Непрочитано 28.07.2009, 18:48 #1
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)?
Fag
 
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140

Здравствуйте господа металлисты.
Во всех сериях, альбомах и учебниках, что я смотрел, шарнирный узел сопряжения ригеля с колонной на столике при F>10т показан при сечении колонны много большей, чем сечение ригеля. Возникает вопрос, а можно ли использовать такой узел, если ригель намного больше чем колонна, рассчитав опорный столик из условия работы на смятие?

Привожу пример такого узла. Скажите, можно ли так сделать?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (63.7 Кб, 4233 просмотров)

Просмотров: 14924
 
Непрочитано 28.07.2009, 19:09
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Верхний ряд болтов убери, а узел не совсем шарнирный получается.
Ну и при расчете колонны учесть момент от внецентренного нагружения.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 19:28
#3
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Болты и расстояния взял с альбома. Просто интересует делается ли такое сопряжение при такой разнице в габаритах полок колонны и ригеля, потому как в описании везде дан рисунок с маленьким ригелем и широкой колонной?
Fag вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 19:32
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Какая разница какие соотношения полок? Болты размещаются, ширина опорного столика на смятие проходит - больше нет ограничений.
Вообще лично я бы опер балку сверху или искал способ это сделать.
пст вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 19:37
#5
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Суть вопроса?
Возможен ли такой узел? В принципе да, только см. пост 2, либо верхнюю пару болтов ниже ставь, да и нижние тоже.
И не нужно обычную балку ригелем называть
И тема тоже названа закачаешься... какое шарнирное сопряжение может быть в раме? Надо стараться граммотно формулировать.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 20:14
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Мне нравится вот такой вариант:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 892
Размер:	22.5 Кб
ID:	24142  
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 11:43
#7
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Болты и расстояния взял с альбома. Просто интересует делается ли такое сопряжение при такой разнице в габаритах полок колонны и ригеля, потому как в описании везде дан рисунок с маленьким ригелем и широкой колонной?
НУ к примеру на колонну 25Ш1 нужно прикрепить сбоку ригель 45Ш1.. Полка у колонны 175, у балки 300 (мм). Смущает тут то, что все рисунки подобных узлов, с их описанием, выполненны с балкой намного меньшей чем колонна.

Цитата:
Сообщение от Fag
И не нужно обычную балку ригелем называть
И тема тоже названа закачаешься... какое шарнирное сопряжение может быть в раме? Надо стараться граммотно формулировать.
Объясните пожалуйста термин "обычная балка".
Есть 2 колонны закрепленные в плоскости рамы жестко, сверху горизонтально стоит балка, которая прикреплена к ним шарнирно. Разве эти элементы не образуют раму? И разве эта балка в данном случае не называется ригелем?

Последний раз редактировалось Fag, 29.07.2009 в 11:53.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:41
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Рама-стержневая система имеющая Жесткие узлы
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:54
#9
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Ригель - горизонтальный элемент рамы (ещё есть такая звезда).
Fag, каким альбомом пользовалсь, когда назначали размещение болтов?
Серия 2.440-2 вып.1 задает положение верхнего ряда на высоте 1/2 высоты профиля, т.е. по нейтральной оси балки, что и требуется для шарнирного узла.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 13:04
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Fag, вы по моему что-то намудрили, сказав
Цитата:
Во всех сериях, альбомах и учебниках, что я смотрел, шарнирный узел сопряжения ригеля с колонной на столике при F>10т показан при сечении колонны много большей, чем сечение ригеля
.
Нигде такого нет, по моему даже более наоборот.
Узел опирания ригеля шарнирный - почему сечение колонны должно быть больше? Момента ригель ведь не передает, только от внецентренного опирания.
Так что об этом забудьте и делайте так, как предложено в п. 9 и 6. Верхний ряд болтов на уровне нейтральной линии - и будет вам счастье
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 13:32
#11
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Ригель - горизонтальный элемент рамы (ещё есть такая звезда).
Fag, каким альбомом пользовалсь, когда назначали размещение болтов?
http://dwg.ru/dnl/2852 "Альбом конструктора". Стр.16

Evgeny31 Рама-стержневая система имеющая Жесткие узлы.

Так ведь при шарнирном опирании ригеля и жестким сопряжением колонны с землей мы получаем раму?! Или я в чем то не прав? Объясните пожалуйста.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:14
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Так ведь при шарнирном опирании ригеля и жестким сопряжением колонны с землей мы получаем раму?! Или я в чем то не прав? Объясните пожалуйста.
Да не партесь вы с терминологией. Рама может быть и с шарнирно опертым ригелем. Все же знают термин например "поперечная рама одноэтажного производственного здания". Фермы там могут быть оперты шарнирно. Вы с узлом лучше разберитесь. И где на стр. 16 присутствует колонна с сечением, большим сечения ригеля? Там вообще таблица опорных столиков. А на стр. 15 колонна явно меньше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 14:37
#13
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Вот прикладываю рисунок с альбома.
В серии 2,440-2,1-07КМ узел 7(8) кстати тоже нарисована балка меньшая, чем колонна.
У меня вот вопрос, а если ко всему этому в узле помимо вертикальной опорной силы действует еще горизонтальная (к примеру 7 тонн), тогда мы должны считать болты на срез? Правильно я понимаю?
И в случае, если действует в балке +N, то еще и на отрыв?

Спасибо всем за терпение и понимание!
Вложения
Тип файла: rar Узел_Альбома.rar (695.9 Кб, 232 просмотров)
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:38 ух... скока тут всего...
#14
19Pavel76


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51


принципиально узел нормальный... можно я обобщю:
1. По людски разместить болты - не выше нейтральной оси балки.
2. Столик на смятие, ребро на устойчивость - больше 40 тонн кидаете - не фунт изюму чай сварку опорного ребре и балки!!! - ет важна!!! и еще посмотрите там у вас как с нормальной силой есть - нет??? ну и монтажную прокладку(и) бы не помешало.
3. Колонну на внецентренное приложение силы!!! могет и сечение увеличится.
Если фсе ок - то делайте и не морочьтесь размерами и габаритами, у вас соотношение сечений еще куда не шло.

всем много холодного пенного пива!
19Pavel76 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:45
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хм, вообще то странный вопрос, жесткости особенно меня порадовали в "шарнирном узле". Не надо шаблонно драть альбомы - не самый хороший вариант проектирования, бывают разные ситуации. Ну сечение балки больше сечения колонны (тоже непонятно откуда) ну и что, узел посчитали, разобрались куда и как силы идут и вперед.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 29.07.2009 в 14:51.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 15:16
#16
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Integer не придирайтесь к словам. Под словом "жесткость" понимай в данном случае "размер". Т.е. к колонне с маленькой шириной полки прикрепляем ригель с большой шириной полки, вот и все... ничего больше за этим не стоит.. Формулировка действительно корява, но суть я надеюсь понята правильно..
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 15:26
#17
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ну и, столик держит!монтажные болты расположили (первый на 100 мм от столика, последний на оси еще между ними пару по нормам воткните), прокладку поставили, чертежик сделали - вперед!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:08
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Integer не придирайтесь к словам. Под словом "жесткость" понимай в данном случае "размер". Т.е. к колонне с маленькой шириной полки прикрепляем ригель с большой шириной полки, вот и все... ничего больше за этим не стоит.. Формулировка действительно корява, но суть я надеюсь понята правильно..
Лично я только теперь понял. Формулировка корявая до чертиков. Теперь понятно, полка колонны у вас уже полки ригеля. Ну так и что? Сделайте опорный столик шире колонны. Просто по умолчанию в серях принято, что колонна из колонного, или широкополочного двтавра, а ригель - из балочного. То, что болты у вас выше нейтральной линии я думаю допустимо, но лучше все таки ниже (серия 2-440-2).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.07.2009 в 16:14.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 16:15
#19
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Прошу прощения за косноязычее. После рабочего дня формулировать у меня уже ума не хватает!

Вопрос:
А если на балку помимо вертикальной поперчной силы действует еще и горизонтальная поперечная? Тогда в таком узле эту силу воспринимают болты? И считать надо эти болты на срез? Правильно я мыслю?
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:21
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Прошу прощения за косноязычее. После рабочего дня формулировать у меня уже ума не хватает!

Вопрос:
А если на балку помимо вертикальной поперчной силы действует еще и горизонтальная поперечная? Тогда в таком узле эту силу воспринимают болты? И считать надо эти болты на срез? Правильно я мыслю?
Если горизонтальные силы действуют на балку, то в ней в горизонтальной плоскости будет возникать момент. В таком случае ваш узел будет жестким и будет воспринимать этот момент. Момент будет передаватся на колонну закручивая ее. Но это все если нет жеского диска. Если он есть - болты считать надо только на срез, да и то не надо, откуда такм поперечные силы большие? От крана разве что...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:21
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Fag А она и действует, и момент там есть, небольшой но есть, все таки мы считаем что узел шарнирный стоит на пересечении осей, а по факту он смещен (это кстати одна из причин установки болтов).
По поводу горизонтальной силы мыслишь правильно, но узел уже другим будет и болты будут ставится по расчету, я бы в этом случае предпочел что бы балка сверху на колонны опиралась!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 16:50
#22
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


"Vavan Metallist"
На балки встают ноги от оборудования - возникает на опоре горизонтальная поперечная сила.. Где то примерно 5 тонн.
Само оборудование условно можно назвать жестким диском. Вообще файл с наброском расчетной схемы прилагаю вот.

И еще вопрос по формуле к расчетам болтов на листе серии 2.440-2,1-07КМ: Q*a/2h<Rbt.
Я так понимаю правую часть формулы надо еще умножить на площадь болта Abn?
Вложения
Тип файла: rar К узлам.rar (5.7 Кб, 75 просмотров)

Последний раз редактировалось Fag, 29.07.2009 в 16:56.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 16:52 а вот теперь помедленнее и(или) попонятнее...
#23
19Pavel76


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51


у вас есть горизонтальная реакция которая передается с балки на стойку???? вы уверены?
19Pavel76 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 17:27
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
"Vavan Metallist"
На балки встают ноги от оборудования - возникает на опоре горизонтальная поперечная сила.. Где то примерно 5 тонн.
А-а! Вообще то я и дальше не понимаю откуда горизонтальная, но это, в принципе, не важно. Есть так есть. Но в балках возникает горизонтальный момент, или нет?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 17:52
#25
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


"Vavan Metallist"
Если в расчетной схеме принимать узел крепления балки жестким в горизонтальной плоскости, то момент конечно есть и на узел от балки приходит поперечная горизонтальная сила и момент в горизонтальной плоскости.
Я в расчетной схеме принимал возможность поворота в этом узле в горизонтальной плоскости, и вставлял шарнир (т.е. если местная продольная ось ОХ, то шарнир разрешал поворот вокруг оси OY и ОZ). Тогда на узел приходится только горизонтальная поперечная сила.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 18:42
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Тогда узел надо сделать шарнирным в горизонтальной плоскости - поставить болты поближе к стенке ригеля.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 10:14
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
"Vavan Metallist"
Если в расчетной схеме принимать узел крепления балки жестким в горизонтальной плоскости, то момент конечно есть и на узел от балки приходит поперечная горизонтальная сила и момент в горизонтальной плоскости.
Я в расчетной схеме принимал возможность поворота в этом узле в горизонтальной плоскости, и вставлял шарнир (т.е. если местная продольная ось ОХ, то шарнир разрешал поворот вокруг оси OY и ОZ). Тогда на узел приходится только горизонтальная поперечная сила.
"Принимать в расчете" и "сделать таковым" - это две разные вещи. Фактически он у вас будет жеским. Но жескость этого узла будет определятся (имхо, надо считать) жесткостью на кручение колонны. Потому в расчетной схеме узел вам нужно задавать жестким и, соответственно, таковым делать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 10:39
#28
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Vavan Metallist,
Жесткость узла в горизонтальной плоскости определяется "расстановкой" болтов? Но тогда при таком положении вещей мы упираемся в размер ширины полки колонны?
Поясните пожалуйста.
Fag вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 10:58
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Vavan Metallist,
Жесткость узла в горизонтальной плоскости определяется "расстановкой" болтов? Но тогда при таком положении вещей мы упираемся в размер ширины полки колонны?
Поясните пожалуйста.
Да если вы поставите болты с двух сторон узел будет жестким. Между ними будет какое то расстояние. Скажем, если болты М16 между ними как не крути будет 30+30+10=70см (10-толщина стенки ригеля). Значит какая то жесткость будет, никуда не денетесь от нее. Узел будет деформироватся в горизонтальной плоскости за счет изгиба полок колонны, ее закручивания, но болты то должны усилие это передать, а не "потечь" первыми. Вот и все пироги. Так что надо бы связи сделать. Вообще хватит на пальцах говорить: выложите схему, людям интереснее будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 11:24
#30
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Vavan Metallist,
Схему с предварительными нагрузками и расчетными условиями прикрепления балок к колоннам прилагаю в файле.

1) Скажите пожалуйста в порядке уточнения в формуле "30+30+10=70см " - 30 исходя из каких предпосылок взяли?

2) И еще вопрос по формуле к расчетам болтов (Q*a)/2h<Rbt, что прописана на листе 07КМ серии 2.440-2 вып.1: Кажется мне, что формула не дописана, т.к. не хватает в правой части множителя в виде площади болта. Выскажите мнение пожалуйста.

Спасибо
Вложения
Тип файла: rar Схема_с_нагрузками_и_РСУ.rar (5.7 Кб, 74 просмотров)
Fag вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 11:50
#31
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


Я бы взял опорный столик t=40мм, а то в t=10(12)мм ИМХО тяжело попасть на монтаже.
Ashfall вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 12:16
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
1) Скажите пожалуйста в порядке уточнения в формуле "30+30+10=70см " - 30 исходя из каких предпосылок взяли?
Из предпосылок возможности закручивания гайки ключом. Справочник МК под редакцией Будура.

Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
2) И еще вопрос по формуле к расчетам болтов (Q*a)/2h<Rbt, что прописана на листе 07КМ серии 2.440-2 вып.1: Кажется мне, что формула не дописана, т.к. не хватает в правой части множителя в виде площади болта. Выскажите мнение пожалуйста.
Спасибо
Я на листе 07КМ такой формулы вообще не вижу . Только прочность опорного ребра и проверка швов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 13:34
#33
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Vavan Metallist,

Вот это место, в файле видна формула, узел 8а.

2) Скажите пожалуйста, а можно вообще поставить две балки во взаимно перпендикулярном направлении (при этом, чтоб они были в одном уровне) на колонну сверху? Есть ли такие узлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула!!!.jpg
Просмотров: 165
Размер:	59.2 Кб
ID:	24214  
Fag вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 13:47
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Блин, а у меня не такой файл, хоть с того же доуна. Скиньте пожалуйста на bratus@forshtag.com.
Цитата:
Скажите пожалуйста, а можно вообще поставить две балки во взаимно перпендикулярном направлении (при этом, чтоб они были в одном уровне) на колонну сверху? Есть ли такие узлы?
С ходу припомнить не могу. Но придумайте что нибудь. А зачем на колонну сверху? Крепите сбоку.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 14:33
#35
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Vavan Metallist,

Я Вам скинул на почту письмо.

Цитата:
С ходу припомнить не могу. Но придумайте что нибудь. А зачем на колонну сверху? Крепите сбоку.
Просто интересно разобраться, имеется ли такая возможность прикрепить ригель и распорку на колонну сверху в одном уровне?
Fag вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 15:25
#36
Buks100


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34


У меня была похожая история - ригель опирали сверху на колонну через центрирующую прокладку, полки распорки срезали на опоре до швеллерообразного сечения и прикручивали за стенку к опорному ребру ригеля.
Buks100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 16:02
#37
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Buks100,
Цитата:
У меня была похожая история - ригель опирали сверху на колонну через центрирующую прокладку, полки распорки срезали на опоре до швеллерообразного сечения и прикручивали за стенку к опорному ребру ригеля.
А узел можете показать для наглядности? Как это выглядело?
Fag вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 21:29
#38
Buks100


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34


OK, но в воскресенье не раньше.
Buks100 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 06:59 узлы балка...балка, балка...колонна
1 | #39
sergeyev

инженер- строитель
 
Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33


Узлов сопряжения балка…балка, балка …колонна достаточно много для всех случаев жизни. Направляю Вам наиболее часто используемые в практике строительства.
Вложения
Тип файла: rar БалкаКолонна.rar (1.27 Мб, 190 просмотров)

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2010 в 14:55.
sergeyev вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 12:42
#40
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


надо добавить ребро в колонне на уровне верха столика, чтоб не было смятия в стенке колонны