:40
#37
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
topos2

Иронию не принимаю. Предложил вполне заурядные земные способы, далеко не космические.
Да просто так пошутил. Опять недавно с геофизикой пролетел, надо было больше зондирования забивать..
Что даст тот же георадар? Границу слоев. Ильнур ее уже знает. А про насыпные с заполнителем различеной крупности он не даст ни чего. Ведь это даже не кирпичная кладка - это хуже. Что это даст Ильнуру для расчета его фундамет, если даже тот модуль упругости (именно упругости) будет далек от действительности.
То, что есть в единичных экземплярах в мире (типа томографов), дающих красивую трехмерку, это конечно интерсно но пока ими только фараонов ищут.
А штампом хоть узнаешь зависимость нагрузка-осадка.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 10:12
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да, хотя бы вот таких с 6-и мест:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: полевые.JPG
Просмотров: 356
Размер:	14.0 Кб
ID:	20856  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 15:56
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Котлованы-шурфы показали - весь 6-и метровый слой состоит из отличного формовочного песка зернистостью 0,5 мм. Крупнообломочных "хороших" включений - 5%. Но есть места и мет. токарная стружка в виде комков до полкуба, и стружка нержавеющая!
Вот какое решение пошло в дело:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на исполнение.jpg
Просмотров: 90
Размер:	54.4 Кб
ID:	21181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP03251.jpg
Просмотров: 93
Размер:	131.3 Кб
ID:	21182  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  