| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
стропила
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 11053
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Нормальная ферма получилась. А спорить с заказчиком - лучше всего расчетом. Собрать нагрузку на стойку. Посчитать. Из схемы не понятно, где находится эта стена, но бывает, если расстояние небольшое, можно попробывать конек сместить от стойки, естественно все посчитать. Другой вариант - поставить стойки чаще. Я делал один раз лес стоек с шагом 1.5 на 1.5. Все они устанавливались на лежни 150х150.
Можно попробывать запугать заказчика тем, что если плиту перекрытия считать на сосредоточенную нагрузку, то нужно заказать ее обследование (да не одной, а всех плит на которые приходит стойка). А это встанет в копеечку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
Уважаемый Aragorn, стена отстоит на 3 метра.
Заказчик оч экономный ![]() По поводу лежня - хотелось бы понять, возможно ли его положить прям на перекрытие (обыкновенная многопустотка) и на него устанавливать стойки?
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
FINE
Цитата:
Есть такие 2-е замечательные книги (мне знакомые): 1. Справочник проектировщика. Деревянные конструкции. А.И. Отрешко. Москва 1957. стр.189-198. 2. Серия 2.160-9. Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий. вып.1. Указания по применению. Рабочие чертежи. ЗЫ. Там все очень подробно с узлами и т.д., по наслонным стропилам.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Лежень стараются положить так,ч тобы он попал не менее чем на 2 плиты перекрытия. Обычно берется брус не менее 150х150 и по сечению стойки. Сам лежень крепится к плите изогнутой по форме пластиной с шагом 1м и пристреливается (хотя может быть и по другому). Вот последняя крыша, в которой я ставил стойку на плиту перекрытия.
[ATTACH]1119259758.gif[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
![]() написала ответ и решила открыть свой справочник - он и оказался ![]() Меня же волнует возможность устройства лежня передающего нагрузку на плиту, а не на нес. стену непосредственно. Подчёркиваю, что про нес. способность пустотной плиты перекрытия я ничего не знаю
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
FINE
Цитата:
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
Уважаемый 4 и 6:
меня беспокоит техническое состояние плитв перекрытия, поскольку здание 50-х годов и кровлю, похоже, уже перестраивали. В связи с этим мои опасения и именно поэтому с самого начала я решила опереть кровлю на несущие стены, что не удовлетворило заказчика
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
FINE
Вы конечно где-то правы, что плиты простучать надо, но что с ж.-б. могло случиться в нормальных условиях эксплутации. визуально вы можете наблюдать какие-либо физ.дефекты или деформации этих плит? ЗЫ Вы только не подумайте, что я ваш заказчик ![]() Он платит, вы его предупредили, пусть тащит растяпа.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
Цитата:
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Я бы не рискнул передавать сосредоточенную нагрузку на пустотку покрытия. Может, по первой группе пройдет, а вот по второй - вряд ли. Выход - ферма. По расходу материала примерно то же самое, посложнее в исполнении, но тоже ничего особенного.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 83
|
в итоге :
я выпустила два комплекта чертежей - наслонные и висячие стропила (т.е. ферма и вариант с лежнем). Но больше, чем уверена, что выполнят всё равно по своему (авторский надзор не производиться).
__________________
Труднее всего признаться в слабости себе самому |
|||
![]() |
|
||||
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27
|
А если "все по-своему" построит зачем тогда проектировщик? Ну, можно предположить, что проект нужен для получения согласований. А вот случись чего - виноват всегда проектант (обследование не производилось, все на свой страх и риск), тем более что нет авторского надзора. Как в таких ситуациях снять с себя ответственность?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
Привет Всем!
Может кто подскажет где найти пример (книгу) или ещё што-то.... как подсщитать жёский узел соеединения стропил (стропила получаетса длинны, т.е. по 6.5 м) схема трёхопорная (соединение будет делатса в близи средней опоры, где М близкий 0) Очень нужна кокая то литература!!!! Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм ну ведь в пособиях по проектированию деревяшек достаточно примеров расчектов.
Хм в dnl было
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
ИМХО при разработке проекта реконструкции результаты технического обследования иметь нужно обязательно. Я без них с заказчиком и разговаривать не буду. Туда (в ТЗ на обследование) можно и запихнуть по-тихому вопрос - выдержит плита или нет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
![]() |
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1493&z=.rar
Посмотрите может поможет чем. Есть еще одна замечательная вещь http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1666&z=.rar Мы из этого целые павильоны строили, и наш конструктор, узнав, про такое просто болдеет. |
|||
![]() |