Помогите определить расчетную длину стойки
инженер-проектировщик
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261
|
||
Просмотров: 17587
|
|
||||
Нельзя принять мю - 0,7 потому что профлист не раскрепляет в уровне покрытия, вот если бы оно было бы с двух сторон раскреплено связями то еще можно сказать что вверху шарнир, но здесь явно свободный конец! поэтому 2, но я бы как и скад взял бы полтора потому как все таки верх колонны не совсем свободен а связан балками, но и не шарнир, а что то между. вот и берем полтора примерно посередке!)))
Кто-что думает? А бетонирование низя никогда считать заделкой, это жесткий узел только в том случае, если пара сил уходит через анкера в бетон
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт Последний раз редактировалось eugeny17, 10.06.2009 в 16:07. |
||||
![]() |
|
||||
Откровенно говоря, по фото трудно сориентироваться - все равно, что в замочную скважину на мир смотреть. Вы бы расчетную схему набросали.В зависимости от расчетной схемы и коэфициент определится. Ветровые связи между колон есть? Если есть - то в плоскости связей рама несвободная, из плоскости - свободная. Фермы можно представить как ригель рамы большой жесткости (в пособии к СНиП ||-23-81 есть такие варианты. Опирание колоны - шарнирное или защемленое ?
В любом случае коэфициент приведеной длины - вещь условная, зависящая от расчетной схемы. А расчетная схема - приближение реальной конструкции, и тем она лучше, чем ближе ее работа совпадает (до определенной степени) с работой (тут - деформацией) реальной конструкции. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Получается, что рама из 2х пролётной превращется в 3х пролётную с шарнирным опиранием ригелей. И всё равно суть не поменяется - в плоскости рамы - 2, из плоскости - 1. А поскольку ориенатция колонны отлична от классической - колонна расположена меньшим I и W в плоскости рамы её похорошему надо усилять наращиванием (развитием) полок до необходимой гибкости и площади сечения. Несмотря на то,что сечение в итоге будет несимметричным. Или вариант - установить ( вопрос только как заставить их вместе работать и организовать защемление в месте опирания вновь устанавливаемой стойки) такую же стойку и создать конструкцию, которая бы была похоже на подкрановую часть двухветвевой колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вот схема.
AlexCAD777. Связей между этими стойками нет. К основной раме конструкция "привязывается" прогонами. Опирание колонны считаю защемленным, ибо забетонировно там всё.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 10.06.2009 в 16:31. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ярослав, по схеме всё-таки мю=2. ИМХО!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Из приведенных тобой данных, при обратном пересчете мю=0.76 при максимальной гибкости для второстепенных колонн (стойки фахверка, фонари и т.п.) лямда=180, соответственно те кто делал эту конструкцию принимали за расчетную схему с жестким креплением в нижнем узле и шарнирно в верхнем закрепленом от смещения, то есть с коэффицентом мю=0.7. Из этого следует (если вообще это расчитывалось) основное здание принято как жесткое тело к которому через жесткий диск покрытия (образованный профлистом и прогонами) обеспечивается раскрепление в горизонтальной плоскости. А так, как прогоны имеют шарнирное опирание, то допускается поворот - вот и выходит что мю=0.7.
Моё мнение: "Принять мю из условия трехпролетного здания и предельную гибкость 180-60а как для основной колонны."
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 10.06.2009 в 17:03. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Тэкс, раз парапетик маленький, то снеговой мешочек будет слева направо, то прогон скорее всего на пристройку шарнирно оперт, значит в плоскости рамы мю = 0.7 из плоскости 100% мю будет двойкой, ну собственной он и развернут в этом направлении. На фотографии я видел раскрепление, посмотрите коллега расчетные длины только. Да чуть не забыл, посчитайте мю как для свободной рамы в плоскости наибольшей жесткости для спокойствия.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не думаю. Там проходит у стены пожарный трубопровод и, судя по всему, стойку воткнули как воткнулась.
![]() А так твой ход мысли в точности совпал с моим!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
eugeny17 - на катрах таро еще лучше, получится гдето 1,4999
![]() Это схема рамы в плоскости фермы. Рама свободная (пристройкой можно принебреч, как не силовой конструкцией. Открываем Кристал - > стойки Задаем : Длинна 10,575 м Силовя плоскость XOZ Расчетная плоскость XOZ :колоны рамы постоянного сечения, рама одноэтажная, свободная Расчетная плоскость XOУ :колоны рамы постоянного сечения, рама одноэтажная, несвободная (может есть ветровае связи). Сечение задаете, усилия (они не влияют на мю). Плоскость ХУ - не знаю, задайте по геометрии что надо. Плоскость ХZ - пролетов 2, каждый 24 метра. Жесткость ригеля можно определить по ферме. Если фермы раскреплены, и представляют жесткий диск, то можно считать ригель абсолютно жестким (берем к примеру большкю балку Б100 - при увеличении жесткости значение мю стремится к некоему пределу.) Задали жесткость. Опирания - могут быть шарнирные , могут жесткие. Выбираем шарнирные, нажимаем "вычислить напротив коэффициента расчетной длинны мю = 2,01 примерно 2 Для жесткого защемления имеем мю = 1. Подчеркиваю, это в плоскости ферм. Из плоскости мю может быть другим! можно по "П О С О БИ Е по пр ое кти р овани ю стальны х констр у кци й (к С Н и П II-23-81*)" раздел 6. Кристал между прочим по той же методе считает |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
AlexCAD777, меня интересует расчетная длина именно колонны пристройки, а не основного цеха.
В самом цеху вертикальные связи конечно же есть. Для определения мю колонн основного цеха Кристалл не нужен...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
AlexCAD777
Все конечно хорошо, но вот с шарниром в основании вы загнули...Обетонировано ведь!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Integer - вы мне напомнили одного доцента-электрика, который на глаз мог "определить" пропульсивные качества гребного винта , сопротивление воды судну и многое другое
![]() Жесткость крепления колон определяется конструкцией опорной плиты, в часности наличием траветс (для передачи изгибающего момента). Клименко Ярослав : Не разобрался. Можно конечно брать 0,7, если внизу защемление, но безопаснее 1 - в плоскости ферм. В этом случаепосмотрите "П О С О БИ Е по пр ое кти р овани ю стальны х конструкций (к С Н и П II-23-81*)" раздел 6. таблица 24. Предельную гибкость можно взять как для второстепенных колон |
||||
![]() |
|
||||
Клименко Ярослав
Попробуйте запросить расчетно-графическую документацию по данному объекту, после её анализа можно будет и принять обоснованое решение для заказчика. А то я не очень уверен что он будет рад узнать что прийдется оплатить усиление этих колонн только по тому что вы так решили и у него достаточно прочный аргумент "Стоит же!!!" и думаю ему будет достаточно сложно объяснить про условную гибкость и все что с этим связано. Да и мне кажется построена эта пристройка не по проекту, хотя в плоскости рама выполнена вродебы грамотно, но вот работает она совсем не так как должна. А стоит она скорее всего по тому, что одна такая балочка имеет не шуточную несущую способность даже при фи=0.5 это более 50 тонн. Я не думаю что у вас распределенная нагрузка более 3.5 т/м2. Вот за счет этого и стоят колонны со своими снеговыми мешками и т.д. не вызывающими критических напряжений. Здесь на лицо перерасход материала и скорее всего самострой, вроде есть нормы на растояния между здний. Так что только подтверждаю свои слова сказаные выше.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
AlexCAD777
Ни я ни Вы лично туда разбивать обетонирование не поедем. Лучше на шашлыки!! По поводу доцента-электрика, стремлюсь, ибо Стрелецкий на глаз мог определять необходимый профиль в конструкции с точностью какая компам и не снилась! Если вы внимательно прочитали, то это система Молодечно во первых, а во вторых судя по фотографиям тоже не дурак проектировал (не думаю что человек был глупее нас с Вами!) так что он это забахал скорее по самому распространенному пристроечному варианту, 0.7 в плоскости (с жестким диском наверху) и 2 из плоскости для чего и развернул двутавр. Так что Кристалл это очень хорошо, безусловно но голова, а лучше 2 еще лучше ибо комп по определению "идиот" и делает так как ему задает данные человек!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Интега при шарнире и жесткой коэфициент меняется: 1 примерно и 2 примерно, но тут случай не совсем теоретический... тут забетонировано, и нельзя считать защемлением это... поэтому берем посередке =1,5))) самый верный способ... просто Там и здесь учитывается понемногу все а не просто сухо забивая в программу числа из схем!)
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
eugeny17
Обидно что "истина где то рядом" и мы ее не узнаем до конца! Offtop: (Кристаллом пользуюсь очень редко) Я просто ориентировался на разворот сечения,мю 1,5 и 2 при такой высоте и нагрузках на стойку, даже 35Б2 - многовато будет!Если исходить из несущей способности балок покрытия. Вопрос к Ярославу, по поводу нагрузок, как определять будете? Рекомендовал бы по несущим способностям, проблем меньше будет!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
У пристроенной к "чужой" стене колонны из 35Б2 на первом фото (если правильно понял) через метра 1,5 имеются "уши", будто предназначенные для "пришивки" колонны к стене. Если это так, то становится понятной схема проектировщика - "не дурака", как здесь выразились.
Вопросы: 1.Что за "уши"? Есть ли они по всей высоте колонны и повторяются ли на каждой колонне? 2. "Уши" просто не использованы? Вы говорите, что нет связи между стеной и колонной - может не заметили сварку, заменяющюю болт? Если не так, то еще проще: двутавр воткнули так для компактности - стойка эта просто с мю=1 в плоскости поперечника (верх на жестком узле держится за мощную (35Б2) балку и никуда не девается), и может нести много (гибкость 76). Нагрузка маленькая - пролет 5,5, шаг 6, мешок - не страшный, давит в основном на другую колонну. Защемление внизу вряд ли организовано - соседнее здание уже стояло и не было возможности "модернизировать" фундаменты под защемление.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2009 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ильнур просто предположу, не думая. это случаем не для кладки ушки? (шутя)
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ээээ нет уж, глаза надо широко открытыми держать, а то Ярик влепит нагрузку под 35-40 тонн и момент, и высказанное сечение 20К1, высотой 9,26м с закрытыми глазами превратится в очень неприятную вещь.. Гадать не будем - ждем нагрузок!
Offtop: Он уже снег с 4 берет - eugeny17 чуешь что на эту стоечку придет!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Извини! это по предельной гибкости коэффициент 0,9! по нагрузкам 20 тонн не возьмет 20К1, или впритык будет держать...
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт Последний раз редактировалось eugeny17, 10.06.2009 в 18:50. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
eugeny17
Может я недоговариваю просто. Без нагрузок исходя из одной расчетной длины я сечение не скажу. Высота 10 метров, нагрузок нет, знаю что проверять надо все, спросили какое мю взять,а про то какие нагрузки на стойку приходят ни слова (вру - снег с 4 намекнули)...Так что поводов для спора вокруг сечения 20К1 я не вижу!!! Offtop: Хитришь Жень, виляешь....Про К разговора нет - ты Б проверь К-колонный двутавр.Ограничение по гибкости для чего берешь? И силовая плоскость какая!!!Да и по предельной гибкости я сечения подбирал последний раз в Универе! Ильнур Сказали про ушки - задумался, ведь есть такой вариант что стена кирпичная - часы вокзальные...Ой не туда...Короче стена служит пригрузом для увеличения N, тогда картина вообще странная!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 10.06.2009 в 19:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Я больше склонен ко второму варианту на п.20.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Integer ты прав был - колонна 35Б1! работает в худшем положении, , если шарнир внизу то коэф запаса примерно 1,5
если заделка внизу то коэффициент 0,5 проходит по устойчивости (снег 4 район без мешка) вопрос как быть? мы не можем считать что колонна просто сама отдельно в раме стоит! видно тот кто делал уже по опыту поставил стену, забетонировал и спит спокойно! Предельная гибкость отдельной стойки в раме не проходит - больше единицы! ...все же думаю что мю здесь не совсем единица))) Offtop: Согласен Ильнур ![]() Так вот мое Заключение - дядьки насколько могли понять, забетонировали и нагрузили для того чтобы колонна прошла по устойчивости - точно Золотая Середина - у нас Много так чево делается и думаю простоит эта баррикада еще долго!!! Поэтому Пристройку не трогать, а только покрасить Добротной краской! Ну а расчет стойки... так уж и быть считай как шарнир-шарнир!!!
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт Последний раз редактировалось eugeny17, 10.06.2009 в 19:30. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Схема у проектировщика все же была "чистая". Как говорил Foksolic на п.14: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2009 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Коллеги, спасибо! Прочитал ваши мнения, отвечу подробно завтра, ибо посмотрел уже футбол.
Отвечу лишь пока, что ушки эти имеют место не на всех стойках (я всё не решаюсь назвать их колоннами) и - сам проверял - к стене никоим образом не привязаны. Кстати, именно этот вариант - привязать к стене - расматривается как основной, если нужно будет усилять. Скорее всего металл был взят "какой есть", проекта на эту пристроенную часть нет. (хотя еще поспрашаю). Обратите внимание на профлист (Н57 - его несущая способность, кстати, превышена чуть ли не в 2 раза при снеге мю4) - на фотографиях видны следы от комбинированных заклёпок в пролетах - явно положили б/у. Проверял трехпролетную схему, про устойчивость гофр молчу. Кстати да! Снеговой район - III. Прогоны -30й швеллер - перегружены на 40% при расчетном снеге. Там еще и кровля "не кислая" - рулонная с керамзитобетонной стяжкой приличной. Балки вышеобозначенные, 35Б2 пролетом 6м нагрузку несут. Стойки я "щупал", сейчас просто не скажу цифры, но, помнится при мю=1 по устойчивости они не проходили, только при 0,7. Ну а в плоскости наибольшей жесткости всё нормуль - при мю=2. ![]() Утреннее сообщение. Проанализировал ваши мнения. Они явно разделились. Итак. По нагрузкам - на балку погонная 3 т/м, итого на стойку - 18т. Нагрузка действительно не большая. Моменты - в печку, считаем как центрально сжатую. Снеговой мешок получается с мю=4 на всю ширину пристройки. Проверено - зимой там снега под завязку! AlexCAD777. Не согласен насчет принять предельную гибкость как для второстепенных колонн. Ну и СНиП, если что, позволяет закрыть глаза если гибкость превышает предельную при реконструкции - если стойка несёт. eugeny17, Ильнур Не согласен насчёт заделки. Базу посмотреть не получится, конечно. Но здесь моя логика такая. На фото посмотрите на это обетонирование - оно внушительно. Я не могу сказать, на сколько колонна заделана ниже 0,000. Уже обсуждали на форуме про заделку - вспомните пример с палкой, воткнутой в землю. Почему, говоря о большом опирании плит на стены мы говорим, что будет заделка, а этом случае у нас шарнир??? Ну и еще один моментик ![]() Если взять мю=1, то получим лямбда = 926х1/3,36=275,6. Скажите мне, как мне по СНиП определить фи? Integer Цитата:
P.S. По фото не надо только говорить, что уголок привязывает стойку к стене - это только в этом месте он есть. Да еще вот трещина там пошла...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.06.2009 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ярик у меня был такой опыт в обследованиях, человек вместо того что бы заново собирать нагрузки, определил максимальную нагрузку на покрытие - по несущей способности сечений элементов (ну предположим горизонтальная шарнирно опертая балка 35Б1 нагружена нагрузкой не собранной заново а шел в обратную сторону через напряжения и максимальный момент к равномерно-распределенной нагрузке)...Но это я считаю излишеством, хотя в некоторых случаях такое не лишено смысла в качестве проверки.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Integer, понял теперь твою мысль.
Мы тут посоветовались.... Решили в общем принять всё-таки внизу шарнир - ибо не знаем, что там "у нее внутри". Поэтому беру мю=1, в плоскости наибольшей жесткости мю=2. Спасибо всем, но дискуссию хотелось бы продолжить. В частности, как лучше усилить это чудо природы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Терзают меня смутные сомнения по поводу базы и обетонирования. Выскажу мысль, ногами чур не пинать, профиль просто заделали в бетон без какой либо базы (за исключением монтажных болтов) уж больно массивно выглядит обетонирование - 970 мм. Для второстепенной стойки база высотой в 1 метр - маловероятна, даже с "корабликом"!!!
А уж с шарнирным опиранием - тем более!!! Offtop: Соори не посмотрел пост 28, сижу думаю.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 11.06.2009 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Integer, смотри фото в #9. Там трубы еще в бетоне этом. Поэтому обетонирование это, возможно, к колонне и не имеет отношения, до кучи залили всё. Просто база там может и шарнирная, однако обетонирование это всё же влияет на жесткость узла. Отсюда и сомнения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Ярослав! кстати а прутки там на всех колоннах? если на всех, то наверное не просто так! подумай как бы деформировалась колонна при потере устойчивости в плоскости наименьшего момента сопротивления? и ребра эти снаружи не просто так приварены - это же наверное и есть усиление - а значит колонна рассчитывалась не совсем по стандартной схеме!
Она устойчива и думать тут нечего, а расчет должен быть "гибким" а не строго по схеме... к примеру тогда сечение будет другое (этож бочка ))) а не колонна)- Offtop: хотя это нереально... но все же... ты же обследуешь? дык смотри со стороны на сие чудо!!!
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Фи=332/(лямбдаприв в квдр*(51-лямбдаприв)).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2009 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
eugeny17. Какие прутки? Арматуринки эти? Я думал это типа лесенки. Разьве может это усиливать стойку? А уши как ее усилят? Если вы заметите, стойки и балки выполнены из одного "материала" - ребра жесткости присутствуют и там и там, причем в балках они явно не совпадают с местами приложения нагрузки - хотите сказать, так по расчёту получилось??
У вас другое мнение? Уши и прутки дают много в увеличение момента сопротивления в этой плоскости?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Фи=0,1, т.е. колонна несет 12...13 тонн, если ст С245. Уши и прутки НИЧЕГО НЕ МОГУТ ДАТЬ! Уши могли быть предназначены для пришивки колонны к стене с целью уменьшения расчетной длины. Но они, как выяснилось, не везде и не пришиты. Да и, как Вы говорите, железки б/у кажется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
![]() Цитата:
![]() Спасибо, Ильнур, я уже в "Кристалле" посчитал ![]() В общем, мнение моё такое - всё это стоИт, потому что не было там расчетного снега на покрытии. Повторюсь - профлист и прогоны не проходят, и притом хорошо не проходят!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Ярослав вы когда нибудь видели колонну потерявшую устойчивость? вот... эти ненужные как вам кажется прутки как раз и усиливают жесткость этой колонны в плоскости меньшего сопротивления
Offtop: устал я на енти сухие скады-лиры смотреть там же чисто теория... на практике в жизни совсем другое получается - этим мы (электронные инженеры) себя и отгораживаем от строителей, и не видим реальной жизни...
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Как мне учесть эти прутки при расчете по действующим в РФ нормативным строительным документам? Я думаю, что никак.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Цитата:
Правильно ведь говорит eugeny17, Клименко Ярослав, на всех фото ваших показано раскрепление очень мощного двутавра 35Б2 чуть ли не через каждые 40 см выпусками арматуры из кирпичной кладки, я для таких 9-ти метровых стоек в Москве принимал квадратные трубы 160x160x5, проходят по гибкости, с закреплением шарнир-шарнир, и они не были раскреплены к кирпичным стенам как у вас. А прогоны:Клименко Ярослав, вы вот говорите что 30П далеко не проходят, я вам скажу что 30П 5.7м с шагом 3м при такой конфигурации кровли в Туле далеко проходят. Цитата от Клименко Ярослав: В общем, мнение моё такое - всё это стоИт, потому что не было там расчетного снега на покрытии. Повторюсь - профлист и прогоны не проходят, и притом хорошо не проходят! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Pers1
Цитата:
![]() Вес кровли 220кг/м2, снег 720 кг/м2. Я же написал в #1, и потом повторял, что к стене колонны никак не закреплены. На фото этого не может быть видно. Я же за каждую колонну заглянул, уж поверьте мне. Про трубу 160х160 улыбнуло. Вы геометрические характеристики-то посмотрели хоть в сравнении с двутавром 35Б2?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Что это Вас так улыбнуло про трубу, гибкость умеете считать? i=6.33см.
С 720кг/м2 согласен, длина зоны 7.2м, , а что это у вас с кровлей случилось, что она 220кг/м2, ну это все равно копейки, сжатую полку швеллера раскрепленую из плоскости профлистом наверно и считали на потерю устойчивости из плоскости????? а не надо было, прогибы от снега предельные тоже не надо, проходит по 1пс проходит ваш швеллер на процент использования 61.3% , ну давайте поговорим о геометрических характеристиках сжатых или можно изгибаемых элементов. Не надо думать что программа расчетная все за вас будет делать, можете дальше улыбаться и разбирать свою пристройку и делать более мощную, а можете и просто взять и раскрепить двутавр этот к стене, немного проще будет. Длина прогона 5.7?? Вот еще снег Последний раз редактировалось Pers1, 15.06.2009 в 16:54. Причина: добавление файла |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Pers1, что-то я вас не пойму никак.
Улыбнула труба потому при чём она в свете поставленного вопроса? С кровлей ничего не случилось - какая есть опять же. Собирать нагрузки я умею. Или вам послойно привести состав? Слушайте, что вы мне голову морочите? Это же куэльквадратнавосемь! (220+720)*3*1,1 = 3100 кг/м = 3,1 т/м М = 3,1*5,7^2 / 8 = 12.59 тсм. Для вашего 30П: 12,59*10^5 / 389 = 3236,5 кгс/см2 Проходит это по 1ГПС? Ст3? ![]() А про то, что двутавр к стене закрепить, так почитайте тему внимательнее, я это и буду делать. Вопрос в теме не об этом. К сведению. Для расчета подобной муры, как снеговой мешок или балка на двух опорах, загруженная равномерно распределенной нагрузкой я никакими программами не пользуюсь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.06.2009 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Вообще вопрос о коэфициенте расчетной длины, так ведь выяснили уже, поспокойнее можно)? Мы ведь коллеги, должны уважать мнения друг друга и других проектировщиков, которые например делали этот проект. А потом ведь из такой полемики и правда выходит.
![]() У вас формуле ошибка я же говорю, что длина зоны повышенных снегоотложений 7.2м, не по всему же прогону 3.1 тонна, у меня момент получился 5.83 т*м, сталь С245 я взял самая ходовая, отсюда у меня требуемый момент сопротивления 238см3, у 30-го-389см3 Да уж мешок там действительно сказочный получается метра 3 высотой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
P.S. Хорош оффтопом заниматься...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ярик я знаю какой ты снег видел, в углу набилась кучка - так ты лучше не колонну которая и трети этого веса не воспринимает, узел крепления проверь на который вся эта кучка Несчастная действует, да и на таком пролете я бы постыдился бы мешок считать... p.s. но причем тут колонна не могу понять, узел вот стоит проверить, чем оно там все это крепится к основной раме? а сбор нагрузок на колонну 180 кг/м2 ну фих с ним 200 пусть хотя там эту кучу снега сгоняет в угол, а на колонне всегда лысая кровля! короче смотри сам, если ты под эту стойку весь СНиП хочешь подогнать - в путь..! Offtop: Ярик не иди по пути Заезженного научной брехней инженера - такие всю жизнь отдают конструкциям, и ничего не добиваются в итоге... раньше молотили наукой реально в тему, а щас боремся за правдивость остатков скопированных у запада Норм!!! Подумай, за что ты так борешься?
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт Последний раз редактировалось eugeny17, 15.06.2009 в 17:44. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
eugeny17, про то, что снег с мю=4 написано в первом сообщении темы.
Pers1, на основании чего вы выполнили расчет длины зоны повышенных снегоотложений? На основании выложенной схемы? Так вот. Далее справа - соседнее здание (про стену которого и идет речь). Покрытие его и, как вы говорите, "моей" пристройки находятся на одном уровне. Добавляйте еще 24 метра к ширине нижнего покрытия.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Согласен, ошибся, извините схему надо коректную было выкладывать. не весь текст я отфильтровал. Какую выложили такую и посчитали. Там мю=4 по СНиПу этоже реально много, за всю зиму и трети снега не выпадает. Хорошо согласен со СНиПом с мешком, но скажите, Ярослав, неужели вы намерены менять эти прогоны??? Ответсвенный за этот проект пусть и отвечает, до изменения СНиПа нагрузка в третьей снеговой зоне если не ошибаюсь была вообще не 180кг/м2, а 100кг/м2.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Допустим, что без ветра вообще 180 снега легло и собрать вес на колонну - это один вариант, а другой вариант это куча снега - мешок на узле и посчитать узел на другом конце балки пусть с нагрузкой 4 - ладно (если хочется) но узел, а стойка на наихудший из вариантов на стойку как говорилось тут ну примерно тонн 12 выйдет, усиленная прутками раскрепляющими полки двутавра проходит влет!!! ![]() ![]()
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт Последний раз редактировалось eugeny17, 15.06.2009 в 18:09. Причина: юмор упрощает жизнь |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
eugeny17, спасибо за внимание к теме.
Просто вопрос стоял не о сборе снеговой нагрузки, а о расчетной длине стойки, про снег я не спрашивал. Что касается его, окаянного, я был на кровле и видел сколько его там скапливается - прилично, и на всю ширину этой "вставки". Жаль фото не сделали. Знаете ли, сотрудники этого завода чистят кровлю зимой. Кровлю основного цеха. Молодцы. А снег скидывают куда? Правильно - туда. ![]() ![]() Pers1, вам также спасибо. Вы же сами решили проверить мешок, я не ставил этот вопрос ![]() А юмор - это хорошо, конечно!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Сорри за оффтоп, по поводу учета или неучета СниПовского мю4 вспомнил следующую историю (в том виде, в котором она нашлась в инете):
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Клименко Ярослав, влезу с вашего позволения.
Может кто знает: есть поперечник склада: две стойки с условно жесткими базами, ригель опертый шарнирно. Усилия в стойках только продольные, ветра нет. Внимание, вопрос: насколько жесткой должна быть база стойки, чтобы обеспечить ее устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкции? Т.е. какой момент она должна быть способна передать на фундамент, если момент = 0? Предполагается обычная база без траверс с болтами М24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В данном случае покатит, думаю...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
За е можно принять начальный погиб (или случайный эксцентреситет). P.S. Момент на деле появляется не в момент "потери устойчивости", а с самого начала и развивается...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Продолжаем разговор ![]() Про прутки очень интересно - как же они развяжут нам пояса?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот если этими прутками-скобами колонна связана со стеной, это в корне меняет ситуацию - в процесс продольного изгиба будет втянута массивная жесткая стена. Ну и т.д....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
eugeny17 имеет право на мнение
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Проблема в базе центральносжатой стойки, жесткозащемленной на обрезе фундамента и свободной в верхней точке. Как бы мю=2, НО как в этом случае базу конструировать?! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Сверьте, что в цифрах получается. На п.55 я привел сопроматовское решение именно для ЗАЩЕМЛЕННОЙ внизу и СВОБОДНОЙ наверху стойки с мю=2, правда с е. Но на практике не бывает стойки без е: возьмите е=i/20+h/20 (h=L), как в СНиП для фи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 15
|
Можно ли подробнее о том, какой узел сопряжения колонны с фундаментом считается жестким, а какой - шарнирным? Дело только в 2-х или 4-х фундаментных болтах? Существует ли методика расчета жесткости/шарнирности узла? И где бы об этом узнать подробнее?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Как SCAD принимает расчетную длину? | Святослав_ | SCAD | 30 | 17.02.2010 11:11 |
Помогите определить опасный простенок | Риф | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.05.2009 18:34 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |