Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета
Инженер-конструктор, раздел ОВ
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 8901
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Я думаю, что если бы дело было в общем уровне грунтовых вод, сырели бы все стены, не только общая внутренняя стена. Хотя такое тоже возможно, если под наружными стенами уложена гидроизоляция, а под внутренней - нет. Слова " постоянно лужи" косвенно свидетельствуют о низкой фильтрациопнной способности грунтов. В этих условиях вполне возможно появление верховодки (временных грунтовых вод в верхнем слое почвы) в весенний особенно период и после сильных дождей. Но. 50 лет назад тоже лили дожди... Я бы проверил наличие неисправных инженерных систем в доме - канализации, водопровода, отопления. Не обязательно непосредственно под стеной или рядом. Техногенная, спровоцированная верховодка гадость еще та. Капает где- нибудь незаметненько... Или соседи построили что-нибудь и из-за вертикальной планировки своей территории дождевая вода под дом подтекает - не обязательно по поверхности. Стена из какого материала? Высота цоколя какая? Сам цоколь из какого материала? Полы какие? Перекрытие из чего? В подполье лазили? что там? оно вентилируется? Волне может быть отсыревание нижней части стены и из-за того, что отверстия вентиляции подполья по небрежности или незнанию закрыли... Правильно -не защищаться от последствий, а устранить причину. Если простые меры не катят, а виноват однозначно общий фон - тогда надо защищаться. Пристенный дренаж - он будет достаточно эффективным при низкой фильтрационной способности грунтов - и инъекция нижней части стены под давлением гидрофобизующими растворами для создания гидроизоляционной завесы. В моей практике как-то удалось высушить стену с помощью выпрамителя для зарядки аккумуляторов. Наберите в поиске "электроосмос". Однозначно пока ответить на Ваш вопрос нельзя - слишком мало исходной информации.
To maestro - да ладно, человек разобраться хочет. Строители спецы по навешиванию лапши. Меня вот давеча таскали на стройку. Ой-ой-ой, под домом родник пробился, вода так и прет, в подвале вода стоит, колодцы вокруг залило... А оказалось - по плотному суглинку насыпали полуметровую песчаную подушку, потом - ленточный фундамент, и неисправные водоотводные трубы... |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
sapr71rus
Цитата:
![]() Аshаs-ка Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Тут, другое. Иногда благодаря форумам не-специалисты могут получить иллюзию знания и начать действовать. Так бы, может, без умного человека не дернулся, а теперь- не боится. Вот, полюбуйтесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=384383#post384383 И результат может быть реально во вред. Значительно полезней, если человек просил проверить какое-то заключение, выводы, уже сделанные специалистом, если он что-то засомневался. С фотками, цифрами, выводами. Тогда было бы полезно. А по сути- черт его знает... Конечно, похоже на инфильтрацию подземной влаги. Наверное хорошо бы глянуть ф-ты, пропитать низ кирпичной стенки гидрофобизирующим чем-то. Но, это может быть только один из факторов. Стену могли и догрузить умные жильцы соседнего дома неудачной реконструкцией с выносом перегородок. Может фундаменты стали давать разные осадки... Кто его знает... Смотреть надо. |
||||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ну вот. Мы все, специалисты, поняли, что "общая стена" - это внутренняя стена, общая для двух домов. А тут - наружная стена мокнет. У соседа, возможно, то же самое, только он срам прикрыл
![]() ![]() ![]() Да, а что это за штуковина под окном из цоколя торчит? не заткнутый ли продух в подполье? И под другим окном тож? Открыть немедленно, сеточку от лягушек и кошек поставить, пусть просыхает пространство под домом! Закрывать только на зиму, и то - неплотно! Admin-у: - А в контексте-то привычней... Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 19.04.2009 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В подоконной части стены явно видны следы стекавшей дождевой воды. Они могут появиться не только от недостаточного свеса кровли, но и от косых дождей. Но разрушение преимущественно в глухом месте - примыкании почти 2-х метрового забора к стене, а там за зиму могли скапливаться сугорбы выше цоколя.
Не зря же есть народная традиция, до наступления капели отбрасывать от стен снег -как профилактическая мера помогает. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, раздел ОВ Регистрация: 19.11.2008
город Тула
Сообщений: 67
|
Спасибо Аshаs-ка и AMS! Совсем забыл сказать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Если в помещении не слишком сыро- то надо забить. Ничего не будет. Сыро- надо пропитывать низ стен гидрофобами. Тем не менее- ничего со стеной одноэтажного здания по прочности не произойдет. Имхо.
Кстати картина трещин, имхо, однозначно свидетельствует о неравномерных осадках фундамента. Наклонная больно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Еще сделайте пару фотографий места примыкания крыши соседа к вашему дому. У него уровень кровли ниже вашего. По фото видно, что соседний кирпичный дом(тоже с более высокой крышей) отделен от соседа железом. А судя по косвенным данным - ваш дом от соседнего не отделен ничем. В этом месте может течь вода на общую стену. Это довольно распространенный дефект в зданиях со скатными кровлями, в которых есть блоки разной высоты. А всего то как правило достаточно сделать отбортовку гидроизоляцией нижней кровли к стене более высокого блока.
Что касается трещин в наружной стене, то они скорее всего только в штукатурном слое. Наружная стена частично мокнет из-за средней - тянет в себя влагу, но в большей степени она мокнет по причинам описанным выше Аshаs-ка. |
|||
|
||||
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191
|
Согласен с тем, что преимущественно видны трещины в штукатурке, но на фото 2 в основе пилястры видна глубокая трещина в цоколе. Возможно, это неравномерное проседание грунта вследствие насыщения влагой. Дому наверное, лет 100, и если есть просадки - морально нужно готовиться к усилению фундаментов в ближайшие годы. Процедура трудоемкая, но несложная, вполне можно справиться за сезон своими силами. Кстати, о птичках. Перед наведением косметики внутри, неплохо бы повоевать с грибками.
Дренажу фундаментов - да, когда разберетесь с необходимостью его усиления (чтоб два раза не делать). Отмостка, стык кровель, уклон участка, проверка труб внутри дома - однозначно, и побыстрее. Желаю успехов. Эх, красивые дома в Туле, если б только не порно-сайдинг... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу совета знатоков устройства крыш жилых домов!!! | Ежачок | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 22.02.2009 11:13 |