Способ прокладки проводов в детских домах-интернатах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Способ прокладки проводов в детских домах-интернатах

Способ прокладки проводов в детских домах-интернатах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2009, 09:02 #1
Способ прокладки проводов в детских домах-интернатах
npkb
 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4

Способ прокладки проводов в детских домах-интернатах. Можно ли проложить кабели в кабель-каналах в центре социальной помощи семье и детям. По МГСН только скрытая, других документов не территориальных не нашли.Подскажите кто знает, плиз.
Просмотров: 8313
 
Непрочитано 07.09.2009, 14:28
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Если в одних найдено требование, зачем искать другие? А местные электрики что говорят?
А уж ПУЭ надо бы смотреть в первую очередь.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 07.09.2009 в 15:19.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 14:38
#3
npkb


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


Местные электрики говоря что Московские нормы им не указ, а в ПУЭ конкретно по детским учреждениям нет. Здравый смысл подсказывает, что прокладка в кабель-каналах это открытая прокладка и дети ее могут повредить. Но если кабели в двойной изоляции и еще закрыты в короба (которые могут дети открыть!?) вроде бы и можно...
npkb вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 15:17
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Они глупость говорят. ПУЭ не московская норма! Она просто Норма.
Кабель канал - это как? Кабели, естественно, д.б. с двойной изоляции. В коробах - это и есть по здравому смыслу. Другое дело, если надо розетки применять с защитой "от дураков", но и в ПУЭ что-то встречалось. Вот нет под рукой, назвал бы пункт аналогичного профиля.
Он тут: http://www.**************/ntd/483658 Глава 7.1. особенно внимательно п.7.1.1. в совокупности с указанными в нем СНиПами. Наверняка не забыты и дома-интернаты, если уж так надо точно.

Тут кое-что выбрать - покопаться: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

И тут полистать: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1093

Может пара абзацев нужных найдется?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 08.09.2009 в 15:52.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 16:22
#5
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ВМ60, 1.топикстартер под московской нормой подразумевал МГСН
2. если Вы не знаете, что такое кабель-канал, зачем пытаетесь давать советы? 3. что такое "кабель с двойной изоляцией"?
npkb, советую поискать нормы по проектированию детских дошкольных, нормы по пожарной безопасности и почитать СП 31-110-2003. Правда там прямо про прокладку проводов в детских дошкольных нет, но есть способы прокладки от уровня огнестойкости здания. Посмотреть ГОСТ Р 53315-2009. Кстати, потеряла норму, но где-то читала - за подшивными потолками в трубах ПВХ в дет.дошкольных и интернатах нельзя. Дело в задымлении, видимо. Я бы предпочла скрытую в любом случает.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 16:40
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Кабель-канал знаю, к вашему сожалению. Равно как и кабель с двойной изоляцией. Почему вы ставите знак вопроса в п.3?
Местные электрики не умеют читать московские нормы. И не надо искать территориальные. Есть просто ПУЭ. Для первого ориентирования в вопросе. От него отталкиваются, им руководствуются, с ним сверяются. И параллельно ищутся нормы на конкретный тип объекта (детские учреждения), включая пожарные. О них и речь в двух последних ссылках. Тут ничего мудрёного. Сначала ищем общее, а потом постепенно конкретное. Если видим противоречивые нормы (вдруг, если), берем по здравому смыслу (скрытую).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 08.09.2009 в 16:45.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 22:30
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Поясните мне, что такое кабель-канал. Я знаю что такое кабельный канал. Это разные вещи?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 23:50
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Vova, http://images.yandex.ru/yandsearch?p...BD%D0%B0%D0%BB
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 00:44
#9
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


"кабель-канал", "стяжка" взамен хомута, "гофра", это что? подгонять пояснительную часть и примечания для особо одарённых?

Цитата:
Местные электрики не умеют читать московские нормы. И не надо искать территориальные. Есть просто ПУЭ. Для первого ориентирования в вопросе. От него отталкиваются, им руководствуются, с ним сверяются. И параллельно ищутся нормы на конкретный тип объекта (детские учреждения), включая пожарные.
по мне так должен быть здравый смысл у человека во всех ситуациях присутствовать. скрытая(в штробах) проводка не только безопаснее, но и на глаза детям не лезет, к примеру. высота установки контактных розеток и выключателей общего освещения в помещениях, где дети часто(массово) бывают, тоже не зря отдельно описаны.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 01:30
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Круг замкнулся.
Я такое предлагал здесь, но никто не подсказал русское название Wiremold.
Надо посмотреть, к каким способам прокладки относятся такие, к открытым или закрытым, и отсюда принять решение. У нас бы прокладка-для нового здания- прошла-бы в монолитном потолке и пустотелых или блочных стенах в трубах
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 12:36
#11
npkb


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


В ПУЭ способ прокладки в кабель-каналах-открытая прокладка. У нас заартачились подрядчики- здание панельное, с ригелями и колоннами, нам поставили в укор что по проекту должны штробить ригеля и колонны, а потом рухнет здание, и что у них горят диски у штроборезательной машины. Вот мы стали себя проверять- вдруг можно в кабель-каналах, а мы перестраховались? Обвинений наслушались в свой адрес... Спасибо за ответы, в целом мнение одно- лучше скрыто в штробе или под штукатурку.
npkb вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 13:08
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


(Между прочим): Это ж какую надо иметь толщину штукатурки, чтобы кабели там уместились?
Подрядчики заартачились? Диски горят? Чаво рухнет - здание? Ну-ну!!! Это не их "..." дело! Предписано "штробить" - значит штрабить!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 14:39
#13
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Почему все-же называется кабель-канал, а не провод-канал? У нас, как уже говорил, называется Wiremold, где Wire в переводе Провод.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:18
#14
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Vova, у нас кроме кабелей и проводов есть еще и шнуры Как ты правильно догадался, кабель-канал это и есть кабельный канал или канал кабельной канализации, общепринятое сокращенное выражение. Обычно по "кабель-каналом" подразумевается пластиковый короб.
вона, даже в Википедии определение есть: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель-канал

Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2009 в 15:42.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 16:31
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Верно, но кроме того кабель-канал = кабель-короб = кабельный короб = канал кабельной канализации. По назначению они в принципе одинаковы , но между ними всё же есть отличие на языке электромонтажников. Это некая профессиональная условность.
Кабель-канал больше в сечении (для нескольких кабелей, их кол-во в нем "официально" не определено, но, как правило, больше 3-х и то, смотря каких кабелей, проводов, шнуров).
В кабель-короб чаще всего укладывают один-два кабеля, провода, шнура.
Дачникам именно кабель-короба очень нравится применять. И при отделке малых офисных помещений при их косметическом ремонте.

Однако "провод-канал" звучит как-то не очень (для меня).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 00:58
#16
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Vova,Как ты правильно догадался, кабель-канал это и есть кабельный канал
Нет, я так не догадывался. Кабельный канал это совсем другое дело. Это кабельная трасса, состоящая из ж/б лотков длиной 3м, разного сечения, например, 600х900мм. Много раз проектировал. На эл. подстанциях обычно полузаглубленные, крышки используются как дорожки обхода. Поэтому удивило странное похожее имя-кабель-канал. Кабельный короб это металлич. короб с крышками сверху или сбоку, довольно большое сооружение, устанавливаемое на консолях или по эстакаде, как правило, в закрытых пом. Есть разница между кабелями и проводами, я ее сейчас не вспомню. То, что по-большей части прокладывается в ваших кабель-каналах, это провода. Поэтому ам. название Wiremold точнее, и не путается с изделиями для прокладки кабелей
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 01:05
#17
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель-канал
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 04:23
#18
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


1. ссылка уже была в #14
2. Эта статья или раздел нуждается в переработке.-так написано над статьей
3. То, что я описал про кабельные каналы электростанций-истинная правда, в википедии не дописано об этом.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 08:37
#19
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Offtop: Vova, да я видел, просто я о том, что "Кабельный канал это совсем другое дело" -это слишком категорично. Кроме того, название "Wiremold" хуже по определению, поскольку слово это иностранное.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 09:05
#20
npkb


 
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 4


Я подразумевала под кабель-каналом короба из ПВХ для прокладки и кабелей и проводов. Они бывают и с перегородками и без. Но суть в том что эти конструкции, как Vova и понимает, короб с защелкивающей крышкой вот и есть опасность что дети эту крышку откроют.
npkb вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 10:16
#21
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не откроют! Сломают! И штробу когтем выцарапают и в розетку палец сунут, и из окна выпрыгнут! Они всё сделают, любую броню прогрызут! Если очень захотят.

Попробуйте сами крышку с короба (смонтированного) снять?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 10:36
#22
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Нет, я так не догадывался. Кабельный канал это совсем другое дело. Это кабельная трасса, состоящая из ж/б лотков длиной 3м, разного сечения, например, 600х900мм. Много раз проектировал. На эл. подстанциях обычно полузаглубленные, крышки используются как дорожки обхода. Поэтому удивило странное похожее имя-кабель-канал. Кабельный короб это металлич. короб с крышками сверху или сбоку, довольно большое сооружение, устанавливаемое на консолях или по эстакаде, как правило, в закрытых пом. Есть разница между кабелями и проводами, я ее сейчас не вспомню. То, что по-большей части прокладывается в ваших кабель-каналах, это провода. Поэтому ам. название Wiremold точнее, и не путается с изделиями для прокладки кабелей
Ты говоришь наверное о "кабельной канализации"
Нету у нас нормативного определения "кабел-канал", "кабельный канал", это - строительно-электромонтажный жаргон.
Короче, зачем гадать и закакивать мозги друг другу.
Wiremold - какое противное слово. Провода в вайрмолде. Тьфу!

Offtop: У меня до сих пор колики в животе от вашей американской терминологии в TIA/EIA-569-A:
"Телекоммуникация - это нечто большее, чем просто речь и данные"


Хотя, в ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ используется выражение "кабельный канал".
В таблице "Монтаж систем электропроводки" приводятся способы монтажа систем электропроводки в "кабельных каналах":
  • без крепления
  • с непосредственным креплением
  • в трубах
  • в коробах
  • в специальных коробах
  • на лотках и кронштейнах
  • на изоляторах
  • на тросе (струне)

А ниже приводятся красочные иллюстрации примеров монтажа, в том числе в различных кабельных каналах.

Последний раз редактировалось Nike, 10.09.2009 в 11:07.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 16:03
#23
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я совершенно не предлагаю использовать для этих штук английское слово Wiremold. Жаль, в русском языке производители не нашли подходящего более точного термина. Wire это провод, Мold от слова molding. Так здесь называют разные декоративные отделочные планки, и плинтус, и то, чем прикрывают дверную коробку или оконные рамы, стыки в стеновых декорат. панелях и пр. В такой интерпретации молдинг для проводов вполне в русле.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 16:33
#24
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Вот как Гугля перевела мне Wiremold - Проволока плесенью
Лично мне кажется что "кабель-канал" вполне удачное, точно определяющее, хорошо звучащее и современное выражение. В нашем кругу его даже так ласково называют - "канальчик". Еще "коробУшка".
Вайрмолд - нафик, нафик
Молдинг, транспарентность, ресепшын, раша, гоу дринк в пабе c герлой, йоу!
Достаточно нам голкиперов, аэробус и интернета
Нафик Рунглиш, давайте говорить по-Русски!

А с "проводами" кстати, у нас другая ассоциация - с тем, из чего кабели делают или ч тем, что на высоковольтных опорах висит а не с тем, что в молды путают

Последний раз редактировалось Nike, 10.09.2009 в 16:54. Причина: и все-таки давайте говорить по-русски
Nike вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 16:47
#25
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Nike, ты про мат на форуме внимательно читал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ