| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Посоветуйте программу для расчета фундаментов
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 50225
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
ФОК вроде как все хвалят, но! Лично я, поюзав, нашел несколько примитивных косяков, в виде неправильных размерностей в шапке таблицы при вводе исходных данных, что сразу, мягко говоря, настораживает и всё равно заставляет проверять вручную. Т.е. программа, по сути нужна только для проверки расчёта вручную и наоборот. Тем более, для однотипных столбчатых фундаментов и ростверков несложно сделать шаблон в экселе, который существенно ускоряет процесс расчёта.
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Есть программа, просто так и называется, "Фундамент" версия сейчас 12 или 13... Сделана по принципу калькулятора, включает, кроме обычных фундаментов, фундаменты мелкого заложения, подпорные стены, фундаменты машин с динам. нагрузками, шпунты.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
И каково ваше мнение о достоверности результатов её работы?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Кстати насчет Фундамент 12. Я говорил с менеджером по продажам ПО, он бывший инженер ПГС, общается с разрабами разного ПО. Дак вот, он мне сказал, что до сих пор программа "Фундамент" шла как "калькулятор" для прикидочных расчетов фундаментов и только сейчас, с версии 14 она более усовершенствована для точных расчетов.
|
|||
![]() |
|
||||
1)По цене не знаю, Но Fok хорош для столбчатых и ленточных , на естественном и свайном основании.
Я это понял когда делал большое общественно здание на свайном основании. Когда колличество чертежей перевалит за 50 листов формата А1 вы меня поймете =) За день можно легко запроектировать фундамент огроменного здания. 2)По поводу достоверности расчета - попробуйте и там и там запроектировать одинаковый фундамент. А потом ручным расчетом проверьте чьи результаты ближе. (про Грунт в Ing2009 ничего сказать не могу - не пользовался.) Offtop: Кстати, в даунлоде выложено очень полезное дополнение к Fok - программа с помощью. Какая-то добрая душу поделилась... дай бог ему... =) http://dwg.ru/dnl/3636 |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
Fok- столбчатые , программ интересная, есть конечно глюки.
Видно что ядро еще старое досовское, а оболочку для винды переделали. Чертежи выдает взорваные (в том числе и план фундаментов)! Раньше пользовался АСПФ (под досом). но чертежи получалить ужастные. |
|||
![]() |
|
||||
можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК)
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
"можно посчитать в Ing+ , но потом для проверки конвертировать в ФОК за несколько секунд и из ФОКа вытащить чертежи ( конвертор где-то здесь на форуме наз-ся из Старка в ФОК)"
на Инж денег не дадут точно ![]() "Общался с проектировщиками работающими в Фоке,одни положительные отзывы особенно для пром.проектирования, взаимодействует со Скадом." А как быть если разные типы фундаментов используются? Например идет реконструкция ! Надо нагрузить существующие ленточные фундаменты и поставить новые, столбчатые ! А ленточные фундаменты под колонны ФОК считает? |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
[quote=Artiznov;395513
А ленточные фундаменты под колонны ФОК считает?[/QUOTE] Ну это вопрос скорее к людям, кто непосредственно работает. По моим сображениям должен ![]() http://www.rflira.ru/products/constr...217506834.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Я бы посоветовал ФОК. Сам работал с этой программой с 70-х годов прошлого века.
Основной набор программ был: Лира, Фок, Приказ ( на машинах ЕС) Лира, Фок, Каскад (на машинах СМ-1420). Добавлено: В МОНОМАХе есть экспорт в ФОК. Последний раз редактировалось Profan, 14.05.2009 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Дак Мономах вроде сам фундаменты умеет считать !?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Profan!
Цитата:
Экспортировать может быть не надо, не все все таки читали про Цитата:
С пионерским приветом - опус! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
"МОНОМАХ пока не считает свайные фундаменты под отдельные колонны. На естественном основании считает." Понятно.
Может кто-то еще поделится инфой (впечатлениями) о расчетных программах по фундаментам? Кто-нить ProjectStudio использует для расчетов фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
все как и было ранее
![]() Расчет в Лире каркаса по РСН, экспорт нагрузок в ФОК, расчет. Мономах считает столбчатые, ростверки не хочет))) ----- добавлено через 54 сек. ----- кстати кто что-нибудь скажет по проге Фундамент, особенно про расчеты несущей способности свай и шпунта? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ничего не изменилось, ФОК рулит. Сколько он мне времени экономит, и не передать
![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в какой программе можно полноценно анализировать свайные основания? Сейчас работаем в SCAD, но как вы понимаете, там хорошо реализованы только расчёты плитных фундаментов в связке SCAD- КРОСС. Со сваями же всё крайне сложно. Такие глобальные программы как SOFISTIC наверно не подойдут в связи с дороговизной.
А в остальном требования самые обычные: 1. Неравномерность осадок 2. Оценка взаимного влияния осадок 3.Достоверные нагрузки на сваи с учётом перераспределений усилий. 4.Ну и чтоб всё это работало в трёхмерной грунтовой модели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
swell{d},
А что? ![]() Грунты объёмниками как бы не круто формирвать в SCAD)) А так-то в КРОССе коэффициенты постели и тд итп...всё вроде путём. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сваи только не воткнуть ----- добавлено через ~7 мин. ----- Нет я понимаю что совокупностью разлиных функций которые представлены в SCAD можно реализовать пратически любую задумку. Но в итоге все упирается в трудоёмкость. Можно ведь вычислить и упругую связь для всех 300 свай например =D |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Можете поделиться алгоритмом, каким образом вы моделируете свайные кусты и поля в СКАДе? Киньтесь ссылочкой, если не затруднит...
Я это делаю с помощью КЭ51, алгоритм такой: для полей 1. приблизительно прикидываю нагрузку на сваю; 1.1. вычисляю осадку в сателлите "ЗАПРОС" для одиночной сваи; 2. по 7.4.7 СП50 вычисляю коэффициент увеличения осадки для группы свай; 3. согласно примечаниям к 7.1.11 СП50 увеличиваю жесткость крайних свай на 20%; 4. моделирую схему, назначаю жесткости КЭ51, выполняю расчет, анализирую нагрузки на сваи, определяю мин. и макс. нагрузки; 5. вычисляю осадку одиночной сваи в сателлите "ЗАПРОС" для мин. и макс. нагрузки, если разброс между мин. и макс. небольшой и угадал в п.1, расчет окончен, если нет, то возвращаемся к п. 1.1, либо меняю расположение свай. для кустов - все тоже самое, только нагрузки на сваи беру с ФОКа, кусты он считает без проблем. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
G-E-K, я скадом уже года 3 не пользуюсь. Но в лире всё примерно тоже самое.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Односторонние связи? Выключение сваи, предполагает необратимые деформации, иными словами если свая будет выключаться, то зачем она нужна?
Последний раз редактировалось G-E-K, 05.08.2015 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
К слову меня тоже интересует вопрос увеличения жесткости крайних свай на 20%. Я так понимаю это значения в общем-то взято с потолка? Насколько можно сэкономить на центральных сваях за счет такого перераспределения жесткостей и соответственно усилий? Интересно было бы посмотреть насколько перераспределяются усилия.
|
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: а для забивных свай, на сколько увеличивается объёмный вес грунта после забивки? =)
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вы чего то не то сказали....
Это не приличный стеб в приличном обществе....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Offtop: Не "выключение" из работы, а работа на пределе. Тем самым включается в работу фундаментная плита. Можно сэкономить сваи, сделать равномерное поле. Но это не в этой ветке. Заканчиваю оффтопить.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
skam
По поводу ваших тем, было с десяток тем, по моделированию свай в расчетных комплексах. Ps. Случаем не из ПИИ Лигато?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Пока вы экономите на сваях , строители на стройке не доуплотняют грунт до нужного значения так как уплотнить то болото которое остается после сваебоек или вдавливателей нереально , в итоге плита висит на сваях в реальности. Вся нагрузка воспринимается сваями , ваши расчеты с перераспределениями и итерациями и завышением /занижением крайних свай просто оторваны от реальности происходящего. Ну а если не оторваны покажите как строители уплотнили грунт до 0.93-0.97 от его природного залегания в свайном поле 1000+ свай (обычный дом). Там же после свайного поля у грунта даже физ мех совсем другой под плитой .......
|
|||
![]() |
|
||||
Я нет, в ПИИ Лигато не работал)
Гуглил на форуме такие темы, находил рассуждения по распределению, но каких-то реальных исследований (пусть даже численное моделирование) или статей не нашел. Просто иногда при надстройках зданий при поверочных расчетах нужно по максимум разгрузить сваи, чтобы избежать усиления. Тогда приходится прибегать к таким приемчикам. При новом проектировании, конечно, можно не заморачиваться и считать в запас. ----- добавлено через ~7 мин. ----- В том то и дело, что хотелось бы почитать исследования в каких случаях действительно будут происходить перераспределения, в каких нет. В каких грунтовых условиях какой эффект. |
||||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
G-E-K считают , только когда сваи диаметром 2000 и на них реально можно сэкономить.
Тогда чего вы паритесь ? взяли схему , добились равномерности осадок и нагрузок (разница не более 20%) на сваи и все. за 5 различных оптимизаций схемы можно добиться красивого распределения. И сваи ставить только под вертикальными конструкциями, в пролетах если оставить то там во первых появится никому не нужная верхняя арматура в плитной части, а во вторых сваи там не нужны. И связка SCAD-КРОСС просто не имеет смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
В Лире провели численные исследования в попытке получить сходимость с методикой в СП 24.13330 в части осадок свай в кусте при учете взаимного влияния. для кустов 3х3 4х4 можно и в ручную по той методике, 6х6 и 10х10 уже с помощью экселя. Так вот, моделировалось все так:
1) Грунтовый массив - обычными объемниками, линейными. Размеры массива по глубине - длина свай (у нас были сваи 6-10м) плюс активная зона (по СП 22.13330). В численных экспериментах в грунтовом массиве делали отверстия по размерам сечения сваи, на первых домах так же делали, потом упростили и пошли на дублирование работы грунта в пределах тела сваи. 2) Собственно свая - КЭ10 - обычный стержень. Стержень разбит на отрезки по высоте напротив слоев объемников. Узлы свай на 1см выше узлов грунта 3) Соединение грунта и условного узла на оси сваи с помощью креста с сечениями равнымиполуширине сваи и высотой равной шагу объемников (на самом деле может быть просто очень большая жесткость, в последствии вообще от этих крестов отказались и "схлопнули" грунт до оси сваи 4) Соединение условного узла и узла сваи с помощью КЭ с ограничением придельного усилия. По горизонтали предельное усилие нуджно выставить достаточно большим чтобы оно не достиглось. По вертикали предельное усилие выставляется равным величине силы трения на данной глубине для данного грунта с учетом высоты слоя грунта. Под острием предельное усилие равно предельному значению силы под острием сваи. Общие замечания: а) если брать значения по результатам статического зондирования то расчет даст большую несущую способность (это и так всем известно но...) б) Для больших плит (200 и более свай) для ростверка будет опасным вариант когда сваи несут больше чем получено по расчету. Поэтому мы считаем необходимым армировать ростверк на жесткости свай НЕ ДЕЛЕННЫЕ на гаммаФ (1.25 для зондирования, 1.4 для данных по IL) в) метод позволяет учитывать любой косослой в грунтах, просто вам добавится вычислений жесткостей предельных сил трения и их назначения (послойно или посвайно) однако несмотря на трудоемкость на начальном этапе - можно сказать что она окуупается - так как далее все итерации автоматические. г) грунтовый масив создать в Лире ГРУНТ элементарно, главное чтобы узлы сетки КЭ плит имели узлы для свай. Кому интересно могу прислать файлы реальных задач, экспериментальная подборка для кустов от 2х2 до 8х8 и сравнение с СП к сожалению сохранилась лишь фрагментарно. Но результат такой: этот метод точнее предложенного в СП, так как в СП при оценке взаимного влияния не учитывается проскальзывание свай сквозь грунт (хотя для расчетов осадок одиночной сваи оно учитывается) |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Бывают здания с небольшими пролетами метра по четыре и чёрт пойми как расположенными пилонами. Вот тут уже от равномерно поля сложно уйти.
В итоге можем иметь "куст" из достаточного количества перегруженных свай с разницей 20%. Итерационно рассчитываем, анализируем результаты - принимаем решение об "локальном усилении" или "оставлении так, как есть". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Застройка поймы и ужасной геологией, косослой даже поперек зданий, в пределах секции нормальные грунты на глубинах от 6 до 10м, причем Нормальный - гравий, в него не забить) Застройка 17 этажными типовыми домами Два проектировщика. Один по старинке попытался сваи ставить под стены, собрав нагрузку на стены по грузовым площадям, получилось так что сваи идут на минимальном шаге 3d=900 лентами по 3-4-5 свай, все это пересекается, около лестнично-лифтового узла вообще каша, все привязки свай разные. В центре комнат свай нет. Длина свай по худшей скважине под домом. Мы сделали равномерное свайное поле с шагом 1,4м (сваи такие же 0,3м). Длина свай переменная по кровле надежного гравия. Забивка по факту: "проект по старинке" После погружения первого ряда свай,во втором ряду каждая 3 свая не может быть погружена - или разбивают голову (хотя сваи усиленные из В25), или разбивается над землей и приходится срудать по этому мету), или ломается где-то под землей с соскакивает вбок (самый худший вариант - ибо такая вообще ничего не несет, а дублера забить некуда), дальше вообще до половины свай не погружается. Такое поле вообще не должно быть принято (в нормах более 1015 % если не погружено - надо обследовать). Как будет работать такое поле где соседние сваи то 10м то 4м, то 6м никому не ясно. Из срубленных частей свай можно было построить маленькую китайскую стену, так как их все равно прораб собирался похоронить под подсыпкой территории мы вывезли себе на дачу по паре 40тонных Сканий этик 3-4м обрубков, - отличное подспорье в дачном строительстве!! "равномерное поле" из 600 свай 2 не допогружены на 1м, 1 недопогружена на 3м из 10 - видимо валун. Экономика: "проект по старинке" 500 свай на секцию, ростверк 800 "Равномерное поле" 350 свай на секцию, росверк 600, арматуры суммарно меньше. ПС: нас не похвалили за такую экономию директора, ибо мы проектировали на неделю дольше старинщиков. А вот прорабы были очень довольны. Ни мороки с геодезической привязкой - отбил 1 линию и далее строчками колоти, ни рубки свай, ни отходов, ни подкупа ГАСН непринимающего недопогруженные сваи. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
чушь какая-то
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
аргументируйте
----- добавлено через ~2 мин. ----- это не одна и та же контора делала. В том проекте, где под стены лентами сваи расставляли и общий плитный ростверк сделали - там еще и запасов нехилых ПОПЫТАЛИСЬ всунуть, но не вышло, ибо слишком часто сваи погрузить нереально. Забыл написать - они еще и лидерные скважины заложили - СКВОЗЬ ПЕСКИ И НАСЫПНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!! ----- добавлено через ~7 мин. ----- посмотрел проект - по памяти ошибка в числах, но не в сути, в равномерном поле 250 свай, в сконцентрированных под стенами около 400 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Alter54 вес здания 100 000 тон ,одна свая несет 100 тонн, итого свай будет впритык 100 000/100=1000 свай и ваша задача распределить эти сваи чтобы нагрузка была на них равномерной, а в вашем случае с одинаковым шагом у вас будет порядка 20-30% перегруженных свай , и столько же недогруженных в пролетах, ну еще переармировали плиту , в итоге что вы что другие проектировщики скорее всего ........ ну вы поняли
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А методика в СНИПе г-но, что хотелось бы взглянуть на натурные испытания, а не численное моделирование. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Зы. Ну или хотя бы замодельте вот эти испытания.,.. Бартоломей А.А., Омельчак И.М., Юшков Б.С. Прогноз осадок свайных фундаментов. М., Стройиздат, 1994 http://dwg.ru/dnl/1645 ----- добавлено через ~7 мин. ----- Даже обьяснять не хочется...... Вы МКЭ на счетах считали?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Offtop: Если не секрет как моделировали сваи и основание? С помощью кэ-56 в уровне ростверка и ручной задачей жесткости кэ-56? Или моделировали сваю на всю длину с введением кэ-56 по длине и опиранием на фиктивное основание и подключением системы грунт? Или может как-то по-другому?
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Очень похоже на рекламу программы..... Вообще эта программа считает, фундаменты без взаимного влияния. По крайней мере так было раньше.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Очень похоже на рекламу программы..... Вообще эта программа считает, фундаменты без взаимного влияния. По крайней мере так было раньше.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
Цитата:
Я видел вебинар на эту тему - но там все в общих чертах. Поэтому этим вопросом озадачился. Если есть модуль расчета да к тому же чертежи можно получить - что бы не использовать? Может найдется кто пользователь - было бы интересно ознакомится с опытом, только и всего. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Все равно получить чертежи автоматом редко получаются. Надо ручками допиливать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
Понятно. Но возможность довольно быстро получить геометрию и диаметры конкретного фундамента (а если этих фундаментов в пром. здании набирается достаточное количество) уже не плохо. Нарисовать столбчатый фундамент и арм. изделия или допилить существующие чертежи не такая уж большая работа.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ни чего хорошего в этом не вижу...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте. Кто считает в Base и Фундамент? Есть у кого-нибудь вопросы к этим программам или замечания. Просто интересно послушать мнение людей. Я всегда считала и экспертиза принимает, но тут встретилась с главспецом, которая не принимает эти программы всерьез и считает, что они просто для предварительного понимания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 26.03.2018 в 06:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Потому что формулы имеют достаточно узкую область применения. Чуть что посложнее, формулы начинают врать, иногда немного, а иногда совершенно безбожно. Поэтому программы подобного рода удобно использовать для грубой оценки, но обосновывать проектные решения лучше численным моделированием.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Курсы нужно по расчету фундаментов пройти. P.S. Фундаменты у нас обычно считаются не правильно (слишком примерно, особенно определение коэффициентов постели). Спасает то, что грунтовые условия обычно однородные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Это понятно. Что без курсов или помощи грамотного специалиста ни куда.
Просто я тут выпала из больших расчетов, в ручную все считала и все нормально было. Но там было время. Посмотрю. Спасибо всем за ответы |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Цитата:
В одной знакомой организации в фаворите "принимающих решения" были расчеты тоннелей, подземных сооружений, подпорных стен и котлованов в ЛИРЕ, все в солидах, тыры-пыры, экспертам нравится... Много раз и много кому говорил — это жесть. Да ладно жесть — это представляет реальную опасность и так делать нельзя по миллиону причин. Да даже обычный штамп возьмите — банально нет выхода от "запирания" решения. Деформации тоже будут довольно бредовые. Предельное состояние тоже проскочите гарантированно. Сложные случаи считать нужно в более тяжелых вещах. Да даже в том же Ansys хотя бы, как упомянул MrWhite. Но в нем реализация модели МК "из коробки" вызывает отдельные вопросы — это нельзя называть МК. А по ДП считать всё вообще не является хорошим вариантом. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В бытность студентом написал такую статью: http://unistroy.spbstu.ru/index_2016...egorova_42.pdf Сильно ногами не пинайте, знают что там есть один косяк по тексту. Просто сейчас без статей этих не выпустится.. Может она кому-то будет интересна, в ней есть отсылки и кдругим похожим исследованиям. |
||||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Температурные поля, термодинамика и предсказания погоды на них не сделать, но нужно смотреть на разумную достаточность. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
2. Расчет сложных систем дренажа с учетом фильтрационных свойств грунтов ну и многие другие вопросы которых скорее образуют бесконечность чем ограниченное количество, но лучше об этом не задумываться, согласно СП вы не имеет право считать, проектировать и вести какую либо деятельность в не рамках СП, если задача выходит за пределы юрисдикции нормативного документа то дальнейшая работа только при научном сопровождении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
GTS NX и Plaxis оптимальные решения. Котлованы без них не посчитать, как правило (только самые примитивные случаи где деформативность грунта не имеет значения). Большеразмерные свайные фундаменты не посчитать.
Ну и прогресс то давно не стоит на месте - обе эти расчетные программы для 3д задач имеют рабочие связки с инженерным строительным софтом, позволяющие результаты геотехнического расчета (причем учет сооружения - переданного из программы пгс со всеми жесткостями и нагрузками - в полном объеме за один раз без итераций) в виде жесткостей основания передать в эти программы. Если честно то за последние года 3 других подходов ни в одной фирме и не видел (ну еще популярен Sofistik с модулем Hase - подход более упрощенный)... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Да можно и вообще без расчетов. Пирамиды вон никто не считал и до сих пор стоят.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Посоветуйте программу для замены Corel Draw | dextron3 | Разное | 39 | 28.07.2008 00:33 |
Подскажите программу для расчета водоснабжения? | ASЪ | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 29.01.2008 10:44 |