Можно ли в частном строительстве использовать прогоны L=6м в качестве колонн? По этим колоннам требуется укладка такого же прогона под наружную несущую стену второго этажа.
Просмотров: 19459
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:15
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС,
А что за обьект Вы задумали-то?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:23
#3
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Коттедж. Пока в стадии обдумывания и прикидок. Есть б/у строительные конструкции: балки, прогоны, куски свай. Будем применять...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:23
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Элитный ? (в смысле - коттедж)?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:25
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ну, не изба, конечно...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:26
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а что, армирование и класс бетона по серии никак посмотреть?! смотрите серию, считайте по вашей схеме работы
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:32
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
куски свай. Будем применять...
ЛАПИДУС, ну а куски свай-то куда планируете ?
(применение по проекту)
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:32
#8
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Армирование и класс бетона прогона смотреть нечего... Считать - тем более...Нагрузка для стойки сечением 200х500 - копеечная. Больше волнует, как его закрепить в основание и как к нему прицепить верхнюю балку. Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Викинг, сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:35
#9
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Да, уж...
ЛАПИДУС, а можно план Вашего элитного коттеджа?
И схему планируемого расположения ригелей и колонн
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 23:37
#10
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


викинг, пока все в эскизах... Может, завтра будет что-нить в АCADе..
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 23:39
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Замечательно, как раз и народ подтянется - конечно, же насоветуем Вам коллективно, чего-нибудь, доброго,... хорошего...
Кстати, ГАПша с Вами (по проекту коттеджа)?
(Эскизы)
Цитата:
сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
Есть "Пособие, по проектированию подпорных стен и стен подвала"
ЛАПИДУС,
Вы предусматриваете возможность возникновения нагрузки на стены подвала из кусков ваших свай, от возможной колесной или гусеничной нагрузки при приближении транспорта вплотную (по каким-либо причинам), к Вашему Элитному коттеджу?
(Боковое давление грунта)
Какова высота стен подвала?
Цитата:
Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
А геометрическая изменяемость несущего каркаса ?
В каком програмном расчетном комплексе планируются расчеты конструкций ?
Будет ли Экспертиза ?

Последний раз редактировалось viking1963, 25.06.2009 в 23:56.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 00:15
#12
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, а каким боком Вас смущает применение кусков свай (длина 2...2,5м, 30х30см). Чем стена из этих "обрубков" будет отличаться от кладки из бетонных блоков? Цоколь планирую выдернуть из земли, чтобы сделать классические монументальные крыльца. Поэтому подземная часть будет не глубока, максимум 1 метр ниже "красной" отметки...
Здание планируется кирпичным (или газосиликатным) с ж.б. перекрытиями. Пространственная жесткость будет обеспечена. Что касается планируемых стоек из прогонов, то они будут в количестве 2-х или 3-х штук с одной стороны фасада. Мне кажется, что вполне может быть их шарнирное соединение с основанием и вышележащими конструкциями...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:16
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Армирование и класс бетона прогона смотреть нечего... Считать - тем более...Нагрузка для стойки сечением 200х500 - копеечная. Больше волнует, как его закрепить в основание и как к нему прицепить верхнюю балку. Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Викинг, сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
1. Я всё-таки надеюсь, что подвала нет - имеется в виду - вместо блоков ФБС применить "обломки".
2. Прогоны кажется имеют рабочую арматуру только в растянутой зоне, т.е. "с одной стороны" что не совсем соответствует типичному армированию колонн. Надо посмотреть.
3. Какие термины - "дырка", "дупло"! Блеск!
4. Вопрос опирания думаю можно обмозговать.
5. Думаю, тема пойдет!

Лапидус2009, давай схемы в студию!

P.S. А в качестве перекрытий что будет использоваться? Хотя... я догадываюсь...

Добавлено.
Цитата:
Мне кажется, что вполне может быть их шарнирное соединение с основанием и вышележащими конструкциями...
Таким образом получим мгновенно изменяемую систему. Твоя городушка рухнет, Лапидус!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:26
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ярослав, поддерживаю, Вас
ЛАПИДУС - Ваши помыслы , относительно геометрической изменяемости каркаса? : #11 :
Цитата:
А геометрическая изменяемость несущего каркаса ?
Будет ли Экспертиза ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:38
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Цоколь планирую выдернуть из земли, чтобы сделать классические монументальные крыльца. Поэтому подземная часть будет не глубока, максимум 1 метр ниже "красной" отметки...
Прошу простить, а глубина промерзания в вашем регионе какая?

Offtop: Монументальные крыльца...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 00:44
#16
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Клименко Ярослав, глубина промерзания в "нашем регионе" ~1,2м.
О какой "геом. изменяемости" идет речь?! См. прилагаемую схему...
Викинг, экспертизы не будет. Так что, полная свобода действий и мыслей...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
эскиз.dwg (39.9 Кб, 1686 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:49
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
глубина промерзания в "нашем регионе" ~1,2м.
О какой "геом. изменяемости" идет речь?!
Offtop: Это опять юмор....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:53
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Yuzer ,
Доброго времени суток,
У нас тут вторая серия, намечается...

ЛАПИДУС, ну а размеры-то какие у Элитного особняка и входной группы (пролеты)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элитный Коттедж ЛАПИДУСА.JPG
Просмотров: 281
Размер:	82.6 Кб
ID:	22900  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:54
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


viking1963, добрый вечер.
Offtop: Я пытаюсь понять - Вы на форуме или нет?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:57
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Уже нет - спать ложусь, а то завтра на работу не встать, да и тему ЛАПИДУСА обдумать надо - на свежую голову, что-нибудь в виде советов дружеских выдать ему от души...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 00:58
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: готовлю место под столом
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 05:58
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


для частного строительства прогон в качестве колонны вполне потянет..
хотя колонны из пустоток смотрелись бы лучше! (чем не вариант?)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 08:43
#23
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


MAINEVENT100, я обязательно воспользуюсь Вашим советом при необходимости возведения стены или пилона. Все-таки пустотные плиты больше подходят для этого, нежели для колонн (соотношение bxh)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 08:58
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Беру билеты в первые ряды. Попкорн прихватил. Программка есть у кого?))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 09:15
#25
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Вообще-то, хотелось бы дельных комментариев...
Для начала - о принципиальной возможности поставить типовые прогоны вертикально...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 09:17
#26
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009, так а длинна колонны ,а нагрузка , ты же уже не новичок -раскрывай тему
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 09:21
#27
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Эх, правы были древние философы, - "Нельзя войти в одну реку дважды..."
Я думаю, эта тема и близко не будет стоять по популярности с той, легендарной... Слово "Павлинарий" - оно, можно сказать, стало брендом! А тут коттеджи какие-то с цоколями из обломков свай, совсем не тот уровень..
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 09:23
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Да, сдаёт Лапидус. Прав AlexV.

Чертёжик с армированием и размерами (опалубку) прогончика ПРГ60 и нагрузки на прогоноколонну предоставишь?
Там и про узелок прогон-колонна можно будет поразмышлять.
Обоймочка какая-нибудь металлическая со столиком.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.06.2009 в 12:46.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 09:41
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Однако Лапидус вы узко мыслите.
вот недавно объектик попался - вроде приличное здание(постройки 2006г). 2-х этажное. первый этаж полы по грунту - нагрузка 5т/м.кв. второй этаж монолитное перекрытие по колоннам - нагрузка 1т/м.кв. кровля кровля и ограждающие стены на своем отдельном стальном каркасе(никак не связанном с 1-м и 2-м этажами).
Строители оригиналы - решили сэкономить на бетоне и вместо 10 колонн воткнули сваи в ростверки(видимо лишние оказались). по внешнему виду обследователи даже не сразу поняли, что к чему, а когда разобрались - долго утирали слезы. Хорошо, что здание еще не было введено в эксплуатацию... Конструкции усиления сего каркаса(с учетом всех остальны косяков) потянули почти что на второе такое здание, если бы они были сделаны с умом - слышите Лапидус? именно с УМОМ, а не с ветром в голове.
 
 
Непрочитано 26.06.2009, 11:17
#30
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Доброго времени суток,
Участникам темы ("павлинарий-2")

ЛАПИДУС, доброе утро,
Прилагаю чертежи армирования прогона ПРГ 60
(к обсуждению)
(Серия 1.225-2,выпуск 12, в формате .djvu)
Вложения
Тип файла: djvu 1.225-2 в.12.djvu (5.23 Мб, 195 просмотров)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 11:25
#31
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009!
Применить прогоны ПРГ60 (серия 1.225-11) в качестве стоек вполне возможно при условии обеспечения надежности узлов опирания на фундаменты и балок.
Кладка стен цокольного этажа из обрезков свай сеч. 30х30см вполне допустимо при обеспечении продольной и поперечной перевязки, замоноличивании стыков и укладки на раствор.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 11:47
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Есть б/у строительные конструкции: балки, прогоны, куски свай. Будем применять...
ЛАПИДУС2009, кто-нибудь давал заключение на пригодность этого "б/у стройматкериала" в качестве несущих конструкций? (Это когда приходит ответственный дядя и говорит, тыкая пальчиком: это можно, это - нет. Плюс документ, печать и подпись.)
Или же Вы берете все на свою криминальную ответственность, надеясь на то, что до земли не далеко?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 11:47
#33
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от ЛАПИДУС : #8 :
Цитата:
Армирование и класс бетона прогона смотреть нечего... Считать - тем более...Нагрузка для стойки сечением 200х500 - копеечная. Больше волнует, как его закрепить в основание и как к нему прицепить верхнюю балку. Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Викинг, сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
ИМХО, при высверливании ЛАПИДУСОМ "дупла" в прогоне, и "насаживании" этого "дупла" на стержень (как он и предлагает),
Каким образом будет обеспечиваться геометрическая неизменяемость?
Да и растрескивание же пойдет, в зоне отверстия - ("дупла"), - по ЛАПИДУСУ (концентратор напряжений). Если еще и верхний прогон, предполагается крепить к стойке из вертикального прогона, таким же способом...

Так, что ЛАПИДУС, как ни крути, по-любому, ты получишь концентрацию напряжений в "дупле", с последующим растрескиванием в этой зоне.
Странным способом, как-то, у Вас, в Минске проектируют, все, через..."тернии к звездам" (огрызки свай - вместо блоков стен подвала, прогоны - вместо колонн, ну а колонны - наверное - вместо прогонов планируется, на Элитном Коттедже-то применить?)

Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 16:22.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 20:40
#34
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Lev_37, благодарю за позитивный ответ...
Викинг, вы настойчиво твердите о некоей "геометрической неизменяемости"... Посмотрите на планы... Прогоны будут находиться в зоне терассы (см.план первого этажа). Если балки по этим прогонам (колоннам) будут КРЕПКО соединены между собой и также КРЕПКО ВДЕЛАНЫ в несущие стены коробки дома, то что может "геометрически изменяться"?!
P.S. Прошу не "пинать" за несколько нетрадиционный набор помещений, абсолютно все сделано по пожеланию Заказчика...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
планы дома.dwg (337.7 Кб, 1618 просмотров)

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 26.06.2009 в 22:20.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 21:57
#35
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Цитата:
планы дома
А сколько всего этажей в Бэтмэнхаусе (форма навеяла), а то я с вентканалами малость запутался? Сколько этажей над терассой?
Под терассу лучше монолитный ростверк и завязать с домом, в монолит и прогоны втыкай как хошь - как сваи, только вверх тормашками!

П.С. Блин буду там еще подвал должен быть! А то бэтмэнмобиль хранить негде будет

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 26.06.2009 в 22:03.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:01
#36
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЗОДЧИЙ - ЛАПИДУС...
У него Элитный коттедж, вродеб, двухэтажный, но над входной группой - стена на прогонах
Так вродеб ? ЛАПИДУС ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зодчий1.JPG
Просмотров: 218
Размер:	89.6 Кб
ID:	22924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зодчий2.JPG
Просмотров: 157
Размер:	87.9 Кб
ID:	22925  
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 22:15
#37
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Да, дом двухэтажный. Выкладываю пока два фасада - остальные в работе, работаю с колером...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
фасады.dwg (161.8 Кб, 1551 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:23
#38
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
А основные конструкции дома какие? Какой тип фундамента выбран? Не, ну судя по планам и кол-ву и открытию вентканалов, еще подвал должен быть!

П.С. Судя по фасадам колор все тот же! Ох чую напел про ботанический сад, небось здоровеную виллу местному олигарху ваяешь с павлинарием!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 26.06.2009 в 22:29.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 22:31
#39
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Сегодня, вроде бы остановились на кирпиче (250мм)+"термошуба". Фундаменты - типа ленточные. Хочу попробовать рассмотреть возможность исполнить их из кусков свай, укладывая их поперек стены...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:33
#40
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Да тут, у него, пожалуй, побольше Павлинария, обьемы, эдак скоро и 50-этажки с колоннами из прогонов Зодчий ЛАПИДУС ваять будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элитный Особняк ЛАПИДУСА1.jpg
Просмотров: 211
Размер:	97.6 Кб
ID:	22928  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элитный особняк ЛАПИДУСА2.jpg
Просмотров: 162
Размер:	97.1 Кб
ID:	22929  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:44
#41
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


ЗОДЧИЙ ЛАПИДУС, а что за помещения такие в экспликациях на планах??? Начинаю сомневаться что это коттедж! Признавайтесь - для чего (кого) ЭТО будет строиться?!
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:45
#42
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963,
Цитата:
Да тут, у него, пожалуй, побольше Павлинария, обьемы, эдак скоро и 50-этажки с колоннами из прогонов Зодчий ЛАПИДУС ваять будет
Целиком и полностью с Вами согласен, учитывая его творческий
Цитата:
Так что, полная свобода действий и мыслей...
подход к проектированию с применением вторсырья (что спи.. в смысле нашел - из того и строю) в к-ные времена будет очень востребован! Боюсь еще немного и он целую школу откроет, труд напишет "Неординарные методы проектирования в строительстве" и еще Господдержкой заручится (программы утилизации отходов и доступное жилье)! И тогда его не остановить...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:49
#43
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


студент063 ,
Доброго времени суток,
Странный особнячок, у ЛАПИДУСА, какой-то - помещение для ролевых игр,
операционная,

Цитата от Митрофан20081 :
Цитата:
ЗОДЧИЙ ЛАПИДУС, а что за помещения такие в экспликациях на планах??? Начинаю сомневаться что это коттедж! Признавайтесь - для чего (кого) ЭТО будет строиться?!
Митрофан20081 ,
Здравствуйте,
Вот тема-то, у ЛАПИДУСА, покруче, чем "Прошу проанализировать схему..."


ЗОДЧИЙ ЛАПИДУС, Вы хоть с геологией проектируете, иль от "фонаря" ?
Цитата от ЛАПИДУС : #39 :
Цитата:
Фундаменты - типа ленточные. Хочу попробовать рассмотреть возможность исполнить их из кусков свай, укладывая их поперек стены...
"Деятель", ты наш, у тябя, ж, кладка стен треснет..., когда нагрузка пойдет на твои огрызки свай, которые ты вместо фундамента применить вздумал

Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 23:11.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:57
#44
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963,
Цитата:
Странный особнячок, у ЛАПИДУСА, какой-то - помещение для ролевых игр, операционная
Думаете ДОМ-3 Ну или в этом духе?
И все-таки вентканалов у него многовато, точно подвал есть, представляете что там?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 22:58
#45
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


Здравствуйте, viking1963,
Да уж, тема - знатная!
И все-же, очень хочется уточнить назначение здания...)
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:05
#46
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Особняк, конечно, более, чем, странный...
У него получается :
"У развилинки дорог, стоит терем-теремок,
Из окна его мотив,
А в окно - пре......ив"
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:12
#47
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963,
Ну жжешь по ходу опять не сразу усну!
По ходу они ЗЖБИ со забитым под крышу складом отжали! А кирпича нет! И монолит не хотят - линию пускать надо! Так что, пока все не реализуют, тем будет еще много! И что они бартер не оформят! Или еще кирпичный завод и сталелитейный отжать надо - и круг замкнется
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 23:15
#48
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Могу всех разочаровать - это действительно частный жилой дом...
Прилагаю план цоколя...
P.S. Кстати, Заказчик - лучший проктолог в стране...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ЦОКОЛЬ.dwg (285.6 Кб, 865 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:20
#49
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС, будь добр, приложи геологию, (все слои грунтов, и их характеристики)
попробуем что-нибудь дельное, насчет фундаментов, для твоего проктолога посоветовать
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:23
#50
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Беру билеты в первые ряды. Попкорн прихватил. Программка есть у кого?))
Цитата:
Прошу не "пинать" за несколько нетрадиционный набор
Цитата:
ты получишь концентрацию напряжений в "дупле", с последующим растрескиванием в этой зоне
Цитата:
будут КРЕПКО соединены между собой и также КРЕПКО ВДЕЛАНЫ
Цитата:
Это когда приходит ответственный дядя и говорит, тыкая пальчиком
Цитата:
в Минске проектируют, все, через..."тернии к звездам"
Цитата:
P.S. Кстати, Заказчик - лучший проктолог в стране...
Куда я попал???
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 23:24
#51
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Геологии нет и не будет... В поселке много строящихся и построенных объектов, у всех обычные "ленты" на песках. Возьмем на 1,5 - 2кг/см.кв. и все будет чудненько...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:28
#52
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009,

А сколько всего этажей в Бэтмэнхаусе (форма навеяла),

П.С. Блин буду там еще подвал должен быть! А то бэтмэнмобиль хранить негде будет
Навеяло Альфреда Хичкока

Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:29
#53
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Геологии нет и не будет...
Ну конечно, ж, если уж

Цитата от ЛАПИДУС :
Цитата:
P.S. Кстати, Заказчик - лучший проктолог в стране...
то естественно, какая, уж тут, геология...
Ладно, ЛАПИДУС, попробуем, разобраться.
Какая максимальная длина "кусков" свай, которые предполагается использовать при устройстве ленточного фундамента ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 23:35
#54
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, пока с нагрузками не разбирался, думаю, что кусков L~1м вполне хватит... Кстати, для избежания "клавишности" можно замутить монолитный поясок...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:38
#55
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС, вопрос про Вашу ответственность :

Что с Вами может сделать, Ваш проктолог, если не дай бог, поведет прогоны, треснут стены, или просядет фундамент ?
(степень ответственности при проектировании?)
(что Вам грозит? (в случ-чего?))
Ведь проектируете, на свой риск, без геологии...

Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 23:54.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 00:01
#56
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Viking, а Вы никогда не "колбасили" коттеджи без геологии?!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 00:04
#57
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Цитата:
Кстати, для избежания "клавишности" можно замутить монолитный поясок...
Слишком много грязной работы - опалубка, армирование, уход за бетоном и т.д. Лучше под сваи пустотки подложить! Ну а маленький защитный слой - не беда, подготовочка или обмазка битумом и все в поряде!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 00:08
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009,

Лучше под сваи пустотки подложить!
Offtop: Опять шутят...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 06:00
#59
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Лапидус!
По Вашим ответам и комментариям я понял, что Вы Зодчий. Советую привлечь к работе конструктора (-ов) при проектировании довольно-таки сложного по конструктивному исполнению здания:многоуровнестости заложения фундаментов, различное их загружение и ожидаемости различных деформаций отдельных частей здания и др.
Поддерживаю в использовании отрезков свай в качестве фундаментной распределительной подушки с обязательным жестким монолитным поясом по ним и исполнении части стен ниже уровня планировки.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 07:00
#60
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Господа милостиво вас прошу не портить самим себе малину...
Никаких конструкторов! Пусть зОдчий достроит своё...
С поясками или без - монопенисуально.

Ибо лет через пять нашим коллегам , в ареале гнездования Лапидусов,
будет на кусочек хлебца, с исконно-посконной черной икрой...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 08:11
#61
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


А оголовки вашей колонны нельзя "обуть" в обоймы из коротких уголков, да и если покалдовать можно как шарнирный так и жесткий узел сделать? Проблема только найти сварщика и уголки...
Ко4евник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 12:35
#62
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ко4евник, а мой вариант шарнира со вставленным стержнем толстого диаметра возможен? А то господин (госпожа) Viking1963 упорно твердит о "геометрической неизменяемости"?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 13:22
#63
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ЛАПИДУС2009, ваша схема геометрически изменяема из плоскости стоек при шарнирном их опирании. Сверлить "дупла" - это лишний гемор, лучше действительно одевать торцевые участки в уголки. Балки, которые покороче, нужно опереть на стойки с небольшим эксцентиситетом, стойки ориентировать таким образом, чтобы их рабочая арматура была расположена в растянутой зоне.
Геометрическую изменяемость из плоскости можно "побороть" диагональными металлическими связями в плоскости перекрытия или связями с диском этого самого перекрытия.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 13:59
#64
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Лапидус!
Какое конструктивное решение и материал перекрытий?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:13
#65
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Планировочки порадовали.
В детскую дорога почему то через спальню хозяев, а если ребенок пи-пи захочет ночью, а мама с папой делают ему братика?

Очень понравилась дверка из спальни для мужчин в спальню для женщин, только не понятно куда кроватку в мужской спальне ставить, и уж совершенно не понятно почему нет прямой дверки в комнату для ролевых игр? А если приспичит? Хотя бы через лоджию можно сделать...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 27.06.2009 в 14:29.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:27
#66
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Lev_37, я уже, кажись, писал, что стены - кирпич 250мм, перекрытия - ж/б плиты (естественно, пустотки)...
Regby, набор помещений продиктован заказчиком. Упомянутые Вами спальни предназначены для гостей и стационарных кроватей там не планируется. Лежбища будут организовываться на надувных матрасах...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 14:32
#67
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, Так я разве говорю что у вас неправильно сделано? В конце концов я в планировках не понимаю ничего, а архитекторы люди очень продуманные и видят своим широким кругозором столько всего...

Стенка 250 - сомнительное решение.

Я что то не понял, танц зал он двусветный?

И..., ЛАПИДУС2009, колись (без шуток) что там с павлинарием? Уже есть первые фотки?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 14:47
#68
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Regby, отчего же 250 - сомнительно?!
Помещение для танцев, действительно, двусветное...
С павлинарием все в порядке, готовят площадку и делают вынос сетей...Кстати, от голубятни наверху решили отказаться. СЭС при согласовании зарубила, говорят, что гуано слишком химически активное, и может повредить ценным растениям поблизости, когда стаи голубей будут гадить на подлете к голубятне...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 19:52
#69
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от ЛАПИДУС
Цитата:
стаи голубей будут гадить на подлете к голубятне...
Ну, хоть это ладно, что хоть голубятни у Вас не будет...,
Действительно, загадят всех Ваших ботаников...

ЛАПИДУС, Вы смотрели чертежи армирования прогонов (Серия 1.225 - 2, выпуск 12)?
(Я приводил чертежи в сообщении #30 ).
Армирование типового прогона разработано, именно, для применения его в горизонтальном положении, а не в вертикальном, этого и надо придерживаться...
Если Вы, все таки приняли решение, установить прогоны вертикально - то в торцах прогона, не предусмотрены конструктивные армосетки, для предотвращения местного смятия и растрескивания бетона в этой зоне. Да еще, Вы, в доме проктолога, Вашего, еще и стержень арматурный, диаметром 40 мм в "дупло" забубенить решили...
Т.е. данная конструкция не предусматривает применение не в той плоскости, (образно говоря, "кверху жопой") , или Ваш проктолог все таки заставляет Вас сделать это ? ...

Последний раз редактировалось viking1963, 28.06.2009 в 00:07.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 17:12
#70
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


viking1963, Считайте проверенно временем 250 плохое решени для несущей кирпичной кладки, а 380-оптимальный вариант (ну если по нагрузкам не надо больше). Ко всему еще можно вспомнить строительную физику - опять же 380 - предпочтительней для жилого дома - я бы ДЛЯ СЕБЯ так и делал.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 21:08
#71
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Regby,
Цитата:
Считайте проверенно временем 250 плохое решени для несущей кирпичной кладки, а 380-оптимальный вариант
Поддерживаю!

ЛАПИДУС2009,
Особенно меня порадуют простенки 250х600мм и высотой в два этажа в танцевальной
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2009, 21:48
#72
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


студент063, Regby
Думаю, что вас еще больше ПОРАДУЕТ сообщение, что экспертиза зачастую требует пересмотра конструктива в малоэтажных зданиях (до 5-6 эт) в части выполнения стен толщ.250мм (в том числе НЕСУЩИХ)...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 21:54
#73
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС, ну а что Вы скажете по поводу простенков, в сообщении студента063 #71 :

Цитата:
ЛАПИДУС2009,
Особенно меня порадуют простенки 250х600мм и высотой в два этажа в танцевальной
Они же по гибкости не проходят
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 21:57
#74
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
студент063, Regby
Думаю, что вас еще больше ПОРАДУЕТ сообщение, что экспертиза зачастую требует пересмотра конструктива в малоэтажных зданиях (до 5-6 эт) в части выполнения стен толщ.250мм (в том числе НЕСУЩИХ)...
На основании чего?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2009, 22:15
#75
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Regby, На основании мирового кризиса... Встречный вопрос: а на основании чего это не допустимо?!...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 22:44
#76
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, разве я сказал что это недопустимо? Если обосновать то можно делать все что угодно. Подобные темы на форуме поднимались... Вы рассуждаете как архитектор. Попробуйте посчитать кладку по СНиП-у.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2009, 22:46
#77
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Regby, На основании мирового кризиса... Встречный вопрос: а на основании чего это не допустимо?!...
С вас гривна.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2009, 03:45
#78
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Тема поворачивает в русло павлинария.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24