Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Проблема в том что такой слой бетона не может выдержать опалубка, получается 5тон на квадрат, думал пустить вспомогательные фермы пока бетон затвердеет, но очень накладно, хотелось бы совета, телескопические стойки на такую высоту редкость...

пролет плиты 18 на 9 метров, если балками то металла очень много

заранее благодарен с меня фотки принятого решения и личная благодарность

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 345
Размер:	39.8 Кб
ID:	23088  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 10929
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:39
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Делайте опалубку из металла - стойки-колонны из проката (швеллер, двутавр), обвязочные балки (главные, второстепенные - зависит от шага стоек) - потом это всё благополучно срезать пропан-кислородом.
Телескопических стоек на такую высоту нет - есть рамные леса, но боюсь, что они такую нагрузку не выдержат.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:40
#3
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А можно подробнее что за здание такое, почему такая плита?
HG вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:46
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
А можно подробнее что за здание такое, почему такая плита?
Явно не столовая.
Такая толщина может быть необходима для защиты от излучения, например, в рентгенорадологических клиниках. В подобном случае встречали вариант использования сборных ж/б плит в качестве несъёмной опалубки. Однако плиты пролётом 9м - редкость, ну и всё равно их надо на время бетонирования "подпирать".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:53
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Щаз AMS вам расскажет много интересного про толстые плиты...
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 09:00
#6
pabra

инжинёр-стекольщик
 
Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Сообщений: 41


Обязательная необходимость заливать бетоном все сразу?
*это типо оффтоп, но все таки интересно*
__________________
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:06
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


в том то и дело что ни одной трещены не должно быть, сначало я думал залить плит 600мм, потом ее же использовать в качестве опалубки, но технолгия однако...

Клименко Ярослав, заинтересовало ваше предложение, ребристые плиты сколько на квадрат несут при длине 9 метров если мы их найдем? но боюсь что там должно внутри быть чисто и гладко, как их потом заровнять?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 09:23
#8
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


Стандартные стойки, длиной 3м, сбалчиваются пятками друг к другу, а дальше как обычно вилка, деревянные балки (типа "MEVA") несколько слоев, чтобы добрать высоту, ламинированая фанера 18мм. Все просчитать(шаг стоек, устойчивость при длине 6.5м, шаг балок при прогибе фанеры, скажем 1мм и никакого металла(который потом на выброс), все потом разбирается и используется дальше
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:02
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
в том то и дело что ни одной трещены не должно быть, сначало я думал залить плит 600мм, потом ее же использовать в качестве опалубки, но технолгия однако...

Клименко Ярослав, заинтересовало ваше предложение, ребристые плиты сколько на квадрат несут при длине 9 метров если мы их найдем? но боюсь что там должно внутри быть чисто и гладко, как их потом заровнять?
dextron3, всё же поделитесь, что за сооружение...
В том варианте, который видел я, в качестве опалубки использовались пустотки. Правда и пролет там 6.3м. Дело не в том, сколько несет плита, она всё равно подпирается промежуточно на период производства работ. Далее заливается "нижний" армированный несущий слой монолита (толщиной как раз где-то 600), а затем - "верхняя" нахлобучка.

Offtop: P.S. Пустотки есть у ЛАПИДУС2009
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:33
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: 2,5м!
Я такого даже себе представить не мог! Бункер Вервольфа! Интересно какая толщина у объекта "Укрытие"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:42
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


вссе народ я допер это в продожение темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36832
просто теперь над комуникациями нужно организовать обслуживание ,а сверху столовая. пчему 6,5 м ? спросите вы -а как технику загонять? ))
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:47
#12
pabra

инжинёр-стекольщик
 
Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Сообщений: 41


Ахахаха!!!!
Зачет.
__________________
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:57 Мощные несущие леса MEP HD от MEVA
#13
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


Решить Вашу проблему можно с MEP HD Система выдерживает нагрузку 120 кН , высотой до 21 метра. www.meva.de сможете найти диллера и арендовать

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2009 в 11:37.
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:22
#14
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вообче-то ж.б. плита толщиной 2,5м с коэф-ом запаса - это 6.9 тс/м2.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:37
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Ror, ты сам-то по собственной ссылке ходил или нет?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:38
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ror Посмотреть сообщение
Решить Вашу проблему можно с MEP HD Система выдерживает нагрузку 120 кН , высотой до 21 метра. www.meva.de сможете найти диллера и арендовать
Убейте бота....
dextron3
А почему нельзя сделать сборномонолитное перекрытие???
Предлагаю 2 варианта сборно монолитного перекрытия.
1. Армокаркасы(фермы с предустановленной поперечной арматурой) с обетонированным нижним пясом t 200 мм.
2. Жб плиты перекрытия толщиной 300 мм с промежуточными опорами на стадии бетонирования, из плит выпускается щетина в шахматном порядке, и выполняется поверхностное штраблени, для обеспечения совместной работы бетона.

3. Вариант с установкой армокаркасов с подвешиванием опалубки на них, Нижний пояс не бетонируется.


PS. на хрена такая толстая плита????
Если защита от радиации то можно основную плиту сделать несущую, и сделать заполнение баластным бетоном В 7.5

А вообще dextron3 может тебе все таки фотографированием заняться....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:46
#17
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Убейте бота....<...>
Подождем немного. Отзовется - значит, человек нормальный. Нет - так снести недолго
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:52
#18
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Ror, ты сам-то по собственной ссылке ходил или нет?
Это страничка компании где можно найти адрес арендного склада , или отослать запрос по интересующей теме , знаю что в Москве (MosMEVA) есть склад арендный , работают по всей России , представительства в Казахстане , на Украине открывают арендный склад .
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:57
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


в качестве (как всегда) 3,1415здежа.
Цитата:
Если защита от радиации то можно основную плиту сделать несущую, и сделать заполнение баластным бетоном В 7.5
а допустимо в качестве баласта использовать керамзитобетон Д1600?
Цитата:
телескопические стойки на такую высоту редкость...
у пери есть башни из стоек "multiprop" и рам MRK, высота этого хозяства от 4-10,5 метров, а система "multiflex" балки-фермы GT позволяют бетонировать перекрытия толщиной 1,0 м.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:59
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


> Ror : Что это страница компании - и так понятно. Пройдись по ссылке, пройдись - массу нового узнаешь. Например, что страницы именно с таким адресом не существует.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:17
#21
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
а допустимо в качестве баласта использовать керамзитобетон Д1600?
Вряд-ли, если защита от радиации, то плотность и сплошность среды имеют принципиальное значение.
А не коллайдер-ли dextron3 строит?
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:22
#22
pabra

инжинёр-стекольщик
 
Регистрация: 29.05.2009
Йена, Германия
Сообщений: 41


кхм.
а это че?
http://www2.meva.de/wMeva/produkte/w...php?listLink=1
__________________
Стекольщики в ад не попадают, а если и попадают, то чувствуют себя, как дома.
pabra вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:23
#23
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


www.meva.de Проверте спелинг - если все верно то попадёте на сраницу производителя опалубки
Да и к вопросу о стойках , с MEP стойкой опалубка любых перекрытий высотой от 1,85м до 21,00 м , при весе стойки щколо 27 кг опытная бригада поставит перекрытия за один день ,с минимальным использованием крана

Последний раз редактировалось Ror, 02.07.2009 в 12:33. Причина: дополнение
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:50
#24
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ror Посмотреть сообщение
Да и к вопросу о стойках , с MEP стойкой опалубка любых перекрытий высотой от 1,85м до 21,00 м , при весе стойки щколо 27 кг опытная бригада поставит перекрытия за один день ,с минимальным использованием крана
Раз уж Вы так продвигаете данный продукт, может дадите Dextron-у сечения стоек и балок? Или сами прикините? Сдается мне, что при указанной толщине плиты и высоте, на которой данное покрытие устраивается, получится минимум сплошной настил из балок, с шагом стоек 300 мм
abel вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:15
#25
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


На Ваш вопрос лучше ответит инжинер компании , надо много вводных , скорость заливки , основа , армирование и т.д. Как я говорил это один с вариантов , на мой взгляд самый быстрый по времени . Поинтересуйтесь системой MEVADEC ,чистота стоек в стандартной зоне -0,27опор на метр, балки алюминевые с полимерной палубой Alkus, эта система использовалась в Дубае для строительства самого высокого здания .Бригада 3 человека опалубливает 1000м2 за смену.Удачи
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:34
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ror Посмотреть сообщение
На Ваш вопрос лучше ответит инжинер компании , надо много вводных , скорость заливки , основа , армирование и т.д. Как я говорил это один с вариантов , на мой взгляд самый быстрый по времени . Поинтересуйтесь системой MEVADEC ,чистота стоек в стандартной зоне -0,27опор на метр, балки алюминевые с полимерной палубой Alkus, эта система использовалась в Дубае для строительства самого высокого здания .Бригада 3 человека опалубливает 1000м2 за смену.Удачи
Да уж, таких бы ижИнироффф в топку...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 13:35
#27
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


А чем мой вариант не понравился, делаем фермы из 90x90x6 уголков, опираем шарнирно на выстыпы в стенах, для фиксации делаем раскос чтобы ферма не упала на бок или просто ячейки под высоту фермы, кстати высоту можно брать 3метра!!! благо ничего не мешает, затем я просчитываю плиту 600мм, соотвественно верхнее и нижнее армирование, на нагрузку от вышележащего отсавшегося бетонного слоя 1.9 метров, и после трехдневного набора прочности, выливаем остасточную массу, за это время шов не запылиться, но волнует то как устанавливать вышележащий каркас пока бетон набирает прочность, можно сделать треуголные стойки каркасины фиксаторы и на них опустить сетку из арматуры, и не касаясь бетона при помощи крана подвесив за монтажный пояс строителей привязать к выпускам из плиты 600мм, надеюсь вот так сделать....

жду советов по этому способу, чтото про пустотки которые еще нужно подпирать не очень понравилось решенее
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:59
#28
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А чем мой вариант не понравился..
ну почему же не понравился? очень даже понравилсяДелай, но помни - с тебя обещанный фотоотчет

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
делаем фермы из 90x90x6 уголков
это как я понимаю по расчету...

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
отсавшегося бетонного слоя 1.9 метров
и такое бывает...

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
за это время шов не запылиться
и все же проверь расчетом минимальное время "запыления"....

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
не касаясь бетона при помощи крана подвесив за монтажный пояс строителей
Я НАСТАИВАЮ НА ФОТООТЧЕТЕ!!!!!
abel вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 14:28
#29
Ror


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да уж, таких бы ижИнироффф в топку...
А что такой инженер как Вы предложит ? Или ВЫ филолог
Ror вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 17:21
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...и не касаясь бетона при помощи крана подвесив за монтажный пояс строителей привязать к...

dextron3, и я наконец то тебя заценил. Да ты просто неисчерпаемый родник идей!
Ты когда нибудь пробовал просто висеть на монтажном поясе? Я уже не говорю, чтоб еще и
Цитата:
[привязывать] к выпускам из плиты 600мм
.
Да еще и на крюке крана. Инженер по ТБ на таком же крюке тут же повесится, но не на поясе, а на обыкновенной удавке.
Сдесь очень правильно просят фотосессию. Я попрошу крупным планом лицо висящего на монтажном поясе на крюке крана строителя, который пробует что то привязать к...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 19:16
#31
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


dextron3

Если пришлете более точный чертеж, предложу конструкцию с использованием сборно-монолитных перекрытий с массой на 30-40% ниже монолита. И тогда их можно будет спокойно подпереть рамными лесами, о которых упоминалось в этой теме.

Рискну предложить еще один вариант перекрытия ( см. фотографии). Но для точной оценки возможности использования таких перекрытияй необходимы чертежи. Возможно изготовление таких плит перекрытия до 14 метров по длине и до 3 метров по ширине. Кромка плит может быть криволинейной. Это хорошо видно на фотографии. Несущая спососность может регулироваться за счет изменения шага треугольных арматурных каркасов и их параметров.
maks87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 20:36
#32
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Vavan Metallist, эту идею я подсмотрел в дискавери, когда поля из домино собирали для книги рекордов гинесса, что то там никого не вешали.... понимаю объект очень индивидуальный и требует не стандартных решений....


maks87, все должно быть проще, все из подручных средств....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 22:30
#33
maks87


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение

maks87, все должно быть проще, все из подручных средств....
Если одну плиту, можно из подручных, если несколько необходимо думать об оптимизации. Для представленных перекрытий куда уж проще: привез плиту по форме стен, положил, подпер инвентарными стойками в нескольких местах и залил. Хочешь сплошным бетоном, хочешь со вставками для снижения веса перекрытия и экономии бетона. Работу со вставками продемонстрирую на фотографии. Здесь экономия бетона 40%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: forjado-reticular02.jpg
Просмотров: 149
Размер:	218.5 Кб
ID:	23118  
maks87 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 22:33
#34
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А чем Вам металл не нравится, тем более что цены на него упали в связи с кризисом? Привез, сварил - и всего делов-то. Зато надежно, и не нужно никаких плит и прочего гимора - обеспечение связи сборно-монолитной конструкции (хотя в добавок к вышеупомянотому могу сказать - для совместной работы плиты и монолита можно использовать пескоструйную обработку поверхности или метод химического фрезерования бетона, например). Если "делать из подручных средств" - то просто засыпьте всё пространство внутри песком (потребуется порядка 1400 куб.м), уплотните его как следует, и вылейте сверху перекрытие. Через примерно 21 день (как бетон наберет прочности не менее указанного в ППР (70% - по СНИП РФ) -можете выбрать песок - и Ваша плита готова! Я думаю, в Алма-Ате песка достаточно.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 07:04
#35
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Может все-таки автор темы расскажет для чего такая плита, что за здание? Интересно же. Неужели это настолько секретно?
HG вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 09:48
#36
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Сдесь очень правильно просят фотосессию. Я попрошу крупным планом лицо висящего на монтажном поясе на крюке крана строителя, который пробует что то привязать к...
промышленный альпинист без проблем проделает такую работу.
только используется не монтажный пояс, а специальная обвязка.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 10:30
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
промышленный альпинист без проблем проделает такую работу.
только используется не монтажный пояс, а специальная обвязка.
Ulan_am, я в прошлом как раз и работал промышленнім альпинистом. И прекрасно осведомлен что, когда и как используется. Но промышленный альпинизм применяют, когда нет возможности, или очень дорого работать обычными методами. Хотя у нас альпинисты уже сбили цены до не могу.
Но я никогда не видел, чтоб альпинистов подавали наверх кранами. Такое может быть только в экстренных случаях, например, при каких то спасательных работах.
У меня в практике был случай. При монтаже башни (я был руководителем работ) ребята попросили меня поехать вверх на секции. Это была последняя 6-ти метровая секция 50-ти метровой башни. Я их культурно послал, и они полезли вверх по лестнице. Во время подйома порыв ветра разшатал секцию, расчалок не было потому, что были стесненные условия, на ветер не обращали внимания так как кран дорогой. Вобщем секция расшатанная ударилась о уже смонтированный ствол. Было много шуму и страха, а монтажники очень обрадовались, что их не было в этой секции. Это я веду к тому, что подавая строителя краном на арматурное поле легко можно посадить его очком на торчащий стержень, потянуть его вверх, когда тросик, на котором висят ключи, зацепился за какой то хомут и т.д. Так, для информации, голова крановщика, сидящего в кабине стрелового крана находится где то на высоте 3м, крановщик сам висящего на крюке видеть не будет.
И еще, Ulan_am, могу вам сказать, что очень трудно, не имея опоры, просто вися на тросе, делать работу, требующую какого то усилия. Вместо того, чтоб закручивать проволку, вы будете крутить себя вокруг этой проволки.
ЗЫ: В случае dextron3, делается просто переставной мостик, в виде фермы, с которо монтажники делат свою работу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 10:39
#38
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


наверное никто не видел как поля домино делаются, там работа вообще отвественная если одна доминошка упадет все поле вмиг сложиться.... ну до ладно....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 10:52
#39
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Vavan Metallist эк вас зацепило, расслабьтесь, я обо всем этом в курсе. принципильно это сделать можно, мне что ППР вам написать?
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 11:13
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
наверное никто не видел как поля домино делаются, там работа вообще отвественная если одна доминошка упадет все поле вмиг сложиться.... ну до ладно....
Эх ты, а еще инженером хочешь быть.
Там на время устаналивают преградки чтобы все поле в миг не разрушилось...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 11:30
#41
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


естественно преградки из пластинок, но их тоже нужно аккуратно устанавливать между доминошками, с 2х сторон, но не будем отвлекаться от темы
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:49
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Vavan Metallist эк вас зацепило, расслабьтесь, я обо всем этом в курсе. принципильно это сделать можно, мне что ППР вам написать?
Если не трудно, напишите пожалуйста
Ладно, расслабляюсь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:57
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Интересная задача. Такие конструкции встречаются в мостостроении. Там и опалубка соответствующая есть и леса специальные - берите в аренду и вперед с песнями.
 
 
Непрочитано 03.07.2009, 14:34
#44
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Здесь только один выход, использовать рамную опалубку, специально для этого предназначенную. Все остальное либо будет дороже, либо екнется, либо прогибы получите "веселые".

http://www.kramos-opalubka.ru/frame/

Про фанеру не стоит беспокоиться, здесь главную роль играет несущая способность рамной опалубки, шаг главных и второстепенных балок под саму фанеру. Лучше обратитесь к специалистам которые продают опалубку, там грамотные инженеры сидят, которые сами расчитают все.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:37
#45
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
и не касаясь бетона при помощи крана подвесив за монтажный пояс строителей привязать к выпускам из плиты 600мм, надеюсь вот так сделать....
Offtop: Хичкок со Спилбергом просто отдыхают...
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы