Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)?
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 14924
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Суть вопроса?
Возможен ли такой узел? В принципе да, только см. пост 2, либо верхнюю пару болтов ниже ставь, да и нижние тоже. И не нужно обычную балку ригелем называть И тема тоже названа закачаешься... какое шарнирное сопряжение может быть в раме? Надо стараться граммотно формулировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Цитата:
Цитата:
Есть 2 колонны закрепленные в плоскости рамы жестко, сверху горизонтально стоит балка, которая прикреплена к ним шарнирно. Разве эти элементы не образуют раму? И разве эта балка в данном случае не называется ригелем? Последний раз редактировалось Fag, 29.07.2009 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
Ригель - горизонтальный элемент рамы (ещё есть такая звезда).
Fag, каким альбомом пользовалсь, когда назначали размещение болтов? Серия 2.440-2 вып.1 задает положение верхнего ряда на высоте 1/2 высоты профиля, т.е. по нейтральной оси балки, что и требуется для шарнирного узла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Fag, вы по моему что-то намудрили, сказав
Цитата:
Нигде такого нет, по моему даже более наоборот ![]() Узел опирания ригеля шарнирный - почему сечение колонны должно быть больше? Момента ригель ведь не передает, только от внецентренного опирания. Так что об этом забудьте и делайте так, как предложено в п. 9 и 6. Верхний ряд болтов на уровне нейтральной линии - и будет вам счастье ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Цитата:
Evgeny31 Рама-стержневая система имеющая Жесткие узлы. Так ведь при шарнирном опирании ригеля и жестким сопряжением колонны с землей мы получаем раму?! Или я в чем то не прав? Объясните пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да не партесь вы с терминологией. Рама может быть и с шарнирно опертым ригелем. Все же знают термин например "поперечная рама одноэтажного производственного здания". Фермы там могут быть оперты шарнирно. Вы с узлом лучше разберитесь. И где на стр. 16 присутствует колонна с сечением, большим сечения ригеля? Там вообще таблица опорных столиков. А на стр. 15 колонна явно меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Вот прикладываю рисунок с альбома.
В серии 2,440-2,1-07КМ узел 7(8) кстати тоже нарисована балка меньшая, чем колонна. У меня вот вопрос, а если ко всему этому в узле помимо вертикальной опорной силы действует еще горизонтальная (к примеру 7 тонн), тогда мы должны считать болты на срез? Правильно я понимаю? И в случае, если действует в балке +N, то еще и на отрыв? Спасибо всем за терпение и понимание! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51
|
принципиально узел нормальный... можно я обобщю:
1. По людски разместить болты - не выше нейтральной оси балки. 2. Столик на смятие, ребро на устойчивость - больше 40 тонн кидаете - не фунт изюму чай ![]() 3. Колонну на внецентренное приложение силы!!! могет и сечение увеличится. Если фсе ок - то делайте и не морочьтесь размерами и габаритами, у вас соотношение сечений еще куда не шло. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хм, вообще то странный вопрос, жесткости особенно меня порадовали в "шарнирном узле". Не надо шаблонно драть альбомы - не самый хороший вариант проектирования, бывают разные ситуации. Ну сечение балки больше сечения колонны (тоже непонятно откуда) ну и что, узел посчитали, разобрались куда и как силы идут и вперед.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 29.07.2009 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Integer не придирайтесь к словам. Под словом "жесткость" понимай в данном случае "размер". Т.е. к колонне с маленькой шириной полки прикрепляем ригель с большой шириной полки, вот и все... ничего больше за этим не стоит.. Формулировка действительно корява, но суть я надеюсь понята правильно..
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ну и, столик держит!монтажные болты расположили (первый на 100 мм от столика, последний на оси еще между ними пару по нормам воткните), прокладку поставили, чертежик сделали - вперед!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.07.2009 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Прошу прощения за косноязычее. После рабочего дня формулировать у меня уже ума не хватает!
Вопрос: А если на балку помимо вертикальной поперчной силы действует еще и горизонтальная поперечная? Тогда в таком узле эту силу воспринимают болты? И считать надо эти болты на срез? Правильно я мыслю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Fag А она и действует, и момент там есть, небольшой но есть, все таки мы считаем что узел шарнирный стоит на пересечении осей, а по факту он смещен (это кстати одна из причин установки болтов).
По поводу горизонтальной силы мыслишь правильно, но узел уже другим будет и болты будут ставится по расчету, я бы в этом случае предпочел что бы балка сверху на колонны опиралась!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
"Vavan Metallist"
На балки встают ноги от оборудования - возникает на опоре горизонтальная поперечная сила.. Где то примерно 5 тонн. Само оборудование условно можно назвать жестким диском. Вообще файл с наброском расчетной схемы прилагаю вот. И еще вопрос по формуле к расчетам болтов на листе серии 2.440-2,1-07КМ: Q*a/2h<Rbt. Я так понимаю правую часть формулы надо еще умножить на площадь болта Abn? Последний раз редактировалось Fag, 29.07.2009 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А-а! Вообще то я и дальше не понимаю откуда горизонтальная, но это, в принципе, не важно. Есть так есть. Но в балках возникает горизонтальный момент, или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
"Vavan Metallist"
Если в расчетной схеме принимать узел крепления балки жестким в горизонтальной плоскости, то момент конечно есть и на узел от балки приходит поперечная горизонтальная сила и момент в горизонтальной плоскости. Я в расчетной схеме принимал возможность поворота в этом узле в горизонтальной плоскости, и вставлял шарнир (т.е. если местная продольная ось ОХ, то шарнир разрешал поворот вокруг оси OY и ОZ). Тогда на узел приходится только горизонтальная поперечная сила. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да если вы поставите болты с двух сторон узел будет жестким. Между ними будет какое то расстояние. Скажем, если болты М16 между ними как не крути будет 30+30+10=70см (10-толщина стенки ригеля). Значит какая то жесткость будет, никуда не денетесь от нее. Узел будет деформироватся в горизонтальной плоскости за счет изгиба полок колонны, ее закручивания, но болты то должны усилие это передать, а не "потечь" первыми. Вот и все пироги. Так что надо бы связи сделать. Вообще хватит на пальцах говорить: выложите схему, людям интереснее будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Vavan Metallist,
Схему с предварительными нагрузками и расчетными условиями прикрепления балок к колоннам прилагаю в файле. 1) Скажите пожалуйста в порядке уточнения в формуле "30+30+10=70см " - 30 исходя из каких предпосылок взяли? 2) И еще вопрос по формуле к расчетам болтов (Q*a)/2h<Rbt, что прописана на листе 07КМ серии 2.440-2 вып.1: Кажется мне, что формула не дописана, т.к. не хватает в правой части множителя в виде площади болта. Выскажите мнение пожалуйста. Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Vavan Metallist,
Вот это место, в файле видна формула, узел 8а. 2) Скажите пожалуйста, а можно вообще поставить две балки во взаимно перпендикулярном направлении (при этом, чтоб они были в одном уровне) на колонну сверху? Есть ли такие узлы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Блин, а у меня не такой файл, хоть с того же доуна. Скиньте пожалуйста на bratus@forshtag.com.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Vavan Metallist,
Я Вам скинул на почту письмо. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Buks100,
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
Узлов сопряжения балка…балка, балка …колонна достаточно много для всех случаев жизни. Направляю Вам наиболее часто используемые в практике строительства.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2010 в 14:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||