Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок
Юрий
 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175

Добрый день коллеги по форуму!
Пообщавшись пару недель, мне в голову пришла мысль задать данную тему для обсуждения инженерной общественностью. Эта проблема в одинаковой мере касается усилий от сейсмических нагрузок в сечениях металлических и железобетонных колонн. Направление сейсмической нагрузки непредсказуемо. Величина геометрической характеристики - момент сопротивления сечения квадратной колонны изменяется в зависимости от принятого направления главных осей по отношению к направлению действия сейсмической силы, тогда как величина момента инерции при любом направлении осей неизменна. Возникает вопрос: какое направление сейсмической нагрузки самое опасное для такой колонны? Ответ нам известен (во всяком случае мы так думаем. См. вложения), но ведущие специалисты по проектированию в сейсмике в Казахстане с нами несогласны. Эта проблема и для точечных высоких зданий в районах с большой ветровой нагрузкой. Хотелось бы узнать мнение коллег по данной проблеме, тем более сейчас в Сочи, где 9 баллов сейсмика, разворачивается большое строительство многоэтажных жилых домов и гостинниц к Олимпийским играм и поэтому бы надо обсудить более широким составом данную проблему. У нас в Казахстане Это разногласие продолжается с 2001 года, его надо заканчивать, так как речь идет о надежности проектируемых сооружений с такими колоннами.

Вложения
Тип файла: doc Текст статьи квадратные колонны.doc (52.0 Кб, 1125 просмотров)
Тип файла: doc Рисунки 1 2.doc (93.5 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: doc Рисунок 3 4.doc (73.0 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: doc Таблица геом характеристик сечений 080608.doc (40.0 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рис. 4.dwg (75.5 Кб, 3538 просмотров)


Последний раз редактировалось Юрий, 25.04.2009 в 15:05. Причина: Устранение опечаток
Просмотров: 15477
 
Непрочитано 26.04.2009, 12:17
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
. Возникает вопрос: какое направление сейсмической нагрузки самое опасное для такой колонны? Ответ нам известен (во всяком случае мы так думаем. См. вложения), но ведущие специалисты по проектированию в сейсмике в Казахстане с нами несогласны.
А что, собственно, говорят ведущие специалисты? С моей точки зрения, все что написано в статье соответствует истине. Чтобы не кидаться проверять цифры, можно рассудить и так: раскладываем диагональный момент на Mx=M*Sin45 и My=М*cos45 -тогда суммарное напряжение в угловой точке будет G=2*M*0.707/W=1.41M/W.

Есть сомнение только в предлагаемом дополнении. Для сложного в плане здания худшим углом (в связке значение-направление) может быть отнюдь не 45 градусов. Мы как-то задавали на этапе анализа 18 горизонтальных сейсмик (через 5 градусов) и 15 форм колебания. После анализа их, конечно, осталось существенно меньше. В наших нормах где-то есть пункт обязывающий проектировщика прикладывать нагрузки так, чтобы обеспечить наихудшую расчетную ситуацию. И тут могут быть только самые общие рекомендации и то для простых случаев.

Чтобы не ломать себе голову, я всегда в простых случаях в дополнение к направлениям вдоль осей задаю сейсмику под углом 45 градусов и диагональную. В сложных - делаю дубль файла исходных и гоняю его "до выяснения". После нескольких расчетов ситуация, как правило, проясняется. А нет -так задаю кучу направлений и форм - пусть программа сама вибирает худшее.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2009, 20:05
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


неверна в корне попытка установить связь наихудшего направления сейсмического воздействия (действующее на все здание) с ориентацией поперечного сечения отдельного элемента. все-таки здание есть система несущих элементов, причем система нелинейная и принцип суперпозиции обычно не применим. поэтому самым простым является перебор направлений сейсмического воздействия с последующим анализом НДС элементов. даже на одном этаже для разных колонн критическим (опасным) направлением могут быть разные сейсмические воздействия.
P.S. не сможете Вы вывести аналитическую или логическую зависимость для своей задачи. рекомендую следовать путем IBZ.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2009, 21:22
#4
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Согласен с предыдущими ораторами.
Но хотел бы заметить,что кроме учета неблагоприятного поступательного движения грунта, учет его вращения( СП 31-114-2004) может дать больший рост усилий в торцевых элементах каркаса и им пренебрегать точно не стоит.
Метод учета вращения грунта имеет физическое основание и смысл.
А в нормах Казахстана нет учета ротации(вращения) грунта ,как в СП 31-114-2004? Если нет,может лучше его включить?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 04:21
#5
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Позвольте пару слов начальнику транспортного цеха:

Цитата:
раскладываем диагональный момент на Mx=M*Sin45 и My=М*cos45 -тогда суммарное напряжение в угловой точке будет G=2*M*0.707/W=1.41M/W
Все так, но для статической нагрузки. Допустимо также для гармонической нагрузки, вектор которой не совпадает с главными осями сооружения. Тогда результирующие усилия (или напряжения) есть алгебраическая сумма усилий по каждой собственной форме
Для нестационарного (переходного) процесса, каким является сейсмическое загружение, правила получения результирующих усилий - другие. Если здание простой прямоугольной формы в плане со значительно отличающимися собственными частотами в направлении осей X и Y, то используется правило "корень квадратный из суммы квадратов" (действующая редакция СНиП II-7-81*). Если сейсмическое воздействие приложено в направлении, не сопадающем с главными осями, результуирующее усилие (напряжения, любая другая реакция) будет не больше реакции, возникающей при приложении сейсма в направлении одной из главных осей (а может и меньше, если, например, существенно различны собственные периоды и соответственно коэффициенты динамичности в направлении каждой из главных осей).
Другое дело - случай квадратного в плане здания с кратными или близкими собственными частотами. Здесь результирующее усилие - по правилу "полной квадратичной комбинации" (т.е. Приложение 7 СНиП РК 2.03-30-2006). В этом случае результирующее усилие при приложении сейсма под углом 45 градусов будет выше, чем при приложении сейсма вдоль одной из главных осей. Просто природа этого повышения связана не с направлением действия сейсма, а с близостью собственных частот и особенностью получеия результирующих усилий в этом случае.
Добавлю, что есть и другие правила получения результирующих внутренних усилий при нестационарных загружениях. Но мы же говорим о нормативных методах?
Так что, возможно, оппоненты Юрия правы

Последний раз редактировалось novinkov, 27.04.2009 в 05:52. Причина: синтаксис, орфография, чистописание
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 08:02
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Для нестационарного (переходного) процесса, каким является сейсмическое загружение, правила получения результирующих усилий - другие. Если здание простой прямоугольной формы в плане со значительно отличающимися собственными частотами в направлении осей X и Y, то используется правило "корень квадратный из суммы квадратов" (действующая редакция СНиП II-7-81*). Если сейсмическое воздействие приложено в направлении, не сопадающем с главными осями, результуирующее усилие (напряжения, любая другая реакция) будет не больше реакции, возникающей при приложении сейсма в направлении одной из главных осей (а может и меньше ...
Приведенное правило сложения квадратов под корнем относится к значению полной сейсмической нагрузки от учитываемых форм кролебаний. Направление же ее определяется конфигурацией сооружения, жесткостями элементов и распределением масс - вплоть до противоположного заданному при крутильных формах. Впрочем, это не имеет значения, пусть сейсмика под углом в 45 градусов и не превышает значений полученных при направлениии строго по осям (которые вообще-то никакие не главные, а чисто условные, нарисованные расчетчиком). Но в статье именно об этом и говорится: при одинаковом усилии напряжение в 1.4 раза больше. В силе и мои выкладки, так как получив значение вектора, я могу далее раскладывать его как сочту удобным.

Да проще всего взять и просчитать консольный квадратный стержень с одной массой наверху. Ну ладно, чтобы было что складывать под корнем, возьмем 3 массы

Последний раз редактировалось IBZ, 27.04.2009 в 09:24.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 10:47
#7
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


IBZ:
Можно пока без масс, на коленке

1. Каким бы ни было направление сейсма, реакция сооружения всегда раскладывается на собственные формы. В нашем "квадратном в плане" случае это колебания в плоскости X0Z и Y0Z (крутильные, конечно не учитываем - это совершенно другая разница). Так?
2. Каждой форме колебаний соответствует свой набор внутренних усилий и напряжений от этих усилий. В нашем случае, назовем напряжения Gx и Gy. Пока так?
3. Осталось просуммировать эти напряжения (усилия). Мы не можем алгебраически просуммировать напряжения, так как это будет излишне консервативный подход, который дает завышенные результирующие напряжения. Потому что при таком подходе предполагается, что реакции (в смысле внутренние усилия, напряжения) при колебаниях по каждой форме достигнут максимума одновременно. Эти напряжения действительно достигают одновременных максимумов при статическом загружении (отсюда правило алгебраического суммирования напряжения при статическом изгибе в двух плоскостях). Мы НЕ можем применить это правило для короткого нестационарного (переходного) процесса. Т.к. разные значения собственных частот, отличающиеся формы колебаний и затухание по каждой форме ведут к тому, что в то время как достигается максимум какого-то внутреннего усилия по одной форме, в движении по другой форме колебаний максимум еще не достигнут. А в связи с кратковременностью процесса вряд ли вообще будет достигнута одновременность максимумов по всем формам. В этом случае может использоваться суммирование по правилу "корень квадратный из суммы квадратов". Это правило не имеет отношения к геометрической сумме векторов, просто при таком подходе учитывается неодновременность достижения максимумов внутренних усилий при колебаниях по каждой форме. Если собственные частоты близки, то колебания по близким формам коррелированы между собой, значит вероятность одновременного достижения максимумов повышается. Отсюда - необходимость использования более сложного правила суммирования (например, правила полной квадратичной суммы).
4. Резюме-тезисы. Каким бы ни было направление сейсмического воздействия, колебания для простых прямоугольных зданий все равно происходят в главных плоскостях. Суммарная реакция не является алгебраической суммой модальных реакций, а должна определяться по других правилам. В этих правилах совершенно не учитывается направление сейсмического воздействия, так как реакция сооружения все равно проявляется в колебаниях по собственным формам.

Когда просчитаете модель с тремя массами - подЕлитесь результатами? Я бы сам, но заметьте - это была ваша инициатива

На рис. показано отсутствие необходимости искать наиболее неблагоприятное направление сейсма для простых зданий. Достаточно задать сейсм вдоль главных осей. Результат при суммировании по правилу "корень квадратный.. " будет тем же самым
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Случай1.JPG
Просмотров: 259
Размер:	20.5 Кб
ID:	19541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Случай2.JPG
Просмотров: 167
Размер:	20.7 Кб
ID:	19542  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Случай3.JPG
Просмотров: 144
Размер:	14.5 Кб
ID:	19543  

Последний раз редактировалось novinkov, 27.04.2009 в 10:50. Причина: Рисунки добавил
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 12:46
#8
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Для простых, симметричных зданий, проблем действительно не возникает, как описывает novinkov. Но много ли таких зданий в настоящей практике? Миниум! А если здание имеет рамно связевую конструктивную схему(пилоны+рамный каркас)? Опять же симметричную компановку не видел. Тут хочешь, не хочешь приходится задаваться сейсмику под 30 или 45 гр к главным осям.
В принципе для меня нового ничего нету, в выше приложенной статье. Радует, что Казахстан по прежнему движется и развивается в области сейсмостойкого строительства. Респект!
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 15:41
#9
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
А если здание имеет рамно связевую конструктивную схему(пилоны+рамный каркас)? Опять же симметричную компановку не видел. Тут хочешь, не хочешь приходится задаваться сейсмику под 30 или 45 гр к главным осям.
Так разговор-то как раз о другом: если здание имеет две плоскости симметрии (например, как в статье: в направлении оси X - связевая система, а в направлении оси Y - рамная), нет необходимости искать наиболее неблагоприятное направление сейсма. Если предполагается результирующие усилия получать по правилу "корень квадратный..", то достаточно приложить сейсмы только в направлении главных осей симметрии, т.е. параллельно плоскостям колебаний - результирующие усилия будут наихудшими.
Поиск наихудшего направления сейсма имеет смысл при наличии смешанных собственных изгибно-крутильных форм. В этом случае величина крутящего момента (в плане здания) зависит от ориентации сейсма. А если здание имеет две плоскости симметрии теоретический крутящий момент отсутствует. (Мы же не обсуждаем здесь искусственные эксцентриситеты для моделирования кручения)

Юрий:
А все-таки какие аргументы выдвигают Ваши оппоненты? А то интрига нарастает..
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 17:03
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Можно пока без масс, на коленке Когда просчитаете модель с тремя массами - подЕлитесь результатами? Я бы сам, но заметьте - это была ваша инициатива
Что инициатива наказуема, я знал всегда. А вот без масс - никак

Во вложении находится Scadoвская задача - проще некуда. Даже не здание, а просто консоль высотой 9 метров из сечения 250х250х6 по ГОСТ 30245. Через 3 метра по высоте приложены веса 10, 5 и 3 тонны, начиная снизу. Давайте посмотрим что же получилось.

Первый расчет выполнен по плоской схеме. Момент в заделке независимо от ориентации сечения будет один - M=5.87 (тм), а вот напряжения разные. При действии сейсмики параллельно граням G=587000/453.8=1294(кг/см2). А стоит повернуть сечение на 45 градусов, пожалуйте G=(587000/5672)*(12.5/0.707)=1830 кг/см2. Тут я, конечно, немного лукавлю - следует учесть радиус закругления. Но результат все равно получится существенно большим, чем в первом случае.

Второй расчет выполнен по пространственной схеме. Тут результаты совсем уж интересные. Я над ними долго думал, пришел к выводу, что так в принципе быть может, но полной уверенности нет. Если есть возможность, просчитайте на другой программе - хоть раз соблюдем рекомендации специалистов Так вот при сейсмике вдоль осей X и Y, параллельных образующим пластинам сечения Мx=5.5 (тм) а Мy=2.07 (тм) или наоборот. Напряжение соответственно G=550000/453.8+207000/453.8=1668 (кг/см2). А вот при сейсмике под углом в 45 градусов Mx=4.96 (тм) и My=3.15 (тм), а напряжение составляет G=1787 (кг/см2). Тут тоже чуток передергивание на предмет неучета радиуса закругления, но так ведь в обоих случаях.

Если никто не укажет на мою ошибку в исходных (за что скажу большое спасибо), то и в этом элементарном случае худший угол действия сейсмики отнюдь не очевиден.
Вложения
Тип файла: zip Сейсмика.zip (1.0 Кб, 102 просмотров)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 17:58
#11
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


IBZ
По поводу второго расчета - это стандартная ситуация, возникающая в расчетных программах (думаю, что любых) при расчете системы с парными собственными частотами.
Для круглого или квадратного сечения любые две перпендикулярные центральные оси являются осями симметрии. Поэтому при расчете на собственные формы колебаний консоли такого сечения мы получим первую и вторую частоты одинаковые. Собственные формы будут тоже одинаковые с точностью до поворота на 90 градусов. При этом ориентированы они вовсе не обязательно по X и Y. Что вполне нормально - все направления равноправны.
А вот потом при расчете сейсмики появляется парадокс - при воздействии, направленном не вдоль плоскости изгиба одной из форм, мы получаем сейсмическую реакцию по обоим формам: как у вас первая форма - Мx=5.5 (тм) а Мy=2.07 (тм), а вторая форма должна быть наоборот Мy=5.5 (тм) а Мx=2.07 (тм). В итоге, суммарный момент, если его определять как корень из суммы квадратов даст 5.87 * 1.41, что является полной ерундой. (Мне кстати непонятно - напряжение, которое вы приводите, получено только для одной формы колебаний, а где же вторая?)


В ситуации, с парными частотами, правильно решение можно получить только исследуя воздействие. направленное вдоль одной из получившихся форм. Или же надо использовать суммирование не корень из суммы квадратов, а что-нибудь, учитывающее корреляцию форм - например, CQC.
Так что правильный ответ вы получили в первом расчете (для плоской схемы).
Проверить, что это действительно так можно, решив задачу про сейсмику в динамической постановке (а не в квазистатике). Для простоты можно решать задачку с одной массой и с настоящим сейсмическим воздействием, а задавать движение основания по синусоидальному закону - тогда результат можно получить аналитически. В свое время я это проделывал.
Кстати, год - два назад подобная тема уже обсуждалась.

Что касается напряжений. Действительно получается, что наихудшие напряжения для квадратной колонны мы получим, направив воздействие под 45 градусов.

По поводу выкладок, которые привел novinkov в #7. Нельзя вычислять суммарное напряжение как корень из суммы квадратов - должна быть просто сумма. Причина - при правильном решении приведенные два момента Mx и My должны быть получены для одной формы колебаний, а для второй будут нулевые усилия.

Пардон за некоторую сумбурность.
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 18:22
#12
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Rotfeder:
Цитата:
Нельзя вычислять суммарное напряжение как корень из суммы квадратов - должна быть просто сумма.
Возможно, уверую в это. Только один вопрос. Допустим система не стержневая, а из объемников (тетраэдры, октаэдры и прочие -дры). Расчитываем на сейсмику, используя спектральный подход. Результат расчета по каждой собственной форме для объемников - напряжения. Как будем комбинировать результирующий отклик системы с учетом нескольких форм: алгебраическая сумма напряжений (как настаиваете Вы), или все-таки "SRSS/CQC"?

IBZ:
Ваше мнение по примеру с объемниками мне тоже интересно. Почему это правило комбинирования по SRSS распространяется только на внутренние усилия и не распространяется на напряжения? Ну не принимает мой разум эту дискриминацию напряжений..
До задачи руки пока не дошли, но обязательно посмотрю на днях...

Последний раз редактировалось novinkov, 27.04.2009 в 19:06. Причина: Добавил пару слов для IBZ :)
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 18:48
#13
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Задал в Лире простую схему (квадратную) - 2х2 пролёта, 4 этажа.
Армирование в арме поставил симметричное с выделением угловых стержней. РСН с сейсмикой по Х - армирование в крайней колонне 9,21см2 (в углах). РСН с сейсмикой под 45град - 13,02см2. Не нужно и калькулятора, чтоб увидеть разницу в 1,4раза.
А вот если ставить в колонне несимметричное армирование, или не выделять угловые арматурные стержни...тогда ещё неизвестно, где и при каком расчёте мы можем допустить Ашибку )))
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 19:41
#14
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Как будем комбинировать результирующий отклик системы с учетом нескольких форм: алгебраическая сумма напряжений (как настаиваете Вы)
Вы меня не так поняли, впрочем я сам виноват
Я согласен, что усилия надо суммировать по CQC или через корень из суммы квадратов (это обозначается SRSS?), но только если это относится к усилиям из разных форм.
Я не согласен с этим утверждением:
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
IBZ:
1. Каким бы ни было направление сейсма, реакция сооружения всегда раскладывается на собственные формы. В нашем "квадратном в плане" случае это колебания в плоскости X0Z и Y0Z
В нашем квадратном случае это могут быть как колебания в плоскости X0Z и XoZ, но с тем же успехом мы можем повернуть плоскости на 45 градусов и это тоже будут собственные формы.
В выборе собственных форм есть изначально некотороая произвольность. Обычно они выбираются с точностью до множителя. Когда же у нас есть парные частоты с формами X1 и X2 (X1 и X2 - векторы) линейная комбинация Y1 = a1*X1 + a2*X2 - тоже будет собственной формой. А парную к ней надо будет выбирать исходя из условий ортогональности.

В вашем примере (пусть речь идет о воздействии под 45 градусов) я выберу формы так, чтобы они располагались тоже под 45 градусов.
Таким образом, по первой форме я получу момент Mx=0.707, My = 0.707 (вектор момента единичной длины, под 45 градосов к осям). По второй форме я получу нулевые усилия, так как она будет перпендикулярна направлению воздействия. Я утверждаю, что именно это будет правильным решением задачи, а все прочее, что мы постоянно получаем в расчетных программах - просто недоразумение.
Собственно говоря, можно ориентировать формы и так,, как это сделали вы. Просто реакцию по формам с совпадающими частотами ни в коем случае нельзя суммировать по правилу корень из суммы квадратов.
Критерий правильности - простой: мы должны получить в квазистатике ту же реакцию, что и в решении динамической задачи. Для колонны с одной массой - это делается просто в аналитическом виде.

Кстати, насчет дискриминации напряжений - не могу так вот с ходу ответить на этот вопрос Я так спокойно себе считал, что для квадратной колонны мы получим одинаковые усилия (по значению) для любого направления сейсмики. А что при этом получаются разные макс. напряжения как-то и не подумал
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 22:10
#15
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
В нашем квадратном случае это могут быть как колебания в плоскости X0Z и XoZ, но с тем же успехом мы можем повернуть плоскости на 45 градусов и это тоже будут собственные формы.
В выборе собственных форм есть изначально некотороая произвольность. Обычно они выбираются с точностью до множителя. Когда же у нас есть парные частоты с формами X1 и X2 (X1 и X2 - векторы) линейная комбинация Y1 = a1*X1 + a2*X2 - тоже будет собственной формой. А парную к ней надо будет выбирать исходя из условий ортогональности.
Все это так. И то что идет далее по Вашему тексту - тоже правильно. Меня смущает одно. Уйдем от строгой кратности частот. Пусть жесткости сечения относительно главных осей отличаются в той мере, чтобы собственые частоты были очень близки, но не кратны. В этом случае собственные векторы будут лежать только в плоскостях, параллельных осям X и Y. Правильно? Существование одного из собственных векторов, ориентированных под углом 45 град. (как в случае кратности частот) становится невозможно. Так? Если я правильно понимаю, произвольная ориентация пары собственных векторов возможно только в случае строгой кратности собственных частот. Т.е. если искусственно, в малой степени изменяем соотношение жесткостей, то получаем качественно другую систему - формы колебаний только в плоскостях, параллельных X0Z и Y0Z. Тогда где кончается условность математических методов (для случая строго кратных частот) и начинается реальный мир (очень близкие, но не кратные частоты). Может быть проблема с неодинаковостью напряжений - это проблема условности математики для кратных частот?
Цитата:
Собственно говоря, можно ориентировать формы и так,, как это сделали вы. Просто реакцию по формам с совпадающими частотами ни в коем случае нельзя суммировать по правилу корень из суммы квадратов.
Я честно говоря не понял, почему нельзя. Имеется в виду, что вместо SRSS должен использоваться CQC? Или там какой-то иной потаенный смысл?
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 13:03
#16
Юрий


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Юрий:
А все-таки какие аргументы выдвигают Ваши оппоненты? А то интрига нарастает..
Добрый день коллеги по форуму! Два дня не мог выйти в интернет, т.к. мне сообщали "Сервер не найден". Выйдя сейчас и увидев столь обширную дисскусию, я поразился, т.к. вопрос-то частный - касается только проблемы в сейсмических районах, а сколько участников, похоже даже больше, чем по гофрированным балкам. Все не могу проанализировать так быстро, поэтому отвечаю на вопрос novinkova об аргументах оппонентов. Чтобы не пересказывать их ответ и наш ответ на их ответ, я решил выставить наш ответ, убрав только название организаций и фамилии, а то неудобно - все-таки оппоненты доктор и кандидаты технических наук, правда по железобетонным конструкциям, но квадратных колонн и в жб хватает. Текст не правил вообще, вот если бы подсказали как выставить фрагмет с фильмом на 3 мин около 50 -60 Мба, то я бы выставил этот фильм для обзора участникам, поскольку лучше один раз увидеть, чем читать и слышать. Удачи всем!
Вложения
Тип файла: doc Квадратные колонны ответ оппонентам 25 0808 .doc (85.5 Кб, 304 просмотров)
Юрий вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 18:58
#17
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Я честно говоря не понял, почему нельзя. Имеется в виду, что вместо SRSS должен использоваться CQC?
Да, именно это. Хотел подготовить примерчик, но не получается - сейчас нет времени. Вкратце у меня получается вот что. Если суммировать усилия по CQC, то момент в колонне (я беру значение в заделке) по абсолютной величине всегда одинаков, вне зависимости от того, как у меня развернулись относительно осей формы колебаний и вне зависимости от того, как я направляю сейсмическое воздействие. Плоскость действия момента при этом совпадает с направлением сейсмики. С моей точки зрения это правильно.
При суммировании по SRSS итоговый момент не всегда совпадает по напрвлению с сейсмикой и его значение в это случае выше.

Для не совсем совпадающих частот я пока не считал, но в принципе, когда они близки тоже надо считать по CQC.

Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Может быть проблема с неодинаковостью напряжений - это проблема условности математики для кратных частот?
Мне кажется, что нет. Критерием правильности опять же должно быть решение динамической задачи.
Для консоли длиной l с массой m на верхушке - уравнение колебаний
m(d2x/dt^2) + kx = ma(t).
a - ускорение основания, k = l^3/(3EI), x - перемещение в направлении воздействия.
Для квадратного сечения для любых направлений сейсмики относительно осей сечения будем получать одни и те же перемещения (это прямо следует из уравнения), следовательно - одни и те же усилия.
А напряжения - нет, так как для разных направлений плоскости действия момента - они разные.
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 23:34
#18
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Позвольте вопрос - учет неблагоприятного направления воздействия безусловно важен,и важно его учесть для отдельных элементов,а не консольной модели в целом.Но если всем очевидно,что кручение (вращение) здания может дать больший эффект,то как тут расставить приоритеты?
И не кажется ли вам,что уточнение условной модели может быть бесконечным?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 09:36
#19
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
И не кажется ли вам,что уточнение условной модели может быть бесконечным?
Согласен! Совершенству нет предела!Как раньше (15 лет назад ) считали конструкции, в большинстве случаев? В плоской схеме и не заморачивались! Потому что, любой расчет это абстрактная математическая модель которая наиболее близко показывает реальную работу конструкции, данная мысь уже обсуждалась на этом форуме.Если в снипе не указано направлять в обязательном случае сейсмич. нагр. под углом 45 гр значит для этого имеются определенные причины неизвестные мне.Имхо.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 09:51
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
...любой расчет это абстрактная математическая модель ...
Математическая "расфасовка" моделей начиналась лет 500 тому назад. По мере развития вычислительных возможностей, особенно с распространением ПК, в массовом порядке стали выявляться несовершенства.
За короткий срок "пересмотреть" всю математическую основу теории расчета не представляется возможным.
Пример: Галилей в 1638 г. опубликовал абсолютное неверное решение задачи о несущей способности консольной балки. Такого взгляда придерживались (неглупые люди) лет 100...200
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 12:59
#21
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Цитата:
любой расчет это абстрактная математическая модель которая наиболее близко показывает реальную работу конструкции
как раз для сейсмики и снипа по ей - не очень-то верно
Цитата:
Если в снипе не указано направлять в обязательном случае сейсмич. нагр. под углом 45 гр значит для этого имеются определенные причины неизвестные мне.Имхо
думаю причины просты - консольная модель,у которой характеристики задаются по двум ортогональным направлениям
Цитата:
Галилей в 1638 г. опубликовал абсолютное неверное решение задачи о несущей способности консольной балки. Такого взгляда придерживались (неглупые люди) лет 100...200
т.е научимся считать на сейсмику лет через 150?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 13:27
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
научимся считать на сейсмику лет через 150?
Наверно надо 150 умножить на коэффициент прогрессивного ускорения технических возможностей
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 20:40
1 | #23
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Может подведем предварительный итог?

1. Действительно ли для простых зданий (с каркасной ли, связевой ли или смешанной конструктивно-планировочной схемой) требуется пространственный расчет с произвольной ориентацией сейсма на плане (в частном случае мы говорили об угле 45 град к оси X)?
В большинстве случаев - нет. Приложение сейсма в направлении главных осей дает напряжения, которые не меньше результирующих напряжений, полученных при приложении сейсма под произвольным углом. При этом следует, как правило, использовать суммирование по принципу "корень квадратный из суммы квадратов, SRSS". Пример приведен в посте 7 этой темы. Использование алгебраического суммирования напряжений при изгибе в двух плоскостях (см. статью в топике темы) соответствуют чрезмерно консервативному подходу, т.к. пики внутренних усилий при изгибе в двух плоскостях достигаются в разные моменты времени.
Это заложено в нормативных документах и России (СНиП II-7-81, п.2.10), и Казахстана (СН РК 2.03.30-2006, п.5.18). В тексте и того, и другого документа квадратичное суммирование откликов распространяется не только на внутренние усилия, но и на напряжения. Теория изложена в п.4.5.7. Бирбраер А.Н. "Расчет конструкций на сейсмостойкость", Санкт-Петербург, Наука, 1998, в частности для метода разложения по собственым формам см. форм. 4.65 б). Из гламурных изданий см. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможности их анализа", М.: ДМК, 2007. Для тех, кому лениво искать, процитировать абзац на с.524: "Учитывая, что оценка суммы модальных вкладов содержит выражение квадратного корня, а перед ним, как известно, следует ставить знак +/-, можно принять, что все компоненты внутренних усилий (напряжений) могут иметь произвольный знак и учитывать все возможные комбинации их знаков. Но более правильным было бы вспомнить, что при проверке конструкций найденные оценки максимальных значений используются не сами по себе, а подставляются в некоторую формулу, определяющую критерий пригодности конструкции к эксплуатации (например, в формулу для вычисления напряжений). Тогда необходимо для каждой учитываемой формы собственных колебаний подсчитать значение этого критерия, а уж потом суммировать его по Розенблюэтту". Здесь "суммирование по Розенблюэтту" = правило "корень квадратный из суммы квадратов". Наконец, правило квадратичного суммирования напряжений в явном виде приводится в ГОСТ 30546.1-98 "Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости", п.5.12.4.
Мне кажется, что с дискриминацией напряжений покончено - они восстановлены в правах
Однако, остается одно исключение - системы с кратными (или различающимися не более, чем на 10%) частотами. Для таких систем колебания по кратным частотам полностью коррелированы (т.е. пики реакций по формам, соответствующим кратным частотам, достигаются одновременно. Поэтому вместо правила SRSS должно применяться правило CQC (полная квадратичная комбинация). При таком подходе действительно суммарная реакция при приложении сейсма под углом 45 град даст усилия до 41% выше, чем при приложении в направлении главных осей. Стоит или нет вносить предложения в СНиП об увеличении на 40% модальных усилий для кратных частот - не знаю. Однако, предполагаю, каким будет ответ в Российских структурах, занимающихся сейсмическим нормированием. Ключевые слова - "должен быть системный подход к сейсмическому нормированию, нельзя изменять отдельные пункты без увязки с другими", "такие положения отсутствуют в нормах других стран", "нет подтвержденных случаев обрушения, связанных с недооценкой сейсмической нагрузки при расчетах по плоским схнмам для систем с кратными частотами", "очень большая неопределенность и условность расчетов на сейсмические нагрузки".
2. Действительно ли при проверке несущей способности элементов следует раздельно определять изгибающие моменты от сейсмических воздействий, действующие в разных плоскостях, а затем выполнять проверку несущей спсобности элемента, как сжато-изгибаемого в двух плоскостях? Или же должны определяться напряжения от сжатия с изгибом по каждой собственной форме отдельно, а затем производиться простое или квадратичное суммирование этих напряжений? На мой взгляд, это более важный вопрос. И намного более сложный. Одна из основных сложностей - как определить условные модальные напряжения в случае проверки устойчивости сжато-изгибаемого стержня. Ведь коэффициенты продольного изгиба для таких напряжений, подсчитанные только для отдельной моды не имеют физического смысла (т.е. они должны определяться с учетом не только сейсмической, но и остальных видов нагрузок). На мой взгляд - здесь вопрос на полноценную главу диссера, а может и больше. Если используются критерии не устойчивости, а прочности - то там вопросов меньше. Можно квадратично суммировать все напряжения от изгиба в каждой плоскости. Если точнее, то должны квадратично суммироваться критерии прочности (т.е. si-Ry, где si - напряжения от деформаций по i-ой собственной форме, Ry - расчетное сопротивление стали). Подобный подход (т.е правило "корень квадратный из суммы квадратов"), наверное, может использоваться и для определения усилий в анкерных болтах. Т.е. могут определяться сейсические усилия в анкерном болте от колебаний по каждой отдельной моде, а затем производиться квадратичное суммирование этих отдельных усилий. На практике, часто используется другой подход - алгебраическое суммирование (как во второй статье). Я переговорил с некоторыми расчетчиками, но внятного ответа, почему используется такой подход, я не получил. Причины, скорее всего, связаны со здоровым консерватизмом при расчете ответственных узлов.
3. Какое правило (алгебраическое или квадратичное суммирование сейсмических напряжений для ортогональных плоскостей) используется в Лире/SCADе для определения РСУ Об этом чуть позже.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 21:27
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


давайте по поводу суммирования усилий - собственно почему используется разложение сейсмического воздействия на собственные колебания? да потому что собственные формы колебаний - ортогональны. очень удобный естественный базис получаем.
но для меня загадка, почему суммирование усилий должно выполняться по правилу SRSS или CQC. рассмотрим разложение некоего колебания в ряд Фурье (например), но при этом аппроксимация имеет вид алгебарической суммы. почему тогда вынужденные сейсмические колебания, разложеные по базису собственных колбеаний, должны суммироваться по SRSS или CQC?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 03:43
#25
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


to Forest_Gump:
Так ведь максимумы внутренних усилий (напряжений) при колебаниях по разным собственным формам достигаются в разные моменты времени (по первой собственной форме - в момент времени t1, по второй собственной форме в момент времени t2 и т.д.). Т.е. в тот момент, когда изгибающий момент при колебаниях по первой собственной форме достигает максимума, изгибающий момент по второй форме еще имеет некоторое промежуточное (немаксимальное) значение. А алгебраическое суммирование откликов (в частности, напряжений) предполагает, что максимумы внутренних усилий (и напряжений от них) действуют в один и тот же момент времени. Квадратичное суммирование учитывает эту "разновременность" и дает "наиболее вероятное значение результирующего отклика при условии нормального распределения отдельных модальных откликов". Полная квадратичная комбинация как раз и учитывает коррелированность (взаимозависимость) собственных форм при кратных или близких к кратным собственным частотам. В этом случае и учитывается, что при наличии кратных частот максимумы внутренних усилий или напряжений для этих частот могут достигаться одновременно. В кахазском СНиПе правило CQC заложено в Приложении 7. Помимо SRSS и CQC существуют и другие правила комбинирования модальных откликов. Никто не говорит, что правило простого, алгебраического, суммирования неверно. Речь идет о его консервативности, т.е. результирующая реакция при таком подходе получается завышенной (если точнее, необоснованно завышенной)
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 22:57
#26
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Продолжу не совсем в тему,но в этом топике больше конкретного..
Хотелось бы проверить достоверность методов расчетов на сейсмостойкость так сказать "на натуре". А именно - на конкретных примерах разрушений и неразрушений зданий запроектированных по сейсмическим нормам. Т.е пересчитать расчетную схему здания (или сооружения ,например,эстакады) ,которое было повреждено - и известно-как- по разным методам - обычным спектральным, по акселерограмме, прямым динамическим расчетом и др. , и понять -какой метод дал более достоверные результаты.
Нужны только исходные данные по конструкции и землетрясению..

Последний раз редактировалось Vlamos, 02.07.2009 в 22:58. Причина: грамматика..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 07:06
1 | #27
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


готов поучаствовать в тестировании.
но
вряд ли информация о экспериментах и тем более реальных событиях будет достаточной.
но ЕСли у кого есть инфа-было бы интересно ознакомиться. сам искал- не нашел.
Из известных мне наиболее подробно описан эксперимент с 3_эт рамой 1:4 в Турции. + они Считали нелинейно ansys (но там не все размеры и данные указаны и акс-ма не оцифрована- только картинка).
НЕ самим же землетрясение устраивать.. (хотя возможно кто-то из форумчан эксперимент и проводил).

поэтому, как вариант:
Делаю расчет на некую акселерограмму 8 баллов (под неким направлением) в ANSYS и ls-dyna. (линейный и, позже, физнелинейный).
например, Г-образное протяженное в плане 3эт-здание с учетом грунта (например, сверху более слабый).
Лучше всего взять здание из какой-либо методички или пособия по сейсмическому проектированию.

Пусть это будет эталоном (аналог натурных замеров).

если это принципиально устраивает, готов сделать модель и вывесить в текстовых форматах ansys,лиры=скада, микрофе и робота.
Все желающие посчитают эту же модель в своих пакетах линейно-спектрально или акселерограммами (выбрав их сами или взяв мою).с грунтом или без.

Интересно, есть ли у кого акс-ма для Спитака?

Последний раз редактировалось СергейД, 03.07.2009 в 08:01.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 13:06
#28
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


Меня устраивает,правда больше реплик что-то нет..я могу по нормам на СКАДе и МикроФе..+ еще одним методом..правда,я предлагал иное - для поврежденного реальным землетрясением здания или сооружения с данными по конструктивным решениям (сечениям,армировании ,геологии и др) провести расчеты и сравнить результаты ...
т.е. основная задача - найти эти данные
Спитак,Газли - буду искать (по второму наверное легче будет),может зарубежные данные легче будет найти?
Спитака нет,а у Вас Газли оцифрованных нет?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 14:01
#29
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Направление сейсмической нагрузки непредсказуемо.
Цитата:
В наших нормах где-то есть пункт обязывающий проектировщика прикладывать нагрузки так, чтобы обеспечить наихудшую расчетную ситуацию. И тут могут быть только самые общие рекомендации и то для простых случаев.
СНиП II-7-81* СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

2.3. Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.

Для зданий и сооружений простой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях следует учитывать раздельно.

При расчете сооружений сложной геометрической формы следует учитывать наиболее опасные для данной конструкции или ее элементов направления действия сейсмических нагрузок.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 04.07.2009 в 14:09.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 16:59
#30
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


спитак могут найти, но х-ки зданий, грунт!, рельеф и прочие тонкости...
+объем задачи (это докторская минимум).
можем долго-долго ждать-искать.
поэтому и предложил вышесказанное.
даже на консольном стержне будут вопросы...
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:15
#31
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
<phrase 1=


ну почему докторская..если только по поиску информации
кажется,видел я ,правда давно,по эстакаде кажется в калифорнии фото с повреждениями и сечения с армированием..именно в этом объеме информацию и нужно..записи инструментальные хорошо,но необязательно,основной метод -то у нас без них..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 11:42
#32
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


СергейД
Поддерживаю вашу идею! Для начала хотя бы просто сравнить программные коплексы! А протестировать, на основе уже исследованных объектах, вряд ли получится!
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 21:03
#33
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Теория точна если практикой проверить (вот откуда все коэффициенты) Расчет колонны под 40 градусов с огурцом U1,U2,U3,U4 это хорошо, но рухнет или нет зависит от людей в касках а они сейчас редко их одевают.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 12:32
#34
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Немного информации о Спитаки и Газли!
При двух мощных землетрясениях 1976 г. в Газли и 1988 г. Спитаке были получены всего по одной акселерограмме. Во время трагического Спитакского землетрясения 1988 г.с магнитудой М=7.0, всего была получена одна акселерограмма на расстоянии около 30 км от эпицентра.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 11:15
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Господа! Не парьтесь, считайте по СНиП раздельно в двух направлениях. Всё равно все расчеты на сейсмику - пальцем в небо. Посмотрите, например, Американские нормы.
Ну а если кому интересно считать по акселерограммам, на сайте www.isesd.hi.is можете найти кучу акселерограмм на любой вкус.
Только учтите, что каждая акселерограмма имеет три компоненты по трем декартовым осям. При этом все три компоненты примерно одинаковы и корреляция между ними практически нулевая.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 20:04
#36
Юрий


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всё равно все расчеты на сейсмику - пальцем в небо
Коллеги! Обратите внимание на то, что в Японии наименьший процент разрушений зданий при одинаковых по мощности землетрясениях в других странах, где считают на сейсмику по указанному выше принципу - пальцем в небо. Видимо, многие забыли основополагающие принципы проектирования в сейсмических районах, заложенные еще Корчинским И.Л. в 70-х годах прошлого столетия, что наиболее достоверно отражающие реальное воздействие сейсмики расчеты - это хорошо, но не менее важно правильное конструирование элементов и узлов, поскольку на возможные двух- трехкратные перегрузки во время землетрясения проектировать никто не будет, а судя по реальным акселлерограммам эти перегрузки неизбежны при землетрясениях.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Господа! Не парьтесь, считайте по СНиП раздельно в двух направлениях
Совет хороший, а как быть с требованием СНиП по сейсмике о том, что в расчете зданий и сооружений следует учитывать знакопеременный характер горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок, принимая их направления наиболее невыгодными для напряженно-деформированного состояния рассматриваемого элемента. Приложите к каркасу здания с колоннами квадратного сечения нагрузку под углами 15, 30, 45, 0 и 90 градусов и Вы увидите, что в колоннах появятся усилия Мх и Му, действующие одновременно, только при сейсмиках действующих под углами 15, 30 и 45 градусов к главным осям сооружения, ну а дальше при проверке прочности сечения, например, стальной колонны надо считать по формуле 50 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования" и не надо ничего выдумывать. Как говорят опытные проектировщики "Соблюдай СНиП и тебе не страшен никакой разум" и ни одна экспертиза не прикопается. Удачи всем!
Юрий вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 23:23
#37
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
расчеты - это хорошо, но не менее важно правильное конструирование элементов и узлов

Еще надо проверить как это в реале выполнили )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 20:14
#38
Юрий


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Еще надо проверить как это в реале выполнили )))
Зайдите на сайт WWW.PSK-almaty.kz раздел "Наши достижения" может что-нибудь и найдете для себя.
Юрий вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2010, 23:53
#39
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Землетрясение 8,8 баллов в Чили.

Красивая страна, даже после землетрясения всё смотрится на удивление цивилизированно...

http://www.nytimes.com/slideshow/201...EQUAKE_12.html
Baires вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 12:19
#40
bahil


 
Сообщений: n/a


Не понял в чем проблемма? Если очень хочется, то считайте в любом направлени. В каждом направлении будет момент*cos(a). На самом деле все очень просто, если соблюдать п. 2.4.
Кстати о японцах. У них несколько иной подход к проектированию сейсмостойких зданий. Если считать как и на эксплуатационные нагрузки, то и у нас ничего не разрушится. Наведайтесь в атомпроект.
 