Помогите друзья.
В первые расчитываю ферму (металлическую)
Скажите с чего начать?.
Может у кого есть расчет нечто подобного?
Рис. приложил.

Вот так все вышло...
Спасибо всем кто принял участие...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок.JPG
Просмотров: 4395
Размер:	32.9 Кб
ID:	25676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-1.jpg
Просмотров: 1946
Размер:	111.8 Кб
ID:	41180  


Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 22.06.2010 в 14:01. Причина: Дополнил
Просмотров: 30692
 
Непрочитано 09.09.2009, 14:49
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Скажите с чего начать?. .
С изучения курса например "Строительная механика" или сразу "Металлические конструкции" по программе строительного ВУЗа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 14:53
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а чья идея применить дикий подкос к ферме?
P.S. пример расчета фермы дествительно найдется в учебнике по металлическим конструкциям. заодно там же найдутся примеры расчета сварных соединений
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:06
#4
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Идея вышла у Архитекторов.
Да и Немогу понять как в Lire- после построения и загружения этой фермы, подобрать сечения?
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:13
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Идея вышла у Архитекторов.
Да и Немогу понять как в Lire- после построения и загружения этой фермы, подобрать сечения?
Не можете понять как в Лире - подберите вручную. Или все таки нужно птрудится над изучением
Цитата:
...курса например "Строительная механика" или сразу "Металлические конструкции" по программе строительного ВУЗа.
Вообще то из вашего рисунка много непонятно.
1. Из чего ферма (хотя это не очень важно)
2. Как раскреплена из плоскости (это важнее)
3. С какого дива расчетная длинна нижнего пояса в 2 раза больше верхнего, если он в месте крепления подкоса будет сжатым?
4. Зачем эфту ферму подпирать?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:13
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
в Lire- после построения и загружения
Сверим N?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1252495198
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 1773
Размер:	17.8 Кб
ID:	25680  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.09.2009 в 15:19. Причина: Подправил
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:17
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А не, не сжат нижний пояс.
Ильнур, усилия в тоннах?
Эту ферму нужно делать из картона
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Это я на 12 не умножил. Подправил уже.
Опирание внизу, и там и тут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:20
#9
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


и у меня чтото вроде того.
но как с помощью лиры подобрать сечение? например из уголков.
и проверить на изгиб?
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:26
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я умолкаю
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:27
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Какой изгиб? Чего? Элементов верхнего пояса? А что, на самом деле неузловые приложения нагрузок? Я приложил для простоты в узлы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:36
#12
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Скажите с чего начать?.

Начинать надо с самого начала, а точнее со строительной механики и учебников по МК. А там глядишь и придет понимание всего остального, а если не придет то......
Greatest вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:38
#13
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Сверху этой фермы лежит кровля.
Швел.16 с шагом 1м. по ним Строп. и кровельный пирог.
моя задача дать на стройку мужикам сечения элементов этой фермы.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:38
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А не, не сжат нижний пояс.
Да, одна опора вбок свободна. Т.е. без распора.
С распором коне-е-е-чно... Совсем другие дела. Это автор должен условия опирания уточнить.
Vavan Metallist, подскажите уж автору, где красная кнопка.
Цитата:
Швел.16 с шагом 1м.
Неудачный шаг. Надо постараться к узлам приурочить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:39
#15
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Очень странно... какие парные уголки???? там труба 80х4 с запасм двух кратным проходит и по прочности и по деформативности... У меня вопрос а что такая маленькая нагрузка 0.3 тс/мп!
alex_high вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:43
#16
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Облегченная кровля
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:43
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, подскажите уж автору, где красная кнопка.
Я не могу, я обещал (см. п.10)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:44
#18
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


А шаг ферм какой?
Из чего кровля?
Снеговой район?
alex_high вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:49
#19
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Шаг 6м
снег II
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:51
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я не могу, я обещал (см. п.10)

Автору: опоры будут упираться вбок куда-нибудь? На стену, на армпояс... Если да, то может стена (или др.) держать распор порядка 3-х тонн?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:52
#21
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Очень интересно... так получается что только от снега 120х6=720 кгс/мп
Да собственные веса.... Нагрузку бы надо проверить....!!!
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 15:55
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да, нагрузки подозрительно малы.
Вот в случае закрепления опор:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма1.jpg
Просмотров: 668
Размер:	20.5 Кб
ID:	25682  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:00
#23
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Нет они стоят на колоннах.
И закреплены горизонтальными связями.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 16:01
#24
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Да, тяжело давать советы не зная... условия до конца!!!
На что опирается ферма.
Из какого сортамента предпочитают делать..
Не понятен вопрос со связями...


Ты бы выложил схемку... расположения ферм и связей
alex_high вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:10
#25
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от alex_high Посмотреть сообщение
Очень интересно... так получается что только от снега 120х6=720 кгс/мп
Да собственные веса.... Нагрузку бы надо проверить....!!!
Снег 75
ветер 38
Врем 200
Швел16 с шагом 1м
Брус150/50 с шагом 1м
сплошной настил 30мм
Стальной лист 7мм
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 16:19
#26
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Так что то как то все запущено....
Почему стальной лист 7 мм? может 0.7 оцинкованнная сталь?
Что за 200 кг-? временная?
И почему снег 75 для второго снегового района 120 кг расчетная нагрузка на 1м2.
alex_high вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 16:33
#27
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от alex_high Посмотреть сообщение
Так что то как то все запущено....
Почему стальной лист 7 мм? может 0.7 оцинкованнная сталь?
Что за 200 кг-? временная?
И почему снег 75 для второго снегового района 120 кг расчетная нагрузка на 1м2.
да оцинк. сталь 0.7
Нагрузка от снега у нас и впрямь 75
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 16:35
#28
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


ну так и в итоге сколько у тебя получилась нагрузка узловая с шагом 1 метр согласно шагу прогонов??? от нормального сбора нагрузок?


Правда так и не понял что за 200 кг?
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 18:24
#29
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Шаг 6м
снег II
с нагрузкой на ферму ничего не напутал?
Только снеговая 120 кг/кв.м для второго района, при шаге 6м это уже 720 кг/м, и это без постоянной.
На самом деле на такие пролеты и ферма-то не нужна, можно раскидать балки, только с шагом 3м, достаточно двутавра 35Б1, и варить ничего не надо. Дешевле будет.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 20:29
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Дешевле будет.
Ммм...а расход металла??
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2009, 21:51
#31
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ммм...а расход металла??
Ммм... а стоимость работ по изготовлению фермы, возьмут как минимум по стоимости металла, а то и поболе. Кстати ферма получится ненамного легче балки и точно не в два раза легче.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 03:41
#32
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


"Скажите с чего начать?."
Начни с :
Н.Я.Кузин Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий пром.зданий
а заодно СНиП Нагрузки и воздействия.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 08:12
#33
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


есть книжечки типа Лихтарникова, Кузина, Беленя, найди усилия по Лире а дальше из этих книг сконструируешь, так для профилактики...
Ко4евник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 09:51
#34
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Благодарю всех за помошь, и направлению к действию.
Да чето я вчера перегрелся.
Сегодня с утречка все пересчитал и посчитал(в scade).
Нагрузка оказ. 4т/м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эп N.jpg
Просмотров: 393
Размер:	23.8 Кб
ID:	25725  
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 10:07
#35
Ясен Пень

конструктор
 
Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Извините, а почему 4 т/м нагрузка?
Мне кажется, что-то лишку добавили раза в 2.
Ясен Пень вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 10:14
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну вот, нагрузки малость подбили. Теперь с опорами бы решить...
Дело в том, что по Вашей последней схеме ферма опирается с упором в гор. плоскости, т.е. будто колонны супержесткие. На самом деле колонны достаточно гибкие, и ферма (нейтральная ось не "балочная" прямая от опоры до опоры, а с большим подъемом) мощным распором раздвинет их (например на 30 мм в стороны) и ИЗМЕНИТ картину усилий (см. самую первую эпюру).
Есть варианты:
1. Считаете, что до обреза фундамента все неподатливо, и далее по схеме - колонны, ферма и прочее считаем совместно.
2. Считаете, что а) колонна сверхжесткая и далее по последней схеме, б)колонна сверхгибкая и далее по первой схеме. В итоге элементы подбираете по максимуму из двух схем. Это нормально, т.к. усилия в схеме ферм не зависят от сечений.
И еще. От прогонов в верхнем поясе имеются моменты. Это учитываем при подборе сечений.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.09.2009 в 11:58. Причина: см. красным
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 10:28
#37
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ммм... а стоимость работ по изготовлению фермы, возьмут как минимум по стоимости металла, а то и поболе. Кстати ферма получится ненамного легче балки и точно не в два раза легче.
Ммм...ммм, взял трубу 80х3 (грубо) и получил вес фермы- 240 кг., балки 35Б1- 500 кг. Экономим 260 кг. А ферм как правило несколько!
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:05
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ммм...ммм, взял трубу 80х3 (грубо) и получил вес фермы- 240 кг., балки 35Б1- 500 кг. Экономим 260 кг. А ферм как правило несколько!
Стоимость балки 0,5*34 т.р=17 т.р.
Стоимость фермы 0,24*56=13,5 т.р.
Разница 26 % при условии, что 35Б1 подобран правильно (может 30 Б1) и при условии, что ферма сконструирована правильно и с учетом реального сортамента на ближайшем рынке на сегодня (может 0,35 тонн).
Не учтена покраска.
Не учтено влияние габарита - ферма-то высотой не 0,35 м небось.
Лучшее решение - сварная балка, сваренная автоматом под флюсом.
Будет 10 тыс. руб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 12:06
#39
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть варианты:
1. Считаете, что до обреза фундамента все неподатливо, и далее по схеме - колонны, ферма и прочее считаем совместно.
2. Считаете, что а) колонна сверхжесткая и далее по последней схеме, б)колонна сверхгибкая и далее по первой схеме. В итоге элементы подбираете по максимуму из двух схем. Это нормально, т.к. усилия в схеме ферм не зависят от сечений.
И еще. От прогонов в верхнем поясе имеются моменты. Это учитываем при подборе сечений.

Можно немного по подробнее.(Хотя и так уже почти по буквам).
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:10
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Можно немного по подробнее.(Хотя и так уже почти по буквам).
Есть данные по колоннам или нет? Если есть, считайте с ними в схеме.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:14
#41
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях.
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню.
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниет, заплесневеет картофель на корню!
По моему все таки до 12-18 метров балка намного лучше..
Изготовление фермы обойдется в два-три раза дороже металла, а балку нужно только привезти и нарезать.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 12:18
#42
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Колонны 400х400 ж/б. L=952. Ферма перекр. нед 2м эт.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 06:56
#43
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Вот так все вышло...
Спасибо всем кто принял участие...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 10:46
#44
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм... А можно фотографии узелочков ферм покрупнее?

Бесфасоночная ферма, из уголков, бОльшая часть нагрузки приходит вне узлов..

Навскидку - я бы побоялся там ходить.. = ))
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 11:15
#45
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Фото узлов нет.
А прогоны лежащие не в узлах строители обещали исправить...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:56
#46
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


А для чего такой большой подкос? Не проще было нарастить ж/б колонну?
Ни в ветвях, ни в раскосах не наблюдаю "сухарей"- их там нет или просто на фото не видно?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 13:02
#47
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ни в ветвях, ни в раскосах не наблюдаю "сухарей"- их там нет или просто на фото не видно?
Ты о чем вообще?
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:07
#48
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Ты о чем вообще?
он о пластинках, прямоугольных таких, между уголками спаренными...

40i для сжатых элементов, 80i - для растянутых.

Ставятся для обеспечения совместной работы двух отдельных железок в составе элемента.

* i - радиус инерции, см
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:13
#49
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
он о пластинках, прямоугольных таких, между уголками спаренными...

40i для сжатых элементов, 80i - для растянутых.

Ставятся для обеспечения совместной работы двух отдельных железок в составе элемента.

* i - радиус инерции, см
Это лекция?
Кстати в КМе никогда сухари не показываю - знаю, что пижонство.
КМДшники поставят, а ежели нет, то мама мия!
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:56
#50
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Это лекция?
Кстати в КМе никогда сухари не показываю - знаю, что пижонство.
КМДшники поставят, а ежели нет, то мама мия!
Угу.. Небольшая, для товарисча, спрашивающего :"Что енто за такое?! " . = )))

Знаю, что в км-е не показывают.. Я вот, правда, сомневаюсь, что у них там кмд-шник был.. = ))Скорее всего, просто выдали км работягам-узбекам, поставили какого-нить химика ими командовать.. И они ваяли.. = ))
Сваяли..
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 16:05
#51
Дмитрий Ильвес

Расчет КМ, КЖ
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 45


Новые технологии смр! Ни фасонок и сухарей! Дешево и сердито А прогоны вообще отлично положили. Ничего, стоять будет
Дмитрий Ильвес вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 19:27
#52
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


вызывали меня на объект 3 уголковые фермы стояла на крыше для установки оборудования, раскачать можно было руками, хотели усилять еще одним уголком, когда я сказала вставить кусочки листа, посмеялись, когда все таки поставили и качатся перестало очень удивлялись
viqa вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 20:23
#53
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Кстати, судя по фото, связей по фермам то же нет, т.е. они не развязаны из плоскости... Что то мне кажется данная конструкция долго не простоит...
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма металлическая 12 м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
Металлическая сегментная ферма el_law Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2009 13:14
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06