В букварях по ЖБК вроде все понятно расписано. Если не хватает, ширины колонны для обеспечения длины анкеровки верхних стержней балок, то загибаем стержни вниз на 90град., диаметры загиба, защитные слои соблюдаем, хомуты от разгиба ставим и т.д. Но у нас ситуация такова, что и высоты разъема колонны не хватает для отогнутого участка анкеруемого стержня. Шайбы, высаженные головки главспец применять не хочет. В итоге он придумал варить эс-двадцать третьим швом отогнутые участки анкеруемых стержней и продольные вертикальные стержни колонны. В общем, прошу высказаться по поводу такого решения. У меня величайшие сомнения...
Прежде всего, С-23-Рэ вообще не предполагает сварку стержней разного диаметра. Какое еще при этом влияние будет на геометрию арматурного каркаса колонны?
ЗЫ. Да и как-то выглядит все черезчур просто. Не думаю, что если такое решение имеет право на существование, за десятилетия до нас до него никто не додумался.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 83851
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:53
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Почему не забетонировать гнутые стержни, выпущенные в 1/3 пролета сразу с колонной? Расход арматуры понятно больше, но тоже вариант. Мы такой способ применяли, исполнение армирования на стройке нормально выглядело.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 10:56
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А Вы анкеровку считали с учетом реального использования площади арматуры в сечении? Если нет, то попробуйте, бывает сильно выручает.
И еще, Вы какой класс арматуры используете. Если термомеханически упрочненную А400С или А500С, то С23-Рэ можно использовать только при диаментах 10-18, во всяком случае по нашим нормам. Как понимаю, диаметры у Вас боьше.
P.S. Сами в таких случаях использовали анкерующую пластину с завариванием арматуры в раззенкованые отверстия.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:10
#4
adc_inc

профи
 
Регистрация: 08.05.2009
Красноярск
Сообщений: 9


Добрый день! Советую глянуть Раздел "Анкеровка арматуры" СП52-101-2003 (п. 8.3.18 - не запрещает шайбы! Тут нужен расчет на смятие, который делается в 3 секунды). Если главспец "не хочет":
Вариант 1. Попробуйте уменьшить длину анкеровки. Посмотрите свои расчеты, и если Вы приняли диаметр арматуры чуть больше, чем по расчету, то смело можете рассчитывать длину анкеровки исходя из расчетного диаметра.
Вариант 2. Попробуйте увеличить сечение балки - тем самым можете уменьшить диамерт верхней анкеруемой арматуры.
Вариант приварки стержней балки к стержням рабочки колонны - сколько работаю....впервые слышу.
__________________
Работа не волк, а произведение силы на расстояние...:to_clue:
adc_inc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 11:16
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2yarrus77
Да много чего хорошего можно было сделать и не доводить дело до сомнительного решения! Если бы в данном случае это зависело от меня...

2sudakov
Умолял главспеца - выдай расчет без учета трещиностойкости, увы...
А насчет диаметров - не путайте:
Из ГОСТ Р 52544-2006 (для арматуры А500С)
[FONT="Times New Roman"]Б.4 Изготовление образцов сварных соединений

Б.4.1 Конструкции и размеры соединений для горячекатаного проката принимают такими же, как для арматуры класса A-III (А400) по ГОСТ 14098. Для термомеханически упрочненного проката конструкции и размеры соединений принимают такими же, как для арматуры A-III (A400) по ГОСТ 14098 за исключением длины скобы-накладки при ванно-шовной сварке (по типу С15-Рс по ГОСТ 14098), которая должна быть не менее (4dн + l1), где l1 - зазор между свариваемыми стержнями.

Б.4.2 Применяемые для изготовления сварных образцов из горячекатаного проката оборудование, сварочные материалы, параметры режимов сварки и особенности технологии сварки должны быть такими же, как при сварке арматуры класса A-III (A400) в соответствии с требованиями [1]. При сварке образцов из термомеханически упрочненной и холоднодеформированной стали технологические параметры также принимаются как для сварки арматуры класса A-III по [1], но со следующими изменениями:

- ручная дуговая сварка протяженными швами внахлестку (по типу С23-Рэ по ГОСТ 14098) осуществляется наложением швов «от краев в середину», при этом каждый последующий шов накладывается после полного остывания предыдущего;
[/FONT]
Про диаметры - ни слова.
ЗЫ. Анкерующая пластина/шайба/ высаженная головка - один хрен главспец не согласился.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:50
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
2sudakov
А насчет диаметров - не путайте:
Я ж говорю - по нашим нормам. У нас в рекомендациях по применнению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 этот момент четко отмечен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1104
Размер:	59.6 Кб
ID:	20061  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1195
Размер:	42.2 Кб
ID:	20062  
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 12:18
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2sudakov

2adc_inc
Раздел этот знаю почти наизусть.
Вариант 1 - не катит, т.к. все расчеты в руках "главного". У меня только выданные им эпюры требуемого армирования.
А вариант 2 как свегда черезчур мешает всяким архитектуризмам.
А "впервые слышу" - в моей ситуации тоже не аргумент, т.к. с нашим спецом даже согласился большой новосибирский гуру от конструирования.
Спасибо всем откликнувшимся, но варианты правильного решения проблемы я и сам прекрасно знаю - тут не должно быть тайн для вменяемого проектировщика. Просто мне нужна наводка на "железный" аргумент против суррогатного "ноу-хау" (хотя и только одни конструктивные ограничения, накладываемые на сварное соединения в моем представлении - "железнее" некуда, но как всегда "но")
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:29
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Для приварки арматуры балки к арматуре колонны последняя должна быть толще пропорционально добавленному усилию. Плюс нужно соблюсти "конструктивные ограничения, накладываемые на сварное соединение"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:33
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А можете дать сечение балки с армированием (кол-во, диаметры)? И расположение арматурных выпусков колонны в плане с указанием диаметров. Есть пару мыслей.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 12:58
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Тот же объект, только другое перекрытие (делал не я), но примерно то же мне и предстоит
В1; В5 - 20-А500С
Арматура колонны - 36-А500С (для С23-Рэ диаметр зашкаливает!)
Вложения
Тип файла: pdf sechenie.pdf (18.5 Кб, 1848 просмотров)
Тип файла: pdf uzel.pdf (18.7 Кб, 1654 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:26
#11
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Как по мне, у Вас там анкеровки хватит и без загиба, а с загибом и тем более (у Вас там около 800 мм, а требуется врядли более 500 мм). Зачем варить не пойму. К тому же у Вас стержни проходят в двух направлениях, сварите их К3-Рр, будет взаимная анкеровка прямых стержней.
P.S. А что, арматуру каркасов анкерить не надо?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:42
#12
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для приварки арматуры балки к арматуре колонны последняя должна быть толще пропорционально добавленному усилию. Плюс нужно соблюсти "конструктивные ограничения, накладываемые на сварное соединение"
Позволю себе не согласиться арматура колонны сжата, анкеруемая арматура как всегда растянута, характер воздействия скорее разгружающий.

Уважаемый Axe-d не совсем понимаю причину вашего сопротивления, узел далеко не нов и при соблюдении конструктивных требований вполне работоспособен.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:51
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от DEKJ Посмотреть сообщение
...арматура колонны сжата, анкеруемая арматура как всегда растянута, характер воздействия скорее разгружающий....
Ну если характер разгружающий, то вопросов нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:09
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Замечу,что в файле сечение рабочий шов бетонирования поперек ригеля на опоре мама не горюй. Ригель должен бетонироваться на всю длину, включая тело колонны. Рабочие швы не выполняют в местах максимальных поперечных сил и максимальных моментов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 14:19
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


насчет того, сколько реально надо анкеровки - не знаю, т.к. данных о требуемой по расчету арматуры с полным сопротивлением у меня нет.
Если же брать анкеровку "по максимуму" - то получается 20мм*38 (относительная длина анкеровки в 30-м бетоне)=760мм. Типа должно хватить, но данный узел - самый "хороший", есть еще колонны 400х400 и высота разъема 400 и там ужо 20-й стержень не заделать.
А взаимная крестообразная приварка уменьшает требуемую длину заделки максимум на 43% (и то надо считать - насколько). Т.е. получается - 0,57*760=433 мм.
Арматуру каркасов анкерить не надо, верхние стержни у них нерабочие
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:59
#16
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Арматуру каркасов анкерить не надо, верхние стержни у них нерабочие
Я так понимаю, таким образом расход арматуры уменьшаете. А Вы все равно заанкерите. Пусть они тоже включатся в работу. Отношение требуемой площади арматуры к действительной уменьшится. Таким образом можно ввести поправочный коэффициент, или вообще снизить диаметр дополнительной арматуры. Уверен, что вполне реально законструировать этот узел без нахлесточного сварного шва.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:06
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а вверх нельзя отогнуть?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:12
#18
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Нормальное решение Ваш главспец принял (не говорю придумал, так как ничего нового не вижу). Приваривайте С23-Рэ, Вам требуется для анкеровки 20-го стержня, для него это разрешается, 36-й колонны тут ни причем. Да и для 36-го это повод только разработать индивидуальный чертеж на сварное соединение был бы...
Что Вас смущает кроме интуиции?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 07:54
#19
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


Целиком солидарен с yarrus77 (пост#14). Гораздо большие сомнения вызывает положение шва бетонирования на опоре балочной части(!!!), нежели анкеровка стержня d=20. Судя по всему, это обычные контурные балки и анкеровки L~700мм - "выше крыши"...
Что касается отгиба вверх (пост#17), то неоднократно применяли такое решение (при оговаривании в проекте недопущения нагрузки плиты до бетонирования вышележащей колонны (стены).Но, конечно же, при небольших усилиях в анкеруемых стержнях...
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 09:07
#20
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
а вверх нельзя отогнуть?
А если брать количеством?
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 10:12
#21
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
а вверх нельзя отогнуть?
Не вздумайте так делать - растянутый стержеть анкеруется внахлест со сжатым, что приводит к непредсказуемой работе узла.
Усилие с растянутого стержня необходимо передать на растянутый, который в данном случае в нижней колонне.
Стержень не просто надо завести за нормальное сечение где он используется с полным расчетным сопротивлением, а еще и передать с него усилие куда-то, т.е. на другие стержни.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 14:05
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


да я просто спросил
Liam вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 21:05
#23
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


to Евгений, где описана необходимость "... передать с него усилие куда-то, т.е. на другие стержни"? Ведь анкеровка подразумевает удержание арматурного стержня от сдвига (продергивания) в бетоне. При достаточности длины анкеровки зачем с него (стержня) что-то "передавать" на какие-то другие стержни? Тем более, что в данном случае речь не идет об анкеровке при нахлесточном соединении стержней без сварки...
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 23:05
#24
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


так делать нельзя однозначно!
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 05:56
#25
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


An2, Как так? На сварке нельзя или вверх отгибать?
yures2008,Строительная, теоретическая механика, сопромат и т.д. говорят что усилия должны куда-то передаваться...
Вот схема опоры одного моста. Как думаете почему упал мост? Арматура заведена за грань опоры как положено, даже больше...
Ни в одном учебнике, пособии или руководстве нет решения с отгибом вверх, в Еврокоде тоже нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мост.jpg
Просмотров: 1082
Размер:	7.1 Кб
ID:	20130  
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 09:33
#26
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


to Евгений, я ни в коем разе не предлагаю отгиб вверх в качестве нормативного! Уверен, что многим проектировщикам-практикам приходилось вынужденно идти на подобный узел, когда, например, строители при бетонировании стены пропустили гнутые стержни анкеровки диска перекрытия. При небольших нагрузках и определенных допущениях подобный узел может быть применен (на усмотрение конструктора)...
Что касается анкеровки, то всегда наивно полагал, что определяющим является взаимодействие БЕТОНА с анкерующимся стержнем, но никак не каких-то "других" стержней, на которые "передаются" усилия. Видимо, я заблуждался...
Что касается предлагаемой Вами мостовой балки, то хотелось бы видеть характер разрушения и остальное армирование...
Кстати, может кто из коллег выскажет свое отношение к "отгибам вверх", подтвержденное теорией и формулами?
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 10:24
#27
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


yures2008,
Цитата:
может кто из коллег выскажет свое отношение к "отгибам вверх"
На стадии монтажа надо учитывать, что такая балка будет работать как шарнирно опертая, пока не зальют вышележащие стены/колонны
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Romanich, 10.05.2009 в 17:01.
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 16:44
1 | #28
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от yures2008 Посмотреть сообщение
Кстати, может кто из коллег выскажет свое отношение к "отгибам вверх", подтвержденное теорией и формулами?
Поле векторов главных растягивающих напряжений из которого все видно куда и что надо отгибать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1361
Размер:	69.5 Кб
ID:	20142  
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 17:28
#29
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Угу, и правда видно!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1187
Размер:	23.7 Кб
ID:	20143  
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 20:29
#30
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


to Евгений, ну да, для ригеля ситуация совершенно правдивая, а вот если этот фрагмент превратить в хотя бы 10-ти этажную раму, то с растянутыми зонами колонны в узле "ригель-колонна" , например, ПЕРВОГО этажа, ситуация несколько поменяется. При здании большой этажности растянутые зоны в колонне придется сильно поискать...
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 20:43
#31
DEKJ

Проектирование
 
Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от yures2008 Посмотреть сообщение
...а вот если этот фрагмент превратить в хотя бы 10-ти этажную раму, то с растянутыми зонами колонны в узле "ригель-колонна" , например, ПЕРВОГО этажа, ситуация несколько поменяется. При здании большой этажности растянутые зоны в колонне придется сильно поискать...
Ну зачем же искать, ведь и так понятно что в полученных зонах напряжения сжатия будет меньше чем в среднем по колонне, а при отгибе арматуры вверх мы к тому же создадим в колонне дополнительные напряжения того самого сжатия за счет натяжений анкеруемого стержня… как то коряво сказал, спать надо иди.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 07:14
#32
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от yures2008 Посмотреть сообщение
to Евгений, ну да, для ригеля ситуация совершенно правдивая, а вот если этот фрагмент превратить в хотя бы 10-ти этажную раму, то с растянутыми зонами колонны в узле "ригель-колонна" , например, ПЕРВОГО этажа, ситуация несколько поменяется. При здании большой этажности растянутые зоны в колонне придется сильно поискать...
Все правильно, в колоннах нижних многоэтажных зданий решаемых по связевой схеме растянутой зоны как правило нет, но, как сказал DEKJ, речь идет о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ напряжениях к тем что получились из статического расчета.
Если приложить силу сверху, то ситуация меняется - главные растягивающие напряжения почти горизонтальны, в этом случае акеровка с анкерующей пластиной и горизонтальным прямым стержнем более рационально. Но в любом случае, главные растягивающие растяжения в верхнюю часть колонны не уходят ни при какой величине сжимающего усилия в колонне.
Если преполагать возможную схему разрушения узла с отгибом стержня вверх, то наиболее возможной схемой является разрушение сжатой части верхней колонны от дополнительного усилия передаваемого акеруемым стержнем (при условии что все остальное удовлетворяет условиям прочности). Хотя, конечно, такая схема является маловероятной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: file000.jpg
Просмотров: 608
Размер:	51.3 Кб
ID:	20156  
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 09:17
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Стержень не просто надо завести за нормальное сечение где он используется с полным расчетным сопротивлением, а еще и передать с него усилие куда-то, т.е. на другие стержни.
полагаю это не вся правда, т.к. несомненно усилие следует передавать с оодного ж.б. элемента на другой. Как нормативный пример можно рассмотреть анкеровка на плстину. ЗДесь в качестве передающей силы выступает работа элемента на поперечные силы (выкалывание), но соглашусь что наиболее понятной является передача усилия с одного "стрержня на другой". Представим себе ситуацию когда сечение колонны большое (и диаметры (и площадь) рабочей арматуры мало по стравнению с арматурой ригеля), а сечение ригеля армированно значительно "мощнее". На данном примере ясно видно что передача усилий происхоит с одного ж.б. элемента на другой.
К стати в нормативных рекомендациях (руководствах) чаще рекомендуют заводить растянутые стержни именно в сжатую зону. (т.к. анкероака в ней получается эффективнее)
Цитата:
Сообщение от СНиП 2.03.01-84*
[FONT=Arial]
5.14
[/FONT][FONT=Arial]Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину Lan , определяемую по формуле (186).
[/FONT]

Последний раз редактировалось p_sh, 11.05.2009 в 09:23.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 09:26
#34
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
полагаю это не вся правда, т.к. несомненно усилие следует передавать с оодного ж.б. элемента на другой.
Так тоже часть правды потерялась - т.к. мы выяснили что в работу должна включиться арматура другого элемента, просто анкеровки в бетоне зачастую недостаточно (см. пример выше).
Анкеровка с пластиной понятна - усилие также передается на стержень колонны, только через бетон узла сопряжения колонны с ригелем.
Если бы верхней части колонны не было - анкеровка с пластиной не имела бы смысла - усилие бы не передалось на нижние стержни.
В нахлесточном соединении усилие передается также через бетон, в сварном через сварку. В любом случае растягивающее усилие передается на растянутые стержни колонны, которые в данном случае в нижней части

Цитата:
5.14
Если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины от растяжения бетона, то стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на длину Lan , определяемую по формуле (186).
асти.
Верно, только ключевое слово ВДОЛЬ...

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.05.2009 в 09:51.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 09:54
#35
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Евгений, Екатеринбург
Цитата:
В любом случае растягивающее усилие передается на растянутые стержни колонны, которые в данном случае в нижней части
здесь мне кажется корректрее передача на элемент. (для общего случая) К примеру закладные детали.

посмотрите узлы (придуманы сходу) и взяты из Пособия к СНиП.
Передача усилий происходит через "бетон".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный32.GIF
Просмотров: 1066
Размер:	4.7 Кб
ID:	20160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный33.GIF
Просмотров: 869
Размер:	11.2 Кб
ID:	20161  
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 10:18
#36
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Евгений, Екатеринбург

здесь мне кажется корректрее передача на элемент. (для общего случая) К примеру закладные детали.

посмотрите узлы (придуманы сходу) и взяты из Пособия к СНиП.
Передача усилий происходит через "бетон".
Если мы говорим на элемент, то сразу теряется мысль, что усилие должно быть передано на растянутые стержни, пусть даже и через бетон, я же не против передачи через бетон, но через бетон "правильной" зоны, т.е. зоны узла сопряжения или нижней части.
В каждом приведенном Вами примере усилия передаются через бетон именно на растянутый стержень.
Уберите уголок во втором примере - арматура заведена за нормальное сечение в котором полностью используется? Заведена. Требование СНиП и СП выполнено. Сечение работоспособно? Нет... Нет главного - передачи напряжений, пусть даже и через бетон.
Наверное все-таки правильно говорить так:
"Усилие должно быть передано с ригеля (элемент) на колонну (элемент), при этом если в колонне есть растянутая зона, усилие с растянутой арматуры ригеля должно быть надежно передано на стержни растянутой зоны колонны."
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 10:43
#37
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Можно тоже "ляпнуть"
Тут как то Константин Шашкин изволил выразиться, что мы так толком и не знаем, как работает балка на двух опорах - как в ней перераспределяются усилия под действием нагрузки.

Вы, с моей точки зрения, ушли еще дальше в своих "мыслях" - я даже перестал понимать, как у Вас силовые потоки то перераспределяются.
опус вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 11:01
#38
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Уберите уголок во втором примере - арматура заведена за нормальное сечение в котором полностью используется? Заведена. Требование СНиП и СП выполнено. Сечение работоспособно? Нет... Нет главного - передачи напряжений, пусть даже и через бетон.
Наверное все-таки правильно говорить так:
"Усилие должно быть передано с ригеля (элемент) на колонну (элемент), при этом если в колонне есть растянутая зона, усилие с растянутой арматуры ригеля должно быть надежно передано на стержни растянутой зоны колонны."
с вашими рассуждениями согласен с начала. Примеры данные привел для того чтобы лучше их иллюстрировать и больше раскрыть мысль, чтобы не получилось sola scriptura, а там хоть трава не расти., т.к. Механика она и в Африке таковая.

вывод по физической сути такой, но грешит "кусочным определением функции"., хотя мне тоже в голову обобщенного ничего не приходит.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2009, 00:38
#39
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Народ, помогите найти ответ: в п.3.45 пособия к СП 52-101-2003 есть формула, в которой, при наличии поперечной арматуры, охватывающей без приварки продольную арматуру, коэффициент альфа делится на величину 1+6Asw/as. Что такое "а"???
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2009, 07:27
#40
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Что такое "а"???
Видимо расстояние от грани элемента до центра тяжести продольной арматуры.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 09:31
#41
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


интересно, а какой величиной учитывается количество хомутов, поставленных на конце анкеруемого стержня, ведь с шагом "s" я могу поставить минимум 2 стержня, а могу и 3 и 4 и ... Получается, что от насыщенности поперечной арматурой участка, в котором происходит анкеровка, длина анкеровки не зависит ?

Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 13:20.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:40
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
"s" я могу поставить минимум 2 стержня, а могу и 3 и 4 и
Интересно, как вы поставите на одном и том же участке анкеровки с одним и тем же "s" вместо 2-х огибающих хомутов 4?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 16:39
#43
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно, как вы поставите на одном и том же участке анкеровки с одним и тем же "s" вместо 2-х огибающих хомутов 4?
Что-то не очень вопрос мне ваш понятен.
Я ставлю на конце анкеруемых стержней допустим один 2-х срезный хомут и с шагом 50 мм увеличиваю их количество до четырёх.(как пример: lan.fac=500мм, на конце стержней на участке 3х50мм=150мм стоят четыре 2-х срезных хомута). А в чём криминал-то?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 17:03
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


В том, что на этом шаге можно поставить больше хомутов при an.fac=500мм. Вы же находите длину анкеровки как бы базовую для определенных условий. И зависит она от шага хомутов (в том числе), равномерных в пределах длины анкеровки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:31
#45
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to SergeyKonstr
Вы хотите сказать, что если я применяю этот коэффициент уменьшения длины анкеровки, то он предполагает постановку хомутов с принятым шагом на всей длине lan.fac?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 13:16
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну да. Однако эпюра эпюра под концом балки может быть и треугольной и трапецивидной (в зависимости от определенных факторов), поэтому отпорное давление G может реализовываться по длине всей опоры балки или только ее части.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 14:29
#47
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to SergeyKonstr
А вы что думаете по поводу поста 39?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 16:30
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Что я думаю. Просто не стал бы в расчетах учитывать. При рассмотрении наклонной трещины на момент при свободно опертых балках не встречал, пока, значительных растягивающих усилий в нижней арматуре.Всегда что-то Аs с "запасом" , Мs относительно не большие.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 08:05
#49
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте. Немогу разобраться в варианте, когда при недостаточной анкеровке арматуры балки, в колонне ставятся лапки (выпуски из колонны).
Рассмотрим вариант когда верхняя арматура балки принята по максимальному моменту. Какого диаметра принять анкеровочный стержень, который выпускается из колонны и насколько его завести в балку если я к примеру приму его таким же диаметром? Может быть есть у когото расчет этого узла в удобоваримой форме. Объясните пожалуйста как вы это делаете? Рисунок приложен. Совсем запутался.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Схематичный узел.dwg (66.3 Кб, 2914 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 08:28.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 08:43
#50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы расчитали по прочности верхнюю арматуру балки и получили As,расч. Подобрали арматуру с As,факт. Расчетное усилие выдергивания равно N=R*As,расч. С учетом длины анкеровки должно обеспечиваться N<Nфакт=R*As,факт*Lан,факт/ Lан,баз. Если этого не обеспечивается, то доп. армирование ищется на величину Nдоп=R*As,доп*Lан,факт/ Lан,баз=N-Nфакт. Подобного рода стержни завожу в балку на длину не менее 1/3 пролета балки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 09:11
#51
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


В данном случае как определить фактическую анкеровку? Стержни разного диаметра, на разную длину заанкерованы, один с недостатчной анкеровкой другой вродебы и ставится для анкеровки, при этом они могут быть разного диаметра.
Аs расч=4,021 (2д16)
N=3750*4,021=15,08т
Asфакт я понимаю 4д16 (арматура балки+стержни анкеровки)?
Изначально правильно из чего исходить, принять расчетный диаметр для анкеровочных стержней?
Насчет 1/3 понятно, хотелось бы узнать как посчитать точную величину хотябы один раз, а потом уже ориентроваться на 1/3 пролета в дальнейшем.
Извините за кучу тупых вопросов.

Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 09:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:10
#52
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Для бетона класса В 25 и ар-ры А400. N=15,08т. Для прямых стержней Nфакт=3750*4,021*383/(34*16)=10,6т. Для гнутых стержней Nдоп=15,08-10,6=4,48т. Если принять их прямыми, то Nдоп=3750*4,021*383/(34*16)=10,6т>4,48т. N=15,08т<Nфакт+Nдоп=10,6+10,6=21,2т.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
как посчитать точную величину хотябы один раз,
Муторное дело, нужно перебирать последовательно ряд сечений от опоры, при этом нужно знать и N в каждом сечении, и считать Nфакт+Nдоп с учетом фактической анкеровки стержней.
Размеры взяты с вашего чертежа.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:35
#53
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо SergeyKonstr! Все понятно. Еще один маленький вопрос. Когда вы конструируете подобный узел, вы гнушки подбираете по максимальному моменту, а верхние стержни балок грубо говоря по минимальному армированию или наоборот?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:56
#54
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Что-то не понял суть вашего вопроса. Количество верхней арматуры (всей) должно быть не меньше той, которую определяем по расчету на прочность и трещиностойкость, а вопрос гнуть ту или иную ее или нет, увеличивать ее кол-во или нет решается при конструировании узла, и по обеспечению анкеровки в том числе. Строителями приветствуется прямая анкеровка (не с загнутыми стержнями), реже с загнутыми, но чтобы концы стержней не вылезали за нижнюю грань балки, и уж совсем плохо дело, если стержни балки в теле колонны, по крайней мере нашими строителями.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:07
#55
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Большое Вам спасибо!
K700 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 11:40
#56
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
троителями приветствуется прямая анкеровка (не с загнутыми стержнями), реже с загнутыми, но чтобы концы стержней не вылезали за нижнюю грань балки, и уж совсем плохо дело, если стержни балки в теле колонны, по крайней мере нашими строителями.
Есть пункт в пособии в котором говорится, что если по расчету вдоль анкеруемых стержней образуются трещины, стержни должны быть заделаны в сжатую зону бетона на величину анкеровки.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 11:49
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А что у вас в теле колонны (вдоль анкеруемых стержней) трещины?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 20:03
#58
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Блин извините, нет конечно. Я просто подумал про балку на конце колонны (последний этаж).
K700 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 11:27
#59
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Если анкеуемый стержень балки, заводящийся в колонну ставится вплотную к стержню колонны, длина анкеровки должна быть пересчитана на длину нахлестки в этом месте или нет? Стержень с бетоном ведь не на полную работает? К примеру стержень колонны 28 а анкеруемый стержень 16-й тогда как посчитать анкеровку в этом месте?
Полезный диаметр стержней в этом месте меньше. Причем с перехлесткой стержней одинакового диаметра все понятно, а если диаметры разные? Есть ли какая нибудь метода?

Последний раз редактировалось K700, 03.04.2010 в 12:03.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 21:15
#60
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что у вас в теле колонны (вдоль анкеруемых стержней) трещины?
Нет кстати трещины могут возникнуть вдоль арматуры в направлении от колонны в сторону пролета и тогда получается как я думаю арматуру по этому пункту как раз потребуется завести даже может быть дальше чем 1/3, а именно на длину анкеровки стержня в сжатую зону бетона или в растянутую не имеющую трещин. Если я не прав опровергните, в пособии черным по белому написано. Или речь идет не про те трещины на которые мы делаем проверку по второй группе предельных состояний.

Последний раз редактировалось K700, 04.04.2010 в 22:07.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:49
1 | #61
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нет кстати трещины могут возникнуть вдоль арматуры в направлении
Не очень себе это представляю. При кручении они косые. Это что вы растягиваете поперечное сечение балки в ширину?
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
как раз потребуется завести даже может быть дальше чем 1/3
Не встечал таких случаев. Это скорее всего это сильное растяжение с изгибом.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Или речь идет не про те трещины на которые мы делаем проверку по второй группе предельных состояни
В нормальном понимании работы балки верхняя зона ее сжата, хотя могут быть и иные случаи. Нужно смотреть эпюру моментов.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Есть ли какая нибудь метода?
В нормах не встречал. Часть усилия от анкеруемого стержня передается стержню, который нерперывен по длине колонны и поэтому может использоваться на полную "мощность". В свою очередь и анкеруемый стержень тоже забирает часть усилия. Перераспределение между ними сложно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:01
#62
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Уважаемые конструкторы можно ли так располагать стержни при анкеровке в сечении например балки?
Вложения
Тип файла: pdf Ангкерова.pdf (4.4 Кб, 897 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:12
#63
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А можно узнать что за балка?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:19
#64
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ну балка как балка, армируется отдельными стержнями поперечка хомуты, жестко защемлена на опоре.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:21
#65
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нижнему стержню не хватает анкеровки?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:24
#66
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нехватает. Точно нехватает, ничего удивительного. По руководству посмотрите, анкеровка нижней арматуры когда нетребуется по расчету сжатой арматуры производить как растянутой в сжатом бетоне для вязаной арматуры.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:27
#67
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Даже учитывая п. 2.40 (последнее предложение) Руководства по конструированию? Диамметр какой?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:29
#68
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Извините непомню последний пункт, щас посмотрю, 16 диаметр. Опорная зона 250 всего лишь. Отогнутый проходит, просто хотел узнать можно ли так располагать стержни, тоесть в направлении анкеровки.

Последний раз редактировалось K700, 15.04.2010 в 21:37.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:38
#69
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


маловато. шайбы не вариант?
тогда нормуль...ничего подозрительного я не заметил...

Последний раз редактировалось Yuzer, 15.04.2010 в 21:43.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 21:40
#70
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
тогда нормуль...
Когда нормуль, извините? Можно так или нельзя распологать? Чисто с точки зрения работы стержней в месте анкеровки?
Просто непонятно, нижний стержень может быть и сжат а верхний точно растянут и два этих стержня в перехлест работают не усугубит? Торможу наверно.

Верхний стержень на радиусе загиба стремится смять бетон, а нижней в случае как у меня на рисунке еще и выколоть его концом.

Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 08:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 10:33
#71
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Запрета не встречал, только необходимо добавить хомуты от разгибания (черт. 5.5 Пособия к СП). Но лучше нижние стержни загибать в горизонтальной плоскости, чтоб прижимало бетоном.
В данном случае (для Lan нижних) можно учесть коэф. альфа = 0.75 из. п. 3.45 пособия (сжатый бетон) - может и загиб не нужен, да и нет в них max напряжений, чтоб на полную анкерить.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 10:42
#72
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо!
Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
хомуты от разгибания
Жестковато как-то хомуты от разгибания в балке ставить которая не приходит в колонну, а без них никак? Ато будет выглядеть как на случай ядерной войны? Да и к чему их там крепить, к вертикальным хомутам чтоли?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 12:10
#73
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


А для чего тогда опорная и сколько высота балки?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 12:25
#74
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Alex_PKU, Да там непонятно на самом деле, входит типа как в монолитный пояс на кладке, 250 я к прмеру больше взял но там больше 300 и не получится, высота 400. Просто рассматриваю это место как заделку на всякий случай. Вот еще близкий вариант балка приходит в монолитный пенек под колонну, 380 опирание на стену сверху колонна давит прилично, узел принял жестким, тоже хомуты ставить надо от разгибания? Вроде не колонная, но сопряжение с монолитной конструкцией.
Вложения
Тип файла: pdf Анеровка_1.pdf (12.4 Кб, 542 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 16.04.2010 в 13:26.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:31
1 | #75
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Для конструктивной может и можно обойтись без обхватывающих хомутов, но ставите как рабочию, значит и хом. напрашиваются, а иначе смысл?
А обхват-е хомуты можно в виде "П" образных из 8-ки и к поперечной на период бетонирования, с длиной ножек > Lan
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:01
#76
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Alex_PKU, разобрался. Нижних стержней и вправду без загиба хватает.

Товарищи конструкторы объясните пожалуйста на какую величину
правильно заводить L образный стержень в двух первых вариантах на приведенном чертеже? С третьим вариантом все понятно. Но существуют варианты когда верхний стержень бывает просто монтажный, либо одного диаметра с L образным стержнем но удобнее армировать лапками отдельно и стержнями без загибов. Я думаю вы не раз подобные задачи решали может быть объясните доходчиво? Может быть чертежи есть, посмотреть узел? Армирование отдельными стержнями.
Вложения
Тип файла: pdf Анкеровка стержней_1.pdf (14.2 Кб, 543 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 18.04.2010 в 11:25.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:41
#77
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Стержень "расчитанный на опорный момент" следует заводить за край стены на 1/4-ую пролёта (при опирании плиты на стены).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:45
#78
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Забыл уточнить сопряжение "Монолитная балка-колонна"
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:56
#79
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Забыл уточнить сопряжение "Монолитная балка-колонна"
Тогда, я бы принял 0,3...0,35 пролёта, по аналогии с безбалочными плитами опёртыми на колонны.
В принципе, надо смотреть расчёт. Где у тебя эпюрка моментов переходит нейтральную зону (растяжение в верхней зоне сечения меняется на сжатие), то бишь где перестаёт быть нужна верхняя арматурка.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 12:10
#80
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


С вариантом где в пролете наверху монтажный стержень, понятно. Если верхний стержень пересек нулевую точку моментов нужно ли заводить его еще на величину w по пособию п.3.46 формула 87 (к СНиП, в СП другой пункт)?

В варианте 2 где стержень того же диаметра что и Lобразный нужно ли завод L образный стержень за нулевую, точку? Некоторые специалисты говорили что в этом случае достаточно перехлестнуть эти стержни, хотя мне кажется перехлеста мало. Получается перехлест арматуры в одном сечении что не есть хорошо. И нужно ли в этом случае заводить стержень скажем от точки перехлеста на величину w по пособию п.3.46 формула 87?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 13:28
#81
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
С вариантом где в пролете наверху монтажный стержень, понятно. Если верхний стержень пересек нулевую точку моментов нужно ли заводить его еще на величину w по пособию п.3.46 формула 87 (к СНиП, в СП другой пункт)?

В варианте 2 где стержень того же диаметра что и Lобразный нужно ли завод L образный стержень за нулевую, точку? Некоторые специалисты говорили что в этом случае достаточно перехлестнуть эти стержни, хотя мне кажется перехлеста мало. Получается перехлест арматуры в одном сечении что не есть хорошо. И нужно ли в этом случае заводить стержень скажем от точки перехлеста на величину w по пособию п.3.46 формула 87?
Надобно тебе разобраться с понятиями "анкеровка", "нахлёст", "эпюра материалов", и "теоретическая точка обрыва" поподробнее, тогда вопросов резко поубавиться.
+ Конструирование жёсткого узла примыкания перекрытий/балок к колоннам/стенам посмотреть.

Можно найти в следующих источниках:
Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах". (самое доступоное изложение).
+ посмотреть учебники по ЖБК Байкова и Бондаренко (там эти вопросы нормально внятно разжёваны).
+ естественно, Руководства, Пособия, Своды правил по конструированию/проектированию ЖБК.
+ Тихонов И.Н. "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" (из последнего).

Всё есть в Download.

Цитата:
В варианте 2 где стержень того же диаметра что и Lобразный нужно ли завод L образный стержень за нулевую, точку? Некоторые специалисты говорили что в этом случае достаточно перехлестнуть эти стержни, хотя мне кажется перехлеста мало. Получается перехлест арматуры в одном сечении что не есть хорошо. И нужно ли в этом случае заводить стержень скажем от точки перехлеста на величину w по пособию п.3.46 формула 87?
Всё зависит от того, какой диаметр ты получил в расчёте.
Явно, что твой "монтажный стержень" (тот что распределительная арматура, как правило) не заведён на длину анкеровки за сечение (вертикальное сечение, примыкание балки к колонне). Т.е. в этом сечении работает только загнутый стержень. Можешь сделать длину нахлёста (где знак вопроса) и считать загнутый и "монтажный" стержень (диаметры аналогичные) одним и тем же "литым стержнем". Просто загнутый тебе нужен, чтоб из стены "выпустить" (заанкерить в стену) арматуру (в связи с технологией, рабочей шов по верху стены под балкой) и он в дальнейшем переходит в "монтажный".
Только смысл делать их одного диаметра? На опоре тебе заведомо нужна бОльшая верхняя арматура и работает там только L-образный стержень в стене (максимальный момент на опоре) и в дальнейшем он в напралении к середине пролёта уходит в ноль (то бишь в месте, где кончается L-образный стержень и начинает работать "монтажный", в конце нахлёста) такой диаметр уже не нужен. Потому и заводят верхний, выходящий из стены стержень на 1/4...1/3 пролёта (в зависмости от опирания на стену/колонну).
Разные есть варианты. Можешь монтажный стержень завести в стену и длина L-образного стержня уменьшится, длина нахёлстки влево уползёт.

Если диаметра L-образного стержня на опоре не хватает, то и "монтажный" стержень надо за грань опоры в стену на длину анкеровки/нахлёста (в зависимости от расположения стержней) заводить.

По поводу заведения за "нулевую" линию стержня в пролёте. Можешь смело заводить на длину анкеровки (только учитывай, что приближаясь к нулевой линии) такого диаметра стержня (как у опоры например) тебе уже не нужно, т.е. длина анкеровки для определённого диаметра уменьшается (см. в формуле понижающий коэффициент - соотношение требуемой и фактической площади стержня).

То, что я советовал про эпюру материалов почитать. Там как раз, для экономии, много стыковок стержней по длине пролёта получается с переходами на меньшие диаметры.

Не знаю, как понятнее написать ))).


PS: По поводу нежелательной стыковки в одном сечении стержней.
Раньше запрещалось (не разрешалось, только с разбежкой можно было), а теперь, при увеличении длины нахлёста (внимательно см. СП и Пособие к нему) можешь стыковать хоть 100% рабочих стержней нижней арматуры в середине пролёта, хоть 100% рабочей верхней на опоре.
На память, около двойной нахлёстки получается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 18.04.2010 в 15:55.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:09
#82
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Можешь сделать длину нахлёста (где знак вопроса) и считать загнутый и "монтажный" стержень (диаметры аналогичные) одним и тем же "литым стержнем".
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
на память, около двойной нахлёстки получается.
Armin в случае моего дурацкого армирования ведь не нужен двойной перехлест, там же получается что "монтажные" стержни как бы пришли на опору? И в таком случае я думаю они должны быть заведены на какую то минимальную величину, если же нет как раз таки нужен двойной? Спасибо вам!

Последний раз редактировалось K700, 18.04.2010 в 18:15.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:50
#83
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Armin в случае моего дурацкого армирования ведь не нужен двойной перехлест, там же получается что "монтажные" стержни как бы пришли на опору? И в таком случае я думаю они должны быть заведены на какую то минимальную величину, если же нет как раз таки нужен двойной? Спасибо вам!
У тебя L-образный стержень по расчёту (и больше не надо, так я понял надпись на схемках), двойной нахлёст, в данном случае, тебе не нужен.

Ни чего дурацкого в данном армировании не вижу. Один из вариантов.

Про "монтажные" стержни, я не пойму ни как. Если они у тебя того же диаметра и идут, скажем, до другой опоры, то они рабочие получаются.
Если они тупо распределительные (для арматуры перпендекулярного приведенному сечению направления, как вариант), то вообще забей на них, для начала, расставь "рабочие" стержни, а потом дорисуешь "монтажные".

Разберись какая у тебя арматура рабочая, а какая распределительная.
Это уже из расчёта надо смотреть.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:01
#84
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Они пришли из другого пролета (точнее с верней промежуточной опоры) и пусть до следующей опоры идут без мудрежа (рабочие считаем), гнушки как можно короче надо оставить вот меня и интересует эта минимальная величина минимально возможная.

Последний раз редактировалось K700, 18.04.2010 в 19:08.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 09:51
#85
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Они пришли из другого пролета (точнее с верней промежуточной опоры) и пусть до следующей опоры идут без мудрежа (рабочие считаем), гнушки как можно короче надо оставить вот меня и интересует эта минимальная величина минимально возможная.
Считаем "монтажные" стержни рабочими, тогда делаем гнутики L-образные такой длины, чтоб длина нахлёста с рабочим стержнем (где знак вопроса) удовлетворяла требованиям СП/СНиП и всё.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 10:40
#86
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Я и говорю что если эти монтажные-рабочие стержни рассчитаны на то что перехватывают часть нагрузки, а стыкуются они в одном сечении с Lми- должен быть двойной перехлест?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 11:06
#87
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Я и говорю что если эти монтажные-рабочие стержни рассчитаны на то что перехватывают часть нагрузки, а стыкуются они в одном сечении с Lми- должен быть двойной перехлест?
Если загнутого стержня L-образного "не хватает" на момент на опоре (в месте сопряжения перекрытия и стены) и монтажно-рабочий стержень идёт в довесок (скажем по расчёту надо 2 шт 16-ых и загнутый 16-го диаметра и монтажно рабочий 16-го диаметра) и нет разбежки => двойной нахлёст.
Только не как у тебя на рисунке, ибо монтажный твой на опору не заходит и в опорном сечение он ни как не участвует (он заработает только в пролёте после загнутого стержня).

Если на опоре хватает загнутого (т.е. по расчёту нужен 16-ый и загнутый стержень 16-го диаметра) тогда двойная нахлёстка не нужна.

Представь себе сечение вертикальное опорное в месте стыковки плиты и перекрытия (можешь трещину представить себе в данном месте). В самой трещине верхняя арматура испытывает растяжение. Чтоб она работала (смотришь влево и вправо от трещины) тебе нужно чтоб она была заанкерена в бетон на длину анкеровки и влево и вправо (либо нахлёстки если впритык к ней ещё какие стержни идут), тогда её, условно примем, не "продёрнет".

Цитата:
Руководство, на то, что Александр сослался
п.2.40. Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее lан
Допустим тебе загнутого стержня на опоре хватает. Влево от трещины он на глубину анкеровки заведён (порядок) вправо от трещины на длину нахлёстки заведён (порядок). С опорным сечением считай разобрались?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.04.2010 в 11:27.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 11:07
1 | #88
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Если верхний стержень пересек нулевую точку моментов нужно ли заводить его еще на величину w по пособию п.3.46 формула 87 (к СНиП, в СП другой пункт)?
да, необходимо помнить, что бетон неоднородный материал.

Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Я и говорю что если эти монтажные-рабочие стержни рассчитаны на то что перехватывают часть нагрузки, а стыкуются они в одном сечении с Lми- должен быть двойной перехлест?
да, но если разного диаметра, то как пропорции определите? ведь стержни меньшего диаметра больше на себя возьмут (не в значениях, а в пропорции)? т.к. у них лучше анкеровка
взгляните: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23404&page=3, а так же загляните в Руководство по конструированию п. 2.37-2.39 - основа анкеровки.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:00
#89
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Да Armin разобрались, с опорным сечением понятно, но наш гнутый стержень после длины анкеровки (перехлестки)закончился, а эпюра моментов еще идет поверху,здесь работает стыковой-рабочий стержень про который я и говорю перехватывает нагрузку (их поверху два и оба они стыкуются к примеру с двумя угловыми в одном месте здесь то перехлест двойной точно нужен?

Последний раз редактировалось K700, 19.04.2010 в 12:17.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:23
1 | #90
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Да Armin разобрались, с опорным сечением понятно, но наш гнутый стержень после длины анкеровки (перехлестки)закончился, а эпюра моментов еще идет поверху,здесь работает стыковой-рабочий стержень про который я и говорю перехватывает нагрузку (их поверху два и оба они стыкуются к примеру с двумя угловыми в одном месте здесь то перехлест двойной точно нужен?
Формально да (при отсутствии разбежки).
Только учитывай, что "двойной перехлёст" должен быть уменьшен на соотношение требуемой площади счечения стержня и фактически установленной. Иначе кознокрадство получается )).
Допустим на опоре тебе нужен был 16-ый и монтажно-рабочий у тебя 16-ый. Явно что в месте где закончился гнутик и начал работать прямой стержень 16-ая уже по расчёту не нужна.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 13:26
#91
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нужно ли соблюдать минимальное расстояние между стержнями балки которые отгибаются в колонну 50мм (в теле колонны как между вертикальными стержнями)? Получается для этого у этих стержней в балке в свету минимум 50мм д/б.

Последний раз редактировалось K700, 20.04.2010 в 19:02.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 08:44
#92
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нужно ли соблюдать минимальное расстояние между стержнями балки которые отгибаются в колонну
Главное, чтоб смогли нормально забетонировать и проходил наполнитель бетонной смеси. Для локального места - допустимо уменьшить просвет до 25мм или до dmax. Может есть смысл - сгруппировать!?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 08:49
#93
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Главное, чтоб смогли нормально забетонировать и проходил наполнитель бетонной смеси. Для локального места - допустимо уменьшить просвет до 25мм или до dmax. Может есть смысл - сгруппировать!?
Группировать как правило нет смысла, т.к. для сгруппированных стержней требуется бОльшая длина анкеровки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 09:00
#94
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
для сгруппированных стержней требуется бОльшая длина анкеровки
верно, но если нет возможности расположить стержни с необходимым просветом?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 09:23
#95
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну я и говорю "как правило"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:25
#96
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Рабочие швы не выполняют в местах максимальных поперечных сил и максимальных моментов.
А как же подпорные стены?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 12:24
1 | #97
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


а вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шов.jpg
Просмотров: 717
Размер:	66.6 Кб
ID:	45298  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 01:14
#98
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Доброй всем ночи! Что бы не плодить новой темы, отпишусь в старой, вопрос состоит в анкеровке верхней арматуры балки в колонну, проектируется балка стоянки, нагрузка на балку приличная порядка 42т/м, пролет 8400, верхняя арматура на опоре по расчету получается почти под 100см2, армирование в два ряда, сечение колонны 600х600, вопрос - возможно ли теоретически загнуть 12 стержней 36 диаметра в колонну и насколько это целесообразно, есть еще вариант анкеровки с помощью шайб, если кто может скиньте ссылку на пример расчета. Заранее спасибо за ответы!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 07:26
#99
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Доброй всем ночи! Что бы не плодить новой темы, отпишусь в старой, вопрос состоит в анкеровке верхней арматуры балки в колонну, проектируется балка стоянки, нагрузка на балку приличная порядка 42т/м, пролет 8400, верхняя арматура на опоре по расчету получается почти под 100см2, армирование в два ряда, сечение колонны 600х600, вопрос - возможно ли теоретически загнуть 12 стержней 36 диаметра в колонну и насколько это целесообразно, есть еще вариант анкеровки с помощью шайб, если кто может скиньте ссылку на пример расчета. Заранее спасибо за ответы!
Можно и теоретически и практически. Загиб арматуры - обычное дело. Только загибать надо не просто так, а по п. 5.36 Пособия к СП 52-101. И длина прямого участка крюка д.б. не менее 100 мм. Проблема, правда, в том, что мало кто из строяков так делает - чаще тупо греют и гнут почти без сопряжения. Поэтому, если есть возможность, примените анкерующие устройства. Еще есть смысл проверить отношение площадей поперечного сечения арматуры требуемой по расчету с полным расчетным сопротивлением и фактически установленной - может и гнуть не надо. У Вас установлено 122 см^2, сами пишете что нужно 100 - причем скорее всего по расчету на трещиностойкость. При этом арматура, поствленная по расчету на трещиностойкость напряжена обычно примерно на 60%. 0,6*100/122=0,53. - т.е. возможно почти в 2 раза уменьшить длину анкеровки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 08:50
#100
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Интересно, какое армирование у вашей колонны 600х600???
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:01
#101
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Интересно, какое армирование у вашей колонны 600х600???
12 диаметров 32



да за 100 квадратов это из расчета по 2-й группе, Axe-d спасибо за ответ, не подскажите где посмотреть пример расчета анкерующих устройств?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:22
#102
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


И на колонну нигде не передается опорный момент балки? Раз необходима анкеровка арматуры балки в колонну, значит это крайняя колонна. Следовательно, должен передаваться и момент... Интересно, как вы определяли опорный момент, на который рассчитана балка? А какую высоту имеет балка?

Последний раз редактировалось Grim, 15.06.2011 в 10:31.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:53
#103
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


я взял значение площади арматуры по обрезу колонны и балки, и эту площадь необходимо заанкеровать в колонну, высота балки 900, обычного отгиба стержня под 90 градусов хватает
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:57
#104
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
я взял значение площади арматуры по обрезу колонны и балки
откуда взял? Какой момент в балке и колонне? К сожалению, в нашем деле анкерить нужно не площади, а реальную арматуру. Так вот, сделать это качественно, применяя 36-е диаметры - практически невозможно...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:17
#105
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


взял из расчета, анкерю естественно не площадь, а арматуру. Из-за расположения арматуры в колонне реально расположить арматуру балки там два ряда 36 диаметра по 6 штук в ряду
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:37
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Анкерить нужно из расчета по 1-му пред. состоянию.
d=36 мм имеет уменьшенное сцепление с бетоном, анкеровка будет длинее, чем скажем у d=32 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:26
#107
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Доброго дня!Поясните пожалуйста некоторые вопросы...
1. Чему равна длина заделки X нижнего стержня? Пункт 8.3.24 СП 52-01-2003 относится к данному случаю?
2. Y - длина перехлеста?Как её определить если разные диаметры стыкуемой арматуры? (какой пункт?)
3. Зависит ли длина анкеровки Lan от отношения требуемой продольной арматуры к фактически установленной? (какой пункт?)
Очень надеюсь на ответы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 1885
Размер:	35.2 Кб
ID:	88663  
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:46
#108
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Чему равна длина заделки X нижнего стержня?
Если арматура вязанная, то
"...Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину lан для растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства).
Если нижняя арматура на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык стержней смежных пролетов осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руководства), при этом в одном сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней..."
Если сварные каркасы, то достаточно 10 d, при условии, что нижняя ар-ра не расчетная.


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Y - длина перехлеста?
Может и не быть, если стыкуемая верхняя ар-ра не расчетная, а лишь анкерная для хомутов.

Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Зависит ли длина анкеровки Lan от отношения требуемой продольной арматуры к фактически установленной? (какой пункт?)
Зависит.
выражение (8.3)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:19
#109
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зависит.
выражение (8.3)
В формуле 8.3 СП речь идет об отношении площади ПОПЕРЕЧНОЙ арматуры.
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:27
1 | #110
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
В формуле 8.3 СП речь идет об отношении площади ПОПЕРЕЧНОЙ арматуры.
Если вы смотрите Консультант, то выкиньте его, приобретите бумажный вариант СП. Кроме этого есть и другие огрехи.

Там написано "...-площади поперечного сечения арматуры,..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 15:09
#111
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Виноват, спасибо! Да, стройконсультант...Сам виноват не посмотрел, в пособии к СП правильно написано, надо было сравнить...Хотя это конечно не дело, стройконсультант в топку!

Но вопрос остался. Может конечно не по этой теме, но все же...

Цитата:
Как определить длину перехлеста, если разные диаметры стыкуемой арматуры? (какой пункт?)
И ещё: поперечное сечение рассматривается у грани колонны?Т.е. у грани сравниваем требуемую и фактическую площадь арматуры?

Последний раз редактировалось Кика, 17.10.2012 в 16:47. Причина: вопрос..., и еще один...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 18:05
#112
IMike


 
Регистрация: 31.10.2012
Москва
Сообщений: 6


тоже об этом подумал - поставьте дополнительно по 2 шт В1 и В5
IMike вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 20:07
#113
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Хочу до конца разобраться с этой темой, интересует именно верхний стык колонны с балкой, где имеются максимальные моменты в колонне и балке и арматура колонны прерывается.

Имеется три случая:

Первая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку достаточно, все хорошо.

Вторая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестку арматуры в колонне для передачи усилий. И в таком случае диаметр стержней нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных.


Третья картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестки арматуры в колонне и балке для передачи усилий. И в таком случае диаметр гнутого анкера нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных, а диаметры стержней колонны и балки по моменту на определенном расстоянии от Ммах.

Правильны ли мои рассуждения?
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Вариант 1.jpg (52.1 Кб, 1506 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант 2.jpg (61.4 Кб, 1456 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант 3.jpg (70.0 Кб, 1526 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 06:06
#114
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Господа проектировщики, подскажите, нужна ли в таком узле выполнить требование по длине анкеровки арматуры колонны в теле балки?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:50
#115
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


3 вариант верный. Нахлестка при 100% стыка будет 2Lбаз*kисп и про поперечку в узле надо тоже не забывать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 12:25
#116
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
3 вариант верный. Нахлестка при 100% стыка будет 2Lбаз*kисп и про поперечку в узле надо тоже не забывать.
Спасибо, но про нахлестку это мне понятно.
Я не могу понять, нужно ли обеспечивать необходимую длину анкеровки арматуры колонны в тело балки? (Laн колонны на чертеже)
Или же достаточным будет только заанкеровать верхнюю арматуру балки в тело колонны.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 13:23
#117
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Я не могу понять, нужно ли обеспечивать необходимую длину анкеровки арматуры колонны в тело балки?
нужно
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 14:12
#118
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Спасибо.
Подытожу, на конкретном примере, имеется стык крайней колонны с балкой.
Арматура балки d20 А400, требуемая длинна анкеровки 680мм.
Арматура колонны d22 А500, требуемая длинна анкеровки 910мм.

Два узла:
1. Неправильно
2. Правильно


Верно?
Изображения
Тип файла: jpg Анкеровка крайней колонны.jpg (69.6 Кб, 1549 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 14:24
#119
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


При загибе арматуры длина анкеровки уменшивается на 30%
2. вариант
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 19:33
#120
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


по мне дак и не то и не то. Во первых если это не рама, которая заливается сразу, то выпуск из колонны вы планируете какой длины? на всю балку? так не делают. Забудьте про анкеровку, представте что балка это продолжение колонны, и вам нужно выполнить стыкувку армуруты в нахлестку 100%, и тогда отпадет проблема думать о том откуда откладывать анкеровку.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 19:54
#121
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
по мне дак и не то и не то. Во первых если это не рама, которая заливается сразу, то выпуск из колонны вы планируете какой длины? на всю балку? так не делают. Забудьте про анкеровку, представте что балка это продолжение колонны, и вам нужно выполнить стыкувку армуруты в нахлестку 100%, и тогда отпадет проблема думать о том откуда откладывать анкеровку.
Пример был сделан абстрактный, для пониманию что куда анкерится.

Если подходить разумно, то к крайним колоннам, как правило, подходят балки с двух перпендикулярных сторон, и размещение нахлестов в зоне загиба стержней еще и в двух направлениях будет не рационально.
Правильней, наверное, будет отогнуть арматуру колонны в двух направлениях, а нахлестку выполнить от начала опоры балки (причем на двойную длину).
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 21:10
#122
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Чтобы не писать много букв, выкладываю узел.

Несколько комментариев. Читайте Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) (Стройиздат, 1978), стр. 120-121.
Заводить стержни колонны в балку можно, но не обязательно. Анкеровку считайте от рабочего шва – он один, на «обрезе» колонны.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
При загибе арматуры длина анкеровки уменшивается на 30%
"Допускается уменьшать... .., но не более чем на 30%." Чувствуете разницу?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (40.4 Кб, 1376 просмотров)
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 07:43
#123
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Чтобы не писать много букв, выкладываю узел.

Несколько комментариев. Читайте Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) (Стройиздат, 1978), стр. 120-121.
Заводить стержни колонны в балку можно, но не обязательно. Анкеровку считайте от рабочего шва – он один, на «обрезе» колонны.

----- добавлено через ~7 мин. -----


"Допускается уменьшать... .., но не более чем на 30%." Чувствуете разницу?

Спасибо.
С анкеровкой вроде понятно.
При таком решении моменты возникающие в колонне и балке будет воспринимать только дополнительный стержень т.к. не выполнено условие длины анкеровки крайных стержней колонны и верхних стержней балки за грани элемента.
Правильно я понимаю?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 08:10
#124
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
При таком решении моменты возникающие в колонне и балке будет воспринимать только дополнительный стержень т.к. не выполнено условие длины анкеровки крайных стержней колонны и верхних стержней балки за грани элемента.
Правильно я понимаю?
Да. Узел моделирует (делает равноценным) анкеровку арматуры балки в колонну. Анкеровку арматуры колонны в балку выполнять не обязательно, но можно (а иногда и нужно при каких-то расчетных случаях) стержни колонны сделать подлиннее и загнуть в балку.
Инкуб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 21:20
#125
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
дравствуйте не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Хочу до конца разобраться с этой темой, интересует именно верхний стык колонны с балкой, где имеются максимальные моменты в колонне и балке и арматура колонны прерывается.
У Голышева в его справочнике подробнее всего рассмотрен такой узел. Решение как его армировать зависит от соотношения момента и продольной силы (т.е. относительного эксцентриситета ) в верхнем сечении стойки. Картинка 1 соответствует случаю малых эксцентриситетов (<1/4h).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:57
#126
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Очень хорошая тема. Спасибо всем за обсуждение, много полезного. Фактически здесь почти вся базовая информация по конструированию узла крайняя колонна-ригель, поэтому хотелось бы здесь же также задать пару вопросов по этому узлу.
Согласно руководству, если мы загибаем верхний стержень ригеля, то нужно поставить хомуты, препятствующие разгибании с шагом не более 100 мм.
1. Эти хомуты загибаются за продольные стержни армирования колонн?
2. Отчего зависит шаг этих хомутов? Влияет он на величину анкеровки, если влияет, то как?
Приложил рисунок, немного коряво, но думаю понятно будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1081
Размер:	54.3 Кб
ID:	143429  

Последний раз редактировалось Ilez, 09.02.2015 в 13:38.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 14:55
#127
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
1. Эти хомуты загибаются за продольные стержни армирования колонн?
Обычные по геометрии хомуты, как и по всей длине. Диаметр и количество думается надо назначать изходя из
п. 5.38 Пособия к СП
- усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 16:43
#128
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


yarrus77, спасибо насчёт 2. понял

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Обычные по геометрии хомуты, как и по всей длине.
Имеете ввиду по длине колонны? То есть это как обычные хомуты в колонне?
В таком случае получается отогнутый участок стержня необязательно должен соединяться с этими хомутами, более того они даже могут не соприкасаться, а отгибать можно таким образом, чтобы отогнутый участок необязательно был в плоскости продольных стержней колонны у наружной грани (см. рис.). Правильно понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.PNG
Просмотров: 545
Размер:	49.3 Кб
ID:	143463  
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 10:09
1 | #129
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Имеете ввиду по длине колонны? То есть это как обычные хомуты в колонне?
В таком случае получается отогнутый участок стержня необязательно должен соединяться с этими хомутами, более того они даже могут не соприкасаться, а отгибать можно таким образом, чтобы отогнутый участок необязательно был в плоскости продольных стержней колонны у наружной грани (см. рис.). Правильно понимаю?
Именно так я делаю. Хомуты призваны воспринимать дополнительные напряжения, разницы в том что вплотную или с зазором в 20 мм нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 22:52
#130
сало


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15


добрый вечер!
если верхняя арматура балки ребристого перекрытия не заанкерована в колонную по требованию, а только на 50%, и армирование балки в этом место рассчитано как шарнирная опора. Что будет в месте стыка балки и колонны в двух случаях: 1) балка покрытия (колонны не идут выше). 2) балка перекрытия (колонны идут выше).
Балка то не упадет, потому что заармирована по шарнирной схеме, но что будет в месте стыка балки и колонны?
сало вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 00:21
#131
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
Балка то не упадет, потому что заармирована по шарнирной схеме
есть мнение (ничем не подтвержденное), что может возникнуть глубокая трещина на опоре, по которой балку срежет поперечная сила
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 12:17
#132
сало


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15


т.е. незанкерованную арматуру выдернет из колонны и появится трещина в месте примыкания балки к колонне? то что балка подобрана как шарнирная в этом месте не поможет получается.....
сало вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 12:28
#133
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
то что балка подобрана как шарнирная в этом месте не поможет получается.....
вот и посмОтрите, что случится с Вашей балкой, потом нам расскажете ))
я думаю, ничего страшного не случится - арматуру не выдернет, трещины, возможно, будут.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 13:02
#134
сало


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот и посмОтрите, что случится с Вашей балкой, потом нам расскажете ))
я думаю, ничего страшного не случится - арматуру не выдернет, трещины, возможно, будут.
да, как обычно, умные мысли потом приходят в голову....

ну тут еще конечно балка ребристая опирается на пилястру стены подвала, а не колонну и выпуски из стены подвала в перекрытие под уменьшат трещины, не дадут раскрыться большим...наверное..
сало вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 13:14
#135
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
т.е. незанкерованную арматуру выдернет из колонны и появится трещина в месте примыкания балки к колонне? то что балка подобрана как шарнирная в этом месте не поможет получается.....
Все будет зависеть от комбинации усилий. Если арматуру выдернет, она перестанет работать и балка "превратится" в арку И тогда надежность узла будет определяться тем, хватит ли трения от распора и сопротивления срезу бетона для восприятия Q. Кроме того, начнет "роялить" изгибная жесткость колонны. Если хотите сделать шарнир, то, ИМХО, лучше уменьшить диаметр верхней арматуры , но заанкеровать ее на максимальное усилие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20161229_171213.jpg
Просмотров: 616
Размер:	50.5 Кб
ID:	181566  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 15:03
#136
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
добрый вечер!
если верхняя арматура балки ребристого перекрытия не заанкерована в колонную по требованию, а только на 50%, и армирование балки в этом место рассчитано как шарнирная опора. Что будет в месте стыка балки и колонны в двух случаях: 1) балка покрытия (колонны не идут выше). 2) балка перекрытия (колонны идут выше).
Балка то не упадет, потому что заармирована по шарнирной схеме, но что будет в месте стыка балки и колонны?
Если верхняя арматура заведена на 50% от необходимой длины анкеровки при условии заделки(для данного диаметра), то в данном месте она будет воспринимать 50% момента от расчетного при данном диаметре верхней арматуры (соответственно в пролете момент будет меньше). До тех пор пока нагрузка на балку(перекрытие) не будет превышать значений при которых момент на опоре превысит это значение балка будет работать как защемленная.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 08:59
#137
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


часто возникает ситуация, когда требуемая арматура в балке по 1 ГПС составляет "половину" от установленной согласно расчетам по 2 ГПС.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 09:33
#138
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
составляет "половину" от установленной согласно расчетам по 2 ГПС.
Обычно это больше касается нижней арматуры.
skam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры балок в колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03