как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596
|
||
Просмотров: 12353
|
|
||||
почему монолит преднапряжение экспертиза не пропускает?
Обращайтесь в нормальные организации, имеющие опыт: 1)проектирования преднапряжения, 2)прохождения экспертизы и 3) возведения таких объектов. на таких пролетах с трещинами бороться можно только увеличением сечения или преднапряжением |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
увеличение сечения увеличивает нагрузку, начиная с 22см ситуация только ухудшается.
экспертиза руководствуется СП 52-102 "Предварительно напряженные жбк". монолит не бывает предварительно напряженным, а на постнапряженные документа нет. АР делаем мы, так что ничем впринципе не ограничены. п.с. "нормальная организация" - это мы =) |
|||
![]() |
|
||||
почему же нет, есть...
но прямо так чтобы был норматив под названием "Проектирование железобетонных монолитных предварительно-напряженных перекрытий толщиной 200 мм и пролетом 9 м" - такого конечно нет. Нужно руководствоваться: 1) СП по преднапряженным конструкциям; 2)СНиП мосты и трубы, 3) Свойствами материалов (ТУ, Сертификаты и тд.) 4) инженерным мышлением :-D... Все же в Москве и в России проектируют, проходят экспертизу и возводят здания с монолитным преднапряженным железобетоном |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Попробуйте использовать жесткую арматуру(двутавры, швеллера). Либо облегчите вашу плиту - сделайте пустоты или заполните среднюю зону плиты(которая не работает) легким материалом. Не забудьте только оставить стеночки для связи верхней и нижней полок плиты.
Рекомендуемая высота такой плиты(с жестким армированием или пустотами) при таком пролете будет примерно 350-400мм. Получится этакая пустотная монолитная плита. посчитав расход арматуры и бетона на такую плиту вы приятно удивитесь. P.S. а прогиб плиты 200мм будет не меньше 50мм с учетом ползучести - а это перебор уже. Последний раз редактировалось ЛИС, 29.07.2009 в 13:45. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
натяжения на бетон действующие нормы не регламентируют. ЛИС, спасибо, буду тогда балки обычные делать. |
|||
![]() |
|
||||
иронии тут нет ни капли.
СНиП мосты и трубы регламентирует натяжение на бетон (в частности как нужно применять криволинейную раскладку арматуры), а СП по ПН регламентирует как нужно считать преднапряженные конструкции (сечения) по 1 и 2 ГПС. Вы наверняка проезжаете в СПб по преднапряженным на бетон ЖБ конструкциям каждый день. И почему то они "не падают" ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если все же после различных сравнений и прикидок решите делать без балок, то толщину берите не менее 300мм. Но тогда армирование будет большое. В районе жесткой заделки сделайте ж/б вут на всю длину(ширину) плиты - это уменьшит армирование на опоре.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Я бы попробовал обеспечить заделку с двух сторон плиты, уменьшится момент это во первых, а во вторых сыграл бы на армировании, то есть не сетками армировал бы, а создал бы внутри плиты "балки", то есть у вас получится плита но как бы с решеткой внутри из армированных балок от опоры к опоре.
Offtop: По поводу трещин хотелось бы узнать, это продолжительное или непродолжительное раскрытие?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Liam Почему новенькое, примерно тоже самое что и ребристые плиты, но ведь ему нужен гладкий потолок!Вот и делаешь армирование тех же самых балок, только в теле плиты, и то не везде, а там где наибольшее раскрытие трещин!Короче помимо верхней и нижней зоны плиты пихаешь арматуру еще в тело плиты в растянутой зоне только увязываешь ее по высоте обвязочной арматурой и все!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Integer, а в чем принципиальное различие между плитой и балкой в данном случае? Ведь высоты плиты и высота балки одинакова. Может покажите графически?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Integer, тут про скрытые балки рассказывает.
Не панацея в данном случае. ИМХО. Просто арматуры в некоторых местах больше понасовано. Удобно раньше было армировать так (полосы между колоннами), потому что методом заменяющих рам каркас с плоскими плитами считали. То бишь в перекрытии в полосах между колоннами арматура как в балках, а в остальных частях перекрытия - армирование как для плит опёртых по четырём сторонам (по меньше естественно).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Армин прав, я тут распинаюсь про скрытые балки.
ЛИС, на стену безусловно размазана, только я предлагаю что бы работала не только арматура нижней зоны, а целое I сечение, при расчете в месте наибольшего раскрытия трещины!Ведь в этом случае растянутая зона будет меньше, или я неправ? А по поводу опирания на стену,давеча Армин мне свою картинку с бимоментиком показывал - посчитать 15 минут, а пользы сколько У-у-у-!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 29.07.2009 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
раскрытие трещин больше допустимого и длительное (~1,1), и кратковременное (~1,5).
плита балочная, но опирается не на стены, а на балки. но это не суть. колонны небольшие, 40х40 с шагом 6х9 в этой зоне. продольные балки от продавливания. защемить со второй стороны... много видел, как народ считает, что защемил плиту, заведя выпуски в балку, а саму балку посчитав на кручение. я как-то не верю в это. имхо жесткость уголка (балка+плита) на кручение слишком низкая для этого. хотя какую-то часть безусловно можно оттянуть. можно впринципе стены наружные монолитные сделать, но я почему-то ужасно их не люблю и никогда не делал. каркас всё-таки как-то приятнее и смотрится, и делается. п.с. уже пожалел, что создал тему. просто подумалось, вдруг есть какая-нибудь хитрость, о которой по молодости своей не знаю. п.п.с. можт арку с затяжкой запроектировать? =) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Как Вы умудрились защемить плиту опирающуюся на балки?
Что мешает выполнить балочную плиту ребрами вверх? Это плита покрытия или перекрытия? Какой размер плиты в плане? Может она опирается по 4-м сторонам?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
swell{d}, какая нибудь хитрость найдеться всегда, только нужно правильно поставить задачу. За всю тему ни одной схемки ни от вас ни от Integer-а, какая то пустая болтовня получается...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Regby Уху, от меня схемки не дождетеся, я тут так пофлудить пришел, какие исходные данные, такие и ответы.
Lev_37 Данные неполные это верно...Кстати туда же и людей хотящих схему - я с ЛИСом вчера спорил на тему добавления армирования в растянутую зону плиты и вытягивания инфы из людей (по первому вопросу не сошлись мнениями я все таки сторонник попробовать, а во втором вопросе ну просто нашли друг друга одинокие сердца). Кстати а вот для организации скрытых балок в теле плиты чертеж не нужен в принципе..
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
2. ничто, только некоторое усложнение архитектуры (доп ступени и т.п.) 3. это 4 плиты, 3 из них - перекрытия, и одно - покрытие. 4. блок где-то 15х42м. колонны в поперечнике с шагом 9 и 6м. в продольнике по 6м. 5. если сделать перекрестные балки, будет на 4 стороны опираться =) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Т.е. поймете на сколько придется насытить такое сечение арматурой, чтобы оно прошло по расчету - скорее всего не влезет. ![]() Это пройденный этап - поможет либо преднапряжение, либо увеличение высоты сечения. |
|||
|
||||
Сделайте ребристое перекрытие. Ребро 150х200(h). Шаг ребер 650, 700.
Плита толщ. 60-80. Для формирования опалубки межреберное пространство заполните пенополистеролом. Предваритетельно составляете схему. Применял неоднократно при пролетах до 10м, правда ребро делал высотой из условия (для плит) 0,03-0,035L. Удачи! Всего доброго!! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Цитата:
не могли бы в частном порядке выслать фото, если таковые имеются? а плита армировалась одной сеткой? Как на стройке изготавливают такие тонкие элементы, т.е. какие требования к квалификации бетонщика? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
На ширину раскрытия трещин влияет только величина напряжений в арматуре (и еще несколько параметров, но главное это напряжения, а точнее относительное удлинение) если Вы получили 1,5мм значит напряжения у Вас порядка 1000МПа или более, что для обычной арматуры класса А400-А500 не имеет никакого смысла. Или по прочности не все в порядке или с трещинами все будет нормально при арматуре А400, при А500 может быть больше допустимой, но никак не 1,5мм. Пролет тут ни причем. Иное дело прогибы - толщина 200 действительно мала.
Можно действительно попробовать арку (оболочку) с затяжкой. А сборные ж.б. плиты 220мм не подойдут? Хотя у них тоже ползучесть очень большая, но можно подумать над этим. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я некорректно написал. 1,5 - это (в терминах арбата) коэффициент использования, т.е. превышение над допустимым.
сборные преднапряженные ж/б плиты по балкам как один из вариантов. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я чего-то зациклился, что балка должна быть шириной такой же, как колонна. а ведь её можно сделать шириной например 2-3м. тогда на 1,5м сократится пролёт и всё проходит.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
как изменить ширину control-toolbar-ов | asys | AutoCAD | 8 | 27.04.2006 11:35 |