| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
рукапашный пересчёт (студенты так считают^_^)
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк)
миринЭй
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 12231
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
А вместо тысячи слов было достаточно нарисовать и приложить всего лишь схему...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Пришлось потратить 4 мин. 26 сек. чтоб понять, что хочет автор.
Эта формула справедлива только для определения прогиба середины балки, загруженной равномерно распред. нагрузкой. (Кстати у вас ошибка - L должно в четвертой степени быть). В какой точке нужно найти прогиб ? Студенты !!! ( и не только). есть хороший ресурс http://mysopromat.ru. Очень доходчиво написано.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Если я правильно понял вопрос и "кишка" - это консоль, то этой формулой пользоваться нельзя. Она для однопролетной балки без консолей. На этот случай есть другая формула. Привести ее, к сожалению не могу - справочник на работе.
санькович, формулы точно есть в справочнике под ред. Мельникова. Думаю, он есть на этом сайте... |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
bridgeconst, третья степень - получаем число = отношению прогиба на длину (длина 6 метров прогнулось на 3 сантима, 3/600=...число) а четвертая когда получаем в см прогиба....
Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
вопрос явно не понят... вообщем тип балки задан нагрузка задана теперь надо определить момент инерции по которой будет выбираться профиль
Геннадий1147, можно точное название книги))) ???? Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
пардон, Вы по 2ПС собирались балку проверять? тогда ответ на Ваш вопрос - предлагаемая Вами формула не применима (как уже указывалось выше). но вопрос-то с определением прогиба остается. что делать?! я предложил, Вы отказались, ну тогда попутного ветра...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
ну откуда понять-то простому инженеру, вопрос наисложнейший, уходящий своими корнями в метафизику и коллоидную химию. Извините, что разочаровали Вас. К следующему Вашему вопросу мы постараемся подготовиться более тщательно. Этот уже мы явно не раскусим...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
to санькович
Потрудитесь впредь более ясно высказывать свои мысли, как полагается грамотному специалисту (или тому, кто хочет им стать). ![]() В Вашем первом вопросе ни слова об отношении прогиба к длине самой балки. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
табличная схема Писаренко Г.С., Справочник по сопротивлению материалов стр. 301 |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
злодеИнженера)))) всё теперь понятно? вопрос, рисунок))) от вас только ответ))))
Хмурый "ошибка f=(5/384)*(q*l^3)/(E*J)" это не ошибка по полученному числу можно проверить прогиб относительно стандартов(1/200, 1/250 и т.д.) если больше этих стандартов то не проходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если возвести в четвёртую то получим прогиб в ед. измерения(см, м и т.д.) Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: санькович, какой ответ? Да или нет? Но при таком паническом напоре даже я отвечать не хочу! Нет тут ответа. Поскольку нет вопроса...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,221
|
предположительно поможет
http://dwg.ru/dnl/6010 |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
вот за это спасибо))) почему не ищу? потому что не знаю где это искать, порылся в справочниках нашёл только для однопролётных... всё всем спасибо
![]() ![]() возник вопрос"как?" как удалить данную тему??? что бы она тут не занимала места??? Последний раз редактировалось санькович, 19.08.2009 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Никак.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
санькович, у тебя нет права удалять тему. Объема не занимает, места хватит лет на двести.
![]() А во-вторых, я её школьникам своим скопирую в качестве примера на тему "Учимся спрашивать, учимся понимать, учимся искать". Очень наглядно получилось. А может и для диссертации приличная глава получится.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
тогда такой вопрос раз люди тут остались...
проблема была такая когда пришел на предприятия столкнулся с такой проблемой: как правильно выбирать где шарнир,а где заделка? ответа я толком не получил от наставника... сказали считай балки как на шарнирах так мол запас прочности... ну а хотелось то по уму)))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. Выбирать где - в существующей схеме или конструкции?
2. Заделка (защемление, жесткий узел, рамный узел) - это такой узел, который задуман, сконструирован и рассчитан на восприятие КОНКРЕТНОГО момента (часто максимального, который может нести наиболее слабый из примыкающих элементов). В качестве одного из элементов может выступать кладка, бетон, грунт и т.д. 3. Остальное, как бы не казалось жестко, будет считаться шарниром. При этом, если есть подозрение, что шарнирность весьма условна, а усилия от нерасчетной "тугости" могут отрицательно повлиять на работу конструкции, необходимо узел рассмотреть на предмет степени податливости/неподатливости и провести соответствующий расчет-анализ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
санькович, есть Правило, запрещающее создавать кашу в темах. Твой второй вопрос (раз тут люди остались) и есть каша.
Открой новую тему. Точно сформулируй вопросец. И люди туда валом повалят. Один из них там окажется автоматически, если модератора об этом попросишь. Так будет удобно всем, включая потомков, а не только тебе и только сегодня.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
сегодня нашел про жёсткий узел))) ну это только для мк. вообщем двутавр операем на столик провариваем пластину (или уголок) - это шарнир а если сверху добавить еще пластину то получиться жёсткий))) тем самым можно с экономить(уменьшить сечение балки) почти на 30%!!!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Поздно, наверное, и это никого не интересует, но все же:
- Прогибы определяй интегралом Мора, помойму самый универсальный способ, а всякие Симмонсы эт потом ![]() - Как подобрать профиль сигма=M/W отсюда - W=М/сигма сигма для стали у вас есть, момент из эпюр(максимальный момент) По сортаменту по моменту СОПРОТИВЛЕНИЯ найдете профиль. ЗЫ Это Вы имели ввиду? Если да, то встречный вопрос на парах бываете? ЗЗЫ И все-таки я не понял - должно быть L^4, не в 3-ей ![]() ЗЗЗЫ А что за нагрузка 250 кг? просто интересно ![]() Последний раз редактировалось Kinzer, 20.08.2009 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
исправил, СОПРОТИВЛЕНИЯ конечно
![]() Вот так всегда - благими намерениями вымощена дорога... ![]() Хотел человеку подсказать, а тут все заклевали, будет мне урок - перечитывать сообщения ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
Offtop: Извиняюсь за флуд, но уж хотелось высказаться
![]() Не раз уже встречал такие ветки, да и сам в подобных ветках автором был, потому наверно и захотелось написать. Суть подобных веток: появляется человек с конкретным вопросом, который он для себя чётко понимает, но выразить для других в должной форме не может. Тем не менее вопросы такого человека легко понятны для людей того же уровня мышления и количества знаний. Грамотных же и сильных специалистов такие вопросы как правило ставят в тупик. Вот специально для грамотных и сильных специалистов постараюсь описать тех, кого они с полуслова понять не могут, так как привыкли мыслить и отвечать только строго на поставленный и правильно сформулированный вопрос. Советское время прошло, и в данный момент появилось много организаций со строительной направленностью, в которых работают люди (20-30 лет), которые максимум до этого учились в институте и об основах нужных наук знают настолько, насколько им позволяет их институтская память. Есть множество фирм, в которых помимо этих 20-30 летних ребят, больше никаких специалистов нет (нет дедушек, нет бабушек, нет ГИПов советских времен), к тому же нет СНиПов и прочей литературы. И вот этот молодой работник в поисках ответа обращается на сайт, в надежде на помощь, а его никто не понимает - (..задай правильно вопрос…, …почитай…, …а где у тебя шарнир… и т.д. и т.п.), а он то и на сайт заходит от безысходности, так как спросить в живую ни у кого не может, нужную информацию в книгах почерпнуть не может, так как не все основы помнит, а спросить опять таки в живую ни у кого не может. И всего то ему нужен толчок, несколько правильных и чётких решений на его неполностью и не совсем правильно сформулированные вопросы. А дальше он обязательно бы набрался опыта, узнав решения своих вопросов. Нужно же быть немного психологом, а не только математиком, ну заходит человек, спрашивает что-то не совсем сформулированное, ну разве не понятно, что формулу которую он приводит, он приводит только для того, чтобы показать что он в целом что-то по теме знает, но как бы показывает нам направление, мол его именно формула интересует, конкретная и правильная формула (а не та, которую он приводит). А мы если и можем ему помочь и дать такую формулу, то должны дать её не в виде – «на получи, сам дальше разбирайся», а попробовать все нюансы описать, как допустим со степенями у L. То есть сказать что если в формулу будешь подставлять нагрузку в виде кн/м, то L должна быть в такой-то степени, если в кн/м2, то L в такой-то, либо если L в такой-то степени, то результат формулы будет в мм., а если L в такой-то, то результат будет в безразмерной величине. В общем хотелось бы чтобы терпимей к не совсем сформулированным вопросам относились, ну разве не ясно что если бы вопрошающий умел и знал, то сам бы с радостью вопрос правильно бы сформулировал. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2009 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
38 - добрый пост, человеческий....Да кто же против.Так оно и есть...
Цитата:
Но надо смотреть на это шире, как говорится на п.38: ПОДБОР еще и предусматривает расчет по 1-й ГПС, например, минимум на прочность и устойчивость. Тут уже нужно начинать говорить о моменте сопротивления, и, собственно о моменте и разумеется об эпюре моментов. А дальше - больше. Условия раскрепления, тип и форма профиля, м.б. стесненное кручение, сдвиг, местная устойчивость и так до Китая раком...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
Разве нельзя сначала по 1-й ГПС, а потом просто проверить по 2-й? Хоть тем же Мором, хоть загнать в Сапр. Левой рукой чесать правое ухо выходит. Может я и не прав. ![]() Последний раз редактировалось Kinzer, 20.08.2009 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
А. По допустимому прогибу или предельной гибкости определяем требуемую жесткость, затем проверяем этот профиль на все остальное. Если, что повторяем... Б. Определяем усилия (для некоторых схем по предварительно заданному профилю - здесь сразу может фигурировать J) и подбираем (так же последовательным приближением) нужное сечение, затем проверяем по всему остальному. Конкретную институтскую задачу нужно решать по методике, изложенной в теме курса, по которому изучаете предмет. На экзамене можете наверно применить любые способы и учитывать любые факторы, Вам к тому времени известные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
|
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
если выбирать по моменту сопративление балку, то ее потом надо проверять на прогиб. а если сразу подберать что бы не прогнулось, по той формуле которую я написал в начале, то она и по "W" пройдёт....
тут вот приложил архив там есть расчёты в exele. А что за нагрузка 250 кг? это от снега и профиля... 250кг/м прогона про третью степень я уже то же писал... я ксатати тоже долго не понимал,почему мой начальник-наставник считает в четвёртой, а в книги третья потом разобрался... про этот заветный узел))) (в архиве) на рисунке один показана сверху пластина которая и делает узел жёстким)))) а когда проверять балку по прогибу но с жесткой заделкой, тогда расчётная длина будет равна 0.7*длины натуральной)) следовательно почти на 30% меньше, на одну балку, металла. а дедушка есть такой у нас, все его уважают зарплату возят домой и он приходит в особенных случаях)) так вот история такая мне как студенту дали задание начертить мк. приехав к заказчику и сняв размеры. заказчик мне сказал что дед уже всё посчитал. нарисовал мне схему и где какой профиль... когда сел думаю дай пересчитаю... и как в воду глядел из всех 17 проходила только одна балка..... я два дня репу грел как до почему, съездил к заказчику спросил по схеме, может где то чё то не так подписал или нарисовал. он сказал правильно всё я опять голову греть ![]() вот так вот)))дед сказал что бы работу полностью передали мне))) щас сижу довольный ![]() формула по которой я проверяю балки, такая: коряво напсал ![]() в первой строке вместо "=" знак "<" ну теперь поняли почему 3 степень???? Последний раз редактировалось санькович, 20.08.2009 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Старая шутка: все знают, что чего-то нельзя сделать, а потом приходит человек, который этого не знает и делает открытие.
Цитата:
2Камо Тут обычно по доброму относятся ко всем молодым специалистам и с удовольствием помогают. Но! Почитайте ветку про уважение к русскому языку, там очень многие высказывались в том духе, что подобный стиль и орфография свидетельствуют о неуважении не только к себе, но к тому, кого спрашиваешь. Отсюда и соответствующая реакция форумчан.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
это издевательство или есть доля правды? так я прав или не прав???? если нет то почему? я ещё студент поэтому могу ошибаться.... но судя логике и обычной арифметики тут всё правильно... можно лишь проверить хватит ли площади опирания балки, чтобы эта часть не раздавилось от заданной нагрузки...
Последний раз редактировалось санькович, 20.08.2009 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
К сожалению, сущая правда.
Например, по стилистике: Вы сказанули Цитата:
![]() Или по опломбу: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
а можно схемку про балку, как она выглядет и наяву и расчётную схему(какие получаються шарниры)
а то считаю не чё вроде не изменилось... всё так же. считаем w~подбираем сечение балки~ проверяем балку на прогиб~ увеличиваем до того, пока не пройдёт... вывод всё равно подбираем по моменту инерции J а не по W... |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
так я и говорю про ТОЛЬКО для однопролётные балки... для балки консолью с одной стороны, есть другая... я понять не могу почему я не прав. я пользуюсь информацией из книг 70-80 годов, из серии "справочник конструктора"
Последний раз редактировалось санькович, 21.08.2009 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Есть расчеты на жесткость, и есть расчеты на прочность. Бывают варианты когда прочности сечение подходит, а по жесткости нет и наоборот. ( сечение балки с максимальным прогибом может не совпадать с сечением с максимальным моментом, как в случае с Вашей "кишкой"-консолью).
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Легко проверить, что определяющим сечение фактором для коротких балок является именно напряжение в сечении, а для длинных балок - их деформации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop: забавная тема
санькович, может я взорву Вам мозг, но кроме W и I для определения нормальных напряжений есть еще и S и It? это для определения касательных напряжений... Взрыв в том что для коротких и сильно нагруженных балок определяющими будут не прогиб, столь мучительно искомый Вами, и не нормальные напряжения M/W, а именно касательные напряжения ![]()
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
так значит в моём случае, однопролётную балку, мыслю правильНо))) а то я начал думать: "всё то что у меня уже уложилось в голове - это не ВЕРНО!!!" просто не было таких случаев, когДа надо будет расчитывать не только на прогиб....
всем спасибО) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Offtop: to Kamo
Очень здорово написано. ![]() Однако ж я (и не только я один) хотел(и) помочь начинающему конструктору. Если бы я не хотел помочь, я б вообще ничего писать не стал. Я даже ради собственной тренировки составил уравнение моментов для его случая, проинтегрировал, получил функцию прогибов. Мне конечно интуитивно было понятно, что хотел автор. Но такие случаи уже были. Вроде интуитивно понял что требуется, написал, а тебе в ответ: Да вы чего какую-то хрень пишете, я совсем не то имел в виду. Люди же на тему сразу откликнулись. Вопросы наводящие задавать. Но в том то все и дело, что автор не весьма корректно повел себя. И меня не однократно на форуме носом тыкали и в поиск, и в литературу. И тут нет причин для обиды. Посидел, разобрался. Чего не понял - напиши. Так мол и так, в этой формуле это отсюда, это отсюда. А вот откуда взялся это коэффициент? Да неужто никто добрым словом человеку не поможет. Обязательно отзовутся. Просто в последнее время намечается тенденция. Все хотят быстрого, универсального совета, готового решения (аналог Большой Красной Кнопки в программе). Но ведь нужно и самому думать. Если автор изначально задал корректные условия, точно сформулировал цели и задачи, приложил поясняющий чертеж (картинку), то гадания на коффейной гуще сразу отпадут. И напоследок. Наш завкафедрой "Мосты и тоннели" частенько поговаривал одну пословицу. Я по молодости лет не придавал ей особого значения, а сейчас хорошо понимаю. И взял ее себе на подпись. Мы обмениваем свои незнания на время.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
Прогиб равен и формула с 3-й степенью, это не совсем верно. Пропорционален - да, но сама формула прогиба в 4й степени. И считать всегда надо по обеим группам предельного состояния, хоть вы и знаете заранее какой профиль нужен еще до расчета. Хоть этому меня научили ![]() |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
[quote=санькович;436578]если выбирать по моменту сопративление балку, то ее потом надо проверять на прогиб. а если сразу подберать что бы не прогнулось, по той формуле которую я написал в начале, то она и по "W" пройдёт....
не всегда.Кстати балки прктически любые можно посчитать в скаде и голову не надо ломать блин.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
санькович, браво!! Не перевелись еще на Руси такие люди!..
![]() |
|||
![]() |
|
||||
владыка электодуги, студент-практикант инженер конструктор (мк) Регистрация: 18.08.2009
миринЭй
Сообщений: 23
![]() |
проверил почту... точно удалили.... но не много исправив в теме ветки, думаю я не чего не делаю против правил)))....
Последний раз редактировалось санькович, 22.08.2009 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
санькович, не советую все в одну кучу мешать. Чем больше разноплановых вопросов в одной теме, тем меньше желающих разбираться в этой мешанине. Можешь поверить моему опыту.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |